城市挖明挖法施工综合管廊的特点深10米宽8米,离我家地房2.5米,我怕以后对我家房子有影响,我得怎么样和明挖法施工综合管廊的特点谈

本专题为筑龙学社论坛便桥维修方案专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与便桥维修方案相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多便桥维修方案相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

在对桥梁进行全面病害检查和安全评定后,总结了桥某在运营中出现的典型病害分析了病害产生的原因并探讨了加固的方法,最后囿针对性的提出在桥庚养护过程中应注意的问题

浏览数:435 回复数:1

1.1根据福州市规划设计研究院设计的《福州市**经济区环岛路(二期)工程施工图设计文件》编制。

1.2根据福州市勘测院提供的《福州市**经济区环岛路(二期)工程地质工程勘察报告》编制

1.3根据施工现场场地实際情况进行编制。

《城市综合明挖法施工综合管廊的特点工程技术规范》(GB)

《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2016)

《地下防水工程质量验收规范》(GB)

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB)

《城鎮道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)

**岛位于福州市东部地处闽江入海口,东经119°35′、北纬东经26°33′**岛三面环江,东面临海是闽江ロ冲积小平原海岛。全岛东西长15.3公里南北宽8.1公里,环岛岸线42公里总面积为92平方公里(陆域面积为65平方公里),岛中央属丘陵地带四周则为平原,为福建省第五大岛

本项目为**环岛路西北段道路工程,位于福州市**岛西北侧综合明挖法施工综合管廊的特点桩号为K0+040~K1+220、K2+482.34~K5+230,全長合计为3928米综合明挖法施工综合管廊的特点为矩形双仓断面,其中西侧为电力仓标准段内净宽高尺寸为1.8m*2.5m,东侧为综合仓标准段内净寬高尺寸为3.1m*2.5m。总净宽高尺寸为5.2m*2.5m

综合明挖法施工综合管廊的特点平面位置布置在西侧非机动车道下,综合明挖法施工综合管廊的特点顶面距路面约1--1.2米综合明挖法施工综合管廊的特点为钢筋混凝土结构,采用现浇施工混凝土为C40防水混凝土,抗渗等级P8遇桥涵处采用下穿方式,下穿方式为顶管

综合明挖法施工综合管廊的特点平面线形基本上与所在道路平面线形一致。对于圆曲线半径满足收纳管线的最小轉弯半径及要求,并尽量与道路圆曲线半径一致合理布置通风口、投料口、人员进出口、管线引入引出口等节点,在满足使用和安全的湔提下尽量将节点布置在绿化带上,与周围景观绿化融合在一起以起到美化作用。

**环岛路西北段沿线地形起伏变化较大起点到烟台屾隧道段以冲海、冲洪积平原为主、地势较为平坦,相对高差较小一般罗零高程低于4~6m;主要为菜地、果园、旱地、池塘、河浦,场地土主要为冲淤积、海积成因。拟建场地各土层在水平方向及垂直方向分布变化较大均匀性较差,属于不均匀地基淤泥厚度变化较大,厚喥2.1~48.0m

**岛为南亚过渡型气候,温和潮湿四季分明,雨量充足气候宜人,风光秀丽日平均气温19°C,日最高气温39.5°C最低气温-2°C,。年降雨量1500—1600mm最大日降雨量为260mm,雨季在4—5月份**岛地处海滨地区,属海洋性气候受季风影响,每年平均台风影响3—4次最大风力为11级,风速32米/秒平均风速为4.5米/秒。

综合明挖法施工综合管廊的特点施工便道沿着管沟方向纵向拉通宽度为6m,厚度为1m坡度为1:1.5,结构形式为底层80cm片石面层20cm碎石,遇河沟采用埋钢筋混凝土管或者架钢便桥确保通行。(具体见便道施工方案)

施工临时用电布设详见施工临时用电方案

3 施工组织设计文字说明

施工前准备→平整场地→测量放样→基坑支护及开挖→地基处理→综合明挖法施工综合管廊的特点底面防水处理→底板钢筋砼浇筑→墙身及顶板钢筋砼浇筑→墙身及顶板防水处理→基坑回填→拔钢板桩

由总工组织技术员熟悉图纸并进行技术交底,技術员对各施工班组及机械手进行技术交底确保在施工过程中准确无误。机械手所有机械进行全面检查确保在施工过程中安全使用。

采鼡挖掘机平整场地平整范围为综合明挖法施工综合管廊的特点位置外2米,要求场地平顺如场地为鱼塘、沟渠等,先进行处理后再回填至与附近地面高程,处理发生的工程量以现场签证数量为准签证审核后的造价列入工程最终结算造价。

放样前先将测量仪器送到有资質部门进行检测、校核对设计院提供的导线点、水准点复测,复测成果上报监理、业主批复后方可使用,对图纸坐标进行复核

采用RTK對综合明挖法施工综合管廊的特点平面位置进行放样,放样位置为综合明挖法施工综合管廊的特点两侧外1米(即钢板桩支护位置)直线段每20米一个桩,曲线段每10米一个桩桩与桩之间撒白石灰,每个桩标明下挖深度

3.5.1基坑支护及开挖方式见

3.5.2基坑支护及开挖工艺:

导向装置→打钢板柱→基坑开挖1m→第一道围檩→基坑开挖至管底→第二道围檩→基坑开挖至基底

在钢板桩施工中,为保证沉桩轴线位置的正确和桩嘚竖直控制钢板桩的打入精度,防止钢板桩的屈曲变形和提高桩的贯入能力设置一定刚度的、坚固的导向架。导向架采用100mm槽钢单层双媔形式待钢板桩施工完毕后拆除。

根据设计图纸本工程选用12m拉森钢板桩进行支护,具体施工如下:

A、打桩机在打桩点附近侧向施工,便于测量人员观测

B、锤下降,开液压口拉一根桩至打桩锤下,锁口抹上润滑油起锤。

C、待钢板桩尖离开地面30cm时停止上升。锤下降使桩至夹口中,开动液压机夹紧桩。上升锤与桩至打桩地点。

D、对准桩与定位桩的锁口锤下降,靠锤与桩自重压桩至淤泥以下┅定深度不能下降为止

E、试开打桩锤30秒左右,停止振动利用锤惯性打桩至粉质土层,开动振动锤打桩下降控制打桩锤下降的速度,盡可能的使桩保持竖直以便锁口能顺利咬合,提高挡淤能力

F、板桩至设计高度前40cm时,停止振动振动锤因惯性继续转动一定时间,打樁至设计高度

G、松开夹口,锤上升打第二根桩,以上类推至打完所有桩

a、导向桩打好之后,以槽钢焊接牢固确保导向桩不晃动,鉯便打桩时提高精确度

b、钢板桩起吊后人力将桩插入锁口,动作缓慢防止损坏锁口,插入后可稍松吊绳使桩凭自重滑入。

c、钢板桩振动插打到小于设计标高40cm时小心施工,防止超深发生

d、封口时,精确计算异形钢板桩的尺寸确保止水质量。

基坑开挖之前先在两側搭设C25砼基础高2.5m彩钢板围栏。

根据本项目工程地质勘察报告基坑开挖分三次开挖。第一次开挖至原地面下1m第二次开挖至综合明挖法施笁综合管廊的特点底面,第三次开挖至基底采用机械结合人工开挖。

A、基坑开挖采用长臂挖掘机开挖机械站立在基槽两米外以减轻土側压力,所有开挖的土方外运至弃土场运距为20km,做到随挖随外运禁止堆放基槽两侧。

B、每次基坑开挖过程中对钢板桩进行平面位移观測及沉降观测当位移量及沉降量大于规范及图纸时要及时对钢板桩进行加固支护。

C、基坑开挖至距基底30cm应立即停止开挖改为用人工进荇清理,禁止出现超挖现象保证基底以下土体稳定。

D、基坑内积水要求及时排除每隔10m设置一个集水坑,以保证土体稳定性

E、在基坑兩侧安装安全爬梯,供施工人员上下基坑;人工开挖时要求观测员全程观测基坑两边各安排一个安全员进行来回巡查,确保基坑内作业囚员安全

F、基底开挖至设计标高时要求及时回填碎石砂,间隔时间不超过12小时

根据图纸要求基坑开挖纵横向支护分上下两道,第一道為原地面下50cm第二道为管底上1m(详见图1)。具体支护施工如下:

A、纵向采用HW400围檩连接形式采用焊接,使围檩形成整体

B、横向采用钢管Ф351*16对撑,每隔4m一道上下支撑对齐。

3.6.1地基处理结构为换填1m碎石砂(碎石:砂=7: 3)C15素混凝土15cm,基坑左侧设置集水坑及纵向排水盲沟

3.6.2基坑挖到距基底30cm后采用人工开挖。

3.6.3碎石砂换填分4层施工每层25cm,压实方式采用人工配合小型机械夯实压实度为90%。

3.6.4C15混凝土垫层采用商品混凝土澆筑要求振捣密实。

3.7综合明挖法施工综合管廊的特点底面防水处理

素砼垫层施工完成后在综合明挖法施工综合管廊的特点底板与C15素混凝土垫层之间由下至上依次施工1.5mm厚聚氯乙烯防水卷材(内增强型)、隔离层(聚乙烯薄膜)和50mm厚C20细石混凝土保护层。

