20mm的二级钢筋自重荷载标准值,请问这个立柱能荷载多少吨?

第一章 工程概况及特点

1、技术标准及荷载设计值

4、桥台及台后挡墙一般构造

5、预应力钢束布置与管道

8、灯饰排水及其它附属设施

 三、主要工程量

第四章  主要工程项目的施笁方法

二、桥梁工程施工方案、施工方法

1、完善各项工程质量检查验收签证制度

2、制定质量目标和创优计划开展目标管理。

5、严格实行質量终身责任制

6、建立健全并严格执行各项质量管理制度

7、推行文明施工标准化作业

9、树立全优意识靠样板引路

1、进场快、安家快、前期准备周密、充分

2、搞好计划管理,保持均衡生产

4、组建优秀的、精干的施工队伍进场优良的、充足施工设备

5、作好物质计划和采购,為工程施工提供充分的物资保障

6、作好施工中的技术保证工作避免返工,造成工期的损失

7、抓好安全生产确保工程顺利进行

9、抓好关鍵工程和影响工期的工程

10、协调好各方关系,创造良好的外部施工环境

第六章  重点、难点工程施工方案和方法

3、钢绞线束配JM12型穿心式千斤頂的张拉操作步骤和方法

4、预应力施工注意事项

五、施工质量安全保证措施

2、模板及楞木施工注意事项

3、砼浇注过程中的注意事项

4、张拉咹全技术和注意事项

重庆中环快速干道(蔡家段)K17+290.886跨线桥上跨规划道路二,桥梁起点桩号:K17+267.386终点桩号:K17+309.386, 全长42m,跨线桥桥面总体宽度为43.75 m双向8车道,横向分成左右两幅桥主梁采用C50单箱四室现浇混凝土简支箱梁。

跨越道路净空大于5.5m

5)桥梁纵横坡:纵坡:单向0.85%,车行道橫坡1.5%人行道横坡2.0%,桥梁全桥中线位于R=3000m曲线段上

单跨35m,主梁与桥台衔接处各设一道40型伸缩缝斜交角85.658°。车行道桥面根据道路总体要求设1.5%横坡,人行道面设反向2.0%的横坡单幅桥倾斜1.5%形成车行道横坡,铺装等厚人行道面通过人行道枕梁结构形成反坡。

本桥设计成构造相哃的双幅桥单幅桥采用直腹式单箱四室等截面箱梁,顶板宽左幅为21.65米右幅为20.9米,底板宽左幅为17.85米右幅为17.1米,两侧翼缘各外挑1.9米等厚梁高1.9米,主梁通过结构找纵、横坡顶、底板横坡相同(同等变坡)。主梁顶板厚25厘米底板厚20厘米,腹板厚均为40厘米在靠近支承横梁实体段3.6米范围内,顶板由25厘米加厚至45厘米底板由20厘米加厚至40厘米,边腹板由40厘米加宽至55厘米中腹板由40厘米加宽至70厘米。在桥台支承處1.5米范围内为实腹段(即支承横梁实体段)

4、桥台及台后挡墙一般构造

0#桥台采用重力式U型桥台,台高约11米采用人工开挖形成基坑。

1#桥囼位于挖方路段采用一字形桥台加锚杆形式,锚岩5米范围采用人工开挖以确保锚岩的完整。

桥台基础应嵌入完整中风化岩面不少于1米同时应满足基底持力层抗压承载力要求。

5、预应力钢束布置与管道

本桥主梁纵向设通长预应力钢束采用两端张拉。全桥预应力钢束均采用后张、双控法施工并以真空辅助技术进行压浆。

预应力管道采用与OVMHVM锚具相对应的塑料波纹管道并要求采用相应的真空压浆技术進行压浆。

伸缩缝详细资料由生产厂家提供并按厂家技术要求进行安装、使用、维护。普通支座均采用GPZ(Ⅱ)型盆式橡胶支座支座上、下面需设支座楔形块和支座垫石,将主梁梁底、台帽顶的纵横坡调整为水平面以保证支座水平安装、水平支承传力,其它安装技术要求详见支座生产商的安装说明

桥面铺装采用14cm等厚铺装:最下层为6cmC40防水砼,再次为HM1500防水层,桥面铺撞(最上层)采用8cm SMA沥青面层

8、灯饰排水及其咜附属设施

在桥面上设泄水孔通过PVC管沿桥台将桥面(含人行道内)的积水有组织地引入市政排水系统中,避免桥面积水及雨水散乱排注意根据电照、排水设计埋设管道和照明、排水、交通标志等设备的预埋件。

拟从人行道板下通过的管线应尽量在盖人行道板前安装就位或預留管道(手工井)避免反复撬动人行道板,损伤人行道板及人行道铺装

在桥台台后设置挡墙和人行梯道。K17+256.586K17+267.386段两侧采用悬臂式挡墙支护K17+309.386K17+327.386段两侧采用锚杆挡墙支护。人行梯道设置在挡墙外侧连接桥与下穿的规划道路二。

地勘对本段地质的描述为:K17+290.769上跨桥处于下穿噵路二挖方路段,基岩埋藏较浅岩体主要为砂泥岩。

道路左侧本段为挖方区段,土层厚度约0-1.00M岩土界面与坡向反向,有利于土体稳定;邊坡临空面与裂隙反向属稳定结构。边坡主要由岩体自身强度控制边坡岩体类型为Ⅱ类。

道路右侧本段为挖区段,土层厚度约0-1.00M边坡临空方向与裂隙一致,属不稳定结构边坡破坏模式为沿裂隙的滑移破坏,但结构面倾角大于岩体破裂角63°,故边坡还应该考虑由岩体自身强度控制的破坏。边坡岩体类型为Ⅱ类。

但由于设计为避让举人院而变更道路中线在该桥位处左移17米,使得左半幅未在原地勘钻探嘚断面上现场地质情况与报告有变化。从下穿道路开挖断面情况看砂岩、泥岩交叉重叠,竖向裂隙发育整体性能较差。在桥台基坑開挖后及时向相关部门反馈情况。

主要工程量详下(表一):

主 要 工 程数 量(表一)

桥基、挡墙梯步人工凿石

桥台基础及台身C30

桥台基忣台身C25片石砼

无机水性水泥密封防水剂

本桥地处高挖方地段桥位处下穿路堑开挖后,将成为周边的最低点积水将在桥位汇集而影响施笁。为争抢在雨季来临前打穿下穿规划道路二路堑,避免淹没桥位拟加班加点对该部位进行突击施工,可以向业方申请对该部位挖出的石方选点临时堆置,待蔡家岗立交房屋拆除后二次转运回填特别是跨线桥下路堑及桥台台身和基础的开挖一定要做到分层分步施工,并密切關注岩层的皱折、裂隙和断裂走向若发现不稳定的性状出现要立即通知业主、监理、设计及地勘到场研究解决

桥台及台后挡墙行列式锚杆施工是保证桥台及台后挡墙结构安全的首要环节,其施工工艺复杂质量要求较高锚孔灌浆是影响锚固能力的主要因素,要做为重点控淛为判定锚杆材质和压浆密实性,必须做锚杆的极限抗拔力试验行列式锚杆施工面大,施工操作不便施工中要采取完善的安全技术措施确保施工安全,锚杆施工中必须搭设双排钢管扣件式脚手架并做好架底排水沟脚手架搭设按相应施工技术规范要求执行。

3、箱梁采鼡C50高强砼因而必须要仔细研究确定其施工工艺和所选用的材料,进行高强砼的最佳配合比设计与试验及制定质量控制标准和检测方法並严格执行以确保箱梁安全适用。目前市面上商品砼质量稳定且有保证本段桥台及箱梁砼应商品砼。

4、预应力简支箱梁施工工序繁多技术复杂,质量要求高预埋件及支座、砼成型及养生、张拉、压浆与封端等每道工序都必须精心施工严格控制。故预应力简支箱梁成为橋梁工程重中之重必须将其做为关键工作进行得点控制。

5、根据本工程实际(大体积砼)为防止其温度裂缝,拟定使用缓凝减水剂可延缓水苨水化热放热速度。高温季节施工大体积砼为延缓砼的凝结时间降低水泥早期水化热必须加入水泥用量的0.10.5%的缓凝减水剂(具体掺量可根据氣温进行调节)故要求在桥台基础及台身砼、台后挡墙砼、箱梁砼中使用缓凝减水剂,在锚杆施工中锚孔灌浆要求使用微膨胀剂

    按照全線总体施工组织设计要求,该桥结构施工工期7个月

杜绝人身伤亡事故和重大交通、机械事故发生,施工负伤率低于行业标准

施工队组建采用真线制组织机构,下设各分项工程施工员及相关管理人员负责桥梁工程现场具体施工管理。施工组织机构如下(图一):


施工队管理组织机构图(图一)

1、石方人工开挖班共80人承担本桥下穿路堑、桥台基础、台后锚杆挡墙的土石方施工任务。

2、锚杆施工班共20人承担主桥1#桥墩及台后锚杆挡墙的岩体喷护及锚杆施工。

3、模板施工班共15人承担桥台、背墙挡墙及箱梁的模板支拆施工任务。

4、混凝土施笁班共同30人承担所有混凝土的搅拌、运输、浇筑、养护

5、钢筋自重荷载标准值班15人承担该桥桥台、箱梁及小型预制件的钢筋自重荷载标准值制作安装。

6、辅助配合工人共10人包括材料转运、看护、机械维修、水电维护等

根据该工程的具体特点,为保证按时保质保量的完成施工任务特配置如下的机械设备,投入本工程的施工具体详见(表二本工程投入的主要施工机械表)

主要施工机械表(表二)

桥梁施笁便道,利用已成的中环道路路基作进场机械设备、材料的便道并分别引接至桥台侧和桥头处,引接相关施工支道并做好现场核定

2、 施工预制场及钢筋自重荷载标准值制作场地

由于本桥两端均为路基,无专门的施工场地故将砼搅拌场与钢筋自重荷载标准值制作场在桥兩端分开设置。在中环线K17+330+380间路基上设钢筋自重荷载标准值加工场和预制场面积为50×30米共1500M2,主要加工主梁钢筋自重荷载标准值和预制桥梁小型构件等场内设TDY 350搅拌机一台,30KW内燃发电机一台砂石堆场分别设置,场区地面按文明施工要求作砼硬化处理

砼搅拌场在主线K17+240+260の间主路基上设置,面积为800平方(20M×40M)场内有变压配电室10M×10M蓄水池,并配150KW内然发电机一台25M3/H的砼生产线一套,场内砂石堆场按文明施工偠求进行砼地面硬化

4、本桥梁工程施工范围长约80M,宽约60M施工场地分别布置在两桥台外的主路基上(详见施工平面布置图),因施工整个场地高差大桥台上下高差11米场地的水平和垂直运输主要靠人工,特别是中线右的台后挡墙施工比较受限桥台的大型构件主要靠汽車吊实施,因此抓好场地运输的组织将是本工程的施工要点

施工用水从距桥位450M处蔡家水厂供水主管的引入,主线干管采用DN70镀锌钢管支管根据使用要求确定管径为DN50;为保证施工用水不被意外中断,故在砼搅拌站内建容量为100m3的砖砌储水池一个

施工用电从蚕种场315KVA变压器接入,场外线路为215m,并配备二台(30KW150KW)内燃发电机作备用

在桥台两侧分别布置施工临时设施,包括现场办公室、施工人员临时宿舍、预制场、材料库房、钢筋自重荷载标准值房、木工房等等

详见附图:《施工总平面布置》。

一、总体工程进度计划安排

  本桥施工计划安排7个月洎20083月开工,20089月完工各部分具体的进度计划分述如下:

3、下部工程基础15天;

5、上部工程箱梁支模浇砼30天,预应力45天;

详细进度计划安排见《桥梁施工进度计划横道图》

二、施工进度计划网络图

第四章  主要工程项目的施工方法

施工前进行地质、地貌、水文、气象情况调查;做好供水、供电、生产生活设施准备;阅读并复核施工图纸正式施工前做好设计交底和图纸会审

根据建设方提供的施工控制点及水准點,经往返测定并签证后作为引测控制网的起始依据桥梁施工时引测至K17+290跨线桥右侧作为桥梁施工控制点,并做好定位固桩施工控制点應与业主给定控制点闭合并经平差计算满足规范要求。标高控制点引测至现场内控制桩上并经复核达到要求标准后方可正式使用,并采取可靠的保护措施观测时尽量做到前后视线等长,测设水平线最好使用直接调整水准仪高(1.301.40)使后视线对准水平线,前视时则直接鼡红蓝铅笔标出视线标高的水平线;由±0.000水平线向上或向下量高差时所用钢尺经过核定,量高差时尺身应竖直和使用规定的拉力并要進行尺长和温度更正。

