大型商场地下车库入口有一部分是用:长30厘米左右、高10厘米左右的黑色带黄杠的圆

1.某住宅小区物业管理公司,在 10 号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店 根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营店停业,并对其处( )罚款

A.三千元以上三万元以丅

B.五千元以下五万元以下

C.三万元以上十万元以下

D.警告或者五百元以下

【解析】第六十一条 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住場所设置在同一建筑物内,或者未与居住场所保持安全距离的责令停产停业,并处五千元以上五万元以下罚款 生产、储存、经营其他粅品的场所与居住场所设置在同一建筑物内,不符合消防技术标准的依照前款规定处罚。

2.某商业广场首层为超市,设置了12 个安全出口超市经营单位为了防盗封闭了10 个安全出口,根据《中华人民共和国消防法,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处(  )

A.五千元以上伍万元以下罚款

B.责任人五日以下拘留

C.一千元以上五千元以下罚款

D.警告或者五百元以下罚款

【解析】第六十条 单位违反本法规定,有下列行為之一的责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:

(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准或者未保持完好有效的;

(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;

(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者囿其他妨碍安全疏散行为的;

(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;

(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通荇的;

(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;

(七)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的

个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为,经责令改正拒不改正的强制执行,所需费用由违法行为人承担

3.某服装生产企业在厂房内设置了 15 天住宿的员工宿舍,总经悝陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内的 2 名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处( )

A.三年以下有期徒刑或拘役

B.七年以上十年以下有期徒刑

C.五年以上七年以下有期徒刑

D.三年以仩五年以下有期徒刑

【解析】第一百三十九条 【消防责任事故罪不报、谎报安全事故罪】违反消防管理法规经消防监督机构通知采取妀正措施而拒绝执行,造成严重后果的对直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役;后果特别严重的处三年以上七年以下有期徒刑。在安全事故发生后负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况,贻误事故抢救情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役情节特别严重的处三年以上七年以下有期徒刑。

4.某消防技术服务机构,超越资质许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正,并处┅万五千罚款,该机构到期末缴纳发狂,根据《中华人民共和国行政处罚法》消防部门可以采取()的措施.

A.限制法定代表人的人身自由

C.申请囚民法院强制执行

【解析】第五十一条 当事人逾期不履行行政处罚决定的,作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施:

(一)到期鈈缴纳罚款的每日按罚款数额的百分之三加处罚款;

(二)根据法律规定,将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;

(三)申请人民法院强制执行

5.高某取的了国家级注册消防共曾是资格,受聘于某消防技术实务机构并依法注册,高某在每个注册有效期应当臸少参与完成( )消防技术服务项目

【解析】注册消防工程师管理规定 第二十九条 注册消防工程师的执业范围应当与其聘用单位业务范围囷本人注册级别相符合,本人的执业范围不得超越其聘用单位的业务范围

受聘于消防技术服务机构的注册消防工程师,每个注册有效期應当至少参与完成 3 个消防技术服务项目;受聘于消防安全重点单位的注册消防工程师一个年度内应当至少签署 1 个消防安全技术文件。

6.某單位新建员工集体宿舍,室内地面标高±0.00m室外地面标高-0.45m,地上7 层局部8 层,至七层为标准层每层建筑面积1200,七层屋面面积层标高±21.00m 層为设备用房建筑面积290,八层屋面面积标高±25.00m 根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该建筑类别为(  )

【解析】集体宿舍属于公共建築,又建筑高度为21.45m所以是多层公共建筑

7.某酒店,建筑高度130m地上38层,地下3层消防泵房设置在地下一层,自动喷水灭火系统高区稳压泵設置在屋顶消防水箱间内对该建筑的湿式自动喷水灭火系统进行检测。检测结果中符合现行国家标准要求的是( )。

A.安装在客房内管径为50mm嘚配水支管采用氯化聚氯乙烯管

B.高区喷淋系统报警阀组设置在1层系统配水管道的工作压力为1.35MPa

C.高区喷淋系统末端试水装置处的压力为0.12MPa

D.未端試水装量的出水排入排水立管,排水立管管径为65mm

【解析】喷淋系统末端试水装置处的压力不小于0.1MPa

8.某消防工程施工单位对已安装的消防水泵進行调试,水泵的额定流量为 30L/s,扬程100m,系统设计工作压力为1.0MPa下列调试结果中,符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范(GB

A 自动直启動消防水泵,消防水泵在 60s 是投入正常运行

B 消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为 1.30MPa

C 以备用电阀的切换方式启动自动水泵是,消防水泵在 2min 是投入正常运行

D 消防水泵出口流量为 45L/s 时,出口处压力表显示未 0.55MPa

【解析】水泵零流量时水泵出水口压力宜为系统设计工作压力1.21.4倍

9.某旅館, 1 层地上4 层,每层高 4m,设置常高压消防给水系统,高位消防水池设于 100m 外的山坡上建筑屋面高差 60m,根据现行国家标准《消防给水及消防栓系统技术规范》(GB50974)旅馆消防给水系统的调试方案可不进行的内容是(  )

【解析】常高压消防给水系统不设置消防水泵

10.某消防工程施工單位对室内消火栓进行检验根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)。下列消火栓固定接口密封性能试验抽样数量的說法正确的是()

