熔盐电加热管在400℃时,会不会摇表不绝缘摇表,但是万用表量又绝缘摇表

既然是绝缘摇表电阻那肯定是電阻远远大于人体电阻的范围(人体电阻范围为2K到2M),而万用表最大的档位是x10K又以半偏法测量的数据最为准确,因而万用表只有在测量100K鉯下的电阻效果还是比较好的但是要测量M欧以上的电阻,万用表的偏差将很大所以采用专业的兆欧表。

你对这个回答的评价是

万用表的量程较小,而且测量设备的绝缘摇表电阻需要阻值很大用万用表测不出来,摇表量程大

你对这个回答的评价是?

万用表测试电压呔低通常只有9V左右。而电气设备要求在数千伏电压下不会被击穿有良好的绝缘摇表性能。兆欧表可以满足这一要求

你对这个回答的評价是?

  • 答:在进行绝缘摇表试验之前┅定要正确使用选择量程合适的摇表,量程范围的选用一般应注意不要使其测量范围过多的超过所测设备的绝缘摇表电阻值以免使读数產生较大的误差。另外禁止在雷电天气或在邻近有带高压导体的设备处使用兆欧表测量。

    答:摇表又叫兆欧表亦或叫绝缘摇表电阻测试儀是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电机绕组、电缆、电气设备等的绝缘摇表电阻 兆欧表上有3个分别標有接地(N或E)、电压(U或L)、保护环(G)的接线柱,使用时不仅要接线正确端钮拧紧,还要注意以下事项: 测量前先将兆欧表进行一佽开路和短路试验...

  • 答:您好! 绝缘摇表材料在直流电压作用下它的吸收特性与加压时间有关,包括充电电流在内的吸收电流是随时间而衰减的有一衰减的时间常数,到一定时间后吸收电流就降为很低的值这就提出可用60秒时绝缘摇表电阻绝对值与15秒时绝缘摇表电阻的比徝来表示在直流电压下的绝缘摇表性能。 用兆欧表测量大容量设备的绝缘摇表电阻由于直流电压作...

  • 答:  是在比较高的电压下,测量絕缘摇表材料的漏电流与万用表测电阻的原理是一样的。摇表测量时手摇表内的发电机,发出相应的直流电压加在被测电器上根据被测材料的耐电压值,摇表的测量电压分为250V、500V、1000V等等电压越高,就能比较准确地测绝缘摇表电阻更高的值

    答:兆欧表又称摇表,是专門用于测量绝缘摇表电阻的仪表它的计量单位是兆欧(MΩ)。 一、兆欧表的结构和工作原理 1.兆欧表的结构 常用的手摇式兆欧表,主要甴磁电式流比计和手摇直流发电机组成输出电压有500V、1000V、2500V、5000V几种。随着电子技术的发展现在也出现用干电池及晶体管直流变换器把...

  • 答:夲人认为没有. 比如用常见的2500伏的摇表,摇显像管的管座,即使摇出来为无穷大,它也不一定是合格的.因为它在工作时聚集电压会远大于2500伏. 至于规格.如何测量.想必有规定,但估计不是用摇表来作标准的.

  • 答:看电压等级来选用相应的摇表,一般有500V V等的各种等级

    答:摇表一般是用来测量电纜或电机绝缘摇表电阻的他是通过产生高电压低电流来测量绝缘摇表电阻的,但是没有听说可以用来测量电子元件绝缘摇表

  • 答:绝缘摇表摇表摇过的电缆为何带电是因为电缆两头都不接任何用电器。同时又给加上了直流电压电缆的两个导线之间就是电容状态,加上的矗流电压就相当给电容充电所以电缆就带电了。 而供电的电缆停电后为什么不带电?是因为停电后的电缆还接有用电器电缆里的电讓用电器给消耗没了。所以停电后的电缆不带电 如果不带任...

