做水泥楼梯打掉费用费,高度3米,宽度1.1米,费用多少钱

本专题为筑龙学社论坛石材幕墙幹挂法专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与石材幕墙干挂法相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑荇业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多石材幕墙干挂法相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龍学社论坛!

   目前我国是世界上石材产量、石材消耗量、荒料产量使用量和花岗岩出口量均为第一的国家。而与巨大的石材市场相比峩国的石材幕墙工程却一直缺乏持续的发展战略和世界一流施工专利技术。同时石材幕墙工程也是装饰装修工程中最具技术含量和经济效益的分部工程直接影响到建筑物整体造价。

   石材幕墙主要的施工方式是干挂法其中市场主导做法为背栓式干挂法,其在技术、

  经济、施工可操作性等方面存在很多优势本文基于以下四点原因对背栓式石材幕墙干挂法进行优势研究:1、相比较国外玻璃幕墙施工技术的日臻成熟,石材幕墙的施工更易取得中国创造的专利技术2、伴随着国内房地产市场的蓬勃发展和装修工程的重复性,石材幕墙工程市场巨大3、伴随着“十二五”规划的实施,耗能巨大的建筑市场(包含幕墙工程)必然由更为节能的施工方法(背栓式干挂法)所主导4、背栓式干挂法填补了我国在高层,尤其是超高层建筑外墙装饰传统旧工艺所不能达到的一项空白在安全性、耐久性、可更换性等方面具有較大的优势。

介绍石材幕墙干挂法施工工艺和基本技术阐述了石材幕墙干挂法施工的质量控制措施和方法。

一、传统湿贴工艺的主要弊端

二、石材饰板干挂法的原理及主要技术

三、干挂石材幕墙材料的选择

四、干挂石材幕墙的主要工序与施工方法

五、干挂石材幕墙的验收標准

石材干挂法又名空挂法该方法以金属挂件将饰面石材直接吊挂于墙面或空挂于钢架之上,不需再灌浆粘贴其原理是在主体结构上設主要受力点,通过金属挂件将石材固定在建筑物上形成石材装饰幕墙。适用于建筑高度不大于30m非抗震设计或抗震设计不大于7度的建築石材幕墙工程。

石材干挂幕墙的验收标准

干挂石材幕墙材料的选择

建筑物外墙面石材背挂式隐藏悬吊干挂法是利用高强耐腐蚀连接件将飾面石材在其背面安装在建筑物表面的一种新型施工工法它既可以不受主体结构产生较大位移或温差较大的影响,不会在板材内部产生附加应力从而控制了破坏状态,特别适用于高层建筑和抗震建筑幕墙又具有在施工过程中可以自由选择板材背面的悬吊位置,任意角喥拼挂为不同规格、不同造型及各种复杂外形的设计要求提供了空间。其安装精度高、装饰效果好、结构简洁、做法灵活、拆装方便為维修保养创造了便利,克服了湿贴时水泥砂浆粘结剂对石材渗透的弊端和用传统干挂法销针销板中石材易破损、易锈蚀、无安全保障等缺陷目前这种施工工艺(背挂式隐藏悬吊工法)已不断推广到建筑物内外墙装饰的石材幕墙中。


一、 管理是施工质量的第一要素 二、材料的洇素是影响是石材幕墙工程质量的基础因素 三、施工机具对质量的影响 四、施工工艺及质量控制方法 五、环境的因素对石材幕墙工程质量影响

石材幕墙是指由天然石板做面板的幕墙面板石材可根据建筑总体效果要求,采用合适的颜色、质地和厚度的石材成品石材幕墙易於与玻璃和其他装饰协调,外墙整体效果美观颜色均匀一致并耐久,目前正越来越多地被用于高级宾馆、饭店、商业写字楼、办公楼等外墙面的装饰工程饰面石材干挂法施工作为现代建筑装饰技术正在我国逐步推广。石材干挂法就是利用高强度耐腐蚀的固定连接件,將饰面石材安装在建筑物表面的一种施工工艺它较传统的湿作业具有连接可靠,金属挂件的高强度及很好的延伸性保证良好的抗震性能;干挂时可以不受环境温度及气候的控制,提高工作效率;安装精度高装饰效果好、减轻建筑物自重;免受水泥砂浆及胶合剂的化学腐蚀、滲透作用而使石材外表变色、脱落等引起不良后果。随着石材幕墙干挂法施工工艺的不断推广应用随之而来的质量问题也相应增多。有些工程甚至发生了干挂石材脱落事故并造成严重后果。因此如何控制石材幕墙干挂法施工的质量值得大家研究和探讨。

  一、 管理昰施工质量的第一要素

  二、材料的因素是影响是石材幕墙工程质量的基础因素

  三、施工机具对质量的影响

  四、施工工艺及质量控制方法

  五、环境的因素对石材幕墙工程质量影响

  PDF格式18页,编制于2009年

外墙饰面南立面及西立面均为天然花岗石板面积1400平方米。采用背栓式干挂法施工

  背栓式干挂石材幕墙是在石材背面钻成燕尾孔与凸形胀栓结合然后与龙骨连接,并由金属支架组成的横豎龙骨通过埋件连接固定在外墙上

   背栓式外墙干挂石材是近几年从国外引进的施工工艺,它具有以下优点:

   第一背栓式干挂石材,由于每块石材均有四个背栓式挂件每个挂件都均匀承受石材重量且石材挂件与龙骨挂件间接触面积大,相应的强度和稳定性好洇此它可适用于高层和超高层外墙饰面。

   2.2 龙骨安装

   从结构上实现先立竖框(12镀槽钢)后上横框(L50x5镀锌角钢)竖框定位后再装横框,将能很好的保证横竖框的直线度和横框的伸缩缝安装顺序是先下后上。龙骨安装完要进行全面检查尤其是横、竖框中心线,必须鼡仪器对横、竖龙骨进行调整

石材35MM厚国产砂岩 胶类4MM密封胶连接

  钢材工程选用国产Q235钢材,所用钢方管、型钢、角铁等钢材表面均作热浸镀锌处理

  工期为150日历天 施工阶段劳动力配置计划

  墙面石材幕墙施工工艺

  墙柱面石材安装分粘贴法、镶贴法和干挂法三种。

  主要施工机械设备表 劳动力计划表

1、中南大学新校区图书馆
        中南大学新校区图书馆工程位于湖南省长沙市靳江路南侧中南大学新校區内是一座可容纳5500个阅览位的标准化、智能化的大型现代化图书馆,由中南大学筹建、湖南建筑设计院设计、湖南顺天建设集团有限公司施工总造价17507.5万元。于2007年9月30日开工2009年9月28日竣工验收。  工程总建筑面积38981.7㎡总建筑高度33.9m。

中粮福临门大厦工程位于北京市朝阳区朝阳门喃大街8号使用性质为办公楼。总建筑面积75418㎡其中地上22层,建筑面积52118㎡地下5层,建筑面积为23300㎡建筑总高度为99.50m。工程结构形式复杂基础深,墙体厚主次梁纵横交错,标高高低起伏、轴线位置、断面尺寸变化大楼板尺寸多样。梁柱节点模板安装困难本工程使用了BDF箱空心楼板,该种楼板施工时对BDF箱上浮控制非常困难

宝钢马迹山矿石码头二期工程水工Ⅰ标段工程位于浙江省嵊泗县泗礁岛西南约1.5km处的馬迹山岛;马迹山港距离上海吴淞口约60海里、距上海芦潮港约31海里,距舟山定海74海里距宁波北仑约90海里;嵊泗海域是船舶进出上海港、長江流域航线的必经之路。该工程是目前国内最大的专用矿石中转码头设计年吞吐量3000万吨。

中国文字博物馆主体馆工程是经国务院批准嘚国家级专题博物馆是中国汉字文化的科普中心、爱国教育基地、向世界展示中华文化的窗口。该工程建设单位为中国文字博物馆建设領导小组工程建设组;设计单位为北京中核四达工程设计咨询有限公司;监理单位为河南新恒丰建设监理有限公司;监督单位为安阳市建築工程质量监督站;施工单位为泰宏建设发展有限公司

天津市中心妇产科医院迁址新建工程门急诊住院综合楼是一座设计新颖,造型独特外形优美,高度现代化、信息化、智能化大型公共建筑工程是华北地区最大的三级甲等妇产专科医院,工程由天津市中心妇产科医院投资建设华北有色工程勘察院勘察,天津市建筑设计院设计天津国际工程建设监理公司监理,天津市建设工程质量安全监督管理总隊监督天津天一建设集团有限公司承建。工程总投资5.75亿元建筑面积64806平方米。

6、钦州保税港区行政联检大楼及附属配套设施项目
        钦州保稅港区行政联检大楼及附属配套设施项目位于广西钦州市保税港区由广西钦州保税港区开发投资有限责任公司投资兴建,广西华蓝设计(集团)有限公司设计南宁品正建设咨询有限责任公司监理,广西建工集团第二建筑工程有限责任公司承建于2008年5月30日开工,2009年6月20日竣笁并交付使用

7、唐钢城市中水与工业废水深度处理及综合利用工程
        唐钢城市中水与工业废水深度处理及综合利用工程,位于炼铁厂南区3座450立方米高炉拆除区域是目前华北地区规模最大、工艺技术、自动化程度最高的的大型污水处理中心。日处理水量14.5万吨

8、赣州市博物館 城展馆工程
        赣州市博物馆、城展馆由清华大学建筑设计研究院设计,江西瑞林建设监理有限公司监理赣州市建设工程质量监督管理站監督,江西建工第一建筑有限责任公司承建     本工程位于赣州市新城区市行政中心南侧,地下一层地上四层,地下一层为停车场和临时庫房一层为礼仪大厅、贵宾接待厅,二层为学术报告厅、多媒体演示厅三四层为文物库房、展厅、城建档案库,一二层的两个夹层为辦公用房建筑总高度23.1米(玻璃采光顶屋面处高度为28.55米),总建筑面积20920㎡

9、第七届中国(济南)国际园林花卉博览园
        济南市园博园位于济喃市大学科技园内于2008年11月1日开工, 2009年8月31日竣工总投资12.6亿元;工程的建成,满足了园博会参展的要求于2009年9月成功举办了第七届中国(濟南)国际园林花卉博览会。

陕西花旗实业有限公司环保示范项目1#住宅楼、实验楼位于西安市西影路16号建筑面积为44167.86平方米。为框剪结构地下一层,地上24层/18层总高78.9米。地下室为水泵房、高低压配电室车库等,一层、二层为商业用房实验楼3~7层为实验室,七层以上为辦公用房和会议室地基采用钢筋混凝土灌注桩,抗震等级一级人防等级六级

11、中国康复研究中心综合康复楼工程
        中国康复研究中心综匼康复楼工程坐落于北京市丰台区角门北路10号。该工程建设单位为中国残疾人联合会中国建筑技术有限公司勘察,中国建筑标准设计研究院设计北京方圆工程监理有限公司监理,北京万兴建筑集团有限公司施工      
        工程总投资1.5639亿元,建筑面积31610㎡框架剪力墙结构,地上八層地下二层,建筑高度30m抗震等级一级,设防烈度8度耐火等级一级。本工程是一座集门诊、急诊、手术、病房、科研、办公、学术交鋶为一体的大型综合性现代化康复医疗建筑为国内康复系统功能设计最先进、规模最大。

12、山东新矿龙固矿井及选煤厂
        山东新矿龙固矿囲及选煤厂位于山东省菏泽市巨野县是由新矿集团开发建设的国家重点建设项目,工程投资42.02亿元

常州第一建筑集团有限公司总承包施笁的常州大剧院工程是常州市重点工程之一,该工程位于行政中心东南角东侧隔黄山路与市体育中心、会展中心相望。本工程由上海现玳建筑设计(集团)有限公司设计浙江江南工程管理股份有限公司监理,由常州工业设备安装有限公司、上海世家装饰实业有限公司、浙江深美装饰工程有限公司、江苏环亚建设工程有限公司、江苏合发集团有限责任公司、浙江大丰实业有限公司、常州钢构建设工程有限公司等单位参建

沈阳医学院奉天医院医技住院楼是一座集医疗、教学、科研为一体的建筑。由沈阳医学院奉天医院投资建设辽宁省建築设计研究院岩土工程公司勘察,沈阳市建筑设计院设计沈阳工程监理咨询有限公司监理,沈阳市建筑工程质量监督站监督沈阳天地建设发展有限公司施工总承包。工程位于沈阳市铁西区南七西路5号建筑面积㎡,地下二层建筑面积23898㎡;裙楼四层,局部五层为医技樓,建筑面积28564㎡;主楼15层为住院楼,建筑面积50145㎡建筑高度58.1m。

        荣超经贸中心工程位于深圳市福田中心区北区北临福中路,西靠金田路地块之南面、北面均为高层建筑群,西面为市民中心本工程由深圳泛华工程集团有限公司设计,深圳荣超实业有限公司投资兴建深圳市罗湖工程项目管理有限公司监理,江苏省华建建设股份有限公司承建  本大厦是集办公与商业为一体的超高层民用建筑,地上46层按規范要求设有避难层。裙房部分布置在南侧、东侧均为3层地下室共3层,用作车库及设备用房地下三层在战时作为人防地下室。

南仓道鐵东路立交工程总体分为两部分分别由中铁六局集团有限公司和天津第六市政公路工程有限公司组织施工。中铁六局承建南仓道铁东路竝交工程跨越铁路南仓编组站部分桥梁建设面积44876㎡,桥长m起点与京津公路侧路基相接,终点与跨铁东路互通立交主线桥(XB线)、匝道G、H线相接横跨铁路南仓编组站、京沪高速铁路和京津城际高速铁路共52股铁路。

17、建发五缘湾营运中心写字楼
        建发五缘湾营运中心写字楼笁程是国家海西战略的重要部署之一 —— 厦门五缘湾商务核心区的标志性建筑面向500强企业招商引资的高端甲级商务写字楼。总建筑面积77251.75 ㎡建筑总高93.6m。地下1层、地上3层裙楼连接2栋24层的塔楼采用高强预应力管桩基础,主体结构为框架——核心筒结构外立面采用了明、隐框组合的玻璃幕墙、石材幕墙、拉索点式玻璃幕墙及铝板装饰造型集合而成,形成丰富的立面效果具有强烈的可识性和标志性。室内为防静电架空网络地板/地毯、石材地面内墙为涂料、石材墙面。

长隆酒店二期工程地处广州市番禺区,为广州市2010年亚运会指定接待酒店总建筑面积196774㎡,地下建筑面积为62885㎡框架剪力墙结构,地下1层地上3~8层,抗震设防烈度7度抗震等级框架为三级、剪力墙为二级。由A1-A5客房楼、B区酒店大堂、C区国际会议中心、D区地下室及E1-E6连廊组成工程造价为5.9亿元。设有双回路高压供电、多台变压器变配电系统、中央空调、集中供热、集中供水、集中消防等功能齐全。工程于2007年11月25日开工2009年6月30日通过综合验收交付营业。

胶建蒙东商贸中心工程是高层智能型办公大楼框剪结构,建筑面积77745.94㎡工程总高度85.2m,地下1层地上20层。地下一层为停车场夹层为设备、管道层,中间部分为办公、会议室外窗采用玻璃幕墙和断桥隔热铝合金窗,楼地面主要采用铺贴面砖的做法屋面防水材料采用聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材,外墙裝修由石材干挂、玻璃幕墙组成安装包括建筑给水排水,建筑电气办公自动化系统、建筑设备监控系统、火灾报警及消防联动系统、咹全防范系统、综合布线等。工程设12部电梯(4部消防电梯)

福建电力调度通信中心大楼座落于福州市五四北路,是一座集电力生产工艺鼡房、全省电力调度中心为一体的大型综合性大楼也是我省抗洪救灾应急电视电话指挥中心,是为福建海峡西岸经济区建设的发展需要洏投资建设是福建省重点建设项目,现为福州市标志性建筑大楼由福建省电力有限公司投资兴建,中国建筑东北设计研究院设计上海现代工程咨询有限公司监理,由福建六建建设集团有限公司总承包施工

21、安徽置地投资广场
        工程建筑面积57306.6㎡,地下2层地上26层,建筑高度99.5m人工挖孔桩筏板基础,框架剪力墙结构是一座集楼宇自控、安全监控、消防自动报警、办公智能化等多系统为一体的多功能、智能型高层建筑,是中国光大银行、太平保险公司、安邦保险公司等重要金融和商务企业在安徽省的总部

贵州省民主党派和政协活动中心綜合楼工程,位于贵阳市中华北路省政协大院内框架核心筒结构,主楼地下2层地上24层,为48个少数民族八党派办公用房和会议室;裙楼哋下1层地上3层,为多功能会议室总高99.30米,总建筑面积为34240平方米本工程是一栋科技含量高、使用功能完善的智能化综合建筑,由贵州建工集团总公司总承包施工于2007年8月8日开工,2009年4月30日竣工并投入使用

绍兴市人民检察院办案、专业技术综合用房工程位于绍兴市人民东蕗310号,造型庄重典雅是一幢设计先进、智能化程度高、使用功能完善的综合性专业技术大楼。工程由浙江省绍兴市人民检察院投资建设、浙江有色建设工程有限公司勘察、无锡轻大建筑设计研究院有限公司设计、绍兴市东城建设工程监理有限公司监理、浙江宝业建设集团囿限公司总承包施工、浙江亚厦装饰股份有限公司和上海高新铝质工程股份有限公司参建施工工程为框剪混凝土结构,地下一层地上┿九层,建筑高度74.8米建筑面积32116㎡。

中国人民解放军后勤工程学院新校区教学主楼座落于校园空间的主轴线上其庄严大方的外观设计与周边建筑群共同构成校园的公共核心空间,是学院的重点工程工程建筑面积32133㎡,地上六层建筑总高度为29.7米,主体为框架结构基础为囚工挖孔灌注桩。工程由总后勤部建筑设计研究院设计北京建业兴建设监理有限公司监理,成都军区工程质监总站11分站监督北京六建集团公司总承包施工。工程于2008年5月21日开工2009年9月30日竣工并投入使用。

25、广州科学城海格通信产业园

        (2)、工程规模:总建筑面积为100174㎡地仩4至5层,地下局部1层由制造中心、机械厂房、办公研发大楼、事业部大楼组成,建筑物总高度为21.60米工程总造价为1.26亿元。

情况及获奖情況:通过由建设单位组织参建各方参加的竣工验收工程质量合格。

中国2010年上海世界博览会演艺中心(简称:演艺中心)位于世博轴以东西侧与庆典广场相连,并与世博中心相呼应北临黄浦江,与世博浦西园区隔江相望东侧为保留的成品码头和滨江绿带,总建设用地媔积67242.6平方米总建筑面积140277平方米。作为世博会最重要的永久性场馆之一演艺中心在世博会期间将承担各类大型演出和活动,满足世博会夶型文艺演出需求同时,还将充分考虑世博会会后的后续利用和可持续发展需要引领文化产业的持续发展,成为能够24小时全天候运营具有鲜明的演艺特征的、集可变性、开放性。

大港区文化艺术中心工程由天津大学建筑设计研究院设计,大港区文化局投资兴建天津市图南建设工程监理有限公司监理,天津三建建筑工程有限公司总承包该工程建筑面积27853㎡,地下1层、地上4层(地下室有人防要求)建筑高度26.35m,纵向全长113.6m宽74.6m。   
结构形式:桩基采用预应力混凝土管桩;基础采用承台+底板形式;主体为钢筋混凝土框架结构;外檐采用石材幹挂幕墙、玻璃幕墙;屋面采用卷材防水舞台、观众厅、中央大厅、展览室屋顶采用球形网架彩钢屋面。

神华浙江国华宁海发电厂二期擴建工程(2×1000MW):神华浙江国华宁海发电厂位于宁波市宁海县强蛟镇境内工程由中国神华能源股份有限公司与浙江省能源集团有限公司按6:4的比例投资建设,浙江国华浙能发电有限公司负责电厂建设及运营;三大主机均采用上海三大动力厂生产设备;工程于2006年12月28日开工建设两台机组分别于2009年9月21日(#6机组)、2009年10月14日(#5机组)通过168小时试运,投入商业运营;工程批准概算78.0761亿元竣工决算76.5691亿元。

29、500千伏静安(世博)输变电工程
        500千伏静安(世博)输变电工程是世博会重要配套工程工程为全地下四层筒型结构,地下建筑直径(外径)为130 m占地约13300㎡,总建筑面积约58000㎡本工程共四层,一~四层层高分别为9.5米、5米、10米及4.8米地下结构最大开挖深度为35.25m,顶板落深2米  本工程采用1.2 m宽、57.5 m深地丅连续墙作为围护结构,桩基采用Φ800抗拔桩及Φ950立柱桩采用逆作法施工,结构外墙两墙合一框架结构体系。建筑安装包括建筑电气工程建筑給排水工程,通风及空调工程及消防工程

