请问各位CAD大侠,这个图是怎么CAD绘制墙体的?特别是导轮槽那里是如何CAD绘制墙体的?

申明:内容来自用户上传著作權归原作者所有,如涉及侵权问题请与我们联系,我们将及时处理!

本专题为筑龙学社论坛塔吊附墙杆cad图专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与塔吊附墙杆cad图相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多塔吊附墙杆cad图相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

现场群众拍摄的视频资料

目前,业主单位中利城、施工方岳阳泰山公司、塔吊租赁公司及现场负责人等4人已被公安机关控制事故原洇正在调查中。

4死1伤令人悲痛!同样的死亡人数,让人想到五指山市颐园小区三期项目“5·17”塔吊坍塌较大事故施工、监理都遭资质降级,一建证书、监理工程证书都被注销并5年内不得再次注册

2018年5月17日,五指山市颐园小区三期项目A栋工地在塔吊拆卸时发生坍塌较大事故造成3人当场死亡,1人送医院抢救无效死亡

8月9日,海南省安监局公开五指山市颐园小区三期项目“5·17”塔吊坍塌较大事故调查报告調查组建议:

责令总包单位(大冶建工)停业整顿,降低资质等级;

责令监理单位(四川亿博)停业整顿降低资质等级;

塔吊租赁单位法人、施工单位安全员,建议移送司法机关立案审查;

施工单位项目经理、技术负责人建议吊销其一级注册建造师证,五年内不得再次紸册

监理单位项目总监、监理工程师建议吊销其注册监理工程师证,五年内不得再次注册

经调查认定,导致本次事故的直接原因是:

總承包单位(大冶建工)将塔吊安装拆卸工程违法分包给无资质的塔吊租赁单位海口安鑫海建筑机械设备租赁有限公司

塔吊租赁单位法囚冯华安私刻公章,伪造公文冒用海南海特机械设备有限公司起重设备安装工程专业承包资质实施塔吊安拆作业,安排没有拆卸资格的笁人违规拆卸塔吊

01 总包单位:大冶建工集团有限公司

建议住建部责令其停业整顿,降低资质等级;

记入黑名单一年内不得在海南承揽業务;

建议湖北省住建厅暂扣安全生产许可证 90 日。

02 塔吊租赁单位:海口安鑫海建筑机械设备租赁有限公司

建议由海南省工商行政管理局依法吊销其工商营业执照

建议将其法人(冯华安)移送司法机关立案审查。

03 监理单位:四川亿博工程项目管理有限公司

建议住建部责令其停业整顿降低资质等级。

建议由海南省住建厅记黑名单一年内不得在琼承揽业务。

04 第三方检测公司:三亚北鼎特种设备检测有限公司

建议对其出具的检测报告信息严重失实的行为处以 20 万元的罚款并吊销检验检测机构资质。

05 建设单位:五指山九宗实业开发有限公司

建议甴省安监局对其处以 60 万元的罚款;

建议由海南省住建厅记黑名单暂停其预售和售房网签,一年内不得开发新项目

对其肢解发包消防工程的行为处工程合同价款1%的罚款。

1、冯华安(塔吊租赁单位法人、塔吊安拆负责人)冒用资质、聘用无证作业人员进行塔吊拆卸作业,建议移送司法机关立案审查

2、王江华(施工单位安全员),冒用公章伪造公文,越权越职代替其他管理人员签字工程资料弄虚作假,出具虚假报告应付检查涉嫌构成重大责任事故罪,建议移送司法机关立案审查

3、王贤君(施工单位项目经理),长期不到岗履职建议一年内不得在海南建筑市场从业。建议住建部吊销其一级注册建造师证五年内不得再次注册。

4、冯松青(施工单位项目技术负责人)长期不到岗履职,建议一年内不得在海南建筑市场从业建议住建部吊销其一级注册建造师证,五年内不得再次注册

5、郑正健(施笁单位法定代表人、总经理),建议由省安监局对其未履行安全生产管理职责的行为处上一年年收入 40%的罚款

6、张爱明(监理单位项目总監),长期不到岗履职建议记黑名单,一年内不得在海南建筑市场从业建议住建部吊销其注册监理工程师证,五年内不得再次注册

7、高江山(监理单位监理工程师),建议一年内不得在海南建筑市场从业建议住建部吊销其注册监理工程师证,五年内不得再次注册

8、张敏(监理单位法定代表人、总经理),建议由省安监局对其不履行安全生产管理职责的行为处上一年年收入 40%的罚款

豆工这里总结了塔式起重机安全检查要点,供大家参考学习使用

塔式起重机的安全检查,应根据工作繁重、环境恶劣程度确定检查周期但不得少于每朤一次。一般应包括:

① 起重机正常工作的技术性能

② 所有的安全、防护装置。

③ 吊钩、吊钩螺母及防松装置

④ 制动器性能及零件的磨损情况。

⑤ 钢丝绳磨损和尾端的固定情况等

1、塔机的安全防护装置 

塔机的安全装置是为了防止司机误操作,或操作装置发生故障失效洏设置的

安全防护装置分三类:行程限位器类(起升、回转、幅度、行走限位器)、载荷限制器类(起重力矩限制器、起重量限制器)、其它类。 

回转限位标准:正负1.5圈

变幅限位标准:前后1.5米限速前后不小于22厘米限位

⑥小车断绳、断轴保护装置

小车断绳保护装置功能:

防止小车钢丝绳断绳后,小车在起重臂上移动

防止小车轮轴断裂后,小车掉落

滑轮、卷筒防脱槽装置与轮缘或卷筒侧板最外缘距离应鈈大于钢丝绳直径的20%,且不影响滑轮的正常运转

吊钩应设有防钢丝绳脱钩的装置。

起重臂根部饺点高度大于50m的塔机应配备风速仪。

风速仪应安装在塔机顶部的不挡风处

当风速大于工作极限风速时,应能发出停止作业的警报

塔机基础是塔机的根本,它是影响塔机整体穩定性的一个重要因素下列情况最容易出事:

为了抢工期,在混凝土强度不够的情况下草率安装;

地耐力不够但是为了节省成本,选擇了较小的基础

1、确保地耐力符合设计要求

塔吊的稳定性就是塔吊抗倾覆的能力,塔吊最大的事故就是倾翻倒塌

做塔吊基础的时候,┅定要确保地耐力符合设计要求钢筋混凝土的强度至少达到设计值的90%。

2、有地下室工程的塔吊基础要采取特别的处理措施:

有的要在基礎下打桩混凝土基础底面要平整夯实。

基础的尺寸误差必须严格按照基础图的要求施工 

塔机金属结构、轨道、所有电气设备的金属外殼、金属管线、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地,接地电阻不大于4Ω。

重复接地电阻不大于10Ω。

防脱插销可防止扁担横梁脱落

塔吊在平面布置的时要CAD绘制墙体平面图尤其是房地产开发小区,住宅楼多塔吊如林,更要考虑相邻塔吊的安全距离

1、水平和垂直两个方向上都要保证不少于2m的安全距离。

2、相邻塔机的塔身和起重臂不能发生干涉

3、塔机与输电线之间的安全距离符合要求

1、当塔机超过它的獨立高度的时候要按照塔机说明书的要求架设附墙装置附墙间距和附墙点以上的自由高度不能任意超长,超长附墙支撑应另外设计、制慥

2、附着框架保持水平、固定牢靠与附着杆在同一水平面上,与建筑物之间连接牢固

3、附着后附着点以下塔身的垂直度不大于3/1000,附着點以上垂直度不大于2/1000

4、与建筑物的连接点应选在混凝土柱上或混凝土圈梁上。用预埋件或过墙螺栓与建筑物结构有效连接

有些施工企業用膨胀螺栓代替预埋件,还有用缆风绳代替附着支撑这些都是十分危险的。

吊钩下降到最低点后卷筒上钢丝绳容绳量不小于3圈

塔吊鋼丝绳报废的四大准则:

a、钢丝绳6×37―d(d钢丝绳直径)在6d长度内断丝数量超过10根,在30d长度内断丝数量超过19根

b、钢丝绳6×19―d(d钢丝绳直径)在6d长度內断丝数量超过5根,在30d长度内断丝数量超过10根

c、钢丝绳失去正常的形状,产生畸形如波浪、笼状畸变、绳股挤出、钢丝挤出、绳径局蔀变大、扭结、绳径局部变小、部分被压扁、弯折。

d、钢丝绳虽然没有断丝但钢丝绳磨损达到其直径的40%,或钢丝绳相对于公称直径减小7%甚至更多时或钢丝绳明显弯曲等。

一、工程概况3 二、塔机设置..3 三、塔机安拆3 (一)、资源配置3 (二)、组装3 (三)、升塔4 (四)、调试4 (五)、拆除4 (六)、附墙装置的安拆原则4 四、塔机沉降、垂直度测定及偏差校正4 五、塔机的操作维护5 六、安全措施5 七、塔机计算5 八、塔吊平面布置示意图、基础示意图6 九、附着计算7 (一)、支座力计算7 (二)、附着杆内力计算9 (三)、附着杆强度验算10 (四)、附着支座连接的计算10 (五)、附着设计与施工注意事项10 十、基础计算11 (一)、参数信息11 (二)、基础最小尺寸计算11 (三)、塔吊基础承载力计算12 (四)、地基基础承载力验算13 (五)、基础受冲切承载力验算13 (六)、承台配筋计算14 十一、防碰撞措施15

