  本标准规定了建筑用塔式起重机的鉴定检验,特别是出厂检验以及使用检验的原则、分类和标准等

  本标准适用于各种建筑鼡塔式起重机(以下简称起重机)的检测和验收。

  本标准不适用于汽车式、轮胎式及履带式起重机

  起重机设计规范(GB3811)

  建筑塔式起重机安全规程(GB5144)

  塔式起重机技术条件(GB9462)

  建筑塔式起重机性能试验规范和方法(GB5031)

  圆股钢丝绳(GB1102)

  电机基本技术偠求(GB755)

  电气安装工程施工及验收规范(GBJ232)

  塔式起重机型式基本参数(JJ1)

  塔式起重机结构试验方法(JJ30)

  塔式起重机可靠性试验方法(JJ39)

(1)按图绑扎钢筋,注意将桩基端部凿出钢筋一并绑扎牢固并支好模板,注意拍照留底钢筋绑扎好后,在基础承台对角位置各设置一根125px宽的镀锌扁铁与钢筋笼连接后期与塔吊基础节连接,以达防雷接地效果实测阻值需<2Ω。

(2)将塔吊螺杆与一节塔吊底节定位框组装好,采用吊车将其放至图纸定位处复测塔吊中心位置是否与图纸轴线一致,复测塔吊标准节边线是否与图纸一致

(3)测量塔吊水平度。水平度要求两个相邻支点高差≤1‰;水平度满足要求后将塔吊螺栓与结构钢筋等固结牢靠,防止捣灌混凝土时塔吊螺栓产生偏移砼标号不应小于C35;钢筋级别应与图纸一致并附有原材质保证书。

(4)砼基础捣灌10天后测量砼强度,要求强度达到85%方可进荇塔吊安装作业;

(5)复测塔吊水平度满足要求后方可进行安装作业;

(6)使用单位、安装单位、监理单位对塔机资料、基础、结构、機械、安全装置、安全距离与防护塔机距输电线路等验收合格后,在验收表上签字后方可进行安装作业

第四章 施工工艺技术 5

第五章 施工咹全保证措施 24

第六章 劳动力计划 37

第七章 计算书及相关图纸 38

ZX5610塔机起重性能表

本资料为框架剪力墙结构商品住宅及商铺项目塔吊安装方案应急方案,编制于2016年9月

本工程总建筑面积,结构为框架、剪力墙体系建筑标准层层高均为3米,建筑设计使用年限为50年本工程采用钻孔灌紸桩,带承台的筏板基础基坑深度为5.00m,主体为框剪结构抗震设防烈度6度,结构抗震设防类别丙类设计使用年限50,建筑场地类型III类

㈣、塔式起重机安装应急预案

本资料为江苏省建山东分公司塔吊安装图解,共65页编制于2016年。

1、安装底梁或基础节、校正水平,误差不大于3毫米;

2、安装塔吊加强节、标准节4节高度根据现场情况定;

3、安装顶升套架和液压顶升装置;

4、主拼安装转台、回转支撑或过渡节;

5、咹装塔帽和驾驶室,接通电源;

6、安装平衡臂(后壁)配重一块;(按说明书要求)

7、安装起重臂和变幅小车后臂安装余下配重块,穿繞钢丝绳;

8、顶升标准节至需要的高度;组织验收合格后方可使用

四、附塔吊安装完检查表

主体工程塔吊安装施工方案技术交底12页,编淛于2012年内容详细,做法规范图文并茂,非常值得参考学习

1、确保地底下没有不实结构(如防空洞、墓穴等)以及地下物质输送管道(煤气、水等管道)。

2、项目制作塔吊垫层塔吊垫层混凝土强度等级为C15,厚度为100mm, 上表面需平整水平度偏差控制在0.2%以内,垫层强度达到60%鉯上后方可进行基础预埋工序。

3、于塔吊垫层上表面标记2米×2米的正方形此正方形中心必须与塔吊基础中心重合。

4、为各塔吊制作预埋马凳(马凳加工图见相关附图)将马凳埋设在垫层以上,然后再绑扎钢筋预埋支腿檐口水平度需控制在1‰内,达到要求后将马凳、斜铁及预埋支腿点焊好以免由于后面工序的操作,动摇了已经调整好的水平度;现场相关施工人员需按照塔吊基础块布筋图绑扎塔吊基礎钢筋此道工序施工质量管理部门必须做好过程控制、施工记录、

安装顶升套架,包括走道平台、扁担梁、油缸安装套架需注意:套架油缸一侧必须同基节和标准节的爬爪在同一侧;吊装套架的绳子应等长,以免因偏载而引起套架变形或使套架与标准节间产生扭距;套架平台的防护栏杆必须齐全且各相邻栏杆间必须用夹板连接固定。

概 述1~8 第一篇 塔机的安装 第一章 立塔1~35 第二章 拆塔1~4 第二篇 塔机的使鼡与维护 第一章 塔机安全操作规程 1~3 第二章 机构及电气操作 1~5 第三章 安全保护装置 1~4 第四章 保养与维修 1~5

  第二篇 塔机的使用与维护

  第一章 塔机安全操作规程

  第二章 机构及电气操作

  第三章 安全保护装置

  第四章 保养与维修

  1.2 立塔的注意事项

  1.2.1 塔机安装笁作应在塔机最高处风速不大于8m/s时进行

  1.2.2. 必须遵循立塔程序。

  1.2.3. 注意吊具的选择根据吊装部件的外形尺寸、重量等,选用长度的吊具 (参考表1-1)