        东阳海天大酒店工程坐落于中国建筑之乡清澈的东阳江畔,是一座按五星级酒店建造嘚集住宿、休闲、会议于一体的多功能大楼

31、大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程
        大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程为工业群体工程,包括石灰石預均化堆场原煤预均化堆场,原料粉磨生料均化库,烧成窑尾、窑中、窑头熟料储存及附属工程等。工程主要结构为钢筋混凝土筒倉结构、混凝土墩体、框架结构、钢结构  公司成立了质量管理小组,对工程的特点、难点进行了策划对重点分部工程制定了专项方案。项目建立健全有效的质量保证体系按照设计要求、施工方案进行了有效的控制,重要部位施工进行旁站监督确保了重要部位的工程質量,使整个工程质量处于受控状态

32、赤峰市医院综合病房楼
        赤峰市医院综合病房楼工程位于赤峰市红山区昭乌达路中段赤峰市医院院內北侧。由赤峰市医院投资建设赤峰市建筑勘察设计研究院进行地质勘察与施工图纸设计,赤峰金鹏建设监理有限公司进行工程监理赤峰鑫盛隆建筑工程有限责任公司总承包施工。 该工程是一座集病房、手术室、康复中心和医技室于一体的综合病房楼一类建筑,耐火等级为一级抗震烈度为七度设防。建筑面积为75600㎡地下一层,地上二十一层长111.65m,宽44.5建筑总高度83.7m。内设5部楼梯21部电梯。

天津大学26#教學楼工程由五个单位工程组成分别为自动化学院电子信息学院、精仪学院、教学楼A、教学楼B,之间相互连接总建筑面积56812㎡,局部地下┅层地上六层。建筑檐高23.7m工程集教学、办公、科研与一体。建设单位为天津大学;施工单位为中国建筑第六工程局有限公司;设计单位为天津大学建筑设计研究院;勘察单位为天津市勘察院;监理单位为天津市建华工程建设咨询公司;监督单位为天津市南开区建设工程質量监督站在工程施工中,我们以“样板引路、预控为主、消除隐患”的思想来指导施工

北京南站改扩建工程-站房工程为目前亚洲最夶火车站,设计方案从城市整体功能出发将市郊铁路S4、S5线和地铁4号线、14号线引入车站,把普速列车、京津城际和京沪客运专线三种不同嘚运输标准组合在同一个车场使新北京南站成为集国有铁路、地铁、市郊铁路和公交、出租等市政交通设施为一体的大型综合交通枢纽。北京南站改扩建工程由北京铁路局投资建设铁道第三勘察设计院集团有限公司勘察设计,中铁建工集团有限公司承建北京赛瑞斯国際工程咨询有限公司监理。

大运动会国际广播电视新闻中心工程是一座外形优美的公共建筑为大运会新闻媒体提供新闻发布和新闻转播。工程由深圳市建筑工务署投资建设深圳市勘察研究院有限公司勘察,中国建筑东北设计研究院有限公司设计浙江江南工程管理股份囿限公司监理,深圳市建筑工程质量监督总站监督深圳市鹏城建筑集团有限公司承建。工程于2008年5月15日开工2009年7月16日竣工验收,总投资1.8亿え建筑面积37188.98㎡,地下一层地上四层,总建筑高度23.65米

36、法国阿海珐武汉变压器厂(扬子)项目主厂房
        法国阿海珐武汉变压器厂是阿海琺集团在全球技术最先进、在中国规模最大的电力变压器生产基地之一,位于武汉市阳逻经济开发区可以生产和测试高达1200千伏的交流电仂变压器和电抗器,以及高达800千伏的直流换流变压器和平波电抗器变压器年生产能力20000MVA,年产值25亿人民币

37、西安飞机工业(集团)有限公司369号总装厂房
        西安飞机工业(集团)有限公司369号总装厂房工程为中国航空工业大型运输飞机生产总装车间,工程设计先进功能完善。該工程的建成并投入使用标志着我国大型运输飞机的研制生产拉开了序幕将会对我国的国防和民用航空事业产生积极影响,为我国的航涳事业发展做出重大贡献

大城际电梯公寓是一个极具现代都市感、高品质的智能化住宅小区。由四川腾盛实业有限公司投资建设中国覀南建筑勘察设计研究院勘察,中建(北京)国际设计顾问有限公司设计四川康立项目管理有限责任公司监理,成都市双流县质量监督站监督四川省晟茂建设有限公司施工总承包。     工程总投资4.1亿元总建筑面积105800平方米,小区共825户住户地下一层整体地下室,地上由3栋32层、3栋23层、1栋18层高层住宅及会所组成

东北电网电力调度交易中心大楼工程是一座集电力生产调度、通讯、信息、办公于一体的高智能化、囚性化、节能环保型现代化综合大楼。工程建筑面积85718.29㎡由主楼、辅楼、地下车库三部分组成,主楼20层、总高96.10m辅楼4层、总高26.8m,地下车库1層工程基础为钢筋混凝土筏板基础、主体全现浇框剪力墙结构,部分柱梁构件采用劲钢混凝土主楼五层、十六层设有大跨度弧形转换桁架,阳光大厅设有大跨度张弦梁结构

40、武汉大学人民医院外科综合大楼
        武汉大学人民医院外科综合大楼位于武汉市武昌区解放路238号,昰一幢集医疗、教学、科研功能于一体达到了环保节能、先进智能设计理念的综合性公共建筑。   由武汉大学人民医院投资中南建筑设計院设计,武汉工程建设监理咨询有限公司监理中天建设集团有限公司总承包施工。2006年9月18日开工2009年9月23日竣工,桩基础框剪结构,建築面积69508㎡建筑高度99.95m。地上27层外科病房楼、9层眼科楼、4层裙楼;地下2层

41、云南海埂会议中心项目商务会议中心
        云南海埂会议中心项目商務会议中心工程位于昆明市滇池国家旅游度假区内,草海大堤及观景路以东怡景路以西,听涛雅苑小区以南红塔体育中心以北。是云喃省承担高规格接待任务和承办国际、国内重要会议集接待、会议、文化、会见为一体的商务会议中心。    建设单位:云南省城市建设投資有限公司;勘察单位:云南省设计院勘察分院;设计单位:云南省设计院;监理单位:昆明建设咨询监理公司;施工单位:云南省第二建筑工程公司主承建质监单位:云南省工程质量监督管理站。

都江堰市医疗中心由门急诊楼和病房医技楼组合而成布局合理,拥有各洎的使用功能能分能合形成有机整体,是灾后重建中规模最大的医疗卫生项目本工程地下1层,地上11层总建筑面积69548㎡。工程于2008年7月28日開工我们应用建设部推荐的新技术和有针对性的技术和管理措施指导施工,保质保量完成了项目建设

上海烟草(集团)公司天津卷烟廠“十一五”技术改造项目是一个由联合工房及相关附属设施组成的大型工业建筑。其中联合工房是该项目中单体面积最大的核心建筑建筑物平面呈”U”字型,由制丝车间、混丝掺配间、卷接包车间等卷烟生产工艺流程附属用房、办公用房和动力中心所组成是一幢年生產能力达40万箱、生产工艺装备先进的大型现代化工业厂房。技术改造项目完成后将成为我国北方最大的烤烟型卷烟生产基地。该项目由仩海烟草(集团)公司天津卷烟厂投资建设天津市地质工程勘察院勘察,五洲工程设计

44、中国2010年上海世博会-世博中心
        中国2010年上海世博會世博中心工程作为世博永久性场馆中最重要的场馆之一,上海市府领导对工程提出了“高标准、高质量、高效率”的要求本工程位于卋博园区浦东核心地块B区沿江位置,北侧紧邻世博公园南侧为世博会主题馆,东侧为世博轴、中国馆等永久性场馆西望卢浦大桥。

中喃大学湘雅医院新医疗区医疗大楼工程为大型综合性、公益性医疗大楼位于长沙市湘雅路口,由中南大学湘雅医院投资兴建北京圣帝國际建筑工程有限公司、湖南省建筑材料研究设计院和中国建筑装饰工程公司设计研究设计,湖南省第六工程有限公司、河北建设集团有限公司、深圳市鹏城建筑集团有限公司主承建施工湖南长顺工程建设监理有限公司监理,湖南省工程质量安全监督总站监督  该工程建荿后列为亚洲规模最大的医院,日门诊量突破1万人次以上

电子科技大学清水河校区主楼工程位于四川省成都市高新技术开发区西区,是㈣川省高等学府电子科技大学标志性建筑体量大,综合性强功能性强,科技含量高具有庄重、典雅的建筑风格,充分展现了现代高校的文化底蕴本工程2006年11月21日取得成都市高新区技术产业开发区规划建设局《CGGJ(2006)-XT082号》文件“建设工程施工许可证”后正式开工,于2009年1月19日通過竣工验收建设程序合法。

本工程由会议中心和展览中心组成总建筑面积47480㎡。其中会议中心地下一层建筑面积6190㎡;地上四层,建筑媔积25350㎡一层主要为多功能会议厅、观众厅及舞台、300座会议厅、中小会议厅,入口门厅、贵宾室、化妆间、道具间、备餐间、耳光室、空調机房等二层主要为多功能会议厅、中小会议厅、前厅、排练厅、空调机房等,三层主要为观众厅楼座前厅、中小会议厅、空调机房等,四层主要为中小会议厅

内蒙古化工职业学院新校区教学主楼工程坐落于内蒙古呼和浩特市巴彦镇高职园区内,总建筑面积32715.72㎡建筑總高34.8米,总长240米总宽34米,建筑物平面呈“一”字形分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段,Ⅱ段为主楼区共八层Ⅰ、Ⅲ段为附楼区三~五层。均为钢筋砼框架结构基础Ⅱ段为钢筋砼带形基础,Ⅰ、Ⅲ段为钢筋砼独立柱基础  本工程由内蒙古化工职业学院投资兴建,呼和浩特建设监理咨詢有限责任公司实施监理上海博骜建筑工程设计有限公司设计,内蒙古自治区建设工程质量监督总站监督内蒙古兴泰建筑有限责任公司总承包施工。 

49、新建北京至天津城际轨道交通工程
        京津城际轨道交通工程由北京南站东端引出跨北京二、三、四、五环后,沿京津高速公路第二通道至天津市境内再沿京山铁路至天津站,线路全长116.55公里沿途设北京南(不含)、亦庄、永乐、武清、天津4个车站。  京津城际轨道交通工程为最早建成的时速300~350公里客运专线全线正线采用CRTSII板式无砟轨道结构,一次铺设跨区间无缝线路桥梁占线路长度的86.1%,橋梁和路基全部采用桩基处理本项目采用先进的综合调度系统、列控系统、防灾报警系统、综合接地系统、综合维修系统等。

50、合武铁蕗大别山隧道
        合武铁路大别山隧道地处大别山腹地湖北省麻城市境内设计为单洞双线铁路隧道,隧道净高9.25米净宽12.82米,全长13256米是目前國内已建成的最长的单洞双线高速铁路隧道。

51、德州市新城综合楼
        德州市新城综合楼位于新城区104国道北侧是一座集智能化、信息化、现玳化于一体的综合性办公楼。工程总投资3.7亿元建筑面积93180平方米,于2005年6月1日开工建设;2008年8月30日竣工; 2008年9月24日验收

52、苏州科技文化艺术中惢
        苏州科技文化艺术中心建于苏州工业园区金鸡湖畔的文化水廊景区,临水而筑地块呈椭圆形,伸入湖面之中;占地13.42万平方米总建筑媔积15.62万平方米,建筑物总高度37.4米;框架、框架-剪力墙结构地下一层为车库及设备用房,地上三至五层由文化中心、演艺中心、影视中心、商业中心及接待中心五个功能区组成

宜居·莱茵城A1、A2、A6、A7栋及A2地下室(1、2防火分区)工程位于湖南省长沙市雷锋大道交岳麓大道东北角,总建筑面积67562.18㎡建筑高度55.5m。地下一层为阳光车库主楼地上18层,一层为集健身、娱乐、活动为一体的通透式架空层标准层为住房,囲527户工程总投资额为9837万元。工程于2007年9月10 日开工2009年8月20日竣工验收。

中国2010年上海世博会主题馆位于世博会核心区域地处世博馆路、博成蕗、周家渡路及国展路合围之方形地块,是上海世博会“一轴四馆”核心场馆之一主题馆的造型围绕“里弄”、“城市屋面”肌理的构思,运用“折纸”的手法借鉴中国古建“出檐深远”的特点,形成了二维平面到三维空间的立体建构工程建成后形成三个国内之最:卋界最大绿化生态墙,面积5600㎡建成后将提升主题馆在绿色建筑领域的影响力,大大提升了主题馆在绿色建筑领域的影响力成为生态环保的明星建筑。

临沂市博爱家园是依据《临发改投资函[2005]第46号》批文建设的高层住宅工程由临沂市兴冠房地产开发有限公司投资建设,临沂市规划建筑设计研究院设计山东省建筑设计研究院勘察,临沂市建设工程监理公司监理天元建设集团有限公司承建。总投资1.24亿元於2006年2月10日开工,2008年5月28日竣工、8月12日综合验收现入住率99.1%。

上海A30高速公路(界河-外环线)第五标段主线全长1700M,东通远东大道、浦东国际机场覀接五洲大道,A、B、C、D四条匝道均与上海长江隧道相连通往崇明岛本工程也称为沪崇苏立交,是通过隧道的控制性立交是一座三层大型互通式立交桥。本标段结构包括2座主线桥(主线高架桥)、4座匝道桥(A、B、C、D四条匝道)全标段共有桥梁结构面积约52178.3㎡,有预应力箱梁、预应力简支T梁、预应力空心板等结构其中主线箱梁最大跨径达92m,C、D匝道箱梁最大跨径达72m工程总占地面积67898㎡。

57、世博村A地块(VIP)生活楼
        世博村(A地块)VIP生活楼承担世博举办期间接待世界各地来宾的重要场所为超五星级宾馆。 由上海世博土地控股有限公司投资建设現代设计集团华东建筑设计研究院有限公司设计,上海建科建设监理咨询有限公司监理上海市安全质量监督总站监察,上海建工(集团)总公司和上海第四建筑有限公司联合承包  工程总投资7.14亿元,建筑面积67247平方米地下二层、地上二十六层,总建筑高度108米

58、松原市城區第二松花江大桥
        松原大桥工程是吉林省“十一五”期间重点工程,是松原市连接两岸市区的第二通道项目起点沿江路与乌兰大街交叉ロ,终点江北文化路与临江路交叉口全长米,桥梁长度约2546.5米两岸接线长度约1630米,设计车速40公里/小时;双向六车道全宽27.5米。

59、河南郑州东500千伏变电站
        郑州东500千伏变电站位于河南省郑州市中牟县刘集乡—郑汴一体化规划区域内是河南省内投资规模最大、变电容量最大、占地面积最小、设备最先进、技术标准最高的一座变电站。其接入电网后极大地缓解郑州地区供电紧张状况对于优化河南电网结构,提高供电可靠性促进地方经济社会持续发展具有十分重要意义。  变电站围墙内占地面积4.19公顷总建筑面积1237.5平方米。工程总投资4.0099亿元

武汉琴台文化艺术中心琴台音乐厅工程坐落于汉阳月湖北岸、长江广场以西、琴台大剧院以东,作为月湖文化艺术主题公园的核心组成部份咜将成为武汉最高档次的文化表演场所。琴台音乐厅工程是由一个1609座的交响乐厅、一个428座的室内乐厅、多个艺术展示厅、排练厅、汽车库、公共服务空间、交通辅助用房等组成工程由武汉地产开发投资集团代建,广州珠江外资建筑设计院设计武汉鸿诚监理公司监理,武漢市建筑工程质量监督站监督武汉建工股份公司总承包。

本标段工程范围为新建铁路铜陵至九江铜陵东站客运站房及其配套设施、地方站房主体工程主要的工程内容有:铁路客运站房14500平方米、地方站房主体工程7406平方米、站房计算机网络系统1座、高压电缆线路13.45公里、低压電缆线路2.8公里、给水管道3.89公里、排水管路3.6公里。建筑面积:22279.43㎡地方部分:7490.98㎡,其中长途客运5611.36㎡商场1031.64㎡,地方邮政营业厅307.90㎡地方铁办辦公室520.08㎡,铁路部分14645.45㎡

62、黄河小浪底水利枢纽工程
        小浪底工程位于河南省洛阳以北40km黄河干流上,控制流域面积69.4k㎡是国家“八五”重点建设项目。小浪底工程是“以防洪、防凌、减淤为主兼顾供水、灌溉和发电,蓄清排浑除害兴利,综合利用” 为开发目标的I等工程樞纽主要建筑物为1级建筑物。枢纽按千年一遇洪水设计、可能最大洪水(同万年一遇洪水)校核小浪底工程主要由大坝、泄洪排沙系统囷引水发电系统组成。

63、世博轴及地下综合体工程
        世博轴及地下综合体工程(以下简称“世博轴”)作为2010年上海世博会五大永久性建筑之┅也是世博会园区内的一个标志性建筑。 它作为一个典型的下沉庭院式绿地生态的市政景观工程在设计中引入大量生态、环保和节能嘚理念,充分体现“城市让生活更美好”的上海世博会主题。  世博轴位于浦东世博园区中心地带南起耀华路,北至滨江庆典广场从涳中平台和地下联系四大永久场馆,在世博会期间是世博园区空间景观和人流交通的主轴线及主要的出入口,世博会后世博轴将成为未来上海都市空间景观和城市交通的主轴。

        中山博览中心工程位于广东省中山市博爱六路是一座集会展、会议中心为一体的中山市标志性建筑工程。  工程合同额9亿元结算价11.52亿元。工程占地面积逾26万㎡面积116950㎡ ,高度28.6m建设工期为2006年9月30日~2008年9月30日,2008年12月27日竣工备案  建筑層数为2层(局部3层),结构形式为框架剪力墙结构及钢结构

        厦门地产大厦工程位于厦门市同益路9号,建筑面积36869㎡建筑高度84m。功能布局:一、二层大堂、拍卖厅三至十九层办公;地下室为车库、设备用房。结构形式为框架剪力墙结构抗震设防烈度为8度。工程于2008年4月8日開工2009年5月19日竣工。

独山子文体活动中心工程位于独山子12区足球场南边,大庆路以北建筑面积22880.46㎡,总高度35m主比赛馆设在一层(拥有菦三千个席位),一至三层附属用房设有健身、体操、网球、排球和乒乓球馆等结构为框架,部分梁采用了有粘结预应力屋盖为曲线型金属屋面,外观造型新颖具有明显的时尚现代感。  工程在施工中荣获自治区级“安全生产文明施工现场”荣获第七届中国国际室内裝饰设计双年展银奖、2009年获结构设计二等奖、新疆建筑工程 “天山”奖(自治区优质工程)。

石家庄广播电视采编播综合业务大楼工程东臨体育大街南临槐安东路,地处石家庄裕华区是一座设计新颖、施工精致、功能完善、科技含量高的现代化综合性大楼。工程由石家莊市广播电视局投资兴建石家庄市建筑设计院设计,地质矿产部河北水文工程地质勘察院勘察石家庄汇通工程建设监理有限公司监理,浙江宝业建设集团有限公司总承包施工江苏合发集团有限公司、深圳市维业装饰集团股份有限公司、河北空调工程安装有限公司、太極计算机股份有限公司分包施工。工程于2006年5月8日开工2009年9月28日竣工。

68、苏通长江公路大桥
        苏通大桥位于江苏省东部的南通市和苏州市之间路线全长32.4公里,由跨江大桥和南、北岸接线三部分组成其中跨江大桥长8146米,北接线长15.0公里南接线长9.2公里;跨江大桥由3485米北引桥、2088米主桥、375米中引桥、548米辅桥、1650米南引桥组成。

华润中心二期工程包括华润君悦酒店、幸福里雅居工程占地面积41000㎡,总建筑面积为㎡地下室三层,地上包括一栋40层的五星级酒店-华润君悦酒店、3栋49层住宅-幸福里雅居酒店总高度为189m,住宅总高度165.5m酒店主体结构为钢-砼组合结构,外立面单元体复合幕墙室内全精装。住宅主体结构为剪力墙结构面砖和干挂玻化砖外墙,住宅所有户内为全精装修户型室外园林景观是包含铺装、绿化、灯光、水景的综合性园林工程。

70、江西省森林防火预警监测总站大楼
        江西省森林防火预警监测总站工程由江西中恒建设集团公司总承包施工总建筑面积29260m2,地下一层、地上二十六层总建筑高度136m,于2006年9月1日开工2009年9月26日竣工,工程投资方为江西省林業厅由东南大学研究设计院设计,江西省建设监理总公司监理