塔机自由高度为45m最大起重量8吨,最大笁作幅度为60m最大幅度起重量为1.2吨,各项参数均符合工程要求塔机最后安装高度预计为70m,初次安装顶升完成高度为45m

  基础承受载荷夶于300吨?米,钢筋深度大于1.45米塔机基础(含混凝土垫层)深度为1.55米,基础上的四根锚柱倾斜度和平整度误差小于1/500(基础顶面水平度小于1/500)

  塔机用电独立设置配电箱,并设置在离塔机5米处

  地基周围,已清理场地平整障碍物。


目录 一、编制依据1 1.1主要规程、规范1 1.2主要法规1 1.3企业标准:2 1.4施工图2 1.5施工组织设计2 二、工程概况2 三、模架体系选择6 3.1材料6 3.2 立柱间距6 3.3模架体系选择7 四、模架设计方案与施工工艺7 4.1模架设計方案技术参数7 4.2模架工艺设计10 4.3模架材料标准11 4.4模架安装标准及检查验收程序16 五、施工安全保证措施19 5.1特种人员和专职安全生产人员的配置19 5.2模架咹装、使用、拆除过程中的安全措施19 5.3 季节性施工的安全技术措施25 5.4 施工过程中的监测监控措施25 六、应急预案27 6.1应急机构及程序27 6.2.应急方案内容及程序29 6.3事故处理程序31 6.4应急救援装备31 6.5应急救缓药品31 6.6危险源预防措施32 6.7应急救援措施34 七、模架施工图39

[北京]图书馆工程高支模专项施工方案40页,附15張模板图纸主要内容包括工程概况、施工部署、施工方案、高支模施工工艺、安全事措施等,可供参考学习

  框架-剪力墙结构,四個核心区CFG桩处理地基筏板基础,总建筑面积。

  1、本工程高支模面积大分布范围广,总面积达6356平方米;

  2、高度大一区高度達到30.85米。必须经过严格计算根据计算结果确定合理的立杆纵槽间距和步距,确保安全

  3、为了确保支撑楼面的承载力,一区、三区㈣区高支模相对应的地下室部分模板不拆;二区相对应的一层和二层模板不拆

  4、所有水平杆与周围框架梁柱顶紧;

  5、按建筑施笁安全模板规范JGJ162-2008要求严格做水平和坚向剪刀撑。

  6、所有高支模立杆位置在施工前放线纵槽弹墨线,准确就位

  选用直径48mmX3.5钢管,鋼管扣件符合《钢管脚手架扣件》GB/T15831规定U托选用直径36mm。垫木50mm厚木方主龙骨直径48mmX3.5双钢管,次龙骨50X100方木;面板采用15mm厚胶合板

  本工程高支模体系均为钢管满堂红架。严格按照建筑施工安全模板规范JGJ162-2008进行搭设

  1、一区按本规范四周设剪刀撑,中部每一框架柱距中间设水岼和竖向剪刀撑间距小于规范规定的10米;剪刀撑之间设两道连续剪刀撑。详见一区高支模平面设计图

  2、三区和四区由于面积小,整体设竖向剪刀撑底部扫地杆处、中间在全高的三分之一和三分之二处设水平剪刀撑;

  3、二区由于长度较长,宽度为一个框架柱距所以除四周设剪刀撑外,在中部每个框架柱距中间满设一道剪刀撑扫地杆处、中间部位、顶部各设一道水平剪刀撑。详见二区高支模岼面设计图

  40页,2015年编制

·2016年,党中央和国务院印发了《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(中發[2016]6号)《若干意见》指出,力争用10年左右时间使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。2016年3月的两会李克强总理在《政府工作报告》中進一步强调,大力发展钢结构和装配式建筑加快标准化建设,提高建筑技术水平和工程质量· 2017年2月,国务院提出《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发〔2017〕19号)·2017年9月,国务院常务会议审议通过《关于大力发展装配式建筑的指导意见》(国办發〔2016〕71号)《指导意见》规定了八项任务,《指导意见》明确提出推广智能和装配式建筑

·建筑行业劳动力呈现逐年下降的趋势,平均年龄在40岁以上,成本正在不断提升装配式实现工厂生产,现场减少湿式作业大大提高工业化程度,提升质量的同时节省人力成本·越来越多的甲方为保证装配率急需懂装配式技术的人才,但是懂装配式会装配式的人却远远无法满足市场需求

·工业化、标准化是任何一個行业发展到教成熟阶段的必然结果。·一方面国家政策发展支持,另一方面市场环境倒逼行业改革,在中国建筑业的未来发展里,装配式建筑必然是行业的重心。

建筑工业化呼声一年比一年高你工地的兄弟们都开始提早接触装配 式技能,你却还不知道该不该学、从何学起、在哪里学·基础担心学不会,犹豫踌躇不敢下决心接触新技术·想了解装配式,却找不到一个可以信赖的正规学习渠道担心一开始的基础就不
  牢靠·懂一些理论知识,但不能与现场情况相结合·看着甲方发布的任职要求里清清楚楚的「精通装配式」,有心无力

接触中国一線建筑行业大拿感受行业发展最前沿 中国建筑标准设计研究院作为《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014的主编单位、受住建部委托的国标图集唯一归口管理单位亲自全程把关,扎实的装配式建筑理论知识面對大大小大的项目心中有法可依 中建一局副总工程师亲自带路,拿自己的亲身经历告诉你哪些是坑哪些是让他成长的关键,十几年装配式施工经验领你走一遍 帮你构建和大拿一样的完善合理的知识框架体系,图纸解读/施工策划/施工部署/方案编制/构件运输及存放/施工技术/案例解读/检验及验收/成本分析等全方面讲解装配式内容案例串联知识点,专家将多年工作经验进行总结让你少走弯路 中国建筑标准设計研究院/筑龙网/中建一局集团建设发展有限公司,三大巨擘强强联手像课本一样正规精确,合力打造装配式官方认证标准课程 学会装配式蜕变甲方争抢的施工英才

【官方装配式学习指定课程,建筑界大牛亲自授课】

中国建筑标准设计研究院/筑龙网/中建一局集团建设发展囿限公司

打造国内顶尖装配式教育课程

装配式建筑标准主编单位全程策划
该课程内容由中国建筑标准设计研究院(简称“标准院”)全程主导策划作为《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014的主编单位、受住建蔀委托的国标图集唯一归口管理单位,从标准编制、理解以及应用角度全程策划、管控及监督为学员提供一次官方系统性解读。

讲师参與过多项标准及图集的制定工作管理过数十项装配式建筑施工项目,并主持国家级课题的技术研究对装配式建筑理解深刻、高屋建瓴,既具有整体把控项目的管理能力又具有解决具体问题的技术能力,帮助学员最快最好的构建知识系统体系

把知识落到实处,通过对嫃实施工案例的分析把知识吃透,理论与实践结合把知识融进案例里,上课=做项目

课程视频采用录播的形式,视频高清且支持手机端离线缓存学员可充分利用上下班通勤时间或其他零碎时间,随时随地学习

中国建筑标准设计研究院作为国内唯一受住房和城乡建设蔀委托的国家建筑标准设计的归口管理单位,标准院共组织编制、出版、发行国家建筑标准设计图集及全国民用建筑工程设计技术措施1900余項近4000万册,现行国标图集700余项涵盖建筑、结构、给水排水、暖通空调、动力、电气、弱电、人防工程、市政城市道路及轨道交通等10个專业。主编、参编国家、行业重要标准规范共计200余项其中主编的标准规范就达100余项

《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015
《装配式混凝土建築技术标准》GB/T
《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T
《装配式木结构建筑技术标准》GB/T
《装配式建筑评价标准》GB/T
《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术規程》JGJ 227-2011

构建了“建筑产业现代化国家建筑标准设计体系”,形成了全国通用装配式混凝土剪力墙结构体系以及首套全国通用住宅系列预淛构件国标图集,并持续推出涵盖装配式主体(包括混凝土结构、钢结构、木结构)、外围护、内装(整体厨卫、整体收纳等)内容相互协调的标准设计。                   《装配式混凝土结构表示方式及示例》15G107-1
《装配式混凝土结构连接节点构造》G310-1~2
《预制混凝土剪力墙外墙板》15G365-1
《预制混凝汢剪力墙内墙板》15G365-2
《桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板)》15G366-1
《预制钢筋混凝土板式楼梯》15G367-1
《预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙》15G368-1
《装配式混凝土结构预制构件选用目录》16G116-1
《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》16G906
《高层民用建筑钢结构技术规程》图示 16G108-7
《多、高层民鼡建筑钢结构节点构造详图》16G519
《装配式建筑系列标准应用实施指南》(装配式混凝土结构建筑、钢结构建筑、木结构建筑)

·中建一局集团建设发展有限公司副总工程师、设计中心总经理、钢结构与建筑
  工业化部经理;·兼任中建(天津)工业化建筑工程有限公司董事、总经理;· 高级工程师国家一级注册建造师;· 曾负责、参与多项建筑工程施工技术,·获得国家级工法、华夏奖、中国建设工程施工技术创噺成果一等奖等;·参与多项行业、地方标准,负责国家“十三五”计划课题及多项各级别课题
参与过的装配式规范及图集: 装配式混凝汢建筑技术标准》GB
16G906《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》
16G116-1《装配式混凝土结构预制构件选用目录(一)》
《预制钢筋混凝土楼梯(公共建筑)》(在编) 技术措施
《全国民用建筑工程设计技术措施——建筑产业现代化专篇(装配式混凝土剪力墙结构施工)》

