无负压增压泵工作原理显示超压保护,由于工作人员操作为手动模式,造成超压保护,泵故障,想请教怎样解除故障

什么是 工地临时用水增压泵?

工地臨时用水增压泵是指供水行业的经营者通过实地勘测、试验、研发的一种解决居民用水问题的设备它是在国家市政管网或者居民自用供沝设备的基础上实现二次供水,以满足广大用户的用水需求

工地临时用水增压泵主要是由气压罐、水泵和控制系统等部件组成的。工地臨时用水增压泵投资少、占地面积少、灵活、便捷适合于各大高层居民用户、城市广场、校区别墅、学校医院等。工地临时用水增压泵采用自动运转、节能与自来水自动并网停电后仍然可以实施供水。

中文名:工地临时用水增压泵

工地临时用水增压泵分类:

工地临时用水增壓泵正常投入使用时市政管网的水进入无负压稳流罐,罐内的空气从排气阀大量排出当空气 排完时,阀内浮球被除水浮起传动塞头臸关闭位置,慢慢关闭排气口停止排气,防止出水当稳流罐内水流正常输送时,如有少量空气聚集在阀内到相当程度阀内水位下降,浮球随之下降此时空气则由排气孔排出。工地临时用水增压泵正常运行过程中当市政管网供水量不足时,市政进水管管内水流空时或稳流罐内水压低于大气压时,稳流罐内水位下降浮球随之下降,带动塞头开启吸入空气,使稳流罐内保持大气压力不至对市政管网产生负压。

1采用囊式气压自动给水设备,不需设高位水箱尤其在空调、采暖系统中更为安全可靠。

2汽水不混合,水质不污染滿足饮用水质量要求。

3工作振动小,噪音低;能自动消除管网水锤避免了对系统的冲击破坏,运行压力稳定可靠

4,设两台水泵交替或并联运行,确保了充分的启动间隔节电效果明显,同时解决了故障停机的断水之虑

5,囊式气压自动给水设备安装简单维修方便,利于集中管理

6,减少工程造价与各种传统气压给水设施相比可节省投资40%

变频恒压供水设备是自动控制高效低耗的新型供水设备。本设备采用进口原装的变频器内置PID调节控制器,利用可编程控制器可根据管网瞬间的压力和流量变化自动调节水泵的转速及多台水泵的启停,在满足用户流量需求的基础上使供水压力始终恒定在预先设定的压力值上,整套系统设计合理运行可靠。

随着现代供水技術的发展无吸程管网叠压供水设备是一种在原有管网水压力基础上再次加压的新一代供水设备,突破了以往只能对无压水进行加压的误區并且通过对流体流态的控制保证了设备限量增压,不对 管网产生压力影响安装无吸程强制叠压节能供水设备,可解决自来水由于管網压力限制不能送到用户的问题满足远端高地势用户的需要。无吸程强制叠压供水设备采用了全自动智能叠压调配技术欠压调配技术,全封闭带压稳流补偿技术运行稳定,出水压力波动小并且不影响相邻管网的压力。可广泛应用于水管网的直接增压具有极大的经濟效益和社会效益。

无负压最本质的特点就是与市政管网直接串接随时随刻从市政管网取水向用户供水,箱式工地临时用水增压泵水箱的设置是做差量补偿用的,用水高峰期间也依然能够利用市政管网在最低服务压力下的*供给量同时用户用水的差量靠水箱来补偿。 彻底改变了以前的箱式无负压是在用水高峰时完全切断市政供水从水箱取水的供水方式,之前的技术其实就是变频水箱根本就不是无负壓。箱式无负压水箱容积率小更加节省占地面积。水箱的容积越小内部的水也就越容易循环,水质更新鲜从而在保证高层小区、办公楼等建筑供水压力的同时,也保证了自来水的水质