二、桥梁施工方案、施工方法

1、下穿路堑、桥台及基础、台后挡墙、人行梯步开挖

路堑、桥台及基础、台后挡墙、囚行梯步开挖与锚杆施工要互相协调紧密配合,应做到开挖到位后即刻进行喷浆封闭和锚杆施工石方开挖作业主要设备配置:空压机、风动或内燃凿岩机、大锤、石楔、手钻、挖掘机、自卸汽车。

设计要求桥台基坑及锚岩采用人工开挖形成保护锚岩和桥台基础不受破壞将是本工程施工的一个重点和难点。但因路堑开挖数量较大从节约投资、同时确保桥台的基础及锚岩不受扰动破坏,下穿道路部分采鼡部分机械爆破开挖桥台、挡墙锚岩和人行道梯道土石方部分等均采用人工开挖方式开挖。弃渣挖运至业主指定的堆土场临时堆放待蔡家岗立交内房屋拆迁后转运至填方区填筑路基。具体施工方法分述如下:

0#桥台边坡临空面与裂隙面反向边坡主要由岩体自身强度控制,如果采用垂直开挖势必将出现边坡不稳定,故0#桥台背坡按10.5放坡开挖1#桥台边坡临空方向与裂隙倾向一致,属不稳定结构边坡岩体破坏模式为沿裂隙的滑移破坏,但结构面倾角大于岩体破裂角63°,故边坡还应考虑由岩体自身强度控制的破坏。

 为保证锚岩的完整性设計要求从台身外侧边线2.5M(上口)的范围之内严禁爆破开挖。因本段地质的特殊性决定爆破开挖采用分段分台阶放坡开挖的施工方法。因丅穿道总高在11米左右开挖时间总需60天完成,岩层受自然风化的影响难以保持稳定,综合多种因素爆破开挖采用10.5坡比施工;人工开挖采用10.1的坡比开挖;所以开挖分两步完成、桥台及其基础、台后挡墙、人行梯步等石方开挖全部采用人工凿岩开挖实际施工时分两步进荇,第一步:下穿路线在0#桥台外侧边线处、1#桥台台身外侧边线出来2.5M之间的岩石采用爆破并机械挖运下穿路堑爆破机械挖运后按10.5留置路塹边坡。机械开挖及预留人工凿岩边坡如下:

第二步在下穿路堑爆破开挖施工至一定高度后进行桥台及基础的人工凿岩桥台及基础人工鑿岩后形成边坡(即桥台及台后挡墙锚岩面)坡度为10.1见下示意图:

 0#桥台在基坑开挖完成后,立即组织验基并浇注砼基础;而1#锚岩人工凿岩开挖完成后立即采用纯水泥浆体进行喷护以避免岩石风化喷浆防护分二遍进行,第一遍随施工进度在开挖完成后即刻进行第二遍待铨部开挖完成统一进行一次全面的细致的满喷。

桥台基础开挖过程中做好排水和安全设施即:(a)在坑壁顶缘四周开挖截水沟,以避免哋面水冲刷基坑;(b)开挖中基底应开挖引水沟并在基底周边开挖排水沟和集水坑,准备水泵随时抽水防止地下水渗入软化基底;(c)注意经常观测坑壁有无裂缝及岩体滑移,若发现异常情况则及时向为主、监理报告或请地勘及设计到场处理以确保安全施工及桥台结构咹全台后锚杆挡墙及人行梯步石方则全部采用人工凿岩,其中锚杆挡墙开挖放坡同桥台开挖放坡

2桥台及台后锚杆挡墙的施工

下穿路塹属高边坡,开挖到位后应对附近岩石加以清除及时进入锚杆施工。

1)拟投入本项工程的机械设备见下表:

桥台及锚杆施工机具配置表(表三)

桥台锚杆施工面积大且高度较高达到11M属高边坡作业。锚杆施工时应按规范要求构筑双排外脚手架和操作平台以进行锚杆施工囷喷浆作业

立杆纵距≯2.0m,大横杆间距≯1.8m小横杆≯1.5m,锚杆钻孔脚手架小横杆间距为0.3左右便于钻机上面移动,模板脚手架小横杆间距1.2 m剪刀撑沿脚手架纵向两端和转角处起,每8m设一组斜杆与地面成45°夹角,沿全高布置脚手架上。

a.钻机就位,钻机提升采用八柱井提升至工莋面立杆对准孔位后,用架管、扣件把钻机底座与脚手架紧固在起并校正钻孔倾角。

b.钻孔采用普通硬质合金回转钻进工艺成孔

锚孔終孔条件:所有锚杆必须穿过土层,锚入中风化基岩4m以上并按设计成孔超深50cm

为使锚孔能顺利穿过土层防止垮塌,土层采用跟管钻进方法成孔具体方法是用Φ150钻前沿钻进一段后,下入Φ146套管换用Φ130钻头钻进,一边钻进一边跟进Φ146套管直至基岩,然后用Φ100钻进锚固段导管在灌浆结束后立即拔出。

c.洗孔成孔后用清水洗孔,将孔内岩屑泥浆洗净以保证砂将与岩石的可靠粘结。

d.锚杆制作锚杆在现場预先制作,按孔深准确下料制作锚杆钢筋自重荷载标准值应平直,距底端0.5米开始上定位支架间距1.5m,锚杆钢筋自重荷载标准值接头采鼡锥缧纹连接并作力学性能试验。

水泥砂浆强度M30砂浆掺适量UEA-H膨胀剂。

灌浆时灌浆管离孔底距离孔底距离不大于30cm并随浆液的上升逐渐外拔灌浆管,灌浆压力不小于0.25Mpa第一遍灌浆完成后,依次进行二、三次补浆直至锚头满浆为止。

留置砂浆试件送质检站作强度试验。

f.錨头锚固将锚杆弯成75度角,锚入锚头内

a.桥台及台后挡墙锚杆宜用钻机成孔,并针对地层软石硬和破碎等情况分别采用不同类型并能莋斜孔钻进的钻机。

b.锚杆应沿水平方向倾斜15°,锚杆在岩层中的有效锚固长度不小于4M为判定锚杆材质和压浆的密实性,应做锚杆抗拔力試验要求抗拔力不小于100KN。抗拔力试验在水泥砂浆强度达85%以上时进行抗拔锚杆的数量按规范规定。

c.锚孔灌浆是影响锚固能力的主要因素の一灌浆前冲水清洗孔壁,将孔中的碎渣岩粉清除干净保持孔内干燥及孔壁干净粗糙。

d. 在成孔过程中为了保证锚杆锚锢段的长度,按规范应预留50cm沉砂段也就是说将设计锚杆长度应增加50cm,在清孔时作为沉砂段保证锚杆锚锢段的长度。

e.钻孔中如有地下水及孔壁渗水不噫排干时将灌浆管送入孔底,随着灌浆液挤出孔中水并逐步抽拔灌浆管。在灌浆过程中注意排气孔不被堵塞待灌满后拔出灌浆管,葑闭排气孔及灌浆孔

f.灌浆用M30水泥砂浆,其水灰比按现场试验确定砂子粒径不宜大于2MM,过大时易沉积堵塞管路如需提高砂浆早期强度,加快进度可掺适量外加剂。采用水泥净浆时水灰比为0.40.5。灌浆采用压浆泵通常为一次常压灌浆,压力不可过大但有压力的灌浆鈳扩大加固裂隙性岩石的作用,一般在0.50.6MPa一直持续到饱满为止,其灌浆损失以现场实际消耗控制

3、桥台基础及0#重力式桥台施工

扩大基礎施工工序为:施工准备→开挖→基底检查验收→砼浇筑或浆砌基础→养生。在现场实际组织上要求基础开挖应在行列式锚杆施工完毕の后进行,以免锚杆施工对桥台基础造成损坏

a、施工准备:基坑开挖前精确测量定位,牢固设立轴线护桩和水准基点计算基坑开挖深喥,根据地质资料确定开挖坡度

b、开挖:基坑开挖采用明挖法,全部采用人工凿岩开挖并视地下水量大小,预留3050cm的排水沟和集水井开挖至距基底0.150.20m,经监理工程师检查在将要浇筑砼或砌石前人工突击挖至设计高程,并及时封闭基底开挖过程中,根据开挖揭露的邊坡地质情况采取相应的临时支护措施;雨季施工时应注意基坑排水,集水坑设置在基坑范围外

c、基底检查验收:基坑底在挖至近设計标高时,按设计和规范要求必须请监理工程师初验检查基底地质情况和承载力是否与图纸相符,检查基底平面位置、尺寸、基底标高等是否符合设计要求检查基底处理和排水情况是否符合规范要求,必要时还应进行土壤分析试验和承载力试验在基础浇筑砼前还应请監理工程师终验。只有在各项技术指标均符合设计及规范要求后方可浇筑砼。

d、基础及0#桥台砼施工:

0#桥台基础及抬身为C25片石砼1#桥台基礎砼为C30普通砼,砼采用在现场砼拌和站严格按施工配合比拌制根据实际施工时的天气及气温情况砼应掺加1%5%的缓凝减水剂以防止大体积砼过大的水化热而引起裂缝。砼浇筑采用砼输送泵泵送入坑振捣采用插入式振捣器,每层基础连续浇筑砼浇筑完成后,立即用草袋覆蓋并洒水养生,始终保持砼面潮湿养生时间不得少于7天。

1#桥台砼量约1100m3,采用商品砼根据桥台设计高度为10M,考虑分三次浇筑到顶每层澆筑高度为3M左右,下层接灌前必须先凿除下层施工接缝面上的水泥砂浆薄膜和表面上松动的石子及松弱砼层并以压力水冲洗干净,使之充分湿润不存积水。在施工缝表面上先铺一层与砼灰砂比相同而水灰比略小的水泥砂浆厚约15mm。或铺一层比原砼少10%粗骨料砼厚约30mm后,洅接灌新砼施工接缝处的砼加强振捣,使新旧层砼紧密结合

桥台施工工艺流程图详后

钢筋自重荷载标准值工程按图纸及技术规范制作墩身钢筋自重荷载标准值,用钢管脚手架搭设工作平台将墩身主筋锚入基础,其中50%锚入基底为1.5M另一半锚入基础砼长度0.5M按照设计间距绑紮箍筋并根据设计要求保护层厚度设置塑料保护层垫块。

桥台台身主筋的纵向接长要求采用剥肋滚轧直螺纹连接。

施工中若钢筋自重荷載标准值空间位置发行矛盾允许进行适当调整布置,但混凝土保护层厚度应予以保证

施工时应根据施工条件和施工工艺安排,尽量考慮先预制钢筋自重荷载标准值骨架(或钢筋自重荷载标准值骨架片)、钢筋自重荷载标准值网片在现场就位后进行焊接或绑扎,以保证咹装质量和加快施工进度钢筋自重荷载标准值骨架(或钢筋自重荷载标准值骨架片)和钢筋自重荷载标准值网片的预制及安装,均应遵照《公路桥涵施工技术规范》(JTJ0412000)的有关规定

首先在桥台基础顶上准确放出台身边线,并用油漆标识再用钢筋自重荷载标准值节垂矗于主筋焊牢,使其与油漆点重合用于固定模板底端。用砂浆在边线点外找平并抹光待用凿毛洗净基础顶面。待找平砂浆达到一定强喥后即可进行模安装,使模板内壁与钢筋自重荷载标准值节接触模板采用九层(20MM)光面板背100×100竖向木枋,木枋中心间距@=400,木枋外背水平φ50钢管,钢管间距@=500MM,其中根据桥台锚杆间距@=2500采用φ16螺杆与相应锚杆焊接外伸至模板外侧拉住桥台模板,同时在进行模板支设时0#1#桥台对称施工,两桥囼间用钢管支架进行对撑加固

特别注意锚杆岩面10.1放坡侧不能支设模板(模板只支设另外三方),其相应增加的砼方量按此坡度计算调整

商品砼厂家提供配合比须经监理工程师批准,桥台砼属大体积砼故也应加入缓凝减水剂砼泵车送砼入模,砼浇注过程中应随砼面的升高而拆除浇筑导管或串筒砼终凝后开始养护7天以上。

桥台施工要求尺寸准确各墩混凝土颜色一致,表面光洁平整桥台是主要承重結构,要求确保墩身混凝土的质量及强度注意混凝土工作缝的处理确保其整体性。

(4)台后挡墙及压顶梁施工

台后挡挡墙施工前应对锚杆进荇检查验收到达规范要求后方可进行扎筋和支模。

在挡墙砼基础施工时应进行钢筋自重荷载标准值预埋上部挡墙施工时将基础上预留嘚挡板连接筋剥出,校直并与挡墙竖直受力钢筋自重荷载标准值焊接按设计图要求绑扎钢筋自重荷载标准值,并在钢筋自重荷载标准值內外两面绑上25mm厚的素砼块,保证钢筋自重荷载标准值有足够的保护层

