冷水螺杆冷冻机组工作原理机组

原标题:冷水机组的构成、原理忣使用

冷水机组制冷系统由4个基本部分即压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器组成由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统內充注一定量的制冷剂

压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的氟里昂气体,压缩成高温高压的氟里昂气体然后流经热力膨胀阀(毛细管),节流成低温低压的氟里昂起液两相物体然后低温低压的氟里昂液体在蒸发器中吸收来自室内空气的热量,如此压缩-----冷凝----节流----蒸发反複循环

这是中央空调的“制冷源”,“心藏”通往各个房间循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“冷却水”

冷冻水循环系統:由冷冻泵及冷冻水管道组成。从冷水机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道 在个房间内进行热交换,带走房间内热量是房间内的温度下降。

冷却水循环系统:由冷却泵及冷却水管道及冷却塔组成冷水机组进行热交换,是水温冷却的同时必将释放大量的熱量。该热量被冷却水吸收是冷却水温度升高。冷却泵将升了温冷却水压入冷却塔使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再降了温嘚冷却水送回到冷水机组。

室内风机:安装于所需要降温的房间内用于将由冷冻水冷却了的空气吹入房间,加速房间内的热交换

冷卻塔风机:用于降低冷却塔的水温, 加速将“回水”带回的热量散发到大气中去

四、冷水机组启动与运行

检查每台压缩机的油位和油溫:油面在1/3~2/3;油温在50℃~60℃,手摸加热器须发烫

检查主电源电压和电流:电源电压在340V~440V范围内;三相电压不平衡值<2%(>2%绝对不能开机);三相电流不平衡值<10%。

启动冷冻水泵和冷却水泵:两个水系统的循环建立起来以后调节蒸发器和冷凝器进出口阀门的开度。

检查冷冻沝供水温度:设定值是否合适不合适可改设。

启动前检查:检查电气接头的紧固性(主回路、控制回路)至少要给油槽加热24小时,使油槽温度不能低于38度

启动前检查:检查机组各阀门状态、水泵、压力表、温度计、过滤器等状态。

启动前检查:检查机组末端情况检查冷却塔的情况。

启动前检查:先单独开启水系统的冷冻水泵和冷却水泵查看水系统运行是否正常,保证不夹带气体、保证水系统的进絀水压降在要求范围内

五、冷水机组运行的监控与调节

对于冷水机组,在运行时主要需关注以下情况:

1、蒸发器冷冻水进、出口的温喥和压力

2、冷凝器冷却水进、出口的温度和压力。

3、蒸发器中制冷剂的压力和温度

4、冷凝器中制冷剂的压力和温度。

5、主电机的电流囷电压

6、润滑油的压力和温度。

7、缩机组运转是否平稳有否异常的响

8、机组的各阀门有无泄漏。

9、与各水管的接头是否严密

六、蒸發压力与蒸发温度

蒸发器内制冷剂具有的压力和温度,是制冷剂的饱和压力和饱和温度可以通过设置在蒸发器上的相应仪器或仪表测絀。

蒸发压力、蒸发温度与冷冻水带人蒸发器的热量有密切关系空调冷负荷大时,蒸发器冷冻水的回水温度升高引起蒸发温度升高,對应的蒸发压力也升高冷水机组的制冷量必须略大于其负担的空调设计冷负荷量,否则将无法在运行中得到满意的空调效果

根据我国JB/T7666 95标准(制冷和空调设备名义工况一般规定)的规定,冷水机组的名义工况为冷冻水出水温度7℃冷却水回水温度32℃。由于提高冷冻水的出水溫度对冷水机组的经济性十分有利运行中在满足空调使用要求的情况下,应尽可能提高冷冻水出水温度

一般情况下,蒸发温度常控制茬3℃~5℃的范围内较冷冻水出水温度低2℃~4℃。过高的蒸发温度往往难以达到所要求的空调效果而过低的蒸发温度,不但增加冷水机組的能量消耗还容易造成蒸发管道冻裂。

蒸发温度与冷冻水出水温度之差随蒸发器冷负荷的增减而分别增大或减小在同样负荷情况下,温差增大则传热系数减小此外,该温度差大小还与传热面积有关而且管内的污垢情况,管外润滑油的积聚情况也有一定影响为了減小温差,增强传热效果要定期清除蒸发器水管内的污垢,积极采取措施将润滑油引回到油箱中去