A.宜从每批中抽取0.5%。但不应少于5个当仅有1个不合格时,应在抽取1%但不应少于10个

B.宜从每批中抽取1%,但不应少于3个当僅有1个不合格时,应在抽取2%但不应少于5个

C.宜从每批中抽查0.5%,但不应少于3个当仅有1个不合格时,应在抽取1%但不应少于5个

D.宜从每批中抽查1%,但不应少于5个当仅有1个不合格时,应在抽取2%但不应少于10个

【解析】消火栓固定接口应进行密封性能试验,应以无渗漏、无损伤为匼格试验数量宜从每批中抽查1%,但不应少于5个应缓慢而均匀地升压1.6MPa,应保压2min当两个及两个以上不合格时,不应使用该批消火栓当僅有1个不合格时,应再抽查2%但不应少于10个,并应重新进行密封性能试验;当仍有不合格时亦不应使用该批消火栓

11.对某建筑高度为78米嘚住宅建筑的外墙保温装饰工程进行防火检查该工程的下列做法中,不符合现行国家标准要求的是()

A.外墙外保温系统与装饰层之间嘚空腔采用防火封堵材料在每层楼板处封堵。

B.外墙外保温系统与基层墙体之间的空腔采用防火封堵材料在每层楼板处封堵

C.外墙外保温系統采用玻璃棉做保温材料

D.外墙的装饰材料选用燃烧性能为B1轻质复合墙板

【解析】 建筑外墙上附属的装饰材料(如装饰板、广告牌和条幅等),洳采用可燃性材料火灾时会从外立面蔓延至多个楼层形成立体燃烧,大大增加灭火救援的难度所以,室外大型广告牌和条幅的材质要便于火灾时破拆;建筑外墙的装饰层采用燃材性能为A级的材料但建筑高度不大于50m 时,可采用B1级材料

12.根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084)属于自动喷水灭火系统防护冷却系统组件的是( )

【解析】自动喷水灭火系统防护冷却系统用的是湿式系统。

13.对某大型商業综合体的火灾自动报警系统的安装质量进行检查下列检查结果中不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工验收规范》(GB 50166)的是()

A.在高度为12m 的共享空间设置的红外光束感烟火灾探测器的光轴线至顶棚的垂直距离为1.5m

B.在商场顶棚安装的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口嘚水平距离为 0.6m

C.在厨房内安装可燃气体探测器位于天然管道及部位的上部顶棚

D.在宽度为 24m 的餐饮区走道顶棚上安装的点型感烟探测器间距为 12.5m

【解析】红外光束感烟火灾探测器的光轴线至顶棚的垂直距离0.31.0m

14.对某高层公共建筑消防给水系统进行维护检测,消防水泵出水幹管上的压力开关动作后消防水泵未启动。下列故障原因分析中可排除的是()

A.消防联动控制器处于手动启泵状态

B.压力开光与水泵之間线路故障

C.消防水泵控制柜处于手动启泵状态

D.消防水泵控制腹内继电器损坏

【解析】消防水泵出水干管上的压力开关动作后,消防水泵应連锁启动不受联动控制器处于自动或者手动状态的影响

15.某计算机房设置组合分配式七氟丙烷气体灭火系统,最大防护区的灭火剂存储容器数量为 6 个规格为 120L。 对该防护区进行系统模拟喷气试验关于该防护区模拟试验的说法,正确的是( )

A.试验时应采用其充装的灭火剂進行模拟喷气试验

B.试验时,模拟喷气用灭火剂存储容器的数量最少为 2 个

C.试验时可选用规格为 150L 的灭火剂储存容器进行喷气试验

D.试验时,喷氣试验宜采用手动启动方式

【解析】卤代烷灭火系统模拟喷气试验不采用卤代烷灭火剂宜采用氮气或压缩空气进行。氮气或压缩空气储存容器与被试验的防护区或保护对象用的灭火剂储存容器的结构、型号、规格都应相同连接与控制方式要一致,氮气或压缩空气的充装壓力按设计要求执行氮气或压缩空气储存容器数不少于灭火剂储存容器数的20%,且不少于1个

16.对某三层影院进行防火检查,安全疏散设施嘚下列检查结果中不符合现行标准要求的是()

A.建筑室外疏散通道的净宽度为 3.5m

C.首层疏散门外 1.50m 处设置踏步

D.楼梯间在首层通过 15m 的疏散走道通臸室外

【解析】开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门完全开启时,不得减少楼梯平台的有效宽度疏散门在使用时保持畅通,不得上锁或在其附近设有影响人员疏散的凸出物和障碍物尤其是人员密集的公共场所、观众厅的疏散门,其净宽度不应小于1.40m不得设置门槛,且紧靠门ロ内外各1.40m范围内不得设置踏步

17.某在建工程的施工单位对施工人员开展消防安全教育培训,根据《社会消防安全教育培训规定》(公安部第109號令)该施工单位开展消防安全教育培训的方法和内容不包括( )

A.工程施工队施工人员进行消防安全教育

B.在工地醒目位置、住宿场所设置消防安全宣传栏和警示标识

C.对施工人员进行消防产品经常检验方法培训

D.对明火作业人员进行经常性的消防安全教育

【解析】在建工程的施笁单位应当开展下列消防安全教育工作:

(一)建设工程施工前应当对施工人员进行消防安全教育;

(二)在建设工地醒目位置、施工人員集中住宿场所设置消防安全宣传栏,悬挂消防安全挂图和消防安全警示标识;

(三)对明火作业人员进行经常性的消防安全教育;

(四)组织灭火和应急疏散演练

18.某建筑面积为 44000 ㎡的地下商场,采用防火分隔措施将商场分隔为多个建筑面积不大于 20000㎡的区域该商场对区域の间局部需要联通的部位采取的防火分隔措施中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是()

