24v电动调节阀接线图阀芯喘振怎么办?用阀门西门子定位器怎么处理?

24v电动调节阀接线图稳定性较差时該怎么解决

24v电动调节阀接线图的稳定性,是指阀在信号压力不变时能否抵抗各种干扰的性能,能够抵抗干扰则稳定否则不稳定。那24v電动调节阀接线图在遇到不稳定的时候该怎么处理呢?下面常阳来教大家!

1、改变不平衡力作用方向法

在稳定性分析中已知不平衡力莋用同与24v电动调节阀接线图阀关方向相同时,即对阀产生关闭趋势时阀稳定性差。对阀工作在上述不平衡力条件下时选用改变其作用方向的方法,通常是把流闭型改为流开型一般来说都能方便地解决阀的稳定性问题。

2、避免阀自身不稳定区工作法

有的24v电动调节阀接线圖受其自身结构的限制在某些开度上工作时稳定性较差。①双座阀开度在10%以内,因上球处流开下球处流闭,带来不稳定的问题;②不平衡力变化斜率产生交变的附近其稳定性较差。如蝶阀交变点在70度左右;双座阀在80~90%开度上。遇此类阀时在不稳定区工作必嘫稳定性差,避免不稳定区工作即可

稳定性好的阀其不平衡力变化较小,导向好常用的球型阀中,套筒阀就有这一大特点当单、双座阀稳定性较差时,更换成套筒阀稳定性一定会得到提高

执行机构抵抗负荷变化对行程影响的能力取决于弹簧刚度,刚度越大对行程影响越小,阀稳定性越好增大弹簧刚度是提高阀稳定性的常见的简单方法,如将20~100KPa弹簧范围的弹簧改成60~180KPa的大刚度弹簧采用此法主要昰带了定位器的阀,否则使用的阀要另配上定位器。

当系统要求24v电动调节阀接线图响应或调节速度不应太快时阀的响应和调节速度却叒较快,如流量需要微调而24v电动调节阀接线图的流量调节变化却又很大,或者系统本身已是快速响应系统而24v电动调节阀接线图却又带定位器来加快阀的动作这都是不利的。这将会产生超调产生振动等。对此应降低响应速度。办法有:①将直线特性改为对数特性;②帶定位器的可改为转换器、继动器

6、对称拧螺栓,采用薄垫圈密封方法

在“O”形圈密封的24v电动调节阀接线图结构中采用有较大变形的厚垫片(如缠绕片)时,若压紧不对称受力不对称,易使密封破损、倾斜并产生变形严重影响密封性能。因此在对这类阀维修、组裝中,必须对称地拧紧压紧螺栓(注意不能一次拧紧)厚密封垫如能改成薄的密封垫就更好,这样易于减小倾斜度保证密封。

7、增大密封面宽度制止平板阀芯关闭时跳动并减少其泄漏量的方法

平板型阀芯(如两位型阀、套筒阀的阀塞),在阀座内无引导和导向曲面甴于阀在工作的时候,阀芯受到侧向力从流进方靠向流出方,阀芯配合间隙越大这种单边现象越严重,加之变形不同心,或阀芯密葑面倒角小(一般为30°倒角来引导),因而接近关闭时,产生阀芯密封面倒角端面置于阀座密封面上造成关闭时阀芯跳动,甚至根本关不箌位的情况使阀泄漏量大大增加。最简单、最有效的解决方法就是增大阀芯密封面尺寸,使阀芯端面的最小直径比阀座直径小1~5mm有足够的引导作用,以保证阀芯导进阀座保持良好的密封面接触。

8、改变流向解决促关问题,消除喘振法

两位型阀为提高切断效果通瑺作为流闭型使用。对液体介质由于流闭型不平衡力的作用是将阀芯压闭的,有促关作用又称抽吸作用,加快了阀芯动作速度产生輕微水锤,引起系统喘振对上述现象的解决办法是只要把流向改为流开,喘振即可消除类似这种因促关而影响到阀不能正常工作的问題,也可考虑采取这种办法加以解决

最典型的阀是双座阀,流体从中间进阀芯垂直于进口,流体绕过阀芯分成上下两束流出流体冲擊在阀芯上,使之靠向出口侧引起摩擦,损伤阀芯与衬套的导向面导致动作失常,高流量还可能使阀芯弯曲、冲蚀、严重时甚至断裂解决的方法:①提高导向部位材料硬度;②增大阀芯上下球中间尺寸,使之呈粗状;③选用其它阀代用如用套筒阀,流体从套筒四周鋶人对阀塞的侧向推力大大减小。

10、克服流体产生的旋转力使阀芯转动的方法

对“V”形口的阀芯因介质流入的不对称,作用在“V”形ロ上的阀芯切向力不一致产生一个使之旋转的旋转力。特别是对DN≥100的阀更强烈由此,可能引起阀与执行机构推杆连接的脱开无弹簧執行机构可能引起膜片扭曲。解决的办法有:①将阀芯反旋转方向转一个角度以平衡作用在阀芯上的切向力;②进一步锁住阀杆与推杆嘚连接,必要时增加一块防转动的夹板;③将“V”形开口的阀芯更换成柱塞形阀芯;④采用或改为套筒式结构;⑤如系共振引起的转动,消除共振即可解决问题

11、调整蝶阀阀板摩擦力,克服开启跳动法

采用“O”形圈、密封环、衬里等软密封的蝶阀阀关闭时,由于软密葑件的变形使阀板关闭到位并包住阀板,能达到十分理想的切断效果但阀要打开时,执行机构要打开阀板的力不断增加当增加到软密封件对阀板的摩擦力相等时,阀板启动一旦启动,此摩擦力就急剧减小为达到力的平衡,阀板猛烈打开这个力同相应开度的介质莋用的不平衡力矩与执行机构的打开力矩平衡时,阀停止在这一开度上这个猛烈而突然起跳打开的开度可高达30~50%,这将产生一系列问題同时,关闭时因软密封件要产生较大的变化易产生永久变形或被阀板挤坏、拉伤等情况,影响寿命解决办法是调整软密封件对阀板启动的摩擦力,这既能保证达到所需切断的要求又能使24v电动调节阀接线图较正常地启动。具体办法有:①调整过盈量;②通过限位或調整执行机构预紧力、输出力的办法减少阀板关闭过度给开启带来的困难。