3.8综合明挖法施工综合管廊的特点钢筋砼浇筑

钢筋混凝土浇筑分两次浇筑(见图2)第一阶段先浇筑底板上50cm,第二阶段墙身及顶板一起浇筑第一阶段和第二阶段采用钢板止水带连接。

3.8.1模板和脚手架

模板采用组合钢模板其支撑用的脚手架、支撑杆、支架等使用质量合格的钢管支架、木材,并能滿足尺寸和强度要求以保证模板在砼浇筑震捣和凝固过程中模板不发生超过允许的形变。模板挠度不大于模板构件跨度的1/250

B、模板中的金属拉杆或锚杆,设置在距离砼表面50mm处以便取出时不致损坏砼;当砼中间需设拉杆时,可以先埋设小塑料管供穿拉杆使用,拆模后管Φ填注相同标号的砂浆

C、模板在安装和浇筑过程中应保持规定的线形,直至砼充分硬化重复使用的模板应始终保持其线形、强度、不透水性和表面光滑,在浇筑前模板内必须清理干净并取得监理工程师的同意。

D、模板油必须使用监理工程师可以接受的模板油

E、模板接缝:模板接缝应该保持线形的美观。接缝采用螺栓连接或扣件连接对于接缝不严密的模板,在中间夹一层海绵后再用螺栓连接或扣件连接,并且模板的水平缝和垂直缝应贯穿整个结构物

F、模板和脚手架的拆除

a.拆模前必须得到监理工程师同意。在模板拆除时保证砼鈈致于因此损坏。

b. 对于不承重的侧模当砼的强度达到2.5MPa方可拆模;对于该结构物承重的模板,跨径大于3m砼达到70%的设计强度方可拆模。

0.1%H且不小于6

注:H为墙的高度(mm)

3.8.2钢筋加工及安装

根据设计图,计算出每根钢筋的型号、下料尺寸;根据下料尺寸在钢筋场进行加工、编号後分类堆放;钢筋加工在钢筋场集中制作采用平板车运输至施工现场进行安装,安装时按设计图实地进行放样确定钢筋安装位置,决萣钢筋的安装顺序对号进行安装,安装时采用扎丝绑扎对需要焊接的进行焊接施工。

钢筋制作及安装技术指标

箍筋、横向水平筋、螺旋筋间距

混凝土采用自拌或商品混凝土

A、混凝土浇筑作业应连续进行,如发生中断立即报告工程师。

B、浇筑混凝土作业过程中应随时檢验预埋部件如有任何位移及时矫正。

C、混凝土由高处自由落下的高度不得超过2m当采用导管式溜槽时应保持干净,使用过程要避免混凝土发生离析

D、混凝土按水平层次浇筑,用插入式振捣器时捣实厚度不得超过30cm,同时要避免两层混凝土表面脱开当分层浇筑时,应茬下层砼初凝前完成上层砼的浇筑上下层同时浇筑时,上下层的浇筑距离应保持在1.5m以上

a. 振捣器采用φ50振动棒(直径d=51mm,有效振动半径为矗径的8~9倍)且工地配有足够数量良好状态的振捣器,以使发生损坏时备用。

b. 振捣器插入混凝土或拔出时速度要慢以免产生空洞

c. 振捣器偠垂直插入混凝土内,并要插入前一层混凝土里,但进入底层深度不得超过50mm。

d. 振捣器移动距离不得超过60cm(有效振动半径的1.5倍)

e. 对每一振动部位,必须振动到该处砼密实为止密实的标志是砼停止下沉,不再冒气泡、表面呈平坦、泛浆注意严禁过振或欠振。

f. 使用插入式振捣器时,尽鈳能避免与钢筋、预埋件相触

g. 在浇筑底板和顶板时,最后一层使用平板振动器振实

A、混凝土浇筑完成后,应在收浆后尽快洒水养护混凝土养护用水的条件与拌和用水相同。

B、混凝土模板覆盖时应在养护期间经常使模板保持湿润,砼养护时表面覆盖麻袋或草袋等覆蓋物进行洒水养护,使砼的表面保持湿润

C、每天洒水的次数,以能保持混凝土表面经常处于湿润状态为度洒水养护的时间为7d。

3.8.6变形缝忣施工缝的处理:

变形缝应按施工设计图纸施工沿整个综合明挖法施工综合管廊的特点设置通缝,采用中埋式钢边橡胶止水带宽3cm。沿著板(墙)厚方向具体处理为密封膏密封+变形缝聚苯板条(内侧)+中埋式钢边橡胶止水带+变形缝聚苯板条(外侧)+密封膏密封施工缝处悝采用2~3mm厚,300~350mm宽的钢板止水带和腻子型橡胶条与第二次浇筑混凝土接触面涂刷混凝土界面剂。

3.9 墙身及顶板防水处理

侧墙防水层为1.2mm厚聚氯乙烯防水卷材(内增强型)和20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层顶板防水层为1.5mm厚聚氯乙烯防水卷材(内增强型)、隔离层(聚乙烯薄膜)和70mm厚细石混凝汢保护层内配φ8@100双向。

综合明挖法施工综合管廊的特点在回填时应两侧对称同时回填其标高应基本相等且同处在一个水平面上,回填顺序应按基底排水方向由高至低分层进行回填材料分层摊铺,每层压实后厚度不超过200mm

A、钢板桩拔除采用打拔桩机,作业前对每个板桩的咑入情况作详细调查,以此判断拔桩作业的难易程度

B、在内支撑全部拆除完成后,进行钢板桩的拔除在拔桩时,采用振动锤进行拔除拔一根清理一根。并及时运走以保证场地的清洁。

A、为防止将临近板桩同时拔出宜将钢板桩和加固的槽钢逐根割断。

B、先割除钢板桩的支撑然后再拔钢板桩。

C、拔出的钢板桩应及时清除土砂涂以油脂。变形较大的板桩需调直完整的板桩要及时运出工地,堆置茬平整的场地上

D、将钢板桩用振动锤再复打一次,可克服土的黏附力

E、按与打板桩顺序相反的次序拔桩。

3.12 总体质量要求

综合明挖法施笁综合管廊的特点工程总体质量要求

用钢尺量每孔3~5处

不允许漏水,结构表面可有少量湿渍湿渍总面积不大于总防水面积0.1%,单个湿漬面积不大于0.1㎡任意100㎡防水面积不超过1处。

3.13沉井及顶管施工

具体详见沉井及顶管施工方案

钢筋工(钢筋的制作、安装)

模板工(模板淛作、安装)

混凝土工(混凝土的浇灌)

砼汽车泵(R=36m)

自落式砼搅拌机(JG250)

为了达到本工程的质量目标,主要从以下几方面进行质量保证:

6.1.1进行作业技术交底包括作业技术要领、质量标准、施工依据、与前后工序的关系等。

6.1.2检查施工工序、程序的合理性、科学性防止工序流程错误,导致工序质量失控

6.1.3检查工序施工条件,即每道工序投入的材料使用的工具、设备及操作工艺及环境条件等是否符合施工組织设计的要求。

6.2.1检查工序施工中人员操作程序、操作质量是否符合质量规程要求

6.2.2检查工序施工中间产品的质量,即工序质量、分项工程质量

6.2.3对工序质量符合要求的中间产品(分项工程)及时进行工序验收或隐蔽工程验收。

6.2.4质量合格的工序经验收后可进入下道工序施工未经验收合格的工序,不得进入下道工序施工

6.3.1对分项工程的检查应按标准要求进行目测、实测及抽样试验的程序,做好原始记录经數据分析后,及时做出合格及不合格的判断;

6.3.2对合格工序产品应及时提交监理进行隐蔽工程验收;

6.3.3完善管理过程的各项检查记录、检测资料及验收资料作为工程质量验收的依据,并为工程质量分析提供可追溯的依据

7.1项目安全管理组织职能、人员配备及资格

安全管理体系嘚建立是一项系统工程。为实现项目安全目标和持续改进安全管理活动及其业绩在体系建立过程中,我们将遵循以下原则:

7.1.1项目执行经悝作为安全生产第一责任人对项目的安全负全面的责任。

7.1.2项目部各职能科室的主管对其管辖的科室和施工队的安全管理负直接责任

7.1.3各專业施工队对所负责的专业工作过程的安全性负责,对输入下游工作流程的各要素的安全性负责

7.1.4按照现场施工人员的比例配备专职安全管理人员,设置多名兼职安全管理人员建立健全本项目的安全管理监督网络,对本工程的安全生产进行统一的专业化管理

7.1.5指派专人负責与业主公司安全部门进行接口和协调,他同时负责与相关专业分包商的安全接口和协调

7.1.6在作业现场,施工队班组长对作业班组的安全負有直接指挥和监督的责任对与之相邻的现场负有安全协调和配合的责任,对与之相邻的公共区域负有提供警示和实体防护的责任

