电液转换器输出油压波动后的油压是多少

十一、余热发电管理篇 目录 1 余热發电设备联动试机方案 2 余热发电汽轮发电机组调试方案 3 余热发电试生产方案 4 余热发电通用操作规程: 4.1 锅炉操作规程 4.2 汽轮机操作规程 4.3 发电机操作规程 4.4 化学水水处理操作规程 1 余热发电设备联动试机方案 余热发电系统联动调试工作是工程项目由建设安装阶段进入到生产阶段不可缺尐的一个重要环节主要目的是检验整套余热发电系统设备的制造和安装质量,调整校验系统运行控制参数为工程项目的投产运行创造條件,保证余热发电系统投产后的安全稳定运行 1.1联动调试的组织机构 1.1.1 联动调试指挥部是整个调试工作的核心,他具备以下职能和权力: a.根据调试各阶段的具体情况指导和制定工作进度并检查计划的执行和任务的完成情况,并做到及时总结 b.负责召集和协调各方面的人员,处理联动调试工作中所遇到的各种问题做出适时、合理的决策,并给出最终的处理性意见 c.负责组织和安排临时专题小组,以解决联動调试工作中所遇到的一系列问题 d.负责整个联动调试工作过程中人力、物力的调配和安排。 1.1.2 调试指挥部人员: 指挥长: 副指挥长: 各单位成员 施工单位: 监理: 生产单位: 设计院: 1.2 联动试机前的准备工作 1.2.1 发电系统所有的设备安装工作已全部完成并经单机试运行合格(发電机核相,安装单位) 1.2.2 各水位计和油位计已标好最高、最低和正常工作位置的标记。 1.2.3 各转动机械加好符合要求的润滑油脂油位正常。 1.2.4 對设备巡视、工作平台楼梯、异常情况紧急处理等场合均应充分清理,扫除杂物同时还需检查挡板、栏杆、警告牌等安全设施是否设置妥当。 1.2.5 防护用具、检修工具、照明用具等配备齐全所有生产辅助材料备量充足,保证可以随时取用操作人员、检修岗位全部到位。 1.2.6 AQC、SP锅炉已进行煮炉所有安全阀已经调整校验完毕,管道已经冲洗合格、循环池管路系统已经清洗预膜完毕循环池注满水。 1.2.7 将所有仪表投入正常工作状态 1.2.8 将所有的电动阀门、水泵以及各种辅机设备的控制模式打至远程集控位置。 1.2.9 参与人员:水系统、锅炉系统、汽轮机系統、电气系统 1.2.10联动试机前,编写《余热发电试生产操作方案》,为试生产提供操作依据 1.3联动试机步骤: 1.3.1 软化水系统: 1.3.1.1 开启进水阀向清沝箱注满水。 1.3.1.2 现场启动清水泵把清水注入软化水置换设备中,出水直接进入软水箱将软水箱充满备用。如果软化水系统已经试机合格鈳以投入软化水自动控制系统 1.3.1.3每隔4小时取样一次软化水,化验水质硬度应小于0.03mmol/L 1.3.2 锅炉给水系统(以真空除氧器为例) 1.3.2.1 检查真空循环水箱沝位是否正常,启动除氧器真空循环水泵抽真空 1.3.2.2 除氧器真空至0.08MPa以上时,检查除氧器进水调节阀及热水井补水阀处于关位置启动软化水泵,把进水调节阀打到自动位置观察其是否能自动打开,如能打开后观察除氧器水位到最高限时中控应有水位高报警发出,且进水调節阀应能自动关闭软化水泵应能自动停止。 1.3.2.3 确认锅炉给水泵到窑头汽包所有手动阀处于打开状态到窑头锅炉电动阀及调节阀处于关闭狀态,到窑尾的锅炉电动阀及调节阀处于关闭状态。 1.3.2.4 启动除氧器真空引水泵出口压力≥0.2MPa。 1.3.2.5 确认给水泵电动阀门处于关状态进水手动阀、洅循环手动阀处于开状态,启动锅炉给水泵检查泵一切正常后,开启出口电动阀准备向窑头锅炉省煤器供水。 1.3.2.6 开锅炉给水电动阀把調节阀打到自动调节状态,其应能自动打开这时,除氧器水位应缓慢下降当下降至最低限位时,中控应有水位低报警(1级)发出处於主泵状态的软水泵应能自动起动,除氧器给水调节阀应能自动打开补充软化水。当下降至最低限位时中控应有水位低报警(2级)发絀。中控停引水泵给水泵应联锁跳停,这时给水母管应有压力低报警发出 1.3.2.7 同步骤5,调试其余锅炉给水泵 1.3.2.8 停下主用软化水泵。启动备鼡软化水泵把进水调节阀打到自动位置,观察其是否能自动打开如能打开后观察除氧器水位到最高限时,中控应有水位高报警发出苴进水调节阀应能自动关闭,软化水泵应能自动停止 1.3.2.9 待除氧器水位恢复到高限时,中控应有水位高报警发出且进水调节阀应能自动关閉,软化水泵应能自动停止 1.3.2.10 待窑头锅炉汽包水位达到+75mm时,应有1级高水位报警发出窑头给水调节阀应自动关小;这时把给水调节阀打到掱动调节,打开阀门让水位达到+100mm,应有2级高水位报警发

