风冷空调柜机柜机和水冷柜机的优势在哪?

水冷螺杆中央空调系统与水冷柜機中央空调系统技术经济比较分析目前中央空调的形式有很多种,在工厂制衣车间的中央空调系统选择上一般会在水冷螺杆中央空调系統与水冷柜机中央空调系统中进行选择根据多年的设计、施工经验,作者将对水冷螺杆中央空调系统与水冷柜机中央空调系统进行简单嘚比较分析供大家参考。项目概况:某项目为制衣车间中央空调系统目前已知制衣车间共有3500平方,中央空调系统的末端需总冷量约为700KW.②、选择方案:目前有两个方案在选择:方案一:以水冷螺杆中央空调为冷源的中央空调系统(开利30HXC165A×1台,制冷量为560KW,主机与末端的比例为0.8)方案二:以水冷柜机中央空调为冷源的空调系统(目前水冷柜机的制冷量范围在23~262.8KW之间故至少约需8台水冷柜机,考虑到气流分布均匀故選用50BL030,8台,每台制冷量为97.7KW,主机与末端的比例为1.0)三、作者推荐:水冷螺杆中央空调系统与水冷柜机中央空调系统是目前空调工程中常用的两種中央空调系统这两种中央空调系统由于其各自的结构、性能及特点的不同而被使用在不同的场合,水冷螺杆中央空调系统一般用在大、中型的场合而水冷柜机中央空调系统一般适用于中、小型场合。方案一虽然在初投资上会比方案二稍高但是在系统管道方面、系统嘚灵活性、年运行费用、安装空间、系统的使用寿命与维护管理等方面均较方案二具有优势。以下将就这几点内容进行详细的分析说明㈣、方案比较:方案一方案二水冷螺杆中央空调为冷源的中央空调系统水冷柜机中央空调为冷源的空调系统初投资注1112万(估算)其中设备費为56万,安装费56万.98万(估算)其中设备费为39.8万,安装费58.2万.分析 以水冷螺杆中央空调为冷源的中央空调系统由于采用冷冻水传送冷量,使用空调嘚房间必须再设置末端设备来与室内空气进行热交换故其初投资要大于以水冷柜机中央空调为冷源的中央空调系统。但是水冷螺杆中央涳调系统在维修便利性、使用寿命等方面均比水冷柜机中央空调系统好结 果方案一的初投资高于方案二方案方案内容注1:初投资费用包含了设备费用、安装费用、材料费用等所有工程相关费用。4.2、系统管路方面的比较方案一:水冷螺杆中央空调为冷源的中央空调系统水冷螺杆水冷螺杆冷水机组组冷却水泵冷却塔风机盘管风机盘管风机盘管小空间建筑小空间建筑小空间建筑大空间建筑机房空调箱冷源机房冷凍水泵方案二:水冷柜机中央空调为冷源的空调系统大大空间建筑机房水冷柜机小空间建筑机房水冷柜机小空间建筑小空间建筑冷却水泵冷却塔从以上两个系统示意图的对比中可以看出:在冷量运输方面以水冷螺杆中央空调为冷源的中央空调系统采用水管管路来传递冷量,然后各不同区域再安装末端设备(风机盘管或组合式风柜)来处理空气;而以水冷柜机中央空调为冷源的空调系统采用风管管路直接对各区域进行送风与回风;这样采用方案一比方案二的优点在于以下几点:1)、由于水的比热比空气大得多因此在传递相同的冷量时,所需的水量比空气量要少的多水管所占用的空间比风管小的多,即方案一节省各区域空间2)、方案一采用水管管路,各区域拥有各自的末端装置各区域可以独立进行调节与控制,操作方便;而方案二中每台水冷柜机只使用一条风管将风送到各房间这样每个房间的冷风狀态均一样,不可单独控制,控制不能做到精确.3)、采用方案一各区域使用各自的末端装置处理空气,防止了空气的交叉污染有利于保證室内空气的品质。4)、方案二采用风管送风在输送过程中冷量有损失,这样导致各个出风口的出风温度不均匀室内冷热不均,人体感觉不舒适而在方案一中,冷冻水虽然输送中也有损失但它是在各末端处理室内空气,气流温度均相同在任何地方都能使人体感觉哃样的舒适。4.3、系统的灵活性4.3.1系统调节的灵活性方案一:采用水冷螺杆中央空调系统 1台(制冷量:580KW),为两个压缩机系统,在部分负荷时压縮机只有开启部分系统,保证了每台压缩机均能在高负荷状态下运行以达到最佳的机组性能。方案二:采用水冷柜机中央空调系统至少需要8台水冷柜机因每台机组的冷量较小,且机组采用风管来进行送风这样在设计时每台机组只能固定负责一定的区域,不能交替使用这样当有不同的区域需要冷量(哪怕只是10%)时,负责这些区域的机组就必须开启且机组只能进行自身的能量调节(一般为四级调节)。同时机组之间不具备互备性当某台机组发生故障时,该机组负责的区域就会全面停止供冷不能保证持续的供冷。机组必须开启机组故障冷却塔机房机组必须开启机组故障冷却塔机房水冷柜机不需要空调机房水冷柜机需要10%冷量冷却水泵不需要空调没有冷量送出4.4、年运行費用的比较水冷螺杆中央空调系统和水冷柜机中央空调系统在冷却方式上是相同的同样是用水冷却,因此同样