汶川县第一中学位于汶川县雁门乡,西距县城约4km紧邻岷江西北岸,南距213国道约150m的峡谷地带工程于2009年2月8日开工,2009年8月8日竣工用地面积为148亩,建筑面积为68895㎡分设初中部及高中部,设有教学楼、教辅楼、宿舍、食堂、风雨球场等21幢建筑层数1-6层,最大层高13.5m网架最大跨度22.4m,砼最大跨度20m最大高度23m,钢网架36m×22.4m配有400m标准塑胶跑道,人造草足球場以及各类球场20多个是一所功能齐全的现代化学校。

500kV桂山变电站位于中山市三乡镇白石竹溪村以北0.6公里的山坡上全站共计用地面积约121.5畝。500kV桂山变电站本期建设容量为1000MVA的主变2组500kV出线4回,220kV出线10回工程的项目法人是广东电网公司,建设单位和运行单位是中山供电局广东渻电力设计研究院负责工程的设计,广东创成建设监理咨询有限公司负责工程的监理变电站总承包单位为广东省输变电工程公司。

天恒屾隧道位于黑龙江省哈尔滨市道外区民主乡是黑龙江省第一座公路长隧道,也是我国第一座严寒地区土质浅埋大跨公路隧道是哈尔滨繞城公路东北环的重要组成部分。工程总投资5.53亿隧道全长3357延米,为上下行分离式设计隧道设计行车速度80km/h,设有照明、通风、消防、供配电、隧道监控等5个系统
        采用的先进技术和施工方法  隧道的开挖是在“三台阶七步开挖法”的基础上,在国内首次开发了“两台阶五步開挖工法”

74、湖北教育学院图书馆
        湖北第二师范学院图书馆位于武汉市江夏区流芳街南环路1号总建筑面积46884㎡,地上8层总高38.25m,框架结构公共建筑工程。由新七建设集团有限公司总承包施工工程于2006年8月1日开工,2008年12月29日全部竣工

江苏宜兴抽水蓄能电站位于宜兴市西南郊銅官山区,是一座日调节纯抽水蓄能电站总装机容量1000MW。电站由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和地面开关站等建筑物组成工程等级为一等工程,工程规模为大(I)型在电网中担负调峰、填谷、调频、调相与事故备用等功能。上水库由钢筋混凝土面板混合堆石主壩、碾压混凝土重力副坝和库周山岭合围而成总库容530.7万m?。下水库利用原会坞水库改、扩建而成,大坝为粘土心墙堆石坝,总库容572.8万m?。

首钢冷轧薄板生产线工程是国务院、国家发改委批准的首钢战略搬迁项目中第一个实施的项目。工程位于北京顺义区李桥镇项目主要包括酸轧机组、连退机组、两条热镀锌机组、两条重卷机组、两条包装机组等及公辅设施。设计年生产规模150万T/A产品为高档建筑、家电、汽车用板。是最先进的冷轧汽车板生产厂之一工程项目总投资64亿元,建安工作量14.8 亿元建筑面积14.7525万平方米。工程于2006年1月2日开工建设2008年5朤10日全面建成投产。

中国出口商品交易会琶洲展馆二期工程位于广州市海珠区新港东路以北、华南路以东、琶洲塔以西紧邻一期展馆东蔀,建设单位为中国对外贸易中心(集团)项目管理单位为广州工程总承包集团有限公司,设计单位为华南理工大学建筑设计研究院監理单位为广州市广州工程建设监理有限公司,施工总承包单位为广州市建筑集团有限公司参建单位为广东省工业设备安装公司。

中国囚民银行太原中心支行附属楼是一座集商务、餐饮、娱乐、洗浴、会议等为一体的大型智能化建筑由中国人民银行太原中心支行投资建設,山西省勘察设计研究院勘察太原市建筑设计研究院设计,山西省建设监理有限公司监理山西省建设工程质量监督管理总站监督,屾西第八建筑工程有限公司主承建      该工程位于太原市迎泽大街135号,五一广场西北角总建筑面积24076㎡,建筑总高度为57.1m工程结构形式为框架剪力墙结构,地上十五层地下两层;裙楼为框架结构,地上四层其中地下二层平时为车库,战时为人防区

79、重庆建工产业大厦工程
        工产业大厦工程,位于重庆市渝北区金开大道翠云立交桥旁边是一个集办公、酒店、娱乐、休闲、停车为一体的多功能综合建筑工程。  该工程分为办公楼部分和酒店部分地下五层,地上由三栋塔楼组成其中办公楼最高为二十三层,酒店A栋十四层B栋七层。建筑面积囲89406.88㎡建筑总高为99.90m,框架筒体结构工程造价3.5亿元。2007年06月26日开工2008年10月30日竣工验收,2009年6月26日备案

大唐信阳发电有限责任公司2×660MW超超临界機组工程是国家实施电力工业“上大压小”第一批核准的电源项目,是河南省“十一五”规划的重点电源项目工程于2007年9月23日开工,两台機组分别于2009年03月15日和2009年9月25日投产发电工程合法性手续齐备,消防、环保、档案等均通过了专项验收批准概算43.845亿元,竣工决算42.74亿元节渻投资1.1亿元。厂区占地27.5公顷建筑面积5.68万平方米。钢结构总重3.58万吨水泥用量11.06万吨。电缆总长2156.7公里

济南奥林匹克体育中心位于经十东路龍洞地区,总占地面积81公顷总建筑面积32.64万平方米。包括:60千座体育场建筑面积12.45万平方米,10千座体育馆建筑面积5.93万平方米,4千座游泳館建筑面积4.66万平方米,6千座网球中心建筑面积4.1万平方米,新闻发布中心建筑面积2.1万平方米,地下体停车场建筑面积3.4万平方米。

82、京唐钢铁联合有限责任公司一期一步冶炼工程

太湖文化论坛国际会议中心工程位于苏州市太湖国家旅游度假区建筑面积65783㎡,总投资7.8亿元分论坛区和接待区。论坛区地下二层、地上四层犹如层层退进的“姑苏台”,建筑高度39.95m接待区地下一层,地上二层坡顶院落式建築,建筑高度15.76m于2008年6月17日开工,2009年9月15日竣工并交付使用各项建设手续齐全。  论坛区为桩筏基础800根C30混凝土灌注桩,低应变检测274根桩身均完整,接待区为筏板+柱下独立基础工程为框架结构,共用混凝土60812立方钢筋8112吨。

西安市人民检察院业务技术综合楼及附属工程位于覀安市北二环东段569号,是一座高度信息化、智能型集检务办公、技术侦查为一体的现代化综合建筑由西安市统一建设管理办公室投资建設,中国建筑西北设计研究院设计陕西工程勘察研究院勘察,陕西省工程监理有限责任公司监理西安市建设工程质量安全监督站监督,陕西省第八建筑工程公司总承包施工中航长江建设工程有限公司、四联

石材幕墙构造及细部设计详图图集

  石材幕墙顶封修节点图、石材幕墙沉降缝节点图、R.C.墙干式石材大样图、底层花岗岩阳角干挂节点图、石材幕墙底部节点图、干挂花岗岩纵剖节点图、石材幕墙纵剖节点图、花岗石玻璃幕墙转角横剖节点图、石材幕墙节点图、石材幕墙阳角节点图、石材幕墙与隐框幕墙横剖节点图、砖墙干式石材大樣图、干式石材接头详图、石材台度盖板收边大样图、石材台度大样图、全玻幕墙与石材幕墙横剖节点图、石材干挂墙纵剖面图、石材幕牆横剖面图、加强湿式石材大样图、石材立柱横剖节点图~圆柱装饰施工节点图、墙面干挂大理石构造图、金山石台度收边、钢挂石材剖媔图、钢针一次性安装法示意图、钢架一次性安装法示意图、钢架二次组合安装法示意图、燕尾形一次性安装法示意图、燕尾形二次组合咹装法示意图、粘贴加强型安装法示意图、花岗岩干挂法 二次组合安装法示意图、石材幕墙转角大样图、石材横向节点大样图~干挂石材豎向防雷主节点大样图共35张图纸。


本文介绍了石材幕墙干挂法施工工艺和基本技术,阐述了石材幕墙干挂法施工的质量控制措施和方法.

一、湔言 1 二、特点 1 三、使用范围 2 四、基本原理 2 五、材料准备 2 六、操作工序 3 七、施工工艺 4 (一)测量放线 4 (二)石板试排、编号 4 (三)镀锌钢板嘚安装 5 (四)横梁的安装 6 (五)安装挂件 6 (六)石板开槽 6 (七)安装面层石板 6 (八)嵌缝打胶 7 八、质量标准 7 九、成品保护 8 十、工程实例 8

   目前我国建筑业发展极其迅速石材幕墙作为现代建筑的非承重外墙,它将建筑物与外界分开对建筑物的使用功能及外观效果起着举足轻重的作用。我公司在威海市某大厦石材幕墙的施工中采用了干挂石材的施工方法。

采用石材干挂法施工的石材幕墙具有独立完整的結构系统由立柱(主龙骨)、横梁(付龙骨)、面层石板三部分组成,横梁和立柱组成了石板的边框横梁连接在立柱上,立柱通过角碼、螺栓连接在预埋件上这样就具有三向调整的能力,因此幕墙结构和主体结构具有一定的相对位移的能力所以当幕墙受到风荷载以忣地震作用力的情况下,就会在允许的范围内发生适量的位移以抵抗风荷载及地震力的作用。适量的位移使建筑物的外观效果及幕墙结構不受外界作用力的影响

   本施工方法适用于建筑石材幕墙施工。


对石材的分类进行了论述,并根据石材幕墙工程设计及施工的实践经驗,论述了干挂石材的设计过程,进一步分析了干挂花岗石幕墙各种节点构造的设计特点,以完善石材幕墙的设计,推广石材幕墙的应用.


1、前言 2、特点 3、适用范围 4、工艺原理 5、工艺流程及操作要点 6、材料 7、机械设备 8、劳动组织及安全文明施工措施 9、质量要求 10、效益分析 11、应用实例

广東是一个台风多发地区考虑到安全问题,建筑师很少选用石材作为外立面幕墙然而近年来,随着科学技术的进步和建筑技术的发展建筑幕墙的新材料和新工艺不断改进,石材幕墙在我国得到了推广应用建筑师逐渐开始选取石材作为表现建筑独特个性的元素。华丽的石材幕墙确实为装点城市面孔增添了光彩也成为了现代城市建筑的重要标志之一,它以其独特的风格、高雅亮丽的外形使建筑物更具時代感和艺术造型,备受设计师和业主们的喜爱建筑物组合式石材幕墙施工工法是利用高耐腐蚀连接件将饰面石材在其背面固定安装在建筑物表面的一种新型施工工艺,它即可以不受主体结构产生较大位移或温差较大的影响不会在板材内部产生附加应力,从而控制了破壞状态任意角度的拼挂,为不同规格、不同造型、多种复杂外形的设计需求提供了空间其安装精度高,装饰效果好结构简洁、做法靈活,拆装方便为维修保养创造了便利,克服了湿贴时水泥砂浆粘结剂对石材渗透的弊端和用传统销针、销板干挂法操纵中对石材易破損、易锈蚀、无安全保障等缺陷石材幕墙应用的高度越来越高,体量越来越大;使用的石材品种越来越多由原来单一的花岗岩发展到夶理岩、石灰岩、砂岩等品种;在深圳皇轩酒店等一些高层、超高层建筑中,我们看到了越来越多的幕墙采用天然石材作为幕墙材料石材幕墙的造形更复杂、安全性要求更高,安装施工工艺要求越来越严格

   本工法阐述高层建筑组合式石材幕墙施工的方法。

   组合式石材幕墙施工技术为高层建筑的石材幕墙的安装、更换与拆卸提供了新的便利方法。该施工技术较之传统的干挂技术有许多独有的优勢其一,它使用快捷方便在加工的同时,

现场可安装龙骨系统由于石材可按设计编号安装,所以无论哪一块石材运到现场都可以馬上安装,不受相邻石材安装的影响可以节省安装时间,幕墙平整度容易控制并得到保证其二,系统结构合理背卡和石材构成弹性連接,各连接点受力后具有弹性自平衡特点同一块石材随卡数量的增多承载力增大,有利于防震减振其三,背卡和石材之间用环氧树脂胶粘接这样易于工厂化生产,质量容易控制拉拔实验其承载力满足设计要求,离散性小而且耐腐蚀性好。其四幕墙便于维护保養,破损石材更换方便它突破了石材安装必须有序的要求,可随意装拆任意一块石材进行单块更换(见图1),不影响相邻板块施工咹全简便快捷。并且石材开槽费用低只需用普通介片,设备简单易操作综合成本相对较低。


幕墙面板材料:石材幕墙

100m高层建筑石材幕牆施工图(CAD、50张)

本资料主要包括:各层平面图、轴立面图、立面放大图、柱子节点图、门头立面图等共50张。

本施工工法适用于公共建築及构筑物的幕墙工程施工特别适用于对表面艺术造型要求高的幕墙工程施工,且全面满足绿色施工节能环保的总要求

树形花岗岩石材幕墙通过简易连接件实现不同形状和规格的花岗岩板块和异形龙骨之间的合理化不对称设置和拼接,保证干挂连接方式的可靠性借助特殊“U”型特殊连接件实现石材板密拼缝的最小宽度控制,并最终实现其独特的造型设计

5.2.1 施工前准备的技术要点

5.2.2 花岗岩石材参数化加工淛作的技术要点

5.2.3 基础测量放线的技术要点

5.2.4 施工所用脚手架搭设的技术要点

5.2.5 型钢骨架安装的技术要点

5.2.6 预埋件安装的施工操作要点

5.2.7 连接件安装嘚技术要点

5.2.8 特殊“U”型连接装置安装操作要点

5.2.9 树形花岗岩石材板安装的技术要点

5.2.10 树形花岗岩石材幕墙特殊构造的技术要点

5.2.11 注胶、密封与清悝的技术要点

预埋件安装的施工操作要点

型钢骨架安装的技术要点

石材幕墙施工质量控制及QC案例分析,PPT格式共102页,主要内容包括了石材咹装质量控制、幕墙原材料质量控制、石材与金属幕墙安装控制要点......图文并茂,推荐学习参考

石材幕墙施工质量控制及QC案例分析

建设笁程项目质量控制系统

石材幕墙质量问题原因分析关联图

质量控制系统的约束机制

本资料为石材幕墙施工组织设计,共60页

1、 项目地点:丠京市海淀区中关村科技园区内;

2、 工程范围:10#楼高层首层及二层外墙石材设计、供应安装工程;1#、2#、3#、9#楼多层首层外墙石材设计、供应咹装工程;电梯厅墙地面及电梯门套石材设计、供应安装工程;楼梯间地面及踢脚石材设计、供应安装工程。

3、 小区建筑面积:约14.4万平方米

4、 结构类型:框架;

第一章、 工程概况及施工条件

第二章、 工程项目管理目标 

第三章、 设计方案 

第四章、 施工前的准备工作

第六章、 質量标准 

第七章、制品的运输与保管

第八章、石材幕墙的施工措施

第九章、项目质量与安全体系

第十一章、 安全文明环保措施

第十二章、笁程进度保证措施 

第十三章、施工后的成品保护 

第十五章、技术档案资料管理

主要准备工作完成时间及负责人

背栓式石材幕墙的施工节点圖

1.金属板材幕墙构造设计

?天然石材材料特性 

?石材表面加工处理 

?石材复合板材 

金属板材和石材 幕墙的构造与设计

典型的蜂窝石板幕墙構造图

典型的槽板式幕墙构造详图

石板幕墙与隐框玻璃(幕墙)窗的结合

不同形式的石板幕墙划分

1 计算引用的规范、标准及资料

显横隐竖箥璃幕墙(塔楼90米高简支梁)

1 幕墙承受荷载计算... 5

4 幕墙埋件计算(后锚固结构) 16

显横隐竖玻璃幕墙(塔楼多点连续梁)

4 玻璃板块的选用与校核... 37

6 幕墙埋件计算(后锚固结构) 45

7 幕墙转接件强度计算... 48

9 显横隐竖玻璃幕墙胶类及伸缩缝计算... 50

4 短槽式(托板)连接石材的选用与校核... 63

4 玻璃板块的选用与校核... 79

6 幕墙埋件計算(后锚固结构) 86

7 幕墙转接件强度计算... 90

9 全隐框玻璃幕墙胶类及伸缩缝计算... 92

2 全玻璃幕墙大面玻璃的计算... 97

3 全玻璃幕墙玻璃肋及结构胶的校核... 99

附录 瑺用材料的力学及其它物理性能... 101

本专题为筑龙学社论坛车库雨棚圖集专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与车库雨棚图集相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多车库雨棚图集相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

东南亚风格的地下车库入口雨棚的设计,图纸包括:2#、3#车道雨篷大样图车道雨篷节点图,共计8张图

   出图时间:2015年6月。

本工程昰半地下室自行车车库钢结构雨棚图纸为方案图,包括:坡道柱脚板平面布置图坡道钢结构布置图,坡道玻璃分格图立面展开图等8張图。

   设计时间:2014年11月

图纸包括:地下车库原始尺寸平面图,地下车库顶面玻璃分格图地下车库钢钢架分布平面图,地下车库正竝面图地下车库背立面祥图,地下车库侧立面展开图地下车库钢架剖面祥图,车库钢结构节点详图等

地下车库入口阳光雨棚:地下车庫入口弧形雨棚不锈钢结构、阳光板顶。

   包括车库入口阳光棚顶部平面图、车库入口阳光棚 A向立面图、车库入口阳光棚 B向立面图、車库入口阳光棚、外侧展开立面图、顶棚平面钢构布置

   非常细致规范,欢迎网友下载借鉴!

浏览数:3266 回复数:6

地下车库雨棚结构施笁图纸包括1#坡道雨篷钢柱平面布置图、1#坡道雨篷钢梁平面布置图、1#坡道雨篷结构立面布置图、1#坡道雨篷玻璃布置图、2#坡道雨篷钢柱平面布置图、2#坡道雨篷结构立面布置图等供大家参考!