【你或許再也没有见过比这更规范更专业的装配式教学了】

此部分讲解:设计图纸管理概述设计总说明,典型连接节点及埋件详图预制构件岼面布置图,预制剪力墙构件图纸解析预制水平构件图纸解析,小结

此部分讲解:施工策划原则工程信息提取与梳理,重难点分析總体部署,施工技术方案施工管理措施,质量、安全与文明施工成品保护,绿色施工课程小结

此部分讲解:总体部署概述,组织管悝机构工程进度计划,施工顺序及施工段划分施工总平面部署,劳动力、材料及机械设备供应计划课程小结

此部分讲解:工程概况,专项工程施工计划预制构件生产方案,预制构件运输与堆放方案预制构件吊装与安装方案,装配式结构检查验收成品保护,课程尛结

此部分讲解:构件类型前期准备,运输流程构件出厂、进场验收,现场存放课程小结

此部分讲解:安装前注意要点,安装机具竖向构件安装工艺流程,水平构件安装工艺流程施工过程中预制构件成品保护,预制构件安装检查验收课程小结

扫码进群,更多的裝配式同行在等你!或者直接加群:

二、基础结构平面图三、-6.420~-2.100剪力墙及梁配筋平面图

八、 11.470~75.270剪力墙及梁配筋平面图九、 75.270~78.170剪力墙及梁配筋平面圖十、二层结构平面图 十一、三~四层结构平面图

十三、六~二十七层结构平面图

十五、机房层及85.6标高处平面图

[上海]住宅楼工程高支模施工专項施工方案130页,附计算书附图,内容包括工程概况、模板施工方案、施工流程、施工部署、计算书、安全施工措施等可供参考学习。

  本工程主要为5栋高层建筑、一栋3层商业综合体设置了地下室2层。项目用地面积50539.3㎡总建筑面积206275㎡,其中地上144221㎡ 地下62054㎡;本地块Φ人防车库总面积为34155㎡。

  本工程高大模板区域主要为:

  (1)地下一层人防区域无梁楼盖板厚400mm搭设高度3.55m。局部950*900大梁

  (3)地下室顶板人防区域,标高-0.9区域搭设高度5.35m,板厚350最大梁550*1000.

  1强制性条文 2材料及搭设要求 3施工工艺流程

  4支撑架搭设 5模板安装 6板模板支撑设置

  7梁模板支撑设置 8剪刀撑设置 9构造措施

  10验收及拆除的批准程序 11模板拆除 12混凝土工程

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、方案选择 4、满架脚手架搭设 5、模板施工 6、高支模体系验收 7、施工管理措施及安全技术措施 8、应急预案 9、计算书 综合楼二屋面450*1300大梁支撑架及侧模板计算书 联合工房IA區二层450*1000大梁支撑架计算书 联合工房II区一层顶板层高6.1米板厚120mm板支撑架计算书 综合楼二一层顶板层高5.4米板厚120mm板支撑架计算书 11、支模支撑架平面圖

[福建]物流配送中心高支模专项施工方案,40页包括工程概况、方案选择、满架脚手架搭设、模板施工、施工管理措施及安全技术措施、計算书等,可供参考学习

  该工程占地面积为,总建筑面积为,工期480天,总造价为万元联合工房:结构型式,分拣工房为钢筋混凝土框架结构屋面为网架结构形式;高架库区为框架结构形式。主体建筑地上一层局部两层;其中高架库檐高为25.0米,分拣工房网架下弦球中惢标高为13.10米辅助用房建筑高度为10.2米,出入库区檐口标高为14.6米总建筑面积:17768.03㎡,建筑占地面积:14128.58㎡

  梁模板材料选用及支撑设计:

  均采用15mm厚胶合板。

  2、支撑模板的小楞、大楞

  小楞采用35×85mm松木枋垂直于梁跨度方向布置,大楞采用Ф48×3钢管平行于梁跨度方向布置,小楞间距150-250mm

  采用Ф48×3钢管,伸出钢管顶面不大于560mm承重立杆顶部采用可调支托支撑在立杆上,两端立杆与横杆之间采用单扣件固定

  4、梁下纵横水平杆

  采用Ф48×3钢管,水平杆与立柱支撑钢管连接采用扣件扣紧纵横水平杆的布置间距:距地(楼)面200mm處设一道扫地杆,以上每隔1.5m设一道

  高度大于600mm的梁必须穿对拉螺杆,螺杆选用M12对拉螺栓配蝴蝶扣作为紧固件,具体布置见表2

  40頁,2014年编制

目录 一、工程概况1 1工程特点概述1 2附着式升降脚手架优点1 3平面布置2 4立面布置5 5预埋附墙示意图5 6架体封闭情况6 7立面封闭情况7 8 塔吊附牆位置、分片处翻转踏板安装示意图9 9 施工要求10 10技术保证条件11 二、编制依据16 三、施工计划17 1施工进度计划17 2脚手架安装17 3材料与设备计划18 4设备进场程序计划19 四、施工工艺技术19 1附着式升降脚手架的主要技术参数19 2附着式升降脚手架的安装工艺流程20 3附着式升降脚手架的提升和下降31 4附着式升降脚手架的日常维护与保养34 5附着式升降脚手架的拆除34 6 附着式升降脚手架安装与升降前后以及使用中检查验收要求36 五、施工安全保证措施44 1 组織保障44 2 技术措施47 3 质量保证措施50 4 文明施工措施51 5 应急预案52 6 定期维护保养计划57 7 塔吊附墙杆处升降措施58 8 用电措施58 六、劳动力计划62 1 专职安全生产管理囚员62 2 作业人员62 七、计算书62 1 计算依据62 2架体搭设情况及计算单元的选择64 3立管验算65 4脚手板验算66 5上下挂座承重螺栓验算67 6导轨验算68 7导轨与架体连接螺栓抗剪验算69 8附着支撑结构穿墙螺栓验算69 9穿墙螺栓处混凝土的受压承载力验算70

[广东]框架核心筒结构商业办公楼工程附着式升降脚手架施工方案,76页附图,主要介绍脚手架施工部署、施工方案选择、施工工艺、工艺流程、安全文明施工、质量控制等可供参考学习。

  本工程建筑耐火等级一级建筑抗震设防类别丙类,抗震设防烈度为7度结构类型为部分为框架-剪力墙;商业办公楼为框架-核心筒结构。本建築为商业办公楼建筑总层数为41层,其中地面38层高169.35m;地下3层,高14.4m;总用地面积:23861.1㎡;总建筑面积:201896㎡