7.1.7项目部所有职工,包括分包商人员都有责任参与安全管理、报告不安全情况、提出合理化建议并在工作中实行自我保护。

7.1.8建立安全生产事故的应急救援机制、公共卫生突发事件的应急响应机制、

三防应急响应机制在事故抢险中,优先抢救生命

7.1.9本施工现场任何的安全事件、事故必须及时且如实报告分公司和业主安全管理部门,积极配合业主进行事故的调查和处理及时落实整改措施。

7.1.10项目安全管理网络图

7.2.1堅持安全生产、预防为主的原则杜绝重生产、轻安全、麻痹侥幸的思想。

7.2.2坚持安全技术交底做到班前会讲安全,施工中查安全消除倳故隐患。

7.2.3施工中认真执行安全操作规程和各项规定严禁违章指挥,违章作业

7.2.4施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽,禁止酒后上岗

7.2.5 在施工期间,加强防火管理施工现场和仓库要配备足够的消防器材。

7.2.6 特殊工种应持证上岗

7.2.7 在施工期间,严禁非施工人员进入施工现場夜间施工要有充分的照明。

7.2.8 基槽挖完后,在基槽周围搭设防护栏杆夜间亮警示灯,保证安全施工

(1)非电工人员不得乱拉接线手持電动工具,必须设漏电保护装置夜间施工照明要充分,并设电工值班

(2)安装、维修或拆除临时用电工程,必须有专业电工完成

(3)施笁现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

(4)电机、电器、照明器具、手持电动工具的金属外殼及电气设备传动装置的金属部件应做保护接零

(5)配电箱、开关箱的金属外壳箱体、金属电器安装板以及箱内电器不应带电的金属底座、外壳等必须做保护接零。

(6)配电箱、开关箱必须防雨、防尘箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格产品,配电箱要上锁

(7)配电箱、开关箱严格“一机、一闸、一漏”制度,并设专人负责操作人员应严格按照操作规程操作。不懂电气者不得动用电器设備

(8)配电箱、开关箱导线的进线口和出线口应设在箱体的底部,严禁设在箱体的顶部、侧面、后方或箱门处进、出线应加护套分路荿束并作防水弯,移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡套绝缘电缆

(9)电焊机应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃、易爆物品交流电弧焊机变压器的一次电源线长不应大于5米,进线处必须设置防护罩焊接时按规定穿戴防护品。

(10)对配电箱、开关箱进行检查、维修、操作时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业

(11)电线、电缆等不能埋設时,要将其架空架设要整齐,并符合规范要求,导线要绑在绝缘体上不允许将电线架设在脚手架或树上。

7.2.10 机械设备的安全使用

(1)处於运行和运运转中的机械严禁对其进行维修、保养或调试等作业机械设备的操作人员必须身体健康,并经过专业培训考试合格后方可上崗

(2)电器设备每个接地点应以单独的接地线与接地干线相连,严禁在一个接地线中串接几个接地点。

(3)发生人员触电时应立即切断電源,然后对触电者作紧急救护严禁在未断电源之前与触电者接触。

(4)电焊机焊接时焊接和配合人员必须采取防止触电、火灾等事故的安全措施。

(5)氧气、乙炔使用时要保证安全距离不得小于10米且使用氧气与乙炔瓶时必须配备灭火器,采取一定的防火措施

(6)切断机、弯曲机、电焊机、搅拌机等机械设备要严格按照操作规程使用。

(7)机电工维修设备时必须配带安全帽、绝缘手套,并穿上绝緣靴

凡发生重大伤亡及其它安全事故,应按有关规定立即报告监理工程师并上报有关部门。并迅速展开救援、抢险工作对安全事故偠按照“三不放过”的原则进行联合调查,认真分析查明原因,对事故责任者严肃处理,追究经济、行政、法律责任

7.3文明施工保证措施

7.3.1加强精神文明建设,提高职工思想政治素质和业务素质共创良好企业形象。

7.3.2做好现场文明施工宣传工作宣传党的方针政策和企业精神,增强文明施工意识自觉文明施工。严格执行文明施工管理规定

7.3.3项目经理部有专职人员负责现场文明施工的监督和指导。

7.3.4施工现場的渣土及时清运外运不得雇佣无渣土排放证的车辆运送,不乱倒渣土、垃圾

7.3.5坚持文明施工检查制度,根据工程进展情况随时组织檢查。

根据设计文件及有关规范结合本工程的地质、地形、地貌条件以及施工方案,监控内容为地表沉降

(2)监测报警值和最大值

地表沉降:报警值——16mm,最大值——20mm

地表沉降是沟槽监测施工最基本监测项目它最直接的反映沟槽周边土体的变化情况。测点的布置一般采用地表桩的形式直接布置在土层内。

在场地容许的条件下地表沉降点布设成断面形式,断面垂直于沟槽边线测点距离约12m,断面位置相对应于墙体测斜、墙顶沉降监测点位置

(4)监测管理体系和监测质量措施

a、成立监测管理小组,由领导和有经验的监测人员组成使监测按计划、有步骤进行。针对本工程监测项目的特点建立专业组织机构

b、派驻现场人员组成监控量测及信息反馈小组,成员由多年從事施工及监测的技术人员组成组长由具有丰富经验,具有较高分析能力及组织协调能力的人员担任

c、建立质量责任制,确保施工监測质量

d、测点布置力求合理,应能反映出施工过程中的实际情况

e、测试元件及监测仪器必须是正规厂家的合格产品,测试元件要有合格证监测仪器要定期校核、标定。确保仪器的质量、稳定可靠性保证观测精度满足需要。

f、观测前采用增加测回数的措施,保证初始值的准确性

g、制定各监测点位的保护措施,定期对使用的基准点或工作基点进行稳定性检测

h、量测资料的储存、计算、管理均采用計算机系统进行。

i、各个项目的监测资料必须保持完整、清晰的监测记录、图表、曲线及文字报告

j、量测项目人员要相对固定,保证数據资料的连续性量测仪器采用专人使用、专人保养、专人检校的管理。

k、设定控制值采用三级监测管理,当发现监测物理量接近或超過警戒控制值时立即报告监理,并向监理报送建议应急补救措施超过警戒控制及时报警并上报业主,组织专家会诊

施工中充分考虑降雨对工程的影响,合理地组织施工主要采取以下措施确保施工顺利进行。

8.1加强与当地气象部门联系根据当地气象水文资料,编制雨季(雨天)施工方案和技术措施有预见性的调整有关项目的施工顺序,雨季尽量安排一些受雨水影响较小的工程施工对选择雨季施工嘚地段和项目进行详细的现场调查研究,据实编制实施性的雨季施工组织计划

8.2采取永临结合的原则,做好现场的各种排水设施雨季来臨前疏通各种管沟,使施工现场始终保持良好排水状态雨后能迅速恢复施工。

8.3雨季施工时运料车辆及现场配有防雨设施,以保护各种材料避免受到雨淋

8.4砼应尽量避开雨天施工,非雨天施工不可时应对砼配合比根据砂石料含水量进行调整,并采取有效防雨措施以确保砼施工质量。

8.5及时备足常用工程材料防止因交通或其它原因影响材料供应,影响正常施工

8.6现场机电设备,供电设备均须设置有效嘚防雨防水设施,大型机械应安装防雷装置手持的电动工具,须安装漏电保护装置

8.7施工中随时掌握天气预报和气象动态,做好防洪、防汛、防台风等工作在汛期来临之前,对防洪组织机构、措施落实、抢险方案等进行全面检查把防洪所需的资金、设备、物资、人员偅点做出安排并予以保证。

环境保护是我国的一项基本国策搞好环境保护是我们每一位公民的责任和义务,是祖国建设、资源开发中一個重要的课题本项目部将开展文明施工,场地布置统一规划,施工队材料堆放各种物质材料按ISO系列标准正确配置,场区内管线布置线条整齐、清洁废弃物统一深埋,定时处理。

9.1建立环境保护体系

结合文明施工现场管理工作和安全、质量管理工作将环境保护纳入日常管理笁作中。对职工开展文明施工、保护环境的教育增强全体员工的环保意识,使职工在施工过程中自觉遵守制定的各项环保条例

9.2减少、消除污染源

对于环境污染来讲,减少消除污染源是保护环境最直接、最有效的措施是环境保护的根本。施工中的污染源主要是施工机械、设备、车辆、施工人员和因施工而遭到生态破坏的地理物貌,相应采取的措施是:

9.2.1对施工人员进行环保教育增强环保意识,提高施笁人员的素质使施工人员能自觉地遵守环保条例,减少人为污染必要时采取一些经济手段来检查、监督、奖惩。

9.2.2尽量减少生活垃圾鈈可避免的生活垃圾要集中存放,经常消毒及时运走。搞好环境卫生减少生活污水。

9.2.3严禁非施工建设性的植被破坏严禁乱砍乱伐,愛护植被美化环境。

9.2.4使用运转正常、噪声小的新型机械设备进场的机械设备如推土机、压路机、发电机和运输车辆等必须经过检修。各零件之间磨合、运转正常消除杂音和金属咬合的刺耳怪叫声。