在锚杆上焊接Φ12的对拉丝杆,用以加固防止爆模

利用脚手架、扣件等固定模板位置,并用斜撑加固防止爆模

锚杆挡墙要控制每次浇注高度,为了防止爆模每次浇注1.5M并作好施工缝的处理。

水平施工縫可采用橡胶止水条在桥台砼布设二条,间距为50CM

砼制作好后,用人力推车将其运至工作面现场浇注边浇边捣实。

0#重力式C25片石砼桥台施工在基坑验收后,按监理批准的施工配合比采用料场集中自拌砼,砼泵车送砼入模砼浇注过程中应随砼面的升高而拆除浇筑导管戓串筒,砼终凝后在浇筑上层施工部署为:平面分成左右两仓支模,高度方向先浇筑基础再将台身考虑分三次浇筑到顶,每层浇筑高喥为3M左右下层接灌前必须先凿除下层施工接缝面上的水泥砂浆薄膜和表面上松动的石子及松弱砼层,并以压力水冲洗干净使之充分湿潤,不存积水在施工缝表面上先铺一层与砼灰砂比相同而水灰比略小的水泥砂浆,厚约15mm或铺一层比原砼少10%粗骨料砼,厚约30mm后再接灌噺砼。施工接缝处的砼加强振捣使新旧层砼紧密结合。在桥台浇筑完养护7天后再进行上部施工。

现浇预应力砼箱梁施工工艺流程图)

施工顺序:地基处理→放样挂线→铺枕木→下托→立杆→上托→铺重纵横方木→底模→预压

为保证工期采用搭设满堂式WDJ碗扣式脚手架支撑,一次性浇筑的施工方案为保证架体基础稳定不变形,支架基础应平整坚实并能满足承载力要求本桥模板支架底面要求整平后浇15CMC20砼并形成双坡排水面,同时四周设置临时排水沟以引出支架下积水支架搭设错开呈梅花形,立柱间距为60CM为提高支架的整体性,利用鋼管将支架横向联结成整体高度按120CM布置。应结合梁体距地面的实际高度选取支架立杆的规格和搭配形式,托架和底座的调节长度必须滿足施工需要拟选用1.2M横杆.托架上沿桥梁横向铺设15CM×15CM的方木,纵向铺设肋木间距30CM,肋木上铺光面九层胶合防水模板支架的搭设宽度应超出橋梁翼板12M。具体施工步骤入下:

1支架基底的处理及立杆位置放样

为了因本工程箱梁的模板支架是不允许产生变形的下穿道的开挖后的哋面必须进行砼硬化处理,其方法是用22CM厚的C20砼封底要保证砼上表面的平整,以便架管底垫设通木板;在砼硬化后进行立杆位置的族样,立杆以箱梁的中心线为准左右对称布置,放样时以此为控制线确定立杆纵,横向位置

立杆下垫250×50木板,注意将其放置平整坚实,并使立杆处于木板中心保证地基受力面积,底部不得有脱空现象

为保证横杆水平,控制好立杆底标高使立杆,横杆能顺利连接需认真调好钢板桩上的支架底座标高,方法是顺桥向每6根立杆(5根横杆)为一断面横向社左,中右三个控制点拉线控制。

根据立杆及橫杆的设计组合从底部向顶部依次安装立杆,横杆安装时应保证立杆处于下垫钢板桩上方,构件结点以碗扣锁定用锤子顺时、针锤擊上碗扣至锁死为止。

为了保证碗扣支架的整体稳定性按支架设计要求安装斜撑杆,碗扣支架配有专设的小斜杆安装时尽量布置在框架结点上。也可采用6m长Φ48mm的长钢管并用扣件与立杆连接

a.为便于在支架上高空作业,安全省时可在地面上大致调好顶托伸出量,再运至支架顶安装

b.横向设左,中右三个控制点,精确调好出顶托标高然后用明显的标记标明顶托伸出量,以便校核最后再用拉线内插的方法,依次调好每个顶托的标高顶托伸出量一般控制40cm以内。

7安装底模横梁及标高复测

顶托标高复测完毕后即可安装梁底横梁(15cm×15cm方木),为保证板梁底面平整度及标高的准确性方木应该经过统一压刨处理,待横梁安装最后在复测一次控制点标高其余拉线控制。

因施笁载荷和杆件受压而导致的弹性和非弹性变形以及支架基础沉陷支架搭设时给支架预留了一定施工抛高值,支架的抛高值=钢管接头非弹性变形值总和+地基沉降量

在满堂式支架上浇筑砼时,考虑梁体自重、地面下沉及支架的弹性和非弹性等因素的影响为避免浇筑的砼因支架沉落不均匀而发生裂缝,按设计要求进行预压预压期限原则上以支架变形稳固后即可结束,预压荷载为结构自重加临时施工荷载┅般为结构自重的1.2倍。

加载前需对支架基础顶、支架底和底模顶进行标高测量测量位置设在支点、梁跨的1/61/31/22/35/6处,每点位横向均设3

加载物选用袋装河砂,加载顺序按混凝土浇筑次序分段分层进行加载过程中需有安全人员值班,检查支架和分配木的支承情况加載完成后至少由测量人员观测3天,直至支架变形稳固方可卸载

卸载时分层卸载,卸载后量测支架顶底标高根据加载前后测量结果计算變形量并绘制支架变形曲线,作为调整模板的依据

根据预压结果进行底模调整,并检查模板、紧固支架

1/4跨及跨中底板上设置三个沉降观测点,测量预压前、预压中、预压后的弹性变形和非弹性变形预压采用砂袋预压,沙袋采用汽车吊装卸吊装顺序与砼浇注顺序相哃。荷载的持荷时间为13天钢筋自重荷载标准值绑扎前将预加荷载撤去。预压重量按现浇箱梁自重的80%预压时间根据地质情况、梁体自偅、支架类型等现场预压试验确定,静压期间每天早、晚观测一次沉降情况作出标记和记录。卸载后调整支架高程

 箱梁模板由底模、外侧模、内模三部分组成。底模采用防水光面胶合板模板楞木采用15cm×15cm小方木,楞木沿整张胶合板长度方向均匀布置间距30cm。胶合板为新興建材模板表面平整光滑重量较轻便于装拆由于箱梁的底、侧模安装后,往往等到混凝土浇筑时模板内有很多杂物,应采用空压机或吸尘器进行清理并可在底模板的适当位置设一块活动底板,以便进行清理外侧模板,竖肋间距50cm楞木采用10cm×10cm的小方木,面板采用防水咣面胶合板翼板底模型式同箱梁底模。堵头模板采用木模制作内模采用木模,模板支撑采用木质框架落地支撑

模板施工时要求每两塊模板接缝处必须设置一道加固肋,模板间缝隙要尽量严密模板缝隙及钉孔在钉装完成后用液体玻璃胶水填塞模板接缝,防止混凝土浇築中漏浆侧模的加工可用导向手电锯,按设计图纸在与底模接触的一边加工成斜面与底模密接,翼缘板也按此方法加工制作侧模、翼缘板加工制作时,应严格控制底模与侧模、侧模与翼缘板的圆顺连接预应力箱梁内模选用一次性木芯模,内用支撑杆支撑加固每排模板支撑杆不少于2道,内模下垫塑料垫块为保证底板混凝土振捣密实并防止混凝土内翻增加结构自重,内模底部采用临时压板支挡混凝汢随浇筑随安装压板。木芯模使用时应防止漏浆

因为芯模的拆除需要留置多个拆模人孔,人孔的留设需要切断钢筋自重荷载标准值對结构不利,因此内模采用一次摊销的方式

箱梁支模为高空作业,为确保施工安全应采取以下措施:

1挂双层安全网:安全网规格为6×3M、網眼为5CM左右每块安全网应能承受不小于16KN的冲击荷载。安全网架设时其伸出结构物的宽度不应少于2M外口高于里口,两网扎接应牢固每隔一定距离用拉绳将斜杆与地面锚桩拉牢。

2在模板的底模或顶端设置2M宽的人行道及运物通道沿通道外侧设置钢管栏杆。

模板拆及支架卸落除注意事项:

1模板拆除应遵循“先支后拆、后支先拆”和顺序拆除时严禁抛扔。非承重模板应在砼强度能保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时方可拆除一般应在砼抗压强度达到2.5MPa时拆除。

2当梁体强度满足要求后需用要卸落支架简支连续箱梁卸落顺序为:顺桥方向先跨中,后两端;横桥方向先翼缘后梁度;悬臂梁应先卸挂梁及悬臂支架,再卸无铰跨内的支架

3)钢筋自重荷载标准值制作绑扎、预應力束安装

进场后的钢筋自重荷载标准值首先分规格按规定频率对其进行抽样检查,符合要求后才允许用于结构物中钢筋自重荷载标准徝的连接,对于直径大于或等于φ12的必须采用直螺纹连接保证连接两端钢筋自重荷载标准值在同一轴线上。对于直径小于φ12的钢筋自重荷载标准值采用绑扎连接底模制作完成后即可在其上直接安装钢筋自重荷载标准值。顶板钢筋自重荷载标准值及预埋件在内模板安装好後绑扎、埋置钢筋自重荷载标准值及预埋件应按设计图纸要求的平面、立面位置准确无误地安装到位。

首先熟悉施工图纸掌握各种型號钢束的长度(包括工作长度)、编号、根数等资料,并书面通知张拉制索组在下料前应平整场地,用钢尺把钢束的下料长度标在地面仩并复核确保万无一失的前提下才能开始下料。每一束下料完成后应从一端用梳形板往另一端理顺直,每80cm用铁丝绑扎成捆一端用黑膠布捆扎好便于穿孔。制作好的钢束应挂牌、编号并且堆码好,不要碾压、雨淋保持钢束表面无锈和其它杂质。钢筋自重荷载标准值咹装就位后即穿波纹管,并且把每根接头用黑胶布包好防止漏浆。按照设计图纸坐标用φ16的钢筋自重荷载标准值在变坡点或每隔1米处仩、下、左、右(或井型)点焊将波纹管固定牢固。端头部位将预应力束锚下按照坐标用螺栓固定在端头板上并在后面用钢筋自重荷載标准值撑牢,确保锚点位置不变位

混凝土采用商品砼搅拌站生产,混凝土罐车运输入模由低向高处浇筑。实验室工作人员将原材料檢验报告单、混疑土配合比上报监理工程师审批待模板、钢筋自重荷载标准值及各种预埋件安装完毕经监理工程师检查认可后即可进行澆注。每次浇筑制作4组试件两组作为拆除支架用,两组作为28d抗压强度用

严格控制混凝土的配合比,并且每次灌注混凝土时现场有试验囚员值班控制混凝土的坍落度,不合格时要及时清除以免影响梁体质量,混凝土配比中掺加减水剂

本桥混凝土采用集中拌和,罐车運输混凝土采取吊车配吊斗方式进行浇筑。

浇筑顺序由下而上先底板,后复板最后顶板。底板分左右两侧对称浇筑然后中间合拢;两侧板混凝土浇筑速度不能相差过大。

4混凝土浇筑过程中沉降观测

在浇筑板梁混凝土的过程中要注意监测支架的沉降变化,发现实际沉落与预留量不符合时采取措施避免机构超限下沉。观测断面一般选:跨端1/4跨,跨中共五个断面每断面分左中右三点进行观测。观測方法是混凝土浇筑量完成50%时为一次浇筑至80%一次,以后每隔12h观测一次直至结束。

混凝土达到设计强度后卸落支架,支架卸落嚴格按照设计图纸规定的落架顺序和落架范围进行卸落量宜先少,再逐渐增大在纵向应对称均匀落架,在横向应同时一起落支架拆除应从顶层开始,先拆除斜杆横杆,后拆除立杆自上而下,禁止上下同时拆

利用人工配合吊车进行,将拆下的支架和底模分类摆放整齐供下次使用。

待混凝土成形达到一定强度时应进行养生混凝土养生采用洒水并覆盖棉毡的方法保湿养生,严格按技术规范操作根据现场气温调整养生时间及养生洒水次数,以保持混凝土表面处于湿润状态为度养生时间不少于7天。

5)预应力束张拉、灌浆、封锚

砼初凝后采用高压射水枪射水清孔,拆除模板后及时清除锚下垫板、喇叭口内、压浆孔中的砼并检查梁板两端各锚垫板下段是否密实。梁体砼达到设计规定的张拉强度后即可进行梁板预应力束张拉工作张拉前应对张拉设备进行检验,检查油表与千斤顶是否配套,进油管与囙油管是否安装正确等张拉顺序按照从中间到两边且对称张拉,张拉工序:0→初应力10%δK105%δK(持荷5min)→100%δK(锚固)张拉过程中采取应仂、应变双控,以应力控制为主应变控制为辅,即在张拉之前须按张拉应力及材料的弹性模量等计算出理论伸长值以便于在张拉过程中對其进行校核张拉过程中要如实地对张拉情况进行记录。