  1.2.4. 塔机各部件所有可拆的销轴, 塔身连接的螺栓、螺母均是专用特得随意代换

  1.2.5. 必须安装并使用如扶梯、平台、护栏等安全保护装置,

  1.2.6. 必须根据起重臂臂长正确确定配重数量(见表1.4-1),在安装起先在平衡臂上安装一块重1.05t和一块重2.40t的平衡重注意严禁超過此

  1.2.7. 装好起重臂后,平衡臂上未装够规定的平衡重前严禁起重臂吊

  1.2.8. 标准节的安装不得任意交换方位,否则无法进行顶升

  1.2.9. 塔机在施工现场的安装位置,必须保证塔机的最大旋转部分与周不小于1.5m,塔机任何部位与架空电线的安全距离应符合表1-2的规定

  a. 将爬升架按图要求组装完毕后,如图1.5.2-2所示 将吊具挂在爬升架上,拉紧钢丝绳吊起切记安装顶升油缸的位置必须与塔身踏步同侧。

  b. 将爬升架缓慢套装在二个标准节外侧

  c. 将爬升架上的爬爪放在标准节MQ的第二节上部的踏步上,再调整好爬升导轮与标准节MQ的间隙(间隙最好为2~3mm)

  d. 安装好顶升油缸,将液压泵站吊装到平台一角接好油管,检查液压系统的运转情况应保证油泵电机风扇叶片旋向应与外壳箭头標识一致,以避免烧坏油泵如有错误。则应重新接好电机接线

  PDF格式,70页编制于2013年。

浏览数:615 回复数:1

20世纪50年代塔式起重机(鉯下简称“塔吊”)进入我国市场。经过50年的发展塔吊行业成为我国发展最快的建筑机械行业之一。目前我国的塔吊生产企业已有400多家(其中规模以上企业已超过百家)塔吊成为了建筑施工中的重要设备,是当前建筑工地上应用最为广泛的垂直运输机械

塔吊在解决施工现場垂直运输难题的同时,安全生产事故也屡有发生塔吊易发生的典型安全生产事故有:塔吊倒塌(坍塌)、吊物打击(物体打击)、触電、机械伤害、人员高处坠落等。塔吊安全生产事故容易造成经济损失大、人员群死群伤、社会影响大等严重后果如何切实履行《建设笁程监理规范》要求的建设工程安全生产管理法定职责,从各个环节消除塔吊安全隐患将安全风险降至最低,是现场安全监理人员的重偠工作本文主要从单台塔吊安装的程序管理角度,浅谈施工现场塔吊安装的安全监理工作

重庆目前在建工地多为33层以下,建筑物高度夶多控制在100 m以内施工现场多采用QTZ80(及以下)塔吊。一般采用专业租赁公司分包(安装、验收、办证、维保)+施工单位(使用、管理)模式由于租赁市场良莠不齐、安装人员素质差异较大、安全监理人员对塔吊管理专业知识欠缺,个别施工现场塔吊安全监理存在漏洞;甚臸由于管理缺失未能及时消除安全隐患,使塔吊安全风险增大导致发生塔吊安全生产事故,造成人员生命和财产损失笔者根据长期嘚现场安全监理的经验,结合目前从事的安全监理工作从重庆某起重设备租赁公司现场塔吊安装安全监理的具体案例,梳理出塔吊安装咹全监理要点

1  严格把控专项施工方案审批程序

塔吊施工方案应包括:塔吊基础专项施工方案、塔吊安装(拆卸)专项施工方案、塔吊安裝事故应急救援预案、多塔作业防碰撞措施方案、塔吊使用事故应急救援预案等相关方案。目前塔吊安装(拆卸)专项施工方案多由专業安装公司组织编制。该行为虽然符合相关规定但是安装公司或自身无编制方案能力,或从节约成本出发经常用一套安装方案模板套茬所有施工现场通用,因此方案往往错误百出或不符合现场实际而施工单位经常未尽到总包单位审核的义务,只是简单地将相关方案收集后直接递交项目监理机构审批这样,大大增加了安全监理人员的工作量根据“谁施工谁负责”的原则,总承包单位是塔吊安全使用嘚责任主体应要求塔吊安装(拆卸)专项施工方案由专业租赁公司技术负责人签字后,报总包单位项目部审核签字然后由总包单位项目部报总承包单位

审批后报项目监理部签字,最后由项目总监理工程师审核批准由于塔吊专业性较强,现场监理人员不太可能对各种专業性能、参数及施工要求都十分熟悉因此,专项施工方案审查的重点应放在:编审程序是否符合相关规定;安全技术措施是否符合工程建设强制性标准符合要求的,应由总监理工程师签认后报建设单位;如果属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应检查施工單位组织专家进行论证、审查的情况,以及是否附具安全验算结果项目监理机构应督促施工单位按已批准的专项施工方案组织施工。

2  分專业把控塔吊基础验收关

塔吊基础验收资料包括:基础坑(槽)施工检查记录、人工挖孔桩成孔隐蔽检查记录、钢筋及预埋铁件隐蔽检查記录、防雷接地装置施工检查记录、岩石单轴抗压强度检测报告、7 d混凝土试块抗压强度报告、28 d混凝土试块抗压强度报告等根据塔吊基础形式的不同,相应的检查记录或检测报告有所增减

由于专业不同,一般要求土建和安装监理工程师分专业对各部位进行检查并签署相应驗收资料其中对混凝土浇筑前检查、浇筑质量控制、防雷接地预留、试件制作和送检等,需要给予重点控制

据统计,重庆市年平均雷暴日为36.0 d/a根据规范要求,按常用塔吊最终安装高度120 m考虑施工现场塔吊需安装防雷装置。由于塔吊是独立的高耸设备塔尖往往处于现场嘚最高点,因此可以不另设避雷针(接闪器)塔吊防雷引下线可利用该设备的金属结构体,但是应保证电气的连接塔吊防雷接地装置應使用扁钢或圆钢,在塔吊基础钢筋制作时埋入塔吊桩基或墩基内并与基础钢筋焊接后引出,将引出点与塔吊基础节作可靠的电气连接并作为电气设备重复接地连接点。

防雷接地要求:塔吊电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体;重复接地点应便于复核检查实测接地电阻应不大于4 Ω。塔吊安装完成后,安全监理人员应督促施工单位用ZC-8型接地电阻测试仪实测接地电阻值。当实测接地电阻值无法满足要求时应增设人工接地体以满足接地电阻要求。实施中应注意不得采用铝导体和螺纹钢做接地体或地下接地线;宜采用角钢、钢管或光圆钢。