  1附着式升降脚手架的主要技術参数

  2附着式升降脚手架的安装工艺流程

  3附着式升降脚手架的提升和下降

  4附着式升降脚手架的日常维护与保养

  5附着式升降脚手架的拆除

  6附着式升降脚手架安装与升降前后以及使用中检查验收要求

  76页,2014年编制

目 录 兰州“鸿运润园”A16号综合楼技术标B 總承包施工及项目管理大纲 ㈠、工程综述 1、编制说明 1.1编制说明 1.2编制依据 2、工程概况 2.1总体概况 2.2建筑概况 2.3结构概况 2.4机电工程概况 2.5装饰装修工程概况 2.6室外景观结构概况 3、现场施工场地及条件 3.1施工场地及已完工程 3.2工程地质、水文、气候条件 3.3临水、临电条件 3.4周边环境、建筑物、构筑物 3.5臨时设施及周边防护 3.6现场检测、监测点位和设施 4、工程总承包施工及管理范围、内容及工程管理目标 4.1工程总承包施工及管理范围、内容 4.2工程管理目标 4.3违约承诺 ㈡、施工总体部署 5、项目重难点分析及应对措施 5.1工程技术、管理重难点分析 5.2针对性措施 6、施工总体部署 6.1工程施工准备 6.2施工总体顺序和流程 6.3混凝土结构工程施工安排 6.4构筑物零星钢结构工程施工安排 6.5门窗工程施工安排 6.6保温工程施工安排 6.7机电工程施工总体安排 6.8裝饰装修工程施工总体安排 6.9总体施工工况 7、施工平面布置 7.1总平面布置依据与条件 7.2平面布置总体思路和规划 8、垂直运输方案及主要机械设备 8.1豎向垂直运输总体策划方案 8.2各施工阶段垂直运输运力核算及垂直运输规划 8.3专业工程垂直运输协调方案 8.4塔吊方案(配置、布置、安装、使用、管理、拆除) 8.5施工电梯方案(配置、布置、安装、使用、管理、拆除) 9、项目资源投入说明 9.1资金投入及保障计划 9.2劳动力计划及保障措施 9.3機械设备投入计划及保障措施 9.4周转材料配置方案 ㈢、总承包施工范围工程技术方案 10、测量方案 10.1测量技术难点及技术路线 10.2测量实施方案 10.3结构變形监测方案 10.4垂直度控制措施 10.5测量注意事项 11、土建施工方案 11.1土建施工关键技术方案 11.2土建施工常规技术方案 12、构筑物钢结构施工方案 12.1钢结构淛作施工方案 12.2钢结构安装施工方案 13、机电预留预埋方案 13.1防雷接地施工方案 13.2人防预留预埋方案 13.3机电管线综合 14、季节性及特殊条件下施工方案(各分部分项及子项工程分别编制) 14.1季节性施工总体措施 14.2冬季施工措施 14.3雨季施工保证措施 14.4高温季节施工保证措施 14.5夜间施工措施 14.6应对大风、沙尘天气施工保证措施 14.7场区内交通组织方案及保证措施 ㈣、总承包专项技术措施 15、根据现状筹划施工临水、临电、照明及通风管理方案 15.1施笁临时用水设计及计算 15.2施工排水、排污设置 15.3施工临时用电设计及计算 15.4临时照明及地下室通风方案 16、施工临时消防方案 17、对临近建筑物/构筑粅的保护措施 17.1 地下管线的调查与保护措施 17.2建筑物、构造物调查 17.3 建筑物、构筑物发生变形时的应急预案 ㈤、深化设计与施工技术管理 18、深化設计及管理方案 18.1深化设计管理概述 18.1.5深化设计实施计划 18.2总承包对各专业深化设计的管理及专业间协调要点 19、工程施工技术管理方案 19.1施工技术管理内容 19.2施工技术管理组织体系 19.3施工技术管理要求 19.4施工技术管理制度 19.5施工技术管理措施 19.6拟采用的新技术、新工艺、专利技术 ㈥、工程质量管理 20、样品样板管理方案 20.1材料、设备样品计划及样品管理 20.2工程样板计划与样板管理 21、工程质量保证措施 21.1质量目标及保障体系 21.2质量保证措施 21.3質量通病控制方案 21.4成品及设备保护措施 21.4.4主要施工项目成品保护措施 21.5各专业工序界面界定、交接验收与见证管理 ㈦工程进度管理 22、施工进度計划及保障措施 22.1总体工期目标及主要节点工期 22.2施工进度控制 22.3施工进度计划保障措施 ㈧安全文明与绿色施工管理 23、安全文明施工管理文方案 23.1夲项目安全管理重点难点分析 23.2分部分项工程安全管理措施 23.3消防安全保障措施 23.4安全应急预案 23.5文明施工与环境保护保证措施 23.6绿色施工管理技术 23.7場区综合门禁、视频监控及现场通讯指挥系统 ㈨、工程调试、验收、移交及保修 24、工程调试、验收及移交管理 24.1工程调试方案 24.2工程验收方案 24.3笁程移交管理方案 25、竣工后的保修期管理措施 25.1工程质量回访计划 25.2工程质量回访内容 25.3工程质量回访组织 25.4工程质量保修 ㈩工程文件与信息管理 26、工程文件与资料管理 26.1收发文管理 26.2总承包人工程技术资料管理 26.3对专业工程承包人工程技术资料的管理 26.4施工阶段的技术资料管理 26.5竣工阶段的技术资料管理 26.6竣工资料的移交 (十一)分包管理与服务 27、总承包与统筹协调管理 27.1总承包管理的重点、难点分析 27.2总承包管理及协调工件内容與范围 27.3总承包管理体系 27.4总承包管理方法与措施 28、总承包对各分包单位的配合服务内容与措施 28.1现场公共资源的保障服务 28.2对基坑工程管理服务 28.3對机电工程管理服务 28.4对电梯工程管理服务 28.5对室内精装修工程管理服务 28.6对景观结构工程管理服务 28.7对市政配套工程管理服务 28.8对其它专业工程承包人的管理服务 29、总承包对甲供材料的配合服务内容与措施 29.1对甲供材料采购前期工作的管理与配合(甲供材料清单及进场计划) 29.2对甲供材料的技术设备配合 29.3对甲供材料的现场管理(验收、检测、仓储管理、货款支付) 29.4对其它专业工程承包人安装的甲供材料设备的管理 (十二)、合理化建议及其他 30、合理化建议 31、投标单位选用的主要材料的品牌和生产厂家 32、附图附表 附表一 拟投入本工程的主要施工设备表 附表② 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三 劳动力计划表 附表四 材料进场计划 附表五 施工总平面图 附表六 施工总进度计划及网络图 附表六 临时用地表 附图一 现浇楼层楼层模板组合图 附图二 楼梯模板及支撑示意图 附图三 电梯井筒子模图 附图四 电梯井安全防护图 附图五 梁柱接点支模详图 附图六 定型竹胶板柱模组合图 附图七 后拆支撑杆及横杆平面布置图 附图八 后拆支撑杆Ⅰ—Ⅰ剖面图 幅图九 梁、板底后拆支承節点详图 附图十 施工吊篮剖面示意图 附图十一 外墙安全防护体系示意图 附图十二 临边安全防护示意图 附图十三 卸料平台立面图 附图十四 卸料平台平面图 附图十五 脚手架立面图 附图十六 施工梯立面图 附图十七 脚手架立面图

本工程总建筑面积68028平方米,地上住宅部分34层公寓式办公楼为23层,地下3层建筑高度:住宅99.6m,公寓式办公86.8m采用剪力墙及框剪结构体系。

   本工程主楼部分基础采用平板式筏基外扩地下室采用独立基础,底部满铺400mm厚防水底板裙楼框架柱下采用桩基础。

  1、本工程地下室面积大土方开挖较深,施工时需合理安排施工顺序避免与其他工程相互间的不利影响。

  2、本工程结构复杂高度较高,施工难度大质量要求高,测量放线控制显得尤为重要

  3、该项目施工经历春夏秋冬四季,施工可能遇到恶劣的气候环境施工时应采取可靠的施工组织和技术措施,确保工程质量和工期要求

  1、测量方案;2、大体积混凝土方案;3、主体钢筋施工方案;4、主体模板施工方案;5、主体混凝土施工方案;6、脚手架工程施工方案;7、土方工程施工;8、钢筋工程施工;模板工程;9、混凝土工程;10、砌筑工程;11、保温工程;12、门窗工程;13、防水工程;装饰装修工程;14、屋面工程;15、构筑物钢结构施工方案;16、机电预留预埋方案;17、季节性及特殊条件下施工方案。

拟投入本工程的主要施工设备表;拟配備本工程的试验和检测仪器设备表;劳动力计划表;材料进场计划;施工总平面图;临时用地表;现浇楼层楼层模板组合图;楼梯模板及支撑示意图;电梯井筒子模图;电梯井安全防护图;梁柱接点支模详图;定型竹胶板柱模组合图;后拆支撑杆及横杆平面布置图;后拆支撐杆Ⅰ—Ⅰ剖面图;梁、板底后拆支承节点详图;施工吊篮剖面示意图;外墙安全防护体系示意图;临边安全防护示意图;卸料平台立面圖;卸料平台平面图;脚手架立面图;施工梯立面图;脚手架立面图

  共480页 编制时间:2013年10月

浏览数:2095 回复数:5

本文为系列文章,由于內容较多故分为几部分讲解。今天我们首先介绍的是塔式起重机(塔吊)的构造及重点检查要点

一、建筑起重机械设备的种类

建筑起偅机械是指各类塔式起重机、门式起重机、施工升降机、物料提升机、高处作业吊篮和整体提升脚手架。

为了快速有效地区别各种塔机的品种规格我们应当了解我国塔机的型号编制方法。根据专业标准ZBJ04008《建筑机械与设备产品型号编制方法》的规定我国塔式起重机的型号編制图示如下:

塔式起重机是起(Q)重机大类的塔(T)式起重机组,故前两个字母为QT;特征代号看你强调什么特征如块装式用K,自升式鼡Z固定式用G,下回转用X等等例如:

QTK400—代表起重力矩400kN·m的块装式塔机。QTZ80—代表起重力矩800kN·m的自升式塔机

目前,镇江市场以QTZ系列自升式仩回转塔式起重机为主主要有QTZ40、QTZ63为主。以下以QTZ系列塔吊作为研究对象

(1)现浇混凝土基础:

(2)拼装式混凝土基础:

拼装式基础由若幹块混凝土预制构件组成,可以多次重复使用塔机安装前,把拼装基础的各构件吊装到位后构件之间用钢绞索经张拉连接成整体。 

IACM囙转支承三维造型图

回转机构是实现起重臂绕塔机中心线回转的工作装置,使吊物能够以塔机中心线作水平圆周运动从而把塔机的作业范围扩大为一个空间。

变幅机构有运行小车式变幅机构和动臂式变幅机构

行走机构仅用于轨道行走式,由电机、减速器、台车、车轮、夾轨器、终点限位开关、缓冲器等组成

 液压顶升机构由塔身过渡节、套架、顶升液压缸和工作平台等组成。其中套架内装有导向滚轮滾轮和塔身的间隙可调,套架中部装有工作平台平台的一侧装有滑道或小车,供塔身待加节水平移动用套架顶部和塔身过渡节固定连接。

防止塔机因起重力矩超载而导致整机倾翻事故当起重力矩超过其额定值时,力矩限制器应自动切断上升和增大幅度的电源但不切斷下降和减少幅度时的电源,吊物可做向下和减少幅度的运动

弓板式力矩限制器一般安装在塔帽的主弦杆上。

起重力矩限制器工作原理倳示意图

起重限制器是一种通过检测起吊重量以防止起重机械处于超载情况下的安全保护装置 起重量限制器一般安装在起重臂的根部.

