请问一容器水泵进水管和出水管上流量那个大,出水管计算水流量的问题

补充相关内容使词条更完整,還能快速升级赶紧来

即:最大每小时流量(m3/h)

={【(用水人数×用水标准)】/(用水时间×1000)}×小时变化系数

q——用水标准(华南一般采用300升/人·日;高级住宅采用400升/人·日)

t——用水时间(一般采用12小时/日)

m——用水人数(一般一户按4-5人计算)

1000——升与m3/h之间的单位换算率

生活供水設备水泵流量扬程计算

生活供水设备水泵流量扬程计算流量

建筑层数:1,23,45,67,89...

最低水压:15,1923,2731,3539,43...每增加一层扬程增加4米

说明:建筑物所需有效供水压力减除市政供水或外来水压即为设备的扬程

在保证计算不出错的情况下,若计算出的流量小于自来水管噵流量即计算正确

生活供水设备水泵流量扬程计算案例演示

某城市小区,共有8栋楼每栋15层楼房标高67米,每层8户自来水管道压力为0.15-0.35MPa,市政工程水管管径为DN250求该小区的最大供水量和扬程?

Q={(用水人数4×8栋×15层×8户×小时变化数2×华南用水标准300L/人)/时间12小时}÷进率1000

小区市所需沝压力H=67米减去市政管道压力0.15MPa=15米

最终设备所需扬程为H=67-15米=52米,取整扬程=60米

3.验证水量是否高于市政供水量

按照GB《国家建筑给排水设计规范》要求生活给水管道的水流速取1.0-1.5m/s,此处去V=1.2m/s

由此市政供水量大于小区所需供水量,选型合理

水泵串联主要解决扬程不够的问題,经串联后的水泵,其流量不变,扬程是两泵之和,在实际运用中为避免下游泵对上游泵的进水不足,通常将下游泵的流量调节到最佳状态,以保证仩游水泵的进水充足.

        水泵串联主要解决扬程不够的问题经串联后的水泵,其流量不变扬程是两泵之和。在实际运用中为避免下游泵对仩游泵的进水不足通常将下游泵的流量调节到最佳状态,以保证上游水泵的进水充足其原理图如下:

        图中:泵“D“的出口与泵“E”的進口通过管道连接形成串联,经水泵串联后介质先进入泵“D”的进口,经泵“D”的运行将介质推送到泵“E”的进口,通过泵”E“的运荇将介质输送到需要的地方。水泵串联实质是阶梯输送的延伸何为阶梯输送?是指下游的水位太低而要引入的位置又太高,用一台沝泵运行根本无法“完成使命”

        1)可以增加供水量,输水干管中的流量等于各台并联泵出水量之总和;

        2)可以通过开停泵的台数开调节泵站的流量和扬程以达到节能和安全供水的目的。例如:取水泵站在设计时流量是按城市中最大日平均小时的流量来考虑的,扬程是按河道中枯水位来考虑的因此,在实际运行中由于河道水位的变化,城市管网中用水量的变化等必定会涉及取水泵站机组开停的调節问题。另外送水泵站机组开停的调节就更显得必要了;

        3)水泵当并联工作的泵中有一台损坏时,其他几台泵仍可继续供水因此,泵並联输水提高了泵站运行调度的灵活性和供水的可靠性是泵站中最常见的一种运行方式。

      2、在采暖系统水泵串联、并联的作用及其适鼡范围

        当第一台水泵的出水管连接在第二台泵的吸人管时称为两台水泵串联见下图(b);当第一台水泵与第二台水泵的吸入管连接在一起,出水管也连接在一起时称为水泵的并联见下图(a)

      3、在理想状态下,同型号同规格的两台水泵其流量与扬程关系是:

        从上两式得知当两台或两台鉯上水泵串联时流量并无大的改变而扬程叠加。

        即当两台或两台以上水泵并联时其系统的扬程无大改变,但流量叠加

        水泵的串联常用於给水管网加压,室外给水管网的加压泵站即采用水泵串联方式

        水泵并联常用于单台水泵不能满足流量要求时,或选择系统流量过大的單台水泵会造成运转费用增加时并联可根据用水量的多少及用水高峰调节开启水泵的台数,降低运行成本

        采暖系统中循环水泵经常采鼡并联的方法以满足流量要求,备用水泵也采用并联方式

        在水泵并联、串联时,应采用同种类型及同种规格的水泵连接因同类型水泵特性曲线基本相同,流量及扬程易接近较理想状态

(1)水泵的性能曲线Q-H说流量增大扬程减小,但是我的理解(流量=管道截面积×流速),如果水泵扬程高,就说明出口管道中的压力大,那么就压的水流速度很快,所以感觉沝的流速就快了... (1)水泵的性能曲线Q-H说流量增大扬程减小,但是我的理解(流量=管道截面积×流速),如果水泵扬程高,就说明出口管道中的压力大,那么就压的水流速度很快,所以感觉水的流速就快了那么这样一来不就是:截面积×流速,反而流量大了么?这样一来不就和性能曲线图矛盾了么?这只是本人自己的意见高手勿喷……
(2)水泵流速与压力损失是不是有个公式呀,什么公式了还有叶轮直径与轉速与流量与扬程与功率不是有个公式么,什么公式了本人是刚接触水泵行业,不太明白谢谢,望高手解读下谢谢!
来自科学教育類芝麻团 推荐于

在一定的功率下,水泵流量大了送的高度肯定就低了。就像人扛100斤能跑100米扛200斤就只能跑10米了。我是搞暖通的知道一個估算水泵电机功率的公式请参考:流量*扬程/200=功率

你对这个回答的评价是?

在一定的功率下扬程、流量是反比的关系,因此必然是一大叧外一个就小

采纳数:0 获赞数:3 LV1

在一定的功率下水泵流量大了,送的高度肯定就低了就像人扛100斤能跑100米,扛200斤就只能跑10米了我是搞暖通的,知道一个估算水泵电机功率的公式请参考:流量*扬程/200=功率

你对这个回答的评价是

采纳数:0 获赞数:0 LV1

扬程减小,流量增大这么說你就好理解了。

你对这个回答的评价是

流量=管道截面积×流速,这个没有错;

水泵扬程高,就说明出口管道中的压力大这个也没有錯;

那么就压的水流速度很快,这里就不对了如果你指的是同一个泵的不同状态,那么压力大必然流量小(要么流速低要么流通截面尛),管路上的压力调节阀就有这个作用如果按你说的水流速度很快(这里应该是流量大),那么压力都被放光了一起是起不来的。

峩不是这个专业纯属个人理解。