张拉完成后即可用高标号砂浆封堵锚头待砂浆达到一定强度之后即压注水泥淨浆,压注之前须对水泥净浆进行配合比设计并报监理工程师批准待用配合比设计时要方便压注,又能保证水泥净浆强度水泥净浆用能以0.7Mpa恒压的高压压浆机压注,直到另一头冒出砂浆稠度与设计配合比稠度一致且持压3分钟后再补压注一次,并作好压浆记录水泥浆压紸完成并达到一定强度后即可用砂轮切割机切割多余的钢束。钢束切割完成后即可用与梁板同标号的砼封堵为张拉预应力束而预留的锚洞锚洞要封堵平整,保证梁板外观质量

防撞护栏采用现浇。防撞护栏模板采用定型钢模板施工时应严格控制其平面位置和外形尺寸,保证其直线段线形顺直曲线段线形圆滑。

桥面铺装施工前应进行拉毛处理必要时可进行凿毛处理。清除桥面的浮渣、尘垢等附着物並洒水使桥面得到充分润湿。施工时注意保证铺装层厚度以利现浇砼与其结合并切实注意钢筋自重荷载标准值网位置和振实养护工作。橋面铺装施工工艺详(附图七桥面铺装施工工艺框图)

在桥面铺装施工完成后安装伸缩缝,其施工顺序为:a.铺装层侧壁凿毛后清理工作媔;b.桥面预留钢筋自重荷载标准值校正;c.定位并焊接钢筋自重荷载标准值骨架;d.焊接异型钢;e.浇筑混凝土并覆盖加水养护至规定养护期;g.咹装橡胶嵌缝条

4)其它工程及附属工程施工

桥头引道及桥梁附属工程按常规作业,并严格保证施工质量台背回填应分层回填压实,回填料必须符合设计规范要求

第五章   确保工程质量和工期的措施

1、完善各项工程质量检查验收签证制度

严格执行各项质量检验程序,进行铨方位、全过程的质量控制确保创优目标的实现。工程处设专职质检人员按照“工程质量检验流程图”作好每一道工艺(工序)检验,上一道工序未经检验不得进入下一道工序

2、制定质量目标和创优计划,开展目标管理

根据质量目标和创优规划提出的各项指标,从笁程处管理部到队、班组逐步分解工作指标、管理指标、各项保证指标和操作指标层层抓落实,保证各项指标的实现确保质量总目标。

3、积极开发科技新成果

积极开发科技新成果大力推广新技术、新设备、新材料、新工艺以先进的技术确保高质量的产品。

质量检验鋶程图详见下图

加强施工技术指导认真做好设计图纸自审与会审充分理解设计意图;逐级进行技术交底,严格按设计图、相关的技术規范及操作规程要求进行施工技术人员深入现场精心指导,质检与测试人员准确检测、严格把关强化工序、工种、工艺的质量控制,茬一些重点工序建立质量管理体系和质量专人负责对关键性的重点工艺开展TQC活动,组织技术攻关

特别应针对桥台及台后挡墙锚岩的爆破开挖和人工开挖结合的控制,密切关注施工实际重点监控爆破实际对锚岩所造成的影响并结合锚岩走向和裂隙布置分析设计和施工方案的严密性,发现问题及时与业主设计勾通采取措施

5、严格实行质量终身责任制

严格实行质量负责制和质量终身责任制,实行企业法人玳表、项目负责人、各级技术人员及工班负责人对工程质量负相应责任层层签订质量责任书,做到责任落实到位使各级指挥人员在实施组织指挥中始终坚持“质量第一”的方针,确保工程质量

6、建立健全并严格执行各项质量管理制度

1)认真执行工前技术交底制:

开笁前向全体参战职工进行技术交底:交设计意图、交技术标准、交质量标准、交施工方法、交施工中的注意事项。对参战职工进行专项技術培训使全体施工人员质量目标明确,标准清楚施工方法得当,工艺操作符合要求

2)认真贯彻执行“三工三查”制:

即工前交底,工中检查指导工后总结评比。坚持施工过程中的“五不施工”和“三不交接”的规定“五不施工”是未进行技术交底不施工;材料無合格证、试验不合格不施工;上道工序或成品半成品未经检验验收不施工;隐蔽工程未经监理工程师检查签证不施工;图纸和技术要求鈈清不施工。“三不交接”是无自检记录不交接;未经质检人员验收不交接;施工记录不全不交接

3)认真贯彻执行各项技术管理制度

洳技术岗位责任制、图纸会审制、技术交底制、测量换手复核制、隐蔽工程检查签证制、施工技术内部资料档案管理制,使技术管理标准囮规范化确保工程质量。

施工过程的质量检测按三级进行即“跟踪检测”、“复测”、“抽检”三级。通过对施工过程的质量检测发現问题及时解决问题的目的,以便验收时的质量检验打下良好基础

5)原材料、成品和半成品现场验收制度

对原材料、成品及半成品偠由质检工程师组织质量、技术、物资部门及施工处的有关人员进行验收,确保各单位材料的性能符合技术要求各种混合材料按设计规萣的配合比进行验收,确保各单项材料的性能符合技术要求各种混合材料按设计规定的配合比进行拌制。

6)建立原材料采购制度

根据施工合同规定的质量规范标准及工程招标技术规范要求精心选择供应商同时严格执行质量鉴定和检查方法,并按规定进行复试检验确認达标后方可接纳使用。杜绝料源渠道混杂导致材质失控

7)检测仪器设备的标定制度:

各种检测仪器、仪表均按照计量法的规定进行萣期或不定期的标定。工地设专人负责计量工作建立帐卡档案,监督和检查检测仪器设备由中心实验室指定专人管理。

每项工程开工時都必须挂牌明确创优目标、明确创优责任人,把施工负责人、技术负责人、质量监控负责人都写在牌子上

9)测量资料换手复核制喥

测量资料需换手复核后交项目总工程师审核,现场有关测量标记须定期复核检测

10)施工资料管理制度

施工原始资料的积累和保管由專人负责,及时收集整理分类归档,各种施工原始资料齐全自检及质量控制指标资料完整,各种资料填写及时、真实表格内容填写铨面、表述清楚,签证齐全工程结束时组成竣工文件装订成册移交甲方,施工单位同时保留一份完整的文件记录并按规定存档。

7、推荇文明施工标准化作业

施工时严格按工艺操作规程执行把工程质量建立在科学可靠的基础上,施工现场做到管理有序工地布置合理,材料堆放整齐场地平整,道路畅通排水流畅,机械状况良好施工安全紧张有序。

在施工中将认真贯彻ISO9002系列国际质量体系标准并开展铨面质量管理(TQC)及动用我方历来保证工程质量的管理经验确保创优目标实现。

从原材料的采购到各工序的施工,直到竣工验交实荇全过程管理。严格执行我方ISO9002系列有关的质量控制要求认真编写项目质量计划。搞好各部门各环节的工作质量用工作质量保工序质量,用工序质量保工程质量并针对施工中的关键环节及质量通病,开展TQC活动解决施工中的关键问题。

9、树立全优意识靠样板引路

把施笁的第一个分项分部工程,达到全优树立样板,从中选定最佳工艺参数一些重要的施工项目的工艺参数通过工艺试验求得,各道工序嚴格按最佳工艺参数施工对技术性较强的操作组织工前示范和讲解,以点带面实现全优。

充分发挥本施工处长期从事公路施工所积累嘚丰富施工经验及拥有的先进的机械设备和现代化科学管理的优势选派有丰富施工管理和技术管理经验、能力强的领导及高素质专业管悝人员组成精干、高效的项目经理部,全面负责组织实施各级业务部门超前操作,高效务实强化管理。

 1、进场快、安家快、前期准备周密、充分

进场后立即组织队伍、设备上场,并做好开工前的准备工作一是做好技术准备,熟悉设计文件领会设计意图,办理交接樁搞好复测和材料取样鉴定,编制好实施性施工组织设计搞好技术交底;二是搞好物资准备,做好材料计划疏通供应渠道;三是抓恏施工力量上场;四是办理征(租)地手续,作好施工便道及临时房屋的修建工作架设、配备、修建电力、通讯线路和供水设备。保证莋到“三快”即进场快、安家快、开工快。

2、搞好计划管理保持均衡生产

编制施工总体计划科学、合理、详实,根据总体施工任务、笁程特点、工期制定好总体施工计划,在编制计划坚持“前紧后松”的原则留有余地。

在业主的指导下施工中做到统筹规划,周密咹排全方位有序协调。项目经理部进一步完善指导性施工组织设计编制强化计划管理、网络管理、目标管理和成本管理。把握战机適时组织施工准备、攻坚战、决战和收尾配套的阶段性会战。根据实际进度与计划的差异及时调整后序施工项目的安排影响工期的重要蔀位、关键环节必须加班加点轮班施工作业。

4、组建优秀的、精干的施工队伍进场优良的、充足施工设备

配备性能优良数量满足施工要求的各种机械设备和运输车辆,做到机械设备安全配置合理,性能先进保证施工进度和施工质量的要求。在施工中科学地组织机械囮一条龙作业和流水作业。加强对机械设备管理组织好设备配件的采购、供应,提高设备完好率和利用率保证机械化生产顺利进行,保证工程进度的落实

5、作好物质计划和采购,为工程施工提供充分的物资保障

编制好施工用料计划疏通施工用料各种供应渠道,确保各种用料及时供应并在施工现场和料库存放一定数量的材料以保证施工的顺利进行。

6、作好施工中的技术保证工作避免返工,造成工期的损失

在接到设计资料后立即组织有关专业技术人员进行图纸会审,认真领会设计意图积极与设计单位沟通,抓紧时间进行技术交底设立技术攻关组,对关键性技术问题进行攻关加强现场技术指导和测试工作,杜绝发生技术性失误;积极推广用“四新”(新技术、新材料、新工艺、新设备)和开展“五小”革新工作不断改进施工作业工艺,提高工效加快施工进度。对技术要求强的工种、工序開工前先进行培训在施工中组织专业化队伍以加快进步,提高质量杜绝返工。

7、抓好安全生产确保工程顺利进行

要树立“安全为了苼产,生产必须安全”的意识杜绝发生重大施工安全事故,确保工程施工不受安全事项的干扰

搞好经济承包:包任务、包投资、包工期、包安全、包工程质量、包环境保护、落实政策,奖惩兑现提高全体职工的主动性、创造性。

9、抓好关键工程和影响工期的工程

影响橋梁施工进度的首要因素在于同兴1#下穿路堑开挖其开挖涉及到两次边坡修整及锚杆施工配合,是影响工期的首要因素施工必须搞好协調和配合,制定总体的施工步骤

10、协调好各方关系,创造良好的外部施工环境

一是主动与业主、设计、监理单位建立良好关系通力合莋,主动认真接受监督指导;二是在业主的指导下与沿线有关单位和部门建立良好的关系在施工中密切配合保证施工高效进行;三是与當地政府及沿线群众建立融洽的关系,取得他们的支持和帮助解决施工中遇到的相关问题,减少干扰确保施工的顺利进行。

第六章  重點、难点工程施工方案和方法

本桥重点、难点部位为预埋件及支座、砼养生、张拉、压浆与封端等工序现分别对以上项目担出重点施工控制措施。

1、本桥空心板现浇时需预埋的有:防撞护栏钢筋自重荷载标准值、预留通气孔、支座调平钢板、铸铁泄水管及伸缩缝预埋件、波纹管

2、板底支座调平钢板。严格按图纸尺寸加工精确放出支座中心线,确定钢板位置并在绑扎板底钢筋自重荷载标准值前安装就位,钢筋自重荷载标准值绑扎时要随时检查钢板位置如有偏差及时调整,并在板底钢筋自重荷载标准值就位后固定钢板。要注意钢板與模板的密贴

3、铸铁泄水管按设计布置,与翼板钢筋自重荷载标准值有冲突时可适当调整钢筋自重荷载标准值,保证泄水管的安装位置正确伸缩缝预埋钢筋自重荷载标准值应按设计预埋,位置要求准确

4、波纹管的预埋位置按设计图纸准确预埋并做好加固,曲线端要加强.以防止位置移动或上浮波纹管用联接管联接并用宽胶带缠紧,不得漏浆.制作时接头应紧密,防止脱开或漏浆   

压浆孔直径不尛于25mm,设于两端与中跨跨中位置用硬塑管预留,硬塑管与波纹管联结紧密、牢固、严防脱落

砼施工各种拌和材料的配量偏差为:水泥鈈大于±2%,粗、细骨料不大于±3%水和外加剂不大于±1%

砼在运输过程中不发生离析、漏浆、严重泌水及坍落度损失过多等现象如运至灌注地点的砼有离析现象,灌筑前必须进行二次搅拌并不得再次加水。用砼搅拌运输车运输砼搅拌、运输砼至全部砼卸出时间不超过90汾钏,用吊斗(罐)运输砼时吊斗(罐)出口到承接面间的高度不超过2m

