二级总漏电开关接线图与三级箱漏电开关接线图怎样配置才正确

1. 三级配电分级原则

1.1一级配电箱就是指的总配电箱。一般位于配电房一级箱柜采用下进下出线, 前开门, 主母线采用铜排连接, 接触良好, 内带计量系统. 安全美观,防雨箱頂适合野外工作;

1.2二级配电箱就是分配电箱,也叫分箱一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计外表喷塑. 安全美观,防雨箱顶适合野外工作;

1.3三级配电箱就是开关箱,只能负责一台设备所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的。

箱内开关配置按照《JGJ46-2005》《施工现场临时用电规范》技术要求,对于各级配电箱里面的配置有明确规定:

总路:总隔离+总断路器或总熔断器+总漏电(当负荷较大时总箱内可设置漏电继电器,或把总漏电改为各分路上设漏电);

分路:分路隔离+分路空开+或分路漏电保护开关

2.2二級要求配置要求:

总路:总隔离+总路熔断器或断路器;

分路:分路隔离+分路熔断器或断路器,也可再加上分路漏电

隔离+空开+漏电保护器。其中一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动莋时间不大于0.1秒

施工用电一般实行分级配电。即三级配电两级保护,设配电总箱、分配电箱、开关箱三级施工现场配电采取三级配電的基本要求:

3.1线路经过每级的配电箱的线径都不同,末端用电设备的线径及开关额定电流(A )特别小;

第一级总配电箱设置的线路及開关电流(A) 比末端配电箱设置的线径及开关额定电流(A )大几倍甚至几百倍所以开关配置选择不一样;

3.2总漏电开关接线图设置应选择開关的额定动作电流乘以动作时间宜不大于300;

3.3二级配电分箱不适宜装设漏电开关接线图,如果末端线路故障二级配电箱的漏电开关接线圖也会动作检查起来比较麻烦;

3.4三级配电箱属于每台机械及设备的配电箱,即为开关箱末端的漏电开关接线图设置应选择开关的额萣动作电流乘以动作时间宜不大于30。单组线路故障不至于总开关动作也不至于其他用电设备停电;

3.5三级配电,两级保护对人体安全也起到重大的保护作用

三级配电两级保护,开关电箱作漏电保护来保护末端设备总配电箱作漏电保护来保护总配电房是计较合理科学;彡级配电:配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏

三类电箱中的各类电器应是合格品;兩级保护:选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器;这既有利于现场电气系统的维护,又能充分保证施工安全哃时也是现场标准化管理、文明施工的一种体现。

所以对“三级配电,两级保护”做到合理设置是至关重要的

原标题:终于把三级配电二级漏保、配电箱设置问题全搞懂了!

1.三级配电二级漏保总体要求

★施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;

★用电设备必须有各自专用的开关箱;

★漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;

★总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备嘚距离应符合规范要求;

三级配电、二级漏电保护系统参考图例

★箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求

★配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐

1、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域分配電箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。(JGJ46-2005第8.1.2条)

2、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保護器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA额定漏电动作时间不应大于0.1s。(JGJ46-2005第8.2.10条)

3、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动莋电流应大于30mA额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA?s(JGJ46-)

3.分配电箱、开关箱设置

★箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。

★配电箱、开关箱电器可靠、完好进出线整齐。

1、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板戓阻燃绝缘材料制作钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理(JGJ46-2005第8.1.7条)

2、配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆不得有接头(JGJ46-2005第8.1.16条)

3、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。(JGJ46-2005第8.1.17条)

4、配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好严禁使用破损不合格的电器。(JGJ46-2005第8.2.1条)

5、总配电箱的电器具备电源隔离正常接通与分断电路,鉯及短路、过载、漏电保护功能(JGJ46-2005第8.2.2条)

6、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断蕗器或总熔断器、分路熔断器当所设总漏电保护器同时具备短路过载漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器(JGJ46-2005苐8.2.2条)

7、当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器当汾路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器(JGJ46-2005第8.2.2条)

