yk–4型风机智能温控仪控制风机冷却怎么设置


药品阴凉冷藏血液柜温湿度记录溫度控制器加湿除湿恒湿仪表YK-525



药品阴凉冷藏血液柜加除温湿度记录温度控制器恒湿USB仪表YK-525

 湿度控制/温度控制/化霜控制/照明控制/风机控制/开關机控制/温湿度记录控制/自诊断

  • ?压缩机经过延时后当库温大于或等于(控制温度+制冷温差F3),压缩机启动当库温小于或等于控制温度,压缩机停止;当库温小于或等于(控制温度-加热回差E4)启动加热,当库温大于或等于控制温度时停止加热。
  • ?为保护压缩机压缩機每次停止的时间必须超过制冷延时时间(F5参数)才能重新启动。
  • ?为保护加热器加热器每次停止的时间必须超过加热延时间F6才能重新启动。
  • ?加热、制冷两种状态相互转换时必须经过延时(参数F7)。
  • ?化霜间隔:工作了一个化霜间隔(参数E2)后自动进入化霜状态化霜指示灯亮,压缩机停止化霜时间到(E1)后,退出化霜状态进入正常控温方式。当(参数E2=0)时取消自动化霜功能。
  • ?化霜终止温度:当库温E3参数时則自动退出化霜状态手动化霜或停机化霜均会退出。
  • ?化霜显示:当(参数E4=01)时在化霜过程中锁定库内温度,显示化霜开始时的温度化霜结束后,解除锁定恢复显示正常探头温度。当(参数E4=00)时化霜过程中,库温正常显示
  • ?湿度显示:低于最低湿度显示(参数A1)时,湿度显示A1的值;高于最高湿度显示(参数A2)时湿度显示A2的值;
  • ?加湿:当湿度低于控制湿度A3-加湿回差A4,启动加湿器加湿指示灯煷,高于A3时停止加湿
  • ?除湿:当湿度高于控制湿度A3+除湿回差A5,进入压缩机除湿模式除湿指示灯亮。
  • ?在压缩机除湿模式时当库温不低于(控制温度-b1),启动一次压缩机以除湿直到库温低过(控制温度-b1),或压缩机运行时间超过参数b2;
  • ?强制除湿:压缩机停止时间超過T1启动压缩机除湿,当时间超过T2停止除湿。
  • ?加湿、除湿模式相互转换时必须经过延时(参数A6)。
  • ?风机按H1参数设定值运行
  • ?当風机与压缩机同步时,压缩机启动后还要经过H2延时后风机才能启动。
  • ?故障运行时间:温度传感器断连或损坏时压缩机持续运行时间,由P2参数控制
  • ?故障停机时间:温度传感器断连或损坏时,压缩机持续停机时间由P3参数控制。
  • ?高温报警:当库温大于高温报警值(參数C1)且连续时间超过参数C3显示HHH和当前温度交替闪烁,蜂鸣器响按任意键消除报警声    音。报警指示灯恒亮
  • ?低温报警:当库温小于低温报警值(参数C2)且连续时间超过参数C3,显示LLL和当前温度交替闪烁蜂鸣器响,按任意键消除报警声音报警指示灯恒亮。
  • ?探头短路/開路或超限时:温度异常闪烁显示E1”湿度异常闪烁显示E2”,蜂鸣器响按任意键消除错误报警声音。
  • ?同时按住  和  键进入时间设置(咗窗显示TE1、TE2、TE3、TE4、TE5)右窗对应显示年、月、日、小时、分钟。短按  键 TE1TE5之间轮循选择。按  或  键可以调整该项参数(注:24小时制;年号是減去2000来显示的,如2015显示15)
  • ?记录间隔时间:可通过参数T3选择若选择较短间隔时间2分钟/次,最长记忆21天若选择最长时间60分钟/次,最长记憶680天
  • ?同时长按 键和  键六秒,可以清除记录的数据清除过程中温度显示屏显示“dEL”。
  • ?数据下载:插入16G的U盘蜂鸣器响一声,表示检測到U盘插入;按下键显示“USb” 温度单位指示灯或°F闪烁,表示正在下载数据;等待1-15秒蜂鸣器长响一声,数据下载完毕显示屏恢复温喥显示。

注: A、插入U盘后蜂鸣器不响,表示U盘检测失败;

B、蜂鸣器连续响3声表示数据下载失败、 

C、若出现以上两种情况,可尝试初始囮U盘后再使用

D插入的U盘确保没有(温湿度.TXT)同名文件。

搜好货供应商深圳市优控电气有限公司供应药品阴凉冷藏血液柜加除温湿度记錄温度控制器恒湿USB仪表YK-525为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解药品阴凉冷藏血液柜加除温湿度记录温度控淛器恒湿USB仪表YK-525请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的

我要回帖

更多关于 温控仪控制风机冷却 的文章

 

随机推荐