别墅增压供水(配置了PID数字控制型专用变频器)和过部件全部使用不锈钢材质。供沝管网压力保持恒定整个供水系统始终保持高效节能的最佳状态。

工地临时用水增压泵概论

通常人们所称的二次供水是指单位或个人將城市公共供水或自建设施供水经储存、加压,通过管道再供用户或自用的形式但是,过去在全国尚未有一个完整的针对二次供水工程嘚技术标准只是在《建筑给水排水设施规范》相关章节中提出部分要求。二次供水设施主要为弥补市政供水管线压力不足保证居住、苼活在高层人群用水而设立的。相比原水供水二次供水的水质更容易被污染,二次供水的安全性和可靠性一直都受到市民的广泛关注 紟后凡是应建二次供水设施的建设项目,二次供水设施必须独立设置工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用。

由于送沝缘由二次供水将长期存在,不能再输水方法、管道、贮存上净化饮用水便只能在家庭终端进行净化,净水器作为新科技安康产物,能有用过滤水中的微生物细菌,杂质以及重金属污染物等据有关材料显现,在发达国家70%以上的家庭都用上了净水器仅美国家用净沝器的销售额每年高达30多亿美元,并且商场开展潜力宏大中国是人口大国,跟着经济的高速开展大家的住所条件和住所的消费观念的轉变,绿色、生态、环保新的安康住所理念成了大家对美好生计的神往和寻求直饮净水体系成了往后安康住所的有必要用品,直饮淨水体系蕴藏着无限的商机中国的直饮水设备商场正从导入期进入了疾速成长期,正敏捷被消费者承受国内大中城市现已强势铺开。

笁地临时用水增压泵主要组成部件:

工地临时用水增压泵由气压罐、水泵及电控系统三部分组成其突出优点是,不需建造水塔投资小、占地少,布置灵活建成投产快。采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网停电后仍可供水,调试后不需看管广泛用于企业单位、住宅区及农村的生产、生活、办公供水。适用于供水户在5000户以内日供水量在3000m3以内场所,供水高度达100米以上

工地临时用水增壓泵安装场所:

工地临时用水增压泵,一般设在地面或地下室有自来水的单位,使用该设备可以调节高峰用水量增加水压,能在高峰用沝时满足大面积用水和高楼层用水。没自来水的单位、工厂或农村只需将该设备接通水源电源,即可得到稳定的水量水压满足用水需要。

工地临时用水增压泵工作原理:

工地临时用水增压泵一般设在地上或地下室。有自来水的单位运用该设备可以调度高峰用水量,增加水压能在高峰用水时,满足大面积用水和高楼层用水没自来水的单位、工厂或村庄,只需将该设备接通水源电源即可得到安稳嘚水量水压,满足用水需要工地临时用水增压泵由气压罐、水泵及电控系统三有些组成,其超卓利益是不需缔造水塔,出资小、占地尐组织活络,建成投产快选用水气自动调度、自动作业、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水调试后不需看守。广泛用于企业單位、立式无塔供水住宅区及村庄的出产、日子、作业供水
  工地临时用水增压泵选用气压式供水。运用密封罐体运用罐内高压气沝压力抵达供水目的。具体作业次第是由水泵将水通过逆止阀压入罐体使罐内气体遭到紧缩,压力逐渐增大当压力抵达指定上限时电接点压力表通过控制柜使泵机自动接连。设备中的水压高于外界管网压力自动送水至供水管网。当罐体内水位下降变频恒压供水罐内氣体膨涨压力减小到指定的下限方位时,电接点压力表通过控制柜使水泵重新启动如此重复,使设备不断供水当罐内气体缺少时,补氣阀可自动补气

 立式系列工地临时用水增压泵吨位为220吨,系立式供水设备具有占地面积小的优点,以水井或蓄水池做水源适用於地面面积小,用水量少的用户

卧式系列工地临时用水增压泵吨位为10100吨,系卧式供水设备以水井或蓄水池做水源,适用于企业事业單位农村等用水量较大的用户使用。

1,使消防供水管道系统最不利点始终保持消防所需压力;

2,使气压水罐内始终储有30秒消防水量

3.利用气壓水罐所设定的P1P2Ps1Ps2运行压力,控制水泵运行工况,达到增压和稳压的功能,P1为最不利点消防所需压力(MPa),P2为消防泵启动压力(MPa),Ps1为稳压泵启动压力(MPa),Ps2为穩压泵停泵压力(MPa)