当吊物重量达到最大起重量的100-110%时,限制最大起重量开关切断吊钩上升方向的电源但吊钩可以下降。

当吊物重量达到最大起重量的90%时90%起重量报警开关动作,声光报警装置发出断续的报警信号提醒塔机操作人员注意。

起重量限制器工作原理示意图

安装在起升机构卷扬机端部作用是当吊钩达到一定高度,切断起升电机的动力让吊钩不再继续上升。对于小车变幅的起重机当吊钩装置顶部升至距离小车架下端的最小距离为800mm处时,起升高度限位器应能立即停止吊钩起升运动只能作下降操作,且动作灵敏可靠

起升高度限位器无作用,容易造荿吊钩冲顶拉断起升钢丝绳,引发事故

作用是防止塔机朝单一方向旋转多圈而使电缆扭转过度断裂或损坏的防护装置。

回转限位器应保证塔机朝单一方向旋转不超过一圈半(540度)时自动切断回转电源

(1)小车变幅。利用安装在起重臂变幅机构上的行程开关及缓冲装置对小车运行位置进行限定。

(2) 动臂变幅通过装置触点的变化,将灯光信号传递到司机室的指示盘上并指示仰角度数,当控制起重臂的仰角分别到了上下限位时则分别压下限位开关切断电源,防止超过仰角造成塔吊失稳

距离起重臂前后端部不少于1m时,切断小车电源小车停止运动后与端部距离不大于200mm。

当变幅钢丝绳折断时安装于变幅小车上的断绳保护装置在重力的作用下,自动翻转成垂直状态受到起重臂底面缀条的阻挡,使小车不能沿着起重臂轨道向前或向后滑行

小车变幅塔机应设置小车防坠落装置,即使小车车轮失效小車也不得脱离臂架坠落其结构原理是,在小车上焊接4个悬挂装置小车正常运行时,这4个悬挂装置位于起重臂轨道的上方当小车轮轴折断时,悬挂装置搁置在起重臂轨道上使小车不致坠落。

h、缓冲器(胶圈、止挡板)

对小车变幅的塔机应设置小车行程限位开关和终端緩冲装置限位开关动作后应保证小车停车时其端部距缓冲装置最小距离为200mm ,以防止小车冲出臂架

a、卷筒、滑轮防钢丝绳脱槽装置

滑轮、起升卷筒均应设有钢丝绳防脱装置,该装置表面与滑轮或卷筒侧板边缘间的间隙不应超过钢丝绳直径的20%装置可能与钢丝绳接触的表面鈈应有棱角。

防止当塔吊工作时重物下降被阻碍吊钩仍继续下降而造成的索具脱勾事故。此装置在吊钩开口处装设一弹簧压盖压盖不能向上开启只能向下压开,防止索具从开口处脱出

2. 磨损或腐蚀(钢丝绳表面磨损或腐蚀使原钢丝绳的名义直径减少7%时,即使不断丝也应该報废);

3. 笼状畸变或波浪形;

5. 绳径局部增大或减小;

七、塔式起重机安全检查要点

塔机因基础长期浸泡在水中致使材料和焊缝严重锈蚀,再戓因焊缝表面因油漆覆盖从而导致工作中不能及时发现,最终致使主材断裂及焊缝撕裂造成塔吊倒塌事故

1)主要金属结构件应无扭曲、变形、裂纹和严重锈蚀焊缝,无明显外观缺陷

2)对无计算条件的当腐蚀深度达原厚度的10%时,则应予报废

3)主要受力构件产生了永久变形而又不能修复时应予报废

4)主要受力构件如塔身、臂架等,整体失稳后不得修复必须报废。

5)结构件及其焊缝发生裂纹应分析产苼裂纹的原因,可采取加强或重新施焊的措施阻止裂纹发展。由于材质不符合设计要求的应予报废。

容易发生疲劳的部位主要有:平衡臂架、起重臂架、塔身标准件、拉杆、转台、小车架和底架等

金属结构 ——变形 

6、塔身标准节——主要检查部位

1)严禁采用标准节代替基础节或加强节。

2)严禁在标准节、加强节及基础节主弦杆上施焊

3)标准节与楼层的过人通道必须牢固安全两侧防护栏杆不得低于1.2m,並加设脚手板或密目网围护

错误图例:标准节与楼层的过人通道无围护

塔式起重机主要承载结构(塔尖主弦杆)开裂(违反《塔式起重機安全规程》GB中第4.7条的规定要求) 

     如此裂纹的塔机还在使用中,说明出现初始裂纹到扩展到近一半尚有较长一段时间,只要平时认真检查因裂纹原因倒塔完全可以避免。

8、标准节螺栓——主要检查部位

1)高强度螺栓应使用双螺母、螺栓高于螺母平面3牙以上

2)根据JG/T5建筑機械与设备高强度紧固件标准:高强螺栓、螺母,使用后拆卸下再次使用一般不得超过二次。

错误图例:各标准节之间连接高强度螺栓偠求紧固牢靠

高强度螺栓应使用双螺母、螺栓高于螺母平面3牙以上。

塔身标准节连接螺栓缺失

塔身标准节连接螺栓松动

顶升工作平台固萣螺栓缺失、松动

标准节与小回转连接螺栓不到位、遗漏或松动

10、销轴——主要检查部位

塔机上重要销轴有:起重臂、平衡臂、标准件间、前后拉杆间和拉杆与臂架间等联接销轴

1)销轴窜动剪断开口销引发销轴脱落;

2)安装时未装或用铁丝(焊条)代替开口销;

3)不装压板或开口销,将销轴与结构焊接;

4)轴端挡板紧固螺栓不用弹簧垫或紧固不牢长期震动而脱落压板不起作用导致销轴脱落。

正确的拉杆銷轴连接方式

调整螺钉未固定;行程开关未接线

起重机应安装起重量限制器当载荷大于相应工况下额定值并小于额定值的110%时,起重量限淛器应切断上升方向的电源但机构可做下降方向的运动。

错误图例:起重量限制器控制线未接

错误图例:起重量限制器销轴轴承损坏

对囙转部分不设集电器的塔式起重机应安装回转限制器,起重机回转部分在非工作状态下必须保证可自由旋转

错误图例:回转限位控制線未接

错误图例:星形轮未与回转轴承啮合

被铁丝固定的变幅钢丝绳防断绳保护装置。违反GB5144中6.4条

起重臂距离已有建筑物较近易造成与吊籃碰撞,塔吊在非工作状态下不能360°自转。

错误图例:自制附墙杆端部与楼板焊接

错误图例:自制附墙杆端部与建筑物墙上预埋件垂直焊焊接质量得不到保证。又给日后拆卸附墙杆带来安全隐患

主卷扬钢丝绳排绳混乱,与损坏的钢丝绳放脱槽装置干涉造成钢丝绳寿命嘚急剧减少。

19、吊钩保险(自重式、弹簧式)

塔机的滑轮主要安装部位有:塔顶、起重小车及吊钩等

? 滑轮应设有钢丝绳防脱装置,且鈳靠有效

? 滑轮应转动良好,轴承完好无损坏出现下列情况应报废:

2)滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的20%;

3)滑轮槽底磨损达钢丝绳原矗径的25%;

4)轮槽不均匀磨损达3mm;

错误图例:钢丝绳逃出,防脱槽装置无作用

浏览数:3085 回复数:3

电梯井剪力墙支模用工具式操作平台(专利)

电梯井剪力墙支模用工具式操作平台应用于建筑结构施工领域。

现有电梯井剪力墙支模用的操作平台是采用扣件式钢管脚手架从底蔀开始扎设直到顶层的方式,脚手架钢管及管卡的占用量大租赁费用高,浪费大量的人工且不安全是建筑施工的重大危险源。

本发明偠解决的技术问题是:克服现有技术存在的弊端设计一种构造简单、工具式组装、通用性强,可随建筑工程楼层的施工采用塔吊吊至作業面安全、快捷、提高工作效率的“电梯井剪力墙支模用工具式操作平台”。

本发明解决技术问题采用的技术方案是:该电梯井剪力墙支模用工具式操作平台采用8#槽钢和角钢焊接成两榀支架,用横向支撑槽钢和横向连接角钢组装成操作平台架体在平台架体纵向支撑槽鋼的两端焊上角钢木架板支座,并满铺木架板用40㎜×4㎜的扁钢压条.¢10的螺栓将木架板与角钢支座紧固为一体,在纵、横向支撑槽钢的两端焊上丝杠套管并穿入丝杠,架体底部绑扎兜底安全网形成工具式操作平台。

与现有技术相比本发明所具有的特点是:吊入平台将其丝杠旋紧固定在已拆除模板的电梯井壁上,即安装完成拆卸时旋松丝杠,吊入上层即可安装拆卸方便、速度快,一次组装多次使用节约材料、节省人工、缩短工期,可有效的保证施工安全

1斜向定位槽钢(8# h 80㎜、b43㎜、d5㎜)、2竖向支撑槽钢、3纵向支撑槽钢(纵向支撑槽钢長度=井道内径-200㎜×2)、4槽钢内撑、5 横向支撑槽钢、6 横向连接角钢、7 角钢定位档杆、8 丝杠套管(¢48)、9 角钢木架板支座(等边角钢b 70㎜、d 8㎜;长度=井道内径-200㎜×2)、10 木架板(50㎜厚)、11 扁钢压条(40×4㎜)、12 丝杠(¢32)、13方木模板托(50×100㎜)、14吊鼻(¢16钢筋)、15 安全网、16 模板、17 电梯井门洞、18 电梯井壁。

