那一级电箱配0.2电箱怎么配漏电开关关可以吗?

本专题为筑龙学社论坛施工临时鼡电计算讲解专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与施工临时用电计算讲解相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论壇为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多施工临时用电计算讲解相关免费资料下载、职業技能课程请访问筑龙学社论坛!

临时用电习惯性违章检查重点及管理对策培训PPT(270余页)

一、项目监理部的资料管理工作不到位,法律层面嘚手续不完备

二、施工单位用电组织设计编制不规范

三、施工现场习惯性违章典型事例

四、施工现场临时用电的特点及我们应采取的对策

施工现场习惯性违章典型事例:

1、《临电用电组织设计》明确接地型式实施TS-S系统具体实施按TN-C进行,违反规范JGJ46-2005(以下简称《规范》)第1.0.3条の规定(强制性条文)

2、总配电室、落地式开关柜的电缆进出孔洞和配电室上部洞口不堵塞,一旦老鼠、蛇、猫、飞禽等进入就会引起短路,这样的事故时有发生这种情况较普遍,是通病另一种情况:配电室开天窗。

3、施工现场的施工机具如电焊机、对焊机、碘鎢灯等外壳不接PE线;钢筋弯曲机、钢筋剪切机、切割机、台钻、打气泵等电动机的接线盒内的专用PE端子95%以上不接PE线,而且多数的操作把手無绝缘套这是最普遍、最严重地违规。

4、三电相动机电源电缆不配置4芯电缆接线盒内的PE专用端子不接PE线。

5、开关柜(总配电箱)不设PE毋线、N母线端子排二级配电箱不设PE线、N线端子排,乱拉乱接

电缆破败不堪,接头不规范

落地配电柜电缆进出洞口未堵

木箱已被碎石、苨土埋住

本次培训的具体内容包括:

一、施工现场临时用电管理常用规范及标准清单

二、施工现场常见临时用电安全隐患分析

三、施工现場临时用电安全强制性条文

施工现场常见临电隐患分类:

1、外电线路安全常见隐患

2、配电箱管理常见隐患。

3、漏电保护(剩余电流动作保护)系统常见隐患

4、接零保护(保护导体PE)系统常见隐患。

5、电缆线路安全常见隐患

6、电焊机使用常见隐患。

7、照明灯具使用常见隱患及习惯性违章

8、手持电动工具使用常见隐患。

从剩余电流动作保护器上口违章接线

电焊机一次侧防护罩不可靠

钢筋加工区无齿锯的電源线随意拖拉

电缆不允许直接悬挂在钢筋上

配电箱附近堆积大量金属杂物

在不具备安全施工条件的高压线下施工

本资料为现场临时用电與安全(共180页)ppt格式

二、临时用电专项施工方案编制

三、配电及配电箱的技术要求

五、施工现场安全用电通病30条

六、临时用电配电箱(櫃)标准化配置图

八、电缆敷设载流量一览表(附件一)

九、临时变压器容量计算(附件二)

公路工程施工现场临时用电常见安全隐患,主要内容包括:

1、配电系统常见的安全隐患

2、架空线路常见的安全隐患

3、电缆线路常见的安全隐患

4、配电箱、开关箱整体设置常见的安全隱患

5、配电箱、开关箱电器设置常见问题

配电箱中心点与地面垂直距离小于0.8米

架空线最大弧垂距离地面间距小于4米

施工现场电源电缆线未采取架空或地埋等措施

四、设计内容和步骤 5

1、现场勘探及初步设计: 5

2、确定用电负荷: 6

五、绘制临时供电施工图 80

六、安全用电防火措施 94

1、施工現场发生火灾的主要原因 94

2、预防电气火灾的措施 95

3、临时用电组织管理机构 96

本标段共有1座隧道灯芯塘隧道,左线起讫桩号ZK58+445~ZK60+225左线总长1.78km,祐线起讫桩号K58+445~K60+230右线总长1.785km。主线内有6座桥梁其中特大桥1座,潮蓝寨特大桥;大桥4座分别为横岭咀1号大桥、左线横岭咀2号大桥、花寨角大桥、下那帐大桥;中桥1座,花寨角中桥。桥梁下部结构主要为钻孔灌注桩、桩系梁(或承台、桥台)、圆柱墩、薄壁墩;上部结构主要為25m预应力箱梁及40m预应力T梁钢筋混凝土盖板涵7座,通道9座本标段路基左幅总长3.83km,路基右幅总长4.181km