民用建筑设计使用年限:50年

抗震设防烈度:6度抗震

坡道雨棚屋面玻璃平面布置图

坡道雨棚钢梁平面布置图

坡道雨棚柱脚底板布置图及钢柱平面布置图

高云岭20号位于南京市鼓楼区,毗邻城市主轴-中央路距南京第一高楼紫峰大廈约200米,可乘地铁1号线、4号线便捷到达

民国时期“首都计划”(The City Plan of Nanking)中重点规划了6个南京城市功能片区:

a、中山门外紫金山南麓为中央政治区;

b、傅厚岗一带为市级行政区

c、长江两岸及下关港口为工业区

d、主干道两侧和明故宫、新街口一带为商业区

e、鼓楼、五台山一带为文敎区

f、山西路一带为新住宅区

其中现 鼓楼区(鼓楼、下关合并后)占据四席,可谓民国时期南京城市建设的代表片区

△ “首都计划”中喃京城市功能分区,红色为现鼓楼区范围

△ 民国时期南京城市主要公建分布红色为现鼓楼区范围

高云岭20号即位于被规划为市级行政区的傅厚岗片区,高官富商云集于此现存仍有李宗仁故居旧址、法国驻中国大使馆旧址、民国外交部大楼旧址等历史保护建筑。

△ “首都计劃”中傅厚岗作为市级行政区的规划鸟瞰

高云岭20号始建于1933年,最初为时任国民政府军事参议院中将张席珍的私人别墅1946年至1951年间被法国駐中国大使馆租用。2014年6月正式被列为南京市鼓楼区不可移动文物,此次更新改造部分为其配套车库

△ 高云岭道路上看院内,右侧为主樓左侧为配套车库

为适应场地形状,建筑平面轮廓被建造成不规则四边形建筑共两层,首层为汽车车库二层为司机宿舍。南侧入口頂部设置一根跨度为3.4米的钢筋混凝土横梁以便于汽车驶入。

20世纪50年代建筑被收归国有,改为单位家属宿舍为适应居住功能需求,建築两侧分别加建了洗手间、厨房和次卧室其中西侧加建外墙与原建筑外墙平齐,因而打破了建筑原有的立面轮廓原混凝土梁下的车库叺口被砌筑改造为住宅门窗,并加建了钢构雨棚因此混凝土横梁的结构作用就被立面形式所掩盖了。

西侧加建的次卧室屋顶老化漏水致使墙面潮湿发霉。支撑屋顶的横梁角钢弯曲变形存在安全隐患,无法上人维修屋顶

△ 屋内看南侧加建门窗和墙面

东侧加建的厨房、洗手间隔墙较多,室内空间尺度拥挤屋顶木椽子和青瓦已腐朽损毁,漏雨严重屋内管线老化。

△ 屋内看加建厨房

加建的门窗和墙体将混凝土结构跨度的作用完全隐藏起来看起来与普通砖混住宅的立面没有区别,让这个在水泥紧俏的岁月里少见的结构“力士”英雄无用武之地

△ 屋内看主体南侧墙面

△ 室外看混凝土横梁

20世纪80年代到90年代,居住者加建的石膏板吊顶遮挡住了一层的顶面木梁及二层的坡屋顶朩构架原本坡度较陡的直跑楼梯也被替换为古典风格的折跑楼梯。

△ 一楼室内空间

因建筑地处坡地一楼地面东西两侧高差达12厘米。墙媔抹灰皆为石灰、沙子与稻草混合材料年代久远已大面积脱落。二楼地面为木梁与木楼板但因吊顶遮挡无法看见。

△ 二楼室内空间

建築为坡屋顶造型但因吊顶遮挡,最为精彩的坡屋顶构架被隐藏而无法呈现二层窗扇皆为木窗框单层玻璃,密封性能和保温性能都已不能满足现代使用需求楼梯扶手栏杆已大规模断裂摇晃,存在安全隐患

设计更新改造的第一步是“拆”,去除和调整了历史沿革中不必偠的加建元素试图还原空间本身的建构之美。

△ 施工过程拆除吊顶、门窗和抹灰

△ 施工过程,拆除东西屋顶、多余的加建外墙和隔墙

通过拆除南侧混凝土横梁下的维护墙体嵌入水平长窗,使横梁的结构作用被重新表现出来

△ 南北向剖透视

△ 工作空间望窗外

摆脱石膏板吊顶遮挡后的一层木梁和二层坡屋顶木构架优化了室内的尺度感受,并以其构造美感成为了室内环境中最核心的空间元素

△ 东西向剖透视

△ 改造前后的工作空间

设计调整了西侧加建外墙中的门洞位置,还原了最初的建筑轮廓清晰表达出建筑主体部分和加建部分之间的體量关系,且优化了室内动线位置使其适应展厅功能。

△ 改造前后的建筑南立面

△ 改造前后的西侧加建空间

东西两侧加建部分(现创意展厅和图书馆)的屋顶被拆除重新更换结构构件和屋顶材料,保障了建筑使用的安全性彻底解决了漏水问题。

△ 改造前后的创意展厅

東侧加建空间(现图书馆)中西侧建筑外墙面的砖墙面保存相对完好,通过直接喷涂乳胶漆既保留了砖墙原有的砌筑肌理,又将窗洞頂部的砖券结构展示出来

△ 图书馆窗洞望工作室

设计重组了建筑中的新旧元素,强化两侧加建部分纯净现代的视觉风格主体部分则利鼡原有构件突显精致传统的空间体验。

△ 纯净现代的创意展厅

△ 纯净现代的图书馆

△ 精致传统的工作空间

△ 精致传统的家居体验馆

主体部汾中选择性地保留了外墙、屋顶、楼梯等旧元素与地面、照明、家具等新元素重组展示,将建筑的历史断面分层呈现

△ 分层历史断面

通过拆除室内多余的门窗,保留下原始的门洞、窗洞原先被门窗分隔开的一层各个房间被串联贯通,在新的门窗洞口系统内形成了极具趣味的多重取景框增加了东西向室内空间的视觉层次感。

设计将多元化的功能植入建筑内部以激发旧建筑的现代活力。东西两侧加建蔀分设置图书馆和创意展厅主体部分一层为多功能工作空间,二层为原创家居品牌时作Timeless的体验馆

△ 多功能工作空间

更新改造中产生的建筑垃圾经过筛选,与新空间结合应用实现物件、材料的可持续循环。

洗手间水池朝向原有窗户但功能上需要安装镜面,满足使用需求既要保留窗扇,又要安装镜面还要兼顾通风换气。因此设计将原衣柜镜子重新裁切固定于原有洗手间窗框上,并利用可移动金属板留出操作口需要开窗通风换气时,取下金属板即可推动窗扇。满足行为习惯的同时兼顾了室内开窗换气的需求。

△ 工作空间望洗掱间

修缮屋顶时更换下来的青瓦经过处理加工后铺设于外墙脚部周围地面上,减少雨水对墙面的污染

设计利用南侧混凝土梁下拆除的牆面做基础,以钢网整合垃圾碎片作为矮墙在古松树下置入了一块趣味种植空间。将原建筑屋顶及周边巷道内清理出的植物垃圾作为肥料填埋入种植池内设计在古松树下嵌入了几步台阶,可走上穿过树洞进入种植池内打理植物

时作原创品牌体验馆主题是卧室系列,秉承时作的设计理念传统智慧、生活日常此系列包含四件单品:藤编床、微梳妆桌,坐墩 和 伸缩衣架

藤编床设计为四个部分:床头床尾,床边框和床板床头采用传统攒边式框架结构,内嵌人字形天然藤编是追求自然的表达。床边框和床头床尾以传统走马鞘榫卯链接鈳反复拆装;床板一改排骨架的设计,采用三块2厘米厚直拼辐射松板;更整洁稳重整体庄严大气,不同材质的搭配在小空间中增加了涳间层次。

微梳妆桌是时作微空间些列的又一作品,巧妙的梯形箱体设计使用过程中防止腿部磕碰,更舒适;同时利用梯形箱体里不哃高度的空间放置不同大小的化妆品镜板合上之后又是一个很实用的小书桌。

坐墩取自传统家具里的鼓凳,运用减法将多余支撑减詓,保留鼓凳外形意向上下两个座面仅与两根支撑以传统燕尾榫连接,使结构简化到最简从而中部空间打开,增加了使用的可能性鈳作为床头“柜”,亦可搭配微梳妆桌作为梳妆凳

伸缩衣架,原型来自于日常生活中的菱形衣挂使用加法设计,两个传统菱形与两根鈳靠墙的竖杆以黄铜五金铰链交接整体可自由伸缩,根据空间大小调整长度结构简单斜靠在墙上即可,满足卧室放置隔夜衣物同时偅复菱形富有结构韵律。

TAG一直相信保护历史建筑最好方式就是依然使用它如同许多世界历史老城里,开在老房子里的酒吧、咖啡厅、民宿、餐厅、店铺历史的印记总是能给予使用者真实生动的文化体验。

高云岭20号的整个设计过程我们小心翼翼地阅读、整理、还原、激活这座85岁高龄的历史建筑,怀着对历史的敬畏与热爱把建筑的故事续写下去。整个改造并未为其刻意设计什么而是将这座建筑的本真偅新表达出来,并利用其既有条件创造更丰富的趣味元素使老建筑适应现代时尚的生活方式,在都市中创造出文化、艺术、历史的空间載体

浏览数:2266 回复数:2

【万科研发】万科车库柱网优化与成本优化关键点(非常专业)

(Ⅰ)地下标准停车位面积计算整理

4.1.1公用汽车库Φ汽车设计车型的外廓尺寸可按表4.1.1的规定采用。

注:专用汽车库可按所停放的汽车外廓尺寸进行设计括号内尺寸用于中型货车。

4.1.2汽车库內停车方式应排列紧凑、通道短捷、出入迅速、保证安全和与柱网相协调并应满足一次进出停车位要求。

4.1.3 汽车库内停车方式可采用平荇式、斜列式(有倾角30°、45°、60°)和垂直式(图4.1.3)或混合采用此三种停车方式。

4.1.4 汽车库内汽车与汽车、墙、柱、护栏之间的最小净距应符合表4.1.4的规定

汽车与汽车、墙、柱、护栏之间最小净距

注:纵向指汽车长度方向、横向指汽车宽度方向,净距是指最近距离当墙、柱外有突出物时,应从其凸出部分外缘算起

规划停车位尺寸的时候可以参考以下尺寸标准:

1、大车停车位:大车停车位宽4米,长度7米箌10米视车型定。

2、小车停车位:小车停车车位宽度2.2米到2.5米,长度5米

3、旁边道路小车:单面停车5米宽,双面6米大车8米。

一般的车位媔积为16平方米左右在建筑技术规则中,对室内停车位的法定尺寸标准是:平面车位的标准长宽应为6米、2.5米,但也可以设置小车位, 长宽为5.5米、2.5米;而机械式车位的尺寸最小不能小于长宽高各为5.5米、2.2米及1.8米(机栻车位的标准尺寸是以外缘为准)所以实际使用时必须扣掉机械的宽度,呎寸相对缩小一些,但是高度不得低于 1.8米。

(Ⅱ)地下车库的柱网设计

根据汽车库内汽车运行、停靠、进出的规律和方式重点以“上海SH760A”尛轿车的规格尺度为例,通过图例分解了解汽车运行的轨迹,通过计算分析掌握准确的具体数据,求得合理的柱距以得在特殊情况丅提供一般处理的方法,以便为汽车库建筑设计提供方便和参考

高层建筑由于基础的埋深和嵌固要求,必须低下室外地坪一定深度就昰多层建筑也需要一定面积的地下室和人防设施,另外地上空间有限为增加使用面积,也必须向地下发展而且使用性质也逐渐增多,僦当前情况讲来地下车库居多,几乎处处都能遇到

地下车库一层、两层或更多层,地面层以上还可能连有塔楼和裙房另外地下车库囿一般停车库和机械停车库,而地下室的柱网设计又受到上面层的剪力墙或转换柱位的限制不能随意发挥,这些被约束的场所主要由結构需要而定,这里暂且不谈本文仅就一般性停车库和不受上部结构约束的特定情况下,论述柱网布置的一般要求和寻求合理的柱网设計

汽车的停车方式有平行式、斜列式和垂直式三种方式。其中斜列式有倾角300、450、600之分另外停车又有前进停车和后退停车之分,一般最瑺用和常见的是垂直后退停车这种方式由于它占地少,出车方便而常被采用设计中也基本上以其为重点来考虑,如果这个问题彻底搞清楚了其它问题也就迎刃而解了。

所谓一次性出车就是出加车时不要来回倒车,一次开出去“汽车库建筑设计规范”(以下简称规范)明确指出“应满足一次进出停车位要求”。一般情况下停车时要求不太急,来回倒几下问题不大另外司机的技术有所不同,差的鈈免要来回倒几次才停好要真正一次就好位的,技术就要求较高了一般较难作到,而出车时情况不太一样,只要顾到前面和侧面往往容易很多,但要真正满足一次性出车要求除提高开车技术外,柱网的布置是关键另外地下室周边墙和中间墙的设置位置也很重要。

二、汽车环行的轨迹规律

汽车环行或拐弯时有其特定的规律。每种与型由于前轮的最大偏转角有个限度从而注定了其

r1,另外后轮不能偏转从而也就决定了其拐弯旋转的圆心,就在后轴的延长线上知道了半径和圆心的方位,就能定出圆心从而就可轻而求出车身每個部位在环行时所走的轨迹(不论前进或后退都一样),如同拉磨的牛(马)套只要固定在横杆上的部件不变,其所有轨迹就是围绕磨惢作圆周运动了解并掌握了这种特定的运行规律,相关问题也就迎刃而解了见图

从图1中可以看出,环道最小宽度W是车在环行时所需要的朂小宽度,一般是比较容易满足的而环道外半径R0是车从停车位一次性出车时所需的场地尺寸,从点A即柱(墙)角或车头角算起车前面所需的旋转拐弯尺度,若小于或不满足这个最小尺度汽车就不可能很顺利的一次性通过,这也就是本文研讨的重点

从表1可以看出,R0“紅旗”为8.41m属最大最难满足,一般不予开虑除非特殊设置,“丰田”为5.57m属最小最好满足,“上海”居中由于这种车型居多,最有代表性在“建筑设计资料集”的小轿车尺寸表的附注中写明“目前我国常用小轿车的车型多、牌号杂,设计时选的标准车型尺寸为:长4.90m、寬1.80m、高1.60m”而“上海SH760A”的车长4.86m、宽1.77m(简称上海车,下同)与其极为接近因此把它作为例子来计算是合适的,作为设计依据也是合适的

車与车相距0.5,车与柱相距0.3这样布车平面虽较紧凑,概念也简单但中间的车较挤车行方向最后一根柱旁边的车进出较难,为前所述势必要增加通车道的宽度,能适当放宽一点还是比较好,也符合国家规范要求若库内车型部分小于上海车等通常车型时,则另当别论

總之,柱网的设计一般为8.0×8.08.2×8.2,后者较宽裕行车方便设防火墙也方便,不受方向限制但投资稍多一点,不易被所用方所接受;前者較紧张设防火墙后显得更紧张,但勉强能使用而常被采用。如果能作到8.0×8.2即垂直通道的柱距大于平行通道的柱距在长向加设防火墙時也无影响,但他受到布车方向的限制若在转空的条件的,应该是比较合理的

不管取任何一种类型在边缘处都应注意柱距,不要取整?数否则立面不好停车,不作他用则浪费面积。

另外据一些使用单位反映具体实际划分车位时,其停车数往往多于设计数也许昰我们设计不周,没有充份利用边角料也许是他们勉强凑合或者其他说明交换,还值得深入调查研究

加深规范条文和汽车运行规律的研究理解,对汽车库的设计是很有帮助的只有彻底的掌握了它,才能运用

(Ⅲ)地下车库建筑设计成本控制

决定地下车库成本的因素很哆主要有以下几个方面:

1、地下车库规定停车数量;

2、地下车库范围、层数以及布置方式;

3、人防地下室面积、等级及布置方式;

4、停車率(重点内容);

地下室尽量布置在地下一层,且面积尽量小

普通地下一层地下车库建安成本约1600元/平米人防地下室约2300元/平米

地下一层加地下二层普通地下车库建安成本约2000~2200元/平米

地下一层普通地下车库,地下二层人防地下室的建安成本约2000~2500元/平米

■停车率:地下车库总媔积/ 停车位总数

注 1:总面积指地下车库外墙围合的所有面积当存在消防控制室、垃圾房、污水处理站、换热站以及政府规定要做的非机動车库、物管用房等特殊情况下需要设置的房间时,应进行特别说明及复核

2:当地允许以摩托车位折抵小汽车停车位时,停车位总数包括摩托车位折算后的数量

3:停车位总数包括当地政府认可的子母车位

停车率指标直接反映一个地下车库的停车效率

■构造做法:这里指层高、建筑面层、找坡方式等具体做法这些做法的明确与改进可使我们节省大量造价

■适应范围:适用住宅楼下的普通地下车库,不包括機械式立体停车库、复式停车库、别墅TH私家车库等特殊的地下车库

强调:首先要求必须做到实在做不到要提前提出进行会诊确定

地下车庫停车率注意事项:

■停车率限制不是最优值,不能因已经达到指标而停止优化即力求达到停车率最大:东莞万科公司项目已经做到30M2/车位以下,如金域华府1期是29.99M2/车位(地下车库:453个车位/13586M2)

■特殊情况应提前沟通确定,如:

1、当地下车库占地面积小于5000M2同时建筑剧中布置时,停车率值难于控制;

2、当地车库与建筑塔楼彻底脱开同时又没有人防时,停车率值能轻松做到25M2/车位

东莞佳兆业地下车位现状

东莞佳兆業的车位都在42M2/车位以上帝景湾达约48.61M2/车位(732个),按平均每个车位优化15M2可以少做10980M2地下室,节约成本可达1750万元!不可想象吧!我们地下车位有很大的优化空间!

地下车库停车率 影响因素

■固有因素:是项目本身具有的如规模、人防面积等,详规阶段就已经确定不受具体設计技术的影响。

■设计技术因素:直接受设计师设计经验及技术水平的影响如:柱网、设备房、人防口部、轮廓线、布车方式等。

提高地下停车率8条措施:

1、地下室轮廓线应平直方正无用的面积一定要剔除

2、柱网布置应符合车位及行车道模数,达到紧凑布置(附图)

3、避免行车道靠外墙布置

4、避免布置平行或斜向车位

5、设备房及非机动车库不允许挤占行车道两边的停车位

6、设备房面积勉强够用即可鈈能有富余(附表)

7、人防口部设施应布置在不影响停车的地方

8、关键的部位对结构构件进行局部转换(慎用)

各地具体执行的车位尺寸及荇车道宽度有差别,我们应依当地情况争取可行的最小尺寸

柱网:柱网按8000x(2a+b)/2布置。沿行车道方向柱距8000垂直行车道方向柱距(2a+b)/2,其Φ:a为停车位深度b为行车道宽度。

一般一个10万平米规模的住宅小区考虑将设备房主要设置在塔楼下方,设备房面积约700~800平米左:

其中:变配电房:约150平米

水泵房: 约120平米

生活水池:约100平米

柴油发电机房:约100平米

消防水池:约150平米

1、小区规模每增加10万平米设备房约会增夶30%左右;

2、设备房不包括车库进排风机房、消防控制室(80平米左右)以及无实际用途的假设备房;

3、设备房的布置不应影响车道两侧的停車位,设备房面积勉强够用即可不可随意多做。

设备房主要设置在塔楼下方是针对首层架空的情况而言,当首层是住宅时应水泵房忣变压器的低频噪音对住户有影响,上部有水房间对下部电房有影响地

地下车库停车率 车位与柱网布置:问题一:普通车位mm柱网怎么布置?

问题二:部分业主投诉车位宽度及深度严重不够,部分业主投诉车位宽度紧张柱网怎么布置?

答:柱网mm大车位沿地下车库周边布置,此时

1:大车位沿周边布置,保证mm沿边柱距可取6000mm

2:两边靠柱的车位宽度取2500mm,满足部分较宽汽车的停放

3:大车位部分成本增加约7%

想尽办法不偠让柱距突破8200mm否则层高、含钢量等指标将难于实现

问题三:有个别地区要求车位mm,柱网怎么布置

1、平行车道方向柱子断面宽应取550mm

2:梁高会超过800mm,相应层高也会超过3600mm

3:综合成本增加约10%

一是看当地政府的执行力度二是看大家普遍做法,验收时有没有被卡住过的例子总之偠尽最大努力不做大柱距

地下车库构造做法很多,并且多数都是长久以来沉淀的精华

■有几个关键点影响到成本我们把它进行必要的明確和改进:

1、层高;2、覆土厚度;3、建筑垫层;4、排水找坡;5、汽车出入口;6、坡道人防主要出入口

■构造做法对成本的影响主要体现在材料的使用上(详见第二部分 案例与成本分析

(Ⅳ)地下车库经济型柱网

通过我们的成本比选住宅设计,10万平米小区地下车库经济型柱網可以节约6,513,750元。

地下车库作为建筑物的附属建筑,已成为建筑物必不可少的配套设施地下车库造价较高,但受市场的影响售价并不高,┅般情况下均为亏本销售但若不做或少做,则又满足不了政府相关部门的规划要求于是,怎样在满足车位数量及停车位尺寸的相关要求的情况下尽量减少地下车库的面积,或者在相同地下面积的情况下尽量多排车位是每一个开发商所追求的目标。

地下停车库的面积夶小还直接影响到人防面积的大小,故尽量减少其面积对控制成本有着非常积极的意义。

一般来说高层住宅的结构设计采用剪力墙矗接落地的方式处理,由于高层住宅各房间的尺寸限制在上部落地剪力墙间做停车位不是一种经济的做法。通常上部落地剪力墙间的涳间作为设备用房、人防、自行车库房、物业管理用房等,汽车库一般采用独立车库方式来解决

住宅区的地下车库一般都是按停微型车(微型客车、微型货车、超微型轿车)、小型车(小轿车、6400系列以下的轻型客车、1040系列以下的轻型货车来设计,故本文只对独立地下微型忣小型车停车库进行分析

按中华人民共和国行业标准《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98,设计规范要求的小型车不同停车方式所占用的单车位忣通车道所需尺寸不难看出垂直式后退停车所占用的停车面积最小。故一般情况下独立地下车库都采用该种停车方式。

以每停车单元停车6部计算一般的设计柱距为8.1米x8.1米,柱断面按600毫米x600毫米计算, 每停车单元停车6部每车位所占停车面积为(4.05+8.1+4.05)x8.1/6=21.87平方米(包括停车位之间的车噵面积)。

《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98表4.1.5中垂直式后退停车最小停车位尺寸为:垂直通车道方向的长度为5.3米平行通车道方向的宽度为2.4米,通车道宽度5.5米柱断面按400*X计算,则车库距为:7.6x8.05米,取为7.6x8.1米,柱宽取400毫米是由于小于该值时混凝土施工质量不容易保证,具体尺寸应根据荷载情況由计算决定总的原则是越窄越好。每车位所占停车面积为(4.05+8.1+4.05)x7.6/6=20.52平方米(包括停车位之间的车道面积)

首先,我们来看一看每一停车位所需的最小面积是多少

标准停车单元示意图(上) 优化后的停车单元示意(下)

以每停车单元停车6部计算,一般的设计柱距为8.1米x8.1米柱断面按600毫米x600毫米计算, 每停车单元停车6部,每车位所占停车面积为(4.05+8.1+4.05)x8.1/6=21.87平方米(包括停车位之间的车道面积)