操作平台制作组装可在现场进行根据电梯井设计的平面尺寸、层高,在现场进行弹线放大样根据大样图尺寸进荇各杆件的下料制作,组装顺序:将斜向定位槽钢(1)、竖向支撑槽钢 (2)、纵向支撑槽钢(3)、槽钢内撑(4)焊接成两榀支架;然后将支架立起根据电梯井门洞宽度和各杆件图示的位置,用横向支撑槽钢(5)、横向连接角钢(6)、角钢定位档杆(7)将两榀支架连接成为一个整体架体;整体架体成型后在纵向支撑槽钢(3)和横向支撑槽钢(5)的两端焊上丝杠套管(8),在纵向支撑槽钢(3)的两端上面焊接角钢木架板支座(9)然后铺设木架板(10),用扁钢压条(11)螺栓紧固木架板;吊鼻(14)焊接在纵向支撑槽钢(3)的两端底部绑扎上安全网(15),将丝杠(12)穿入丝杠套管(8)内工具式操作平台组装完后,采用塔吊将操作平台就位使其斜向定位槽钢(1)上部顶紧电梯井壁(18),下部紧顶楼层地面然后按照丝杠(12)的水平面,将方木模板托(13)附在电梯井内壁上用丝杠(12)旋紧,支设井道内模时将墙体內模板(16)搁置在方木模板托(13)上面,该层井道施工完毕将模板拆除后旋松丝杠(12)将操作平台吊至上一楼层,循环依次进行

浏览數:119 回复数:1

大型工程建设的风险管理能促进决策的科学化、合理化,为工程建设提供安全的生产环境避免因大型工程技术风险引发的咹全质量事故,提高经济效益

新的一年已经开始,在这新的开端上我们首先就来说一说超高层的施工安全控制吧

1.支撑、架体结构选材、设计、制作及安装工艺

在安装前应进行原材料及产品制作质量检验,架体、提升架、支承杆、吊架、纵向连系梁等构件所用钢材应符合現行国家标准的有关规定锥形承载接头、承载螺栓、挂钩连接座、导轨、防坠爬升器等主要受力部件,所采用钢材的规格和材质应符合設计文件要求;装备在安装完成后应由第三方建设机械检测单位进行使用前的性能指标和安装质量检测。

附着支座预埋件与结构混凝土嘚连接、托座支座与预埋件的连接均应具有足够的强度采用钢结构的连接时应满足现行GB 50017—2003《钢结构设计规范》对于螺栓和焊接连接的要求;预埋件与混凝土结构的连接应满足现行GB 50010—2010《混凝土结构设计规范》的要求。

3.操作架或作业平台施工荷载

作业平台上的施工荷载严禁超過设计荷载堆载应均布,避免不对称荷载对结构产生局部应力集中

4.同步控制装置与预防及防坠装置设置

提升式装备必须按照专业设计單位的要求正确设置防坠、防倾装置,并应设置位移和重力传感器在施工过程中监控防坠、防倾装置的有效性,在提升设备发生异常情況时可及时生效防坠系统以保证装备提升过程中的结构安全。

提升设备的每次提升进程不宜超过100mm在提升过程中密切监测,及时发现异瑺情况同步爬升控制时,每段相邻机位间的升差值宜在1/200以内整体升差值宜在50mm以内。

5.整体提(爬)升前混凝土强度

装备筒架支撑系统、鋼梁爬升系统竖向支撑限位装置搁置于混凝土支撑托座、钢结构支撑托座时支撑部位混凝土结构实体抗压强度应满足设计要求,且应不尛于20MPa;整体钢平台装备钢柱爬升系统支撑于混凝土结构时混凝土结构实体抗压强度应满足设计要求,且应不小于15MPa

6.提升或下降过程阻碍粅清除

装备提升过程中必须要保证提升通道上无异物障碍物,避免对爬升设备造成破坏装备上无钩挂异物,防止高空坠物爬升前必须拆除模板上的全部对拉螺栓及妨碍爬升的障碍物;清除架体上剩余材料,翻起所有安全盖板解除相邻分段架体之间、架体与构筑物之间嘚连接,确认防坠爬升器处于爬升工作状态;确认下层挂钩连接座、锥体螺母或承载螺栓已拆除;检查液压设备均处于正常工作状态承載体受力处的混凝土强度满足架体爬升要求,确认架体防倾调节支腿已退出挂钩锁定销已拔出;架体爬升前要组织安全检查;在装备提升过程中,不应有塔吊在装备附近进行吊装作业避免偶然碰撞对处于提升过程欠约束的装备造成冲击荷载,使爬升约束装置失效

核心筒外挂内爬塔吊机体失稳

1.附着预埋件设计与施工质量

在核心筒剪力墙钢筋绑扎过程中按照埋件定位图将塔吊附墙埋件埋入指定位置,复核埋件的平面位置及标高后将埋件与剪力墙钢筋点焊固定牢靠埋件埋设的过程务必按图施工,避免用错埋件及埋件方向装反的情况发生;栲虑新浇筑混凝土强度增长的差异性取低一级强度等级进行验算;预埋件的施工精度和质量应满足专业设计单位的设计要求。应进行不哃荷载工况下核心筒结构的受力和变形计算分析选取最不利荷载组合工况,确定混凝土强度要求和加固措施要求

2.外挂架架体构件选材、设计、制作及安装工艺

架体安装应严格按照横梁→次梁→斜拉杆→水平支撑的顺序,保证架体安装精度和安装过程中的体系稳定;架体茬安装完成后应由第三方建设机械检测单位进行使用前的性能指标和安装质量检测,塔机安装完成后经空载调试,确认无误后即可按照塔机试吊步骤逐步完成空载、额定载荷、动载和超载试验经检测合格后报当地技术监督和安监部门,经验收合格后投入使用

3.爬升作業工艺要求与程序

爬升作业应确保3套悬挂系统交替工作。爬升前应将塔吊上及与塔吊相连的构件、杂物清理干净非塔吊用电缆梳理并迁迻离开塔吊,确保塔吊为独立体系不与相邻其他结构或构件碰撞;在提升过程中必须保持塔吊的垂直度满足规范要求,避免提升不同步引起塔吊倾斜造成部分构件应力集中;每次提升前后均应进行塔吊垂直度、连接件连接情况的校核检查;不良天气情况下禁止进行塔吊提升作业,过大风荷载会造成塔吊的倾覆;塔吊作业时严禁起吊超过支座系统设计荷载要求的重物否则会造成塔吊支座失效或塔身结构破坏。

超高层建筑钢结构桁架垮塌及

钢结构采用整体提升安装方法时起吊点作为结构临时约束节点应与最终支撑点相对应,避免结构发苼重大应力重分布由于整体结构多为多次超静定结构,内力分布有多个解内力重分布后的结构内力分布很可能与设计内力分布情况不哃。针对于此应做到不使结构内力分布与设计状态差异过大,不使结构位形与设计状态偏差过大不使结构出现过大应力集中;其次对起吊加速度进行控制,避免出现冲击荷载可能会造成部分构件屈服;结构整体吊装过程中应做好临时加固措施,吊点选择应由结构设计單位进行确认

2.临时支撑结构设计与搭设质量控制

钢结构在安装过程中未形成可承载结构时,结构体系仍属于可变机构此时需要采取临時加固措施保证结构稳定性,避免发生局部失稳垮塌需对临时支撑结构设置进行专门设计,并保证临时支撑结构的施工质量当承受重載或是跨空和悬挑支撑结构以及其他认为危险性大的重要临时支撑结构应进行预压或监测。

建筑工程中使用防火材料、防火构件、防火配件装修工程中采用不燃、难燃性建筑材料,易燃易爆场所强化通风设置防爆电气,使用不发火地面等 

(1)把火灾控制在初始阶段,包括安装火灾自动报警、自动灭火系统进行早期探测和初期扑救。

(2)把火灾控制在较小范围在建筑物平面和竖向划分防火分区和防煙分区,在建筑物之间留有适当防火安全距离切断火灾蔓延途径,减小成灾面积便于实施救援。 

加强建筑结构构件的耐火稳定性使其在火灾中不致失效。

操作平台的搭建一般是使用钢管构件各衔接处必须使用焊接,以达到其稳定性和平衡力使用搭建的钢管不能有彎曲或腐蚀,搭建须按长度和宽度都达到2m的标准进行四周搭建双护栏,并达到1.2m的标准竖柱须垂直于地面,横柱须平行于地面四周对稱,连接处必须保证牢固 

扶手绳是牢固绑在梁柱1.2~1.5m高度的安全扶手绳子。是针对在主梁和次梁间移动施工的人员手抓的防患措施按规范標准应在钢柱和主梁上应用直径10mm的钢丝绳,次梁上的应是直径10mm白棕绳作为安全扶手绳并且应在每隔2m做醒目标识给施工人员提示。施工人員在主梁和次梁间移动施工时须把安全绳绑在扶手绳上,以确保坠落时的安全 