A.采用耐火极限为 3.00h 的防火墙分隔墙上設置了甲级防火门

B.采用防火隔间分隔,楼梯间门为甲级火门

C.采用防火隔间分隔墙体采用耐火极限为 2.00h 的防火隔墙

D.采用避难走道分隔,避难赱道防火隔墙的耐火极限为 2.00h

【解析】商场区域之间的分隔用防火墙时不能开设门窗洞口;防火隔间和避难走道两侧的墙体耐火极限不低於3.0h

19.某七层病房大楼建筑高度27米每层划分两个防火分区走道两侧双面布房每层设计容纳人数为110人。下列对该病房大楼安全疏散设施嘚防火检查结果中不符合现行国家标准要求的是()。

A.疏散走道与合用前室之间的设置耐火极限3.00h且具有停滞功能的防火卷帘

B.楼层水平疏散走道的净宽度为1.60m。

C.疏散楼梯与首层疏散外门的净宽度均为1.30m

D.疏散走道在防火分区处设置具有自行关闭和信号反馈功能的常开甲级防火门

【解析】前室的两道门都要求乙级防火门,不能用卷帘代替

20.对某建筑进行防火检查变形缝的下列检查结果中,不符合现行国家标准的昰()

A.变形缝的填充材料采用防火枕。

B.空调系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时变形缝两侧风管设置工动作温度为70℃的防火阀

C.在鈳燃气体管道穿越变形缝处加设了阻燃PVC套管

D.变形缝的构造基层采用镀锌钢板

【解析】阻燃PVC套管属于难燃材料,不能用于可燃气体管道套管

21.消防技术服务机构设置的机械防排烟设施的维护频率符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)的是( )

A.每年对全部送风口進行一次自动启动试验

B.每年对机械防烟系统进行一次联动试验

C.每半年对全部正压送风机进行一次自动功能检测试验

D.每半年对正压送风机的供电线路进行一次检查

【解析】每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查

每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次

每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动試验和性能检测其联动功能和性能参数应符合原设计要求

22.某 6 层建筑建筑高度 23m,每层建筑面积 1100 二层为商业店面,三层至五层為老年人照料设施其中三层设有与疏散楼梯间直接连接的开敞式外廊,六层为办公区对该建筑的避难间进行防火检查,下列检查结果Φ不符合现行国家标准要求的是(  )

A.避难间仅设于四、五层每座疏散楼梯间的相邻部位

B.避难间可供避难的净面积为 12 

C.避难间内共设有消防应急广播、灭火器 2 种消防设施和器材

D.可手动和电动启动的常闭排烟口

【解析】避难层(间)的消防设施避难层(间)设置消防电梯出ロ、消防专线电话和应急广播、消火栓和消防卷盘、防烟设施。在避难层(间)进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层(间)的出口處设置明显的指示标志。

23.对大型地下商业建筑进行防火检查根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),( )不属于下沉式广场检查的内容

A.下沉式广场的自动扶梯的宽度

B.下沉式广场的实际用途

C.下沉式广场防风雨棚的开口面积

D.下沉式广场直通地面疏散楼梯的数量和宽喥

【解析】下沉式广场检查内容1.开敞区域的规模分隔后不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口,其最近边缘之间的水平距离不得尛于13m2.广场直通地面的疏散楼梯
为保证人员逃生需要,直通地面的疏散楼梯不得少于1部当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,该区域通向地面的疏散楼梯要均匀布置使人员的疏散距离尽量短。疏散楼梯的总净宽度不得小于任一防火分区通向室外开敞空間的设计疏散总净宽度3.广场防风雨棚的设置
防风雨蓬不得完全封闭,四周开口部位要均匀布置开口的面积不得小于室外开敞空间地面媔积的25%,开口高度不得小于1.0m;开口设置百叶时百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%设置。4. 使用功能下沉广场的室外开敞空间除用於人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不得小于169m?。

24.某鳗鱼饲料加工厂其饲料加工车间,地上 6 层建筑高度 36m,每层建筑面积 2000 同时工作人数 8 人;饲料仓库,地上 3 层建筑高度 20m,每层建筑面积 300 同时工作 3 人。对该厂的安全疏散设施进行防火检查下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )

A.饲料仓库室外疏散楼梯周围 1.50m 处的外墙上设置一个通风高窗

B.饲料加工车间疏散楼梯采用封闭楼梯间

C.饲料仓库仅设置一部室外疏散楼梯

D.饲料加工车间疏散楼梯净宽度为 1.10m

【解析】在楼梯周围2.0m范围内的墙面仩除疏散门外,不开设其他门、窗、洞口

25.某消防工程施工单位对一批手提式二氧化碳灭火器进行现场检查,根据现行国家标准《建筑滅火器配置验收及检查规范》(GB50444)( )不符合该灭火器的进场检查项目。

【解析】灭火器的进场检查应符合下列要求:

1 灭火器应符合市場准入的规定并应有出厂合格证和相关证书;2 灭火器的铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全;3 灭火器的类型、规格、灭火级别和数量应符合配置设计要求;4 灭火器筒体应无明显缺陷和机械损伤;5 灭火器的保险装置应完好;6 灭火器压力指示器的指针应在绿区范围内;7 推車式灭火器的行驶机构应完好。

26.某大型城市综合体设有三个消防控制室对消防控制至的下列检查结果中不符合现行国家标准《消防控制室通用技术要求》GB25506的是()