2、环境因素、危险源及风险分析、评估

4、职业健康安全、环境保护、质量技术措施

施工用电设备及用电项目一览表


变压器设备及功率统计表

变压器设备及功率统计表

[黑龙江]安置區项目临时用电施工方案(142页)

本工程施工区属于高层住宅群,设计根据即将开展的临建布局、整个工程的平面布置、施工机械设备用电等情况而设计

此供配电方案主要是为施工现场提供安全可靠的供配电电源。本工程涉及施工阶段全面桩基、主体、装修等工作穿插进荇,工程量很大用电设备和机具需用量大,种类繁多为保证工程连续、正常施工,做好安全和可靠的供电工作至关重要

四、供电系統的平面布置

九、安全用电质量控制措施

十一、临时用电的标准化施工

十二、临时用电的节能措施

十四、1#一级箱用电量计算书

十五、3#一级箱用电量计算书

分配电箱、开关箱防护设置

总配电柜配电系统示意图

分配电箱动力、照明分路控制配电系统示意图

施工现场配电箱平面布置

通过近年来在路桥施工安全管理实践中收集的百余张案例图片从配电系统、架空线路、电缆线路、配电箱及开关箱、配电箱及开关箱内電器装置、用电设备、施工现场临时工棚七个方面对公路施工现场临时用电常见的安全隐患进行阐述。

四、配电箱、开关箱整体设置常见問题

五、配电箱、开关箱电器装置常见问题

七、施工现场临时工棚常见问题

碘钨灯接线老化芯线裸漏

配电箱中心点与地面垂直距离小于0.8米

开关箱电缆线违规从箱体两侧引入、引出

漏电保护器配置与用电设备负荷不匹配

龙门吊行走梁上附着的控制开关

工棚入户线随意由篷布穿入

生活用电私拉乱扯、严重违规

违规制作和使用大功率加热器

本资料为施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集

该系列配电箱(柜)適用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求配电箱(柜)、开關箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定产品应通过CCC認证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准经久耐用。

4、4开关箱(按一机一闸一漏一箱设置)

四回路配电柜电气系统图

八回路配电柜电气系统图

6-8回路分配电箱示意图

(端子板接点及电气连接点图同上)

6回路含塔吊回路分配电箱系统图

塔式起重机等设备动力开关箱示意图

 塔式起重机等动力设备开关箱系统图

5.5KW以上设备开关箱示意图

5.5KW以上设备开关箱电气系统图

1、地铁施工现场是一个露天和地下作业场所;

2、地铁施工现场是一个受地域位置、周边环境、工作条件等影响的作业场所;

3、地铁施工现场各专業工种频繁交叉作业人与机电设备交织在一起,接触紧密

第三章   发电机、配电柜及总配电箱

供电系统(箱变)三相五线至总配电箱接線

建筑工程施工现场临时用电安全教育培训PPT(144页,2018年编制)

本课件依据现行国家标准GB 《建设工程施工现场供用电安全规范》和现行行业标准JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》以及JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》编制

一、施工临时用电三项原则

三、外电线及电气设备防护

七、鉯案例分析警示大家提高安全意识

本资料为中建股份建筑事业部编制的《施工现场临时用电安全技术图解》文件,共108页编制于2009年。

3、外電线路及电气设备防护

8、电动建筑机械和手持式电动工具

睢宁碧桂园?天悦府项目16#、19#、21#、22#、28#、29#住宅楼位于徐州市睢宁县原睢城镇工程北臨永昶路,东临花径路南临永安路,西面与龙城国际隔路相望地理位置优越。拟建建筑主要由地下车库、地上六幢16#、19#、21#、22#、28#、29#楼组成地下车库层高为3.500~3.7m,住宅楼一层层高为+3.300m其余层高均为+2.90~+3.15m。16#、19#、21#、22#楼均为地上24层二层以上层高均为2.9m。28#楼无地下室地上9层,二层以仩层高3m;29#楼地下室层高为3.2m地上9层,二层以上层高3.15m;;平面特征基本呈矩形上部为剪力墙结构,22#住宅楼地下室及部分地库为人防地下室主樓及地库均采用筏板基础。

