矿用隔爆型真空馈电开关开关的质量标准要求

作者:安全管理网  来源:安全管理网 

 更新日期:2016年02月18日

一、 对操作人员的一般规定:
1.井下专职电气操作人员及专职电气检修人员必须经过安全规程、操作规程及有關专业技术培训学习经考试合格,取得操作资格证者方可操作电气设备。
2.井下电气设备应由专职电气检修人员或专职电气操作人员进荇非专职电气检修操作人员不得擅自操作电气设备。
1.进入硐室或靠近放置电气设备周围之前要观察硐室或放置电气设备周围有无片帮、淋皮,发现有片帮、淋皮时用专用撬棍处理后方可进入操作现场。
2.操作人员进入现场时必须佩戴个人防护用品。
1.检查开关的型号、規格及各电气参数是否符合实际使用要求
2.检查开关有无机械损伤等现象。
3.检查电器元件在运输过程中有无受损或松动(一次保险、保护器插头等)
1.合上隔离换向开关HK1,控制变压器BK1得电电源及停止指示灯亮,微机监控保护器WZB-6得电进行漏电闭锁检测。若负载绝缘正常其保护触点闭合,为起动作好准备
2.启动时按下启动按钮HA,失压线圈HZ1得电推动机械合闸机构,真空接触器动作开关开关工作。
3.停机时按下停止按钮FA,分励线圈HZ2得电推动机械分闸机构,真空接触器动作分断供电线路。
4.当供电电路中出现过载、短路、相敏保护、负序保护、断相或漏电时能自动切断电源
5.作总开关时具有三相对称性漏电和漏电闭锁保护。
6.作分开关漏电保护的后备保护使用时具有选择性漏電保护与漏电闭锁功能
五.违反操作标准及可能存在的危害
1.严禁带负荷拉隔离开关,否则会损坏设备
2.严禁带电打开设备接线腔或前门,否則会造成人员触电
3.严禁运行中按操作程序随意按动面板。
1.设备应放置在无淋水.空气流通.没有腐蚀的环境中
2.设备运行过程中,应经瑺检查各紧固螺栓是否牢固接地是否可靠。
3.定期检查和保养各隔爆面防止锈蚀。
4.定期检测设备的绝缘
5.定期试验漏电保护是否可靠。