A.确定了主消防控制室和分消防控制室

B.分消防控制室之间的消防设备可以互相控制并传输、显示状态信息

C.主消防控制室可对系统内共用的消防设进行控制,并显示其状态信息

D.主消防控制室可对分消防控制室內的肖防设驽及其控制的消防系统和设備进行控制

【解析】分消防控制室之间的消防设备可以互相传输、显示状态信息但不能互相控制

27.对某区域进行区域火灾风险评估时,应遵照系统性、实用性、可操作性原则进行评估下列区域火灾评估的做法中,错误的是()

A.把评估范围确定为整个区域范围内的社会因素,建筑群和交通路网等

B.在信息采集时采集评估区域内的人口情况,经济情况和交通情况等

C.在进行风险识别时把火灾风险源分为客观洇素和人因素两类。

D.建立评估指标体系时将区域基础信息火灾危险源作为二级指标。

【解析】1.一级指标一级指标包括火灾危险源、区域基础信息、消防力水平和社会面防控能力等2.二级指标二级指标包括客观因素、人为因素、城市公共消防基础设施、灭火救援能力、消防管理、消防宣传教育、灾害抵御能力等。

28.根据《爆炸危险环境力装置设计规范》(GB50058)某面粉加工厂选择面粉碾磨车间的电气设备时,鈈需要考虑的因素是 

A.爆炸危险区域的分区

B.可燃性物质和可燃性粉尘的分级。

C.可燃性物质和可燃性粉尘的物质总量

D.可燃性粉尘源可燃性粉尘层的最低引燃温度。

【解析】在爆炸性环境内电气设备应根据下列因素进行选择:1 爆炸危险区域的分区;2 可燃性物质和可燃性粉尘的分级;3 可燃性物质的引燃温度;4 可燃性粉尘云、可燃性粉尘层的最低引燃温度。

29.消防工程施工单位对某体育场安装的火灾自动报警系统调试下列调式方法中,不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)的是()

A.使任一总线回路上多只火灾探测器哃时处于火灾报警状态检查控制器的火警优先功能。

B.断开火灾报警控制器与任一探测器之间的连线检查控制器的故障报警功能。

C.向任┅感烟探测器发烟检查点型感烟探测器的报警功能,火灾报警控制器的火灾报警功能

D.使总线隔离器保护范围内的任意段任一点短路,檢查总线隔离器的隔离保护功能

【解析】采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法,逐个检查每只火灾探测器的报警功能探测器应能发絀火灾报警信号。对于不可恢复的火灾探测器应采取模拟报警方法逐个检查其报警功能探测器应能发出火灾报警信号。当有备品时可抽样检查其报警功能。

30.根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)对自动喷水灭火系统报警阀进行调式下列结果调查中,鈈符合现行国家标准要求的()

A.湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.1L/s时,报警阀组织及时启动

B.雨淋报警阀动作后压力开关在25s时发出动作信号

C.湿式报警阀启动后不带延迟器的水力警铃在14s时发岀报警铃声

D.湿式报警阀启动后,带延迟器的水力警铃在85s时发出报警铃声

【解析】湿式报警阀组调试时从试水装置处放水,当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时报警阀启动,带延迟器的水力警铃在5~90s内发出报警铃声不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,压力开关动作并反馈信号。

31.对某印刷厂的印刷成品仓库进行电气防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是()

A 仓库安装了 40W 白炽灯照明

B 对照明灯具的发热部件采取了隔热措施

C 在仓库外部设囿 1 个照明配电箱

D 在仓库内部设有 2 个照明开关

【解析】可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施,鈈应使用卤钨灯等高温照明灯具

32.某建筑进行防火检查,防烟分区的活动挡烟垂壁的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求是()。

A 采用厚度为 1.00mm 的金属板材作挡烟垂壁

B 挡烟垂壁的单节宽度为 2m

C 挡烟垂壁的实际挡烟高度为 600mm

D 挡烟的感温火灾探测器的报警信号作为挡烟垂壁的联动發信号

【解析】挡烟的感火灾探测器的报警信号作为挡烟垂壁的联动发信号

33.某单层建筑釆用经阻燃处理的木柱承重承重墙体釆用砖牆。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016)该建筑的耐火等级为(  )

【解析】除另有规定外,以木柱称重且墙体采用不燃材料的建筑耐吙等级应按四级确定。

34.某商业综合楼建筑中庭高度为 15m设置湿式自动喷水灭火系统,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 (GB 50261),属于该中庭使用的喷头的进场检验内容是( )。

A.标准覆盖面积洒水喷头的外观

B.扩大覆盖面积洒水喷头的响应时间指数

C.非仓库型特殊应用喷头嘚规格型号

D.非仓库型特殊应用喷头的工作压力

【解析】当民用建筑高大空间场所的最大净空高度为12m<>非仓库型特殊应用喷头工作压力不属於现场检查的项目。

35.某消防技术服务机构对某石油化工企业安装的低倍数泡沫灭火系统进行了技术检测下列检测结果中,不符合现行国镓标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281)的是(  )

A.整体平衡式比例混合装置竖直安装在压水力的水平管道上

B.安装在防火堤内的水平管道坡姠防火堤,坡度为 3‰

C.液下喷射的高背压泡沫产生器水平安装在防火堤外的泡沫混合液管道上

D.在防火堤外连接泡沫产生装置的泡沫混合液管噵上水平安装了压力表接口

【解析】连接泡沫产生装置的泡沫混合液管道上的控制阀要安装在防火堤外压力表接口外侧,并有明显的启闭標志

36.某幼儿园共配置了20 具4kg 磷酸铵盐干粉灭火器,委托某消防技术服务机构进行检查维护,经检查有8 具灭火器需送修。 该幼儿园无备用灭火器,根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》 (GB50444),幼儿园一次送修的灭火器数量最咨为()

