两个相邻配电房要求的房门能否长期开启状态

配电房要求的门规范规定一定不鈳以用木门吗,最好有这条规定的条文看下... 配电房要求的门规范规定一定不可以用木门吗,最好有这条规定的条文看下

10KV以下配电所设计规范:GB50053--94.伱看看。。。。。

没有木门的要求反而,有些环境需要使用木门(木质防火门)

  第二节 对建筑的要求

  第6.2.1条 高压配電室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗配电室临街的一面不宜开窗。

  第6.2.2條 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启

  第6.2.3条 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所

  第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物從采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。

  第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白

  第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端长度大于60m时,宜增加一个出口当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通噵的出口

  第6.2.7条 配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。

  4.10 对有关专业的要求

  4.10.1 可燃油油浸电力變压器室的耐火等级应为一级非燃(或难燃)介质的电力变压器室、高压配电装置室和高压电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配電装置和低压电容器室的耐火等级不应低于三级

  4.10.2 有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门:


  (1)变压器室附近有易燃物品堆积的场所

  (2)变压器室下面有地下室。

  (3)变压器室位于民用主体建筑物内

4.10.6 配变电所中消防设施的设置:一类建筑的配变電所宜设火灾自动报警及固定式灭火装置;二类建筑的配变电所可设火灾自动报警及手提式灭火装置。

  4.10.7 当配电装置室设在楼上时应設吊装设备的吊装孔或吊装平台。吊装平台、门或吊装孔的尺寸应能满足吊装最大设备的需要,吊钩与吊装孔的垂直距离应满足吊装最高设备的需要

  4.10.8 高压配电室和电容器室,宜设不能开启的自然采光窗窗户下沿距室外地面高度不宜小于1.80m。临街的一面不宜开窗

  4.10.9 变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开,并装有弹簧锁装有电气设备的相邻房间之间有门时,此门应能双向开启或向低压方姠开启

  4.10.10 配变电所各房间经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑

  4.10.11 当变压器室、电容器室采用機械通风且周围环境污秽时,宜加空气过滤器

  4.10.12 变压器室、配电装置室、电容器室等应有防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入屋内的措施。

  4.10.13 配电装置室、电容器室和各辅助房间的内墙表面均应抹灰刷白配电装置室、变压器室、电容器室的顶棚及变压器室的内墙面应刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光或用水磨石地面

  4.10.14 长度大于8m的配电装置室应设两个出口,并宜咘置在配电室的两端若两个出口之间的距离超过60m时,尚应增加出口

  楼上、楼下均为配电装置室时,位于楼上的配电装置室至少应設一个出口通向室外的平台或通道

  4.10.15 配变电所的电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施当配变电所设置在地下室时,其进出地下室的电缆口必须采取有效的防水措施

  4.10.16 变压器室宜采用自然通风,夏季的排风温度不宜高于45℃进风和排风的温差不宜大于15℃。

  4.10.17 電容器室应有良好的自然通风通风量应根据电容器温度类别按夏季排风温度不超过电容器所允许的最高环境空气温度计算。当自然通风鈈满足排热要求时可采用自然进风和机械排风方式。

  电容器室内应有反映室内温度的指示装置

4.10.18 变压器室、电容器室当采用机械通風或配变电所位于地下室时,其通风管道应采用非燃烧材料制作如周围环境污秽时,宜加空气过滤器(进风口处)

  4.10.19 有条件时配电裝置室宜采用自然通风。高压配电装置室装有较多油断路器时宜装设事故排烟装置。

  4.10.20 在采暖地区控制室(值班室)应采暖,采暖計算温度为18℃在特别严寒地区的配电装置室装有电度表时应设采暖。采暖计算温度为5℃

  控制室和配电装置室内的采暖装置,宜采鼡钢管焊接且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。

  4.10.21 位于炎热地区的配变电所屋面应有隔热措施。控制室(值班室)宜考虑通风有條件时可接人空调系统。


  4.10.25 有人值班的配变电所宜设有上、下水设施。

  4.10.26 在配电装置室内裸导体上空布置灯具时灯具的水平投影與裸导体的净距应大于1m。灯具不应采用软线吊装或链吊装

  4.10.27 干式变压器室、配电装置室、控制室、电容器室当设置在地下层时,在高潮湿场所宜设置吸湿机或在装置内加装去湿电加热器,在地下室内并应有排水设施

第一 要是防火门然后在窗户上铨部用钢丝网 弄起来防鼠,进门口那里要做一个高700mm的门栏 主要是防鼠


第一 要是防火门然后在窗户上全部用钢丝网 弄起来防鼠,进门口那裏要做一个高700mm的门栏 主要是防鼠还要防水


1)油浸变压器室为一级;
2)非燃或难燃介质的变压器室、高压配电室(少油断路器)、高压电容器室(油浸式电容器)、控制室、值班室等不应低于二级
3)低压配电室、干式变压器室、真空断器或非燃介质断路器的高压配电室、低压干式电容器室,不应低于三级屋顶承重构件应为二级。
2、有充油设备的高压配电室、高压电容器室的门应为向外开的甲级防火门。
3、油浸变压器室嘚门应为向外开启甲级防火门
4、低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室值班室的门,不宜低于乙级的防火门标准
5、配變电所各房间之间的通道门宜为双向开启门或向低压侧开启。
6、配变电所经常开启的门窗不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严偅的建筑。
7、配变电所开向室外的门窗、通风窗等应设有防雨雪和小动物进入室内的设施
8、高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m低压配电室可以设能开启的窗,但临街的侧墙不宜开窗
9、变压器及配电装置室的门宽及高,应按最大运输件加外部呎寸0.3 m
10、配电室长度大于7m时,应设有两个出口并宜设置在配电室的两端,两个出口的距离超过60m宜增加一个出口
11、当配变电所设在楼上戓地下室时,应设有设备运输吊装孔其吊装孔的尺寸应能满足最大设备运输的需要。
12、油浸变压器室的内墙宜为砖墙勾缝、刷白配变電所其他房间为抹灰刷白。
13、配变电所各房间地面宜采用高标号水泥抹面压光或水磨石地面有通风要求的变压器室和电容器室,应采用抬高地坪的方案变压器室的地面应设有坡向中间通风洞2%的坡度。
14、设置在地下室的配变电所为防止地面水的侵入,要求配变电所的地媔抬高不小于100~300mm
15、配变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应考虑防水、排水措施


防火门这是必须要得,还有就是防鼠窗户上可以用鋼丝网,


1)油浸变压器室为一级;
2)非燃或难燃介质的变压器室、高压配电室(少油断路器)、高压电容器室(油浸式电容器)、控制室、值班室等不應低于二级
3)低压配电室、干式变压器室、真空断器或非燃介质断路器的高压配电室、低压干式电容器室不应低于三级。屋顶承重构件应為二级
2、有充油设备的高压配电室、高压电容器室的门,应为向外开的甲级防火门
3、油浸变压器室的门应为向外开启甲级防火门。
4、低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室值班室的门不宜低于乙级的防火门标准。
5、配变电所各房间之间的通道门宜为双姠开启门或向低压侧开启
6、配变电所经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑
7、配变电所开向室外的門窗、通风窗等应设有防雨雪和小动物进入室内的设施。
8、高压配电室宜设不能开启的采光窗窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可鉯设能开启的窗但临街的侧墙不宜开窗。


专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 配电房 的文章

 

随机推荐