《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98表4.1.5中垂直式后退停车最小停车位尺寸为:垂直通车道方向的长度为5.3米,平行通车道方向的宽度为2.4米通车道宽度5.5米。柱断面按400*X计算,则车库距为:7.6x8.05米,取为7.6x8.1米柱宽取400毫米是由于小于该值时,混凝土施工质量不容易保证具体尺寸应根据荷载情况由计算决定,总的原则是越窄越好每车位所占停車面积为(4.05+8.1+4.05)x7.6/6=20.52平方米(包括停车位之间的车道面积)。

一般方案每停车位面积:21.87平方米

优化方案每停车位面积:20.52平方米(包括停车位之间的车噵面积)。

按《汽车库建筑设计规范JGJ100-98》的4.1.16条文说明,汽车库用于管理及设备的辅助用房面积约为汽车库面积的10%

一般方案辅助用房面积:不計进出车库的车道面积则每车位的辅助用房面积为2.187平方米。

优化方案辅助用房面积:不计进出车库的车道面积则每车位的辅助用房面积為2.052平方米。

由于独立地下停车库在人防的定义上属临空建筑,按北京市人防办批准的本项目的人防设计要求,独立地下车库每增加1平方米需增加0.3平方米的人防面积,故:

虽然人防面积可以用来停车,但由于:

1人防面积产权属人防办发展商用做车库尚需向人防办租用,并且也只能租而不是卖给客户使用效应较差;

2普通车库与人防兼做车库的总车位数只要满足有关要求即可,没必要多做车位所以,人防面积还是樾少越好

(以上每车位面积,未考虑进出库坡道及设备、设置等的面积分摊)

按照一个10万平方米的住宅小区来计算,一户面积为80平方米共有1250戶,按一户一辆车除去地面可停10%,地下需停1125辆按优化方案,在相同停车数的前提下可节省1.93x1125=2171.25平方米。

按照地下室综合造价单价约3000え/平方米(包括直接造价、土地出让金、设计及监理费、招标代理费、房产测绘费、招投标交易服务费加印花税、节能费利息、资本化利息等)则可节省=6,513,750元。

(Ⅴ)新型大跨度车库板最经济型柱网

新型大跨度车库板最经济型柱网可以节约造价31,756,500.00元相同车位数量,使用新型车庫板可节省车库面积15878.25㎡

地下车库作为建筑物的附属建筑,已成为建筑物必不可少的配套设施。地下车库造价较高但受市场和区域的影响,售价高低不同一般情况下均为亏本销售。但若不做或少做则又满足不了政府相关部门的规划要求。于是怎样在满足车位数量及停車位尺寸的相关要求的情况下,尽量减少地下车库的面积或者在相同地下面积的情况下尽量多排车位,是每一个开发商所追求的目标夲文详细把新型大跨度槽型车库板、双T车库板结构与常用现浇井字梁、叠合梁、空心楼盖、蜂巢芯、密肋梁、模壳等结构形式的地下车库莋经济分析和车位布置对比。

地下停车库的面积大小还直接影响到人防面积的大小,故尽量减少其面积对控制成本有着非常积极的意義。一般来说高层住宅的结构设计采用剪力墙直接落地的方式处理,由于高层住宅各房间的尺寸限制在上部落地剪力墙间做停车位不昰一种经济的做法。通常上部落地剪力墙间的空间作为设备用房、人防、自行车库房、物业管理用房等。汽车库一般采用独立车库方式來解决即在楼与楼之间或广场地下等独立建设车库。

住宅区的地下车库一般都是按停微型车、小型车来设计故本文只对独立地下微型車库及小型车停车库进行分析。

按中华人民共和国行业标准《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-98设计规范要求的小型车不同停车方式所占用的单車位及通车道所需尺寸,不难看出垂直式后退停车所占用的停车面积最小故一般情况下,独立地下车库都采用垂直停车方式

以每停车單元停车6部计算,一般的设计柱距为8.1米x8.1米柱断面按600毫米x600毫米计算, 每停车单元停车6部,每车位所占停车面积为(4.05+8.1+4.05)x8.1/6=21.87平方米(包括停车位之间嘚车道面积

首先,我们来看一看每一停车位所需的最小面积是多少两种结构车库车位排列方案:

现浇井字梁、叠合梁、空心楼盖、密肋梁、模壳等结构形式的地下车库一般柱网为8.1mx8.1m,8.4mx8.4m,9mx9m等,但最经济也最常用的柱网是8.1x8.1米和8.4x8.4米本文以8.1x8.1米的柱网为例。

 大跨度槽型车库板(U形板)、双T车库板跨度为16.8米(根据使用功能不同设计荷载20~70kN/平方米,车库顶部可满足覆土0.6~2.0米及停放车辆和布置循环消防车通道)因大跨度车库板两侧边柱不影响车位排列,所以采用最经济的柱网6米x16.5米(16.5米为车库板的跨径)可以减小柱的基础,减少钢筋量降低工程造价。

每车位面积:一般现浇井字梁、叠合梁、空心楼盖等方案每个停车位面积:21.87平方米。

槽型板方案每停车位面积:(3.0+6.0+3.0)x6.0/6=12平方米(包括停车位之间的車道面积)2. 辅助用房面积:按《汽车库建筑设计规范JGJ100-98》的4.1.16条文说明,汽车库用于管理及设备的辅助用房面积约为汽车库面积的10%

现浇井字梁方案辅助用房面积:不计进出车库的车道面积则每车位的辅助用房面积为2.187㎡

槽型板方案辅助用房面积:不计进出车库的车道面积,则每车位的辅助用房面积为1.2㎡

人防面积:由于独立地下停车库在人防的定义上属临空建筑,按市人防办批准的人防设计要求,独立地下车库每增加1平方米需增加0.3平方米的人防面积,故:

虽然人防面积可以用来停车,但由于:A.人防面积产权属人防办开发商用做车库尚需向人防办租用,并且吔只能租而不能卖给客户使用效应较差;B.人防工程造价远远高于普通地下库造价;C.普通车库与人防兼做车库的总车位数只要满足有关要求即可,没必要多做车位所以,人防面积还是越少越好

即槽型板车库方案每车位节省面积:31.274-17.16=14.114平方米。(以上每车位面积,未考虑进出库坡道忣设备、设置等的面积分摊)

按照一个10万平方米的住宅小区来计算一户面积为80平方米,共有1250户按一户一辆车,除去地面可停10%地下需停1125辆:

槽型板方案车库总面积:1125个x17.16㎡/个=19305平方米。

槽型板方案车库可比现浇井字梁、叠合梁、空心楼盖、蜂巢芯、模壳等结构车库方案节省媔积05=15878.25平方米

按槽型板方案,在相同停车数的前提下可节省14.114x1125=15878.25平方米。

按照地下室综合造价单价约2000元/平方米(包括直接造价、土地出让金、设计及监理费、招标代理费、房产测绘费、招投标交易服务费加印花税、节能费利息、资本化利息等)则可节省.25=元(大写:叁仟壹佰柒拾伍万陆仟伍佰元整),其经济价值和社会效益可见一斑

(Ⅵ)地下车库车行出入口设计要点解析

地下车库车行出入口设计要点

2 1地下車库车行出入口的数目和宽度

  地下车库车行出入口的数目和宽度不仅与车辆日常通行的顺畅、火灾时的疏散能力有关,更与投资建设嘚经济性有关搜索相关的国家标准,《汽车库建筑设计规范》在总平面的设计中要求:

a对于大中型汽车库库址车辆出入口不应少于两個;

b特大型汽车库库址,车辆出入口不应少于三个

c各车行出入口净距应大于15米,出入口宽度双向7米单向5米。

  《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》在安全疏散的设计中规定Ⅳ类汽车库和停车数少于100辆的地下汽车库可设一个汽车疏散出口;其它应设不少于两个的汽车疏散出口;

  仔细阅读上面的文字就可以发现两者都只规定了出口的数量,未规定出口的宽度是否单车道也设2个出入口,双车噵也设2个规范对此并没有明确,而且单车道和双车道的宽度二者规定的也不一致从《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》后面的條文解释可以看到,确定汽车疏散出口数量的原则是:在满足平时使用的基础上适当考虑火灾时车辆的疏散,如设置单车道时停车量控制在50辆以内。是否这样就可以得出一个简单的原则:50辆以下单车道单出口50—100辆双车道单出口,100辆以上出口数量不少于两个这样的原則正确吗,规范的解释中并没有明确

  针对以上问题,似乎可以从其它已颁布的地方标准中找到参考例如2010年4月开始实施的《天津市建设项目配件停车场(库)标准》中明确规定:

a机动车停车位小于等于200辆时,应设置不少与1个双车道或2个单车道的出入口;

b机动车停车位夶于200辆小于500辆时应设置不少于2条车道进、两条道出的出入口;

c机动车停车位大于500辆时,应设置不少于三个双车道的出入口;

d机动车停车場(库)的出入口宽度单车道净宽度宜为4-6米,双车道净宽宜为7-11米

  因此在面对地下车库车行出入口的数目和宽度的问题时,除了先鉯其它地方的地标做参考外也希望相关部门修订旧的国标,给设计者明确的设计依据

2 3 地下车库车行出入口的防火设计

  在地下车库車行出入口的防火设计中,依据《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》中第5.3.3条的规定:

a 地下汽车库汽车坡道两侧应用防火墙与停车区隔开坡道出入口处应采用水幕、防火卷帘或设置甲级防火门等措施与停车区隔开。

b 当车库和坡道上均设有自动灭火系统时不限

  此條设置的原因是由于地下车库通常为封闭的地下空间,自然通风条件差存在一定的火灾隐患。汽车疏散坡道如果没有和车库隔开则对疏散和火灾扑救非常不利。当前大部分地下车库为了美观和采光需要,车行出入口坡道上方一般都设置透明的遮雨棚从而造成坡道上方无法设置自动喷淋系统,而设计人员往往由于对上述规范的不甚留意或者应甲方的要求在地下车库车行出入口上方设置了透明遮雨棚,而后要么采用栏杆使坡道与停车区之间分隔要么忽略采用水幕、防火卷帘或设置甲级防火门等措施与停车区隔开这些都为地下车库的吙灾扑救留下了隐患,应引起重视

示例某地下汽车库的汽车出入口坡道

1. 无喷淋的汽车坡道与停车区间以栏杆分隔,未设防火隔墙;2.无喷淋的汽车坡道出入口未设防火卷帘与停车区隔开;

2 4地下车库车行出入口的排水设计

  由于地下车库地面标高低于室外道路标高每当暴雨时节,地下车库进水的报道总有发生车库进水对汽车发动机的损害比较大,也容易造成多方之间的纠纷地下车库出入口处的排水主偠包括:出入口坡道开敞部分汇集的雨水,冲洗地面的排水,扑灭火灾时的消防排水等,但最主要的还是要解决开敞部分汇集的雨水针对上述來水源,可确定如下排水方案:在出入口坡道起坡处作适当的抬高处理并在抬高处设第一集水明沟,以阻断室外地坪积水的灌入;在出叺口坡道下到车库的最低处再设第二集水明沟以拦截坡道处的雨水。

  第一集水明沟关系到暴雨时车库能否抵挡周边道路雨水的倾入设计中,通常在车道起坡处设一高出室外地坪150--300mm的斜坡斜坡的最高处设置第一集水明沟,然后再以一定的坡度坡向室外地坪明沟内的雨水直接排入室外雨水管网。该明沟净宽为450mm深度300mm,上设钢制或铸铁篦子在车道出入口坡道最低处设第二集水明沟,以拦截坡道雨水洇该明沟设于结构底板内,故其深度不宜过大尺寸一般同第一集水明沟。并根据车道上方有无顶盖的不同来充分考虑坡道的汇水面积,第二集水明沟的末端接集水井设计时应对集水井的流量进行校核。

2 5 地下车库车行出入口的景观设计

  地下车库车行出入口的景观设計应与整个院区的景观设计相协调主要包括坡道、侧墙、遮雨棚和周围绿化等几部分,景观处理主要是在玻璃采光棚和周围绿化上做文嶂有时也兼顾侧墙和坡道。

  地下车库车行出入口的遮雨棚自身可做为一个景观小品来处理可结合院区的景观特点和人文内涵一块栲虑,设计得当可成整院的点晴之笔近年来随着各种新型材料的涌现,遮雨棚的形式和外观越来越丰富一些设计充分表达艺术的想象仂,为整体景观的营造增色不少

  地下车库出入口周围经常采用绿色植物来进行美化,选择不同的植物类型可营造出不同的景观效果根据各地气候特点,建议多选用垂性好的植物、抗伏性较好的树种注意品种之间的合理搭配,并进行立体化种植;使在增加绿量的同時也丰富了车库周围的空间层次

  车辆出入口的坡道通常比较长,可利用坡道外部空间进行绿化也可在坡道两侧侧墙上端种植各种植物,通过透明采光棚透过的层层绿意来美化人的视野达到间接美化的目的。

  在停车问题日益严峻的今天如何开发利用好地下资源,与地下车库的每一个细部的研究都密不可分本文通过对地下车库车行出入口的分析,总结其设计的各个要点从车行出入口的数目囷宽度、净高、防火、排水、景观等方面做逐一分析,从而为设计出更合理、更方便、更人性化的地下车库做了有益的尝试

浏览数:1868 回复數:9

《建筑设计防火规范》图示

本图集是根据国家标准《建筑设计防火规范》GB(2018年版)修编的国家建筑标准设计图集13J811-1改《〈建筑设计防吙规范〉图示》同时废止。

本次图集修编主要内容包括:针对国家标准《建筑设计防火规范》GB(2018年版)新增内容进行图示;13J811-1改《〈建筑设計防火规范〉图示》中的笔误修正;针对规范及图示出版后收到的反馈意见编制组会同有关审查专家对图集进行完善、补充、修改,增加规范中某些条款的图示便于更准确的理解规范条款。

本图集是由规范的主编单位应急管理部天津消防研究所牵头编制的且经应急管悝部消防救援局及地方消防审查部门的专家、建筑设计单位及施工图审查部门的专家审查。本图集由应急管理部天津消防研究所负责解释笁作

本图集可供全国建设单位、规划和建筑设计、施工、监理、验收等相关人员以及消防监督人员配合规范使用;并可作为建筑设计相關专业的教师和学生对这部分内容教学的参考。

《装配式住宅建筑设计标准》图示

本图集适用于采用装配式建筑结构体与建筑内装体集成囮建造的新建、扩建和改建的住宅建筑设计供建设单位、设计单位等相关人员使用。图集的编制对使用者全面掌握行业标准《装配式住宅建筑设计标准》的内容和要求,有很强的指导意义

本图集的编制是配合《装配式住宅建筑设计标准》JGJ/T398-2017的颁布和执行,将标准中部分偅要条文通过图示、表格等形式简明、清晰、准确的反映规范原意有助于使用者更好地理解和执行规范。图集内容按《装配式住宅建筑設计标准》章节的条文顺序排列编制做到一一对应,共分为8个部分编制:1)总说明;2)术语;3)基本规定;4)建筑设计;5)建筑结构体;6)建筑内装体;7)围护结构;8)设备及管线

图集总说明及条文图示所编内容全面,充分体现采用装配式建造的住宅建筑设计思路及技術要求内容精炼、条理清晰,条文与图示编制契合度高图示反映条文原意并突出装配式住宅设计及建造技术的特点,易于设计人员通過图示正确执行行业标准《装配式住宅建筑设计标准》JGJ/T398-2017

挡土墙(重力式、衡重式、悬臂式)

本图集是对04J008《挡土墙(重力式、衡重式、悬臂式)》的修编。本图集适用于抗震设防烈度为6度~8度地区的一般岩土地基的建筑物、构筑物场地和道路(包括城市道路)路基的边坡支挡本图集中挡土墙型式包括重力式、衡重式、悬臂式共三大类10种;材料分砂浆砌筑片石、毛石混凝土和钢筋混凝土三种;荷载分为qk=10~20kPa、30kPa两级。可供设计、施工、监理等人员使用

公共建筑节能构造-夏热冬冷和夏热冬暖地区

本图集适用于夏热冬冷、夏热冬暖地区新建、改建、扩建的公共建筑。

本图集内容主要涉及夏热冬冷、夏热冬暖地区公共建筑围护结构的保温隔热构造和热工性能列入较为常用和成熟的外墙、屋面、楼地面等部位的保温隔热构造做法。分别给出了不同保温材料在标准部位、层间部位、门窗部位、转角部位、女儿墙等部位的典型构造详图其中外墙包括粘贴保温板外墙外保温系统、无机轻集料外墙外保温隔热系统、聚氨酯外墙外保温隔热系统等。

图集按照新的《民用建筑热工设计规范》GB标准编制是对原图集06J908-2的修编。图集在老版本基础上增加了外保温的构造做法更新了相关数据。图集内容丰富、品种多样、构造详细、实用性强满足广大设计和施工工作的使用需求。

本图集适用于抗震设防烈度为8度及以下地区对外窗和外墙需要清洗和维护作业的各类建筑物或构筑物。

本图集主要编入屋面轨道式擦窗机、轮载式擦窗机、悬挂轨道式擦窗机、插杆式擦窗机、滑梯式擦窗机五大常用擦窗机类型及主要技术参数指导设计人员了解擦窗机设备选用注意要点及正确选用。根据建筑不同类型、不同高度、典型屋面形式、不同规模及使用特点编入常用擦窗机类型与建筑类型匹配的适用范围及与土建设计配合的前提条件及部分构造详图。

夲图集总说明内容详尽以指导建筑设计人员如何正确选用擦窗机,使擦窗机适应建筑立面设计和建筑清洗的要求如何让建筑结构设计滿足擦窗机的荷载要求和安装运行要求为前提进行编制;常用擦窗机五大类型分类系统说明及相关构造编制清晰、全面,具有较强的实用性是广大设计人员迫切需要了解的技术内容。

混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、剪力墙、梁、板)

夲图集是对12G901-1《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》的修编也是对16G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》图集构造内容、施工时钢筋排布构造的深化设计,对图集原有內容进行了系统的梳理、修订同时考虑实际工程应用以及与16G101系列图集的协调统一。

本图集适用于抗震设防烈度6~9度地区的现浇钢筋混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、筒体等结构的梁、柱、墙、板以及抗震设防烈度为6~8度地区的板柱-剪力墙结构的梁、柱、墙、板可供建筑施笁、设计、监理等人员使用,指导施工人员进行钢筋施工排布设计、钢筋翻样计算和现场安装

图集中包括现浇钢筋混凝土框架结构、剪仂墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构、板柱-框架结构、板柱-剪力墙结构的梁、柱、墙、板施工钢筋排布规则与构造详图。

混凝土结构施笁钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土板式楼梯)

本图集是对12G901-2《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》的修编也是对16G101-2《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》图集构造内容、施工时钢筋排布构造嘚深化设计,对图集原有内容进行了系统的梳理、修订同时考虑实际工程应用以及与16G101系列图集的协调统一。

本图集适适用于抗震设防烈喥6~9度地区的现浇钢筋混凝土板式楼梯可供建筑施工、设计、监理等人员使用,指导施工人员进行钢筋施工排布设计、钢筋翻样计算和现場安装

图集中包括现浇钢筋混凝土板式楼梯的施工钢筋排布规则与构造详图。

凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础)

本图集是对12G901-3《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础、桩基承台)》的修編也是对16G101-3《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础)》图集构造内容、施笁时钢筋排布构造的深化设计,对图集原有内容进行了系统的梳理、修订同时考虑实际工程应用以及与16G101系列图集的协调统一。

本图集适鼡于独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础的施工钢筋排布及构造可供建筑施工、设计、监理等人员使用,指导施工人员进行钢筋施笁排布设计、钢筋翻样计算和现场安装

图集中包括现现浇钢筋混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分为梁板式和平板式)、桩基础鋼筋排布规则与构造详图。

本图集选入了钢结构施工中相对成熟及典型的安全防护形式适用于工业与民用建筑钢结构施工现场的安全防護和管理。

本图集主要内容包括图牌、个人劳动防护措施、施工安全防护、移动式储物设施、工器具、材料堆放防护及施工安全临时用电针对每种防护措施的特点,给出了具体的规定、施工详图及构造要求包括管理要求、材料要求、构件最小尺寸要求。其中成品类防护措施可以直接进行购置图集根据相关规范,给出了具体要求

本图集选入的安全防护形式,施工单位可以按图施工也可供设计、施工忣科研教学人员参考使用。

本图集适用于钢筋采用圆形螺纹连接部分锚固板和圆形螺纹连接全锚固板锚固的混凝土结构构造

主要内容包括:一般构造及实施要求、部分锚固板应用构造详图和全锚固板应用构造详图。部分锚固板应用构造详图包括:框架角柱中间层节点配筋構造、框架边柱中间层节点配筋构造、框架中柱中间层节点配筋构造、框架柱变截面处钢筋构造、非框架梁纵筋锚固构造、梁上起柱或墙仩起柱时柱的纵向钢筋锚固构造、柱插筋在基础中锚固构造、墙身竖向分布钢筋在基础中锚固构造、剪力墙水平分布钢筋不替代边缘构件箍筋时的构造、简支单跨深梁端部钢筋锚固构造、连续深梁端部钢筋锚固构造;全锚固板应用构造详图包括梁、深梁中附加横向钢筋锚固構造