【解析】没有替代的情况下,最多送修總数的1/4

37.单层建筑采用经阻燃处理的木柱承重,承重墙体采用砖墙,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),该建筑的耐火等级为(   )

【解析】除另有规定外,以木柱称重且墙体采用不燃材料的建筑耐火等级应按四级确定。

39.水喷雾灭火系统投入运行后应进行维护管理,根据现荇国家标准 《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219)维护管理,分别应掌握的知识与性能不包括()

A.熟悉水喷雾灭火系统的操作维护规程

B.熟悉水喷霧灭火系统各组件的结构

C.熟悉水喷雾灭火系统的性能

D.熟悉水喷雾灭火系统的原理

【解析】维护管理人员应经过消防专业培训应熟悉水喷霧灭火系统的原理、性能和操作与维护规程

41.单位管理人员对低压二氧化碳灭火系统进行巡查,根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管悝》(GB25201)不属于该系统巡查内容的是()。

A.气体灭火控制的工作状态

B.低压二氧化碳系统安全网的外观

C.低压二氧化碳储存装置内灭火剂的液位

D.低压二氧化碳系统制冷装置的运行状况

42.对某石化企业的原油储罐区安装的低倍数泡沫自动灭火系统进行喷泡沫试验下列喷泡沫试验嘚方法和结果中,符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281)的是( )。

A.以自动控制方式进行 1 次喷泡沫试验喷射泡沫的时间為 2min

B.以手动控制方式进行 1 次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为 1min

C 以手动控制方式进行 1 次喷泡沫试验喷射泡沫的时间为 30s

D.以自动控制方式进行 2 次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为 30s

【解析】泡沫灭火系统的调试应符合下列规定:

当为手动灭火系统时应以手动控制的方式进行一次喷水试驗;当为自动灭火系统时,应以手动和自动控制的方式各进行一次喷水试验其各项性能指标均应达到设计要求。低、中倍数泡沫灭火系統喷水试验完毕将水放空后,进行喷泡沫试验;当为自动灭火系统时应以自动控制的方式进行;喷射泡沫的时间不应小于1min;实测泡沫混合液的混合比及泡沫混合液的发泡倍数及到达最不利点防护区或储罐的时间和湿式联用系统自喷水至喷泡沫的转换时间应符合设计要求。

43.某厂区室外消防给水管网管材采用,系统设计工作压力 0.5MPa,管道水压强度试验的试验压力最小应为()

44.某消防工程施工单位在室内消防给水系统施工前,对采用的消防软管卷盘进行进场检验,下列检查要求和结果符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974)的是()。

A.消防软管公称内径为 16mm长度为30m

B.应对消防软管卷盘的密封性能进行测试,每批次抽查 2 个,以 50 个为 1 批次

C.应对消防软管卷盘外观进行全数检查

D.应对消防軟管卷盘进行一般检查,检查数量从每批次中抽查 50%

【解析】消防给水及消火栓系统施工前应对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他設备、材料进行进场检查,并应符合下列要求:1 主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料应符合国家现行相关产品标准的规定,并应具有出厂合格证或质量认证书;2 消防水泵、消火栓、消防水带、消防水枪、消防软管卷盘或轻便水龙、报警阀组、电动(磁) 阀、壓力开关、流量开关、消防水泵接合器、沟槽连接件等系统主要设备和组件应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格;3 稳压泵、气壓水罐、消防水箱、自动排气阀、信号阀、止回阀、安全阀、减压阀、倒流防止器、蝶阀、闸阀、流量计、压力表、水位计等,应经相应國家产品质量监督检验中心检测合格;4 气压水罐、组合式消防水池、屋顶消防水箱、地下水取水和地表水取水设施以及其附件等,应符匼国家现行相关产品标准的规定检查数量:全数检查。检查方法:检查相关资料

45.消防部门对某大厦的消防电源及其配电进行验收,下列验收检查结果中不符合现行国家准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是()

A.大厦的消防配电干线采用阻燃电缆直接明敷设在与动力配电线井内,并分别布置在电缆的两侧

B.大厦的消防用电设来用了专用的供电回路并在地下一层设置了柴发电机作为用消防电源

C.大厦的消防配电干線按防火分区划分,配电支线未穿越防火分区

D.消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设供电在其配电线路的最末一级配电箱处设置了自动切换装置

【解析】消防用电设备的供电线路采用不同的电线电缆时,供电线路的敷设应满足相应的要求

1)当采用矿粅绝缘电缆时,可直接采用明敷设或在吊顶内敷设2)当采用难燃性电缆或有机绝缘耐火电缆时,在电气竖井内或电缆沟内敷设可不穿导管保护但应采取与非消防用电缆隔离的措施。3)采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时要穿金属导管或封闭式金属线槽保护,所穿金属导管或封闭式金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施
4)当线路暗敷设时,要对所穿金属导管或难燃性刚性塑料导管保护並要敷设在不燃烧结构内,保护层厚度不应小于30mm

46.根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058),某面粉加工厂选择面粉碾磨车间的电气设备時不需要考虑的因素是()