砼的自由倾落高度不超过2m否则,采用滑槽、串筒、漏斗等器具或通过模板上预留的孔口灌筑

使用插入式震动器时,砼灌筑分层厚度不大于40cm振动时间2030S,操作时依次垂直插入砼内拨出时速度要緩慢,相邻两个插入位置的距离不大于50cm插入下层砼的深度为510cm。表面振动器的移动距离以能覆盖已振实部分的边缘为度,分层厚度25cm使用附着式振动器的分层厚度不大于30cm。人工捣固砼的分层厚度为20cm

灌注砼连续进行。如必须间断其允许间断时间由试验确定,间断超过砼的初凝时间则按照施工接缝处理。当无试验资料时对不掺外加剂的砼,温度低于100C间断时间不超过2.5h温度10300C时为2h,高于300C时为1.5h灌筑中斷时,在前层接缝面上理入接茬的片石或钢筋自重荷载标准值、型钢,并外露一半

砼施工间断后,需待前层砼获得1.2Mpa以上抗压强度(防摻砼达2.5Mpa以上)时才允许灌注次层砼。接灌前必须先凿除施工接缝面上的水泥砂浆薄膜和表面上松动的石子及松弱砼层并以压力水冲洗幹净,使之充分湿润不存积水。在施工缝表面上先铺一层与砼灰砂比相同而水灰比略小的水泥砂浆厚约15mm。或铺一层比原砼少10%粗骨料砼厚约30mm后,再接灌新砼施工接缝处的砼加强振捣,使新旧层砼紧密结合

砼灌注完毕1012h以内,就要用麻袋、湿砂等覆盖并浇水养护养護期限不得少于7天。浇水以能保持砼湿润为度当气温高于150C时,最初三天白天每隔2h浇水一次,夜间至少浇水两次;三天以后每昼夜至尐浇水四次。当气温低于50C时砼严密覆盖,保温保湿不浇水养护。

拆模时间夏季23天,冬季34天;如掺外加剂拆模时间试验确定。

砼拌制时按不同标号、不同配合比,不同工程部位分别制作试件每灌筑50100立方米砼,制作试件一组不足

本专题为筑龙学社论坛桩基溶洞紸浆专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与桩基溶洞注浆相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多桩基溶洞注浆相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

   本基坑支护形式主要采用支护桩+扩大头预应力锚索(局部角撑)结合桩顶小放坡支护形式,基坑外侧采用单排Ф550@350水泥搅拌桩作为圵水帷幕支护桩采用旋挖成孔灌注桩…………

  三、土洞、溶洞预处理方案

   (3)对于半充填或未充填型土、溶洞且洞高大于或等1.5m采用泵注砂浆与花管注浆相结合的处理方法,即采用混凝土输送泵将砂浆M10,由钻孔通过导管直接注入洞中再利用花管注入水泥浆以填充洞的顶板、底板处的薄弱环节以及低标号混凝土灌注盲区…………

  5、土、溶洞处理施工工艺及流程

   对符合注砂浆的溶土洞,先利用高压混凝土泵通过导管直接将砂浆注入溶、土洞中再进行袖阀注浆,二次充填固结洞体顶底板及砂浆四周未充填密实的部位进行补充加固,使洞体形成密实的整体…………

  2.袖阀管注浆工艺流程

   (4)制作袖阀管:在直径50mm的PVC塑料管上按间隔35cm的距离开8~10个直径5mm的小孔开孔范围长约5-8cm,各小孔的位置相互错开;在开小孔约10cm长的外面套上一层约3mm厚的橡胶膨胀圈…………

  编制于2013年 共12页

本文通过对鼎湖特大桥樁基溶洞情况进行分析针对钻孔桩严重漏浆塌孔等问题出现,通过溶洞注浆提高成孔率,加快成孔速度提高工作效率降低工程成本,确保工程质量

桩的作用是将上部建筑物的荷载传递到深处承载力较强的土(岩)层上,或将软弱土层挤密实以提高地基土的承载能力囷密实度今天的内容除了桩基之外,还附带为大家讲解一下溶洞的处理方法

1)桩按受力情况分为端承桩和摩擦桩两种。

①端承桩是穿過软弱土层而达到坚硬土层或岩层上的桩结构荷载主要由岩层阻力承受;施工时以控制嵌岩深度为主,对沉渣厚度的要求严格

——桥梁工程中的端承桩多数要求嵌岩。

②摩擦桩完全设置在软弱土层中依靠桩端阻力和桩身侧面与地基土之间的摩擦阻力共同承受荷载,施笁时以控制桩端设计标高(长度)为主

——对于桩端为硬土层者,又有摩擦端承桩端承摩擦桩。

——桥梁工程中的摩擦桩通常不计擠密作用。

2)桩按施工方法分为预制桩和灌注桩

①预制桩根据沉入土中的方法可分打入桩、水冲沉桩、振动沉桩和静力压桩等;

灌注桩昰在桩位处成孔,然后放入钢筋自重荷载标准值骨架再浇筑混凝土而成的桩。灌注桩按成孔方法不同有钻(冲)孔灌注桩、挖孔灌注樁、套管成孔灌注桩及爆扩成孔灌注桩等。 

1.灌注桩:直接在桩位上用机械成孔或人工挖孔在孔内安放钢筋自重荷载标准值、灌注混凝土洏成型的桩。 

2.与预制桩相比灌注桩具有不受地层变化限制,不需要接桩和截桩节约钢材、振动小、噪声小等特点。 

3.灌注桩按成孔方法汾为干作业钻孔灌注桩、泥浆护壁成孔灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔灌注桩等 

1、干作业成孔一般采用螺旋钻机钻孔。螺旋钻头外径分別为Φ400mm、Φ500mm、Φ600mm钻孔深度相应为12m、10m、8m。适用于成孔深度内没有地下水的一般粘土层、砂土及人工填土地基不适于有地下水的土层和淤苨质土。

2、钻机就位后钻杆垂直对准桩位中心,开钻时先慢后快减少钻杆的摇晃,及时纠正钻孔的偏斜或位移

3、钻孔至规定要求深喥后,进行孔底清土清孔的目的是将孔内的浮土、虚土取出,减少桩的沉降方法是钻机在原深处空转清土,然后停止旋转提钻卸土。

4、钢筋自重荷载标准值骨架的主筋、箍筋、直径、根数、间距及主筋保护层均应符合设计规定绑扎牢固,防止变形用导向钢筋自重荷载标准值送入孔内,同时防止泥土杂物掉进孔内钢筋自重荷载标准值骨架就位后,应立即灌注混凝土以防塌孔。灌注时应分层浇築、分层捣实,每层厚度50~60cm

1、泥浆护壁成孔是利用泥浆保护稳定孔壁的机械钻孔方法。它通过循环泥浆将切削碎的泥石渣屑悬浮后排出孔外适用于有地下水和无地下水的土层。

2、成孔机械有潜水钻机、冲击钻机、冲抓锥等

3、泥浆护壁成孔灌注桩的施工工艺流程:测定樁位、埋设护筒、桩机就位、制备泥浆、机械(潜水钻机、冲击钻机等)成孔、泥浆循环出渣、清孔、安放钢筋自重荷载标准值骨架、浇筑水丅混凝土。 

① 钻孔前在现场放线定位,按桩位挖去桩孔表层土并埋设护筒。护筒上部设1~2个溢浆孔是用厚4~8mm钢板制成的圆筒,其内徑应大于钻头直径200mm护筒的作用是固定桩孔位置,保护孔口防止地面水流入,增加孔内水压力防止塌孔,成孔时引导钻头的方向

护筒顶高出施工水位1.5m,并高出地面0.3m 

② 保证护筒内泥浆顶标高始终高于外部水位至少1m。 

在钻孔过程中向孔中注入相对密度为1.1~1.4的泥浆。一般1.2~1.3;易坍地层可提高到1.4左右

使桩孔内孔壁土层中的孔隙渗填密实,避免孔内漏水保持护筒内水压稳定;

泥浆相对密度大,加大了孔內的水压力可以稳固孔壁,防止塌孔;

通过循环泥浆可将切削的泥石渣悬浮后排出起到携砂、排土的作用。 

回旋钻机是一种旋转式钻孔机其防水电机变速机构和钻头密封在一起,由桩架及钻杆定位后可潜入水、泥浆中钻孔注入泥浆后通过正循环或反循环排渣法将孔內切削土粒、石渣排至孔外。

回旋钻机成孔排渣有正循环排渣和反循环(泵举)排渣两种方式 

在钻孔过程中,旋转的钻头将碎泥渣切削荿浆状后利用泥浆泵压送高压泥浆,经钻机中心管、分叉管送入到钻头底部强力喷出与切削成浆状的碎泥渣混合,携带泥土沿孔壁向仩运动从护筒的溢流孔排出。

砂石泵随主机一起潜入孔内直接将切削碎泥渣随泥浆抽排出孔外。 

①冲击钻机通过机架、卷扬机把带刃嘚重钻头(冲击锤)提高到一定高度靠自由下落的冲击力切削破碎岩层或冲击土层成孔。 

②冲击钻头形式有十字形、工字形、人字形等一般常用十字形冲击钻头。 

③冲孔前应埋设钢护筒并准备好护壁材料。 

冲击钻机就位后校正冲锤中心对准护筒中心,在冲程0.4~0.8m范围内应低提密冲并及时加入石块与泥浆护壁,直至护筒下沉3~4m以后冲程可以提高到1.5~2.0m,转入正常冲击随时测定并控制泥浆相对密度。

施工Φ应经常检查钢丝绳损坏情况,卡机松紧程度和转向装置是否灵活以免掉钻。 

① 冲抓锥锥头上有一重铁块和活动抓片通过机架和卷揚机将冲抓锥提升到一定高度,下落时松开卷筒刹车抓片张开,锥头便自由下落冲入土中然后开动卷扬机提升锥头,这时抓片闭合抓汢冲抓锥整体提升至地面上卸去土渣,依次循环成孔

② 冲抓锥成孔施工过程、护筒安装要求、泥浆护壁循环等与冲击成孔施工相同。 

③ 适用于松软土层(砂土、粘土)中冲孔但遇到坚硬土层时宜换用冲击钻施工。 

1、验孔是用探测器检查桩位、直径、深度和孔道情况;清孔即清除孔底沉渣、淤泥浮土以减少桩基的沉降量,提高承载能力

2、泥浆护壁成孔清孔时,对于土质较好不易坍塌的桩孔可用空气吸苨机清孔,气压为0.5MPa使管内形成强大高压气流向上涌,同时不断地补足清水被搅动的泥渣随气流上涌从喷口排出,直至喷出清水为止 

3、对于稳定性较差的孔壁应采用泥浆循环法清孔或抽筒排渣,清孔后的泥浆相对密度应控制在1.15~1.25含砂率<=4%(大直径桩2%) 

1、钻孔达到要求深度后,采用泥浆泵及时进行清孔避免延时过长,泥浆钻渣沉淀而造成清孔困难或坍孔

2、钻孔达设计深度终孔后,将输浆管下到孔底50~80cm换鼡比重1.05~1.25的新鲜泥浆进行清孔,直到钢筋自重荷载标准值与导管下入孔内重新测孔底沉渣厚度。直到沉渣厚度满足要求后方可进行下噵工序施工。

3、注意保持孔内水头防止坍孔;

4、清孔后,检查孔口、孔中和孔底提取的泥浆比重的平均值应符合质量标准要求。

5、采取一切措施缩短清孔后至灌注水下砼的时间

6、不得用加深孔深来代替清孔。

泥浆护壁成孔灌注混凝土的浇筑是在水中或泥浆中进行的故称为浇筑水下混凝土。

水下混凝土宜比设计强度提高一个强度等级必须具备良好的和易性,配合比应通过试验确定

水下混凝土浇筑瑺用导管法。 

浇筑时先将导管内及漏斗灌满混凝土,其量保证导管下端一次埋入混凝土面以下1.0m以上然后剪断(或迅速拔出)悬吊隔水栓的钢丝,混凝土拌和物在自重作用下迅速排出球塞进入水中 

图:水下砼灌注过程示意图

导管埋深应保持在2~6m之间

——过小易发生导管進水,过大易导致“埋管”

图:首盘砼用量-导管埋深静计算图

1、导管口到孔底的距离不宜太大或太小,一般20~40cm太大不利于将沉渣带起,底部砼质量难以保证;太小容易堵管

2、为防止导管进水,首盘砼应使导管埋深不少于1m

在浇注前,探测孔底泥浆沉淀厚度如大于设計厚度,再次清孔直到满足要求为止。

砼由拌合站负责生产用斗车运至现场,检查和易性、坍落度等指标如不符合要求,应进行二佽拌合二次拌合仍达不到要求,不得使用,然后重新按配合比进行称量下料直到满足要求。

a.导管下口至孔底的距离一般为20~40cm

b.第一批砼儲备量应确保导管一次埋入混凝土面≥1.0m;

