西门子plc故障指示灯BFCPC313C-2DP,指示灯SF一直亮BF一直闪烁是什么原因呢?

两个CPU一个313-2DP,另一个是313C一张MMC卡(已带程序)

刚开始测试时先将MMC卡插入 CPU-313-2DP中,然后下载了些程序进去;然后又将MMC卡插入CPU-313C中(原先的程序未删除) CPU-313C报故障,黄灯始终闪烁並且通讯不上。

MMC卡中已经下载进去了硬件配置而MMC卡中组态的硬件与实际不一样,造成CPU(313C)无法启动(黄灯一直闪烁)所以通讯不上。

茬STEP 7中 点击可访问节点找到“块“将原先的程序全选中—删除(会提示一些CPU自导的功能块无法删除,可以忽略掉)

1.看看你的硬件组态里面的CPU属性看看是否组态了profibus DP 总线

2.如果组态了DP总线却没有在现实的系统中连接DP总线和设备,就会报BF故障

3.如果组态了DP总线也连接了总线上的设备,则需偠在线硬件组态看看该设备是否是断线状态。如果该设备上显示有红色的斜杠则说明该设备组态上有问题,或者已经断电该种情况會报BF故障

BF故障为总线故障,估计是BF故障解决后SF故障自动会消失