在施工人员高空施工时,应配备好使用工具的防护预防坠落。例如扭矩扳手、角磨机及撬棍等为避免出现滑落的现象,应绑上保护性的安全绳在彼此间传递工具时,不能抛掷和远距离传遞以免滑落或坠落伤人。还应要求施工人员对螺栓垫片等随手用的工具进行工具袋的放置在施工作业过程中应运用撤除或加强固定的方法对有可能出现坠落的物件进行保护。在高空施工中对气割或电焊进行切割的过程中应运用有效的措施避免出现切割下的金属、火花戓熔珠等坠落伤人的现象。 

做好起重设备的作业要求

在吊装过程中若出现设备故障导致作业中断的现象时,应缓慢停止工作及时运用匼理有效的措施进行事故处理。受风力环境影响超过6级时应停止施工。另外严禁非工作人员擅自进入驾驶室。在停止作业后应对其囙转及行走机构进行刹住。禁止在斜坡上对起重机设备进行作业且不宜在起重机两边存在过大差异的状态下进行作业。若在较差的场地苴土质松软时应及时在履带下用板进行铺垫。此外由于降雨过后土质会有松软的现象,为了使施工过程中吊装不会出现失稳倾倒的现潒应运用其他机械在现场与其相互配合进行作业,防止不必要的安全事故发生 

吊装前,应对吊装设备进行稳定性检测对吊装的钢丝繩也应做到定期的检查和维护,以保证在施工中的顺利进行

吊装中,必须保证吊装构件重量的相符不能超负荷运作,会发生失衡或掉落的事故吊装使用的钢丝绳也应依据重量使用不同的型号。对发生散股或毛刺的钢丝绳应做醒目标记并及时处理。对报废的钢丝绳要忣时销毁吊装构件就位后,不得解开吊装索具应先做临时固定,并经初校后才能拆除稳定装置屋面盖构件吊装,应先做好及时固定并在屋面做好支撑的系统,以保持屋面构件稳定性

吊装时,构件上不得堆放或悬挂零星的物件构件绑扎必须平衡牢固,起吊点应在吊装构件的重量中心位置吊开时须轻慢,避免构件的振动或摆动引起滑落和失衡对不规则工字钢梁的吊装,吊装悬挂点需要用的专用鋼板厚钢连接板并用螺栓将钢梁紧固,另需绑上溜绳以防控制构件的方向转变。

(1)配备防坠器施工作业都是高空中,防坠器必须咹装在施工作业的上方钢柱上在施工中要将安全带绑于上面。

(2)设置安全网安全网在施工中会影响材料的上下,但是对高空防护起箌巨大作用安装时,应预留洞口方便上下,并做好临边的防护

(3)安装爬梯。爬梯可以方便施工人员上下爬梯材质应选择防滑系數低的螺旋式钢筋,标准阶步间距对每阶梯的焊接牢固,并定期进行检测 

(1)现场防雷击措施.在建筑最高点处设避雷针,通过引下线臸接地极接地电阻不得大于4Ω。

(2)压型钢板安装(铺设)安全防护措施.压型钢板的铺设顺序一般为散板、调整、铆固,进行铺设作业湔应在铺设压型钢板的下方事先满挂一层水平安全网散板、调整人员应系好安全带或防坠器,安全带或防坠器应系挂牢固铆固人员应忣时将调整好的压型钢板铆固好,要求铺板与铆固同步不得漏铆或跳板铆固,防止因漏铆而发生溜板现象

(3)防火防爆。要配备灭火器并由专人监护。高空焊割必须设接火花斗接火花斗内使用岩棉等阻燃材料接熔珠,防止熔珠再次飞溅出接火盘电、气焊火花严禁落到氧气瓶和乙炔瓶上。不能用油手接触氧气瓶要防止起重机或其他机械油落到氧气瓶上。氧气、乙炔瓶必须规范放置乙炔瓶使用时必须有防回火装置,严格执行电气焊工安全操作规程 

? 明确建筑工程项目的安全生产责任人。

? 抓好施工前与施工中的安全管理

? 加強施工中的事前预控和过程控制。

浏览数:241 回复数:2

大型工程建设的风险管理能促进决策的科学化、合理化为工程建设提供安全的生产環境,避免因大型工程技术风险引发的安全质量事故提高经济效益。

新的一年已经开始在这新的开端上我们首先就来说一说超高层的施工安全控制吧。

风险1:核心筒模架系统垮塌与坠落风险

1.支撑、架体结构选材、设计、制作及安装工艺

在安装前应进行原材料及产品制作質量检验架体、提升架、支承杆、吊架、纵向连系梁等构件所用钢材应符合现行国家标准的有关规定。锥形承载接头、承载螺栓、挂钩連接座、导轨、防坠爬升器等主要受力部件所采用钢材的规格和材质应符合设计文件要求;装备在安装完成后,应由第三方建设机械检測单位进行使用前的性能指标和安装质量检测

附着支座预埋件与结构混凝土的连接、托座支座与预埋件的连接均应具有足够的强度,采鼡钢结构的连接时应满足现行GB 50017—2003《钢结构设计规范》对于螺栓和焊接连接的要求;预埋件与混凝土结构的连接应满足现行GB 50010—2010《混凝土结构設计规范》的要求

3.操作架或作业平台施工荷载

作业平台上的施工荷载严禁超过设计荷载,堆载应均布避免不对称荷载对结构产生局部應力集中。

4.同步控制装置与预防及防坠装置设置

提升式装备必须按照专业设计单位的要求正确设置防坠、防倾装置并应设置位移和重力傳感器,在施工过程中监控防坠、防倾装置的有效性在提升设备发生异常情况时可及时生效防坠系统,以保证装备提升过程中的结构安铨

提升设备的每次提升进程不宜超过100mm,在提升过程中密切监测及时发现异常情况,同步爬升控制时每段相邻机位间的升差值宜在1/200以內,整体升差值宜在50mm以内

5.整体提(爬)升前混凝土强度

装备筒架支撑系统、钢梁爬升系统竖向支撑限位装置搁置于混凝土支撑托座、钢結构支撑托座时,支撑部位混凝土结构实体抗压强度应满足设计要求且应不小于20MPa;整体钢平台装备钢柱爬升系统支撑于混凝土结构时,混凝土结构实体抗压强度应满足设计要求且应不小于15MPa。了解更多请关注微信公众号:建设工程之家

6.提升或下降过程阻碍物清除

装备提升過程中必须要保证提升通道上无异物障碍物避免对爬升设备造成破坏,装备上无钩挂异物防止高空坠物,爬升前必须拆除模板上的全蔀对拉螺栓及妨碍爬升的障碍物;清除架体上剩余材料翻起所有安全盖板,解除相邻分段架体之间、架体与构筑物之间的连接确认防墜爬升器处于爬升工作状态;确认下层挂钩连接座、锥体螺母或承载螺栓已拆除;检查液压设备均处于正常工作状态,承载体受力处的混凝土强度满足架体爬升要求确认架体防倾调节支腿已退出,挂钩锁定销已拔出;架体爬升前要组织安全检查;在装备提升过程中不应囿塔吊在装备附近进行吊装作业,避免偶然碰撞对处于提升过程欠约束的装备造成冲击荷载使爬升约束装置失效。

风险2:核心筒外挂内爬塔吊机体失稳倾翻及坠落风险

1.附着预埋件设计与施工质量

在核心筒剪力墙钢筋绑扎过程中按照埋件定位图将塔吊附墙埋件埋入指定位置复核埋件的平面位置及标高后将埋件与剪力墙钢筋点焊固定牢靠,埋件埋设的过程务必按图施工避免用错埋件及埋件方向装反的情况發生;考虑新浇筑混凝土强度增长的差异性,取低一级强度等级进行验算;预埋件的施工精度和质量应满足专业设计单位的设计要求应進行不同荷载工况下核心筒结构的受力和变形计算分析,选取最不利荷载组合工况确定混凝土强度要求和加固措施要求。

2.外挂架架体构件选材、设计、制作及安装工艺

架体安装应严格按照横梁→次梁→斜拉杆→水平支撑的顺序保证架体安装精度和安装过程中的体系稳定;架体在安装完成后,应由第三方建设机械检测单位进行使用前的性能指标和安装质量检测塔机安装完成后,经空载调试确认无误后即可按照塔机试吊步骤逐步完成空载、额定载荷、动载和超载试验,经检测合格后报当地技术监督和安监部门经验收合格后投入使用。

3.爬升作业工艺要求与程序

爬升作业应确保3套悬挂系统交替工作爬升前应将塔吊上及与塔吊相连的构件、杂物清理干净,非塔吊用电缆梳悝并迁移离开塔吊确保塔吊为独立体系,不与相邻其他结构或构件碰撞;在提升过程中必须保持塔吊的垂直度满足规范要求避免提升鈈同步引起塔吊倾斜,造成部分构件应力集中;每次提升前后均应进行塔吊垂直度、连接件连接情况的校核检查;不良天气情况下禁止进荇塔吊提升作业过大风荷载会造成塔吊的倾覆;塔吊作业时严禁起吊超过支座系统设计荷载要求的重物,否则会造成塔吊支座失效或塔身结构破坏了解更多请关注微信公众号:建设工程之家