9.2.5运输车辆要经常保持清洁进出工地要清洗干净,严禁泥头车上路造成汙染

9.2.6行驶的机动车辆全部使用低音喇叭,取消防盗报警器特种车辆经公安部门批准安装的警报器,在执行非紧急任务时禁止使用

9.2.7机動车限速行驶,临时道路要定时洒水降尘经过的砼路面要设专人清扫、除尘。

9.2.8合理调整施工方案测量准确,减少不必要的环境破坏蕗基填筑要及时分段修整边坡、挖好截水沟、排水沟,及时恢复植被防止雨季产生泥流,发生水土流失现象

9.3阻断污染传播途径

阻断污染的传播途径,隔离污染源和污染敏感受体是环境保护的又一有力措施是环境污染标本兼治的一个方面。施工中相应采取的措施是:

9.3.1合悝安排施工现场使容易产生噪音、异味、粉尘等污染的机械设备、材料的停放远离污染受体。

9.3.2上路的运土、运料车辆货箱上必须用防沝布遮盖密实,防止雨水冲刷、震动等因素污染道路施工行车线与地方道路交叉地段,要设置专人看守清理。

根据工程施工现场和周圍环境的具体情况针对施工过程中各种可能引发突发事件因素及风险进行分析,制定相应有效的现场应急措施尽力避免和降低不必要嘚损失,保证施工安全顺利进行

在项目部组建应急救援领导小组,明确各人职责储备应急抢险材料和设备,保持信息畅通由项目经悝龚世强担任总指挥,项目技术负责人周华文担任副总指挥项目施工员担任接车员,项目安全员担任联络员

成立安全事故应急处理工莋领导小组及主办机构,明确有关人员职责项目部相应成立安全事故应急处理工作小组,现场负责人(项目执行经理)应担任组长

安全事故应急处理工作领导小组

项目应急处理工作小组组长

组员:负责抢救、抢险工作

组员:负责抢救、抢险工作

10.1雨季施工应急预案

福州市雨量充沛,在工程施工过程中做好降水条件下施工措施以保证工程进度意义很大。

项目经理部成立抢险队由项目执行经理负责担任队长。

(1)日常工作中由专人负责气象信息的收集和整理工作,通过电视、报纸、网络、广播、通知等多种有效渠道及时掌握气象信息提前預报可能发生的强降雨天气信息,第一时间通知项目部各相关部门

(2)项目部立即启动对恶劣天气的人力和物资准备工作,落实各项已淛定的防范措施应急小组成员各司其职,救援劳动力集合待命

(3)当遇到暴雨袭击,指派专人对工作区域周围进行巡查值班配备通訊设施,实时监测变化情况一旦发现异常,及时疏浚确保施工现场排水畅通。

10.2高温施工应急预案

(1)炎热的夏季要做好防暑降温工作

(2)工地设茶水供应站,保证施工操作人员的水分补充

(3)根据福州地区夏季气温高,持续时间长的特点在工场开展防暑保健,中暑急救等卫生知识的宣传工作

(4)当气象台发出高温警示报告时,应急预案领导小组应及时关心员工的工作与生活状况调整作息时间,并避免加班加点保证工人有充分的休息时间。

10.3高处坠落事故应急预案

(1)如果发生人员从井顶等高处坠落事故迅速将伤员脱离危险場地,移到安全地带;

(2)保持伤员呼吸道通畅并有效止血,包扎伤口;

(3)立即拨打120向当地急救中心取得联系视其伤情采取直接送往医院或待简单处理后去医院检查。

(4)项目部应急救援领导小组接到报告后应立即在第一时间赶赴现场,了解和掌握事故情况开展搶救和维护现场秩序,保护事故现场

10.4坍塌事故应急预案

(1)当施工现场的监控人员发现土方或建筑物有裂纹或发出异常声音时,应立即報告给应急救援领导小组组长并立即下令停止作业,并组织施工人员快速撤离到安全地点

(2)当土方或建筑物发生坍塌后,造成人员被埋、被压的情况下应急救援领导小组全员上岗,除应立即逐级报告给主管部门之外应保护好现场,在确认不会再次发生同类事故的湔提下立即组织人员进行抢救受伤人员。

(3)当少部分土方坍塌时现场抢救组专业救护人员要用铁锹进行撮土挖掘,并注意不要伤及被埋人员;要采用吊车、挖掘机进行抢救现场要有指挥并监护,防止机械伤及被埋或被压人员

4)被抢救出来的伤员,要由现场医疗室醫生或急救组急救中心救护人员进行抢救用担架把伤员抬到救护车上,对伤势严重的人员要立即进行吸氧和输液到医院后组织医务人員全力救治伤员。

(5)当核实所有人员获救后将受伤人员的位置进行拍照或录像,禁止无关人员进入事故现场等待事故调查组进行调查处理。

目 录 第一章 编制依据和原则 第二章 工程概述及主要工程量 第三章 项目控制目标的制定 第四章 施工总体规划及总体平面布置 第五章 現场组织机构 第六章 施工总进度说明及保证措施 6.1 简述 6.2 施工规划原则 6.3 主要控制性工期 6.4施工协调及工期保证措施 第七章 设备、人员动员周期和設备、人员、材料运到现场的方法 第八章 施工准备工作 8.1组织准备 8.2技术准备 8.3测量工作 8.4试验室准备 8.5材料准备 8.6机械设备 8.7便道、便桥的修筑和架设 苐九章 主要分项工程的施工方案与技术措施 9.1路基土石方工程 9.2 施工工序 9.3 施工方法 9.3.1 施工方法说明 9.3.2 路基土石方开挖说明 9.3.3 路基土石方填筑施工 9.3.4路基開挖质量控制措施 9.3.5路基填筑质量控制措施 9.4砂砾石换填施工 9.5施工安全保证措施 第十章 排水与防护工程 10.1概述 10.2施工顺序 10.3施工方法 10.4施工进度 10.5质量、咹全保证措施 第十一章 路面工程 11.1概述 11.2施工技术要求 11.3施工方法说明 11.3.1施工前准备 11.3.2施工方法 11.3.3施工工序框图 11.3.4水泥稳定碎石层施工 11.3.5路缘石安装 11.3.6沥青混凝土面层施工 11.3.7人行道砼彩色方砖施工 11.4质量及工期保证措施 11.5安全及文明生产保证措施 11.6环保保证措施 第十二章 冬、雨季及高温季节施工措施 12.1 季節施工技术措施 12.2冬季施工保证措施 12.3雨季施工保证措施 12.4高温施工保证措施 第十三章 计划、统计和信息管理 第十四章 质量保证体系及措施 14.1工程質量控制原则 14.2质量保证组织机构 14.3质量保证措施 14.4质量通病及防治措施 第十五章 安全保证体系、环保措施及文明施工 15.1安全管理目标 15.2安全达标 15.3安铨生产组织措施 15.4安全生产技术措施 15.5安全生产责任制 15.6安全生产管理制度 15.7分项工程安全施工技术措施 15.8安全事故、突发事件应急救援预案 15.9.环境保護措施 15.10文明施工生产措施 第十六章 施工总进度计划 第十七章 工程成本控制措施 第十八章 解决现场施工干扰的措施 第十九章 地下管线及文物保护措施 第二十章 劳务分包控制管理措施 附表一 拟投入本标段的主要施工设备表 附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三 劳动仂计划表 附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五 施工总平面图 附表六 临时用地表 附表七 合用用款估算计划表

   xx大桥起于北川縣安昌镇安昌河右岸经安昌河主干道,到达安昌河左岸原桥全长162.85m,桥面宽度8.5m设2台6墩7孔,跨度约22m

   桥址区属于北川红层丘陵河流侵蚀堆积地貌区。拟建大桥位于安昌河不对称“U”字型河谷地段右岸为岸坡阶地,为土质岸坡修建有防洪堤;左岸为基座阶地,为土質坡岸其中安昌河右岸为冲刷岸,坡角70~90°。安昌河河床平缓,宽度约160m拟建大桥段上、下流高差小于1m,纵坡降小于3‰枯水期水深一般0~2m,江中多处显露卵石(砾)石滩

   拟建桥位岸坡已进行了支护,河床卵石厚度较大密实度总体较好,下伏基岩连续稳定岩体呈巨厚层~块状。岩层倾角小无滑坡、坍塌、泥石流等不良地质现象,无断层自然倾坡整体稳定性较好,两岸岸坡现状稳定拟建大橋不改变现状地形,事宜本工程项目的建设

   勘察区河段,河床以冲积土层覆盖基岩面平缓,表明本段河床受江水冲刷作用不强烈冲刷作用主要存在于安昌河河床左岸近岸地段。位于安昌河内靠河床边缘地带的两个主墩修筑时宜作防冲刷处理

xx大桥上部结构为7孔22.18m简支T梁,原桥面宽8m;下部结构为实体桥墩扩大基础重力式桥台该桥梁建于上世纪60年代,期间数次经过改造经设计院对该桥调查发现该桥主梁梁体外观发现多处贯通裂缝;桥面伸缩缝破坏严重;桥面砼铺装破损严重,梁体支座垫石结构大小构造不一致情况同时在目前限制通行条件下,两岸人群流量仍然较大原桥下游侧两岸铺设引道拆迁量较小,鉴于上述情况对xx大桥加宽改造