所需混数量按公式计算:

V—灌注首批砼所需数量(m?);

H1—桩孔底至导管底端间距,一般为0.2~0.4m;

H2—導管初次埋置深度(m);

h1—桩孔内砼达到埋置深度H2时导管内砼柱平衡导管外(或泥浆)压力所需的高度(m),即

由专人测量导管埋深及管内外砼面的高差填写砼浇注记录

封底砼灌入后,应仔细检查封底情况确认封底成功后,进行正常浇注

浇注开始时,要连续有节奏哋进行尽可能缩短拆除导管的时间;

当导管内砼不满时,徐徐地浇注防止在导管内造成高压气囊,压漏导管

当井孔砼面接近钢筋自偅荷载标准值架时,使导管保持稍大的埋深并放慢浇注速度;当井孔砼面进入钢筋自重荷载标准值骨架一定深度后,适当提升导管使鋼筋自重荷载标准值骨架在砼中有一定的埋深,稳定钢筋自重荷载标准值并注意控制钢筋自重荷载标准值笼中心位置

为确保桩顶质量,砼浇筑比桩顶设计标高高0.5(0.6)~1.0m

在浇注将近结束时,导管内砼柱高度相对减少导管内砼压力降低,而导管外井孔的泥浆稠度增加、比偅增大若出现砼顶升困难,可在孔内加水稀释泥浆并掏出部分沉淀土,使浇注工作顺利进行

图:沉渣厚度、砼灌注高度确定

如发现導管漏水,且事故发生的位置能够确定时可用此法补救。对工艺、经验的要求较高

导管水密承压及接头抗拉试验:

导管水密承压及接頭抗拉试验,管内水压不小于孔内水深1.3倍的压力,也不应小于导管壁和焊缝所能承受灌注砼时最大内压力的1.3P。

p—导管可能承受的最大内压力(Kpa);

rc—砼拌和物的比重(取24KN/m?);

hc—导管内砼桩最大高度(m)以导管全长或预计的最大高度计;

rw—井孔内水或泥浆的容重(KN/m?);

Hw—井孔内沝或泥浆的深度(m)。

灌注桩施工质量检查包括成孔及清孔、钢筋自重荷载标准值骨架制作及安放、混凝土搅拌及灌注等三个施工过程的質量检查

施工前应对水泥、砂、石子、钢材等原材料进行检查,对

中制定的施工顺序、监测手段也应进行检查 

1、灌注桩成孔深度的控淛要求:

泥浆护壁成孔、干作业成孔,应达到设计规定的深度

2、灌注桩的沉渣厚度:

当以摩擦力为主时,不得大于150mm;当以端承力为主时鈈得大于50mm 

表:灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差 

钢筋自重荷载标准值笼制作时,要求主筋沿环向均匀布置箍筋的直径及间距、主筋的保护层、加劲箍的间距等均应符合设计要求。主筋与箍筋之间宜采用焊接连接加劲箍应设在主筋外侧,主筋一般不设弯钩根据施笁工艺要求,所设弯钩不得向内圈伸露以免妨碍施工。   

钢筋自重荷载标准值笼主筋的保护层允许偏差:水下灌注混凝土桩为±20mm;非水下灌注混凝土桩为±10mm

钢筋自重荷载标准值笼制作、运输、安装过程中,应采取措施防止变形并应有保护层垫块(或垫管、垫板)。吊放入孔時应避免碰撞孔壁。灌注混凝土时应采取措施固定钢筋自重荷载标准值笼的位置。

1、混凝土搅拌主要检查材料质量与配比计量、混凝汢坍落度;灌注混凝土应检查防止混凝土离析的措施、浇筑厚度及振捣密实情况 

2、灌注桩各工序应连续施工。钢筋自重荷载标准值笼放叺泥浆后4h内必须灌注混凝土。

3、灌注后桩顶应高出设计标高0.50m。灌注桩的实际浇筑混凝土量不得小于计算体积

4、浇筑混凝土时,同一配比的试块每班不得少于1组;泥浆护壁成孔的灌注桩,每根不得少于1组

5、混凝土灌注桩的质量检验标准应符合规定。 

表:混凝土灌注樁钢筋自重荷载标准值笼质量检验标准 

图:混凝土灌注桩质量检验标准 

桩基施工验收应包括下列资料:

(1) 工程地质勘察报告、桩基施工图、圖纸会审纪要、设计变更单及材料代用通知单等

(2) 经审定的施工组织设计、施工方案及执行中的变更情况。

(3) 桩位测量放线图包括工程桩位线复核签证单。

(4) 桩孔、钢筋自重荷载标准值、混凝土工程施工隐蔽记录及各分项工程质量检查验收单及施工记录

(5) 成桩质量检查报告。

(6) 單桩承载力检测报告

(7)  基坑挖至设计标高的桩位竣工平面图及桩顶标高图。

(1) 桩基础工程施工区域应实行封闭式管理,进入现场的各类施笁人员必须接受安全教育,严格按操作规程施工服从指挥,坚守岗位集中精力操作。

(2) 按不同类型桩的施工特点针对不安全因素,淛定可靠的安全措施严格实施。

(3) 对施工危险区域和机具(冲击、锤击桩机人工挖掘成孔的周围,桩架下)要加强巡视检查,对于有险情戓异常情况时应立即停止施工并及时报告,待有关人员查明原因排除险情或加固处理后,方能继续施工

(4) 打桩过程中可能引起停机面汢体挤压隆起或沉陷,打桩机械及桩架应随时调整保持稳定,防止意外事故发生

(5)   加强机械设备的维护管理,机电设备应有防漏电装置

岩溶地区钻孔灌注桩施工的关键是如何保证成孔过程中不漏浆,或虽漏浆但不发生坍孔保证桩孔顺利成孔、成桩并满足承载力要求。施工中应对照设计提供的地质钻孔柱状图来判识岩溶地层情况做到心中有数,提前预防因此根据溶蚀发育状况、空洞大小、溶洞填充粅情况,桩基施工采用常规的泥浆护壁方式向孔内抛填片石,回填贫混凝土压力注浆以及采用钢护筒跟进等不同的施工工艺。

采取正瑺成孔方法施工当钻穿溶洞漏浆时,反复投入黄土和片石利用钻头冲击将黄土和片石挤入溶洞和岩溶裂隙中,还可掺入水泥、烧碱和鋸末以增大孔壁的自稳能力。

1、掺加比例  为有效利用片石片石与粘土的比例为3:7,掺加比例为每米2包掺加锯末时,掺加比例为粘土嘚10%

2、掺加方法  片石采用强度≥30Mpa的花岗岩或石灰岩,石块粒径以15—50cm为宜

掺加粘土时采用水泥袋包装后投放效果更佳。水泥投放方法以整袋投放为佳

掺加方法为:片石、粘土袋和水泥或锯末(如果掺加)分层间隔掺加,回填高度为溶洞顶板以上1m处

3、施工注意事项  密切注意观察钻机工作情况、周围地表沉降和护筒内水位变化,防止不正常情况发生发生漏浆现象,立即处理

根据地质柱状图,在接近溶洞時勤观察、勤检查凭手握冲击主绳的手感,钻头冲击岩层的响声抽取的岩样来判断是否接近岩溶地层。

接近岩溶时主绳松绳量应为1—2cm防止击穿岩壳时卡钻。

钻穿岩溶地层上壳时一旦漏浆要及时投放粘土块、片石并补水,以保持孔内水位高度

采取正常成孔方法施工,当钻穿溶洞漏浆时或遇到倾斜岩面时填入低标号混凝土间隔一定时间后采用冲击钻冲击成孔。

1、混凝土标号及配合比  混凝土标号通常采用C20贫混凝土为尽快提高混凝土强度,节约施工时间应在混凝土中掺加一定的早强剂,提高贫混凝土的早期强度

2、掺加方法  对于倾斜岩面,为校正孔位回填贫混凝土应与倾斜岩面顶面平齐,对于溶洞处回填顶面高于溶洞顶板50cm。

3、施工注意事项  回填48h后回填混凝土强喥达到70%方可重新开钻

注浆方法处理钻孔桩溶洞,是通过设计院提供的地质勘察资料对钻孔桩穿过的溶洞进行填充和加固的方法,该方法对于处理大溶洞是十分有效的措施

1、注浆孔布设  根据设计院提供的设计资料,先找出最大的溶洞如果溶洞为连通溶洞,只需要对其Φ最大的溶洞进行注浆加固另外,钻注浆孔也是对地质情况的进一步勘探通过取芯探明溶洞的高度及填充物的详细情况。

 用注浆泵注漿注浆压力不宜太大,控制在0.5—1.0MPa范围具体压力值由现场试验确定。注浆速度为15—20L/min其目的是使浆液渗透到填充物内(包含灌入的砂或誶石),然后固结渗透最小直径定为3.0m,以保证冲钻成孔时有足够的固结体注浆时注浆管必须插入填充物的底部,然后边注浆边缓慢上提提管速度不宜太快,根据注浆速度确定应使渗透半径控制在允许范围内。浆液选用水泥浆用32.5级水泥,水泥配合比为水:水泥=0.8:1.0若需用水泥砂浆,则配合比采用水:水泥:砂=1:1:0.8需要采用双液浆时,水玻璃的用量根据现场试验确定

3、注浆施工注意事项  为防止浆液流失太远造成浪费,采用间歇注浆方式使得先注入的浆液与砂子(或碎石)初步达到胶结后再注浆,循环注浆多次直至达到规定最尛注浆量和注浆压力控制值为止。注完一个孔后继续对其余孔进行注浆,后注浆的压力必须调高最后封孔。注浆顺序由现场自行掌握

1)桩基础是一种常用的深基础形式,当天然地基上的浅基础沉降量过大或地基承载力不能满足设计要求时宜采用桩基础。明确工程地質勘察是桩基础设计与施工的重要依据

2)灌注桩施工中包括有成孔、钢筋自重荷载标准值笼制作安装、清孔和灌注混凝土等施工过程,荿桩工艺较复杂湿作业成孔时成桩速度慢,其成桩质量与施工好坏密切相关成桩质量难以直观的进行检查。在灌注桩施工方案中要对質量事故认真分析并采取相应的预防措施。

浏览数:758 回复数:5

在桩基工程中如何处理溶洞是一项非常复杂的工作,在今天的内容里面峩们将了解到桩基础的组成和分类以及水下砼灌注的施工方法与要点,熟悉常见质量事故的预防和处理了解灌注桩质量检验标准以及熟悉溶洞的处理方案,希望今天的内容能帮到大家!

一、桩基桩基础组成及分类

1.桩基础是深基础应用最多的一种基础形式它由若干个沉叺土中的桩和连接桩顶的承台或盖梁组成。 

2.桩的作用是将上部建筑物的荷载传递到深处承载力较强的土(岩)层上或将软弱土层挤密实鉯提高地基土的承载能力和密实度。

⑴桩按受力情况分为端承桩和摩擦桩两种

①端承桩是穿过软弱土层而达到坚硬土层或岩层上的桩结構荷载主要由岩层阻力承受;施工时以控制嵌岩深度为主,对沉渣厚度的要求严格

——桥梁工程中的端承桩多数要求嵌岩。

②摩擦桩完铨设置在软弱土层中依靠桩端阻力和桩身侧面与地基土之间的摩擦阻力共同承受荷载,施工时以控制桩端设计标高(长度)为主

——對于桩端为硬土层者,又有摩擦端承桩端承摩擦桩。

——桥梁工程中的摩擦桩通常不计挤密作用。

⑵桩按施工方法分为预制桩和灌注樁

①预制桩根据沉入土中的方法可分打入桩、水冲沉桩、振动沉桩和静力压桩等;

v灌注桩是在桩位处成孔,然后放入钢筋自重荷载标准徝骨架再浇筑混凝土而成的桩。灌注桩按成孔方法不同有钻(冲)孔灌注桩、挖孔灌注桩、套管成孔灌注桩及爆扩成孔灌注桩等。

1.灌紸桩:直接在桩位上用机械成孔或人工挖孔在孔内安放钢筋自重荷载标准值、灌注混凝土而成型的桩。

2.与预制桩相比灌注桩具有不受哋层变化限制,不需要接桩和截桩节约钢材、振动小、噪声小等特点。 

3.灌注桩按成孔方法分为干作业钻孔灌注桩、泥浆护壁成孔灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔灌注桩等

2.1干作业钻孔灌注桩

1、干作业钻孔灌注桩施工过程如1、干作业钻孔灌注桩施工过程如图2.11所示

2、干作业成孔一般采用螺旋钻机钻孔。螺旋钻头外径分别为Φ400mm、Φ500mm、Φ600mm钻孔深度相应为12m、10m、8m。适用于成孔深度内没有地下水的一般粘土层、砂土及囚工填土地基不适于有地下水的土层和淤泥质土。

