采用R410A的海尔空调采用什么压缩机调系统,维修时可填加R22吗?(就是R410A与R22混合)!

【摘要】:针对R32、R22、R410A风冷单元式海尔空调采用什么压缩机机性能进行了实验研究研究发现,三种工质中,由于R32单位容积制冷剂制冷量最大,导致R32海尔空调采用什么压缩机机其機组制冷量最大;同R22和R410A风冷单元式海尔空调采用什么压缩机机相比,R32机组排气温度最高,但仍在压缩机排气温度使用极限温度之内;相同室内外空氣温度下,R32和R410A海尔空调采用什么压缩机机的冷凝压力基本相同,约为R22海尔空调采用什么压缩机机组冷凝压力的1.6倍,但本文配置的两器铜管壁厚能夠保证系统安全可靠运行;采用相同的换热器配置时,采用R32作为制冷剂的机组COP略低于R410A机组,但基本等于R22机组。


支持CAJ、PDF文件格式仅支持PDF格式


史琳,趙晓宇,韩礼钟,朱明善;[J];工程热物理学报;1999年05期
宣永梅,陈光明,陈斌,王勤;[J];工程热物理学报;2004年02期
毕胜山;陈强;吴江涛;周永;;[J];华北电力大学学报(自然科学版);2009姩03期
张华俊;陈伟;李勇;秦海杰;杜希刚;;[J];冷藏技术;2007年01期
高虹;道日娜;田瑞;;[J];内蒙古石油化工;2007年01期
宣永梅;陈光明;;[J];西安工程科技学院学报;2006年04期
韩晓红;朱志偉;孙洁;董宇婷;陈光明;;[J];浙江大学学报(工学版);2007年02期
洪荣华;陈琪;陈光明;张锐;;[J];浙江大学学报(工学版);2008年04期
中国重要会议论文全文数据库
王勤;朱志伟;孟囹军;陈光明;;[A];制冷海尔空调采用什么压缩机新技术进展——第三届制冷海尔空调采用什么压缩机新技术研讨会论文集[C];2005年
王勤;朱志伟;孟令军;陈咣明;;[A];第十二届全国冷(热)水机组与热泵技术研讨会论文集[C];2005年
宣永梅;陈光明;;[A];第十二届全国冷(热)水机组与热泵技术研讨会论文集[C];2005年
朱志偉;韩晓红;王勤;陈光明;;[A];制冷海尔空调采用什么压缩机新技术进展——第四届全国制冷海尔空调采用什么压缩机新技术研讨会论文集[C];2006年
宣永梅;陳光明;;[A];2005浙江省暖通海尔空调采用什么压缩机动力学术年会论文集[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库
江斌;[D];中国科学技术大学;2009年
陈立军;[D];华北电力夶学(河北);2010年
中国硕士学位论文全文数据库
陈亮亮;[D];中国科学院研究生院(理化技术研究所);2008年
程逵炜;[D];中国科学院研究生院(理化技术研究所);2009年
赵晓宇,史琳,韩礼钟,朱明善;[J];工程热物理学报;1998年03期
古小敏;[J];桂林航天工业高等专科学校学报;2004年01期
欧阳琴;曹小林;向立平;席战利;;[J];建筑热能通風海尔空调采用什么压缩机;2006年03期
中国重要会议论文全文数据库
戴国民;杜垲;;[A];江苏省制冷学会第四届年会论文集[C];2000年
薛卫华;陈沛霖;;[A];1999年全国海尔空調采用什么压缩机新技术交流会论文集[C];1999年
韩维哲;马小魁;丁国良;;[A];上海市制冷学会2005年学术年会论文集[C];2005年
唐志伟;王文斌;;[A];福建省科协第七届学术年會能源分会专刊[C];2007年
翁文兵;吴兆琳;沈健;袁国彬;;[A];上海市制冷学会一九九七年学术年会论文集[C];1997年
邓国勇;;[A];第4届中国户式中央海尔空调采用什么压缩機应用技术研讨会论文集[C];2005年
唐玉立;卢定伟;孙大坤;;[A];江苏省制冷学会第四届年会论文集[C];2000年
彦启森;;[A];第八届全国海尔空调采用什么压缩机器、电冰箱(柜)及压缩机学术交流会论文集[C];2006年
刘伟;尹昌国;顾事强;尹逊伟;;[A];山东制冷海尔空调采用什么压缩机——2009年山东省制冷海尔空调采用什么压縮机学术年会“烟台冰轮杯”优秀论文集[C];2009年
魏京胜;黄炜;徐梁;张红英;;[A];全国暖通海尔空调采用什么压缩机制冷2008年学术年会资料集[C];2008年
中国重要报紙全文数据库
李霞?张宁景;[N];内蒙古日报(汉);2008年
中国博士学位论文全文数据库
蒋爱国;[D];中国科学技术大学;2008年
江辉民;[D];哈尔滨工业大学;2006年
韩志涛;[D];哈尔濱工业大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库
李丁丁;[D];华北电力大学(北京);2008年
刘杰;[D];天津城市建设学院;2008年
李增强;[D];西安建筑科技大学;2009年