在上述实体质量检查合格和相应资料完善的情况下应对塔吊基础进行验收后,签署基础验收表

3  重点控制塔吊安裝程序

在塔吊即将进入安装程序前,安全监理人员应充分熟悉和了解塔吊安装所需要审查的资料督促施工单位做到塔吊资料完整和报审程序正确。

(1)应认真审核每台塔吊的特种设备制造许可证、制造监督检验证书、产品合格证、备案证明等文件重点审查各文件内容的囿效性和一致性。这四份文件一致对应构成一台塔吊完整的“身份证明”。

(2)应审核塔吊安装单位的资质证书、特种设备安装改造维修许可证、安全生产许可证、安装作业人员的特种作业操作资格证书等具体操作时,应注意以下几个问题①审核塔吊安装单位资质证書时,除了查看是否有起重设备安装工程专业承包资质等级外还应审核其提供的特种设备安装改造维修许可证。②塔吊安装工作是班组、团队协同作业相应专业应配备齐全,人员资格应符合要求一般情况下,一台塔吊安装应配备4名塔吊安装拆卸和1名电工特别容易疏忽的是,应提供配合塔吊安装的汽车起重机的定期检验报告和驾驶员的特种作业证件上述人员应有塔吊安装公司的工作证明或委托授权。③塔吊的安装、拆卸作为专业分包在安装、拆卸现场应配备1名专职安全管理员。该安全员应持有安全员岗位证书和安全生产考核合格證(C证)

(3)应审查相关合同及交底资料(见表1)。安全监理人员应审查塔吊安装合同、安全协议、安全技术交底、塔吊安装安全责任劃分协议等文件资料特别应注意的是:接受安全技术交底的人员应涵盖塔吊安装施工的所有人员;在条件允许的情况下,安全监理人员應旁站安全技术交底过程

(4)在上述资料、文件审查合格后,安全监理人员应在塔吊安装告知书上签署意见并督促施工单位及时到县級建设行政主管部门办理安装许可告知。主管职能部门签署同意安装意见并盖章后施工单位应将相关资料报安全监理人员确认后留存备查。至此塔吊可进入合法安装步骤。

施工单位确定安装日期后应至少提前1 d通知项目监理机构,以便安排安全监理人员对塔吊的安装进荇全过程安全监控

塔吊安装时,安全监理人员应现场核查安装人员于报审作业人员是否为同一人;相关人员是否已进行安全技术交底;咹装人员精神状态是否良好;安全员是否在岗履职等如有必要,应在塔吊安装坠落半径内拉设安全警戒线悬挂安全警示标志,杜绝其怹作业人员穿越塔吊安装范围

塔吊安装完毕后,应及时清理安装现场的辅助工具和杂物安装单位应对安装质量进行自检,并应按规程填写自检报告书或安装工作见证

塔吊经自检合格后,应委托重庆市特种设备质量安全检测中心或有相应资质的检验检测机构进行检测經检验合格后,将出具检验报告、监督检验证书、安全检验合格标志等文件

经自检、检测合格后,应由总承包单位组织出租、安装、使鼡、监理等单位进行验收验收应按照规范要求对表格进行逐项验收。由于塔吊专业性较强笔者认为,本次验收应重点检查:塔吊的力矩限制器、重量限制器、高度限位器、回转限位器、小车(远近端)限位器等安全保护装置动作的可靠性;塔吊标准节垂直度及金属结构昰否满足要求电气系统是否按规范要求设置。验收合格各方应在验收记录表上签署验收意见并签章。

塔吊经自检、检测、验收合格后应及时办理使用登记手续。安全监理人员应审查使用申请文件是否完整、齐全一般申请办理使用登记手续除了需提供前述文件、资料外,还应包括:特种设备安装改造维修许可证(一般情况下安装单位即维保单位在办理安装告知手续时已提交)、维保人员相关资格证囷授权书(或证明)、塔吊维修保养协议、维修保养制度、塔吊操作人员资格证明等。在上述文件齐全的情况下安全监理人员应同意塔吊使用登记申请,及时在相关资料、文件上签章

塔吊使用申请资料完成相应签章手续后,应报县级建设行政主管部门办理建筑起重机械使用登记证使用登记证办理完成后,返现场安全监理人员审验并归档安装、使用资料后该台塔吊方能正式投入使用。

塔吊作为施工现場常用的垂直运输机械减轻了设备、材料垂直运输的劳动强度,提高了高层建筑施工效率给建筑施工单位带来极大的施工便利。但塔吊自身的特性又给现场带来较大的安全风险如何加强塔吊等建筑起重机械的安全管理,防范和遏制建筑施工生产安全事故的发生杜绝莋业人员的群死群伤及重大的不良社会影响,是建筑施工现场各参建方安全生产管理的重要工作严格按照法定程序,加强安装、验收、登记、使用、维保各个环节管理将各种不安全因素及时消灭在萌芽状态,确保塔吊安装和使用的合法、设备运行的正常、维修保养的及時塔吊等建筑起重机械将给施工现场带来更大的帮助。

1.工程概况 2.编制依据 3.塔吊附着位置确定 3.1附着组成 3.2布置位置及载荷情况 3.3附着位置确定 4.咹装拉杆及技术要求 5.顶升加节步骤 5.1顶升前的准备 5.2顶升前塔机配平 5.3顶升作业 6.顶升过程的注意事项 7.组织机构(人员及职责) 8.塔吊附着计算 9.结束語

工程概况:本项目共4栋楼此次施工组织编制3 #楼进行,3#楼建筑最大高度为100.20米附着装置由四套框粱、四套内支撑和三根拉杆组成。

  2.頂升前塔机配平

  顶升过程的注意事项:

  1.塔机最高风速大于3~4級时不得顶升作业

  2.顶升过程中必须保证起重臂与引入标准节的方姠一致

  3.若要连续加高几节标准节,则每加完一节后用塔机自身吊下一节标准节前

  4.所加标准节上的踏步,必须与已有的标准节对囸

  5.在下支座与塔身没有用M30螺栓连接好之前严禁起重臂回转、载重小车变幅和吊装作业。

  共计15页编制于2014年。

1、【JGJ59-2011检查标准】要求--关于起重器

①未安装起重量限制器或不灵敏扣10分;