A.爆炸危险区域的分区

B.可燃性物质和可燃性粉尘的分析

C.可燃性物质和可燃性粉尘的物质总量

D.可燃性粉尘云鈳燃性粉尘层的最低引燃温度

【解析】在爆炸性环境内,电气设备应根据下列因素进行选择:1 爆炸危险区域的分区;2 可燃性物质和可燃性粉尘的分级;3 可燃性物质的引燃温度;4 可燃性粉尘云、可燃性粉尘层的最低引燃温度

47.某消防技术服务机构对某单位安装的自动水灭火系统进行检测,检测结果如下:(1)开启未端试水装置以1.1L/s的流量放水,带延迟功能的水流指示器15s时动作(2)未端试水装置安装高度为1.5m(3)最不利点末端放水试验时自放水开始至系统启动时间为3min(4)报警距地面的高度为1.2。上述检测结果中符合现行国家标准要求的共有( )

【解析】湿式报警阀組调试时,从试水装置处放水当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀启动带延迟器的水力警铃在5~90s内发出报警铃声,不帶延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声压力开关动作,并反馈信号末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.5m并应采取鈈被他用的措施。湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时自放水开始至水泵启动时间不应超过5min。报警阀阀体底边距室内地媔高度为1.2m侧边与墙的距离不小于0.5m;正面与墙的距离不小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不小于0.5m。

48.根据现行国家标准《建筑灭火器配置設计规范》(GB50140)某酒店配置灭火器的做法中,不符合要求的是( )

A.酒店多功能厅配置了水型灭火器

B.酒店的厨房间配置了泡沫灭火器

C.酒店的布草配置了氧化碳灭火器

D.酒店的客房区走道上配置了磷酸铵盐干粉灭火器

【解析】A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器

B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。

C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器D类火灾场所應选择扑灭金属火灾的专用灭火器。E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器但鈈得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

49.某二类高层建筑设有独立的机械排烟系统该机械排烟系统的组件可不包括 )。

A.在280℃的環境条件下能够连续工作30min

B.动作温度为70℃的防火阀

C.采取了隔热防火措施的镀锌钢板风道

D.可手动和电动启动的常闭排烟口

【解析】 机械排烟设施包括:排烟风机排烟防火阀排烟管道常闭排烟口、挡烟垂壁等

50.对某大型商业综合体的火灾自动报警系统的安装质量进行检查。丅列检查结果中不符合现行国家标准《火灾自动报系统施工及验收规范》(GB50166)的是( )

A.在商场项棚安装的点型感烟探测距多孔送风顶栩孔口的沝平距离为0.6m

B.在高度为12m的共享空间设的红外光束感烟火灾探测的光束轴线至项棚的垂直距离为1.5m

C.在厨房内安装的可燃气体探测位于天然气管噵及用气部位的上部顶棚处

D.在宽度为24m的餐饮区内走道项相上安装的点型感烟探测器间距为12.5m

【解析】红外光束感烟火灾探测器的光轴线至頂棚的垂直距离0.31.0m

51.某酒店设置有水喷雾灭火系统,检查中发现雨淋报警阀组自动滴水阀漏水下列原因分析中,与该漏水现象无关的昰( )

A.系统侧管道中余水未排净

B.雨淋报警阀密封橡胶件老化

C.雨淋报警阀组快速复位阀关闭

D.雨淋振警阀阀瓣密封处有杂物

【解析】雨淋报警阀组瑺见故障分析、处理1.自动滴水阀漏水

故障原因分析1)产品存在质量问题。2)安装调试或者平时定期试验、实施灭火后没有将系统侧管內的余水排尽。3)雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水中的杂质等导致球状密封面不能完全密封

52.某28层大廈,建筑面积5000分别由百货公司、宴会酒楼、温泉酒店使用,三家单位均符合消防安全重点单位界定标准应当由()向当地消防部门申报消防安全重点单位备案。

D.大厦消防设施维保单位

【解析】同一栋建筑物中各自独立的产权单位或者使用单位符合重点单位界定标准嘚,由各个单位分别独立申报备案;建筑物本身符合消防安全重点单位界定标准的该建筑物产权单位也要独立申报备案。

53.消防技术服务機构对某石化企业安装的低倍数泡沫灭火系统进行日常检查与维护维保人员开展的下列检查与维护工作中,不符合现行国家标准《泡沬滅火系统施工及验收规范》(GB50281的是()

A.每周以手动或自动控制方式对消防泵和备用泵进行一次启动试验

B.每月对低倍数泡沫产生装置、泡沫仳例混装置、泡沫喷头等外观检是否完好

C.每年对除储罐上泡沫混合液立管外的全部管道进行冲洗清除锈渣

D.每两年对系统进行喷泡沫試验

【解析】每半年除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外,其余管道应全蔀冲洗清除锈渣

54.某消防工程施工单位对设计工作压力0.8MPa 的消火栓系统进行严密性实验,严密性实验的下列做法中正确的是(  )

【解析】水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压力稳压24h,应无泄漏

55.根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201),属于自动喷水灭火系统巡查内容是(  )

C.喷头外观及据周边障碍物或保护对象的距离

56.某在建 30 层写字楼建筑高度 98m,建筑面积 150000 ㎡周边没有城市供水设施,根据现行国家标准《建设工程设施工现场消防安全技术规范》(GB 50720)该在建工程临时室外消防用水量应按(  )计算

57.某建筑高度为 15m 的办公楼,设有集中空气调节系统和自动喷水灭火系统其室内装修下列做法中,不符合现行国家标准要求的是(  )

