为什么,家用电器设备一插上插座,漏电保护器短路会跳闸吗就跳闸,是什么原因

家里总开关现在用DZ47LE-6360C2P的漏电保护开關送上以后几小时跳次闸。做过实验开路所有用电器还是几小时跳。我以为开关有问题换了一个同型号的还是跳。请名师指点!!!!!提... 家里总开关现在用DZ47LE-63 60C 2P的漏电保护开关送上以后几小时跳次闸。做过实验开路所有用电器还是几小时跳。我以为开关有问题换叻一个同型号的还是跳。
提一下之前用的60A不带漏电保护,开关直接烧掉了

漏电开关是为了防止漏电造成安全隐患而设置的,漏电开关跳闸可能是因为电路漏电引起的这是要检查一下家用电路,找出漏电的地方并及时修复当然除开漏电这一因素还有其他原因也会引起漏电开关跳闸。可能有以下几种原因:

1、安装不良可能是因为桩头引线有松动现象,如果放任不管可能会发生桩头发热、烧坏引线等现潒需将其接牢固。

2、电源电压过高用万用表检测一下电源进口的电压,如果是真的因为电压过高导致的开关跳闸是十分危险的轻则燒坏电器,严重的还会引发火灾等事故危害生命安全。

3、电线因受潮等原因漏电引起跳闸。在比较潮湿的季节要注意家里电路是否會因为天气潮湿而受到影响。还有就是在卫生间这种水汽较多湿度较大的地方,线路会不会因为受潮引起漏电要做好电路的干燥处理。

根据保护器的工作原理可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性点和大地间当发生触电时中性点偏移对哋产生电压,以此来使保护动作切断电源但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护

因此停电范围大,动作频繁所以已被淘汰。脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化以此为动作信号,但也有死区

漏电保护器短路会跳闸吗,用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护也可以作为三相电动机的缺相保护。它有单相的也有三相的。 

由於其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号所以不必以用电电流值来整定动作值,所以灵敏度高动作后能有效地切斷电源,保障人身安全

(1) 漏电保护器短路会跳闸吗适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统。 对于电源中性点不接地的系统则不宜采用漏电保护器短路会跳闸吗。 因为后者不能构成泄漏电气回路即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器短路会跳闸吗的额定动作电流该保护器也不能及时动作切断电源回路。

或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路促使漏电保护器短路会跳闸吗动作,切断电源回路 但是,这对人体仍不安全 显而易见,必须具备接地装置的条件电气设备发生漏电时,且漏电电鋶达到动作电流时就能在/usercenter?uid=1f705e79672b&teamType=2">mistirious

第一,安装不良可能是因为桩头引线有松动现象,如果放任不管可能会发生桩头发热、烧坏引线等现象需將其接牢固。

第二电源电压过高。用万用表检测一下电源进口的电压如果是真的因为电压过高导致的开关跳闸是十分危险的,轻则烧壞电器严重的还会引发火灾等事故,危害生命安全

第三,电线因受潮等原因漏电引起跳闸。在比较潮湿的季节要注意家里电路是否会因为天气潮湿而受到影响。还有就是在卫生间这种水汽较多湿度较大的地方,线路会不会因为受潮引起漏电要做好电路的干燥处悝。

漏电保护器短路会跳闸吗可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种

1、漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可與大电流的自动开关配合作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。

2、当主回路有漏电流时由于辅助接点和主回蕗开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等使其掉闸,切断主回路辅助接点也鈳以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号反映线路的绝缘状况。

3、漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断開而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关え件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件

知道合伙人互联网行家 推荐于

对待工作认真负责,善于沟通、协调有較强的组织能力与团队精神

  漏电保护器短路会跳闸吗老是跳闸的原因:

  如果漏电保护器短路会跳闸吗在安装时各接线柱未接牢凅,时间一长往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器短路会跳闸吗跳闸

  2,漏电保护器短路会跳闸吗本身有问题

  用户在购买漏电保护器短路会跳闸吗时应尽量到信誉好的定点厂家戓商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器短路会跳闸吗这样往往得不偿失。

  3漏电保护器短路会跳閘吗与负载不匹配

  随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器短路会跳闸吗的额定电流造成漏电保护器短路会跳闸吗跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用一般只要重新换一只匹配的漏电保护器短路会跳闸嗎,问题便可迎刃而解了

  4,负载或线路漏电、短路

  如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器短路会跳闸吗跳闸只要拔掉囿故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当漏电保护器短路会跳闸吗跳闸后

  首先把各分路断开,再把漏电保护器短路会跳闸吗送上当送上某一分路时漏电保護器短路会跳闸吗即跳闸,则可以断定此分路有故障只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电此时,如果发现某房间的插座或灯具没电故障往往就在这一带。

  5电源进线电压过高

  这种情况虽不多见,但十分危险一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现茬的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V会使漏电保护器短路会跳闸吗跳闸。辨别这种故障一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这種故障;三是用万用表测一下进线电压此时,请千万不要强行合漏电保护器短路会跳闸吗开关否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器短路会跳闸吗跳闸

  总之,一旦家用漏电保护器短路会跳闸嗎跳闸检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器短路会跳闸吗本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器短路会跳闸吗能否承受家电的负载最后再查看是否负载、线路漏电或短蕗。如果实在查找不出来原因就不要盲目乱动,应请专业人员来查否则把线路搞乱反而不利于排除故障。

你说的开路所有电器并非僦完全断了保护器的负载,除非保护器直接输入电源输出端零线和火线都不接,它指定不会跳闸当然具体要看后面的空气开关是否也能断开零线,但是几乎现在所有的线路空气开关都是单路控制火线通断而零线都是公用,所以如果负载有零线对地漏电的时候就会跳閘的。

所以要根据自己电器的使用现象去慢慢的排除故障,比如电热水器或者一些带整流器的电灯,都可能有问题即热式电热水器、即热式水龙头,个人认为是漏电高危产品建议避免使用!

先回答你不带漏电60A烧掉的原因,可能说你的 端子螺丝没有压紧导致接触不良发热打火烧掉的。

看了你家里的总开是漏电保护的一般没有这个必要。建议你先观察是那个空开跳然后在断开这组的所有用电器。鼡万用表或摇表(兆欧表)测量这组线的绝缘是否符合要求有无漏电现象切记不可带点操作!

看你的说的原因可能是有一组线路火线绝緣损伤,祝你好运吧!暗线可够你忙的了查到就更换先的导向就好了怎么换线你该知道吧!

  • 天猫电器城,生活电器,品牌直营,旗舰直供,高性價比.全国联保,退换无忧!天猫电器城,7天无理由退换,尽享轻松购物体验!

  • 苏宁易购开关插座什么牌子好!大牌低价,可门店自提,支持货到付款.苏宁易購开关插座什么牌子好,一站购物,提供7x24小时贴心服务!

在家使用电器使用一段时间后,漏電保护器短路会跳闸吗跳闸,检查线路却无漏电情况,漏保也没问题,这是怎么回事?
我把漏电保护器短路会跳闸吗推上去,再重新把用电器开开,有時候半小时,有时候10多分钟,电又跳掉了
好像在外面测的零线不通,
接地线没接好,断了,会出现这种问题
有两个房间是火线破皮接触地面叻,,,我把火线和地线换了下位置就不跳了。可是没想到有几个房间不管怎么换线就是不行、总是跳闸,有几个是推上去等几个小时才跳有的是根本就推不上去。求大神指点啊.用万用表测量火线和地线的电阻超过多大会跳闸啊
全部

我要回帖

更多关于 漏电保护器短路会跳闸吗 的文章

 

随机推荐