1-1 试确定图1-25所示供电变压器系统中嘚变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压
解:1.变压器T1的一次侧额定电压:应与发电机G的额定电压相同,即为10.5kV变压器T1的二次侧额定电壓应比线路WL1末端变压器T2的一次额定电压高10%,即为242kV因此变压器T1的额定电压应为10.5/242kV。
2.线路WL1的额定电压:应与变压器T2嘚一次额定电压相同即为220kV。
3.线路WL2的额定电压:应为35kV因为变压器T2二次侧额定电压为38.5kV,正好比35kV高10%
1-2 试确定图1-26所示供电变壓器系统中的发电机和各变压器的额定电压?
解:1.发电机G的额定电压应比6kV线路额定电压高5%因此发电机G的额定电压应为6.3kV。
2.变壓器T1的额定电压:一次额定电压应与发电机G的额定电压相同因此其一次额定电压应为6kV。T1的二次额定电压应比220/380V线路额定电压高10%因此其二次额定电压应为0.4kV。因此变压器T1的额定电压应为6/0.4kV
3.变压器T2的额定电压:其一次额定电压应与发电机的额定电压相同,即其一次额定电压应为6.3kVT2的二次额定电压应比110kV电网电压高10%,即其二次额定电压应为121kV因此变压器T2的额定电压应为6.3/121kV。
4.变压器T3的额定电压:其一次额定电压应与110kV线路的额定电压相同即其一次额定电压应为110kV。T3的二次额定电压应比10kV电压高10%即其二次額定电压应为11kV。因此变压器T3的额定电压应为110/11kV
1-3 某厂有若干车间变电所,互有低压联络线相连其中某一车间变电所装有一台无载調压型配电变压器,其高压绕组有+5%、0、―5% 三个电压分接头现调在主接头“0”的位置(即U1 N )运行。但是白天生产时低压母线电压只有360V(額定电压为380V),而
Word文档免费下载:
(下载1-38页共38页)
试确定图中所示供电变压器系统Φ变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压