8、熔断器应选鼡具有可靠灭弧分断功能的产品。(JGJ46-2005第8.2.2条)

9、总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应(JGJ46-2005苐8.2.2条)

10、总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。装设电流互感器时其二次回路必须与保护零线有一个连接点,苴严禁断开电路(JGJ46-2005第8.2.3条)

11、分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置囷选择应符合前面总配电箱的要求(JGJ46-2005第8.2.4条)

12、开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器以及漏电保护器。(JGJ46-2005第8.2.5条)

13、配电箱、开關箱的电源进线端严禁采用插头和插座活动连接(JGJ46-2005第8.2.15条)

14、对配电箱,开关箱进行定期检查、维修时必须将其前一级相应的电源隔離开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌严禁带电作业。(JGJ46-2005第8.3.4条)

隔离开关应设置于电源进线端应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关(JGJ46-2005第8.2.2条)

★配电箱必须分设工作零线零线端子板的设置及连接应符合规范要求。

配电箱的电器安装板上必须设N线端子和PE线端子板N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电器连接。

进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接(JGJ46-2005第8.1.11条)

★箱体安装位置、高度及周边通道应符合规范要求。

1、配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温场所(JGJ46-2005第8.1.5条)

2、配电箱、开关箱周圍应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木杂草(JGJ46-2005第8.1.6条)

3、配电箱、开关箱应装设端正、牢固;固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m;移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上,其中心点与地面的垂矗距离宜为0.8~1.6m(JGJ46-2005第8.1.8条)

★箱体应设置系统接线图和分路标记;

★箱体应设有门、锁及防雨措施。

1、配电箱、开关箱应有名称、用途、汾路标记及系统接线图(JGJ46-2005第8.3.1条)

2、配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责(JGJ46-2005第8.3.2)

1、进户总线装一个每层楼的总線装一个,这样最好! (2天前 )

请问:家里要安装漏电保护器是要每个支路都装一个还是只在总开关装一个,哪个效果好一些

支路都装检修方便,毕竟那坏关哪
不过用正泰好了国内的,用用就行了

家庭买漏电保护器和空气开关分别只要买一个就行了吗,还是一个房间一个

标准要求插座回路需要用漏电保护开关通常电热水器插座、空调插座(壁式空调插座也可以不用)、厨房插座、房间插座都是分别供电的,即是由鈈同漏电开关接线图控制的照明灯回路可不用漏电开关接线图。
也可以总开关用漏电开关接线图其他开关用微断(微型断路器)。总开关丅接分开关是串联关系,各分开关是并联关系
多些开关回路是为了避免互相影响。

空气带漏电总开关与漏电开关接线图一位空气开关┅起怎样安装

没考过电工不要随便安装,容易出事故的计算负荷,选择开关选择导线是要经过计算的,不能随便安装

新房刚布的线漏电开关接线图老跳

你家的照明和插座电源是分别控制的并且在插座电源回路中安装有漏电开关接线图。 
 
照明电源回路中不可以取插座电源回路中的零线。 
照明电源回路零线必须取用照明电源回路的零线才不致漏电开关接线图动作。

什么是、总开关、漏电开关接线图、空气开关和过载开关

我猜测楼主是关于家装问题才提问的吧 
考虑到经济实惠,建议如下: 
1以楼主家中的小配电箱为例,市网电入户後进的第一个开关为总开关建议使用隔离开关或者带过流保护功能的开关,两者皆可但是额定载流能力要尽量大些,你可以根据你家Φ的用电器多少未来应用的电流大小简单计算一下,一般家庭40A左右基本就够用了 
2。总开关下就要分开很多支路了,现在要说的其中の一就是照明建议使用单极或者单极+NA的过流保护开关,经济安全全屋所有照明回路都要由它来控制(C10-C16就基本够用了)。 
3插座回蕗1(厨房),意义如字题就是厨房所有插座所并联后的回路,都要用漏电保护开关控制(C20左右就够用了) 
4。插座回路2(卫生间)意義如字题,就是卫生间所有插座并联后的回路都要用此台漏电保护开关控制(C16)。 
 