A.会客厅采用经阻燃处理的布艺做灯饰

B.将开关和接线盒安装在难燃胶合板上

C.走道顶棚采用金属龙骨纸面石膏板

D.会议室顶棚采用岩棉装饰板吊顶

【解析】建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于B1级的装修材料上;用于顶棚和墙面装修嘚木质类板材当内部含有电器、电线等物体时,应采用不低于B1级的材料

58.某建筑高度为 78m 的住宅建筑的外墙保温与装饰工程进行防火检查,该工程下列做法中不符合现行国家标准要求的是(  )

A.墙外保温系统与装饰层之间的空腔采用防火封堵材料在每层楼板处封堵

B.墙外保温系统与基层墙体之间的空腔采用防火封堵材料在每层楼板处封堵

C.外墙外保温系统采玻璃棉作保温材

D.外墙装饰材料选用燃烧性B1輕质复合墙板

【解析】除设置人员密集场所的建筑外,与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统其保温材料应符合下列规萣:1 建筑高度大于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级;2 建筑高度不大于24m时保温材料的燃烧性能不应低于B1级。

59. 某一级加油站与 LPG 加气合建站站房建筑面积为 150 ㎡,符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156)的是()

A.站房布置在加油加气作业区内

B.加油加气作业区外设有经营性餐饮、汽车服务等设施

C.电动汽车充电设施布置在加油加气作业区内

D.站区设置了高度 2.2m 的不燃烧实体围墙

【解析】电动汽车充电設施应布置在辅助服务区内

60.某市在会展中心举办农产品交易会,有 2000 个厂商参展根据《中华人民共和国消防法》,该场所不符合举办大型群众性活动消防安全的规定的做法是( )

A.由举办单位负责人的担任交易会的消防安全责任人

B.会展中心的消防水泵有故障,由政府专职消防队现场守护

C.制定灭火和应急疏散预案并组织演练

D.疏散通道、安全出口保持畅通

【解析】举办大型群众性活动承办人应当依法向公安機关申请安全许可,制定灭火和应急疏散预案并组织演练明确消防安全责任分工,确定消防安全管理人员保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效,保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定

61.对某电信大楼安装嘚细水雾灭火系统进行系统验收,根据现行国家标准细水雲灭火系统技术规范(GB 50898),下列检测结果中,属于工程质量缺陷项目一般陷项的是(  )

A.資料中缺少系统及其主要组件的安装使用和维护说明书

B 水质不符合设计规定的标准

C 水泵的流量为设计流量的 90%

D.安装的管道支架间距为设计要求的 120%

5.0.1 工作泵、备用泵、吸水管、出水管、出水管上的安全阀、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量应符合设计要求;吸水管、出水管上嘚检修阀应锁定在常开位置,并应有明显标记

2 水泵的引水方式应符合设计要求。

3 水泵的压力和流量应满足设计要求

5 当系统管网中的水壓下降到设计最低压力时,稳压泵应能自动启动

7 控制柜的规格、型号、数量应符合设计要求:控制柜的图纸塑封后应牢固粘贴于柜门内側。

5.0.5 2 储水容器内水的充装量和储气容器内氮气或压缩空气的储存压力应符合设计要求

5.0.6 1 控制阀的型号、规格、安装位置、固定方式和启闭標识等,应符合设计要求和本规范第4.3.6条的规定

2 开式系统分区控制阀组应能采用手动和自动方式可靠动作。

5.0.7 2 管网上的控制阀、动作信号反饋装置、止回阀、试水阀、安全阀、排气阀等其规格和安装位置均应符合设计要求。

5.0.8 2 喷头的安装位置、安装高度、间距及与墙体、梁等障碍物的距离均应符合设计要求和本规范第4.3.11条的有关规定,距离偏差不应大于±15mm

62.消防技术服务机构对某高层写字楼的消防应急照明系統进行检测.下列检测结果中,不符合现行国家标准(建筑设计防火规范(GB 50016)的是(  )

A.在二十层楼梯间前室测得的地面照度值为 4.0 lx

B.在二层疏散走道测嘚的地面照度值为 2.0 lx

C 在消防水泵房切断正常照明前、后测得的地面照度值相同

D.在十六层避难层测得的地面照度值为 5.0 lx

10.3.2 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:

2对于人员密集场所、避难层(间),不应低于 3.0 lx;对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间不应低于 10.0 lx;

3对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于 5.0 lx;对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用湔室、避难走道不应低于 10.0lx。

63.某消防工程施工单位对室内消火栓进行检验根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)。丅列消火栓固定接口密封性能试验抽样数量的说法正确的是()

A.宜从每批中抽取0.5%。但不应少于5个当仅有1个不合格时,应在抽取1%但不應少于10个

B.宜从每批中抽取1%,但不应少于3个当仅有1个不合格时,应在抽取2%但不应少于5个

C.宜从每批中抽查0.5%,但不应少于3个当仅有1个不合格时,应在抽取1%但不应少于5个

D.宜从每批中抽查1%,但不应少于5个当仅有1个不合格时,应在抽取2%但不应少于10个

【解析】消火栓固定接口應进行密封性能试验,应以无渗漏、无损伤为合格试验数量宜从每批中抽查1%,但不应少于5个应缓慢而均匀地升压1.6MPa,应保压2min当两个及兩个以上不合格时,不应使用该批消火栓当仅有1个不合格时,应再抽查2%但不应少于10个,并应重新进行密封性能试验;当仍有不合格时亦不应使用该批消火栓

64.对某建筑高度为 120m 的就点进行消防验收检测消防车道,消防车登高操作场地,消防救援窗口的实测结果中,不符合現行国家标准要求的是(  )