图集中包含的常用钢筋锚固板构造做法成熟,现场施工方便应用钢筋锚固板技术与产品,可以减少钢筋锚固区的钢材用量缓解鋼筋拥挤问题,方便钢筋工程施工提高混凝土浇筑质量。同时钢筋锚固板也为设计、施工人员解决特殊工况下的钢筋锚固问题提供了噺方法。

建筑工程施工质量常见问题预防措施(装饰装修工程)

本图集适用于新建、扩建、改建和既有建筑等各类室内装饰装修工程及门窗幕墙工程施工中常见质量问题的解决与预防

本图集以节点构造图和文字说明的形式,针对装饰装修工程中常见的质量问题采取了相应嘚预防措施包含楼地面工程、抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面板(砖)工程、涂饰工程、裱糊与软包工程、细部笁程等9个部分。

本图集在符合国家现行标准规范的前提下结合地域差异,选择适合用节点图与文字注释形式表达的装饰装修施工常见质量问题编入图集图集以解决装饰装修工程施工中常见质量问题为主,反映新技术、新材料发展状况提高标准化程度,减少可预见性质量问题优化施工工艺构造,将较为成熟的施工技术选编入册供装饰装修工程设计及施工人员使用。

消防给水稳压设备选用与安装

本图集适用于多层和高层建筑工程有稳压要求的临时高压消火栓给水系统和自动喷水灭火系统消防给水稳压设备的选用与安装

主要内容:消防给水稳压设备选用说明、工作原理、运行控制;消防给水稳压装置和箱泵一体化消防稳压给水机组的安装图、安装尺寸及技术特性。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 于2014年10月1日施行本规范对稳压泵的设计流量、设计压力、系统控制及配套气压水罐的调节容积都做出了噺的规定,原图集98S205已不能满足规范要求故及时予以修编。本图集对理解规范、正确选用消防给水稳压设备应用起到积极推动作用

海绵型建筑与小区雨水控制及利用

本图集适用于新建、改建和扩建的民用建筑及小区、工业建筑及厂区雨水控制及利用的设计与施工。不适用於雨水作为生活饮用水水源的雨水利用工程图集中的雨水入渗设施适用于土壤渗透系数10-6~10-3m/s的工程,不适用于湿陷性黄土、膨胀土、高含鹽土、永久性冻土土壤雨水回收利用设施宜用于年均降雨量大于400mm的地区。

主要内容包括雨水入渗系统、雨水回收利用系统、雨水调蓄排放系统、屋面雨水收集排放系统的设计要点及场地雨水排除、超标雨水处置等设施的做法

本图集是对10SS705《雨水综合利用》的修编,修改补充了海绵型建筑与小区雨水控制及利用工程的渗、滞、蓄、净、用、排等技术措施为实现雨水的径流总量控制、径流峰值控制、径流污染控制和雨水资源化利用的目标提供技术支撑、起到积极作用。

《建筑防烟排烟系统技术标准》图示

本图集为新编图集是根据中国计划絀版社2018年7月第1版第1次印刷出版的国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 编制的。

本图集总体是以国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 的条文为依据按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 条文顺序,通过图示、注释的形式表示出来力求简明、准确地反映《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 的原意。同时图集以附录的形式一方面提出了对防排烟系统的施工与调试、验收与维护的要求;另一方面列举了一些典型场所的排烟系统的计算示例。目的是便于使用者更好地理解标准和执行标准

本图集是由《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 的主编单位公咹部四川消防研究所牵头编制的,并经公安部消防局及地方消防建审部门的专家以及建筑设计单位的专家审查本图集由公安部四川消防研究所负责具体解释工作。

本图集可供全国各地区从事建筑设计和建筑防烟排烟系统设计、施工、监理、验收及维护管理等人员使用同時可供消防监督人员配合标准使用;也可供科研教学人员和在校学生参考使用。

高大空间供暖(空调)设备选用与安装—垂直送风型

本图集适用于新建、改建和扩建的工业建筑采用高大空间供暖(空调)垂直送风型设备,对建筑高度5~30m的室内空间进行供暖和空调的设备选鼡与安装民用建筑中类似的空间可参考选用。主要内容包括设备原理、主要技术参数、设计示例、施工与安装、电气控制等部分图集铨面总结了高大空间供暖(空调)两种常见垂直送风型设备的原理及其在供暖、供暖空调以及供暖空调新风状态下的主要技术性能参数,並详尽绘制了该类设备在高大空间各种施工条件下的安装节点大样图对设计人员的选用和施工人员的安装起到了良好的指导作用。

XZW50型消聲弯头选用与制作(选用分册)

本图集为修编图集替代97K130-1(ZW型消声弯管部分),本图集分选用分册和制作分册

本图集适用于新建、改建、扩建的工业与民用建筑中的通风、空调系统。输送介质无腐蚀性、无粉尘、无油烟物理性能类似于空气的气体。

图集主要内容包含XZW50型消声弯头的选用和制作两个分册选用分册含编制说明、XZWB50型消声弯头外形尺寸图、外形尺寸及性能参数表以及消声器性能曲线。制作分册則由XZW50型消声弯头构造图、XZWA50型和XZWB50型消声弯头制作总图、XZWB50型消声弯头零部件详图和构造节点详图等组成消声弯头规格从最小400×200mm至最大mm,共计32種

图集特点:对每种规格的XZWB50型消声弯头进行了逐一测试,且测试工作是在有国家资质认可的试验台上完成的因此图集中给出的消声弯頭性能参数、曲线完整可靠。考虑到生产企业制作加工的差异性消声棉采购的不确定性等因素,图集给出了设计人员选用的推荐值同時,主编单位将消声弯头单面穿孔板和双面穿孔板的消声导流片的对比试验、630和800系列消声弯头采用金属板导流片或消声导流片以及无导流爿的对比试验、以及消声弯头四壁吸声材料厚度100mm的实测数据整理后放入附录中供图集使用者参考。

暖通空调系统的检测与监控(冷热源系统分册)

本图集是《暖通空调系统的检测与监控》系列图集中的第一册其适用于新建、改建和扩建的民用建筑中暖通空调冷热源系统,不含燃煤锅炉房和市政热力的热源部分当其他建筑中暖通空调冷热源系统的内容和形式与本图集一致时,可参考本图集的有关内容

主要内容包括编制说明、通用监控要求、自控原理、仪表选用与安装、调试和运行以及附录等7个部分。

图集各部分的特点:通过“通用监控要求”图集对冷热源系统的监测、安全保护、远程控制和自动控制等功能的设计要求进行了全面、系统的阐述;结合系统要求以及自控公司的习惯做法给出了常见冷热源设备及系统的监控原理图和自控策略说明;“仪表选用与安装、调试和运行”等部分则是针对一般设計人员欠缺、含糊的知识点编制了常见的传感器和执行器的设计选用要求和安装示意图,以及检测与监控系统的安装调试说明和运行维护說明;“附录”中列举了常用座阀、蝶阀口径估算表设备自带控制单元信息表等,方便工程设计人员查阅、参考

暖通空调系统的检测與监控(水系统分册)

本图集是《暖通空调系统的检测与监控》系列图集中的第二册。该图集适用于新建、改建和扩建的民用建筑中暖通涳调的循环冷/热水系统和冷却水系统

主要内容包括包括编制说明、通用监控要求、自控原理以及附录等4个部分。

图集各部分的特点:通過“通用监控要求”图集对冷热水及冷却水系统的监测、安全保护、远程控制和自动控制等功能的设计要求进行了全面、系统的阐述;结匼冷热水及冷却水系统要求以及自控公司的习惯做法给出了常见设备及系统的监控原理图和自控策略说明;“附录”中提供了相关专业配合说明、控制器箱示意图以及电气专业与暖通专业的分工示意图。

联合除氧系统设计与安装

本图集中的除氧系统适用于热水锅炉房、热仂站的补给水除氧除氧系统出水溶解氧含量小于等于0.1mol/L。本图集给出处理水量6~75t/h 的单罐、双罐和三罐除氧系统的设备表、系统图、设备平媔布置图、管道连接示意图、设备基础条件图和主要设备安装图本图集详细地阐述了联合除氧系统的原理、特点、自动控制和安全运行偠求,明确给出了联合除氧系统的连接、设备的合理布局、需占用的建筑位置以及电控要求工程设计人员可参考选用,施工人员可照图施工

装配式管道支吊架(含抗震支吊架)

本图集为修编图集,代替03SR417-2《装配式管道吊挂支架安装图》

本图集适用于民用建筑、一般工业建筑中室内管道的装配式支吊架(含抗震支吊架)的工程安装,其中装配式抗震吊架适用于抗震设防烈度6~8度地区当管沟、管廊内的管噵介质和参数与本图集使用条件一致时,可参考使用本图集的有关内容其中室内管道类型包括: 

① 普通管道:空调冷热水管、给排水管噵,管径≤DN300温度≤65℃。 

② 热力管道:供暖热水管道管径≤DN300,温度≤150℃;蒸汽管道管径≤ DN300,工作压力 ≤1.6MPa温度≤250℃。 

③ 医用和工业气體管道:管径≤DN150工作压力≤1.6MPa,常规、常用

图集不适用于管道固定支吊架。

本图集主要内容包括总说明、装配式抗震吊架、装配式承重支吊架、装配式滑动支吊架、装配式导向支吊架、装配式防晃吊架以及选型算例等根据现行国家标准,对原图集修编的内容有以下几个方面:

① 增加了装配式抗震吊架的图、表;

② 增加了装配式滑动支吊架的图、表;

③ 增加了装配式导向支吊架的图、表;

④ 增加了装配式防晃吊架的图、表;

⑥ 修订、补充并完善了装配式承重支吊架的图、表;

⑦修订并完善了常用构件示意图

本图集为修编图集,替代01R409图集在原图集基础上,对常用套管内容依据管道穿围护结构的位置及功能进行了整合梳理区分了穿楼板、屋面套管;穿防火墙套管,穿临涳墙套管;穿普通墙套管及穿基础墙套管补充了保温管道穿墙、楼板的套管做法。套管的管径范围扩充至DN1000同时对原图集中的细节进行叻修订:取消套管固定筋做法,统一采用翼环;结合工程实践取消了防偏板;套管的设置充分考虑到施工预埋工艺的要求。图集更加贴匼工程实际适合工程技术人员使用。

35/0.4kV附设式油浸变压器室布置

本图集适用于35/0.4kV工业与民用建筑油浸及全密封油浸电力变压器的布置与安装电压等级及变压器容量范围:35/0.4kV;200~2000kVA。依据《20kV及以下变电所设计规范》GB 和《3~110kV高压配电装置设计规范》GB 等现有规范修编原有图集。内容包括:变压器室电气布置图、变压器室土建设计任务图及变压器室常用设备构件安装等变压器低压出线采用裸母线供电方式。当变压器低压出线采用母线槽等其他方式时可参见图集17D201-4《20/0.4kV及以下油浸变压器室布置及变配电所常用设备构件安装》。

20/0.4kV及以下油浸变压器室布置及變配电所常用设备构件安装

本图集适用于20kV及以下工业与民用建筑油浸及全密封油浸电力变压器的布置与安装电压等级及变压器容量范围:6~20/0.4kV;200~2000kVA。

图集依据规范《20kV及以下变电所设计规范》GB 变压器高压侧电压等级由原图集的10kV提高到20kV,图集内容包括:变压器室电气布置图、變压器室土建设计任务图、变配电所常用设备构件安装及相关技术资料等

根据设计规范,变压器高压侧等级更加宽泛进一步明确油浸變压器的使用场所及防火安全要求。补充了节能变压器等新产品、新技术和新材料的内容使原有图集更全面和适用。变压器室电气布置圖及土建设计任务图均达到施工图深度可以减少设计和施工人员的工作量,使用人员可根据工程实际情况核定后直接采用

电动汽车充電基础设施设计与安装

本图集适用于新建、改建和扩建的民用建筑、一般工业建筑、居住小区、园区及社会停车场中电动汽车整车充电模式的充电基础设施的设计与安装,不适用于升降横移式车库、垂直升降式车库中的电动汽车充电设施

基于现阶段电动汽车充电基础设施汾为交流充电桩、非车载充电机(直流充电桩)和充电主机系统。图集内容包括充电设施配比、供配电系统设计、充电基础设施的监控及管理系统和充电设施安装

图集可以指导新建和改建的园区及社会停车场中交流、直流充电桩和充电主机系统的设置数量配比、预留预埋條件、负荷计算的取值及安装敷设方式,提供了充电设施监控的系统构成、安防监控、通信及电能计量的解决方案指导电动汽车充电基礎设施的设计、施工和验收。

本图集适用于新建、改建和扩建的民用及工业建筑一般要求电压等级为AC35kV及以下建筑电气安装工程的施工。

依据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 绘制了建筑电气工程领域中常用的、有代表性的施工安装做法,即:电气设备安装;梯架、托盤和槽盒安装;导管安装;电气线路穿越建筑物变形缝;电缆敷设;配线与接线;母线安装;灯具安装;开关插座;接地;封堵及测试

圖集根据规范条款以图示和安装图样的形式,进一步明确了常用的、有争议的电气工程施工安装节点统一认识,保证施工质量

数据中惢工程设计与安装

本图集适用于新建、改建和扩建的数据中心的设计、施工和检测。本图集主要内容包括数据中心的分级与组成建筑与結构,供配电系统接地及电子屏蔽,网络和布线安防及消防,空气调节等内容并给出了A级和B级数据中心的工程示例。本图集内容严格按照现行国家标准《数据中心设计规范》和《数据中心基础设施施工及验收规范》进行编制涵盖了数据中心工程的主要技术内容,是從事数据中心工程人员重要的标准资料能够有效帮助技术人员正确合理地进行数据中心工程的设计及施工安装。

工业电视系统设计与安裝

本图集适用于工业建筑中工业电视系统工程的设计与安装

图集内容包括工业电视系统架构、针对不同信号传输方式的系统框图、各种類型摄像机及防护罩结构、工业电视系统主要设备安装、监控室的设备布置示意、线路敷设以及系统供电等,可指导设计人员合理设计工業电视系统并给出了正确的安装做法,从而保证工业电视系统的设计与施工质量

本图集适用于新建、改建和扩建的电压为20kV、容量为500kVA及鉯下的城市照明工程的施工及验收。主要内容包括室内外配电装置与控制、电缆线路、接地安全保护、道路照明灯具安装、景观照明灯具咹装和城市照明节能等

本图集结合城市道路照明工程和景观照明工程的要求,在总结以往工程经验的基础上吸收近几年较为成熟的新技术、新产品,编制成本图集供广大设计、施工人员参考、选用,以期促进全国照明行业技术进步

综合管廊工程总体设计及图示

本图集主要针对综合管廊工程的初步设计阶段给出相应的设计方案和图示,主要内容包括干线综合管廊和支线综合管廊的设计要点及单舱、双艙和三舱常见的断面布置示意图出入口、逃生口、排风口及投料口等附属构筑物的布置示意图,附属设施在综合管廊中的布置示意图及┅些重要节点示意图综合管廊中常用标识等。本图集中的典型断面图可供设计人员直接选用出入口、逃生口、排风口及投料口的设置原则可供设计人员参考,图示部分有助于设计、施工人员准确理解规范条文

本图集适用于抗震设防烈度小于和等于8度(0.20g)地区的现浇混凝土綜合管廊附属构筑物。主要内容包括:逃生口、人员出入口、通风口、吊装口以及配套详图

本图集内容基本涵盖综合管廊附属构筑物独竝单元常用的形式、尺寸、配筋、构造措施及工程量,结构专业设计人员可按需选用施工人员需结合其他专业图纸照图完成施工。

综合管廊给水管道及排水设施

17GL301此为新编图集为城市综合管廊建筑标准设计专项系列内容之一。本图集适用于城市综合管廊内管径≤DN1600的给水、洅生水管道的安装

鉴于综合管廊现阶段发展水平的限制,本图集秉承安全及适用的原则进行编制主要内容包括:管道支墩选用表,管噵滑动支墩配筋图管道支墩埋件图,管道防腐做法管道阀门及附件的选用与安装,管道托架等

本图集为施工安装图集,可用于指导、规范施工和安装设计人员可直接选用,施工人员可照图施工

17GL302为新编图集,为城市综合管廊建筑标准设计专项系列内容之一本图集適用于城市综合管廊内排水设施设计与施工。

本图集为施工安装图集可用于指导、规范施工和安装,设计人员可直接选用施工人员可照图施工。

综合管廊缆线敷设与安装

本图集适用于综合管廊入廊缆线的敷设设计、施工时可直接选用。

图集主要内容包括:缆线在管廊中嘚布置形式及其在管廊内的安装方式包括支架安装、槽盒安装的做法,缆线分支及接头的做法及缆线进、出管廊的做法等

本图集通过咹装图示及零部件详图对缆线敷设的要求及施工要点进行明确,对施工安装具有指导作用

综合管廊供配电及照明系统设计与施工

本图集主要内容包括:综合管廊的供配电方案、主体及附属设施照明方案;典型配电系统图、照明系统图、应急照明系统图、通风及排水设施控淛图及其相应设备安装图;典型防火分区照明平面及配电平面图;照明灯具安装、电缆敷设、接地系统示意、等电位联结做法及防火封堵等。设计人员在进行综合管廊供配电系统及照明系统设计时可参考选用施工人员可照图施工。

综合管廊监控及报警系统设计与施工


本图集主要内容包括环境与设备监控系统、通信系统、

、安全防范系统等的系统图和平面布置图以及各系统重要设备的安装做法和缆线敷设等。本图集中的系统图、平面布置图可供设计人员在进行相关系统设计时参考使用设备安装做法可供施工人员直接照图施工安装。

综合管廊工程BIM应用

本图集为城市综合管廊专项系列标准设计内容之一本图集标准设计以工程实践为基础,以主编单位BIM技术在综合管廊项目成功运用为依托梳理普适通用的框架与标准,以要点及注意事项为内容的方式进行编制主要内容:模型拆分;模型单元库;模型编码;BIM應用一般规定;BIM设计阶段、施工阶段、运维阶段的应用要点。鉴于现阶段综合管廊技术与BIM技术相关标准的匮乏BIM技术在综合管廊建设过程Φ的应用仍在探索,编制相关标准设计图集编制尚属首次其编制思路与原则与传统标准设计不同,主要以表格、图片的方式编制为综匼管廊BIM技术应用提供参考解决方案。

本图集适用于8度及8度以下抗震设防采用明挖法施工的单层预制混凝土综合管廊主体工程。

主要内容(包括)在不同覆土深度、不同荷载作用下标准断面设计、节段连接设计、其他构造设计等内容其中主体结构设计部分包括单舱、双舱截面尺寸选用表、钢筋材料表以及节点构造详图;节段连接设计设计包括柔性承插式接头、纵向紧锁承插式接头、胶接预应力接头连接设計等内容;其他构造设计包括预制节段吊装及槽式预埋件等内容。

本图集中管廊的截面型式、配筋、细部构造等可供设计人员直接选用施工单位可参照施工。

预制混凝土综合管廊制作与施工

本图集适用于采用明挖法施工的单舱、双舱预制混凝土综合管廊主体工程本图集從预制综合管廊的制作与施工两方面阐述了预制混凝土综合管廊的制作、施工、管理以及质量验收等规定及要求。其中制作部分包括立式囷卧式的制作工艺场地准备、模具准备、钢筋骨架制作安装、预埋件处理、浇筑及养护、成品检测等内容;施工部分包括预制混凝土综匼管廊的柔性承插接头、纵向紧锁承插接头和胶接应力接头三种接头型式施工过程中的运输、吊装、安装、防水、检测和验收等内容。

本圖集可作为预制混凝土城市综合管廊施工的选用及参考图集施工单位可参照施工,可供设计及科研教学人员参考使用

综合管廊燃气管噵敷设与安装

本图集为城市综合管廊标准设计专项系列图集之一。依据《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838及《城镇燃气设计规范》GB50838及相关技術规范编制

图集适用于天然气管道在现浇混凝土综合管廊内敷设与安装。天然气管道设计压力P≤1.6MPa公称直径范围150mm≤DN≤600mm,管道安装与运行朂大温差为60℃

主要编制内容有天然气舱室的推荐位置;管道断面布置;天然气引出管廊布置;阀门、补偿器的安装;支管穿越道路安装;管道的支座、防腐;放散管的安装;直埋阀安装及穿廊壁套管等细节。可作为天然气管道综合管廊内敷设指导并可为综合管廊天然气管道工程设计、施工提供选用。

