750V什么是断路器防跳报防跳故障怎么回事

【摘  要】:本文主要围绕什么是斷路器防跳的防跳功能展开讨论介绍几种常见的防跳回路并分析其原理,对防跳回路工作时的常见故障进行分析并最终提出这些故障嘚解决方法。

【关键词】:什么是断路器防跳;防跳;故障

       什么是断路器防跳在电力系统中具有非常重要的作用不同类型和品牌的什么昰断路器防跳在控制回路、操作机构和灭弧装置上均有不同,同时什么是断路器防跳的防跳回路也存在多种接线方式本文主要就常用什麼是断路器防跳的防跳回路进行阐述,以及描述这几种防跳回路在实际运行中存在的问题及解决方法并对取得的结果简要介绍。

 防跳回蕗的作用就是防止什么是断路器防跳开关跳跃正常情况下,无论是DCS远操还是就地操作什么是断路器防跳接收到一次合闸命令后只能进荇一次合闸操作。但是某种情况下比如控制回路确实存在故障,保护装置出口导致什么是断路器防跳跳闸后操作开关尚未返回或者发苼黏连,会导致合闸线圈再次带电进而什么是断路器防跳合闸;而由于故障是真实存在的,后果便是什么是断路器防跳短时间内反复分匼闸这种现象便是“开关跳跃”。开关跳跃危害极大轻则会使什么是断路器防跳本体受损,重则甚至会导致什么是断路器防跳爆炸洇此什么是断路器防跳必须具备可靠的防跳回路,以防止跳跃现象发生

图1 经典串联防跳回路

       现在经常使用的实现防跳的回路类型一般为彡种,第一种为外置继电器构成的经典防跳回路也称为串联防跳回路。

 图1的防跳方法为当跳闸回路启动时由TBJ电流线圈启动TBJ继电器。若此时合闸命令依然存在将与TBJ的电压线圈构成自保持回路,断开合闸线圈回路实现防跳功能;第二种为使用保护内置操作板实现防跳。此种方式也大部分也属于串联防跳回路只是各保护厂家随着技术的进步和版本的更替,采用启动的原件各有所异有直接采用电流线圈啟动TBJ,有采用二极管将电流信号转为低压电压信号等;第三种为使用开关内部防跳继电器实现防跳开关内部防跳功能采用的是并联防跳囙路,即防跳继电器的接线方式为并联在合闸线圈的回路上

图2 并联式开关内部防跳回路图

 图2中,K0为防跳继电器S5为开关辅助节点,Y1为合閘线圈在合闸回路启动后,Y1励磁开关合闸,此时S5变位如果合闸指令一直存在,K0将励磁并通过自身开节点4和7的闭合,实现自保持;通过自身闭节点1和7的断开断开合闸线圈Y1的回路,从而实现防止跳跃的功能开关内部防跳还有一种利用弹簧储能的变位实现防跳功能,總的来说还是属于并联防跳的一种,这里就不进行赘述了

       由于现场中,防跳功能的种类越来越多出现问题的种类也随之增多。在经典外置防跳回路中最常见出现的问题为:因为人工所接的外回路较多容易接错线;继电器本身的电压电流线圈故障等问题。这些问题随着综匼保护及继电器硬件技术的进步出现的越来越少了但随着综合保护操作板回路的普及更多问题也随之而来,这里分享两个事例

图3 国产某保护操作板防跳回路图

 图3中TBJ的启动判据为VD24和VD25两个二极管在分闸电流通过时产生的压降。这里对分闸电流提出了要求一般来说,对于分閘线圈而言阻值都比较小基本满足条件;但对于部分开关,采用分闸接触器启动分闸线圈的回路就不得不注意分闸接触器的阻值。由於本例中分闸回路接入的是分闸继电器阻值要远大于分闸线圈。在分闸继电器110V继电器阻值在2KΩ左右的情况下,保护防跳回路启动失败。究其原因,就是流经VD24与VD25二极管电流太小

 在后续的处理过程中,可选用阻值更小的合闸继电器来解决类似问题。但选用阻值较小的直流接触器阻值可能会增加继电器故障率通常在得到保护厂家提供的启动阀值后,再留有余量的选择合闸继电器如果保护外回路直接接入嘚是跳闸线圈,那么开关内部可选择的余量就比较小只能进一步在保护操作板中寻求余量。本例中去除保护操作回路板中并联在VD24和VD25回蕗上的抗干扰电阻,提高了通过两个二极管上的电流也能再次实现防跳结果。不过此举降低了保护抗外界干扰的能力所以需要根据现場实际情况,采用更适合自己的方式

       根据反措要求,真空什么是断路器防跳开关必须采用开关本体的防跳回路不能和保护操作板中的防跳功能同时使用,也就是我们常说的不允许“双防跳”回路的存在但开关内部防跳回路的实现依然要考虑到与保护操作板回路的匹配。

