铝膜的二次结构怎么放线?主体放线教程墙不抹灰,20墙应该改成18还是17或者16;10墙是否该移动?

  二次结构砌筑前是否需要进行主體结构验收

装修必须在主体验收后才开始主体封顶就可以做主体结构验收,各地规定不一样当然关系过硬就无所谓了只规定必须进行主体验收,必须二次砌筑完成才能做主体结构验收而比如河南就包括,所以只要结构满足强度要求下面就可以进行砌筑施工,现状是仳如北京的就不包括
从主体结构验收上来说,砌筑也是主体一部分

一般是完以后(包括二次)进行在主体验收前还可以做喷浆、护角等工作。#主体验收是要等墙体砌筑完毕需要进行主体验收,准备墙面粉刷隐蔽前不需要工程验收大项分基础验收、主体验收和竣工验收#需要进行结构验收#一般是砌筑完以后(包括二次结构)进行主体验收,在主体验收前还可以做喷浆、护角等工作

原标题:二次结构如何施工老師傅全程演示!

来现场看老师傅的全程演示!

基层验收→墙体弹线→植筋→构造柱钢筋→拌制砂浆→砌筑底标准砖→腰梁下砌砖→腰梁浇築→砌筑腰梁上部墙→构造柱浇筑→15天后塞

01 基层验收、墙体放线

砌筑基层的楼地面浮浆、残渣清理干净并弹线。填充墙的边线、门窗洞口位置线应准确偏差控制在规范允许范围内。

砌体与柱或剪力墙间的拉结筋过梁、圈梁、现浇板带钢筋与结构连接及构造柱立筋与上下層连接采用植筋方法,结构胶采用合格的结构胶植入深度不小于12d(ф6拉结筋按80mm施工),间距500mm

钻孔应用吹风机清理干净,保证钻孔深度植筋必须经过拉拔试验,合格后方可进行后续施工所需的植筋胶要提前选好厂家,保证性能合格、操作简单

【需要设置构造柱的部位】

1) 不同材料交接处;

5) 洞口宽度大于2m。

钢筋绑扎→砖墙砌筑→模板支设→混凝土浇筑

250×墙厚,配筋为4ф12(HRB335)ф6@200构造柱两侧的墙体设马牙槎,采用先退后进方式马牙槎边口应吊线砌筑构造柱边贴双面泡沫胶条,厚度不小于5mm构造柱所用砼的强度等级C20,砌体模板要有可靠的加固及支撑措施

1)构造柱的混凝土强度等级不宜低于C20;砌体砂浆的强度等级不应低于M5。

2)构造柱的截面尺寸不宜小于240mm×240mm其厚度不应小於墙厚,角柱、边柱的截面宽度可适当加大柱内的竖向受力钢筋,对于角柱、边柱不宜少于4ф14;对于中柱不宜少于4ф12

3)构造柱的箍筋茬楼层上下500mm范围内宜采用ф6,间距100mm一般部位宜采用ф6,间距200mm

砌筑砂浆不准使用隔夜砂浆,而且使用过程中不准随便加水搅拌后的砂漿要尽快在短时间内用完,避免时间过长砂浆终凝。

砌块填充墙砌筑时墙底部应砌3皮标准砖。

厨卫等防水房间设200mm高素砼止水带

1)填充墙砌筑时应预选、预排砌块,并清除砌块表面污物剔除外观质量不合格砌块。墙体砌筑时应挂线砌体的平整度、垂直度要随时用靠呎校正。

2)填充墙砌筑应错缝搭砌加气砼砌块搭砌长度一般为不得小于砌块长的1/3。竖向通缝不应大于2皮砌块

3)填充墙砌体的水平灰缝應平直,按净面积计算的砂浆饱满度不应小于80%竖向灰缝应采用加浆方法,使砌砂浆饱满严禁用水冲浆灌缝,不得出现假缝、瞎缝、透明缝竖缝的饱满度不应低于80%。在砌筑砂浆终凝前后时间内应将灰缝刮平。

4)填充墙砌体与结构的连接每500间距设置ф6后置的拉结筋,伸出结构墙柱边700拉结筋根数设置根据墙厚,每120mm宽时设置一根120~240时设置2根,<120时设置一根>240时设置3根。

1)每层墙高的中部应增设高度为120mm与墙体同宽的混凝土腰梁。

2)砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁高度不宜小于120mm,纵筋不少于4ф10箍筋6ф@200;其它層在窗台标高处,应设置通长现浇钢筋混凝土板带板带的厚度不小于60mm,混凝土强度等级不应小于C20纵向配筋不宜少于3ф8

窗台顶面应浇成內高外低,高差在60mm以上的斜面

填充墙砌至接近梁底、板底时,预留30~50mm的空隙待填充墙砌筑完并至少间隔15天后,再用C20细石砼或高强度水泥砂浆进行塞缝

填充墙砌至接近梁底、板底时,以45°~60 °角顶紧;补砌时,对双侧竖缝用高强度等级的水泥砂浆嵌填密实。