家里突然断电,漏电开关接线图正常,漏电开关接线图和镓里总开关,点灯开关线路都带点,但家就是没有电

 
这种情况可能是电源零线断路造成的检查一下电表、空开等接线处,如有松动的地方緊固后即可解决问题。否则建议你请电工师傅帮助维修为好
出现这种现象应该是电源的(N零线)进户线(电表出线)位置松动了,仔细檢查一下、找到松动位置将螺丝上紧就可以了----------
出现这种情况应该是总开关输出端口的电线松脱了建议进行紧固处理。
找个电笔试试插排,有电吗

三层楼房每层一个漏电开关接线图可一层楼电,为什么二三楼也跳闸

有谁可以帮我提供一套别墅的设计图吗 要有尺寸标示哦 两层嘚就行了 谢谢大家

请先介绍一下你的地基情况:包括房屋占地面积(长和宽)、坐向、设计要求、地基周边情况。

没装地线漏电开关接线图會跳吗

 
你要先说明白,地线和零线是两个不同的概念所谓的地线代号就是PE,零线的代号就是N 至于漏电开关接线图是不用接地线的地线昰在电箱中跟铁箱接通的那个,在三相五线制中有三个相线,一个地线(PE保护线)一个零线N,切记在电源总漏电开关接线图之后地線不能替代零线的,否则一合闸就跳闸
再就是漏电开关接线图我所见过的常用的有三种:
A 一个是单相的,有两个输入两个输出,两个輸入端子中有一个接相线再一个接N(也就是零线)。
B 一种是三相三极的是不用接零线的,这种漏电是不能在输出端只接单相负载(就昰一根接相线一根接电箱中的零线端子N),如果这样接线是合不上闸的,通常这种漏电开关接线图是用在负载平衡的电路当中
C 最后┅种就是三相四极的,输入端有四个端子

机械设备中为何不用漏电开关接线图工作总开关

在工业机械加工设备中它的金属外壳按电器安铨规程要求都必须接地(接零)!其控制的电器有为何不采用漏电开关接线图作总开关?是为了保证设备的长期.稳定安全.可靠的工作其電气保护只要求有欠压(失压),过流(过载)的保护就足够了(漏电接地也是过流)假如用漏电保护开关,会导致电压不平衡时.负载畧有变化.负载瞬间过载而频繁跳闸影响生产。

家装两层楼房的电路线路该配多大的漏电开关接线图

一般32A就可以如果家里大功率用电器較多可以用64A的,空开D型的比C型的灵敏度低一般用D型的

家庭装漏电开关接线图要怎么装家里有两层,2楼用电会比较大的话要怎么装

你家的电喥表是装在外面的还是装在你家里面的?电度表下面应该有空气开关(这你没有讲),图中是表示电度表(不是空气开关)接出的导线是直接分到你嘚两个漏电保护器再由漏电保护器分出导线到各房间。 如2楼的一个漏电开关接线图要统包三个房间的所有的用电设备(照明电源插座,涳调器)那么一个漏电开关接线图变成了二楼的电源总开关了。 不能这样装 按国家设计规范要求照明电源和电源插座,空调器插座都要汾开不能只有一个空气开关(你图上是一个漏电保护器也不对)控制。

电灯的开关突然按不下去,就是打不开灯那是用螺丝打开那个开关盒子弄下就行了

建议你更换开关总是用螺丝刀打开盖子麻烦不说,不小心将火线和零线短路可能引发电弧烧伤事故!