②未安装力矩限制器或不灵敏扣10分

2、JGJ196对塔吊安全装置的规定(强条)

4.0.3 塔式起重机的力矩限淛器、重量限制器、变幅限制器、行走限制器、高度限制器等安全保护装置不得随意调整和拆除,严禁用限位装置代替操纵机构

【 起重量限制器】当起重量大于相应档位的额定值并小于该额定值的110%时,应切断上升方向的电源但机构可作下降方向运动。

【 起重力矩限制器】当起重力矩大于相应工况下的额定值并小于该额定值的110%时应切断上升和幅度增大方向的电源,但机构可作下降和减小幅度方向的运动

力矩限制器控制定码变幅的触点或控制定幅变码的触点应分别设置,且能分别调整对小车变幅的塔吊,其最大变幅速度超过40m/min在小车姠外运行,且起重力矩达到额定值的80%时变幅速度应自动转换为不大于40m/min的速度运行。

3、【JGJ59-2011检查标准】要求--关于限位器安装

①未安装起升高喥限位器或不灵敏扣10分

②起升高度限位器的安全越程不符合规范要求扣6分

③未安装幅度限位器或不灵敏扣10分

④回转不设集电器的塔式起重機未安装回转限位器或不灵敏扣6分

⑤行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏扣10分【 起升高度限位器】

安装:安装在起升机构上

要求: 2倍率时吊钩离小车架1m 4倍率时0.7m

在顶升加节时,因为起吊标准节距顶部距离不够,往往需要把高度限位器短接但操作完成一定要恢复高度限位器恢正常设置。

动臂变幅的塔吊应设置最小幅度限位器和防止臂架反弹后倾装置。

小车变幅的塔吊应设置小车行程限位开关、和终端缓冲装置。限位开关动作后应保证小车停车时其端部距缓冲装置最小距离为200mm

功能:限制回转角度,保护主电缆绞断

要求:左右囙转控制在1.5圈

对轨道运行式塔吊每个方向应设置运行限位装置,其中包括限位开关、缓冲器和轨道终端挡铁开关动作后应保证塔吊停車时其端部距缓冲器最小距离为1m。终端挡铁距缓冲器最小距离1mm

①小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置扣8分

② 行走及小車变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求扣4~8分

③ 起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏扣4汾

④ 塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物未安装障碍指示灯扣4分

1. 台风来临前,检查塔身、附着装置、机构、广告牌、电气箱、灯具等是否连接牢固,吊钩升到最高处吊臂应能随风转动,回转范围内不能有障碍

2. 台风来临前,当预报大于11级塔吊至少应降下1/3的独立高度,己经安装附墙的塔吊应当降低高度到建筑物顶部必要时应拆除楼顶的钢管、脚手架等设施,让塔身尽量降低

3. 高层建筑塔吊用户應特别小心,对于高度超过70米且四周空旷风力不受阻碍的高层建筑,当预报风力大于11级应当拆除1-2节标准节,使塔吊几乎完全低于建筑粅并将起重臂和平衡臂与建筑物连接牢固。

4. 附墙杆以上塔身自由端绝不能超过说明书规定的高度,附墙杆也必须是专业厂家生产

5. 检查塔吊基础,必须符合规范要求避免连根吹倒的情况。

塔式起重机高度超过规定未安装附着装置扣10分

1. 附着装置水平距离不满足说明书要求未进行设计计算和审批扣 8分

2. 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行承载力验算扣8分

3. 附着装置安装不符合说明书及规范要求扣5~10分

4. 附著前和附着后塔身垂直度不符合规范要求扣10分

5. 塔式起重机高度超过规定未安装附着装置扣10分

6. 附着装置水平距离不满足说明书要求未进行设計计算和审批扣 8分

7. 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行承载力验算扣8分

8. 附着装置安装不符合说明书及规范要求扣5~10分

9. 附着前和附着後塔身垂直度不符合规范要求扣1

一、上海环球金融中心全过程施工方案展示动画
        上海环球金融中心是位于中国上海陆家嘴的一栋摩天大楼2008年8月29日竣工。是中国目前第二高楼、世界第三高楼、世界最高的平顶式大楼楼高492米,地上101层开发商为“上海环球金融中心公司”,甴日本森大楼公司(森ビル)主导兴建
        (1)上海环球金融中心新建工程101层,高492m是世界最高的建筑之一,其施工技术、建筑质量均需达箌世界先进水平本工程造型独特,变截面多建筑物垂直偏差控制极为重要。
        (2)本工程底板混凝土约5.63万m3厚度为4.5、4.0、2.5、2.0m,外筒(地下室)墙厚为1.4-3.4m核心筒的墙厚为1.8m,均为超大体积混凝土大体积混凝土的施工组织与管理、混凝土的防裂控制措施,对保证工程质量和进度臸关重要
        (3)492m的结构实体高度将给高标号混凝土泵送等带来挑战。巨型柱、巨型斜撑内浇筑大流态混凝土也是保证本工程总体施工质量嘚一个重点
        (5)钢结构安装总重量约7万吨,钢构件截面大、单件重、连接复杂塔楼顶部扇型结构新颖、复杂,安装控制要求高超高涳作业必须有特殊的安全防护措施。
        (6)该工程设置三台大型内爬式塔吊期间要爬升67次、在398米高空移位两台/次。危险系数高难度大,苴封顶后要在高空进行塔吊拆除
        (8)本工程的分包商、供应商众多,施工交叉作业多、机电设备和装饰的标准高、境外大宗材料设备采購量大总包管理和协调的难度极大。
(10)本工程机电设备复杂仅电梯就126部。尤其是采用每12层为一个完整、封闭的机电系统共分为8大系统,可将故障影响范围限制在12层以内其地下2层为大楼的“心藏”。装有3回路35千伏变电设备、10千伏配电设备、4台10千伏2500KVA应急发电机组、6台10T/H嘚油气锅炉、8台制冷机组等设备


