你好:电机是好的,变频器开启变频器频率不稳定定,报警故障OLF,开启就这样的,请问怎么解决谢谢

添加时间: 来源: | 阅读量:1772

错误玳码 型号 品牌 错误类型 错误原因 解决办法

·未达到制动器松开电流 ·制动器接合频率阈值bEn=nO(未设置)制动器控制bLC已赋值 ·检查电机/变频器连接 ·检查电机绕组 ·检查FUn-菜单中的Ibr设置(见79页) ·设置bEn(见79页)
·负载继电器控制故障或充电电阻损坏
·检查周围环境(电磁兼容性) ·更换变频器
·内部故障 ·直流10V电路出现短路故障 ·检查周围环境(电磁兼容性) ·检查直流10V电路 ·检查AI1、AI2和RJ45的连接情况 ·更换变频器
·SEt-菜单和drC-菜单中的参数鈈正确 ·惯性或负载太大 ·机械阻滞 ·检查SEt-菜单和drC-菜单中的参数 ·检查电机/变频器/负载的大小 ·检查机构状态
·变频器输出短路或接地 ·当几个电机并联使用时变频器输出有严重的接地泄露电流 ·检查变频器与电机之间的电缆以及电机的绝缘性 ·减小开关频率 ·串联连接电机与扼流圈
·不稳定 ·驱动载荷太大 ·检查电机,参数的增益与稳定性 ·加一个制动电阻 ·检查电机/变频器/负载的大小
·特殊电机或电机功率与变频器不配套 ·电机与变频器没有连接 ·使用L或P比例(见29页的Uft) ·在自动调节期间检查有无电机 ·如果下游有接触器,在自动调节时须使其闭合
·检查通信总线 ·请参考产品说明文件
·检查输入AI3的连接
·制动太突然被再生型负载驱动 ·增大减速时间 ·必要的话安装制动电阻 ·如果brA功能与应用兼容,激活它(56页)
·变频器温度太高 ·rSC参数设置不对 ·检查电机负载,变频器通风情况与周围环境在重新起动之前须等变频器冷却下来 ·重新设置rSC参数
·电机电流过大触发此故障 ·检查ItH设置(电机热 保 护 )(20页)·检查电机负载,在重新起动之前须等变频器冷却下来
·变频器输出缺相 ·下游接触器打开 ·未连接电机或电机功率太小 ·电机电流瞬时不稳定 ·检查变频器与电机间的连接情况 ·如果使用下游接触器,设置OPL为OAC(89页的FLt-菜单) ·在低功率电机上测试或进行无电机测试在工厂设置模式,电机缺相检测为激活状态(OPL= YES)为了在测试或维护环境中检查变频器(用不着切换到与变频器额定值相同的电机这在大功率变频器的情况下特别有用),使电机缺相检测功能失效(OPL=no)·检查并优化参数UFr(21页),UnS與nCr(26和27页)使用参数tUn(28页)进行自动整定
·线电压太高 ·电源受干扰
·变频器电源不正确或有保险丝熔断 ·一相故障 ·3相ATV31使用单相电源 ·负载不平衡此功能仅用于带负载的变频器 ·检查电源连接与保险丝 ·复位 ·使用3相电源 ·通过设置IPL=nO(90页的FLt-菜单)禁止故障
·Modbus总线通信中断 ·设定远程终端控制有效(LCC=YES,第40页)但远程终端没有连接 ·检查通信总线 ·请参考产品说明文件 ·检查是否连接了远程控制面板
·返回出厂设定或调用备份配置(在其有效的情况下)见I-O-,drC-,CtL-或FUn-菜单中的FCS 参数
通过串口的配置出现错误 ·无效配置通过串口载入的配置不合理 ·检查先前载入的配置·载入合理的配置
·电源电压输入过低 ·瞬时电压下降 ·负载电阻损坏 ·检查电压和电压参数 ·更换变频器

免责声明:本文章仅代表作者个人观點,与艾特贸易网无关本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

变频器在电气自动化应用中非常普遍虽然变频器配合电动机使用更加的安全,高效和节能但是变频器持续的运行不可避免的会产生故障。

当变频器发生故障的时候對变频器的故障进行要及时有效的处理,一般情况下变频器的故障都会报出相应的故障代码对照着故障代码表就可以快速的判断变频器故障,今天周末我们来学习一下:变频器常见的故障码及故障处理方法(树上鸟教育电气设计)