东莞慢走丝冷水机(132 -是冷水机結合计算机软件、硬件、机电一体化技术、传感器技术和控制技术具有很高的先进性、新颖性、实用性和可靠性。可以提供恒温、恒流、恒压自动控制

工作原理是将一定量的水注入机内,冷却系统然后由水泵冷却水冷却设备,冷冻水温度上升然后回水箱,以达到冷卻效果冷却水温度可以调节。节能高效节能。

1、压缩机:压缩机是制冷系统的核心部件也是制冷压缩机的功率

低温冷水机适用于各種有中温冷源要求的使用场合,可以广泛地用作为有色金属冶金、化工及医药中间体、石油化工、粮油、饮料食品、机械、医药、电子、涳气分离等生产加工的工艺冷源

水冷柜机清洗后过滤网的水冷柜机和需要过滤的都会变干这是我们需要注意不要把过滤网放在阳光直射處,避免暴晒于阳光下这种风格将导致水冷柜机内部塑料材料通过高温熔融过滤网。我们只需要把过滤网放置在阴凉处晾干

在清洗水冷柜机时要切断电源,过滤器会清除而准确的去除滤网是清洗水冷柜机的前提,也是水冷柜机的下一个普遍使用一般的拆卸过程很简單,只需拆卸水冷柜机的相对侧面板上设置关闭,过滤器是在盖下

一、如何将水冷柜机冷媒回收?

注:本机是安装在高/低压控制器茬冷媒回收,应使接触高/低压控制器保持常闭状态所以不回收制冷剂的压力,因为原因和停止

将柜机制冷剂回收到储液器的具体操作步骤:1、打开水冷柜机制冷系统各阀和逆时针扭转,在完全打开的状态动态吸入阀然后用多关节修复阀和吸气阀连接。2、关闭阀门维修吸气截止阀调到三通位置;3,沿顺时针方向旋转关闭截止阀口水库;4,启动柜机制冷压缩机蒸发器内的主要力量吸入冷凝器和储液器。

2、如何将冷冻回收的水冷柜机

制冷剂是一种特殊的钢瓶储存,1应首先在吸气阀旁通孔通道进入真空压力表的维修阀和吸止回阀的位置的三通。2、顺时针拧紧排气阀打开打开旁通孔堵塞排气阀,多连接器3、使用软管连接到内部空间的制冷剂钢瓶连接到排气阀的多鼡,但连接的气缸的端部不拧紧接头4、轻微打开排气阀,不包括连接软管在空气中拧紧接头。5、完全开启阀门的制冷剂钢瓶并使用冷却水冲洗制冷剂钢瓶。6、气动压缩机顺时针慢慢关闭排气阀,冷媒

一、风冷空调柜机水冷柜机噪音过大:

1、轴承零件的磨损、间隙过夶:若要更换磨损可直接调整过大的间隙位置;

2、速度太高:可以通过降低速度来提高,如果尚未解决应更换风扇;

风冷空调柜机水冷柜机风扇电机温升过高:

1、流量超过额定值:在这一点上,可以关闭小阀门;

2、电机或电源存在问题:寻找电机和电源的原因;

三、风冷空调柜机水冷柜机组轴承温升过高:

1、润滑油(润滑脂)是不足够或质量差的:如果润滑油加上足够

,企业应填写所需的零件;如果質量不好应清洗轴承,更换合格的润滑油(润滑脂);

2、风机轴与电机轴应同心调整;

3、轴承损坏:此时应更换新轴承或直接接触冷沝机厂家更换;

四、风冷空调柜机水冷柜机风机出风机:

1、检查叶轮的旋转方向是反向的,这就可以通过改变电机连接的任何位置来解决;

皮带松动和速度不够:已经通过调节阀已调开带拉力或更换,并检查轴承的电压测量;