工地临时用水增压泵优点:

1.不需要建设水塔,就能实现供水

2.投资资源量相对于其他同等设备少。

3.相对于同等设备产品工地臨时用水增压泵占地会小很多

4.方便布置,布置灵活

5.建设完毕效果快速投产快。

6工期快,性价比高效果好。

工地临时用水增压泵特點

a、自动隔离阀或节流装置(选购件):无塔供水设备用于隔离市政水源可任意设定动作压力,当市政水源压力低于该值时隔离装置動作,切换到水源罐或承压水池供水也可考虑使用廉价的节流装置代替隔离阀,限制最大进水流量供水不足部分靠水源罐补偿。

b、水源罐:给水运行时罐内全部容积充满了水由于无压缩空气贮能,对各种冲击的缓冲作用和对市政水源的动态补偿效果不如缓冲罐但当市政水源压力太低,水源罐出水(供水)大于进水量时罐内贮水容积可全部用来补偿市政水源的不足。水源罐提供补偿水量期间靠真涳抑制器使空气自动进入罐体,可避免对高下管网造成负压抽吸作用(即所谓无负压无吸程)水源罐只能串接在进水管路中使用。

d、水泵机组:选用本公司具有非过载特性的水泵其工作特性可适应市政水源的较大范围内的压力变化,不会产生过载现象

c、气压罐:其作鼡与通常2次高层供水设备中的气压罐相同,标准产品设计中采用隔膜微型气压罐主要利用其保压功能,有利于设备的智能化自动节能控淛

d、变频控制柜:可选择采用全变频技术方案,即所有水泵均采用变频拖动也可采用部分变频技术方案(只有一台泵为变频调速拖动)。

e、旁通管路:如果市政供水平时满足水气要求无塔供水器仅在供水高峰时压力不足,可加载旁通管路,使市政直接供水与增压供水自動切换运行,在非消防状态时采用TH-F系列自动巡检成套给水设备组成的消防自动巡检控制设备。可对消防泵做自动巡检运行,自动巡检周期为數小时至数百小时任选周期时钟自动启动巡检程序且具有手动巡检功能,巡检时数字智能消防巡检控制器会对消防控制柜的主回路进行检測确认正常后。逐台驱动消防泵使之低速运行此时驱动功率很小。约是泵电机额定功率的百分之一左右所以节能显著,由于转速低。所鉯不会对供水管网增压

工地临时用水增压泵运行步骤:

二次供水是一种在原有管网水压力底子上再次加压的变频供水装备,该装备是一种環保节能供水装备它是一种能直接与自来水管网毗连,可解决自来水因为管网压力限定不能满意用户用水的问题对自来水管网不会发苼任何反作用的二次给水装备,在市政管网压力的底子上直接叠压无负压供水节省动力,而且装备采纳了全主动智能叠压调配技能欠壓调配技能,全封锁带压稳流抵偿技能、无净化、占地量小、安置快速、运转靠得住、保护便利等诸多长处无塔供水并且出水压力颠簸尛,而且不影响相邻管网的压力

工地临时用水增压泵,可遍及合用于修建上各类情势的供水该装备技能先辈,操持公道水源合用范疇广,可用于地上或公开贮池塘、深井等水源可把持于水管网的直接增压,具备极大的节能卫生,迷信的综合效益采纳主动化水平高,零件按必要设定横压值由PID调理器与可编程节制器指令变频调速;设多台水泵,逐台软策划切换切确,水压不乱运转靠得住,削減了电网打击耽误了电器与板滞的寿命,因为泵组在高效工况下进行节能结果明显。

工地临时用水增压泵选型依据:

选择一套工地临时鼡水增压泵的基本依据是设计的供水流量和供水压力(水的扬程),另外还需考虑到用途的流量变化类型

连续型:一天内很少有流量为零嘚时候,或本身管网的正常泄漏就保持有一定的流量,例如,大型宾馆,饭店工矿企业的加压系统等

间歇型:用水低谷时间较长且流量很小或為零,,小型办公楼、写字楼、商住楼、各类住宅,及生产用水等同时还应考虑在供水的某一段时间内流量的变化以及不同季节流量的变囮:不同地区用水的不同等多方面的因素。

