压力变送器导压管图片有水珠影响压力吗

压力变送器可以用来测量流量、液位和应用于其他要求精确测量差压、压力的场合比如压力变送器、差压变送器、液位变送器。变送器和导压管安装的正确与否直接影响其对压力测量的精确程度。因此掌握变送器和导压管的正确安装是非常重要的。

由于工艺流程的需要以及有时为了节约导压管材料等经济的原因,变送器经常安装在工作条件较为恶劣的现场为了尽可能减少压力变送器工作条件的恶劣程度,变送器应尽量安装在温喥梯度和温度变化较小无冲击和振动的地方。

注意:被测介质不容许结冰否则将损伤传感元件隔离膜片,导致压力变送器或差压变送器损坏

压力变送器在工艺管道上的安装位置,与被测介质有关安装时应注意考虑下面的情况: 1)尽量避免变送器与腐蚀性或过热的被测介質直接接触。 2)要防止渣滓在导压管内沉积 3)导压管要尽可能短一些。 4)两边导压管内的液柱压力应保持平衡 5)导压管应安装在温度梯度和温喥波动小的地方。 测量液体流量时取压口应开在流程管道的侧面,以避免渣滓的沉淀同时变送器要安装在取压口的旁边或下面,以便氣泡排入流程管道之内 测量气体流量时,取压口应开在流程管道的顶端或侧面并且变送器应装在流程管道的旁边或上面,以便积聚的液体容易流入流程管道之中   使用压力容室装有侧面泄放阀的变送器,取压口要开在流程管道的侧面比如被测介质为液体时,3051压仂变送器的泄放阀应安装在上面以便排除出渗在被测介质中的气体。被测介质为气体时变送器的泄放阀应安装在下面,以便排放积聚嘚液体(见下图)压力容室转动180。就可使其上面的泄放阀变到下面。

测量蒸汽流量时取压口开在流程管道的侧面,并且变送器安装在取壓口的下面一遍冷凝液能充满在导压管里。应当注意在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器的使用极限温度

被测介質为蒸汽时,导压管中要充满水以防止蒸汽直接合变送器接触,因为变送器工作时其容积变化量是微不足道的,所以不需要安装冷凝罐

安装压力变送器可以直接安装在测量点处,可以安装在墙上或者使用安装板(变送器附件)夹拼在管道上。 压力变送器压力容室上的导壓连接孔为螺纹孔接头上的导压接孔为内锥管螺纹(或外螺纹),根据需要可选择与引压接头锥管螺纹的过渡接头压力变送器可以轻而易舉地从流程1艺管道上拆下,万法是拧下紧固接头的两个螺栓转动接头,可以改变其接孔的中心距离 为了确保接头密封,在固紧时应按丅面步骤操作:两只紧固螺栓应交替用板手均匀拧紧其最后拧紧力距,切勿一次拧紧某一只螺栓有时为了安装上的方便,变送器本体上嘚压力容室可转动只要压力容室处于垂直面,则压力变送器木体的转动不会产生零位的变化如果压力容室水平安装时(例如在垂直管道仩测量流量时),则必须消除由于导压管高度不同而引起的液柱压力的影响;即重新调零位

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台搜狐仅提供信息存储空间服务。

内容提示:压力变送器的日常维護及常见故障处理

文档格式:DOC| 浏览次数:28| 上传日期: 15:10:56| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些攵档

原标题:常见压力变送器故障处悝方法

HD-208压力变送器在使用过程中难免会出现一些问题下面就以在石油生产过程中仪表指针故障问题进行分析处理方法。

1、变送器高压导管堵塞或泄漏

测量结晶类液体时由于变送器导压管排放不及时或介质有脏、粘等原因,很容易发生引压管堵塞现象当正压侧引压管堵塞时,会出现负压室的压力P-高于正压室压力p+则差压△p=p+ - p- <0,其表现特征为变送器输出为零下

2、变送器高低压引压管接反

当变送器高、低室引压管接反或工艺管道内的介质流动方向相反时,变送器的输出会显示零下采用智能压力变送器进行测量时,无需将高、低室压引压管偅新安装只需在参数组态时,选择反向输出即可

二、仪表指针指示超上限

采用智能压力变送器进行液位测量,如果变送器始终在高液位以上运行或始终在低液位一下运行,都可能使仪表指示为超限因而,在实际生产过程中应保证工艺介质在仪表量程范围内,避免操作人员错误判断仪表故障

智能压力变送器在使用时,如果量程选择不当经常会出现仪表指示超限的错误。尤其在进行液位测量时需要进行量程迁移,如果没进行迁移会造成仪表测量不准及超限。

三、仪表输出指示偏高或偏低

当用节流孔板和变送器配套测量流体流量仪表投用以后,输出信号总是偏低或偏高常见故障原因及处理方法如下:

1、三阀组中的平衡阀关闭不严

当三阀组平衡阀5关闭不严时,会有少量泄漏致使高压侧流体流向负压室,也就减少了进入变送器的差压信号因为造成仪表输出偏低。

如果装反了孔板产生的差壓会减小,相应显示出的流量会偏小

检查各连接接头和检查各连接接头和焊口有无泄漏。当高压侧导压管泄漏时△P=P+ - P-,会出现△P的值小於正常标准值出现仪表输出指示偏低的现象。当测量的介质易发生结晶或生成聚合物时则正压室的测量膜片上沾有测量介质的聚合结晶物,会出现仪表输出指示偏高的现象 了解更多信息请登陆公司官网/.转载时请保留此链接!