总断带漏保,i级浪涌保护器带保护开关前端还用加熔断器吗

i级浪涌保护器带保护开关前端的熔断器或断路器究竟该如何选型这个问题请教过很多人,都说不出具体的依据来所以想和大家讨论讨论。

前端的熔断器或断路器究竟該如何选型这个问题请教过很多人,都说不出具体的依据来所以想和大家讨论讨论。

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 刚才看了产品的样本它们上面标明熔断器的规格了(整定电流值和分断电流值)。根据样本選不会有问题得吧! 新手还没从规范上看到这方面的规定。 不过听老工程师说最好用熔断器而不用断路器的,具体的原因现在忘了 對了,最近经常用的是不选用熔断器的熔断器是产品内置的。

  • 样本上是有,但应该也有具体的算法才是我就是想找这种算法。

  • 哪里100A,哪里40A哪里25A啊?怎么算出来的

  • 一级防护是100A二级是40~50A三级是25A。具体型号的要求也不同要看样本

  • 大家继续讨论啊,这个问题相信困扰了很多囚的 还有啊,什么情况下才用浪涌呢我刚来到上海工作,发现好像大大小小的配电箱都做了浪涌有这个必要吗,困惑中...

  • 变电所80A熔断器入户线80A.63A均可,其余低端20A熔断器即可

  • 差距怎么这么大,我看到的大多是50左右一级的。 请教 浪涌保护开关不能满足短路分断要求 这句話如何理解啊这是审图意见

评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

i级浪涌保护器带保护开关的作用論坛交流专题说明

i级浪涌保护器带保护开关的作用专题为您提供i级浪涌保护器带保护开关的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参與i级浪涌保护器带保护开关的作用相关的专业交流讨论更多i级浪涌保护器带保护开关的作用相关内容请访问!

  • 电源进线处,现在设计都要加个什么浪涌保护的是什么意思不加可不可以,以前都不加的呀它的原理是什么呀。

  • 设计院设计i级浪涌保护器带保护开关时前面都加仩一套熔断器熔断器的额定电流是60A左右,而i级浪涌保护器带保护开关的遮断电流是15KA、40KA、60KA、100KA当有电流通过i级浪涌保护器带保护开关时,熔断器保护先断开所以i级浪涌保护器带保护开关起不到作用,i级浪涌保护器带保护开关前面加熔断器是为了保护i级浪涌保护器带保护开關说明i级浪涌保护器带保护开关根本达不到设计的遮断电流

  • 我厂新安装的低压配电柜都压球安装浪涌保护,为了防雷击电磁脉冲我想叻解下具体作用,请高手指教!!:handshake

  • 我想问在户外的园林配电箱中断路器、电度表、i级浪涌保护器带保护开关这三个设备的按装顺序!是從电源的进线侧依次装的是:断路器、电度表、i级浪涌保护器带保护开关吗?依据i级浪涌保护器带保护开关的作用是保护配电箱还是保護上级电力系统? 1、如果是保护配电箱就应该在进线侧先装保护器再装其他设备防止雷电流通过电源进线破坏电箱。 2、如果是保护上次電力系统就应该把它装在断路器和电表的后面这样防止雷电流通过高杆灯、庭院灯等设备进入上级电力系统。

  • 以下是引用beanb在 16:19:20.0发表的内容: i级浪涌保护器带保护开关真能起到保护作用么为什么以前都没有设计这种元件? 我只是部分转贴!

  • 请问i级浪涌保护器带保护开关与電涌保护器是一样的么?若不是有何区别配电箱中可以用电涌保护器替换i级浪涌保护器带保护开关么?另外:TDX和SPD 各指什么 谢谢!!!

  • 朂近正在琢磨着东西,以后会经常把自己在学习找到的资料上传一起分享,一起学习

  • 为防止i级浪涌保护器带保护开关失效时造成短路事故一般在i级浪涌保护器带保护开关的前端需要设置熔断器或断路器进行保护,如果选用断路器保护时断路器的参数如何选择?

  • 大家讨論: 经常遇到这样的情况: 配电箱的主断路器整定值小于该配电箱内i级浪涌保护器带保护开关的后备保护断路器的整定值。 当需要保护囿选择性时如何处理呢?

  • 什么是i级浪涌保护器带保护开关其安装位置及作用?鄙人电气不太了解

  • 限压型i级浪涌保护器带保护开关的主要构成有压敏电阻器和抑制二极管。而开关型的主要构成则是放电间隙、气体放电管、晶闸管和三端双向可控硅元件开关型i级浪涌保護器带保护开关的放电能力强,但是残压比较高一般用于LPZO和LPZ1区,残压低的限压型i级浪涌保护器带保护开关而是用在LPZ1及后续区域中

  • i级浪湧保护器带保护开关选用一般分为三个级别,但在各项目的配电系统中这三个级是怎么划分的? 前端保护开关按短路电流选配,那一般楼内总配電柜及各终端配电箱的短路电流又如何计算呢,请教各位高手?

  • i级浪涌保护器带保护开关有必要加个开关控制吗?有了开关也就是说可以随时斷开i级浪涌保护器带保护开关

  • 论文简介: 电涌保护器 电涌保护器的设计方法 附件名:.zip 文件大小:100K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 关于建筑物设第几级保护的i级浪涌保护器带保护开关见图纸上有的人在电源进线处设第一级,有的人设为第二级这个该怎么确定?还有i级浪涌保护器带保護开关的参数该怎么选择啊见有的人用的65kA,有的人用40KA还有的人用20KA的?

  • 请问高手配电箱i级浪涌保护器带保护开关前一定要安装断路器嗎?查资料有的说并不是所有的i级浪涌保护器带保护开关都需要安装断路器,有确切的答案吗

  • 有一批i级浪涌保护器带保护开关用于河丠石家庄一小区,用于低压配电箱中以前都只要提供型式试验报告以及在河北省气象局备案就可以通过验收,现在省防雷办居然要求把幾十个i级浪涌保护器带保护开关拆下送去检测后,检测合格才能安装使用我第一次遇到这种情况,感觉非常不合理啊防雷办的人说昰今年规定的新政策,我想问问广大从事这行业的同学还有这种事情?你们遇到过没?

  • 各位师傅!~小弟对i级浪涌保护器带保护开关很不叻解!不知道如何选型号!怎么样选不太了解!有知道的可以帮帮小弟弟吗??我是新人!!不知道怎么选什么情况选什么型号完全不知情!!求解呀~~~

  • 电源总配电箱需要选择第一级电涌保护器怎么选择其规格型号,有这类的资料吗

  • 本帖最后由 li 于 14:18 编辑 i级浪涌保护器带保护开关安装在总空开之湔还是之后,再看图纸时发现有的设计师喜欢放在空开前有的喜欢放在空开后,例如上边两个图想问一下在规范中有没有具体的规定。

  • 请问在安装i级浪涌保护器带保护开关时3+1(三相系统)形式是什么意思,2+1(单相系统)形式是什么意思

  • 低压总柜中的i级浪涌保护器带保护开关,放电电流具体怎么选和变压器容量有什么关系。还有i级浪涌保护器带保护开关前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验我读书少,不要骗我:Q