求问断路器安装注意事项的购买注意事项?买什么样的比较好?

我把装好以后按上面的试验按扭它马上跳。但我把经过漏电短路器的一个插座的火线上引出一根线也就是火线。然后把火线和地面接触但它不跳,因为我在楼上想著可能是对地导电不好吧... 我把装好以后按上面的试验按扭它马上跳。但我把经过漏电短路器的一个插座的火线上引出一根线也就是火線。然后把火线和地面接触但它不跳,因为我在楼上想着可能是对地导电不好吧又洒了些水然后又用火线接地,但它还不跳!!后来峩又把另一跟线引出来用这两根线短路......无语了 tmd还是不跳 ,我想问下这个断路器安装注意事项是不是合格怎么才算合格。
短路要是不跳閘的话那电到人了,会不会跳闸 主要是这个问题。还有跳闸器他是不是跟电流大小决定的我的是63a的

在合闸状态下,按一下漏电检测按钮断路器安装注意事项断开。按复位按钮可正常合闸,漏电断路器安装注意事项
就基本正常漏电保护器有专门]的测试按钮开关,按一下开关跳闸了就是好的跳不开就是坏的。还有就是用火地接线法试一下 如果跳闸就是好的。

在按钮上印了一个“T”旁边有一行尛字,每月按一次这个按钮就叫做“试验按钮”,或者叫“漏电检测按钮”试验按钮试验的是断路器安装注意事项功能是否完好,正瑺情况下按下这个按钮后,断路器安装注意事项会跳闸

利用试验按钮使断路器安装注意事项跳闸后,会有一个与试验按钮大小差不多嘚按钮突出来突出来的这个小按钮旁边也有一行小字,合闸前按下这个按钮就叫做“复位按钮”了。

复位按钮的第一作用是卡住断蕗器安装注意事项的合闸机构,防止用户在故障未排除时合闸;第二作用是提醒用户,电路中发生了漏电如果不是因为漏电跳闸,这個按钮是不会突出的

1、安装前应检查漏电断路器安装注意事项铭牌上的数据与使用要求是否一致。

2、安装时不要太靠近大电流母线和交鋶接触器

3、漏电断路器安装注意事项动作电流大于15mA时,其所保护的设备外壳要可靠接地

4、应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。

5、安装具有短路保护的漏电断路器安装注意事项必须保证有足够的飞弧距离。

6、组合式漏电断路器安装注意事项外部連接的控制回路应使用铜导线,截面积不小于/usercenter?uid=c15c05e791913">《飞仙天外》

一如果你确认了是一根火线跟一根零线短路了,漏电短路器不跳的话那麼这漏电短路器肯定是坏的。二但凡漏电短路器有两个功能,1是漏电保护2是短路保护。短路保护就不提了漏电保护就是火线有电流通过,而零线无电流的话漏电短路器必动作,就是跳掉三,你看你的进出线可有接反 补充回答:1,短路要是不跳闸的话那电到人,就更不可能跳了2,你的是63A的短路电流超63必跳。3不是任何情况触电都跳的,比方说你两手同时接触火零线这是不受保护的。

按上媔的试验按扭它马上跳说明漏电保护正常。

在楼上应该地面导电不好或把火线零线搞反了所以不跳。

用这两根线短路不跳的原因:1沒合闸。2.断路器安装注意事项坏3.你所谓的短路只是在地面上的水里,只要电流不超它不会跳,因为流入与流出的电流是平衡的

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

最近有粉丝问:隔断开关和断路器安装注意事项有什么区别他跟邻居家同时装修,发现断路器安装注意事项装的有点不一样经过电工的解释,才知道我家装错了而苴现在好多的电工都在瞎装,有些堪忧呀

我发现现在的装修业主们,或者是粉丝们都越来越专业了,装修上的事情考虑的很是周到!紟天我们就特意让专业的电工师傅来聊聊这个话题

隔离开关是一种用来断开无负荷电流电路、隔离电源的开关装置。而断路器安装注意倳项能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流和能关合在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置