消防供水设备以及喷淋供水设备一般应选择气压式给水设备因其长期处于系统保压状态,无鋶量的变化气压式给水设备可以应付一般的管内的泄漏。并增加一台小流量的副泵平时就无需启动主泵,节省能源。

工地临时用水增压泵适用范围:

1.适用于任何自来水压力不足的地区的加压供水

2.新建的住宅小区或办公楼等生活用水。

3.低层自来水压力不能满足要求的消防用沝

4.改造原有的气压供水设备。

5.必须建水池的可以采用无负压的设备与水池共用的供水方式,进一步节能

6.自来水厂的大型供水中间加壓泵站。

7.工矿企业的生产、生活用水等

9.尤其适应于对水质要求特别严格的供水场合。

工地临时用水增压泵安装使用:

1、本设备安装应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地环境湿度为-10℃-40℃。在室外应设防雨防雷等设施。

2、为方便设备安装、保养、设备四周应留70cm空间囚孔处应保留1.5m空间,四周地面应设排水沟

3、选定场地后,要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座待基座完全固化后,再吊装罐体并放稳随后安装附件,接通电源

4、在试车前,应先关闭供水阀检查各密封阀情况,不允许有泄露现象开车后,应注意机泵转向当压力表指针到上限时,机泵自动停止打开供水阀,即可正常供水、如需定时供水可把选择开关扳到手动位置。

5、本设备泵機组应经常检查离心泵和止回阀如发现漏水现象,应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根检查机泵底脚螺栓不能松动,以防损坏机器

6、電器自动控制系统,应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况连接螺栓是否松动和保险丝完好等情况。压力表外部*用透明材料包裹以防損坏。

7、罐体如发现漆皮脱落应及时涂漆保养,以延长使用寿命

工地临时用水增压泵,一般设在地上或地下室有自来水的单位,运鼡该设备可以调度高峰用水量增加水压,能在高峰用水时满足大面积用水和高楼层用水。没自来水的单位、工厂或村庄只需将该设備接通水源电源,即可得到安稳的水量水压满足用水需要。工地临时用水增压泵由气压罐、水泵及电控系统三部分组成其超卓利益是,不需缔造水塔出资小、占地少,组织活络建成投产快。选用水气自动调度、自动作业、节能与自来水自动并网停电后仍可供水,調试后不需看守广泛用于企业单位、立式无塔供水住宅区及村庄的出产、日子、作业供水。适用于供水户在5000户以内日供水量在3000m3以内场所,供水高度达100米以上
  工地临时用水增压泵选用气压式供水。运用密封罐体运用罐内高压气水压力抵达供水目的。具体作业次第昰由水泵将水通过逆止阀压入罐体使罐内气体遭到紧缩,压力逐渐增大当压力抵达指定上限时电接点压力表通过控制柜使泵机自动接連。设备中的水压高于外界管网压力自动送水至供水管网。当罐体内水位下降变频恒压供水罐内气体膨涨压力减小到指定的下限方位時,电接点压力表通过控制柜使水泵重新启动如此重复,使设备不断供水当罐内气体缺少时,补气阀可自动补气

目前市场上各种生活变频给水设备;无负压变频供水设备良莠不齐,厂家众多其产品多为稳流罐+真空抑制器+加压机组+变频控制结构,此类产品采用机械式稳流罐和真空抑制器、机械阀门进行防负压控制存在控制精度低,可靠性差水源不能完全与空气隔绝,系统仍存在二次污染的可能囷安全隐患并且防负压效果不理想,占地空间大成本高,寿命短等缺点针对上述不足,海驰供水设备有限公司经多年潜心研究开發生产了专利产品“HCBW管网叠压生活变频给水设备;无负压变频供水设备,摆脱了工地临时用水增压泵靠稳流罐和真空抑制器机械式防负压嘚固有方式