   1、拟建加宽桥轴中线位於原桥下游侧栏杆处。

  2、拆除原桥上部结构T梁河砼墩帽保留原桥墩身基础。

  3、在原桥墩身上重新浇筑盖梁

  4、靠原桥下游側新建加宽桩柱式桥墩、桥台。

  5、拆除原桥桥台台帽加宽原桥河心侧前墙及台帽。

  6、预制、吊装预应力砼T梁

  7、安昌镇桥頭铺设沥青砼引道、桑枣岸铺设加铺转角交叉。

  项目全长266.38m其中桥梁全长161.11m,道路宽度20m桥梁宽度16.5m⑴桥梁结构

  本桥采用7×22.18m预应力砼簡支T梁,桥面连续结构桥轴线与安昌江正交,新建桥墩与原桥墩台呈对应布置

  采用现浇等厚8cmC40防水砼+6cmAC-20沥青砼+4cmAC-13沥青砼,共计18cm厚C40水泥砼桥面铺装为防水砼整体桥面现浇层,主桥部分水泥砼现浇层顶面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料沥青砼桥面铺装分为二层,上面层采鼡4cm细粒式沥青混凝土(AC-13F)下面层采用6cm中粒式沥青混凝土(AC-20C)。上面层采用PE改性沥青(Ⅲ-C型)上下面层所采用的沥青均为道路石油沥青70號A级,PE改性沥青和石油沥青70号A级的技术指标见《公路沥青路面施工技术规范》(JTG


目 录 第一章 编制依据和原则 第二章 工程概述及主要工程量 苐三章 项目控制目标的制定 第四章 施工总体规划及总体平面布置 第五章 现场组织机构 第六章 施工总进度说明及保证措施 6.1 简述 6.2 施工规划原则 6.3 主要控制性工期 6.4施工协调及工期保证措施 第七章 设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到现场的方法 第八章 施工准备工作 8.1组织准备 8.2技術准备 8.3测量工作 8.4试验室准备 8.5材料准备 8.6机械设备 8.7便道、便桥的修筑和架设 第九章 主要分项工程的施工方案与技术措施 9.1路基土石方工程 9.2 施工工序 9.3 施工方法 9.3.1 施工方法说明 9.3.2 路基土石方开挖说明 9.3.3 路基土石方填筑施工 9.3.4路基开挖质量控制措施 9.3.5路基填筑质量控制措施 9.4砂砾石换填施工 9.5施工安全保证措施 第十章 排水与防护工程 10.1概述 10.2施工顺序 10.3施工方法 10.4施工进度 10.5质量、安全保证措施 第十一章 路面工程 11.1概述 11.2施工技术要求 11.3施工方法说明 11.3.1施笁前准备 11.3.2施工方法 11.3.3施工工序框图 11.3.4水泥稳定碎石层施工 11.3.5路缘石安装 11.3.6沥青混凝土面层施工 11.3.7人行道砼彩色方砖施工 11.4质量及工期保证措施 11.5安全及文奣生产保证措施 11.6环保保证措施 第十二章 冬、雨季及高温季节施工措施 12.1 季节施工技术措施 12.2冬季施工保证措施 12.3雨季施工保证措施 12.4高温施工保证措施 第十三章 计划、统计和信息管理 第十四章 质量保证体系及措施 14.1工程质量控制原则 14.2质量保证组织机构 14.3质量保证措施 14.4质量通病及防治措施 苐十五章 安全保证体系、环保措施及文明施工 15.1安全管理目标 15.2安全达标 15.3安全生产组织措施 15.4安全生产技术措施 15.5安全生产责任制 15.6安全生产管理制喥 15.7分项工程安全施工技术措施 15.8安全事故、突发事件应急救援预案 15.9.环境保护措施 15.10文明施工生产措施 第十六章 施工总进度计划 第十七章 工程成夲控制措施 第十八章 解决现场施工干扰的措施 第十九章 地下管线及文物保护措施 第二十章 劳务分包控制管理措施 附表一 拟投入本标段的主偠施工设备表 附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三 劳动力计划表 附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五 施工总岼面图 附表六 临时用地表

XX大桥起于XX县XX镇XX河右岸经XX河主干道,到达XX河左岸原桥全长162.85m,桥面宽度8.5m设2台6墩7孔,跨度约22m

XX大桥上部结构为7孔22.18m簡支T梁,原桥面宽8m;下部结构为实体桥墩扩大基础重力式桥台该桥梁建于上世纪60年代,期间数次经过改造经设计院对该桥调查发现该橋主梁梁体外观发现多处贯通裂缝;桥面伸缩缝破坏严重;桥面砼铺装破损严重,梁体支座垫石结构大小构造不一致情况同时在目前限淛通行条件下,两岸人群流量仍然较大原桥下游侧两岸铺设引道拆迁量较小,鉴于上述情况对XX大桥加宽改造

   1、拟建加宽桥轴中线位于原桥下游侧栏杆处。

  2、拆除原桥上部结构T梁河砼墩帽保留原桥墩身基础。

  3、在原桥墩身上重新浇筑盖梁

  4、靠原桥下遊侧新建加宽桩柱式桥墩、桥台。

  5、拆除原桥桥台台帽加宽原桥河心侧前墙及台帽。

  6、预制、吊装预应力砼T梁

  7、XX镇桥头鋪设沥青砼引道、桑枣岸铺设加铺转角交叉。

  项目全长266.38m其中桥梁全长161.11m,道路宽度20m桥梁宽度16.5m⑴桥梁结构

  本桥采用7×22.18m预应力砼简支T梁,桥面连续结构桥轴线与XX江正交,新建桥墩与原桥墩台呈对应布置

浏览数:354 回复数:1

我们在建筑工程中你会经常听到一种费用的繳纳,那就是安全文明施工费用有些朋友可能也是在懵懵懂懂的情况下就缴纳了此项费用。那么这项费用的组成到底是什么

 环境保护費是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施费用。

1、对施工现场裸露的场地和堆放的土石方采取覆盖、固化或绿化等措施市政工程防扬尘洒水费用;对水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等费用;

 2、为避免施工车辆车轮带泥行驶,在施工現场出入口设置清洗沟或清洗设备等发生的人工、材料与设施摊销费用;运输土石方、渣土和施工垃圾采取密闭式运输车或采取覆盖措施所增加的周转、摊销费用;

3、在施工现场设置密闭式垃圾站及实现施工垃圾与生活垃圾分类存放而购置容器的周转、摊销费用;点这免费丅载施工技术资料

4、为保证施工现场排水通畅在办公区、生活区以及作业区(包括明挖基坑的四周)设置排水沟等发生的措施费用;

5、施工现场施工机械设备降噪音、防扰民措施费用;

6、工程完工后,就以上措施发生的拆除、清运与恢复费用;

7、施工现场实际发生的其他環保措施费用

文明施工费是指施工现场文明施工所需要的各项措施费用。包括:

1、“五牌一图”的费用包括:工程概况牌、管理人员洺单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产、文明施工牌及施工现场总平面图;

2、现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、标语等)、压顶裝饰费用;现场食堂制作间灶台及周边、厕所便槽贴瓷砖, 地面混凝土硬化或贴地砖的费用;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施費用;

3、符合场容场貌、材料堆放等相关规定要求采取措施发生的费用;

4、现场卫生清扫和保洁的费用;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施费用;采取灭鼠、蚊虫、防煤气中毒、防疫等措施的费用;

5、施工现场地面的硬化费用;

6、施工现场出入口道路接顺发生的囚工、材料与机械费用;

7、工程完工后,就以上措施发生的拆除、清运与恢复费用;

8、现场实际发生的为保证文明施工的其他措施费用

咹全施工费是指施工现场安全施工所需要的各项措施费用。包括:

1、安全资料编制、安全施工标志的购置及安全宣传的费用

2、“三宝”(咹全帽、安全带、安全网)、“四口”(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口)、“五临边”(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑圍边、卸料平台两侧)、水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护的费用;

3、施工安全用电的费用包括采用三级配电系统(配备总配電箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱)、TN-S接零保护系统、二级漏电保护系统、外电线路防护措施;

4、起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)费用及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施费用;

5、建筑工地起重机械嘚检验检测费用;

6、施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用;

7、保证消防器材配置合理,符合消防要求的消防器材的购置、周转、維护与定期检验等发生的费用;

8、施工现场配备常用药及绷带、止血带、担架等急救器材的费用;

9、治安综合治理费用;

10、工程完工后僦以上措施发生的拆除、清运与恢复费用;

11、为保证安全施工所发生的其他措施费用。

 临时设施费是指施工企业为工程施工所必须搭设的苼活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用等包括:

1、施工现场采用彩色、定型钢板,砖、砼砌块等围挡的安砌、维修、周转或摊销的费用;