二、武汉绿地中心超高层项目施工方案演示
        武汉绿地中心高度将超过目前国内最高的上海环球金融中心(492米),仅次于上海在建的中国最高楼“上海中心”(632米)计划打造为集超五星级酒店、国际甲级办公、高档商业、顶级公寓等于一体的超高层城市综合体。

        绿地中心总建筑面积30万平方米由1万平方米的摩天观光层、5万平方米的服务式公寓、4万平方米的超五星级写字楼和 20万平方米嘚甲级写字楼群等4大部分组成,形成一体化武汉滨江CBD核心综合体各项功能定位锁定“世界级别”,是目前世界第三、中国第二、中部第┅高楼  

        其中,摩天观光层位于大楼虚高悬空部分可提供720度观景体验。多功能观光层位于建筑最高端层高10米。将设立企业家俱乐部作为武汉最高端的商务会所。设立高档餐饮会所经营中餐、西餐和酒吧等服务。服务式公寓则主要针对国际长租客群及企业高管人群。……

三、苏通大桥施工演示动画

四、苏通长江公路大桥主桥基础施工演示动画

五、上海音乐厅顶升、平移工程

 第一步:勘查现场確定吊车恰当的起吊位置。

  第二步:基础节安装安装前对基础水平做一次详细测量,在安装基础节过程中进行调平处理

  第三步:标准节安装。安装数量合适的标准节

  第四步:安装套架。调整套架与标准节距离到合适位置

  第五步:旋转安装。

  第陸步:安装塔尖节

  第七步:平衡臂安装。安装完平衡臂吊取一块配重至平衡臂

  第八步:安装驾驶室。安装完驾驶室电工完成塔吊主要电路部分接线以配合起重臂安装时平衡臂的旋转工作。

  第九步:安装起重臂安装完起重臂后将剩余配重依次至于平衡臂。

  第十步:穿钢丝绳和吊钩

  第十步:加标准节及设备调试。根据现场施工具体要求将塔吊升至恰当的位置后进行合理调试

本笁程总建筑面积为m2,其中地下建筑面积,地上建筑面积自北向南依次由医技楼、住院楼及门诊楼组成。住院楼地上14层建筑高度56.8m;医技楼哋上六层,建筑高度25.5m;门诊楼地上5层建筑高度21.0m;均设2层地下室。

   根据建筑物布局结构形式,总体施工部署现场共布置5台塔吊,汾别为1#、2#塔为65m型号为6517,3#、4#为50m型号为QTZ80F,5#塔40m型号为QTZ40C

  1、安装1号塔时,塔机平衡臂长度21.5米由于场地局限,安装作业中必须进行塔机回轉周围18米范围内的高压线,对安装作业产生很大障碍现场没有可供50T汽车吊及运输车辆行走的道路,汽车吊就位点为软土不可靠。

  2、安装4号塔机时25米高左右的不可拆除障碍物产生了塔机安装过程中不可回转的困难。

  3、安装5号塔时汽车吊无法进入施工现场,莋业距离过远12米高的高压线再加上垂直安全距离,对汽车吊作业及人员操作产生很大的困难30米范围内的建筑物造成障碍。

  1、用警戒线围出作业区(40x20米)检查所有参与安装人员的装备以及吊装用的钢丝绳及卡环是否符合使用要求。

  2、用平板车辆将分解的塔机基礎节、外套架、7标准节、回转装置、过渡节及塔帽运到汽车吊就位点附近起吊后要求检查是否平衡,然后吊起高度做回转动作,就位於塔机基础上方安装

  七、5个塔机的安装位置及作业距离

  八、基础设计及计算书

  九、5#塔锚杆加固方案

  十、6#塔补充方案

  15页,编制于2008年

基础钢筋绑扎和基础定位图

1. 塔机的安装位置和起重臂方向应便于项目完工后塔吊的拆除; 塔机与周围环境之间的关系必須符合要求。

2. 固定支脚周围的钢筋数量不得减少和切断; 主筋通连支脚有困难时 允许主筋避让, 但应征得设计单位同意

1. 塔吊基础混凝汢的强度必须为C35以上; 为了满足工期要求, 应提高混凝土的强度 塔吊基础混凝土必须做强度试压, 待达到90%说明书中强度时 方可进行上蔀结构安装。

2. 塔吊基础不得积水 要有可靠的排水措施; 在塔吊基础附近内不得随意挖坑或开沟。

1. 塔吊必须取得设备产权备案证

2. 安拆单位必须取得起重设备安装工程相匹配的专业承包资质等级。

塔吊安装前的方案学习和安全技术交底

塔吊安拆作业中安、 拆单位技术负责人、 项目安全主任、 专职安全员、 项目监理必须旁站监督

塔吊安装辅助汽车吊及作业区域的警戒

建筑起重机械安装、 拆卸前作业单位应当姠工程所属安监站办理安装 (拆卸) 告知手续。

塔吊避雷、 重复接地和风速仪

1. 塔吊的重复接地和避雷接地可以采取同一接地装置 接地电阻不大于4Ω。

2. 塔吊荷载试验包括静载、 动载、 超载试验。

3. 塔吊塔顶高度超过30m 塔吊的塔顶、 平衡臂、 起重臂应设置障碍灯; 塔吊起重臂根蔀铰点高度超过50m, 应安装风速仪

4. 起重机供电电源应设总电源开关, 该开关应设置在靠近起重机且地面人员易于操作的地方 开关出线端鈈得连接与起重机无关的电气设备。

验收后30天之内 使用单位应办理起重机械使用登记证; 登记标志置于或者附着于该设备的显著位置。

1. 施工现场有多台塔式起重机作业时 应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

2. 多塔作业时满足: 1) .两台塔吊之间的最小架设距离应保证处于低位的塔吊的臂架端部与另一台塔吊的塔身之间至少有2m的距离; 2) .处于高位塔吊的最低位置的部件与低位塔吊中处于朂高位置部件之间的垂直距离不小于2m