给水办法传统的供水办法选用水池水池一水泵一水箱联合供水的办法,即水由市政至水池运用水泵提升和水箱调度流量。该方案虽然可以满足供水的压力和流量可是由于自来水被放入水池中,使得自来水原有压力得不到运用浪费了动力。一同修建水池和水箱也添加了基建出资选用工地临时用水增压泵可直接串接在自来水管网上,始末真空克制器及稳流补偿器中的检测设备来阻止市政管网不发作负压可充分运用市政给水管网原有的压力,完结差多少补多少,使工地临时用水增压泵的选型减小节省出资,一同在運用进程中也不会构成设备和动力的浪费

供水质量  传统的供水办法,极易发生二次污染由于在水流入水池和水箱的进程中,各种雜质、污染物很简单进入水中尤其是夏天,水质很简单蜕变、变味严重污染了水源,影响了我们的身体健康另外,假若描绘、施工進程中水池水箱的制作和防腐资料选择不当也将直接污染水质。而工地临时用水增压泵为全封闭作业水与空气不直接接触,异物与杂質不能进入管网系统保证了供水系统的水质安全;一同,设备本身选用了不锈钢优质资料或进行防腐处置不会繁衍藻类,实在抵达不汙染水质满足我们对生计用水越来越高的卫生需要。3 节省出资  传统的供水办法需要缔造生计贮水池和水箱,GB 50015—2003修建给水排水描绘標准第37条规矩生计贮水池容积(在短少资料时)按*日用水量的20%25%判定,由水泵联动提升进水的水箱的生计用水调度容积不宜小于*用水时沝量的50%。一同为保证水质防止被污染,还需设置紫外线消器等多套二次供水消设备而变频无塔供水设备可与自来水管网闭式联接,不需修建水池和水箱一同可省去因二次污染而投入的消处置费用。


节能、节水、节地  在节能方面工地临时用水增压泵直接联接于自來水供水管网上,可充分运用自来水管网原有压力而传统的供水办法将自来水放入水池中,压力变为零再由零初步从头加压,构成能量的浪费用水量越大,浪费的动力就越多;在节水方面由于工地临时用水增压泵选用的是全封闭系统,彻底解决了有水池、水泵、水箱的跑、冒、漏、滴等浪费水源的表象一同也节省了守时清洗水池、水箱而构成的水资源的浪费;在节地方面,传统的供水办法需在室外或室内地下室设置贮水池、水泵房在屋顶设置高位水箱、消间(有时由于水箱设置高度太低而须加设管道泵等加压设备)。而工地临时用沝增压泵占地小且可多栋楼房二次供水合用,节省了这部分面积作为他用

5 作业处理  传统的供水办法中所设的生计水池、水箱均需垨时清洗和处置,作业还需人工监控而工地临时用水增压泵能在设备设定的供水压力下,全自动作业还可进行远距离监控,运用、维護便当6 描绘、设备1)工地临时用水增压泵需要市政供水管管径较大。


2)对供水、供电需要高

1、两种作业方法: 主动作业方法:主动方法是莋为正常供水状态下的一种作业方法。通常来讲当客户正常供水后即选定该种方法,在主动方法作业时全部管网的不一样供水需求,嘟将在工地临时用水增压泵有用的操控之下进行多种功用的适应作业。手动作业方法:该操作方法是为主动作业方法发作毛病时为用戶应急设 置的一种作业方法,该作业方法彻底选用最简略的发动方法这种方法在操作面板上直接启停任何一台水泵电机,通常只要在主動失灵或调试的情况下才选用

2、简单并入智能化办理体系,首要部件选用优质元件整套体系具有很高的牢靠性和抗干扰性,其自带的規范串行通讯口(RS485)使得体系与计算机 的通讯非常便利。

3、水位维护功用当水罐水位低于设定水位,体系主动维护停机液位操控器功用安稳牢靠。

4、主动复位功用停电后来电时或水位康复时体系主动发动。

5、毛病泵屏蔽功用毛病泵屏蔽后直接退出运作顺序,由备鼡泵顶替作业

6、主动维护功用:有过载、过流、短路、缺相、超压、欠压及缺水停机等主动维护功用。

二次供水的主要形式不设地下水池和不用水泵加压的二次供水如屋顶水箱、水塔;设地下水池和水泵加压的二次供水,如加压后经屋顶水箱、气压瞄、变频调速水泵的二佽供水还出现了不设地下水池,在管道上直接加压的二次供水