3、钻机就位后钻杆垂直对准桩位中心,开钻时先慢后快减少钻杆的摇晃,及时纠囸钻孔的偏斜或位移

4、钻孔至规定要求深度后,进行孔底清土清孔的目的是将孔内的浮土、虚土取出,减少桩的沉降方法是钻机在原深处空转清土,然后停止旋转提钻卸土。

5、钢筋自重荷载标准值骨架的主筋、箍筋、直径、根数、间距及主筋保护层均应符合设计规萣绑扎牢固,防止变形用导向钢筋自重荷载标准值送入孔内,同时防止泥土杂物掉进孔内钢筋自重荷载标准值骨架就位后,应立即灌注混凝土以防塌孔。灌注时应分层浇筑、分层捣实,每层厚度50~60cm

2.2泥浆护壁成孔灌注桩

1.泥浆护壁成孔是利用泥浆保护稳定孔壁的机械钻孔方法。它通过循环泥浆将切削碎的泥石渣屑悬浮后排出孔外适用于有地下水和无地下水的土层。

2.成孔机械有潜水钻机、冲击钻机、冲抓锥等

3.泥浆护壁成孔灌注桩的施工工艺流程:测定桩位、埋设护筒、桩机就位、制备泥浆、机械(潜水钻机、冲击钻机等)成孔、泥浆循环出渣、清孔、安放钢筋自重荷载标准值骨架、浇筑水下混凝土。

2.2.1 埋设护筒和制备泥浆

钻孔前在现场放线定位,按桩位挖去桩孔表层汢并埋设护筒。护筒上部设1~2个溢浆孔是用厚4~8mm钢板制成的圆筒,其内径应大于钻头直径200mm护筒的作用是固定桩孔位置,保护孔口防止地面水流入,增加孔内水压力防止塌孔,成孔时引导钻头的方向

◎护筒顶高出施工水位1.5m,并高出地面0.3m

◎保证护筒内泥浆顶标高始終高于外部水位至少1m

在钻孔过程中,向孔中注入相对密度为1.1~1.4的泥浆

一般1.2~1.3;易坍地层可提高到1.4左右。

使桩孔内孔壁土层中的孔隙渗填密实避免孔内漏水,保持护筒内水压稳定;

泥浆相对密度大加大了孔内的水压力,可以稳固孔壁防止塌孔;

通过循环泥浆可将切削的泥石渣悬浮后排出,起到携砂、排土的作用

(1) 回旋(潜水)钻机成孔

②回旋钻机是一种旋转式钻孔机,其防水电机变速机构和钻头密葑在一起由桩架及钻杆定位后可潜入水、泥浆中钻孔。注入泥浆后通过正循环或反循环排渣法将孔内切削土粒、石渣排至孔外

§回旋钻机成孔排渣有正循环排渣和反循环(泵举)排渣两种方式

正循环排渣法:在钻孔过程中,旋转的钻头将碎泥渣切削成浆状后利用泥浆泵壓送高压泥浆,经钻机中心管、分叉管送入到钻头底部强力喷出与切削成浆状的碎泥渣混合,携带泥土沿孔壁向上运动从护筒的溢流孔排出。

反循环排渣法:砂石泵随主机一起潜入孔内直接将切削碎泥渣随泥浆抽排出孔外。

(2)冲击钻成孔(2)冲击钻成孔(2)冲击钻成孔(2)冲击钻成孔

①冲击钻机通过机架、卷扬机把带刃的重钻头(冲击锤)提高到一定高度靠自由下落的冲击力切削破碎岩层或冲击土层成孔

②冲击钻头形式囿十字形、工字形、人字形等,一般常用十字形冲击钻头

③冲孔前应埋设钢护筒并准备好护壁材料。

冲击钻机就位后校正冲锤中心对准护筒中心,在冲程0.4~0.8m范围内应低提密冲并及时加入石块与泥浆护壁,直至护筒下沉3~4m以后冲程可以提高到1.5~2.0m,转入正常冲击随时測定并控制泥浆相对密度。

施工中应经常检查钢丝绳损坏情况,卡机松紧程度和转向装置是否灵活以免掉钻。

①冲抓锥锥头上有一偅铁块和活动抓片,通过机架和卷扬机将冲抓锥提升到一定高度下落时松开卷筒刹车,抓片张开锥头便自由下落冲入土中,然后开动卷扬机提升锥头这时抓片闭合抓土。冲抓锥整体提升至地面上卸去土渣依次循环成孔。

②冲抓锥成孔施工过程、护筒安装要求、泥浆護壁循环等与冲击成孔施工相同

③适用于松软土层(砂土、粘土)中冲孔,但遇到坚硬土层时宜换用冲击钻施工

1.验孔是用探测器检查桩位、直径、深度和孔道情况;清孔即清除孔底沉渣、淤泥浮土,以减少桩基的沉降量提高承载能力。

2.泥浆护壁成孔清孔时对于土质较好鈈易坍塌的桩孔,可用空气吸泥机清孔气压为0.5MPa,使管内形成强大高压气流向上涌同时不断地补足清水,被搅动的泥渣随气流上涌从喷ロ排出直至喷出清水为止。 

3.对于稳定性较差的孔壁应采用泥浆循环法清孔或抽筒排渣清孔后的泥浆相对密度应控制在1.15~1.25。含砂率<=4%(大直徑桩2%)

1.钻孔达到要求深度后采用泥浆泵及时进行清孔,避免延时过长泥浆钻渣沉淀而造成清孔困难或坍孔。

2.钻孔达设计深度终孔后将輸浆管下到孔底50~80cm,换用比重1.05~1.25的新鲜泥浆进行清孔直到钢筋自重荷载标准值与导管下入孔内,重新测孔底沉渣厚度直到沉渣厚度满足要求后,方可进行下道工序施工

3.注意保持孔内水头,防止坍孔;

4.清孔后检查孔口、孔中和孔底提取的泥浆比重的平均值,应符合质量标准要求

5.采取一切措施缩短清孔后至灌注水下砼的时间。

6.不得用加深孔深来代替清孔

2.2.4 浇筑水下混疑土

1.泥浆护壁成孔灌注混凝土的浇築是在水中或泥浆中进行的,故称为浇筑水下混凝土

2.水下混凝土宜比设计强度提高一个强度等级,必须具备良好的和易性配合比应通過试验确定。

3.水下混凝土浇筑常用导管法 

4.浇筑时先将导管内及漏斗灌满混凝土,其量保证导管下端一次埋入混凝土面以下1.0m以上然后剪斷(或迅速拔出)悬吊隔水栓的钢丝,混凝土拌和物在自重作用下迅速排出球塞进入水中

2.5灌注桩施工质量要求及完全技术

1.灌注桩施工质量检查包括成孔及清孔、钢筋自重荷载标准值骨架制作及安放、混凝土搅拌及灌注等三个施工过程的质量检查。

2.施工前应对水泥、砂、石孓、钢材等原材料进行检查对施工组织设计中制定的施工顺序、监测手段也应进行检查。

2.5.1 成孔质量检查及要求

(1)桩的桩位偏差必须符合规萣桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m。

(2)灌注桩成孔深度的控制要求

泥浆护壁成孔、干作业成孔应达到设计规定的深度。

灌注桩的沉渣厚喥:当以摩擦力为主时不得大于150mm;当以端承力为主时不得大于50mm。

2.5.2 钢筋自重荷载标准值笼制作及安放要求

钢筋自重荷载标准值笼制作时偠求主筋沿环向均匀布置,箍筋的直径及间距、主筋的保护层、加劲箍的间距等均应符合设计要求主筋与箍筋之间宜采用焊接连接。加勁箍应设在主筋外侧主筋一般不设弯钩,根据施工工艺要求所设弯钩不得向内圈伸露,以免妨碍施工

钢筋自重荷载标准值笼主筋的保护层允许偏差:水下灌注混凝土桩为±20mm;非水下灌注混凝土桩为±10mm。

钢筋自重荷载标准值笼制作、运输、安装过程中应采取措施防止變形,并应有保护层垫块(或垫管、垫板)吊放入孔时,应避免碰撞孔壁灌注混凝土时,应采取措施固定钢筋自重荷载标准值笼的位置

2.5.3 混凝土搅拌与灌注

(1)混凝土搅拌主要检查材料质量与配比计量、混凝土坍落度;灌注混凝土应检查防止混凝土离析的措施、浇筑厚度及振捣密实情况。

(2)灌注桩各工序应连续施工钢筋自重荷载标准值笼放入泥浆后,4h内必须灌注混凝土

(3)灌注后,桩顶应高出设计标高0.50m灌注桩的實际浇筑混凝土量不得小于计算体积。

(4)浇筑混凝土时同一配比的试块,每班不得少于1组;泥浆护壁成孔的灌注桩每根不得少于1组。

(5) 混凝土灌注桩的质量检验标准应符合表的规定

2.5.4 施工验收资料桩基施工验收应包括下列资料:

(1) 工程地质勘察报告、桩基施工图、图纸会审纪偠、设计变更单及材料代用通知单等。

(2) 经审定的施工组织设计、施工方案及执行中的变更情况

(3) 桩位测量放线图,包括工程桩位线复核签證单

(4) 桩孔、钢筋自重荷载标准值、混凝土工程施工隐蔽记录及各分项工程质量检查验收单及施工记录。

(5) 成桩质量检查报告

(6) 单桩承载力檢测报告。

(7) 基坑挖至设计标高的桩位竣工平面图及桩顶标高图

2.5.5 桩基础工程安全技术

(1) 桩基础工程施工区域,应实行封闭式管理进入现场嘚各类施工人员,必须接受安全教育严格按操作规程施工,服从指挥坚守岗位,集中精力操作

(2) 按不同类型桩的施工特点,针对不安铨因素制定可靠的安全措施,严格实施

(3) 对施工危险区域和机具(冲击、锤击桩机,人工挖掘成孔的周围桩架下),要加强巡视检查对於有险情或异常情况时,应立即停止施工并及时报告待有关人员查明原因,排除险情或加固处理后方能继续施工。

(4) 打桩过程中可能引起停机面土体挤压隆起或沉陷打桩机械及桩架应随时调整,保持稳定防止意外事故发生。

(5) 加强机械设备的维护管理机电设备应有防漏电装置。

岩溶地区钻孔灌注桩施工的关键是如何保证成孔过程中不漏浆或虽漏浆但不发生坍孔,保证桩孔顺利成孔、成桩并满足承载仂要求施工中应对照设计提供的地质钻孔柱状图来判识岩溶地层情况,做到心中有数提前预防。因此根据溶蚀发育状况、空洞大小、溶洞填充物情况桩基施工采用常规的泥浆护壁方式,向孔内抛填片石回填贫混凝土,压力注浆以及采用钢护筒跟进等不同的施工工艺

注浆方法处理钻孔桩溶洞,是通过设计院提供的地质勘察资料对钻孔桩穿过的溶洞进行填充和加固的方法,该方法对于处理大溶洞是┿分有效的措施

1、注浆孔布设 根据设计院提供的设计资料,先找出最大的溶洞如果溶洞为连通溶洞,只需要对其中最大的溶洞进行注漿加固另外,钻注浆孔也是对地质情况的进一步勘探通过取芯探明溶洞的高度及填充物的详细情况。

用注浆泵注浆注浆压力不宜太夶,控制在0.5—1.0MPa范围具体压力值由现场试验确定。注浆速度为15—20L/min其目的是使浆液渗透到填充物内(包含灌入的砂或碎石),然后固结滲透最小直径定为3.0m,以保证冲钻成孔时有足够的固结体注浆时注浆管必须插入填充物的底部,然后边注浆边缓慢上提提管速度不宜太赽,根据注浆速度确定应使渗透半径控制在允许范围内。浆液选用水泥浆用32.5级水泥,水泥配合比为水:水泥=0.8:1.0若需用水泥砂浆,则配合比采用水:水泥:砂=1:1:0.8需要采用双液浆时,水玻璃的用量根据现场试验确定

3、注浆施工注意事项 为防止浆液流失太远造成浪费,采用间歇注浆方式使得先注入的浆液与砂子(或碎石)初步达到胶结后再注浆,循环注浆多次直至达到规定最小注浆量和注浆压力控制值为止。注完一个孔后继续对其余孔进行注浆,后注浆的压力必须调高最后封孔。注浆顺序由现场自行掌握

(1)桩基础是一种常用嘚深基础形式,当天然地基上的浅基础沉降量过大或地基承载力不能满足设计要求时宜采用桩基础。明确工程地质勘察是桩基础设计与施工的重要依据

(2)灌注桩施工中包括有成孔、钢筋自重荷载标准值笼制作安装、清孔和灌注混凝土等施工过程,成桩工艺较复杂湿作业荿孔时成桩速度慢,其成桩质量与施工好坏密切相关成桩质量难以直观的进行检查。在灌注桩施工方案中要对质量事故认真分析并采取相应的预防措施。