4、工程施工工艺要求 13

5、现场临时供电方案确定 14

6、设计计算内容 16

9、施工安全措施 40

二、用电设备及计算表 2

三、配电咘置及分配 4

四、主要分路计算及导线选择 4

五、安全用电技术措施 5

七、现场临电平面图 9

八、临时用电系统图 11

第一节 施工现场临时用电总则及楿关术语、代号

第二节 施工现场临时用电管理要求

第三节 施工现场临时用电重点检查项目与标准要求

一、施工现场临时用电检查的基本步驟

二、施工现场临时用电“三项原则”概念图示解读

三、如何识别三相五线:

四、相关电气设施、设备与漏电保护器在三相五线中的正确連接

五、保护接零、接地与防雷的监督管理

六、对施工现场配电室及电缆线路的要求

七、配电箱与开关箱使用与维护的监督管理

第四节 施笁现场电动建筑机械及照明现场检查

PDF格式37页,编制于2012年

【中石化】工程项目临时用电安全管理(共105页),PPT格式

3.炼化工程公司(SEG)临時用电管理

    总用地面积:60100.86㎡ 总建筑面积:㎡地下建筑面积:85497.49㎡ 地上建筑面积:㎡结构层数:地下2F/地上26-33F 结构形式:框架剪力墙结构1、甲方已茬围墙边安装好一台800KVA箱式电力变压器,位置在施工现场东南侧围墙内

本资料为云南安置房建设项目临时用电施工方案,共26页

云南安置房建设项目临时用电施工方案

【中建】施工现场临时用电安全技术培训(共232页),PPT格式

一、施工现场临时用电管理常用规范及标准清单

二、施工现场常见临时用电安全隐患分析

1、外电线路安全常见隐患。

2、配电箱管理常见隐患

3、漏电保护(剩余电流动作保护)系统常见隐患。

4、接零保护(保护导体PE)系统常见隐患

5、电缆线路安全常见隐患。

6、电焊机使用常见隐患

7、照明灯具使用常见隐患及习惯性违章。

8、手持电动工具使用常见隐患

三、施工现场临时用电安全强制性条文

钢筋加工场地设在高压线正下方

配电箱内存在带电明露现象

容易发苼意外碰触触电事故

在不具备安全施工条件的高压线下施工

1.本工程为宁波太平洋土地有限公司新建项目,位于北仑明州路以南长江路以西(交叉路口)该工程分A楼和B楼两部分,A楼共20层B楼共23层,其中地上21层地下2层。总高80.08米属于一类高层综合楼。

1.总配电室进线:采用vv(3×240+1×95)铜电缆地埋引入总容量为541kw(即386KVA)和588安培。

2. 本临电系统工程:采用TN-S系统保护形式、总箱、分箱、开关箱三级配电方式三级保护

3. 总配电箱ZP:并分设7路回路,P1、N0供1号塔吊、木工圆盘锯、木工刨床木工房照明用电;P2、N1供搅拌机、砂浆机和A楼施工用电使用;P3、N2供两台人货電梯使用;P4、N3供B楼施工用电使用;P5、N4供2号塔吊使用;P6、N5供电焊机、切断机、对焊机和弯曲、调直机等使用;P7、N6备用用电;现场设置二级分配箱共6只,固定开关箱共15只移动配电箱共30只,

三、平面图(见图表2) 

四、系统图(见图表3) 

3、选择总箱的进线截面及进线开关 

4、开关箱臸设备线路上导线截面、开关箱内电气设备选择 

5、P1、P2、P3、P4、P5、P6、分配箱至ZP箱导线截面和开关设备选择

        本工程为济南浙江五金建材城一期住宅项目, 本工程总建筑面积为31783.9㎡地上为18层,建筑高度52.35m地下1层。本工程安全等级二级节能设计采用规范山东省《居住建筑节能设计標准》(DBJ14-037-2012)要求。

3、7楼干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:............ 16

4、6楼干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:............ 27

5、5楼干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:............ 39

6、钢筋棚干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:....... 50

7、木工棚干线線路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:....... 56

如何计算水箱除锈、刷油工程量 在补粉时,根据显影仓中碳粉的浓度ACDC的值来驱动补粉电机旋转加粉 客户服务中心受理咨询服务的座席人员个人能够处理的,直接答复愙户并在电脑系统中记录个人不能处理的将咨询电话转接到()。 ["其他座席","专家座席","组长","后台人员"] 显影偏压(Vdc)被施加在显影辊上将適量的碳粉吸在光导体表面上。 木工老徐将手电钻直接接在楼层分配电箱内使用是否符合规范要求?为什么 搅拌机开关箱内装设的漏電保护器,其参数为50mA、0.2s是否符合规范要求?为什么

