火灾报警控制器的工作状态主要囿正常监视状态、火灾报警状态、消音状态、各类故障报警状态、屏蔽状态等
??火灾报警控制器通过音响声调、字符-数字显示器/液晶顯示器显示的文字信息、点亮指示灯作为当前状态信息特征。
??接通电源后火灾报警控制器及监控的探测器等现场设备均处于正常工莋状态,无火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、消音等情况发生(火灾报警控制器大多数时间处于这种状态。)
??液晶显示器:顯示“系统运行正常”等相似提示信息
??指示灯:“主电工作”灯保持点亮。当满足联动时“自动允许”灯、“喷洒允许”灯点亮。
??声响音调:无声响
??火灾报警信息具有最高显示级别,当系统中存在多种信息时控制器按照火警、监管、故障、屏蔽的优先順序进行显示,火灾报警信息为最高显示级别优先显示,不受其它信息显示影响
??指示灯:点亮“火警”总指示灯,不能自动清除呮能通过手动复位操作进行清除
??声响音调:火灾报警控制器发出与其它信息不同的火警声(例如:消防车声)。
??火灾报警控制器接收到火灾报警或故障报警等信号并发出声、光报警信号时,按下“消音”键控制器所处的工作状态
??显示器:消音状态前内容。
??指示灯:消音状态前指示
??声响音调:火灾报警控制器停止发出声响。
??火灾报警控制器主电电源部分发生故障并发出声、光报警所处的工作状态。
??显示器:显示故障总数和故障报警序号、报警时间、类型编码
??指示灯:点亮“故障”总指示灯“备電工作”指示灯点亮。故障排除后“故障”、“备电工作”的光指示信号可自动清除,“主电工作”指示灯点亮
??火灾报警控制器監控的现场设备发生故障,并发出声、光报警所处的工作状态
??指示灯:点亮“故障”总指示灯,故障排除后故障信息的光指示信號可自动清除。
??声响音调:发出与火警信息明显不同的故障声(例如:救护车声)
??显示器:显示故障总数和故障报警序号、报警時间、类型编码当多于一个故障时,按报警时间顺序显示所有故障信息当显示区域不足以显示所有故障部位时,能手动查询
??按丅“屏蔽”按键,使火灾报警控制器屏蔽某些设备状态信息所处的工作状态(屏蔽功能为火灾报警控制器的可选功能,状态不受“复位”操作影响)
??指示灯:点亮“屏蔽”总指示灯。
??声响音调:无音响
??显示器:屏蔽总数、时间、类型编码。当多于一个屏蔽信息时应按时间顺序显示所有屏蔽部位。当显示区域不足以显示所有屏蔽部位时显示最新屏蔽信息,其他屏蔽信息能手动查询
鸟欲高飞先展翅 人要拿证多练题
消考宝-初中高级消防员鉴定考试强化练习题库