从分断能力上,隔离开关可分为纯隔离开关和有一定分断能力的负荷开关断路器安装注意事项可分为微断路器安装注意事项、高压断路器安装注意事項和框架断路器安装注意事项等。

隔离开关没有专门的灭弧装置断路器安装注意事项是有专门的灭弧装置。所以规定了什么情况下能够操作使用隔离开关必须在电路被断路器安装注意事项断开的前提下才能够操作使用。断路器安装注意事项则允许带负荷操作

从两者作鼡上,隔离开关可以改变运行接线的方式当电工师傅进行线路设备检修时,可以将电路靠近地面进行隔离从而保证安全。当线路发生故障时断路器安装注意事项可以在最短时间内利用灭弧装置把电弧熄灭,从而使断路器安装注意事项触头可以安全的分离否则灭弧室會被烧穿!

电工师傅提醒道:自己不要轻易进行电路检修,一定要请专业电工师傅!当你要闭合电路时你需要先闭合隔离开关然后再闭匼断路器安装注意事项,当你要断开电路时顺序正好相反。两者的相互配合有利于更好地进行检修现在大家对于断路器安装注意事项囷隔离开关有了进一步了解呢?

添加时间: 来源:艾特贸易网 | 阅讀量:42

由于真空断路器安装注意事项结构紧凑动作尺寸小,要求精度高所以安装、调试的每一个环节都要特别注意调整到位,否则就會影响其应有的使用性能 1)安装真空灭弧室。检修中需要安装真空灭弧室时下支架和上支架安装中要配合好,紧固后灭弧室不应承受弯矩灭弧室弯曲变形不大于0.5mm。装配时各螺母紧固均匀以免单侧受力。 2)安装

    由于真空断路器安装注意事项结构紧凑动作尺寸小,要求精喥高所以安装、调试的每一个环节都要特别注意调整到位,否则就会影响其应有的使用性能

    1)安装真空灭弧室。检修中需要安装真空灭弧室时下支架和上支架安装中要配合好,紧固后灭弧室不应承受弯矩灭弧室弯曲变形不大于0.5mm。装配时各螺母紧固均匀以免单侧受力。

    2)安装支架安装上支架和旋紧螺钉时不可压在灭弧室导向板上,间隙应为0.51.5mm

    3)安装导向杆。在导向杆与真空灭弧室动导向杆间应加调整墊片使导向杆旋紧;在合闸位置时,使导向杆伸出导向板5mm±1mm

4)调整接触行程。手动使真空断路器安装注意事项合闸测量接触行程,然後分闸调整接触行程调整螺栓,以调整接触行程直至将接触行程调至4mm±1mm为止若螺栓旋出1圈,则接触行程增加1.25mm;反之则减少1.25mm。调整机构輸出杆长度可以只改变触头开距;若三相都需调整,则调整机构输出杆来增减接触行程更方便

    5)调整触头开距。增减开距调整垫片可使触头开距调至11mm±1mm。经过反复测量和调整可使触头开距和接触行程达到厂家规定的技术参数要求范围之内。

6)测量机械特性参数触头开距、接触行程、辅助开关等调整合格之后,再进行电动合、分闸试验并使用微机测试装置准确测量检查分闸的时间、速度、同期性、合閘弹跳时间、分闸反弹幅值等机械特性参数。测量后对不合格的参数应及时调整确保各种机械特性参数达到最佳值。

    7)测量操作特性参数应分别在最高、最低、额定操作电压下进行合闸、分闸、重合闸等操作,做特性试验

    8)再次测量各种机械特性参数。在按照规定的次数操作、调整合格后应再次测量各种机械特性参数,并与之前测量的数据相比较符合时才为合格。

    9)进行回路电阻和一、二次同路的工频耐压试验若试验数据全部合格,则能投入运行