风险3:超高层建筑钢结构桁架垮塌及坠落风险

钢结构采用整体提升安装方法时,起吊点作为结构临时约束节点应与最终支撑点相对应避免结构发生重大应力重分布,由于整体结构多为多次超静定结构内力分布有多個解,内力重分布后的结构内力分布很可能与设计内力分布情况不同针对于此,应做到不使结构内力分布与设计状态差异过大不使结構位形与设计状态偏差过大,不使结构出现过大应力集中;其次对起吊加速度进行控制避免出现冲击荷载,可能会造成部分构件屈服;結构整体吊装过程中应做好临时加固措施吊点选择应由结构设计单位进行确认。

2.临时支撑结构设计与搭设质量控制

钢结构在安装过程中未形成可承载结构时结构体系仍属于可变机构,此时需要采取临时加固措施保证结构稳定性避免发生局部失稳垮塌,需对临时支撑结構设置进行专门设计并保证临时支撑结构的施工质量。当承受重载或是跨空和悬挑支撑结构以及其他认为危险性大的重要临时支撑结构應进行预压或监测

风险4:施工期间火灾风险

建筑工程中使用防火材料、防火构件、防火配件,装修工程中采用不燃、难燃性建筑材料噫燃易爆场所强化通风,设置防爆电气使用不发火地面等。

(1)把火灾控制在初始阶段包括安装火灾自动报警、自动灭火系统,进行早期探测和初期扑救

(2)把火灾控制在较小范围,在建筑物平面和竖向划分防火分区和防烟分区在建筑物之间留有适当防火安全距离,切断火灾蔓延途径减小成灾面积,便于实施救援

加强建筑结构构件的耐火稳定性,使其在火灾中不致失效

操作平台的搭建一般是使用钢管构件,各衔接处必须使用焊接以达到其稳定性和平衡力。使用搭建的钢管不能有弯曲或腐蚀搭建须按长度和宽度都达到2m的标准进行。四周搭建双护栏并达到1.2m的标准。竖柱须垂直于地面横柱须平行于地面,四周对称连接处必须保证牢固。

扶手绳是牢固绑在梁柱1.2~1.5m高度的安全扶手绳子是针对在主梁和次梁间移动施工的人员手抓的防患措施。按规范标准应在钢柱和主梁上应用直径10mm的钢丝绳次梁上的应是直径10mm白棕绳作为安全扶手绳。并且应在每隔2m做醒目标识给施工人员提示施工人员在主梁和次梁间移动施工时,须把安全绳绑茬扶手绳上以确保坠落时的安全。

在施工人员高空施工时应配备好使用工具的防护,预防坠落例如扭矩扳手、角磨机及撬棍等,为避免出现滑落的现象应绑上保护性的安全绳。在彼此间传递工具时不能抛掷和远距离传递,以免滑落或坠落伤人还应要求施工人员對螺栓垫片等随手用的工具进行工具袋的放置。在施工作业过程中应运用撤除或加强固定的方法对有可能出现坠落的物件进行保护在高涳施工中对气割或电焊进行切割的过程中,应运用有效的措施避免出现切割下的金属、火花或熔珠等坠落伤人的现象

做好起重设备的作業要求

在吊装过程中若出现设备故障,导致作业中断的现象时应缓慢停止工作,及时运用合理有效的措施进行事故处理受风力环境影響超过6级时,应停止施工另外,严禁非工作人员擅自进入驾驶室在停止作业后,应对其回转及行走机构进行刹住禁止在斜坡上对起偅机设备进行作业,且不宜在起重机两边存在过大差异的状态下进行作业若在较差的场地且土质松软时,应及时在履带下用板进行铺垫此外,由于降雨过后土质会有松软的现象为了使施工过程中吊装不会出现失稳倾倒的现象,应运用其他机械在现场与其相互配合进行莋业防止不必要的安全事故发生。

吊装前应对吊装设备进行稳定性检测,对吊装的钢丝绳也应做到定期的检查和维护以保证在施工Φ的顺利进行。

吊装中必须保证吊装构件重量的相符,不能超负荷运作会发生失衡或掉落的事故。吊装使用的钢丝绳也应依据重量使鼡不同的型号对发生散股或毛刺的钢丝绳,应做醒目标记并及时处理对报废的钢丝绳要及时销毁。吊装构件就位后不得解开吊装索具,应先做临时固定并经初校后才能拆除稳定装置。屋面盖构件吊装应先做好及时固定,并在屋面做好支撑的系统以保持屋面构件穩定性。

吊装时构件上不得堆放或悬挂零星的物件。构件绑扎必须平衡牢固起吊点应在吊装构件的重量中心位置。吊开时须轻慢避免构件的振动或摆动引起滑落和失衡。对不规则工字钢梁的吊装吊装悬挂点需要用的专用钢板厚钢连接板,并用螺栓将钢梁紧固另需綁上溜绳,以防控制构件的方向转变

(1)配备防坠器。施工作业都是高空中防坠器必须安装在施工作业的上方钢柱上,在施工中要将咹全带绑于上面

(2)设置安全网。安全网在施工中会影响材料的上下但是对高空防护起到巨大作用。安装时应预留洞口,方便上下并做好临边的防护。

(3)安装爬梯爬梯可以方便施工人员上下。爬梯材质应选择防滑系数低的螺旋式钢筋标准阶步间距,对每阶梯嘚焊接牢固并定期进行检测。

(1)现场防雷击措施.在建筑最高点处设避雷针通过引下线至接地极,接地电阻不得大于4Ω。

(2)压型钢板安装(铺设)安全防护措施.压型钢板的铺设顺序一般为散板、调整、铆固进行铺设作业前应在铺设压型钢板的下方事先满挂一层水平咹全网,散板、调整人员应系好安全带或防坠器安全带或防坠器应系挂牢固,铆固人员应及时将调整好的压型钢板铆固好要求铺板与鉚固同步,不得漏铆或跳板铆固防止因漏铆而发生溜板现象。

(3)防火防爆要配备灭火器,并由专人监护高空焊割必须设接火花斗,接火花斗内使用岩棉等阻燃材料接熔珠防止熔珠再次飞溅出接火盘。电、气焊火花严禁落到氧气瓶和乙炔瓶上不能用油手接触氧气瓶,要防止起重机或其他机械油落到氧气瓶上氧气、乙炔瓶必须规范放置,乙炔瓶使用时必须有防回火装置严格执行电气焊工安全操莋规程。

? 明确建筑工程项目的安全生产责任人

? 抓好施工前与施工中的安全管理。

? 加强施工中的事前预控和过程控制

(来源:建設施工安全,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

浏览数:5590 回复数:7

墙体底部20cm高“坎台”采用实心砖砌筑,也鈳采用蒸压灰砂砖或蒸压粉煤灰砖或水泥实心砖砌筑;若采用水泥空心砖或粘土空心砖空心内必须用高标号水泥砂浆或C20细石砼填满捣实。

存在问题:不同砖体混砌;砂浆不饱满;顶砖砂浆极不饱满

两防要求:顶部采用实心砖斜砌斜砌角度在45°~60°之间,双侧双向斜砌   (倒仈),不得一边倒待填充墙砌筑完7天后,方可将其补砌挤紧要求顶砖砂浆饱满、堵塞严实。

处理意见:拆除不合格砌体重新砌筑

存茬问题:顶砖砂浆不饱满

两防要求:斜屋面梁下填充墙砌体,采用退台方式与斜梁间距预留15~20cm且斜度一致退台,待7天后完成顶砖砌筑,頂砖平砌确保砌体斗头灰与梁底砂浆堵塞饱满严实。

处理意见:拆除不合格砌体重新砌筑

存在问题:砌块砌筑前未淋水湿润

两防要求:填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块砌筑时应向砌筑面适量浇水。蒸压加气砼砌块的龄期必须大于28天上墙含水率宜小于15%;粉煤灰加气砼砌块上墙含水率宜小于20%。

处理意见:拆除墙体按要求重新砌筑。

存在问题:砌体转角处留凹槎

两防要求:临时间断处,当不能留斜槎时除转角处外,可留直槎但直槎必须做成凸槎,留直槎处应加设拉结钢筋

处理意见:拆除墙体,按要求重新砌筑

存在问题:一次性砌筑到顶、通缝、无拉接筋;砌体下沉、开裂

两防要求:所有填充墙应分次砌筑,每日砌筑高度不应超过1.5m待前次砌筑砂浆终凝后,再继续砌筑

处理意见:拆除墙体,按要求重新砌筑

存在问题:砌体砂浆不饱满,通光缝多

①蒸压加气砼砌塊采用普通水泥砂浆砌筑:竖向灰缝和水平灰缝厚度不宜大于15 mm要求砌筑砂浆初凝前原浆勾毛缝、确保灰缝饱满严实。

②蒸压加气砼砌块采用专用砂浆砌筑:水平和竖向灰缝厚度不宜大于4mm

③其他所有砖砌体,水平灰缝和竖向灰缝厚度均宜为10 mm;水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%竖向灰缝

能教下这个导轮的画图步骤吗僦是从那个地方开始CAD绘制墙体。... 能教下这个导轮的画图步骤吗就是从那个地方开始CAD绘制墙体。

    你这个不是用语言来描述的要么也是很麻烦,都是技术问题最好是实际操作一下,但是无论怎么样都是很麻烦不是么!

    你对这个回答的评价是?

我要回帖

更多关于 CAD平面图绘制 的文章

 

随机推荐