一、电站概况 (一)、漫湾电站的总體概况 漫湾电厂是全国第一个由中央和地方共同投资兴建的水电站也是云南省第一个百万千瓦级的大型水电站,总装机容量为1550MW一期工程装机容量为5×250WM。一期工程年发电量为63亿kwh,二期工程扩建一台机后可达78亿kwh电站于1986年5月开工,1993年6月30日首台机组(5号机)投产发电1995年6月25日,┅期工程五台机组全部投产发电漫湾大坝为混凝土重力坝,坝高132米坝长418米,设计水头89米设计运行小时为5000小时,主机由东方电机厂制慥、引进了瑞士ABB公司生产的500kVSF6组合电器等少量外国设备500kV主系统采用3/2接线,并通过漫昆I、II回线和昆明草铺变电站相联220kV系统采用双母线接线方式,目前投运的有漫下线和漫临线漫下线同220kV下关变联接,漫临线同220kV临沧变联接漫湾电站监控系统设有常规控制和计算机监控两套运荇,以计算机监控系统为主漫湾电站长期以来承担着云南电网调峰、调频、基荷以及调整鲁天线潮流的任务,为云南电网的安全、稳定運行作出了应有的贡献 (二)、基本参数部分 漫湾电站的防洪任务主要是什么?为什么 我厂的防洪任务主要是确保大坝及坝后式厂房自身嘚安全。因漫湾电站水库汛期相对来水量而言库容较小,无力承担下游防洪 漫湾大坝坝型为混凝土重力坝,坝长418米最大坝高132米,正瑺蓄水位(994.00米汛期限制水位(985.00米,总容量9.2亿米3调节库容2.57亿m3,死库容6.63亿m3,坝址集水面积。 左冲沙底孔和右冲沙底孔进口高程分别为(916m(896m,运行水头較高闸门只能在全开或全关状态下运行。其主要任务是汛期水库排沙启闭时上游水位不得高于(985.00m。 漫湾发电厂首台机组(5号)于1993年6月27日16:38並入云南电网进入试运行1993年7月3日16:48,漫湾电厂正式接收首台(5号)机组承担试生产运行。 漫湾电厂投产发电以来最大一次洪水发生在1993年8朤30日洪峰流量达9720m3/s,为35年一遇。 二号主变型号:SSP-X-、额定容量:300000kVA三至六号主变型号: DSP-、额定容量:000kVA,七号自耦变型号:ODSPSZ- 、额定容量:000(30000kVA 机组运行中各部水压必须符合以下规定:机组技术总供水0.5~0.8MPa,推力外循环冷却器0.25~0.5MPa,上导轴承冷却器0.25~0.5MPa,水导冷却器0.25~0.5MPa,发电机空气冷却器囷主变冷却器均为0.25~0.5MPa 我厂机组2#-6#机水导及上导轴承的温度整定值为650C发信号,700C停机推力轴承温度整定值为560C发信,610C停机水导油温报警整定徝为500C ,上导油温报警整定值为550C 推力油盆油温报警整定值为470C 。 电气设备分为高压和低压两种高压设备指设备的对地电压在250V及以上以者,低压设备指设备的对地电压在250V以下者 绝缘棒的试验周期为每一年进行一次,验电器(6~10kV20~35kV)为每半年一次。绝缘手套和橡胶绝缘鞋每半年一次 发电机在额定运行方式下,定子线圈温升最高不得超过800C转子线圈温升不得超过900C,冷风温度不得超过350C最低冷风温度以空冷器鈈结露为准。 测量发电机定子回路绝缘电阻应用5000V摇表进行吸收比应≥1.6,测量发电机励磁回路绝缘用500~1000V摇表绝缘电阻值应≥0.5MΩ。 (三)、其

我要回帖

更多关于 电液转换器输出油压波动 的文章

 

随机推荐