请问有什么软件可以绘制污水管道纵断面图纸怎么看呀吗?

画外网经常遇到这个问题我们嘚领导(非水专业)不理解排水管网画纵断面图或高程表,说给出坡度就行了 但我觉得,标高是在设计阶段应该解决的事情不应留给施工階段,施工不可能一个井一个井的从上游到下游砌筑所以必须知道各个检查井的井底标高,否则在施工时确定有可能出问题尤其是汇鋶处、管道交汇处。 不知大家设计中怎样处理这个问题谢谢

画外网经常遇到这个问题,我们的领导(非水专业)不理解

或高程表说给出坡喥就行了。 但我觉得标高是在设计阶段应该解决的事情,不应留给

阶段施工不可能一个井一个井的从上游到下游砌筑,所以必须知道各个

的井底标高否则在施工时确定有可能出问题。尤其是汇流处、

交汇处 不知大家设计中怎样处理这个问题。谢谢

管径和管道的坡度和管道的管底標高图中标高多是使用绝对标高1、室外重力排水管道的图纸由图纸目录,管道铺设安装标准图等组成;2、涉及的标高主要在纵断面图中標出纵断面图根据不同的标桩号。管子的标高也会在各个检查井的出入口标出将管路分成若干管段、若管道使用《给排水制图标准》圖例之外的管材,纵断面图横断面图,平面图设计说明书,标注的是管子的管底标高3,在图上标注这个管段的管长纵断面的自然標高,检查井砌筑或安装标准图在说明书中应标出本图管线的图例。4、检查井砌筑或安装图

可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB )以下设计規范及条文说明:1、设计规范4.1.3 管渠材质、管渠构造、管渠基础、管道接口,应根据排水水质、水温、冰冻情况、断面尺寸、管内外所受压力、汢质、地下水位、地下水侵蚀性、施工条件及对养护工具的适应性等因素进行选择与设计4.3.2A 埋地塑料排水管可采用硬聚乙管、聚乙管和玻璃纤维增强塑料夹砂管。2、条文说明4.1.3 规定管渠材质、管渠构造、管渠基础、管道接口的选定原则管渠采用的材料一般有混凝土、钢筋混凝土、陶土、石棉水泥、塑料、球墨铸铁、钢以及土明渠等。管渠基础有砂石基础、混凝土基础、土弧基础等管道接口有柔性接口和刚性接口等,应根据影响因素进行选择。4.3.2A 关于采用埋地塑料排水管道种类的规定近些年,我国排水工程中采用较多的埋地塑料排水管道品种主偠

(1)承插式给水铸铁管:具有较高的机械强度及承压能力,有较强的耐腐蚀性接口方便,易于施工其缺点在于不能承受较大的动荷載及质脆。按材料分为普通 灰口铸铁管和球墨铸铁管较为常用的为球墨铸铁管。 (2)钢管:其优点是耐高压、耐震动、薄而轻及管节长洏接口少;缺点是易锈蚀影响使用寿命、价格较高故需做严格防腐绝缘处理。钢管一般用于管径要求大、受水 压力高路段及穿越铁路、河谷和地震区等管段。 (3)预应力和自应力钢筋混凝土管:优点是抗渗性和耐久性能好不会腐蚀及腐烂,内壁不结垢等缺点是质地較脆易碰损、铺设时要求沟底平整,且需做管道基础及 管座常用于大型输水系统。 (4)玻璃钢管:指玻纤维增强树脂塑料管这种管材優点在于重量轻,抗腐蚀安装容易,缺点是刚度小管道基础要求较严。大口径玻

给水管材:常用的 镀锌钢管、球墨钢管、铝塑管、衬塑鋼管、U-PVC,PP-R PP-C PE-X排水管材:铸铁管、U-PVC (分实壁和空心)、水泥混凝土管、陶土管###室外排水管道管材通常会选用: 1、硬聚乙管(UPVC),管径主要使用范围为225mm~400mm,承插式橡胶圈接口;2、 聚乙管(PE管,包括高密度聚乙HDPE管),管径主要使用范围为500mm~1000mm,承插式橡胶圈接口;3、玻璃纤维增强塑料夹砂管(RAM管),管径主要使用范围为600mm~2000mm,承插式橡胶圈接口随着经济、技术的发展,还可以采用符合质量要求的其他塑料管道。###1、硬聚乙管(UPVC),管径主要使用范围为225mm~400mm,承插式橡胶圈接口;2、 聚乙管(PE管,包括高密度聚乙HDPE管),管径主要使用范围为500mm~1000mm,承插式橡胶圈接口;3、玻璃纤维增强塑料夹砂管(RAM管),管径主要使用范围为600mm~2000mm,承插式橡胶圈接口随着经济、技术的发展,还可以采用符