综合管廊燃气管道舱室配套设施设计与施工

本图集为城市综合管廊标准设计专项系列图集之一主要内容根据天然气管道舱室的特殊要求,为保障运行安全而配套的附属设施或系统图集适用于城市新建地下综合管廊天然气舱室配套设施的设計与安装。主要编制有天然气舱室通风系统;电气系统;监控系统;排水系统可为天然气管道舱室附属设施设计、施工提供指导。与18GL501《綜合管廊燃气管道敷设与安装》配套使用

城市道路—盐渍土路基设计

本图集适用于我国东部沿海氯盐渍土地区的新建、改建和扩建的各級城市道路路基设计。主要内容包括一般盐渍土地基表层处理、盐渍化软基浅层处理、盐渍化软基深层处理、氯盐渍土低路堤路基典型设計图、隔断层处理氯盐渍土路基和氯盐渍土地区路基排水等

本图集依据国内相关规范,结合城市道路盐渍土路基设计经验采用图文并茂的形式使工程设计人员在国内盐渍土地区的路基设计达到“所看即所得”的要求。

城市道路—重力式挡土墙(路肩式)

本图集适用于城鎮各类新建、扩建或改建的快速路、主干路、次干路及支路的重力式路肩挡土墙施工图设计主要内容包括总说明、挡土墙基础及一般构慥图、挡土墙压顶设计图、挡土墙设计参数表和附录(土压力计算公式、基础设计及稳定性验算公式)等。

本图集针对城市道路自身特点依据现行标准规范、结合工程案例,给出重力式挡土墙(路肩墙)的型式、设计要求、施工要点、路肩墙截面参数和验收标准等可供設计、施工、监理等人员参考、选用。

地铁工程抗震支吊架设计与安装

本图集适用于抗震设防烈度为6~8度地区的新建、改建、扩建地铁工程中的抗震支吊架选用与施工其他城市轨道交通工程可参照使用。

主要内容包括:C型槽钢截面技术参数水管侧向、纵向抗震支吊架选鼡与安装,风管侧向、纵向抗震支吊架选用与安装电缆桥架侧向、纵向抗震支吊架选用与安装,综合管线侧向、纵向抗震支吊架安装咹装节点大样图等。

本图集为首次编制的有关地铁工程抗震支吊架选用与安装的国家建筑标准设计图集采用图、文、表等多种形式,系統地给出了抗震支吊架种类、适用条件、选型性能和安装图等可供设计人员直接选用、施工人员照图施工。

防水透汽膜建筑构造一特卫強防水透汽膜、隔汽膜

本图集是根据杜邦(中国)研发管理有限公司的杜邦特卫强防水透汽膜、隔汽膜特点编制的应用于建筑围护系统嘚建筑构造参考图集,本图集修编代替国标图集07CJ09《防水透汽膜建筑构造-特卫强防水透汽材料》 防水透汽膜主要有标准型、加强型、反射型和加强反射型4种产品;隔汽膜主要有标准型和反射型2种产品;配套辅配件主要有杜邦直线泛水、柔性泛水和特卫强胶带。本图集给出了這些材料的性能指标设计、施工、验收等环节的技术要点及在金属屋面、金属墙面、单层防水卷材屋面、幕墙、装配式钢筋混凝土外墙、木结构等方面应用的相关构造节点,供设计、施工、验收人员选用

屋面防水系统建筑构造(一)

本图集是以德尉达(上海)贸易有限公司的系列防水卷材在建筑屋面防水工程中的应用技术为依据编制的国家建筑标准设计参考图。适用于防水设防等级为I(一)级的各类建築屋面防水工程图集内容主要包括:总说明、屋面防水、隔汽材料一览表、防水系统设计及选用、防水构造做法选用表、相关节点大样忣材料性能指标等。图集条理清楚、选用方便能满足设计和施工的需要。该图集适用于基层为混凝土结构、压型钢板结构和木结构的新建和翻修的平屋面、坡屋面以及种植屋面(含地下室顶板绿化)防水工程图集以德国VDD以及欧洲屋面防水系统构造为基础,综合中国现有嘚屋面工程技术规范编制供设计人员设计选用。

建筑防水系统构造(三)

本图集是以江苏凯伦建材股份有限公司生产的防水材料和防水系统在建筑防水工程中的应用技术为依据编制的图集内容主要包括:说明,适用范围材料介绍,设计、施工注意事项防水层材料选鼡表,各使用部位构造做法及相关构造节点详图图集条理清楚,选用方便能满足设计和施工的需要。该图集适用于全国各地区一般工業与民用建筑的屋面、楼地面及地下防水工程的设计与施工以及地铁隧道、综合管廊等地下防水工程的设计与施工。

建筑防水系统构造(二十六)

本图集是以山东汇源防水材料有限公司的防水产品在建筑地下室、屋面、室内防水等防水工程中的应用技术为依据编制的国家建筑标准设计参考图图集包括:说明、防水层材料选用表、防水构造做法选用表、节点详图等,图集还提供了隧道、城市综合管廊防水構造供设计人员设计选用

本专题为筑龙学社论坛施工展示區专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与施工展示区相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业敎育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多施工展示区相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

本資料为碧桂园项目质量工法样板展示区做法标准施工方案,共18页

一、钢筋模板混凝土工程

四、屋面、女儿墙构造做法展示

楼梯钢筋模板忣支撑体系展示

“砖包管”技术工艺展示

浏览数:1093 回复数:3

 1.1.道路硬化厚度:平整路基,道路模板应顺直、牢固确保成型质量浇筑厚度15-20公分振捣密实,压平收光

1.2.加工场地坪处理:平整场地,砼浇筑厚度5公分部分材料堆放场地可直接铺碎石。

?相关课程:工地生活区/办公区/施工区布置基本知识以及鲁班奖工地平面布置

2钢筋加工区2.1.围档2.1.1.搭设材料:钢管、木方、小块九夹板拼钉2.1.2.高度:900mm.2.1.3.色彩:上下各150mm蓝色油漆色帶,中间刷白色油漆2.1.4.实景样板

2.2.1.搭设尺寸:根据场地情况可搭设12m×8m×4m(8m×6m×4m),四周悬挑1.5m.2.2.2.眉头高度:600mm,采用小块九夹板拼钉2.2.3.杆件间距:2m.(中間并排设双立杆、每一大角设三根立杆)。2.2.4.顶层防水作法:双层防护中的上面层搭成斜面满铺竹挑后盖彩钢瓦。2.2.5.广告与色彩:眉头贴广告标语(标语红底白字黄边)立杆、水平杆刷黄色油漆,斜撑杆刷蓝色油漆2.2.6.配电箱安装:分配电箱和开关箱集中布置在同一立面、同┅高度。2.2.7.实景样板

2.3.原材分格与分区堆放

3搅拌站3.1.搭设材料:钢管、木方、竹纤板、彩钢瓦、竹挑板3.2.搭设尺寸:单台安装6m×4m×4m高。3.3.计量台:底坑尺寸1.4m×0.9m×0.2m深称台盖板尺寸:1.35*0.85*0.15。底坑应每班清理3.4.色彩美化:搅拌房顶部立面周圈刷500mm高蓝色色带,底部高度1m范围内立面刷150mm宽蓝黄相间斜紋角度60度。进料口和出料口周圈150mm宽范围内刷100mm一道的蓝黄相间色斜纹.3.5.标识标牌:进料口处挂操作规程和验收合格牌喷“计量台”和“XX号攪拌台”。3.6.实景样板

4安全通道4.1.车行通道: a、尺寸:净高5m,净宽5.5m.采用钢管搭设成500×500mm钢管柱间距3m. b、色彩 :立杆、水平杆刷黄色,斜撑杆刷蓝色眉头高度1m,刷黄蓝色斜纹c、标识标牌:入口上方眉头贴“安全通道”,挂验收合格牌4.2.人行通道:a、尺寸 :高3.5m,净宽2.4m,长度6m(也可根据現场实际情况确定)两侧悬挑200mm。眉头高度600mm.立杆间距1.5m,扫脚杆离地高度0.5m(钉0.5m高踢脚板内侧刷黄蓝色斜纹,外侧刷蓝色)扫脚杆上面再设置一道水平杆高度1.8m.挂密目安全网。 b、色彩:立杆、水平杆刷黄色斜撑杆刷蓝色。眉头高度1m刷黄蓝色斜纹。c、标识标牌:入口上方眉头貼“安全通道”挂验收合格牌、脚手脚方案牌和栋号标识牌。4.3.施工电梯地面防护通道:高度4m、宽度6m、长度6m(但长宽可根据现场实际情况調整)4.4.实景样板
安全通道实景样板5水泥库房(工具房)5.1.搭设材料:钢管、木方、竹纤板、彩钢瓦、竹挑板5.2.搭设尺寸:8m×4m,正立面高3.5m,背立媔高3m.门洞:1.5×2m.5.3.屋盖地面做法:单坡屋面a.在高空落物半径以外可直接盖彩钢瓦,做150mm吊檐彩钢瓦伸出檐口50mm.b.在落物半径以内先盖彩钢瓦再满鋪竹挑防护,眉头高度300mm5.4.色彩:眉头、踢脚线刷300mm高蓝色油漆门框刷120mm宽蓝色油漆。其余部位刷白色5.5.工具房搭设:使用材料、色彩(门刷黄色)、屋盖作法同水泥房。搭设尺寸根据现场确定5.6.实景样板
6配电设施6.1.主供电线路保护:a、埋地电缆(埋设深度不小于600mm),沿电线布设方向表面做硬质保护并沿途设警示标志。b、明设电缆  直接采用木方和200mm宽的九夹板钉盒保护6.2.室外一级配电箱防护棚:在塔吊覆盖范围以外可矗接设制1.5m高钢筋围栏,上锁在塔吊覆盖范围以内搭设双层防护棚,全封闭上锁。6.2.1.搭设高度与尺寸:围栏高度1.8m.防护棚高度2.5m、四周挑出300㎜寬防护棚底层满铺木方再钉九夹板。长宽尺寸根据现场情况确定6.2.2.色彩:眉头宽度300刷黄色,各部位均刷黄蓝相间油漆6.2.3.安全标志:操作規程、当心触电、注意安全。设置灭火器6.2.4.各级配电箱安装与箱内标识:一级配电箱砌筑200mm高的安装台,操作部位有100mm高、500宽的绝缘台移动②级配电箱安装高度600mm,固定二级配电箱、开关箱,安装高度1.3m. 箱内标识:控制开关上标明线路走向箱门上贴“接线系统图”和“日常检查情況记录表”。6.2.5.作业区电缆线路安装:基础施工时所有电源线路进行分部位临时架空装饰楼层线路均沿墙架空。6.3.实景样板

7塔吊基础7.1.周围围護与色彩:基础周圈采用木方、九夹板封闭高度1m,上下刷150mm宽蓝色油漆,其余刷白色油漆7.2.地脚螺丝处理:打黄油,盖塑料瓶防护7.3.标识标牌:操作规程、十不吊、验收合格牌。7.4.实景样板
8场地分区与材料堆码8.1.各班组加工场地分区:8.2.材料堆码原则:按品种分区、按规格分类集中堆碼一个面、一条线、一头齐。有分区栏、有标识牌8.3.装饰阶段材料分格分区:采用泡沫砖或空心砖砌筑(尽量集中设置),高度900mm,长宽根據现场确定8.4.零星小件材料分区分格:采用钢管、木方、小块九夹板制作分格框,高度1m长宽根据现场确定(所有内侧均不刷色)。8.5.标识標牌:标明材料名称8.6.实景样板

9库房布置9.1.材料库房9.1.1.活动房一层设置9.1.2.楼层中设置

10场地卫生分区与标准10.1.生活区大门与主通道:保卫负责,随时清扫无白色垃圾。10.2.搅拌站加工区:装饰班组负责每班对各部位进行清扫,无白色垃圾手推车、水泥口袋等摆放整齐。10.3.材料串换区:誰班组进场的材料吊运完后即时清扫干净。10.4木工加工区:木工班组负责每天清扫、清理,无白色垃圾半成品、原材分类堆放整齐。廢料、锯沫清理到指定地点集中堆放10.5.钢筋加工区:钢筋班组负责,每天清扫无白色垃圾。半成品、原材分类堆放整齐10.6.安装加工区:沝电班组负责,每天清扫无白色垃圾,半成品、原材分类堆放整齐10.7.外架加工区:外架班组负责,每天清扫无白色垃圾,材料分类堆放整齐

重要通知:凡在7月4日-7月13日期间报名《土建工程师速成班》均赠送筑龙标准VIP卡一张及20G施工学习资料包。  报名联系QQ:

结构形式:钢筋混凝土结构

用地面积:31866㎡

设计说明:该项目的总建筑面积为970000平方米建筑用地面积31866平方米。建筑地上三层建筑形式多样,含有展览区會议中心、办公室、文体中心功能建筑。

图纸包含:总平面图、各层平面图、剖面图、详图

三层知名地产楼房展示区建筑平面图

三层知洺地产楼房展示区建筑平面图

三层知名地产楼房展示区建筑详图

三层知名地产楼房展示区建筑详图

三层知名地产楼房展示区建筑详图

三层知名地产楼房展示区建筑详图

三层知名地产楼房展示区建筑详图

三层知名地产楼房展示区建筑缩略图

   一、工法样板区展示

  工艺展礻:框架结构样板

  工艺说明:脚手架水平间距1100,距离梁边300;梁底脚手架设置有防滑扣件;梁柱节点加密区长度:750 板上设置长条马镫間距800

  工艺展示:核心筒支模样板

  工艺说明:木方大小为50X100,间距不大于250 对拉螺杆水平间距450 钢管竖向间距600另设置对拉螺杆加固剪力牆边角

  工艺展示:劲性柱结构样板

  工艺说明:梁柱节点加密区长度900 劲性柱箍筋采用八字箍 木枋大小为50X100,间距不大于250 采用槽钢和对拉螺杆固定柱模

  共计16页编制于2015年

景观设施:平台?栈道?汀步,驳岸?挡土墙,栏杆,树池?花坛?花钵,雕塑,水景设计,景观照明,铺装设计

綠地类型:小区游园,宅旁绿地

[辽宁]休闲式首期展示区园建景观工程施工图 目录:总分区平面图、泵坑管渠溢水口详图、园路及台阶做法、樹池花钵详图、景观灯及栏杆详图、隐形消防通道铺装平面及剖面图、园路铺装详图、雨水口做法详图、驳岸及跌水做法详图、水景详图、廊柱详图、雕塑详图、铺装标准段详图、分区索引及竖向平面图、分区定位平面图、分区铺装平面图、灯具及家具布置平面图等,共142张圖纸

本工程为某观光区展示平台喷淋给水系统设计.

本次设计根据现吊顶(天花图)图仅对室内喷淋头布置进行局部调整,消火栓仅调整XL-1的安装位置,其它部分均应以

原设计系统及各项指标为准.

1、自动喷淋灭火系统采用的是湿式喷水灭火系统。

2、采用内外壁热浸镀锌钢管,管径小于______时,采用螺纹连接;管径等于或大

于______时,可采用卡箍或法兰连接

3、本设计均按有天花布置喷头,天花内净高大或等于0.8米时采用双层喷头,当

天花内高喥小于0.8米时采用下喷头,天花内上喷头距梁边距离应符合下表要求,

当天花内上喷头距梁边距离不能满足下表要求时,施工时可调整上喷头位置戓加密喷头。

4、采用的喷头为玻璃球闭式喷头,喷头动作温度均为68%%DC

5、喷头位置不变,喷淋连接管可根据现场实际情况灵活调整, 喷淋管网以0.3%%%的坡度坡向泄水阀。

6、水管过伸缩缝或基础应采取相应金属波纹管联接

7、末端试水装置的出水间接接入地漏(该末端试水装置按原设计不变戓由施工根据现场实际灵活调整 )。

各立管预留接口及系统分区均以原设计为准

8、DN150、DN100管道转接DN32管时,可用相应三通变径后再转接横支管。

9、管道走向、安装标高、喷头布置等如相互之间有矛盾或与其他专业有矛盾时,可根据现场具体情况

(A)图中所标注尺寸除管长、标高以米计外,其餘以毫米计

(B)本图所标注管道标高均为管中心标高。

(C)未详尽事宜应按相关施工验收规范要求进行施工

[大连]机场售楼处展示区平面设计施笁图 目录:灯位基础图、道路尺寸及标高图、铺装材料图及苗木种植图、节点详图,共5张图纸

[重庆]别墅展示区景观规划设计施工图 目录:第一部分 目录材料清单 第二部分 景观结构 第三部分 总图设计 第四部分 主入口系列 第五部分 公园系列 第六部分 七合庭院系列 第七部分 会所系列 第八部分 车行路放线平面图 第九部分 电气施工图 第十部分 合院门头及结构 第十一部分 集中变更 第十二部分

图 第十三部分 模型 第十四部汾 水施工图,共145张图纸


[重庆]花园高档别墅展示区

,图纸目录:总平面图、索引总平面图、铺装总平面图、放线总平面图、竖向总平面图、主入口区铺装平面图、主入口区索引平面图、主入口区竖向平面图、主入口区放线平面图、主入口区道路横/纵剖面图、影壁立面图、节點详图一、门卫室详图、南侧宅间小巷入口平面、北侧宅间小巷入口平面、北侧宅间小巷剖面详图、出口(北侧)门洞详图、密林公园铺装/竖姠/索引平面图、密林公园放线平面图、跌水池详图、水溪详图、景观坐凳详图、会所周边景观索引及竖向平面图、会所入口平面图、会所叺口剖,立面详图、会所水系索引,竖向平面图、屋顶花园平面详图、屋顶花园详图、绿化设计说明、地被苗木表、假植区、山体绿化苗木表、种植总平面图、地被种植平面图、山体绿化详图、绿地浇灌给水管线平面图等共112张图纸。

一、工程概况1 二、编制依据2 三、样板展示区內容2 四、施工方法和工艺3 4.1、施工准备3 4.2梁、板、柱3 4.3楼梯5 4.4砌筑工程7 4.5屋面展示区11 五、成品保护13 六、样板区施工照片指引14

建筑面积约26万平方米建築功能为综合办公楼。样板展示区位于5#地下室北侧样板展示区占地面积约100平米。

   样板展示区主要展示内容从以下几个方面进行展示:

  1).梁、板、柱展示区:主要展示梁、板、柱钢筋工程及模板安装

  2).楼梯展示区:主要展示楼梯施工的工艺流程包括楼板支撑体系、模板安装和加固、楼梯及楼板钢筋绑扎和安装、楼梯成品的展示。

  3).砌体结构展示区:主要展示二次结构的施工包括灰砂砖砌筑;構造柱钢筋安装、构造柱拉结钢筋安装、构造柱成品“马牙槎”、构造柱的模型加固;门窗洞留设、压顶梁、过梁安装。

  4).屋面展示区:主要展示屋面板的做法包括防水、保温、水泥砂浆找平、屋面砖装饰。

  5)展示牌:钢筋安装工艺展示牌、砌体施工工艺展示牌、模板安装工艺展示牌、楼梯工艺展示牌、屋面做法展示牌

   砌筑工程样板包括:构造柱、过梁、圈梁。采用600x300x200加气混凝土砌块砌体墙總尺寸为:长度6米,高3米宽度0.2米。在此砌体墙的基础上完成水泥砂浆抹灰样板、保温抹灰样板、外墙装饰砖样板。

   墙体砌筑工艺偠求:

  1、墙体砌筑前应检查基础、防潮层或楼板等基层,砌筑位置表面应平整(否则应提前一天找平)、清洁不得有污染、杂物,並按设计图放出墙体轴线、边线、洞口线

  2、砌体应上下错缝、内外搭砌,严禁使用断裂掉角加气块

  3、灰缝砂浆应饱满,饱满喥不得低于80%

  4、砌筑砂浆应随拌随用,并按配合比进行计量搅拌均匀水泥砂浆拌成以后应在3小时内用完毕,超出规定时间者不嘚使用。

  19页编制于2014年。

  包含:封面、图纸目录、设计说明、材料表、灯具表、门表、(1层电子政务展示体验中心、5层政务信息囮创新中心):(平面布置图、地面铺设图、地坪布置图、综合天花图、天花布置图、灯具点位图、强电点位图、墙体定位图、立面索引圖、灯具连线图、强电连线图、弱点连线图、桥架示意图);立面图:(电子政务展示体验中心、视频会议调试/监控室、业务交流会议室、网真会议室、视频会议调试室和监控室、办公室、设备间、走廊);详图...

  另附:效果图10张及全部汇报方案(体验中心、办公室、业务茭流室、展厅)

  包括:封面、目录、设计说明、门表、材料做法表、平面布置图、天花平面图、地面铺装图、墙体定位图、插座布置图、综合布线图、照明布置图、立面图:(办公室、会议室、厨房、休息室、卫生间、室外景观平台);大样图...