塔吊电气部件的定期检查、 保养

塔吊连接部件和安全保护装置的定期检查

建筑起重机械使用过程中, 应当由具有资质的单位进行经常性和定期的检查、 维护和保养

1. 塔吊加节顶升和附着必须编制专项方案 经单位技术负责人和项目总监批准后并告知相关主管部门, 方可实施

2. 塔吊顶升过程中必须派专人负责操纵油泵; 顶升千斤顶的上下搁置横梁必须专人负责操作看管。

3. 塔吊附着过程中禁止擅自使用非原制造厂制造的附着装置;附着杆件与建筑物连接处必须确保强度满足要求

塔吊吊钩及防脱绳装置图

使用單位应当对在用的建筑起重机械及其安全保护装置、 吊具、 索具等进行经常性和定期的检查、 维护和保养, 并做好记录

10. 上人通道和休息岼台

1. 塔吊使用过程中搭设的上人通道严禁与脚手架相连。

2. 塔吊当梯子高度超过10m时 应设置休息小平台, 第一个小平台应不超过12.5m高度处 以後每10m内设置一个。

(来源:施工员版权归原作者所有,仅作学习和分享如有侵权请联系删除)

   起重臂地面组装完毕,检查无误后将起重臂吊起,根部用?40×156销轴与上转台横梁连接再将起重臂头部抬起,然后再两根起重臂拉杆与塔帽连接慢慢将起重臂放下,使拉杆处于拉紧状态

  12、平衡重吊装:将平衡重吊起,牢固地安装在平衡臂端部并用螺栓连接紧固,使其不能前、后、左、右摆动

  13、司机室的吊装:

   将司机室吊起安装在上转台右侧,用M16×40螺栓固定吊装和安装时应特别小心,以防碰坏玻璃

  14、安装加节橫梁及加节小车:

   将加节横梁及加节小车安装在外套架顶部用M16×110螺栓连接牢固。

   按照电器原理图连接注意电源电电缆不得通过塔身中心,以防顶升加节或拆卸时发生干涉

  (一)塔机的顶升加节应按下列程序进行:

  1、将起重臂转至外套架开口方向。

  2、检查外套滚轮是否安装准确有无损坏,如有异常修复完好后方可进行顶升加节。

  3、用主吊钩将一个标准节吊起将其放在加节橫梁小吊钩上。然后再吊起一个标准节,将其移至距塔身中心线15~20米左右处以使被顶升部分的不平衡力矩最小。

  4、松开过度节与塔身部分的连接螺栓

  5、开动油泵马达,操纵换向阀手柄使油缸外端的顶升横梁支撑在塔身爬升爪内。然后用油缸将上部结构顶起足够的高度,将外套架上的定位销轴插入塔身标准节的爬升爪内操纵换向阀手柄,收回活塞杆使顶升横梁支撑在上面的一对爬升爪内,操纵换向阀手柄用油缸将上部结构顶起能将标准节推入的高度后停机油缸支撑着上部结构,将标准节引入

一、工程概况 1 二、塔式起偅机基本参数、部件重量及性能表 3 三、安装作业机械设备和工料具 5 四、对施工人员的资格要求 6 五、安装前的准备工作 6 六、安装作业现场状況和塔机各部件摆放位置 7 七、安全技术措施 7 八、塔机的安装(顶升)、调试及拆卸 8 九、安装质量验收要求 12 十、塔机使用过程中的安全注意倳项 14 十一、附墙 15 十二、塔吊桩基础的计算书 16 十三、参考文献及资料 23

本工程总建筑面积平方米。本工程为地上四层均用于商场,总高度37m哋下室共二层。该工程根据施工需要增加安装1台C5012型、1台JL5613型、1台QTZ63(5013)型、1台型QTZ80型自升式塔式起重机做为垂直运输材料的主要工具,起重机臂长汾别为56m/50m/50m/50m可覆盖大部分施工层。

  八、塔机的安装(顶升)、调试及拆卸

  塔机采用固定独立式安装高度为29.5米,自上而下的组成为基础节、支撑节、标准节、下支节、上回转部分先将底架放置于混凝土基础上,拧紧地脚螺栓测量底架上四个法兰盘的水平度,其误差应在1.6㎜内

  a、吊起一个标准节挂在引进梁的小钩上,再用吊一标准节调整幅度使塔机平衡注意标准节不要离地太高;

  b、放松電缆长度,略大于起升高度;

  c、当油缸顶升起塔机上部重量下转台与标准节的定位凸台相距在20㎜左右时,观察定位凸台是否对正套架四角8个导轮基本上与塔机标准节主弦杆脱开时即为理想位置。松开并取下标准节与下转台的8件连接螺栓

  25页,编制于2012年

第1节 基夲概况2 1.1、工程概况2 1.2、塔吊基本概况2 1.3、塔吊平面布置图2 1.4、所选用的塔吊起重机型号及性能技术参数3 第2节 安装总体思路4 第3节 安装辅助设备的型號及安装前的准备工作4 3.1、安装辅助设备4 3.2、安装前准备工作5 3.3、电源的设置5 3.4、施工人员配置6 第4节 塔吊装组件的重量及外形尺寸6 第5节 塔吊安装工藝6 第6节 塔身标准节加节时的安装方法13 第7节 附着架15 7.1、附着架装置的设置15 7.2、附着装置的安装16 7.3、附着架标准图16 第8节 各安全保护装置的调试17 8.1、多功能限制器(起升、幅度、回转限位器)的调试:17 8.2、起升高度限位器和回转限位器的调试:17 8.3、幅度限位器的调试:17 8.4、重量限位器的调试:17 8.5、總调试:18 第9节 塔吊的拆除18 9.1、塔机安装拆卸注意事项18 9.2、塔身标准节拆卸18 9.3、附着架拆除19 9.4、拆除所有塔机部件19 第10节 防碰撞措施20 第11节 塔吊基础围护咹全措施21 第12节 重大危险源识别及安全注意事项21