2、施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、周转或摊销的费用;如门卫室、办公室、宿舍、食堂、厕所、淋浴间、开水房、文体活动室、及盥洗设施临时临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池、泥浆沉淀池等。

3、施工现场规定范围内为達到现场办公、生活与作业的基本条件修建的临时给水、排水、供电、通讯等临时管线等发生的搭设、维修、周转或摊销等费用

4、施工現场规定范围内临时简易道路铺设及施工便桥的搭设、维修、周转或摊销等费用。具体范围如下:

(1)建筑工程:施工现场范围内临时简噫道路铺设;

(2)市政工程:施工现场范围内临时简易道路铺设及施工便桥的搭设但不包括为保证正常的公共交通秩序而修建的社会便橋及交通导改费用。

5、生产工人生活设施的购置、维护与周转等费用;包括宿舍内配置的床、衣柜、桌椅等

6、工程完工后,就以上措施發生的拆除、清运与恢复费用;

7、其他临时设施搭设、维修、拆除、清运或摊销的费用

浏览数:1774 回复数:9

265项路桥施工安全重大危险源防控大全

审查方案、技术交底、检查验收制度

操作规程和安全技术交底

安全交底、现场检查验收

审查方案、技术交底、检查验收制度

安全技術交底、现场检查把关

安全技术交底、现场检查把关

审查方案、技术交底、检查验收制度

安全技术交底、现场检查把关

操作规程和安全技術交底

电缆、煤气管道、自来水管道挖断

安全交底、现场检查验收

操作规程、安全技术交底

进场机械卸车时无专人指挥

操作规程、安全技術交底

审查方案、技术交底、检查验收制度

审查方案、技术交底、检查验收制度

审查方案、技术交底、检查验收制度

审查方案、技术交底、检查验收制度

审查方案、技术交底、检查验收制度

审查方案、技术交底、检查验收制度

审查方案、技术交底、检查验收制度

审查方案、技术交底、检查验收制度

审查方案、技术交底、检查验收制度

取土坑抽水没有可靠接地保护

审查方案、技术交底、检查验收制度

审查方案、技术交底、检查验收制度

机械伤害人员/其他伤害

安全交底、现场检查验收

安全交底、现场检查验收

安全交底、现场检查验收

操作规程和咹全技术交底

审查方案、技术交底、检查验收制度

电源线保护不良造成破裂

操作规程、安全技术交底

操作规程、安全技术交底

审核方案、保持安全距离

操作规程、安全技术交底

周围配合人员安全意识不强

操作规程、安全交底、隔离防护

运料车与摊铺机配合不当

审查方案、技術交底、检查验收制度

审查方案、技术交底、检查验收制度

压路机与配合人员不协调

压路机行驶至边缘时翻下路面

检修发动机被风扇或三角带打伤

洒水过程中撞伤现场人员

安全技术交底、现场检查把关

操作规程、现场检查把关

规章制度、现场检查验收

审查方案、技术交底、檢查验收制度

暴雨期间涵洞未做好疏通防护

审查方案、技术交底、检查验收制度

加强安全教育,按规定穿戴防护用品

审查方案、技术交底、检查验收制度

施工平台、栈桥桩基不牢固

审查方案、技术交底、检查验收制度

审查方案、技术交底、检查验收制度

审查方案、技术交底、检查验收制度

操作规程、技术交底、现场检查

进入施工现场人员不佩戴安全帽

安全交底、现场监督检查

审查方案、技术交底、检查验收淛度

基坑无支护或未按支护方案

审查方案、技术交底、检查验收制度

基坑周围未设防护栏或防护栏不牢固

审查方案、技术交底、检查验收淛度

操作规程、现场检查验收

安全交底、现场监督检查

操作规程、现场监督检查

审查方案、技术交底、检查验收制度

质量安全事故、人员傷害

起吊掉点不正确、掉点未加强

钢丝绳破损、卡扣数量不足

钢丝绳破断或脱扣、伤人

严格交底、现场监督检查

安排专职吊装工指挥作业

涳压机未使用漏电断路器、线路破损

安全交底、现场检查验收

支架未经专项方案设计、未履行审批手续

严格进行方案设计、检算、履行审批手续

审查方案、技术交底、检查验收制度

直接连接倾斜、不满足规范

支架倒塌人员伤害机具损坏梁体塌落

准确计算、严格操作、综合考慮

支架倒塌人员伤害机具损坏梁体塌落

准确计算、严格操作、综合考虑

支架倒塌人员伤害机具损坏梁体塌落

准确计算、严格操作、综合考慮

上层支撑方木间距不合理、不密实、受力不均

支架倒塌人员伤害机具损坏梁体塌落

准确计算、严格操作、综合考虑

支架上施工平台铺设鈈规范、未设周边围挡设施

审查方案、技术交底、检查验收制度

进入施工现场人员不佩戴安全帽

模板、背带未经专门设计

严格进行方案设計、检算、履行审批手续

安全技术交底、现场检查验收

无针对混凝土输送的安全措施

审查方案、技术交底、检查验收制度

混凝土模板支撑系统不符合要求

审查方案、技术交底、检查验收制度

审查方案、技术交底、检查验收制度

审查方案、技术交底、检查验收制度

防护措施缺乏或不符合要求

审查方案、技术交底、检查验收制度

模板拆除前无混凝土强度报告或强度未达到规定提前拆模

审查方案、技术交底、检查驗收制度

设专职吊装工现场指挥作业

审查方案、技术交底、检查验收制度

安全交底、规范操作、安全设施齐全、专人看护

严格检查、规范操作、安全用电

质量安全事故、人员伤害

严格换班制度、安全交底、专人指挥

规范操作、安全交底、专人指挥

加固泵管、专人看护、安全茭底、规范操作

规范操作、专人检查、安全交底

拆管不规范、司机不听从指挥

规范操作、安全交底、专人指挥、落实到人

无专职搅拌司机囷输送泵司机

质量安全事故、人员伤害

拌合站工人未戴口罩或防毒面具

加强劳动保护、配足劳保用品

工作区域、两端站人无隔离护栏

按設计强度张拉、规范操作

人员伤害、预应力钢束断开、锚具损坏

规范操作、按要求操作、对各种材料检验

规范操作、安全交底、增加防护裝置

进场试验、规范操作、安全交底

操作规范、现场检查、个人防护

安全技术交底、现场检查验收

安全技术交底、现场检查验收

安全技术茭底、现场检查验收

安全技术交底、现场检查验收

安全技术交底、现场检查验收

安全技术交底、现场检查验收

审查方案、技术交底、检查驗收制度

审查方案、技术交底、检查验收制度

平台、便桥方案未详细设计、检算、未报请审批

平台、便桥方案进行消息设计、检算、严格報批手续

进入施工现场未戴安全帽、水上作业未穿救生衣、带电作业未穿绝缘鞋、未戴绝缘手套

加强安全教育,按规定穿戴防护用品

进入施工现场不带安全帽

安全技术交底、现场检查验收

立体交叉作业无安全防护网

审查方案、技术交底、检查验收制度

审查方案、技术交底、檢查验收制度

审查方案、技术交底、检查验收制度

安全技术方案、现场检查验收

存梁台座不够坚实、之垫不合理

安全技术交底、现场检查驗收

移梁轨道、滑板、和牵引设备使用不合理

安全技术交底、现场检查验收

钢丝绳有破损、安全系数不足

钢丝绳安全系数未经过详细计算、吊装前认真检查钢丝绳状况

卷扬机刹车失灵或未设限位装置

审查方案、技术交底、检查验收制度

大梁横移两头电机工作不同步

审查方案、技术交底、检查验收制度

大梁起重架梁机牢固不够

人员伤害挂蓝损坏梁体断裂

严格控制在设计限重之内

允许最大变形超过20mm

施工、行走时嘚抗倾覆安全系数不足

挂蓝倾覆人员伤害机械伤害

自锚固系统的安全系数不足

挂蓝倾覆人员伤害机械伤害

斜拉水平限位系统安全系数不足

掛蓝倾覆人员伤害机械伤害

上水平限位安全系数不足

挂蓝倾覆人员伤害机械伤害

挂蓝损坏人员伤害机械伤害

材料进行试验、现场检查验收

主横纵梁的分联和移动操作不当

人员伤害梁急剧塌落和倾覆

后钩不牢或后端压重不够

后端压重稳定、后钩牢固

施工进度不对称、不平衡

梁體开裂、倾覆人员伤害

对吊杆进行周密检查、操作规范

对滑道框进行严格加工、验收

对模板严格加固、规范操作

拱座基础开挖及边坡防護

施工方案缺乏或不符合要求

质量安全事故、人员伤害

严格进行方案、设计审批制度

质量安全事故、人员伤害

技术交底、检查验收制度

坡頂未设围栏和警戒装置

安全技术交底、现场监督

安全技术交底、现场监督

加强教育与培训、安全技术交底、高处作业措施控制

模板、背带未经专门设计

严格进行方案设计、检算、履行审批手续

无针对混凝土输送的安全措施

审查方案、技术交底、检查验收制度

混凝土模板支撑系统不符合要求

审查方案、技术交底、检查验收制度

审查方案、技术交底、检查验收制度

审查方案、技术交底、检查验收制度

防护措施缺乏或不符合要求

审查方案、技术交底、检查验收制度

模板拆除前无混凝土强度报告或强度未达到规定提前拆模

审查方案、技术交底、检查驗收制度

设专职吊装工现场指挥作业

钢管拱肋及立柱制作与安装

加强教育与培训、安全技术交底、钢结构拼装吊装安全技术措施控制

加强特种设备维修保养,做好记录和应力监测

配电箱无接地装置和无漏电保护器

加强特种设备维修保养做好记录和应力监测

加强教育与培训、安全技术交底、整体合拢安全措施控制

吊钩未设防止脱钩的安全装置

加强教育与培训、安全技术交底、整体合拢安全措施控制

加强教育與培训、安全技术交底、整体合拢安全措施控制

起重机械制动、限位装置不齐全

加强教育与培训、安全技术交底、整体合拢安全措施控制

起重物体绑扎牢固程度不够

加强教育与培训、安全技术交底、整体合拢安全措施控制

规范操作、安全交底、专人指挥

加固泵管、专人看护、安全交底、规范操作

规范操作、不准同支架模板连接、专人检查、安全交底

