三相四线有功电能表接线图电能表计量的工作原理

来自科学教育类芝麻团 推荐于

3相4線有功电度表接线方法:

翻过有功电度表接线端子盖,就可以看到接线图其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全应将电流互感器S2端连接后接地。

注意:有功电度表各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。

你对这个回答的评价是

打开电表接线盖,接线柱上方或下方有ABCN的标注首先停电有运行相关设备必须停电,一般先接电压线即VA VB VC N

然后接电流线,注意电流线不能开路有进必有絀,即IA进IA出。。然后把IA IB IC三相出线短接至N。

当然还要接220V电源线。

电压线好接按标注接就行了。

你对这个回答的评价是

本回答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是?

引用夜来雨早来晴的回答:

3相4线有功电度表接线方法:

翻过有功电度表接线端子盖,就可以看到接线图其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全应将电流互感器S2端连接后接地。

注意:有功电度表各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相即1、2、3为一組;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。

人家问的是带配呗终端采集的啊大哥不说说终端和三相四线有功电能表接线图电表怎么接线就说总表接線谁不会啊?

你对这个回答的评价是

用三相四线有功电能表接线图电能表能准确计量三相三线的计量方式吗?
我们知道,在三相三线制的接线方式中应该采用三相三线的计量表计.
我的问题是:可以用三相四线有功電能表接线图的电能表可以吗?为什么?
另外:在高压计量中,高压计量箱用的三相三线的,能用三相四线有功电能表接线图的高压表代替三相三线高压表吗?计量有无影响?
用三相四线有功电能表接线图电能表能准确计量三相三线.但还配用相应的电压电压互感器(如果有的话)
在高压计量中,高压计量箱用的三相三线的,绝不能能用三相四线有功电能表接线图的高压表代替三相三线高压表!
强行用的话将造成严重计量错误,注意昰错误,而不只是简单的误差.
三相三线表只能和三相三线高计量相配.
三相四线有功电能表接线图表只能和三相四线有功电能表接线图高计量楿配.

  三相四线有功电能表接线图式电度表不接零线的话计量是不准的

  三相四线有功电能表接线图制有功计量表内部一般是三元件表,电压线圈220伏如果三个线圈末端星接,每个线圈电压也是220可用但不允许。会造成计量误差大或有损坏元件可能性

  根据三相四线有功电能表接线图电子式的工作原理,如果没有零线的话计量线圈只是在三相中平均,缺少零线的中线平衡计量线圈是无法形成完整闭合回路从而影响正常工作的,彡相用电中某一相单相用电的时候如单相运行的时候,电表就不会工作的;持续只有某两相用电的时候另一相缺少,如采用交流电焊機的时候只用两相,会造成线路不平衡而导致电表失准

  依照国家规定,建筑用电均选用三相五线制的低压配电TN-S系统即地线和零線分开的系统因为地线和零线均从的中性线引出,的中性线是接地的零线和地线从物连接上是相通的,因此在三相四线有功电能表接线圖电表不接零线是不可以的

  三相四线有功电能表接线图电表的接线:

  1、电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的

  2、电流精度应不低于

凡本网注明“出处:维库仪器仪表网”的所有作品,版权均属于维库仪器仪表网转载请必须注明维库仪器仪表网,违反者本网将追究相关法律责任。