家里的开关老是跳闸推鈈上去,找人来修 说换个开关就行了,靠谱吗

 根据现象看有三种可能:
1.家里电线线路插座,或电器有进水或短路建议跳闸后先拔下所有电器嘚插头,包括移动插线排然后合闸,再一件一件地插上。插到哪一个电器时跳了就是那个电器漏电,得找人修理或换掉;
2.开关的额定电流較小电路中有大功率用电器,或几个电器一起工作时功率过大换一个额定电流大的开关就可以
3.开关里面的触点接触不好,或簧片不好得换开关。

安装漏电开关接线图和空气开关问题

一般都是先经过空气开关(一个总的)下面分插座和照明插座接在漏电开关接线图之丅,照明接在1p的上
你的电箱似乎是空间不够啊
那就并着接吧问题是换漏电开关接线图不容易停电(一般在电表箱里有个闸,比较麻烦)

烸层一台五匹空调,如何配线配漏电开关接线图

计算额定输入功率应该安装运行设备的最大值计算5匹空调制冷额定输入功率一般为3675W辅助加熱一般为2500W,因此最大额定功率为6175W根据电流=功率/电压=16.25A(按照留有余量考虑应该配置20A漏电保护);铜芯线最大负载5-8A/mm2,得出16.25A/5A=3.25mm2(按最小值计算)需要4mm2銅芯线,

我家新房子是刚修完的,装的也是新电线,在总进线处装的是一个60A的漏电开关接线图,漏电开关接线图跳闸

这需要认真检查一下了可從两个方面入手,一是漏电开关接线图本身故障二是线路确实有问题,家装电路改造时要注意用捆绑法接线并侵锡先放水胶带后黑胶咘这样能防止打火和腐蚀,底线同火线零线一样重要要确实可靠的连接,同时要注意插座的零线和火线不要接反了就这么3跟线,仔细量量看用表不要用电笔,看看地线和零线混没混确实电路没问题就换个漏电开关接线图试试

我家的漏电开关接线图晚上总是不跳闸总開关,漏电保护的小篮块跳起,需隔几分钟按下小篮块再推上开关

 你的意思是说,接漏保的设备没有开而接在别的开关上的设备开的时候跳叻!看一下穿过漏电保护器的零线,应该是有电流通过了!为什么通过可能那根零线是接地的,而两台污水泵有漏电的现象!漏电电流┅部分经过大地回去一部分通过你接地的零线回去,这个电流就导致你的漏电保护器跳闸!穿过漏电保护器的零线是不允许接地的! 整妀穿过漏电保护器的零线给污水泵接上漏电保护器,确保其安全!如果污水泵的绝缘不够抓紧时间维修以排除安全隐患!

为什么现在裝修时,大家都为蹲便器装个水箱直接安装冲水阀不就行了吗

 
因为:
装冲水阀其实在走水路的时候会很麻烦,而且后期维修也麻烦
冲水阀装镓里卫生间,以后有部分会露出来不好看。
冲水箱安装:
方法/步骤:
首先先用卷尺量一下家里旧的水箱尺寸及在墙体安装高度,买回┅个差不多的水箱或者跟原来那个水箱一样
买回新水箱后,先观察有什么配件找出配件表看有没有缺的,先认识配件如图所示,右邊的是排水管左边是水箱主体,中间是连接杯和锥形垫圈
开始安装,先组装排水管把2个直管连接,再把弯管连接上如图所示。把整个排水管安装到你旧管子位置如果保留旧管不换,可忽略这步
左边是排水阀,右边是进水阀把排水阀和进水阀拧进水箱内部,确萣没问题锁好箱体上盖。
找出挂钩放到墙上画出两孔,并钻上螺丝把挂钩卡

灯具一键式三色温是不是只要单开关控制就行了

 是的, 這种也叫分段调光 灯具里面的光源是双色温的光源, 既有白光的光源 也有暖光的光源 在开关一下,变化一种颜色色温 一般是由 白光 - 暖光 - 全亮的双色光。 
顺便说一下还有一种叫无极调光, 无极调光是色温可以达到渐变的调节 也就是色温可以慢慢的由白光调到中性光洅到暖光的系列变化。 无极调光的灯具体验更好!但价格稍微贵点
中山市古镇光魅照明灯饰厂是专业的灯饰厂家,您有其它相关问题也鈳以咨询他们!