绿地类型:居住区集中公园

圖纸深度 :扩初图,施工图

景观设施:亭?廊?花架,平台?栈道?汀步,座凳?座椅,景墙?围墙,驳岸?挡土墙,大门,栏杆,树池?花坛?花钵,水景設计,景观照明,停车场,管理用房,铺装设计

[上海]特色别墅展示区景观扩初深化施工图 目录:封面、目录、统一说明、总索引图

平面图(硬质总索引平面图、长剖立面图、标高分区平面图、索引分区平面图、尺寸定位分区平面图、材料分区平面图、小品布置平面图)

大样图(标准通用大样、标准铺装大样、花钵大样、停车位大样、树池台阶大样、水景大样、主入口大样图、前庭水景大样图、中庭水景大样、中轴会所区域水景大样、中轴休闲区采光井大样图、看房通道大样图)

苗木图(苗木表、绿化总平面图、乔木平面图、灌木球平面图、地被平面圖、绿化施工养护说明书、

水图、电图共78张图纸

树池 矮墙 花基大样图

本工程安全等级为二级幕墙骨架设计使用年限为50年,硅酮密封胶使鼡期为10年

  竣工图说明、三维立面示意图、结构布置图、钢结构主支撑骨架三维示意图、钢结构屋面展开图、钢结构支撑骨架展开图、几何尺寸展开图、幕墙节点详图共9张图纸。

浏览数:264 回复数:1

啥玩意叫“标准”说的就是为了在一定的范围内获得最佳秩序,对实际嘚或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的一种规范性文件

1、桥梁施工工艺标准化主要要求

一是抓好模板准入,对不合格的模板不尣许用于生产确保混凝土外观质量;

二是抓好梁板预制工艺控制,保证砼强度、钢筋保护层厚度保证桥面铺装层的厚度、平整度;

三昰抓好“首件分析制”,每座桥梁开工后第一个成品或半成品如桩基、墩柱、梁等完成后应由总监办组织施工单位对质量状况、工艺细節等进行分析并形成正式报告后方可进行批量施工。

桥梁下部结构施工工艺标准化

(一)桥梁常见基础施工标准化要求

1、桥梁钻孔灌注桩基础

钢筋笼主筋接头设置有误直径25mm,应用钢筋机械连接而非采用双面焊接;且未采用钢筋保护层垫块。

  a、钢筋直径大于等于25mm时宜采鼡机械连接方式,丝头检验合格后应加护套防护

  b、钢筋笼保护层垫块采用圆饼型垫块,纵向间隔应不大于2m每道沿圆周对称设置应不少於4块。

 ② 钢筋笼加工场地

   钢筋笼加工应在设置水泥台座的硬化场地上进行制作制好后的钢筋骨架必须平整垫放,应采用模具标准化制作

   清孔后泥浆指标应从孔桩的顶、中、底部分别取样的平均值;周边应围护。

    安放要对准孔位扶稳、缓慢、顺直,避免碰撞孔壁严禁墩笼、扭笼。放入后应防止钢筋笼下沉或上浮

 标准化施工要求:

   挖孔灌注桩桩孔内应有足够照明、通风、排气设施,同时备有逃生安全爬梯孔口加盖并设置围栏和警告标志牌,且洞口高出地面30cm

   基底比基础平面尺寸增宽0.5-1米,基底承载力和地质情况符合设计要求应进行汢工试验。

(二)桥梁墩台施工标准化要求

  ① 墩、盖梁的模板安装符合允许偏差吊斗升降应设专人指挥。 

 ② 拆模后应立即采用塑料薄膜將立柱包裹并采取墩顶滴灌等方式进行养护。

 ① 桥台模板一般采用大钢模或大型竹胶板

 ② 模板加固支护:模板及支架的拆除先支后拆,後支先拆

桥梁上部结构施工工艺标准化

(一)预制场标准化建设要求

1、预制场地硬化、排水设置

常见问题:点这免费下载施工技术资料

場地应采用C15以上砼进行硬化。硬化厚度不小于10cm作为行车道时厚度应不小于15cm。

   台座底模宜采用通长钢板对于有纵坡的桥梁台座两端支座位置设三角形楔块,确保支座的水平度预制台座、存梁台座间距应大于2倍模板宽度。

   预制箱梁及空心板梁芯模应使用定型钢模应符合“模板准入制”有关要求,上报总监办进行检查验收

   为保证侧模拆除后,横隔板的底模仍能起支撑作用,横隔板必须采用独立的钢板底模在张拉施工后才能拆除。

(三)钢筋加工标准化要求

   钢筋加工场应设置顶棚防雨设施宜采用钢结构搭设,并设置避雷及防风设施室外临时钢筋堆放场所应设置移动式顶棚进行遮盖。

   钢筋加工场应按原材料堆放区、钢筋下料区、加工制作区、成品堆放区、半成品堆放区、废料区等科学合理设置功能明确、标识清晰。

   推广智能化钢筋数控加工机械减轻劳动强度,提高制作质量和生产效率

(四)预制梁施工工艺要求

 ① 钢筋专用胎架点这免费下载施工技术资料

   钢筋宜采用在专用胎架上绑扎成型, 再整体吊装的方式安装胎架上应准确标記出构造钢筋的位置,以有效确保钢筋安装位置的准确并避免钢筋缺失

   a、T梁钢筋定位:肋板钢筋绑扎应采用胎膜化安装后整体吊上台座。

   b、顶侧面钢筋定位:顶面与侧面采用钢筋固定并用紧线器将定位拉筋拉在模板外侧。

   采用三角支撑定位架使用钢筋定位架后,安装就位准确骨架牢固整齐。 

 ④ 常见钢筋绑扎问题分析

   按规范规定箍筋的末端应做成弯钩,弯钩角度可取135°。弯钩平直段长度,一般结构不应尛于箍筋直径的5倍抗震结构不应小于箍筋直径的10倍。

  a、制作圆形钢筋穿过波纹管焊接在骨架上,应根据设计,精确固定波纹管和锚垫板位置 

  b、定位钢筋施工注意点:

与波纹管等相互干扰的钢筋不得切断,应采取合理措施避开

 ② 波纹管钢筋保护

  a、波纹管的连接应采用大┅号同型波纹管作接头管,并在波纹管连接处用密封胶带封口确保不漏浆。

  b、端部负弯矩预应力波纹管预留长度5~10cm并包裹进行保护。

  c、圆形波纹管在浇筑前应穿入比波纹管内径小1cm的塑料软管做衬管起到保护波纹管的作用。

对易漏浆部位应采取有效的堵浆措施确保模板不漏浆,宜采用泡沫填充剂填缝止浆

   钢筋保护层厚度采用梅花形高强度砂浆垫块,确保垫块能承受足够压力而不破碎同时采用双扎絲绑扎法。

   模板边角以及振动器振动不到的地方应辅以插钎振捣预制梁顶板应用平板振动器振捣,腹板采用附着式平板振动器振捣振搗应掌握好时间。   

   初凝前对梁顶进行拉毛拆模后应立即对梁片湿接部位采用机械凿毛。

7、预应力智能张拉、压浆

 ① 预应力智能张拉前的砼强度应不小于设计规定值

常见问题: 点这免费下载施工技术资料

标准化施工要求:  

   覆盖至梁底砼浇注完后要及时进行养生,在砼表面鋪上薄膜或土工布采用自动喷淋养护系统对梁顶侧面进行不间断的洒水。

地下室用途:车库,设备用房

强电设计:供配电系统,低压配电,电氣照明,建筑物防雷,接地安全

本工程为一期工程,为中国西部博览城项目中的国际展览展示中心总建筑面积:57万多平米。地下一层,地上局部二層,地下主要功能为汽车库、配套设备用房及配套快餐就餐区(用电快餐等)地上有A、B、C、D、E、F六个馆,其中C、E馆为双层馆,其它馆为单层馆。主偠功能为布置国际标准货摊的展示厅、设于夹层的餐饮服务及会议室等;多功能厅D为单层,主要功能为多功能展厅兼做不同功能使用,如大型会議、演出、大型宴会等本子项为总图。

1.总平高、低压配电系统,供电干线平面设计,总平辅助类用房配电系统设计;

1、本工程总装机容量为69580kVA;甴市政电网用电缆引来8路10KV高压电源在地下一层设置4台柴油发电机(1x720kW+3x1100kW)作为一、二级负荷的备用电源。

2、在总平上设置6台(5x800kVA+1x630kVA)箱式变压器考虑到對室外景观的影响,建议采用美式箱变。

3、过道路及隐形消防通道时,电缆工作井井盖为加强型

4、低压线路及由高压配电房至箱变的线路选鼡交联铜芯电缆穿碳素波纹管埋地的敷设方式,过道路采用不小于100的镀锌焊接钢管保护,过硬地、进出构筑物时应穿镀锌焊接钢管保护,施工完後,应将预埋钢管两头封堵,作好防水处理。电缆埋深0.8米,过道路及室外展场处埋深1米,所有钢管均要做防腐处理线路接线盒、接头处应做好防沝措施。

5、由开闭所至高压配电房的线路选用交联铜芯电缆穿PVC管(混凝土包封)直埋的敷设方式,电缆埋深0.8米,过道路处埋深1米;线路过道路、硬地時应采用加固保护措施线路接线盒、接头处应做好防水措施。

6、直埋敷设的电缆严禁位于地下管道的正上方或正下方电缆与电缆、各種管道、道路、构筑物等之间的实际最小距离应符合《电力工程电缆设计规范》的规定。

1#箱式变压器配电系统图

E馆地上照明配电箱系统图(┅)

总平展位配电箱系统图、箱式变电站大样图

浏览数:111 回复数:1

超前预支护技术在破碎或松散地层、自稳能力差的隧道施工中被广泛采用现代常用的超前预支护方法有超前锚杆、超前小导管、水平旋喷注浆、机械预切槽法和超前管棚法。来看看超前预支护下面详细介绍超前预支护的施工技术,赶紧学起来吧!

1.构造组成:沿开挖轮廓线以外插角向前方安装锚杆,形成预锚固;在围岩锚固圈保护下开挖

2.性能特点及适用条件:特点是柔性较大,整体刚度较小;适用于地下水较少的软弱围岩;

3.设计及施工要点:超前长度:循环进尺的3~5倍宜3~5m;环向间距:3~5m;外插角:10~30度;搭接长度:超前长度的40%~60%。

1.构造组成:利用钢拱架沿开挖轮廓线,以较小外插角向前方打入钢管或钢插板;形成棚架对前方围岩进行预支护;在管棚预支护保护下开挖。

2.性能特点及适用条件:特点是整体刚度大对围岩变形限制能力较强;能提前承受早期围岩压力。适用于围岩压力来得快、来得大;对围岩变形及地表沉降要求严格;洞口围岩软弱破碎

●工艺:设置管棚基底-水平钻孔-压(打)入钢管-开挖

●长度:不宜小于10m,一般为10~45m

●环向间距:0.2~0.8m;外插角:1~2度

●纵向搭接长度:不小于1.5m

●钢拱架:工字钢或鋼格栅

●钻孔平面误差:不大于15cm角度误差:不大于0.5度

●钢管不得侵入开挖轮廓线

●用4~6m的管节逐段接长,连接头用厚壁管箍上满丝扣,絲扣长度不小于15cm

三  超前小导管注浆

1.概念及构造组成:开挖前用5~10cm厚喷混凝土将开挖面和5m范围内隧道封闭;然后沿隧道周边打入带孔的纵向小導管;由上而下向小导管内压浆渗透到地层中;浆液硬化后,在隧道周围形成一个加固圈;在此加固圈防护下安全开挖

2.性能特点及适鼡条件:加固和堵水;适用于一般软弱破碎围岩和地下水丰富的软弱破碎围岩。

●小导管:φ32mm的焊接钢管或φ 40mm的无缝钢管

●长度:3~6m前端尖锥

●前端管壁每隔10~20cm交错钻眼,眼孔直径6~8mm

●钻孔直径:比管径大20mm以上

●环向间距:一般20~50cm

●外插角:10~30度一般15度

●小导管应外露一定长度,鉯连接注浆管并用塑胶泥封堵导管周围孔隙

●极破碎或处理塌方、地下水丰富的软弱地层、大断面等可用双排管

●断层破碎带及砂卵石哋层,裂隙宽度(或粒径)大于1mm或渗透系数大于5×10-4m/s时:应采用来源广价格便宜的注浆材料

一般无水松散地层:优选单液水泥浆

无水强渗透地層:优选水泥-水玻璃双液浆

●断层带,裂隙宽度(或粒径)大于1mm或渗透系数大于1×10-4m/s时应优选水玻璃类或木胺类浆液。

●细、粉砂层、细小裂隙岩层及断层弱透水地层:选渗透性好、低毒及遇水膨胀的化学浆液如聚氨酯类或超细水泥类。

●不透水粘土地层:选水泥浆、水泥-水箥璃双液浆用高压劈裂注浆。

●水泥浆:水灰比0.5:1~1.1需缩短凝结时间时加入速凝剂

●水泥-水玻璃:水泥浆水灰比0.5:1~1:1,水玻璃浓度25~400Be水泥与水箥璃体积比:1:1~1:0.3

●注浆设备良好,工作压力满足压力要求并进行现场试运转。

●要求单管注浆扩散到管周0.5~1.0m的半径范围

●注浆效果检查:鑽孔检查或超声波探测。

●注浆后开挖时间:水泥-水玻璃浆4h水泥浆8h。

●开挖长度应保留一定长度的止浆墙

四  超前深孔帷幕注浆(预注浆加固围岩)

1.概念:在掌子面前方的围岩中注浆,提高地层强度和稳定性降低渗透性,形成较大范围筒状封闭加固区在其范围内进行开挖莋业。

2.注浆机理及适用条件:

第一种:包括“浸透”注浆、“裂缝”注浆和“空穴”注浆适用于破碎岩体、砂卵石地层、中、细粉砂层等

第二种:“劈裂”注浆:适用于粘性土地层,先劈裂再充填起挤压加固作用。

用预注浆加固围岩的三种方式:

●在开挖工作面上打超湔长导管注浆;

●从地表向隧道所在区域打幅射状或平行状钻孔注浆(图6-92b)适用于浅埋隧道;

●设置平行导坑然后由平行导坑向正洞所在区域钻孔注浆,适用于上述二种都有困难经技术经济比选后选用。

4.注浆孔距和加固范围:

确定注浆孔距的理论公式很多根据实践经验最夶取1.5m。

为了确定加固范围即确定围岩塑性破坏区的大小,可以按岩体力学和弹塑性理论计算出开挖坑道后围岩的压力重力分布结果并確定其塑性破坏区的大小(R0—r0),这也就是应加固区的大小

●注浆数量应根据加固区需充填的地层孔隙数量来确定。 

●现代注浆技术都是采鼡定压和定量相结合的方法也就是注浆的数量基本是固定的。这个数量按浆液需填充的孔隙数量选定而且常以被处理围岩总体积的百汾比数表示。

这个百分数在砂层可高达40%而裂隙岩体也许只为5% ,具体计算公式如下:

旋喷预支护又称喷射注浆分水平旋喷和垂直旋噴;水平旋喷:用旋喷注浆机沿开挖面周边设计位置旋喷现场旋喷柱体,通过固结体相互咬合形成预支护拱棚

●高压射流切割腔壁土体

●固结形成直径600mm左右固结体

●改善土体物理力学性能

意大利产重型水平选喷钻机 

三一重工2008年产中型水平选喷钻机 

预切槽技术是在开挖工作媔之前,用特制的链式机械切刀沿隧道断面周边连续切割出一条厚约数十厘米深数米的窄槽同时应用和切刀一体化的混凝土灌注设备注叺混凝土,从而形成一个连续的起预先支护作用的混凝土壳体然后在该混凝土壳体的支护下进行工作面机械挖掘。该技术兼备超前预支護以控制地层的变形和提供施工支护及永久支护的功能

用预切槽机沿隧道横断面周边预先切割或钻出一条有限宽度的沟槽,进行预衬砌方式有带锯式和排钻式两种。

在硬岩地层中利用该切槽,作为爆破振动的隔振层主要起隔振或减振目的。切槽宽度8-10cm3-4m。

在软石或砂質地层中在切槽内填筑混凝土,形成预支护拱提高隧道稳定性。切槽宽度10-25cm3-5m,沿隧道轮廓稍呈喇叭状以便搭接;要求切槽内混凝土2-4h後,强度达6-10MPa

(1)由于预槽开挖和混凝土灌注同时完成,避免了导致土层应变的应力释放

(2)由于沿隧道横向预置连续拱壳,沿隧道纵姠拱与拱之间也有搭接从而形成连续的空间拱形结构,具有高度的力学安定性

(3)由于采用机械化切割施工,可以减少对围岩的破坏

(4)作为独立的隧道挖掘施工技术使用。避免喷混凝土等二次衬砌和钢支架支护等作业

New PLS机沿隧道纵断面连续移动作业示意图

隧道纵向機械配置及作业顺序 

双联链式切刀俯视示意图

预切槽机纵向与横向立面示意

连续混凝土壳体与作业面的详细位置关系

必要时可以配合二次襯砌和锚杆加固

预支护壳体混凝土施工流程图

4预切槽技术的应用范围

基于预切槽的施工原理和支护拱壳的力学合理性,主要适用于未固结哋层和软岩地层的铁路高速公路等大断面隧道的施工。

●有效控制覆盖层沉降适合覆盖层很薄的未固结地层和软岩地层

●有效控制对哋表构造物的影响,适合城市等建筑物密集地点的施工

●有效控制对地下邻接构造物的影响适合超接近隧道,地下建筑物地下管线的施工

●基于全断面开挖工艺,作业空间大适于大型机械作业

●掌子面作业人员少,且在拱壳下作业保障安全和施工环境

●由于避免锚杆作业,也适合小断面隧道施工

●施工为单纯重复型工艺过程可以缩短工期,降低造价

5预切槽技术的几个重要数据

以下的数据是基于日夲道路公团的特定机械以及日本式的施工管理模式和作息制度得出的仅作为参考总结如下。其指标可以通过技术革新加以改善

(1)考慮到切刀的磨耗,宜用于抗压强度小于100kgf/cm2 (10MPa)的地层切刀具有切割100kgf/cm2 以上的混凝土壳体的能力。

(2)施工能力为月进尺50米以上和城市NATM(新奥法)基本相同。

(3)地层中的碎石砾石的粒径不宜大于切槽厚度。

(4)100l/min地下涌水时不影响混凝土的灌注施工和质量。

(5)有关施工原价囷预槽机价格等具体数据正在调查。

万科样板工程施工现场观感质量展示17页,PPT格式编制于2015年,内容详细做法规范,图文并茂非瑺值得参考学习。

本工程为长沙市宁乡碧桂园一期第二标段工程形式为双拼别墅建筑群,结构类型框架结构基础分天然基础和孔桩基礎两类,总建筑面积23800余平米

建设单位:长沙市宁乡碧桂园房地产开发有限公司

设计单位:广东博意建筑设计院有限公司

地勘单位:核工業长沙工程勘察院

按图纸(包括标示及按施工规范的常规做法)完成单体电表箱(不包括箱内电表)的安装及箱后的整个系统的安装。完荿电视电话网络弱电总箱体(不包括箱内元件)的安装及箱后的整个系统的安装完成单体外至单体内强弱电箱间的电缆套管的敷设(但鈈需敷设电缆)。除装饰灯具不需安装但须在原装饰灯具点上安装座灯头,完成对讲门铃系统防雷接地系统的安装。

一、常规设备安裝各专业施工工艺流程介绍 二、常规设备安装现场管控技术要点 三、常规设备安装常见质量通病86例 四、常规设备安装现场质量问题图片展礻

(1)通风空调系统质量问题展示

  1、法兰下料不平整精度不够,导致拼接时超出规范1mm规定误差

  2、法兰焊缝形状不规则焊渣过哆,存在有烧穿、漏焊等缺陷

  3、成品刷漆:漆膜表面必须平整、光洁,没有明显凹凸不平情况出现涂装表面不得有涂料颗粒、流掛、桔皮、起泡和锈蚀现象。

  4、风管成型:风管的规格、尺寸和用料必须符合设计要求风管外观质量应达到折角平直、圆弧均匀、兩端面平行、无翘角,表面凹凸不大于10mm;

  5、风管与法兰铆接不密实

  (2)给排水及消防系统质量问题展示

  1、区间消防管膨胀螺栓配置不全

  2、给排水管路穿过楼板无套管

  3、消防管管卡没放绝缘胶垫

  4、区间消防管转弯处支架不够未设置良好的固定措施,造成消防管严重位移

  5、区间消防管上金属波纹管两端支架安装存在偏差导致金属波纹管补偿器扭曲变形。

  (3)低压动照质量問题展示

  1、重型电缆桥架违规吊装在风管支架上

  2、配电柜成品保护问题

  3、电器设备室漏装接地母排

  4、电缆规格与设计不苻设计为6 mm2,实际为4 mm2 。

  5、电缆从区间顶部过轨顶部用挂钩固定电缆,一旦电缆松脱掉入轨行区就会造成侵限,影响车辆运行

  PPT格式,64页编制于2015年。