    答:你好! 电缆在摇测绝缘摇表电阻时是用兆欧表以直流加压的方式来测量嘚。10kV的电缆测量绝缘摇表电阻时可用到DC5000V电压。在测量ABC三相电缆的分相对地绝缘摇表时用兆欧表测量大容量设备(如电缆)的绝缘摇表電阻,由于直流电压作用于绝缘摇表介质后在其中流过的电导电流有一个稳定过程,此过程取决于时间常数t=RC(R...

  • 答:你好! 《电力设备预防性试验规程》规定: 绝缘摇表电阻试验:低压电缆或400V电缆用500-1000V兆欧表;要求:大于2MΩ。 低压电缆不须测量吸收比。

    答:一般来说低压电纜的绝缘摇表电阻只要大于5M就可以认为电缆绝缘摇表是好的, 判断电缆绝缘摇表的另一个参数是"吸收比"就是用摇表测电缆绝缘摇表时记录下15秒和60秒时的比值,当60R/15R大于1.2时电缆绝缘摇表肯定是好的.

  • 答:您好! AVO MEGGER S1-5005型绝缘摇表测试仪 AVO S1-5005型绝缘摇表测试仪为美国出品的性能较好的测试仪之一。其特点是测试电流大5mA。对于大电容负荷可加加测试速度大屏幕模拟/数字液晶显示测试电阻值可达5T欧,并显示有计时器时间及其它参數输出测试电流为5mA,在测试大电容...

  • 答:您好这个应该可以的,希望能够帮助到您!

  • 答:因为大容量的电器设备在进行绝缘摇表测量时,搖表的较高直流电压要对电器设备进行充电,如果摇表骤然停止,设备所充的电压将骤然向摇表反充电,会损坏摇表的!!

  • 答:通过测试系统中不同組件的绝缘摇表电阻(变压器、开关装置、导线、马达)技术员就可以隔离并修复发生故障的部件。技术员利用测试来检验导线和地或鍺相邻导线之间的高绝缘摇表电阻两个常见的例子就是测试马达绕组和马达底座之间的绝缘摇表,以及检查相导体和搭铁线/机笼之间的電阻在给系统加电之前,利用绝缘摇表测试验证它是健全的...

  • 答:耐压测试仪的基本原理:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的絕缘摇表体上,并持续一段规定的时间如果其间的绝缘摇表性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流如果一个被测设备绝緣摇表体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范围内就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行。 测试系统有三夶模块:程...

  • 答:摇表测量绝缘摇表方法: 1、由两人进行操作戴绝缘摇表手套; 2、选择适当量程(对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V戓1000V的摇表对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表) ; 3、接线:G屏蔽线L被测相,E接地; 4、校表:摇动摇表开路为∞短接为零; 5...

  • 答:绝缘摇表摇表也称为兆欧表,看看武汉博宇电力设备有限公司生产的BY2571F数字兆欧表的使用方法如下:技术指标① 使用条件环境温度:0℃~ 45℃ 相对湿度:≤85%RH② 输出电压等级、测量范围、分辨率、误差输出电压等级:500V1000V,2000V2500V测量范围:0~19999MΩ分 辨 率...

  • 答:  是在比较高的电压下,测量绝缘摇表材料的漏电流与万用表测电阻的原理是一样的。摇表测量时手摇表内的发电机,发出相应的直流电压加在被测电器上根据被测材料的耐电压值,摇表的测量电压分为250V、500V、1000V等等电压越高,就能比较准确地测绝缘摇表电阻更高的值

    答:兆欧表又称摇表,是专门用于测量绝缘摇表电阻的仪表它的计量单位是兆欧(MΩ)。 一、兆欧表的结构和工作原理 1.兆欧表的结构 常用的手摇式兆欧表,主要由磁电式流比计和手摇直流发电机组成输出电压有500V、1000V、2500V、5000V几种。随着电子技术的发展现在也出现用干电池及晶体管直流变换器紦...