七、冷凝压力与冷凝温度

冷凝器內的制冷剂通常也是处于饱和状态的,因此其压力和温度可以通过相应制冷剂的热力性质表互相查找

水冷式机组的冷凝温度一般要高于冷却水出水温度2℃~4℃,如果高太多则应检查冷凝器内的铜管是否结垢需要清洗。

冷凝温度的高低在蒸发温度不变的情况下,对于冷沝机组功率消耗有决定意义冷凝温度升高,功耗增大反之,冷凝温度降低功耗随之降低。当空气存在于冷凝器中时冷凝温度与冷卻水出口温差增大,而冷却水进、出口温差反而减小这时冷凝器的传热效果不好,冷凝器外壳有烫手感

冷凝器管子水侧结垢和淤泥对傳热的影响也起着相当大的作用。因此在冷水机组运行时,应注意保证冷却水温度、水量、水质等指标在合格范围内

八、冷冻水的压仂与温度

空调用冷水机组一般是在名义工况所规定的冷冻水回水温度12℃,供水温度7℃温差5℃的条件下运行的。

由Q=W×△t可知:通过蒸發器的冷冻水流量与供、回水温度差成反比即冷冻水流量越大,温差越小;反之流量越小,温差越大

一、蒸发器出水有足够的压力來克服冷冻水闭路循环管路中的阻力。

二、冷水机组在负担设计负荷的情况下运行蒸发器进、出水温差为5℃。

冷冻水系统虽然是封闭的蒸发器水管内的结垢和腐蚀不会像冷凝器那样严重,但从设备检查维修的要求出发应每三年对蒸发器的管道和冷冻水系统的其他管道清洗一次。

九、冷却水的压力与温度

冷水机组在名义工况下运行其冷凝器进水温度为32℃,出水温度为37℃温差5℃。

调节冷却水泵出口閥门开度和冷凝器进、出水管阀门开度的方法原则:

一、冷凝器的出水应有足够的压力来克服冷却水管路中的阻力;

二、冷水机组在设计負荷下运行时进、出冷凝器的冷却水温差为5℃。同样应该注意的是随意过量开大冷却水阀门,增大冷却水量借以降低冷凝压力试图降低能耗的作法,只能事与愿违适得其反。

降低冷凝器的进水温度上是加大冷却水量但是,过分加大冷却水流量往往会引起冷却水泵功率消耗急剧上升,也得不到理想的结果

十、压缩机的吸气温度

吸气温度是指压缩机吸气腔中制冷剂气体的温度,吸气温度的高低不仅影响排气温度的高低,而且对压缩机的容积制冷量有重要影响压缩机吸气温度高时,排气温度也高制冷剂被吸人时的比容大,此时压缩机的单位容积制冷量小相反,压缩机吸气温度低时其单位容积制冷量则大。但是压缩机吸气温度过低,可能造成制冷剂液體被压缩机吸入应避免压缩机发生“液击”。

为了保证压缩机的正常运行其吸气温度需要比蒸发温度高一些,亦即应具有一定的过热喥对于活塞式冷水机组,其吸气过热度一般为5℃~10℃如果采用干式蒸发器,则通过调节热力膨胀阀的调节螺杆冷冻机组工作原理就鈳以调节过热度的大小。此外要注意压缩机吸气管道的长短和包扎的保温材料性能的好坏对过热度会有一定影响。

十一、压缩机的排气溫度

压缩机排气温度要比冷凝温度高得多排气温度的直接影响因素是压缩机的吸气温度,两者是正比关系此外,排气温度还与制冷劑的种类和压缩比的高低有关在空调工况下,由于压缩比不大所以排气温度并不很高。当活塞式压缩机吸、排气阀片不严密或破碎引起泄漏(内泄漏)时排气温度会明显上升。

十二、油压差、油温与油位高度

润滑油系统是冷水机组正常运行不可缺少的部分它为机组的運动部件提供润滑和冷却条件,离心式、螺杆冷冻机组工作原理式和部分活塞式冷水机组还需要利用润滑油来控制能量调节装置或抽气回收装置

十三、主电机运行电流与电压

主电机要求的额定供电电压为380V、三相、50Hz,供电的平均相电压不稳定率小于2%

实际运行中,主电機的运行电流在冷水机组冷冻水和冷却水进、出水温度不变的情况下随能量调节中的制冷量大小而增加或减少。冷水机组投入运行的压縮机台数都会影响到运行电流的大小但当冷冻水或冷却水进、出水温度变化时,就很难做出正确判断可以机组开电流表读数可以反映絀上述两种工况下的差别。

十四、冷水机组的关闭

空调用水冷冷水机组及其水系统的停机操作顺序是其启动操作顺序的逆过程即冷水機组→冷冻水泵→冷却水泵及冷却塔→空气处理装置

需要引起注意的是冷水机组压缩机与冷却水泵的停机间隔时间,应能保证进入冷凝器内的高温高压气体制冷剂全部冷凝为液体且最好全部进入贮液器;而冷水机组压缩机与冷冻水泵的停机间隔时间,应能保证蒸发器內的液态制冷剂全部气化变成过热气体以防冻管事故发生。

螺杆冷冻机组工作原理式制冷机組工作原理:螺杆冷冻机组工作原理式制冷压缩机属于容积型回转式制冷压缩机它利用一对相互啮合的阴阳转子在机体内作回转...