室外排水管道坡度在规范中没有具体规定,但根据管道材质能够承受冲刷的能力不同材料的管道规定了不同嘚流速。如果流速超过就要设置跌水井消能??管径、流速与坡度还是有一定关系的,所以不同材质和不同大小的管道有不同的排水坡度的???PS:4.2.5?排水管道的设计流速,应遵守下列规定:??1?金属管道为?10.0?m/s;??2?非金属管道为:??石棉管道?3.0?m/s;??混凝土管道4.0?m/s;??塑料管道?4.0?m/s??

根据《室外排水设计规范》(GB)第4.2.10条規定,排水管道的最小管径与相应最小设计坡度的规定取值是:污水管最小管径d300mm / 相应最小设计坡度 塑料管0.002、其他管0.003。 雨水管最小管径d300mm / 相应最小設计坡度 塑料管0.002、其他管0.003室外排水管道坡度的计算方法是:排水管道的坡度=(管首的管底标高-管尾管底标高)/管总长。

1 范围 本工艺标准适用于囻用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有碱性的排水管道安装工程 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 管材为硬质聚乙(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书 2.1.2 管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%管件造型应规矩、光滑,刺。承口应有梢度,并与插口配套 2.1.3 其它材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。 2.2 主要机具: 2.2.1 手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、套丝板、毛刷、棉布、线坠等 2.3 作业条件: 2.3.1 埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必須有坡度,沟底夯实。 2.3.2 暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾预留孔洞预埋

根据《室外排水设计规范》(GB)第4.2.10条规定,排水管道的小管径与相应小设计坡度的规定取值是:污水管小管径d300mm / 相应小设计坡度 塑料管0.002、其他管0.003。 雨水管小管径d300mm / 相应小设计坡度 塑料管0.002、其他管0.003 室外排水管坡度一般来说,在坡度的设置是没有具体的规范标准要求的,因为室外排水管坡度的设置也昰有众多的影响因素,管道的材质、管径的大小、流速的 大小等各个方面都影响排水管坡度的设置。室外排水管坡度的设置和管道的安装验收程序严谨,需要对部分项工程进行细部验收,项目经理、施工单位、监理单位共同参与检验批的质量验收,如果含有分包项,则还需要分包单位項目经理签字验收,对排水管坡度、管道埋设前灌水和通水、沟基处理和井池底板强度等各个方面都要进行一一验收和签字 室内排水管坡喥的设定和室外排水管坡度不

通常室外排水管道都是直埋,保温都采用聚氨脂发泡直接做在管道上(可现场制作),不是用保温材料进行包裹。另外,室外排水管道在有足够埋深的情况下(北方地区大于1米,中原地区大于80厘米,南方地区大于60厘米),根本不需要保温###1、最好用钢(不锈钢)塑复合管,外包塑料的,再加一层外保温套管。2、岩棉最好采用憎水型的外带铝箔纸整体保护,加强接口处的粘合处理不过一般情况下是不用做保温的,洳果图纸上有要求就要做。你仔细看一下图纸上的设计说明,或者询问设计人员

1、最好用钢(不锈钢)塑复合管,外包塑料的,再加一层外保温套管。2、岩棉最好采用憎水型的外带铝箔纸整体保护,加强接口处的粘合处理不过一般情况下是不用做保温的,如果图纸上有要求就要做。你仔细看一下图纸上的设计说明,或者询问设计人员###用岩棉之类的保温材料包裹后在外面缠上钢丝网抺上保护壳.###通常室外排水管道都是直埋,保温都采用聚氨脂发泡直接做在管道上(可现场制作),不是用保温材料进行包裹。另外,室外排水管道在有足够埋深的情况下(北方地区大于1米,中原地区大于80厘米,南方地区大于60厘米),根本不需要保温