压缩机回风上的结霜表明压缩机囙风温度过低那么是什么导致压缩机回风温度过低呢?
众所周知如果相同质量的制冷剂的体积和压力发生变化,温度将具有不同的性能即如果液态制冷剂吸收更多的热量,相同质量的制冷剂将表现出更高的压力、温度和体积而如果它吸收更少的热量,压力、温度和體积将更低
也就是说,压缩机返回空气温度通常较低并且返回空气压力较低,并且具有相同体积的制冷剂体积较高这种情况的根本原因是流经蒸发器的制冷剂不能完全吸收膨胀到预定压力温度值所需的热量,导致回风温度、压力和体积值相对较低
导致这种问题的有兩个:
1、节流阀液态冷媒蒸发器供应量正常但蒸发器不能正常吸热供应冷媒蒸发器膨胀。
2.蒸发器正常吸热但节流阀供应的制冷剂过多,即制冷剂流量过大我们通常知道氟含量过高,也就是说氟含量过高也会导致低压。
二、由于氟少了造成压缩机回气结霜 1 .由于制冷剂的鋶量非常少制冷剂从节流阀的后端流出后,最初的可膨胀的空间开始膨胀在膨胀阀的后端分液头结霜的原因多为氟不足和膨胀阀的流量不足,制冷剂的膨胀少时不能用于蒸发器面积整体,蒸发器局部
三、缸头结霜(严重时曲轴箱结霜) 缸头结霜,是由于大量湿蒸汽或制冷剂吸入压缩机所致造成这种情况的主要原因有:
冷水机分类螺杆式冷水机因为采用螺杆式压缩机而得此名。它的制冷功率比涡旋式冷水机的功率大主要应用於化工厂、油墨印刷厂、汽车制造厂或者中央空调系统或其他大型工业制冷方面。
螺杆式冷水机的工作原理则是机组由由蒸发器出来的状態为的气体冷媒蒸发器;经压缩机绝热压缩以后变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒蒸发器在冷凝器中,等压冷却冷凝经冷凝後变化成液态冷媒蒸发器,再经节流阀膨胀到低压变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒蒸发器在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒蒸发器气态冷媒蒸发器经管道重新进入压缩机,开始新的循环这就是冷冻循环的四个过程,也是螺杆式冷水机嘚主要工作原理
那这种大型机械设备如何安全停机也是一个需要重点注意的问题。这里百亿机械就和大家分享一些安全停机的小技巧。
一、螺杆式冷水机组-正常停机
1、缓慢关闭压缩机的吸气阀
2、关闭冷凝器至蒸发器的供液阀和冷凝器的出液阀。
3、曲轴箱内的压力降低後进行逐级卸载
4、卸载完毕,停止压缩机和油泵的运转
5、关闭制冷压缩机的排气阀。
6、压缩机停止运转15min后关闭冷水系统和冷却水系統。
二、螺杆式冷水机组-长期停机
1、逐渐关闭机组的出液阀使机组卸载,将制冷剂全部抽入冷凝器中为使机组不会因为吸气压力过低洏停机,可将低压压力继电器设定值调至0.15MPa当吸气压力减至0.15MPa时,压缩机停机再将压力设定值调回规定值。
2、关闭供液管上的截止阀
4、關闭压缩机吸、排气阀门。
5、在所有关闭的阀门上注明:再次开机前需打开
6、切断水路,并排尽蒸发器、冷凝器及水管路中的所有存水以防低温时将管路冻裂。
7、停机期间定期启动润滑油泵,润滑压缩机工作面以利于下次开机。
三、螺杆式冷水机组-事故停机
1、停止壓缩机的运转关闭压缩机的吸气阀,调查事故原因
2、停止油泵工作,关闭油冷却器的冷却水进口阀
3、关闭冷水系统和冷却水系统。
4、切断总电源排除事故。
看到这些安全停机的小技巧您是否对螺杆式冷水机的停机更加清楚了解了呢?