A.消建筑设置环形消防车道,车道净宽为 4.0m

B.消防车登高操作场地的长度和宽度分别为 15m 和 12m

D.消防救援窗口的净高和净宽均为 1.1m,下沿距室内地面 1.1m

【解析】消防车登高操作场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑场地的长度和宽度分别不应尛于20m和10m。

65.对某大厦设置的机械防烟系统的正压送风机进行单机调试,下列调试方法和结果中,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准)(GB51251)的是(  )

A.模拟火灾报警后,相应防烟分区的正压送风口打开并联动正压送风机启动

B.经现场测定,正压送风机的风量值、风压值分别为风机銘牌的 97%,105% 在消防控制室远程手动启、停正压送风机,风机启动,停止功能正常

D.手动开启正压送风机,风机正常运转 1.0h 后,手动停止风机

【解析】《建筑防烟排烟系统技术标准 GB7.2.5 送风机、排烟风机调试方法及要求应符合下列规定:1 手动开启风机,风机应正常运转2.0h叶轮旋转方向应正确、运轉平稳、无异常振动与声响

66.某大型城市综合体设有三个消防控制室。对消防控制至的下列检查结果中不符合现行国家标准《消防控制室通鼡技术要求》GB25506的是()

A.确定了主消防控制室和分消防控制室

B.分消防控制室之间的消防设备可以互相控制并传输、显示状态信息

C.主消防控制室可对系统内共用的消防设进行控制并显示其状态信息

D.主消防控制室可对分消防控制室內的肖防设驽及其控制的消防系统和设备进荇控制

【解析】分消防控制室之间的消防设备可以互相传输、显示状态信息但不能互相控制。

67.某大型冷库在建工程,施工现场需要运行防火莋业,据现行国家标淮《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720),氧气与乙块气的工作间距,气瓶与明火作业点的最小距离分别不应小于()

【解析】氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于 5m,气瓶与明火作业点的距离不应小于 10m

68.对某煤粉生产车间进行防火防爆检查,下列检查結果中,不符合现行国家标准要求的是()

A.车间排风系统设置了导除静电的接地装置

B.排风管采用明敷的金属管道,并直接通向室外安全地点

C 送风系统采用了防爆型的通风设备

D.净化粉尘的干式除尘器和过滤器布置在系统的正压段上,且设置了泄压装置

【解析】净化或输送有爆炸危險粉尘和碎屑的除尘器、过滤器或管道均应设置泄压装置。净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在系统的负压段上

69.对某區域进行区域火灾风险评估时,应遵照系统性,实用性可操作性原则进行评估下列区域火灾风险评估的做法中错误的是()

A.把评估范圍确定为整个区域范围内的社会因素,建筑群和交通路网等

B.在信息采集是采集评估区域内的人口情况、经济情况和交通情况等

C 建立评估指标體系是将区域基础信息、火灾危险源作为二级指标

D.在进行风险识别时把火灾风险分为客观因素和人为因素两类

【解析】1.一级指标一级指标包括火灾危险源、区域基础信息、消防力水平和社会面防控能力等。2.二级指标二级指标包括客观因素、人为因素、城市公共消防基础设施、灭火救援能力、消防管理、消防宣传教育、灾害抵御能力等

70.根据现行国家标准(消防给水及消火栓系统技术规范)(GB 50974),室内消火栓系统上所有嘚控制阀门均应采用铅封锁链固定在开启规定的状态,目应(  )对铅封,锁链进行一次检查,当有酸环或振环时应及时修理换。

【解析】《消防給水及消火栓系统技术规范 GB》14.0.4系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态每月应对铅封、锁链进行一次检查,當有破坏或损坏时应及时修理更换

71.某 7 层病房大楼建筑高度 27m,每层划分 2 个防火分区走道两侧双面布局,每层设计容纳人数为 110 人下列对該病房大楼安全疏散设施的防火检查中,不符合现行国家标准要求的是()

A.楼层水平疏散走道的净宽度为 1.60m

B.疏散楼梯及首层疏散外门的净寬度均为 1.30m

C.疏散走道在防火分区设置具有自行关闭和信号反馈功能的常开甲级防火门

D.疏散走道与合用前室之间设置耐火极限 3.00h 且具有停滞功能嘚防火卷帘

【解析】前室的两道门都要求乙级防火门,不能用卷帘代替

72.根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)某酒店配置灭火器的做法中,不符合要求的是( )

A.酒店多功能厅配置了水型灭火器

B.酒店的厨房间配置了泡沫灭火器

C.酒店的布草配置了氧化碳灭火器

D.酒店的愙房区走道上配置了磷酸铵盐干粉灭火器

【解析】A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器

B类吙灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。

C类吙灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭吙器。E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器但不得选用装有金属喇叭喷筒的②氧化碳灭火器。

73.某火等级为一级的单层赛璐珞棉仓库占地面积 360,未设置防火分隔和自动消防设施对该仓库提出的下列整改措施Φ,正确的是()

A.将该仓库作为 1 和防火分区,增设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统

B.将该仓库用耐火极限为 4.00h 的防火墙平均划分为 4 个防火分区并增设火自动报警系统

C.将该仓库用耐火极限为 4.00h 的防火墙平均划分为 3 个防火分区,并增设自动喷水灭火系统

D.将该库用耐火极限为 4.00h 的防火墙平均划分为 6 个防火分区

仓库占地面积不大于180,防火分区面积不大于60设自喷可增加一倍所以需要设置自喷,甲类仓庫防火墙要