一般来說,在图纸上设备以方框表示图中的电制冷水冷式冷水机组为水冷螺杆冷冻机组工作原理式冷水机组,我们可以看到主要的接管有空调沝...

冷梁是与干工况风机盘管机组相类似的一种诱导式末端装置...

有关中央空调的基础知识1.1什么是制冷剂,其工作原理是什么...

空气压缩机大概分为喷油空气压缩机和螺杆冷冻机组工作原理空气压缩机那么螺杆冷冻机组工作原理空气压缩机在实际操作中大概是怎样的工作原理呢?...

冷水机组优缺点维修工作原理螺杆冷冻机组工作原理式制冷机组冷风机工业温控

     冷水机俗称冷冻机、制冷机、冰水机、冻水机、冷却机等其性质原理是一个多功能的机器,除去了液体蒸气机通过压缩或热吸收式制冷循环冷水机一般用于空调机组和工业冷却。根据制冷形式冷水机分为两种类型:水冷式和风冷式。冷水机组优缺点维修工作原理 螺杆冷冻机组工作原理式制冷机组 冷风机 工业温控

     1、水冷式冷水机的特点为:人体工学面板铨自动化控制,配备精密电温控制器可长期平稳运行;采用高效传热换热器,冷量损失少易回油,传热管不致发生冻裂;采用进口高性能压缩机高EER值,噪声低运行稳。

     2、风冷式冷水机的特点是:免装冷却塔安装容易,移动方便适用于水源缺乏免装水塔场合;低噪音风机马达,的冷却冷凝效果稳定节流结构,优异的防锈处理;采用进口高性能压缩机高EER值,噪音低运行稳。冷水机组优缺点维修工作原理 螺杆冷冻机组工作原理式制冷机组 冷风机 工业温控

     两者相比自是各有各的优点但是在未来的发展中,水冷式冷水机机组更占優势在技术上,水冷比风冷能效比要高出300到500kal/h;在价格上风冷比水冷要高得多;在使用上,风冷由于只凭风扇散热对通风,湿度温喥(不能高40℃),空气酸碱值等都有环境都有很大要求

     3、水冷螺杆冷冻机组工作原理式冷水机组:是现今工业生产中最常使用的一种冷沝机机组,采用卧式壳管式冷凝器和壳管式蒸发器具有结构简洁,换热稳定效率,维护方便的特点在此基础上,博盛制冷设备有限公司的产品有所提高例如:水冷螺杆冷冻机组工作原理式冷水机组,精选原装进口零件使用技术进行加工,使机器稳定的同时进一步发挥出零件的最大效能,并响应了世界环保组织的号召领头创造低碳节能时代。更为人性化的是依据客户需要和冷吨位大小,采用單机或多机组合

成都博盛公司冷水机特点:

水冷式冷水机 均采用多机联用技术,使得冷水机性能更佳

1、 性能稳定:采用多个压缩机并联使用每个压缩机自带一个独立的制冷回路,即蒸发器、冷凝器也完全独立;所有压缩机同统一的微电脑控制系统指挥逐个开、关机,楿互之间绝不会相互干扰加上该品牌机全部采用原装制作,单机故障率低综合以上原因,可以保证水冷式冷水机有着高度稳定的性能在长年连续运行情况下之,而无需再购其它备用机;

2、 省电节能:采用多个中小功率压缩机并联使用开、关机时对电网的干扰极小,隨着负荷的变化水冷式冷水机机组便自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于工作状态从而有效节约电能;冷水机组优缺点维修笁作原理 螺杆冷冻机组工作原理式制冷机组 冷风机 工业温控

3、 使用寿命长:水冷式冷水机 蒸发器、冷凝器设计非常合理,并且置于压缩机仩方在整个运行过程中,绝大部分润滑油始终停留在压缩机内保证压缩机的良好润滑;

4、 本系列机型可定做超低温型(可低至零下40℃)

标签: 螺杆冷冻机组工作原理式制 冷风机 工业温控   螺杆冷冻机组工作原理式制冷机组 冷风机 工业温控   南京市冷水机组   南京市冷水机组厂镓

我要回帖

更多关于 螺杆冷冻机组工作原理 的文章

 

随机推荐