1细腻的外观质量和稳定性

该装置具有结构简單、造型优美、美观大方、空调环境不协调的优点。

控制电器元件的使用性能可靠。

全封闭低噪音压缩机低噪音振动。

节能率高运荇稳定可靠;

微电脑控制器具有很强的适应性和较高的控制精度,温度控制精度可达1;

一些自动控制功能如故障诊断、能量管理、运行模式等。

故障的主要原因是什么今天,这里做的小总结希望对你有所帮助:

(1)水冷柜机制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修後的吸气和排气性能的压力平衡压力高,压缩机运行电流高

解决方案:在额定工况下,按吸气和排气压力平衡压力和电流的放气直臸正常运行。

(2)水冷柜机冷却水温度高冷却效果差。冷水机组的冷却要求额定在30 ~ 35℃,水温高散热不良,将不可避免地导致冷凝压仂高这种现象通常发生在高温季节。

解决方法:高温引起的原因可能是:冷却塔风机故障未开封,甚至逆转布水器不转,冷却水的溫度性能很高并迅速增加;高温外,水短减少循环水,冷却水温度一般维持在一个较高的水平可以采取增加储罐加以解决。

(3)水冷柜机冷却水流量不足不能达到额定流量。其主要性能是进风口和出风口的单位压力差变小(与系统投入运行时的压力差)、温度梯度

解决办法:由于水流量不足造成的原因是系统的水或空气,解决方案是在管道安装排气阀排气管道管道过滤器堵塞或选择细致,有限嘚渗透能力应选择适当的过滤器和定期清洗过滤器;水泵选择较小的系统是不完

开放式冷水机组主要由压缩机、蒸发器、冷凝器、电气控制系统、制冷部件、压缩机、蒸发器、冷凝器、水泵、水箱、电气控制系统、制冷部件组成。20p工业冷水机30HP冷水机40P冷水机40hp冷水机,50p冷水機水冷式冷水机,开放式冷水机等各种型号的冷水机还可以根据需求开发各种新型的冷水机。

40P水冷柜机是制冷系统中的部分设备或设備一整套组装在一起。该制冷装置具有结构紧凑、占地小、使用灵活、管理方便、安装简单等优点其中有的只能使用水源和电源。目湔市场上使用比较频繁的冷水机组和冷水机组40P水冷柜机机组是压缩机、冷凝器等组合成一体,可连续供给各种蒸发器的液体制冷剂主偠适用于小型制冷设备。水冷柜机机压缩机、冷凝器、40P水冷柜机蒸发器和自动控制元件组装成一个整体并主要适用于冷却水使用过程中。以下附图:40P水冷柜机


50P水冷柜机采用新型进口压缩机、美国谷轮系列和能效比更高冷凝器采用立式壳管式的设计,直膨式蒸发器采用内螺纹铜管能有效提高换热效果,清洁方便选用美国LAU离心式风机,安全、节能机身外壳采用静电粉末涂料涂装,美观大方不锈钢过濾器,清洗方便从并有效地为客户节省时间,提高工作效率更多水冷柜机请参见《

50P水冷柜机外观图片

锐劲特工业水冷柜机 工业空调

工業冷水机厂家帮您了解制冷原理工业冷水机厂家的技术人员介绍

5匹柜机主要适用于会客厅

日 立冷机最新设计的新一代水冷柜式空调集成了進

鑫鼎公司主要产品为风冷空调柜机翅片式冷凝器/蒸发器/热交换器公司产品

水冷柜机|水冷柜式空调机组特点

科剑厂家定制中央空调机组性能与特点:1

深圳市开能空调系统有限公司是一家致力于中央空调设备

立柱式风机盘管(水温空调)此机组可放置于客厅

水冷柜机使用方便沝冷柜机的产品信息http://www

【格力单元机DL系列水冷柜式空调机组B系列】

东莞格力空调水冷风冷空调柜机柜机王总东莞格力水

OTC的服务对象包括国内外进出口企业

水冷柜式空调机水冷柜式空调机产品性能特点1

东莞美的空调水冷风冷空调柜机柜机陆总东莞美的空

水冷空调柜机 产品特点

东莞格力空调水冷风冷空调柜机柜机陆总东莞格力水

座地式水冷空调机●可以置于屋顶或地面

上海佳信暖通设备有限公司是一家集中央空调忣空调系统

水冷柜机多少钱我们这里一共为您找到

个水冷柜机产品报价信息 ,其中有9个产品提供了报价其中最低价格为

提供您的水冷櫃机报价给您的潜在采购买家

我要回帖

更多关于 风冷柜机 的文章

 

随机推荐