二次设备是通过改变输入到交流电机的电源频率,从而达到调节交流电動机转速的目的根据流体力学的基本定律可知:水泵类设备均属平方转矩负载,其转速N与流量Q、压力(扬程)H以及轴功率P具有如下关系:
  - Q1H1P1----水泵在N1转速时的流量、压力(或扬程)、轴功率;
  --Q2H2P2------水泵在N2转速时的相似工矿条件下的流量、压力(或扬程)、轴功率

二次设备水泵一般是按供水系统在设计时的*工况需求来考虑的,而用水系统在实际使用中有很多时间不一定能达到用水的*量,一般用阀门調节增大系统的阻力来节流,造成电机用电损失而采用变频器可使系统工作状态平缓稳定,通过改变转速来调节用水供应,并可通过降低转速節能收回投资。

1.恒压:可保持给水系统压力恒定淋浴水温不会忽冷忽热。

2.省电节能:由变频器控制软启动,无段变速节能运行效率高。

3.体积小:压力靠马达速度之变化无需大型压力桶及水塔。

4.启动电流小:平缓启动停止。克服了传统压力开关等控制器造成的频繁啟动时的耗电损失

5.防止水泵干运转:软启动养护水泵延长使用寿命。

6.降低噪音:利用变频器载波可设定的功能来降低电机噪音

7.过载 过熱保护功能。

8.调试简单:用户如无特殊要求安上即可使用。

二次供水是一种在原有管网水压力底子上再次加压的变频供水装备该装备昰一种环保节能供水装备,它是一种能直接与自来水管网毗连可解决自来水因为管网压力限定不能满意用户用水的问题,对自来水管网鈈会发生任何反作用的二次给水装备在市政管网压力的底子上直接叠压无负压供水,节省动力而且装备采纳了全主动智能叠压调配技能,欠压调配技能全封锁带压稳流抵偿技能、无净化、占地量小、安置快速、运转靠得住、保护便利等诸多长处。无塔供水并且出水压仂颠簸小而且不影响相邻管网的压力。

工地临时用水增压泵可遍及合用于修建上各类情势的供水,该装备技能先辈操持公道,水源匼用范畴广可用于地上或公开贮池塘、深井等水源。可把持于水管网的直接增压具备极大的节能,卫生迷信的综合效益。采纳主动囮水平高零件按必要设定横压值,由PID调理器与可编程节制器指令变频调速;设多台水泵逐台软策划,切换切确水压不乱,运转靠得住削减了电网打击,耽误了电器与板滞的寿命因为泵组在高效工况下进行,节能结果明显

选择一套工地临时用水增压泵的基本依据昰设计的供水流量和供水压力(水的扬程),另外还需考虑到用途的流量变化类型。

连续型:一天内很少有流量为零的时候,或本身管网的正瑺泄漏就保持有一定的流量例如,大型宾馆,饭店工矿企业的加压系统等。

间歇型:用水低谷时间较长且流量很小或为零,,小型办公楼、写芓楼、商住楼、各类住宅及生产用水等同时还应考虑在供水的某一段时间内流量的变化,以及不同季节流量的变化:不同地区用水的不哃等多方面的因素

消防供水设备以及喷淋供水设备一般应选择气压式给水设备。因其长期处于系统保压状态无流量的变化。气压式给沝设备可以应付一般的管内的泄漏并增加一台小流量的副泵,平时就无需启动主泵,节省能源

自来水进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出待水充满后,真空消除器自动关闭工地临时用水增压泵当自来水能够满足用水压力及水量要求时,工地临时用水增压泵通過旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信號起动水泵运行。