本工程总建筑面积平方米,由1#、5#、7#、8#、9#住宅、社区物业管理用房、总图及地下室组成

塔吊选用根据建筑物总建筑面积,建筑总高度施工进度要求,以及现场环境拟选用中联重科TC5613-6F塔式起重机,共计5台分别每栋布设一台塔吊。该起重机为水平臂架、小车变幅、上回转、自升、固定式多用途的塔式起重机臂长56m、50m、60m不等,1#、5#、9#楼选用臂长56m;7#楼选用臂长60m;8#楼选鼡臂长50m;该机为基础固定(底盘式整体基础)外墙附着,独立起升高度35m附着时最大高度为140m。

  第5节 塔吊安装工艺

  5.1.将混凝土与底節连接成整体用水平仪找平,其平面度公差为1.5mm调整水平时,允许在基础和底节间加垫片然后将底节同基础的地脚螺栓连接好。

  5.2.將2节加强节和1节标准节用M33高强螺栓连接好M33高强螺栓予紧扭矩为2260±10N.m,注意:塔身上的顶升耳板应在平行于建筑物的方向

  5.3.将套架部分嘚滚轮,上、下平台安装好然后吊装套入塔身外。将套架上的二个支撑轴插入卡在塔身的顶升耳板上部,使套架固定在塔身上注意咹装时油缸梁与塔身上的顶升耳板在同一侧,并使塔身顶部高于套架顶部以便安装下转台。

  第6节 塔身标准节加节时的安装方法

  6.1.檢查塔机安装的各项内容是否进行完毕和正确无误

  6.2.进行起升、变幅、回转等各项运作试运转。

  6.3.顶升时需将接高用的全部标准节鼡起升机构吊到套架引入标准节引进梁的正前方10m幅度以内,并将起重臂旋至引进标准节方向为了防止起重臂顶升过程中旋转,将上下轉台用销轴销死顶升结束后及时拔出销轴。

  22页编制于2011年。

第一部分 安装 一、工程概况和设备主要性能参数 二、塔吊的基础 三、塔吊安装的准备工作 四、塔吊的安装 五、塔吊的柔性附着连接技术 六、劳动组织及岗位职责 七、塔吊安拆所需设备、工具清单 八、塔吊安装技术注意事项 第二部分 拆卸(降塔及解体) 一、塔吊拆卸前的准备工作: 二、安全技术措施 三、组织工作 四、降塔作业程序 五、安全注意倳项 附:塔式起重机荷载试验报告表

逆流式双曲线自然通风冷却塔:通风筒由两条双曲线组成淋水面积为9000 m2;塔顶高150m,塔顶中面半径34.990m塔頂中面壁厚0.35m;进风口中面标高10.00m,进风口中面半径R=54.767m进风口壁厚1.00m;喉部标高120.00m,喉部中面半径R=32.888m喉部壁厚0.20m;环板基础直径117.94 m,零米直径116.2

   本塔吊安装伸臂长度为60米在幅度18.8米内最大起重量为10吨,最大幅度处起重量为2.8吨可以满足项目施工需要。

  安装方法:先利用汽车吊在施笁现场地面按说明书的要求对塔吊的顶升套架总成、回转支承座总成、塔帽总成、平衡臂总成、起重臂总成等进行拼装;然后再利用汽车吊按规定顺序对塔吊进行安装

  4.1 安装塔吊的标准节:先安装塔吊的标准节(2~3节)。

  4.2 安装顶升套架总成:将塔吊的顶升套架总成套入标准节内

  4.3 安装回转支承座总成:将回转支承座总成吊放在标准节上。如果顶升套架就位准确即可将回转支承座底脚与套架立柱连接(可以使用撬棍调节套架立柱);亦可把回转支承座底脚插到标准节的鱼尾板里,采用4×2个销轴连接然后提起套架,用螺栓将其與回转支承座连接

  五、塔吊的柔性附着连接技术

  5.2软附着的安装

  5.2.1在施工过程中,按照要求正确安装塔吊软附着的预埋支座

  5.2.2在安装前,需对安装完毕的预埋支座进行检查验收

  5.2.3附着的卸扣连接座、5吨卸扣以及穿绕钢丝绳,利用提升爬模系统完成软附著(筒体)的安装

  PDF格式,25页编制于2010年。

目 录 一、工程概况 - 3 - 二、塔吊平面布置图(后附图) - 3 - 三、塔吊安装安全技术措施 - 3 - 四、塔吊安装笁艺 - 5 - 五、塔吊安装工艺标准要求 - 9 - 六、塔吊使用、维修、保养技术措施 - 10 - 七、塔吊拆卸 - 12 - 八、塔吊防碰撞及基坑围护 - 13 -

   固定塔吊基础─>安装塔吊标准节至25M─>吊装塔帽转台和驾驶室─>吊装平衡臂及卷扬机、配电箱、─>先吊装一块配重块─>吊装起重臂及撑架系统(包括小车牵引机构和尛车)─>吊装剩余两块配重块穿绕有关绳索系统─>检查整机的机械部件,结构连接部件、电气部件等─>调整好各安全保护装置─>进行试车

底架和基础节的安装:将底架置于基础上,用压板和螺母将底固定于基础上拧紧螺母后用水准仪检测四个支点是否平整,其偏差≯1.5㎜否則要用钢板在基础与底架间整平且牢固,不能有松动(注:不允许用砼垫块和木板垫只能用钢板)。调整完后拧紧螺母但是每个地脚仩必须用双螺母安装拧固。安装基础节必须用高强螺栓和高强螺母与底架连接并拧紧(以后标准节和其它需要紧固连接处要求与此一样)然后和底架安装一样用水准仪校正、找平、调整、紧固。

   标准节吊装:吊起一节标准节升至基础节顶面后转动架设吊杆,对准基礎节起升机构松绳,标准节下落之基础节顶面将连接孔对准,用高强螺栓连接拧紧螺母(所有螺栓连接保证其预紧力矩达到1300N.m)同样方法并安装一节标准节后将四套斜撑杆装好,继续吊装标准节(注:使用调整板手转动架设杆调整工件位置不准用大绳拉动调整)。

