我的CC-LINK中有17个远程输入信号模块,其中第9个32点的模块偶尔会出现这样的问题其中有X6,X7,XA,XE(都是接近开关信号)),四个信号出现过信號不能关断的问题,
接近开关感应了就有信号不感应了信号还保持,我把线拆了PLC监控这边还是有信号,不过模块上不亮灯除非我用PLC強制关掉,或关断PLC电源重开才能恢复正常,
也不经常出现有时就连续一天两天都没问题
第一次遇到,请问这是什么问题我看过手册仩有说信号不能OFF,需要并电阻但我十多个却只有这一个有问题。实在不明白
真如你描述:该DI模块有问题。
但一般情况模块出问题的几率是很低的除非现场环境恶略,
1你的接近开关具体控制过有多远?信号不稳定2你的接近开关是否有中继转接。中继有问题3:接近开關的输出电压是多少220v?24V
你对这个回答的评价是?
远程通讯的话你最好有一个机制,复位远程信号
你对这个回答的评价是
三菱Q系列MELSECNET/H的远程I/O站与输入/输出模塊的通讯
(LX/LY)软元件用于上位站使那儿可以与远程I/O站上的输入/输出模块通讯。当在远程主站和远程I/O站之间通讯时网络数据写入远程主站。通过远程主站公用参数设置与各个远程I/O站通讯的软元件范围写入远程I/O站的PLC参数不会引起输入/输出模块通讯出现问题,即使是默认设置也鈈会出现问题按需要更改PLC参数的设置。
1) 当用于远程I/O站输入模块的X0设置为置为ON时用于远程I/O站的X1000设置为ON。
2) 当用于远程主站的Y1010设置为ON时远程I/O站输出模块的Y10设置为ON。