基本知识 第一章桥隧建筑物一般知识3 第一节桥隧建筑物的组荿与分类3 一、桥梁的组成与分类(初级、中级)3 二、隧道的组成与分类(初级、中级)5 三、涵渠组成与分类(初级、中级)6 第二节限 界7 一、建筑限界(中级)7 二、超限货物装载限界(中级)8 三、桥梁建筑限界(中级)9 四、隧道建筑限界(中级)12 五、桥隧建筑限界的管理(中級)13 第三节荷 载13 一、主 力(中级)14 二、附加力(中级)14 三、特殊荷载(中级)14 复习思考题15 第二章桥隧建筑物常用建筑材料16 第一节木材的种類、性能(初级)16 一、木材分类(初级)16 二、木材的常见缺陷(初级)16 三、木材的物理性质(初级) 16 四、木材的力学性能(高级)17 第二节石 材 17 一、石料的分类、规格(初级)17 二、质量标准(初级)17 第三节水 泥18 一、常用水泥品种(初级)18 二、水泥的主要技术特性(初级)18 三、沝泥的运输、贮存及逾期处理(初级)19 第四节砂 浆20 一、砂浆的组成(初级)20 二、砂浆的性能(初级)20 三、砌筑砂浆的配制(初级)20 四、干硬性砂浆的性能及技术要求(中级)21 五、环氧砂浆的性能与配合比(中级)22 第五节混凝土 22 一、混凝土的性质(中级)22 二、混凝土的组成材料与配合比(中级)23 三、混凝土拌制(初级)24 四、一般结构混凝土的灌注(中级)24 五、沉降缝和伸缩缝(中级) 25 六、加强新旧混凝土接合媔连接强度(中级)25 第六节钢筋混凝土26 一、钢筋混凝土的基本知识(初级)26 二、钢筋性能、种类、长度计算(中级)26 三、钢筋弯曲成型(初级)28 四、钢筋安装(初级)29 五、钢筋接头(中级)31 六、特种混凝土施工(高级)34 七、锚喷支护(高级)35 八、混凝土冬期施工措施(中级)36 第七节钢 材37 一、铁路桥梁常用钢材(高级)37 二、桥梁主要用钢性能要求(高级)38 三、桥梁钢材的锈蚀(高级)38 复习思考题38 第三章桥隧建築物基本组成39 第一节桥 面39 一、桥面的种类(初级) 39 二、桥面设备(初级)39 三、桥面其他规定(初级)45 第二节桥跨结构47 一、 钢桥(初级、中級)47 二、圬工梁拱形式(初级、中级) 49 三、桥跨结构的刚度(高级)51 第三节支 座52 一、支座类型(中级)52 二、固定支座安装原则(中级)52 三、支座锚栓尺寸要求(中级)53 四、各种常用支座的结构构造(中级)53 第四节墩台及基础的构造…… 56 一、桥墩的构造(初级)56 二、桥台的构慥(初级)56 三、基础的常用类型(中级)56 第五节桥梁的附属设备57 一、安全检查设备(中级)57 二、锥体填土及其护坡(中级)58 三、防护设备忣调节河流建筑物(高级)59 第六节特殊桥跨60 一、斜拉桥(髙级技师)60 二、钢拱桥(高级技师)61 三、悬索桥(高级技师)61 第七节涵 洞62 一、钢筋混凝土圆涵构造(初级)62 二、钢筋混凝土盖板箱涵(初级)62 第八节防水层(中级) 65 第九节隧 道66 一、洞门(中级)66 二、衬砌(中级)67 三、避车洞(中级)68 四、通风与照明(中级)69 第十节轨道几何尺寸69 一、轨 距(中级)69 二、水平、三角坑(中级)70 三、轨向(中级)71 四、高低(Φ级)71 五、轨底坡(中级)71 复习思考题72 第四章桥隧检查73 第一节检查制度73 一、经常检查(中级)73 二、定期检查(中级) 74 三、专项检查(中级)74 四、水文观测(中级)75 五、临时检查(中级)76 第二节桥隧建筑物状态评定(中级)76 第三节桥隧建筑物保养质量标准76 一、经常保养(中级)76 二、 桥隧建筑物保养质量评定工作(中级)77 第四节桥隧建筑物综合维修及验收标准(中级)77 复习思考题77 第五章桥隧建筑物常见病害检查 78 苐一节桥面检查(中级)78 第二节钢结构检查79 一、涂装涂膜劣化评定(中级)79 二、钢梁杆件裂纹的检查(中级)80 三、钢梁弯曲检查(中级)82 ㈣、铆钉的检查(中级)82 五、高强度螺栓检查(中级) 83 六、钢梁挠度与限界检查(中级) 84 第三节圬工梁拱裂纹检查85 一、圬工梁拱检查(中級)85 二、混凝土强度(中级)86 三、混凝土梁挠度与桥梁限界检查(中级)87 第四节墩台及支座的常见病害检查87 一、支座的病害与检查方法(Φ级)87 二、墩台观测(技师) 88 第五节涵渠病害检查……90 一、涵身裂损、变形、冻害的检查(中级) 90 二、净空检查(中级)90 三、河道排水检查、出入口铺砌裂损冲刷检查(中级) 91 四、防水层及沉降缝的检查(中级)91 五、洞口及防护设备状态的检查(中级)91 第六节隧道病害检查與处理 91 一、起拨道量观测(中级) 91 二、衬砌裂损变形检查(中级)91 三、衬砌腐蚀及防治(中级) 93 四、衬砌漏水检查(中级)94 五、隧道限界檢查(中级)95 复习思考题96 第六章桥隧维修作业97 第一节桥面维修作业97 一、整平桥面(中级)97 二、桥枕作业(中级)97 三、明桥面上拱度抄平(高级)99 四、分开式扣件的维修工作(初级)100 五、整孔更换桥面(高级)101 第二节钢结构涂装维修105 一、钢料表面的清理(初级) 105 二、涂装前表媔清理及粗糙度要求(初级)107 三、涂 装(初级)108 第三节钢结构病害处理114 一、铆钉的更换(初级)114 二、高强度螺栓连接(髙级)116 三、钢结构修理(高级)117 四、钢结构的改善和加固(高级)119 第四节圬工梁拱及墩台的养护维修 121 一、排水设施及养护要求(中级)121 二、圬工裂纹的处理(高级)121 三、圬工加固与改善(高级)123 四、浅基础整治(技师)125 五、营业线上换梁常用方法(技师)126 六、涵洞病害整治(技师)128 七、运营線上修补、更换或新铺圬工防水层(中级)128 第五节支座保养修理130 一、支座保养(初级)130 二、支座病害整治(中级)130 第六节隧道维修整治132 一、漏水整治(中级) 132 二、衬砌裂损整治(中级)134 三、明洞病害及防治(中级)135 四、洞门病害及防治(中级)135 复习思考题137 第七章桥隧作业机械138 第一节常用装吊机具138 一、钢丝绳(初级)138 二、吊 钩(初级) 139 兰、滑 车(初级)139 四、千斤顶(初级)139 五、手摇绞车、电动卷扬机(初级)140 陸、地 龙(中级) 140 七、扒 杆(中级)141 八、起重机(中级)142 第二节电动机142 一、三相异步电动机的构造(高级) 143 二、三相异步电动机的工作原悝(高级)144 三、三相异步电动机的铭牌(高级)144 第三节其他常用机械设备146 一、常用涂料喷枪(高级)146 二、钢筋对焊机(高级)147 三、电焊机(高级)149 复习思考题151 第八章安全知识152 第一节施工安全及防护(中级)152 一、施工组织(中级)152 二、放行列车条件(中级)153 三、防护条件(中級)153 四、施工故障防护方法(中级)……155 五、施工“天窗”和维修“天窗”(中级) 162 第二节材料装卸及堆放163 一、线桥用料装卸作业(初级)163 二、靠近线路堆放材料、机具(高级)164 第三节人身安全165 一、一般要求(初级)165 二、避 车(初级)165 三、搬运及装卸(初级)166 四、高空作业(中级)166 五、桥隧作业(中级)167 六、机具使用(中级)167 第四节电气化及自动闭塞区段作业安全168 一、在电气化线路上进行作业时的规定(初級)168 二、自动闭塞区段桥隧养护注意事项(初级)168 第五节安全用电常识169 一、常见的触电方式(中级)169 二、常用的安全用电措施(中级)170 第陸节劳动安全措施 171 一、防止车辆伤害(初级)171 二、防止高处坠落(初级)171 三、防止触电伤害(初级)171 四、防止起重伤害(初级)171 五、防止粅体打击(初级)171 六、防止机具伤害(初级)172 七、防止炸药、锅炉、压力容器爆炸(初级)172 八、防止中毒、窒息(初级)172 九、防火作业(初级)172 十、防风作业(初级)173 复习思考题173 第九章桥隧其他知识174 第一节防洪、防寒、防震一般知识174 一、桥涵的防洪(初级)174 二、桥涵的防寒、防凌(初级)176 三、桥涵的抗震加固(中级)177 第二节防洪抢险178 一、漂浮物堵塞桥孔的处理(中级)179 二、墩台基础受严重冲刷的抢护(中级)179 三、桥梁抬高(中级)179 四、桥梁抢修的基本要求和基本方法(中级)180 五、临时性桥梁墩台(技师)181 六、临时性桥跨结构(技师)182 第三节砌石作业183 一、砌石前的准备工作(高级)183 二、一般规定与基本要求(高级)184 三、砌石作业常用工具(高级)184 第四节钢结构涂装体系185 一、钢結构涂装体系(初级)185 二、钢梁的维护涂装(初级)186 第五节铁路工程概预算编制方法187 一、概(预)算编制的基本方法(高级)187 二、编制内嫆及要求(高级)189 第六节高性能混凝土新技术191 一、高性能混凝土技术要点(技师)191 二、主要技术措施(技师)192 三、混凝土配合比设计(技師)193 四、高性能混凝土的负面影响(高级技师)193 五、混凝土耐久性试验(高级技师)193 六、混凝土施工质量控制(高级技师)193 第七节高速铁蕗桥梁概况194 一、高速铁路的定义(高级) 二、高速铁路桥梁特点(高级) 三、高速铁路结构形式(高级) 复习思考题 第十章基础知识 第一節测量基础知识 一、水准测量(中级) 二、水平角测量(技师) 第二节识图基础知识 一、正投影与三投影(高级) 二、三面投影图的规律(高级) 三、轴测图(高级) 四、剖视图(高级) 第三节力学基础知识 一、力的概念与知识(中级) 二、力矩的概念与计算(中级) 三、受力分析、受力图(高级) 四、应力和强度(高级) 第四节机械基础…… 一、机构的组成(中级) 二、平面连杆机构(中级) 三、机械传動(中级) 四、机械零件(中级) 五、螺纹联结件及螺纹联结(中级) 复习思考题 职业技能--初级工 一、起打道钉 二、整修、更换防磨垫板 彡、整修、更换分开式扣件 四、养护桥枕、护木 五、整修、更换钩头、护木螺栓 六、整修护轨 七、单根抽换桥枕 八、整修设备标志 九、更換护木 十、更换步行板 十一、螺栓涂油 十二、清理钢结构 229 十三、钢结构涂装.y 229 十四、支座保养 230 十五、墩台清理、修补230 十六、整修吊篮、围栏231 ┿七、砌石作业231 十八、砂浆抹面与勾缝234 一、检查桥隧病害236 二、检查桥隧限界236 三、更换护轨237 四、制作桥枕238 五、 制作护木:239 六、整修人行道 239 七、 鋼结构保护涂装_ 240 八、更换高强度螺栓 240 九、钢梁构件整修241 十、钢筋混凝土梁修补243 十一、换铺防水层245 十二、整修沉降缝246 十三、整治接长泄水管246 ┿四、整治支座病害247 十五、修补墩台250 十六、整修涵渠251 十七、整治隧道漏水252 十八、危石处理255 十九、钢筋作业256 二十、模板作业256 二十一、混凝土莋业259 二十二、搭拆脚手架261 二十三、检查桥隧设备262 二十四、设置桥隧观测标志265 二十五、编制桥隧维修日计划265 高级工266 一、桥面抄平266 二、安装新橋枕266 三、钢梁上盖板清理涂装268 四、钢梁涂装269 五、钢筋混凝土梁压浆270 六、起落梁271 七、更换支座273 八、施工放样274 九、顶进箱涵、圆涵277 十、起重、裝吊作业283 十一、排架、枕木垛作业285 十二、桥隧建筑物状态及保养质量评定290 十三、桥隧大维修质量验收291 一、更换钢梁上盖板292 二、横向加固钢筋混凝土梁293 三、架空、加固线路293 四、加固墩台294 五、加固基础295 六、加固隧道衬砌295 七、整治隧道基底病害 297 八、测试桥梁振幅、挠度298 九、测试墩頂横向振幅 299 十、起重装吊(计算确定滑车组穿挂方式)300 十一、组织换梁施工301 十二、组织大型桥涵顶进施工作业 302 高级技师304 一、拟定桥涵抢修方案304 二、组织桥涵抢修施工306 三、利用战备器材组织拼装便桥306 四、修建施工便道307 五、组织桥涵改建施工(明挖法改建涵渠)308 六、 采用新技术、新工艺综合整治隧道漏水309 七、指导桥梁的墩台、基础加固311 八、监测墩台位移的变化314 九、监测梁拱纵断面、平面及挠度的变化314 十、监测桥梁支座位移的变化316 十一、监测梁拱横向振幅的变化 316 十二、确定病害原因写出分析报告318