  共22页 编制时间:2011年

(一)方案编制依据1 (二)安装工程管理目标1 1、质量目标1 2、工期目标1 3、安全管理目标1 (三)工程概况1 (四)、塔式起偅机概况2 (五)现场情况3 (六)准备工作3 (七)人员组织、分工与职责5 1、人员组织、分工5 2、职责5 (八)维修、保养注意事项7 (九)安全注意事项7 (十)安装程序8 一)就位组装8 二)顶升接高:11 三)检查与调试:顶升完成后应进行安全装置的调试13 四)附着锚固14 十一、工作中的紸意事项及安全技术措施15 一)工作中的注意事项15 二)安全措施16 (十二)拆卸:16 (十三)安全使用说明17 (十四)塔机安装后的质量要求17

本工程总建筑面积28118平方米,地上6层地下2层,建筑高度29.6米基础采用预制管桩,主体为钢筋混凝土框架结构

   本工程选用TC6012-6型塔式起重机和QTZ63(5013)型塔式起重机。

  组装基本顺序如下:

   找平底梁→吊装标准节→吊装套架→吊装上下转台→吊装塔帽→吊装配重臂→吊装2块配重→吊装起重臂→补齐配重块→吊装驾驶室→连接电源线→运转试车→顶升加节→固定底架斜撑杆→调试安全装置→负载试车

  (1)拆丅下转台与塔身标准节之间的连接螺栓。

  (2)启动油泵收缩活塞杆,将顶升横梁提升到最高位置使横梁端轴置于标准节爬爪内。稍微顶升一点套架观察套架导轮间隙,调整小车位置使导轮间隙均匀;当顶升一步高度时,将支承销插入爬爪内然后收缩活塞杆,使支撑销逐渐受力支承起顶升套架。

  (3)收缩活塞杆使横梁单轴进入上一步爬升爪内,准备进行再一步顶升

  (4)按仩述顺序,再顶升一步使活塞杆全部伸出支承柱上部结构,使顶升套架上部开口达到一个标准节的高度

  (十三)安全使用说明

   1、严格遵守塔机使用说明书的规定,不得超负荷作业不在六级及六级以上大风情况下进行作业。

   5、严禁使用塔机的吊钩吊运人员禁止斜拉和斜吊重物,严禁用于拔桩或类似作业严禁起吊不明重量的物品。冬季严禁起吊冻结在地面上的物品

  9、起重机的变幅指示器、力矩限制器、起重量限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置,应完好齐全、灵敏可靠不得随意调整或拆除。严禁利用限淛器和限位装置代替操纵机构

  19页,编制于2013年

浏览数:1303 回复数:3

可能对于新手或者学生有这样一个疑惑,建筑用的塔吊那么高是怎么装上去的呢?尤其现在高楼更多塔吊动不动就几百米。相信很多人都跟小编一样存在这样的困惑今天就让我们一并解决了吧。

首先是塔吊地基的加固:

使用塔吊时塔吊地基的选择是非常重要的,当地基承载力无法满足塔式起重时如果不能对它进行有效的加固,那么可能会产生比较严重的后果

然后是升高。塔吊有几十米甚至几百米是如何升高的呢?有人说用吊车?显然吊车也没那么高

那峩们来看看塔吊究竟是如何升高的:

塔身由一节节普通节拼装

塔吊的塔身是由一节节普通节拼装的。在地面时是用起重机安装的当有一萣的高度后,观察细微的金粉发现最上边的那个“铁笼”比下面的一个稍大些,它其实就是爬升节爬升节周围的高度和尺寸都大于普通节。同时在这里有个液压千斤顶塔吊的升高就是靠液压千斤顶的顶升完成的。

爬升节通过液压千斤顶将自己升高▼

顶升时横吊臂的湔端吊着一节普通节,可平衡横吊臂

当顶升完成时,这一节正好可以用来拼接了

这样,塔吊就一点点升高啦~

简单归纳一下安装步骤:

凅定塔吊基础→安装塔吊标准节→安装爬升套架→安装回转→安装回转塔身→安装司机室→安装平衡臂→安装A架总成→吊装起重臂→穿钢絲绳和吊钩→加标准节及设备调试

(来源: 土木智库,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

【重点推荐】解读16G101鋼筋平法图集—梁、板、柱、墙、基础、楼梯(含配套教材550页)

【套餐】18本施工常用规范一站式解读:质量验收规范/安全技术规范/16G101图集

【偅点推荐】项目总工买一送一

装配式建筑政策解读及施工技术(含施工案例)

【重点推荐】27层框架剪力墙高层住宅楼施工技术详解(施工准备—结构验收)

装饰装修全能进修-装修项目全流程详解VIP班, 施工工艺/现场实例/管理技能/材料/识图 /方案编制/验收

三、安全生产协议内容:

  1、双方必须认真贯彻落实国家《安全生产法》和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策严格執行有关劳动保护法规、条例、规定。当国家、地方、上级主管部门颁发的规定或标准不一致时以有利于安全生产的规定或标准执行。

  2、分包方必须严格执行总包方制定的针对本项目特点的安全文明管理办法无条件服从总包方安全部门的管理和监督。

   3、双方都應有安全管理组织体制包括抓安全生产的领导、各级专职兼职的安全干部。

   13、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训栲核后持证上岗并按规定定期审证;中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证上岗操作;起重吊装作业人员必须遵垨“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人擅自操作使用电器、机械设备

   14、分包方必须严格执行各类防火、防爆制度,易燃易爆的场所严禁吸烟和动用明火不准随意挪用消防器材。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续严格执行“十不烧规定,严禁使用电炉冬季或干燥天气,必须使用明火加热的施工应取得防火主管人员的同意,申请办理动火手续落实防火等措施,并指派专人值班

   15、分包方需用总包方提供的电器设备,应做好保管如损坏电器设备或不经总包方许可而擅自乱拉电气线蕗造成的后果由肇事者及其单位负责。

  16、贯彻先合同后施工的原则总包方不得随意指派分包方的人员从事合同外的施工任务。分包方有拒绝承担合同外施工任务的权利