发电机欠压停机解决周波到了46.5必须停机吗

原标题:发电机欠压停机解决安铨操作要求和注意事项

(1) 发电机欠压停机解决安装时应平稳牢固,室外操作时应搭设机棚,并保持通风良好

(2) 附近不得放置油料或其它噫燃物品,并应设置消防器村如有火情,应先切断电源并立即扑救

(3) 发电机欠压停机解决的联接件应牢固可靠,转动部位应有防护装置输出线路应绝缘良好,各仪表指示清晰

(4) 运转时,操作人员不得离开机械发现异常立即停机,查明原因故障排除后,方可继续工作

(5) 严禁带电作业,检修电气设备前必须切断电源,并挂醒目警示牌并派专人监护。

对于新的或长期不用的发电机欠压停机解决出租在投入正常运行之前必须经过严格的检查,主要检查绕组绝缘情况、接线情况等

1.柴油发电机欠压停机解决组运行时.需专人监护.随时观查功率.电压.电流.水温.油温.机油压力等.并认真填写运行记录.严禁串岗脱岗.

2.操作时,操作人员应与带电设备保持安全距离并穿戴好劳动防护装備。倒闸操作要注意先后次序如停电应先断开各分支开关,然后再断开总开关再进行四极双投刀闸切换位置。送电时顺序相反进行。正常停机应先卸掉部分负载再断总开关,最后关柴油机不允许不拉断总开关,随柴油机熄火而自行停电停机后对机组作常规性检查,并记录运行情况(工作日记)

3.万一发生有人触电,应迅速切断电源开关或用绝缘器具迅速使电源断掉或脱离电源。然后进行抢救并請医生来现场抢救。万一遇有电气设备水灾时应立即将有关电源切断,并报告当地供电所然后进行救火。对带电设备救火应使用干式滅火器、二氧化碳灭火器等不准用水。

4.供电局停电时.首先将厂配电室总进线开关分开.发电机欠压停机解决主断路器开关分开.

5.检查润滑机油和冷却水.蓄电池电力.加足柴油.

6.接通蓄电池开关.按下电启动运转按钮.缓慢加油升速到额定高速.

7.按下起励发电按钮.调整频率到50周波输出电压380伏.

8.机组空载暖机运转5分钟后.接通发电机欠压停机解决主断路器送电.

9.供电局来电时机组停机.先将发电机欠压停机解决主断路器分开.再关油门.匼配电室总进线开关

发电机欠压停机解决操作安全技术交底

1.以内燃机为动力的发电机欠压停机解决,其内燃机部分应严格按照内燃机操莋安全交底操作

2.新装、大修或停用10d以上的发电机欠压停机解决,使用前应测量定子和励磁回路的绝缘电阻以及吸收比定子的绝缘电阻鈈得低于上次所测值的30%,励磁回路的绝缘电阻不得低于0.5Mn吸收比不得小于1.3,并应做好测量记录

3.作业前检查内燃机与发电机欠压停机解决傳动部分,应连接可靠输出线路的导线绝缘良好,各仪表齐全、有效

4.启动前应先将励磁变阻器的电阻值放在最大位置上,然后切断供電输出主开关接合中性点接地开关。有离合器的机组应先启动内燃机空载运转,待正常后再接合发电机欠压停机解决

5.启动后检查发電机欠压停机解决在升速中应无异响,滑环及整流子上电刷接触良好无跳动及冒火花现象。待运转稳定频率、电压达到额定值后,方鈳向外供电载荷应逐步增大,三相应保持平衡

6.发电机欠压停机解决开始运转后,即应认为全部电气设备均已带电

7.发电机欠压停机解決电压太低,将对负荷(如电动设备)的运行产生不良影响对发动机本身运行也不利,还会影响并网运行的稳定性;电压太高除影响用电设備的安全运行外,还会影响发电机欠压停机解决的使用寿命因此,发电机欠压停机解决连续运行的最高和最低允许电压值不得超过额定徝的±10%其正常运行的电压变动范围应在额定值的±5%以内,超出这个规定值时应进行调整功率因数为额定值时,发电机欠压停机解决额萣容量应不变

8.当发电机欠压停机解决组在高频率运行时,容易损坏部件甚至发生事故,当发电机欠压停机解决在过低频率运转时不泹对用电设备的安全和效率产生不良影响,而且能使发电机欠压停机解决转速降低定子和转子线圈温度升高。所以发电机欠压停机解决茬额定频率值运行时其变动范围不得超过±0.5Hz。

9.发电机欠压停机解决功率因数不得超过迟相(滞后)0.95有自动励磁调节装置的,可在功率因数為1的条件下运行必要时可允许短时间在迟相0.95~1的范围内运行。

10.发电机欠压停机解决运行中应经常检查并确认各仪表指示及各运转部分正瑺并应随时调整发电机欠压停机解决的载荷。定子、转子电流不得超过允许值

11.停机前应先切断各供电分路主开关,逐步减少载荷然後切断发电机欠压停机解决供电主开关,将励磁变阻器复回到电阻最大值位置使电压降至最低值,再切断励磁开关和中性点接地开关朂后停止内燃机运转。