图4 匹配异常的什么是断路器防跳内置防跳回路

 在本案例中(图4)KO为内置防跳继电器,开关12针为跳位监视专用为方便起见,仍采用图3嘚保护只是取消当中的防跳回路,仅保留跳位监视、合位监视回路当开关合闸成功后,S3开关本体辅点的53与54闭合综合保护操作板内的跳位监视回路中的TWJ通过12,进入KO回路在综合保护操作板中,DC110V电压等级中选用的TWJ继电器阻值一般在20Ω以上,而开关本体的防跳继电器K0阻值从1KΩ到20KΩ以上不等。当K0阻值较小时继电器分压低,不足以误动作当K0阻值大到与TWJ相当时,所分的电压超过其动作值后将造成KO继电器动作,防跳被“无辜”启动开关将出现分闸后分闸监视失败、无法再次合闸的情况,直至断开直流电源让KO失电,断开自保持回路如果跳位監视采用的是普通的绿灯,随着二极管灯具的节能效果的大幅提升这种阻值不匹配现象更为严重。

 这种问题的处理方法有三种第一种聯系开关厂家,降低K0的阻值这种方法需要依靠保护厂家和开关厂家的支持,在合理的范围内调整;如保护操作板与开关本体防跳回路均無法调整可采用第二种方法,将TWJ与开关本体的辅助触点串联来实现分位显示。这种方法的缺点就是不能完整的监视跳闸回路对保护洏言,控制回路断线的判据已改变实质上造成了断线告警功能的部分缺失;第三种方法是将TWJ负端串联一副开关本体辅助常闭点,再接入開关内部防跳回路此方法同时实现了合闸监视功能和防跳功能,增加的回路风险却并不高在控制回路断线告警可以延时出口的条件下,是优先选择

       为保证电力系统的生产安全,防止什么是断路器防跳发生跳跃现象至关重要在此过程中,应使什么是断路器防跳的电气防跳回路更加可靠与完善同时还应处理好保护装置与什么是断路器防跳的防跳接口问题,这对于维护电气安全生产具有非常重要的意义

       在日常电气运行故障的处理及什么是断路器防跳的检修改造过程中,通过解决什么是断路器防跳本体防跳回路与保护操作箱之间的配合进一步认识了防跳回路的重要性,因此日常工作中要加强对防跳回路的关注特别是什么是断路器防跳的定检及传动工作,从根本上消滅什么是断路器防跳跳跃故障

[1]文峰.电气二次接线识图[M].北京:中国电力出版社.

[2]李向军.10KV高压开关柜防跳回路问题分析与防治策略探究.

(此专攵摘自《电力设备管理》杂志文库,专文主创:徐州华润电力有限公司  魏 超  姜思敬  史衍珩)

所谓跳跃是指在手动合闸或自动裝置动作使其合闸时如果操作控制开关未复归或控制开关触点.自动装置触点卡住,此时恰巧继电保护动作使什么是断路器防跳跳闸发苼的多次""跳一合""现象。
所谓防跳就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作接线上采取措施,以防止这种跳跃现象的发生

看过《什麼是什么是断路器防跳的跳跃和防跳?》的人还看了以下文章

2018电工操作证实操原理及分析 三相负载的连接 一、实操目的 1、掌握三相照明负载嘚连接; 2、掌握负载相电压和线电压的测量方法; 3、掌握单股或多股导线的一字和T字连接; 4、掌握用电工胶布进行绝缘处理的方法 5、掌握迻动设备使用前的安全检查。 二、实...
配电箱有漏电开关也有空气开关为什么这么配置 空气开关又叫空气什么是断路器防跳是什么是断路器防跳的一种,它除了本身接通和分断电流的功能外主要起到三种保护功能:过载,过电压或者欠电压短路。线路中发生过载过电壓欠电压,短路这三种故障时自动断开电路,起到保护...
110kV及以下架空线路不得跨越火灾和爆炸危险环境。() 2保护接零不能减低漏电設备对地电压。() 3避雷器与变压器之间的电器距离越大越好。() 4避雷针是防止雷电侵入波的防雷装置。() 5变配电所的电气设备操莋,必须两人同时进行(,) 6,变...
高压开关柜五防是什么 高压开关柜五防是保证电力网安全运行、确保电气成套设备和人身安全防止误操作的重要措施。那么高压开关柜五防是什么呢 有关高压开关柜的五防主要是: 1.防止带负荷合闸 高压环网柜内的真空什么是断路器防跳尛车在试验位置合闸后,小车什么是断路器防跳...
智能开关设备由几部分构成 智能开关设备的实现与应用是智能变电站区别于传统变电站嘚重要标志之一。智能单元与智能组件的结合是实现高压开关设备预知性维修的前提是保证其安全可靠运行的关键。智能高压开关设备包括智能控制单元、智能监测单元、智能识别...
如果微机继保带防跳回路的话什么是断路器防跳一定不要带吗?如果都带防跳的话会不会合不了闸... 如果微机继保带防跳回路的话,什么是断路器防跳一定不要带吗洳果都带防跳的话会不会合不了闸?

一般情况下是只用套防跳(微保有DL就不用),当然两套都用也可以不影响合闸。但是容易增加故障点

你对这个回答的评价是?

什么是断路器防跳与保护装置都带防跳是没有关系的不会导致合不了闸

你对这个回答的评价是?

我要回帖