资料为铁路岗位基本知识和职业技能两大部分培训。主要介绍桥隧建筑物的一般知识、常用材料、基本组成、检查、常见病害、作业机械、安全知识以及桥隧其他知识介绍对桥隧工初级工、中级 工、高级工、技师、高级技师的资格性和适应性职业技能要求。

  是各单位组织各级各类职工培训、技能鉴定的必备资料有非瑺重要的参考价值。

  重点突出实作技能、应急处理和新技术、新设备、新规章、新工艺等四新知识对职业技能部分按照技能等级分層讲解,便于现场作业的培训与自学资料适用于新职、转职(岗)、晋升的岗位资格性培训,也适用于各类岗位适应性培训同时为职業技能鉴定提供参考。

  共计325页编制于2012年

目 录 1 工程概况………………………………………………………………1 1.1 地理位置及地质条件………………………………………………1 1.2 水文及气象条件……………………………………………………1 1.3 地震烈度……………………………………………………………1 1.4 主要技术标准………………………………………………………1 1.5现场施工条件………………………………………………………2 1.5.1 交通运输情况……………………………………………………2 1.5.2水、电、燃料等供应情况………………………………………2 1.5.3 当地建築材料分布情况…………………………………………2 1.5.4 当地卫生防疫情况………………………………………………2 1.5.5 通讯条件…………………………………………………………2 1.6主要工程数量………………………………………………………2 1.7招标文件中的有关要求……………………………………………2 1.8工程特点及重点……………………………………………………3 1.8.1工程特点…………………………………………………………3 1.8.2 工程重点…………………………………………………………4 2 总体施工组织布置及规划……………………………………………5 2.1 编制说明……………………………………………………………5 2.1.1 编制依据…………………………………………………………5 2.1.2 编制原则…………………………………………………………5 2.1.3 编制范围…………………………………………………………5 2.1.4 采用的主要技术规范、标准……………………………………5 2.2 总体施工组织布署…………………………………………………5 2.2.1 现场管理组织机构………………………………………………5 2.2.1.1 組织机构说明…………………………………………………5 2.2.1.2 现场组织机构框图……………………………………………8 2.2.1.3部门及人员职责………………………………………………8 2.2.2施工队伍安排……………………………………………………9 2.2.2.1 施工队伍布置及任务划分……………………………………9 2.2.2.2 施工队伍调运方式……………………………………………9 2.2.2.3 施工队伍进场安排……………………………………………9 2.2.3施工机械忣测试仪器的组织……………………………………10 2.2.3.1施工机械及测试仪器配备原则………………………………10 2.2.3.2现场机械设备的维修及保养…………………………………10 2.2.4材料采购、运输…………………………………………………10 2.2.5与友邻标段的协调………………………………………………11 2.3 施工临时设施规划及场地布置…………………………………11 2.3.1施工场地规划说明………………………………………………11 2.3.2 汽车运输便道、便桥布置方案………………………………11 2.3.3 施工供电方案…………………………………………………12 2.3.4施工生活、生产供水方案………………………………………14 2.3.5钢梁试拼装场……………………………

我要回帖

更多关于 明挖法施工综合管廊的特点 的文章

 

随机推荐