水泵供水时若自来水管网的水量大于水泵流量,工地临时用水增压泵保持正常供水用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压用水高峰期过后,系统恢复正常的状态若自来水供水不足或管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位控制器给出水泵停机信号以保护水泵机组夜间及小流量供水时可通过小型膨胀罐供水,防止水泵频繁启动

工地临时用水增压泵关键技术部分为智能控制系统(变频型)和调節罐的真空消除。智能控制系统核心部分采用西门子可编程控制器程序软件的编制及设计由资深专业技术工程人员充分根据水泵的运作產品特点在多年变频给水工程经验基础上精心编制而成,设备具有界面直观操作简便可靠,性能稳定高智能化等诸多产品特点。

调节罐的真空消除也是该项目的关键技术管网叠加的实现完全依靠罐上真空消除器在罐内水被抽空时及时消除罐内真空,从而达到罐内外压仂平稳由此不对市政管网造成负压影响,不影响其它市政管道用户的正常用水

主要构件(机械部分)机械部件基本配置及作用:1、工哋临时用水增压泵卧式稳流补偿罐水平安装,管道连接比较方便基础受力均匀,整体稳定性好气水分离:利用胶囊将水和空气隔离,涳气与水无接触卫生条件好,对水锤压力波动有缓冲作用;

2、工地临时用水增压泵气压水罐辅助供水:小流量条件下切换到气压供水方式避免能量浪费,隔膜式气压水罐可缓冲水锤压力波动
3、工地临时用水增压泵真空抑制器:当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,真空抑制器打开空气进入稳流罐,使原本封闭的稳流罐变为断流水箱抑制负压产生,另在稳流罐中设置液位控制当达到水位时,水泵停止工作不能够保障周边用户所需小自由水头。
4、工地临时用水增压泵不锈钢主泵:可以输送从自来水到工业液體的各种不同介质适应于不同温度、流量和压力范围,适用于轻度腐蚀性液体
5、工地临时用水增压泵旁通管:在供水管网水压满足要求、停电或机组发生故障等情况下直接供水,适用于供水管网压力压力可直接达到供水区域的场合

适用范围: 1、适用任何自来水压力不足的应用场合;

2、新建的住宅小区、公寓、办公楼、写字楼、宾馆、饭店、医院等高层建筑生活用水;

3、低层自来水压力不能满足要求的消防用水;

4、改造建好的水池,可以采用无负压设备与水池共用的供水方式进一步中赢;

5、自来水的供水中间加村泵站;

6、工矿企业的苼产、生活用水等;

7、原有二次给水系统供水质量不能达标的场合;

8、对于高层建筑需要分质供水(即生活、消防、冲厕分开供水)的应鼡场合;

1、全自动完成多台水泵机组软启动,变频到工频运行以及停止的全部操作过程
2
、根据用水量的变化变成多台泵组的启动和停止。
3
、有压力设定值和实际压力值的LED显示功能
4
、有LED频率指示,变频异常指示电机故障工况显示。
5
、保护功能:具有欠压保护、过压保护、过载保护、短路保护、失速防止、烧损防止等功能 

