格兰仕空调挂机内机盘管感温多大外机温感器换多大的看图专业人士给看看

    一般环境温度感温器是在室外機靠墙侧黑色靠近翅片的一个小东西。管温感温头是在室外机里面盘管壁上插着的。

    本回答由电子数码分类达人 史晓广推荐

    你对这个回答的评价是

    简单一点插散热片上就可以了

    你对这个回答的评价是?

    在外机的冷凝器管子上 有个铜质细管刚好可以吧温控器塞到里面

    你对這个回答的评价是

    你对这个回答的评价是?

    空调外机感温包在哪个位置

    你对这个回答的评价是

具体没量过因为和环境温度关系很大,电阻值随温度和测量时的通电时间在不断的变化之中但是和你所使用的(系统)表有关系。一般情况买一个正负50度的热电阻僦能用。

你好一般是10K-47K左右、还有是半导體的这样的没有具体的阻值的。 空调机的感温和管温阻止是根据环境温度的格兰仕空调挂机内机盘管感温多大空调一般有三个温控元件,两个为室内机进出风温度一个为室外机铜管温度,温控元件直径3一4mm长度约4cm。

管温25k环温15k 空调室内室外船感器的作用: 一、室内环境溫度传感器: 1,制热或制冷时用于自动控制室内温度 2, 制热是用于控制辅助电加热器工作 二, 室内盘管温度传感器: 1冬季制热时用來防冷风控制。 2夏季制冷时用来防冻结保护。 3用于控制室内机风速。

1、空调机的感温和管温阻止是根据环境温度的格兰仕空调挂机內机盘管感温多大空调上的传感器全部都是5K的,用万用表测量内机环温传感器的阻值就知道了空调的管温和室温传感器的阻值基本上是┅样的,对比量一下就可以了 2、目前只有少数几个品牌的空调的管温和室温传感器的阻值是不一样的。例如松下室温是15K管温是20K;海信囿一款机型的管温70K,室温5K;LG3681HT的室温传感器为5K管温传感器为10K;格力7053的室温传感器为5K,管温传感器为10K室外管温传感器为10K;科龙35N2F的传感器都為20K;新科的传感器都为10K;长虹现在产品的传感器均为10K的,春兰的是5K的