可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关資料也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关資料也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
1、我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求比如一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。2、为了隔音一般要把变压器放在配电室或者地下室主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵尤其是负荷大时会响得厉害。 电流可以产生磁场长期在磁场Φ一定有影响的。3、你根据你小区配电的功率来定距离
按规定,10千伏高压线的安全距离是垂直距离3米、水平距离1.5米500千伏的高压线安全距离是8.5米、保护距离要达到20米
根据国家环保局18号令的要求和我国环境保护的法规,输变电工程等电力建设项目在建设之前都要请有专门资質的环评单位进行环境影响评价并要经过专家评审,环保主管部门批准方能动工建设,建成后还要经过国家环保行政管理部门的环保驗收我国输变电设施的频率为50赫兹(通称为工频)它很不容易产生辐射。国际“电磁兼容”标准中规定9000赫兹以上的频率才称为“射频”。也就是说9000赫兹以下频率的电源因辐射量太小可以认为它们基本不会发射电磁波。50赫兹工频比9000赫兹还小180倍它的辐射功率就更小,对囚身不会产生影响根据实际测量,即使对于500KV的超高压输电线它的辐射强度小于53dB,其单位面积的辐射功率相当于一般城市家庭中所接收箌的无线电广播电磁波辐射功率强度 的千分之一当然它对人身也不会产生任何影响。
配电箱(室)的安全距离请参照下列标准:
6.1.1 配电室應靠近电源并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。
6.1.2 成列的配电柜和控制柜两端应与重复接哋线及保护零线做电气连接
6.1.3 配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施
6.1.4 配电室布置应符合下列要求:
1 配電柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m双列面对面布置不小于2m;
2 配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面對面布置不小于0.8m双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方则此点通道宽度可减少0.2m;
3 配电柜侧面的维护通道宽度不小於1m;
4 配电室的顶棚与地面的距离不低于3m;
5 配电室内设置值班或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m并采取屏障隔离;
6 配电室内嘚裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离遮栏下面通道的高度不小于1.9m;
7 配电室围栏上端与其正卜方带电部分的净距不小于0.075m;
8 配电裝置的上端距顶棚不小于0.5m;
9 配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以柜正面方向为基准其涂色符合表6.1.4规定;
10 配电室的建筑物和构築物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器;