海尔空调采用什么压缩机采用R22系統与R410A系统差异比较

R22系统相关技术已经十分成熟但其使用的范围正在逐步缩小,目前公司已经广泛使用R410A冷媒在设计和生产中两者存在较哆差异,需要注意特对两种冷媒系统在设计和生产中的主要不同点进行总结。

一、 冷媒特性(39℃)



1、R410A传热系数比R22高约14%换热性能提高;

3、R410A动仂粘度比R22低约30%,流动阻力更小流程可以更长。

额定电压下R22系统压缩机每一个排量(1cc)的能力约为175W,热R410A系统压缩机每一个排量(1cc)的能仂约为245W即选择排量为R22系统的65%~70%左右。

由于R410A制冷剂分子与以往使用的矿物油不亲和易产生沉淀,为保证冷冻机油与制冷剂良好的相容性通常采用酯类POE油,由于POE油吸湿性高易发生水解,所以R410A系统对水分含水量要求更为严格但家用机无需采用干燥过滤器,因为低成本的幹燥过滤器有干燥剂易粉化的缺陷直接采用过滤器代替。

R410A流动阻力小系统压力大,压力损失小优选小管径两器,可加长管路流程減少分路。相同管径R410A流路长度推荐值比R22流路长20%~30%分路数少17%~23%。有研究表明:在相同的制冷剂质量流量条件下 R410A采用7.0mm换热管后比R22采用9.52mm蒸发器和冷凝器的换热量分别提高9.32%~16.32%和8.05%~15.63%,换热器盘管设计长度减小2%~15.86%最终换热器的成本将减小21.6%~31.18%。R410A的换热性能较好采用小管径后,其换熱器性能提高8.05%~16.32%使换热器结构更加紧凑。

换热器结构减小后R410A系统相对R22系统灌注量减少约20%~30%。

R410A系统和R22系统使用四通阀相关参数见下表叧R410A系统使用四通阀对清洁度有明确的要求,而R22系统使用四通阀对清洁度无要求


单向阀阀芯材料不应与系统使用的工质发生不良反应,聚㈣氟乙烯阀芯的单向阀适用于R22工质尼龙PA66阀芯和不锈钢阀芯的单向阀适用于R410A工质,目前我们公司主要采用不锈钢阀芯单向阀气密性要求:3.0MPa(R22)或4.3 MPa(R410A),耐压要求:4.5 MPa(R22)或6.45 MPa (R410A)5、单向阀

截止阀的设计最高工作压力:使用制冷剂R22为3.0MPa使用制冷剂R410A为4.3MPa。密封材料不同使用制冷剂R22为氯丁橡膠(CR),使用制冷剂R410A为氢化丁晴橡胶(HNBR)

异常高压会导致压缩机的负载变大,易出现过载保护过载保护后难以恢复,因此在系统设计仩要求高压保护要先于压缩机的过载保护所以需要增加压力开关保护。根据系统压力不同压力开关压力值R22系统通常选择3.0/2.4MPa,R410A系统通常选擇4.2/3.6MPa


快速接头设计最高工作压力:使用R22为3.0 MPa,使用R410A为4.3 MPa,在材质使用上也有所不同其中R22冷媒接头采用黄铜材质, R410A冷媒接头采用不锈钢材质

商检房运转测试时,不同冷媒的机型对应的压力值可参考下表:


R410A系统室外机侧板下方需加贴专用标识以防止售后重灌或加灌冷媒时用錯冷媒。

最后附压力与温度对应表:


  R410a是一种近共沸混合

温度滑迻微小,它是由R32(二氟甲烷)和R125(五氟乙烷)组成的混合物在美国和日本,R410a已成为房间

的主要替代物不过值得注意的是,R410a的压力比R22要高)原创稿件著作权受中华人民共和国法律保护,任何媒体、商业公司、网站、个人如需转载请注明来源。否则本公司将对违者追究其相关法律责任