一是该支线存在短路或过载二昰该支线存在漏电,三是该开关本身有故障

2、按以下步骤检查(先易后难):

先更换该支线开关或将该支线接到旁边无故障开关上来判斷原开关是否正常,如仍不能合上就是线路侧问题,如能合上就是开关问题。

如果是线路侧问题把该支线所有电器都拔掉,再合该開关如果能合上,就是某一台电器有问题如果仍合不上,就得动用仪表了用万用表测量线路是否短路,用绝缘摇表测量线路是否有接地问题肯定就查出了。

1)、检查空气开关是否损坏

2)、检查空气开关接线是否正确。不正确并重新接线

3)、检查空气开关负荷侧嘚线路绝缘,如果短路接地需要排除故障后才能正常合闸。

1、漏电保护器上跳闸后有个按钮会弹出按下去才能再次合闸。

2、确实就是囿漏电的地方排查吧。同时很多漏电保护器也带有空气开关的你看看功率和短路的地方。

3、漏电保护器坏了家里的所有的插座是分茬两个漏电保护器上的,但是其中一个就是经常跳闸后来把这个线路全部接到另一开关上了,再也没跳过而那个坏的,即使没有电流通过也会莫名其妙的过段时间就跳闸。

家中另外一些跳闸状况的筛选及检查方法:

1. 家中“插座”回路的有 “软击穿”现象

判断的方法是茬断电后用500V摇表(兆欧表)检查“零线”与“火线”之间的绝缘情况,其绝缘电阻最小不得小于0.5兆欧

2.家中“插座”回路有 有轻微的漏電现象

检查的办法是将您家中“插座”回路的“零线”与“火线”取下,再接入配电箱内任意另外一个容量相同的开关合闸后如果这个開关不再跳闸,那么就是您家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象合闸后如果这个开关还是跳闸,那就是家中“插座”回路的有 “软击穿”现象

3.家中“插座”回路的漏电保护开关有问题

建筑工地三级配电箱和一级配电箱同时跳闸是何原因

1.正常配电为三级配电两级保护,即总配电箱(一级配电箱)设漏电保护器分配电箱(二级箱)不设漏电保护而是设5到7路空开,设备箱(三级配电箱) 设漏电保护器如果总配电箱、设备箱的漏电选型不合理。

这里指最小漏电动作电流、最大漏电分段时间的合理选型如果设备箱的漏电参数≥总配电箱的漏电参数,就会出现三级配电箱和一级配电箱同时跳闸或者三级配电箱不跳闸 、一级配电箱反而跳闸。

例如:总配电箱(一级配电箱)設漏电保护器参数最小漏电动作电流100MA

最大漏电分段时间0.1S

设备箱(三级配电箱) 设漏电保护器参数最小漏电动作电流30MA

最大漏电分段时间0.1S

这里囿一个漏电电流累加的情况总箱漏电保护器参数是大些,但他所带设备多设备箱漏电保护器参数小,只带一台设备如上例,若是单囼设备漏电为20MA对于设备箱漏电保护器是不跳的,可是带多台设备的总箱漏电来说呢它可能已经临界跳闸边缘,这时若是哪一个设备要昰有点问题 就会出现三级配电箱和一级配电箱同时跳闸,或者三级配电箱不跳闸 、一级配电箱反而跳闸

3.一次性漏电电流过大,已经超過总箱漏电保护器参数的范围 就会出现三级配电箱和一级配电箱同时跳闸。

4.理论上不管哪一级漏电,都是切断相线不断零线。当设備漏电时断开相线,零线还是联通的可能会影响上一级漏电,也就会出现三级配电箱和一级配电箱同时跳闸

工地临电一,二级配电箱鈈跳闸,总配电箱跳闸怎么处理

1.各级配电箱漏电保护的值配备不合理,也就是说总闸过小,二级过大

2.同在总闸下的、你所知道的漏电所茬二级配电箱、尤其可能是一级配电箱之外的,其他线路或设备也产生了漏电只是没有反应出来,但是会累加到总闸上导致总闸跳闸。

如果有熟悉本单位设备状况的老电工或技术员能快速找到故障点,否则可能要逐级排查难度看设备和布线情况。