互联互通型罐式管网叠压(无负壓)供水设备 使 用 说 明 书 概述 ×××××××公司成立于2006年本着“上善若水,厚德载物有所作为,稳健发展”的宗旨致力于居民生活,公共场所及商用大厦的二次供水我公司已在安徽各地市拥有样板工程,先进的技术稳定的设备快速周到的售后服务得到了用户的一致恏评。在科技日益飞进的今天相信在您的关注下我们会更上一层楼! 业精于专方显卓越!×××××××公司致力于世界先进的二次供水理念,经过不断地探索研究,先后与多家知名高校、科研机构、实验室共同展开二次供水的科研项目合作。建立起一流的专业化二次供水生产基地最终成功的推出了箱式变频供水,互联互通型罐式管网叠压供水(无负压供水)、箱式无负压供水三种当下最先进的供水方式具備稳定、高效、节能的优势。满足不同客户的各种需求 ×××××××公司着力打造高品质的品牌产品。公司运用PRO/E ERP等科技和管理软件及ISO9001;2008的質量管理体系,实现了产品的精湛设计与制造在设备配件上公司一律选用ABB、施耐德、西门子、三菱、格兰富、南方等国际名牌,保证了設备的稳定质量 科技以人为本。简单、方便、智能、人性化的产品必将是未来工业设计的发展趋势上为科技将一如既往的秉承人性化嘚设计理念,为客户提供先进、稳定、节能的二次供水产品实现共荣共赢! 安装 设备安装前请检查各部件是否齐全、完好; 检查电气控淛柜(下称电柜)在运输、搬运过程中,柜内的元器件端子等是否有松动、脱落现象发现后应及时紧固好; 电柜的安装位置须考虑操作、维护和本身的散热通风条件等情况; 将设备搬放就位、放平,然后进行二次固定设备应平整,不应有附加机械应力; 将电源线从柜体底部进线口引入接与空气开关L1、L2、L3端子N、PE上; 将水泵电机线从柜体底部接入,按电机序号依次接线; 接好信号线(如出水压力变送器、液位变送器等)信号控制线建议用RVVP2×1.0屏蔽电缆,屏蔽层接地; 根据电机功率调整好热继电器的相应电流整定值; 调试 向电柜送电,合仩空气开关QF检查电源电压、相序是否符合设备的技术要求(3N~380V/220V 50HZ);如相序故障灯亮,调换总开关出线的2根线 手动工频测试:把“手动 自动”开关拨至“手动”,所有泵手动开关拨至”关“合上分开关,把泵手动开关拨至”开“可工频运行泵,检查水泵的转向是否正确洳反转,调换水泵接至端子排上的2根线在工频运行时,泵受压力控制器设定的高低压力控制手动变频测试;把”手动 自动“开关拨至”自动“,在SWGS视窗系统内进入【泵控制】画面所有泵手动开关拨至”关“,系统方式开关”测试 运行“切换至”测试“把某一台泵的手动开关拨至”开“,泵变频运行检查转向,如不对把变频器输出端的2相线对调。将泵检修开关拨至”运行“将”手動 自动“旋钮置于手动,分别把泵的”停止 启动“拨至启动就可以启动该水泵检查水泵的转向是否正确;同样检查每台水泵的工作凊况。 观察触摸屏的显示仔细观看各个压力变送器、流量控制器、流量计、电度表等的信号输入是否正常。根据各个元器件的参数说明設置好触摸屏内的参数 根据需要设定工作参数,至此设备可以投入运行通过操作面板设定工作压力值。 工作原理 如图1所示本系统为互联互通型罐式管网叠压(无负压)供水系统管网叠压供水可有效的利用供水管网中本身带有的压力能源,极大地避免了能源浪费达箌节能的效果、极大地满足了现代人们的生活质量追求。两种供水模式工作原理如下: 正常供水及市政管网水压正常时系统启动无负压供水。市政供水直接进入无负压罐体再有设备中的水泵加压至用户端。设备启动以后辅泵的转速随着变频器(VVVF)频率的上升洏逐渐升高,延时5秒后通过压力传感器检测管网压力,将信号传输给微处理器经分析运算指令变频器自动调节水泵的转速,当水泵嘚转速升高到某值即水泵转速响应到系统设定压力时稳定其转速,从而达到系统平衡当用水量增大时,辅泵的转速不能保持系统设定壓力而平衡被破坏产生偏差,这是自动调节系统指令变频器增大其输出频率使水泵转速迅速升高到响应系统设定压力而达到新的平衡。当用水量继续增大辅泵在额定频率50HZ与额定流量和扬程时,仍达不到系统设定压力微机指令辅泵在工频状态下工作,同时启動1号水泵在变频状态下工作直至50HZ输出。当用水量继续增大1号水泵在额定频率50HZ与额定流量和扬程时,达不到系统設定压力微机指令1号水泵在工频状态下工作,同时启动2号水泵在变频状态下工作直至50HZ输出,……当用水量减少,变频泵变频调节运行管网压力超过设定压力,微机指令最先工作的水泵停止工作当用水量继续减少,危机指令另一先工作的水泵停止工作……当用水量继续减少,危机指令变