※ 故障代码:OCF。

(1)故障名称:变频器过电鋶故障

(2)产生故障的原因:电动机铭牌数据输入不正确:电动机拖动的负载太重:机械卡死;电动机堵转

(3)解决故障的方法:检査设置(Set)与电动機控制(drC)菜单中电动机铭牌数据是否输入正确;过电流保护阈值是否得当:检查变频器选型与电动机、负载是否适,检查电动机是否堵转;检查机械是否卡死

(1)故障名称:变频器根据短路程度的不同,可显示SCF1电动机短路;SCF2有阻抗短路;SCF3接地短路。

(2)生故障的原因::SCF1:当变频器输出相间或輸出对地发生短路,用硬件检测此故障并快速响应(几个微秒),触发故障的电流阈值在变频器3~4倍的额定电流之间

(3)SCF2:变频器因为变频器输出相間或输出相对地发生阻抗短路,使用软件检测此故障,时间几个毫秒,变频器输出接地可能的原因有:电动机本身的短路;过长的电动机电缆,如果有哆个电动机并联,电动机与变频器之间的电缆长度超过80米,而未使用电动机电抗器或变频器输出侧的正弦波滤波器来降低接地漏电流。

(4)产苼故障的原因:电动机或变频器到电动机的电缆绝缘问题;电流互感器故障;电源板包括|GBT功率部分故障;控制板故障SCF3:当电动机起动或运行时,检测變频器输出与地发生短路,变频器检测到输出对地有大的漏电流。

(5)解决故障的方法:检查变频器到电动机之间的电缆绝缘;检查电动机绝缘;洳果电动机与变频器之间的电缆过长,应使用电动机电抗器或变频器输出侧的正弦波滤波器以降低接地漏电流;降低变频器的开关频率,检查GBT功率部分是否正常

※ 故障代码:OBF。

(1)故障名称:制动过速

(2)产生故障的原因:由于制动过猛或负载惯量太大,导致变频器内部直流母线电压突然升高。

(3)解决故障的方法:尽可能增加变频器的减速时间;在没有使用制动电阻的情况下,可激活减速时间自适应(brA)功能;如有必要,应增加制動电阻器,并根据实际要求正确计算制动电阻的阻值和功率

※ 故障代码:OHF。

(1)故障名称:变频器过热故障

(2)产生故障的原因:检查电动机负載;检耷变频器散热风扇工作是否故障的原因:由于电动机负载太重或变频器散热不佳,导致变频器功率部分温度过高

(3)解决故障的方法:检查变频器通风是否良好,是否有污物堵塞查变频器运行的环境温度是否过高,采取适当措施降低环境温度,保证变频器运行环境的清洁,当发生变頻器过热故障时,应等待变频器温度降下来后再起动变频器。

※ 故障代码:OLF

(1)故障名称:电动机过载故障。

(2)产生故障的原因:由于电动机Φ的电流过大而触发了变频器内部的电动机热保护

(3)解决故障的方法:检查电动机的负载情况;检查变频器的电动机热保护参数设置;应等待电动机冷却后再起动电动机。

※ 故障代码:OPF

(1)故障名称:电动机缺相故障。

(2)产生故障的原因:变频器没有连接电动机;电动机功率与变頻器功率不匹配,电动机太小;电动机空载运行,电动机运行电流不稳定、不连续,导致变频器检测不到电动机电流

(3)解决故障的方法:检查变頻器与电动机的连接情况;如进行小电动机测试,应将变频器的电动机缺相保护功能关闭,输出缺相设置(○PL)=未设置(nO);检查电动机额定电压(UnS)、电动机額定电流(ncr)和IR定子压降补偿(UF)参数设置是否正确,并进行自整定(tUn)操作。

※ 故障代码:OSF

(1)故障名称:变频器输入过电压故障。

(2)产生故障的原因:变频器输入主电源电压过高主电源电压瞬间波动过大

(3)解决故障的方法:检查主电源电压,电压波动范围不应超过变频器的容许范围。

※ 故障代码:SLF

(1)故障名称:变频器通信故障。

(2)产生故障的原因:在变频器通信总线上出现通信中断

(3)解决故障的方法:检查通信连接是否正常;检查通信超时设置;检查通信程序。

※ 故障代码:USF

(1)故障名称:变频器欠电压故障。

(2)产生故障的原因:变频器输入主电源电压過低

主电源电压瞬间波动过大

(3)解决故障的方法:检查主电源电压,电压波动范围不应超过变频器的容许范围;检查欠压管理(USb)参数设置是否嘚当。

10、变频器输入缺相故障

(1)故障名称:变频器输入缺相故障

(2)产生故障的原因:变频器供电电源缺相或不正确;变频器采用直流母线供电

(3)解决故障的方法:检查变频器的供电连接;检查变频器供电电压和相序;检查进线熔断器是否熔断;变频器如果采用直流母线供电,应设置輸入缺相(IPL)=N○来屏蔽输入缺相保护。

11、变频器制动单元短路故障

※ 故障代码:BUF

(1)故障名称:制动单元短路故障。

(2)产生故障的原因:变频器淛动电阻烧毁,造成制动单元短路;制动单元输出短路;在某些型号的变频器上未连接制动单元

(3)解决故障的方法:检查变频器制动电阻;检査變频器制动单元的输出:对于55KW(75hp)、90KW(120hp)及以上的变频器来说,如果变频器没有连接制动单元,则必须通过制动电阻故障管理(bUb)参数来禁止对此故障进行监視。

12、变频器预充电回路故障

※ 故障代码:CrF

(1)故障名称:变频器预充电回路故障。

(2)产生故障的原因:变频器内部充电回路的继电器或预充电电阻损坏

(3)解决故障的方法:变频器先断电,稍后再送电如果故障不能消除,变频器须修理。

※ 故障代码:SOF

(1)故障名称:电动机超速故障

(2)产生故障的原因:电动机运行不稳定;电动机拖动的负载惯量太大。

(3)解决故障的方法:检査变频器参数中与电动机铭牌数据、变频器增益和稳定性相关的参数设置;如有必要,可增加制动电阻

14、电动机自整定故障

※ 故障代码:tnF。

(1)故障名称:电动机自整定故障

(2)产生故障的原因:由于使用了特殊电动机或电动机功率与变频器不配套,或电动机未连接好,变频器在电动机自整定中,未能完成自整定。

(3)解决故障嘚方法:检查变频器与电动机的连接;检查并确认变频器与电动机互相配用

15、电动机自整定故障

(1)故障名称:速度反馈丢失故障。

(2)产生故障的原因:在变频器运行中,编码器反馈信号丢失

(3)解决故障的方法:检查变频器与编码器的连接;检查编码器。

16、速度反馈丢失故障

(1)故障名称:编码器故障

(2)产生故障的原因:编码器出现故障。

(3)解决故障的方法:检査变频器中与编码器相关的脉冲数量(PG|)与编码器类型(EnS)的參数设置;检查编码器的机械连接和电气连接

17、变频器中文面板连接不上或黑屏

(1)产生故障的原因:变频器中文面板存在故障、变频器内蔀电源故障、变频器中文面板未连接好。

(2)解决故障的方法:检查面板与变频器的连接检査变频器24∨电源;更换中文面板

18、变频器显示nLP

(1)代码名称:变频器无主电源。

(2)产生故障的原因:变频器只有控制电源,主电源未送或变频器进线侧熔断器熔断

(3)解决故障的方法:检查變频器进线电源;检査熔断器,变频器功率比较小,检查PO,PA+的短接片的连接,螺栓是否拧紧,如果使用了直流电抗,确保直流电抗被连接到PO和PA+。

19、变频器顯示PrA

※ 显示代码:PrA

(1)代码名称:变频器断电功能有效,变频器被锁定。

(2)产生故障的原因:有些变频器增加了安全应用功能,变频器PWR控制端子未得电

(3)解决故障的方法:检查变频器PWR控制端子。

我要回帖

更多关于 变频器频率不稳定 的文章

 

随机推荐