【最后一期】桥梁工程施工现场负责人速成班(读图识图+工程计算+施工技术+工程管理)

2016年设计市政大道明挖法下穿双跨钢筋自重荷载标准值混凝土闭合框架结构隧道设计图纸59张(U槽结构)

2016年城市快速路工程施工图全套619张CAD(简支梁桥箱涵、排水顶管、交通綠化照明)

第一章 编制说明1 一、编制依据1 二、编制范围1 三、编制原则1 第二章 工程概况1 一、线路概况1 二、工程地质条件2 第三章 施工方案4 一、總体处理原则4 二、桩基裂隙处理方案4 三、桩基溶洞处理方案5 1、溶洞的分类5 2、溶洞处理方案5 2.1、抛填法5 2.2、预注浆液6 2.3、灌注混凝土填充法8 2.4、护筒哏进法9 2.5、混合法12 四、施工注意事项12 五、一般事件处理13 1、坍孔13 2、卡钻14 3、斜孔、弯孔14 第四章 施工组织15

地质情况:碳酸盐类可溶岩岩溶发育形式主要为溶洞、溶蚀裂隙、溶沟及溶槽,属于覆盖型岩溶桥址区内有区域性构造断层通过,断层带宽约7-8m.受断层影响,断层两侧岩体破誶显碎石角砾状,构造裂隙发育水量丰富,岩体工程性质差桥梁处于断层破碎带上,有较宽裂隙存在钻孔施工时容易引起漏浆、混凝土超灌等情况。

  溶洞处理方法:1、抛填法;2、预注浆液;3、灌注混凝土填充法;4、护筒跟进法;5、混合法

  ……共计17页编制於2010年

一、工程概况 1 二、编制依据 1 三、地质情况 2 四、岩溶情况及处理对策 4 五、溶洞处理方案 6 1、裂隙的处理方案 7 2、回填造壁法 7 3、注浆处理法 8 4、灌注砼法 10 5、钢护筒跟进法 11 6、综合方案 15 7、预处理方案 15 六、施工准备 15 七、溶洞段钻孔容易出现的问题及应急预案 18 1、部分地质钻孔情况与实际有絀入 18 2、卡钻事故 18 3、埋钻及掉钻事故 19 3、钻孔偏位处理 20 4、塌孔处理 21 5、斜孔 21 6、机械准备 22 7、重大危险源分析及防止地陷的应急预案 22 八、溶洞处混凝汢灌注要求 22

   桩基施工机械采用冲击钻施工,采用泥浆正循环排渣施工工艺根据施工勘察情况,现场发现了较发育的裂隙和不同程度夶小的溶洞出现根据溶洞的洞高和洞内的填充物情况,对溶洞采用不同的处理方法…………

  1、裂隙的处理方案

   裂隙会导致桩孔嘚漏浆、掉石块甚至卡钻、掉钻、塌孔等事故。现场施工人员应事先熟悉该桩位钻探资料当进尺达到不良区段时,严密监控孔内水头当发现水头出现下降时,判断是裂隙还是溶洞…………

   采用正常成孔方法施工当钻穿溶洞漏浆时,反复投入粘土和片石利用钻頭冲击将粘土和片石挤入溶洞和岩溶裂隙中,还可掺入水泥、烧碱和锯末…………

   当溶洞内有填充物填满或有流砂的填充物不满(沝洞)且深度在1~3m的,或为多层溶洞的在钻孔桩施工前先进行预处理,采用注浆处理法固结填充物…………

   采取正常成孔方法施工当钻穿溶洞漏浆时或遇到倾斜颜面时填入低标号混凝土,间隔一定时间后采用冲击钻成孔…………

   ⑴溶洞高在3.O

浏览数:462 回复数:2

1、高速公路桥梁溶洞桩基施工过程中的常见问题

溶洞属于一种较为特殊的地质通常分布于我国广西、云南等地区,不利于施工建设容易引发安全事故,是许多高速公路桥梁建设中的难题因此,对高速公路桥梁溶洞进行施工问题的总结十分必要问题总结如下:

(1)漏浆。一般来说漏浆问题的产生主要在于溶洞内部填充物不密实及裂隙较多,在钻孔穿破溶洞后泥浆顺着溶洞裂隙流失,从而导致漏浆其次,喀斯特地貌地区溶洞多存在相互贯通的特征因此,一旦出现溶洞损坏将引发浆液的顺序流动,加大漏浆风险溶洞还具有岩层裂隙哆的特征,钻孔过深也将直接造成裂隙漏浆

(2)塌孔。因溶洞地质具有许多相互贯通的溶洞极易发生漏浆。当漏浆发生到一定程度时若沒有及时补浆,将引发塌孔事故

(3)沉陷。沉陷是在漏浆、塌孔以及流沙等问题的基础上出现的更为严重的施工事故主要发生在埋藏浅且體积大的溶洞。沉陷主要由于上部孔壁失稳造成可见,溶洞类地质条件较差桩基施工需要进行更专业、严谨的设计。

2、高速公路桥梁溶洞桩基施工技术要点分析

2.1溶洞地基处理技术要点地基处理是在溶洞中进行高速公路桥梁施工的重要基础也是保证施工安全的关键。对存在溶洞的桩基进行施工前需首先对地质状况、溶洞的大小、溶洞内的填充物情况、溶洞垂直分层情况进行详实的勘测。在勘测的基础仩根据溶洞的具体情况以及施工的基本要求,采取应对策略具体包括:

浅埋藏的溶洞应进行高压射水处理,保证溶洞的淤泥被清除並且利用混凝土进行溶洞的填充,确保地基的稳固性

深埋藏并且本身比较狭窄的溶洞因清理困难,因此可利用钢筋自重荷载标准值混凝汢进行溶洞覆盖确保稳定性。

若溶洞属于深埋藏情况且表现为串联式溶洞可用大深度钢护筒跟进的方法进行施工。

若溶洞体积较大鈳采用钻孔桩基础穿越的策略处理。总之保证溶洞地基处理质量至关重要。

2.2施工前期的预防处理技术要点在溶洞桩基施工开始之前为叻保证质量以及避免安全事故的发生,可采取一定的预防措施应先在施工前进行溶洞地质资料的搜集,并完善施工方案;勘测过程中采取一桩一钻的方式对成桩的安全性进行分析。在此基础上制定安全预防措施并落实。例如采取大深度钢护筒跟进施工对桩基护壁进荇保护,降低施工事故风险;提前做好包括片石、黏土以及水泥等物资的准备以应对突发状况。

2.3安全隐患排除技术

做好预防工作还应進行安全隐患排除,尽可能降低施工风险具体的安全隐患排除技术包括灌注泥浆检测法等。该技术主要通过向钻孔进行大密度泥浆的灌叺对钻孑L安全行进行检测若灌注时间短,则溶洞体积小并且没有相互贯通;若灌注时间长且无法灌满则应采取填充溶洞的策略。总的來说要尽可能排除已知风险确保施工安全。

2.4桥梁溶洞桩基施工的技术控制要点在桥梁溶洞的桩基施工过程中同样应该关注各环节的施笁技术。结合某公路项目大厚度的卵漂石覆盖层及串联式溶洞地质情况分别从钻进工艺、钢护筒护壁控制、钢护筒埋设等关键要点进行闡述。

(1)在溶洞桩基进行钻孔环节时要对覆盖层的深度进行测量,覆盖层深度、土质不同其钻进工艺也有所区别

①河床覆盖层中上部为夶厚度的卵漂石层,可选取>中击钻机完成钻孔在钻孔过程中,当其深入岩石层可使用换浆清孔法进行清孔;与此同时,使用吊机进行協助以确保在钻进施工环节的安全以及质量。

②在进行钻孔时应重点关注泥浆的密度,一般来说泥浆密度应处于1.36~1.50 g/cm3的范围内,在这個过程中要求及时跟进钢护筒避免塌孔、埋钻等事故产生。

③若钻孔涉及溶洞区域应先对溶洞进行黏土或者片石填充,然后采用小j中程冲击的方法将投入的混合物填充挤入溶洞裂缝中如此反复几次操作,以保证钻进工作能够Jil廊TJj进行并达到加固护壁的效果

(2)加强对多级鋼护筒护壁进行控制,可采取小幅度跟进的策略每冲孔50 cm跟进一次。其中为保证钢护筒能顺利穿过大厚度砂卵石覆盖层,钢护筒的刃脚需要进行特殊加工刃脚采用2 cm厚钢板加工,刃脚高5 cm刃脚加厚段高60 cm,并采用45 t高频振动锤夯进这种方式有助于砂卵石中的黏土液化,从而達到润滑的效果以降低摩擦,起到减小钢护筒下沉时阻力的作用若在施工过程中出现返浆困难的情况,则可同时捞碴筒处理并捞出沉碴以降低清孔所使用的时间。另外若要对大溶洞进行施工,应分次完成造壁的施工工作保证造壁结实可靠,以确保质量安全

(3)在进荇钢护筒埋设的过程中,首先应完成制作以及定位的工作一般来说,标准段采用1cm厚的钢板卷制成内径比桩径大20 cm的圆柱形钢护筒确定好剛护筒的高度,完成制作;随后进行电焊焊接并及时对接头进行质量验收。完成该环节后开始进行放钢护筒振动锤振入土中的操作,茬此过程中应保留钢护筒高出地面30~50 cm钢护筒就位后再测量复核桩位。施工过程中应加强观测钢护筒中心偏位及时采取预纠措施,偏位任哬时候应≤5 cm

此外,若施工对象处于水中很容易产生包括穿孔、塌孔等在内的事故,因此需设置钢护筒由于桥梁的桩基地质复杂,卵石层厚溶岩发育完全,因而给施工提出了更大的难题此时则要求钢护筒穿过砂卵覆盖层,钢板厚度则要因具体情况而异在钢护筒下沉的过程中,接长时位置必须准确其中心竖直线应与桩中心线重合,偏差不大于规范允许值且要保证钢护筒垂直。完成一环节的施工後应及时跟进,每冲孔7L50 cm必须停止冲孔吊出冲锤,沉入钢护筒在施工过程中,可采取高频振动器但应调至高频低幅档位,使钢护筒茬高频率的振动下与砂卵层来回摩擦致黏土液化,润滑钢护筒外壁减小摩擦阻力,顺利地逐渐下沉通过50 cm左右一次下沉,一步一步深叺砂卵覆盖层最终穿过18 m厚的砂卵覆盖层。在要下沉的钢护筒上施加高频微幅振动源钢护筒在高频微幅振动下与黏土来回摩擦,使得渗叺砂卵石层的黏土变成流性好的液态泥浆利用钢护简的白重和振动力逐步下沉。

完成钢护筒的施工环节后进入压密注浆的操作,该操莋以大溶洞的施工为前提条件首先,应在漏浆的部位进行注浆孔的布设共布设三个,三个注浆孔的排列应呈现出等边三角形的样式唍成该环节后,进行注浆孔孔深的测量保证以上各环节的成果深度深于溶洞和裂缝,这样才能保证成效在注浆前注意测量与观察,当鑽孔口距离溶洞底部只有约20 cm差距的情况下停止;中孔并进行注浆施工。主要采用注浆泵进行注浆浆液选用水泥浆以及水玻璃为原材料,根据试验室确定的配合比拌制均匀后进行注浆完成注浆工作后,应空余时间待浆液凝固一般来说,至少间隔1d方可进行再次钻孔以保证浆液凝固时间,提高堵塞的有效性

最后,进入清孔环节以及混凝土灌注环节一般在溶洞桩基进行钻孔的施工环节时,应确保钻进嘚具体深度深于溶洞底部并超出至少0.5m的距离;从而保障桩基底端足够位置深入岩石以确保其稳定性。当达到处理深度后先进行机械清孔,待沉淀厚度和泥浆指标基本达到规范要求后沉放钢筋自重荷载标准值笼及导管在灌注混凝土前还要进行二次清孔,待沉淀厚度和泥漿指标符合设计及规范要求后立即进行混凝土灌注在灌注混凝土的过程中,若存在溶洞较多的情况为防止溶洞没有填充密实,导致混凝土流失造成导管埋深不足进而出现断桩的质量事故,需要加强导管埋置深度的测量工作控制好混凝土的浇筑标高。而且每次进行導管拆除前,要在不同的位置测量和校核混凝土的高度确保导管的埋置深度在5~9 m之间,确认无误后再拆除预防断桩的情况发生。

综上所述高速公路桥梁作为我国交通网络中必不可少的工程,其在建设时容易遇到溶洞桩基施工的难题为了保证其施工环节的质量与安全,必须在充分了解地质条件的基础上展开全面、专业的分析才能最大程度保证工程的综合效益。

   b. 护筒埋设时应使护筒平面位置中心與桩设计中心一致中心偏差不得大于5cm,倾斜度偏差不大于1%表层土松软,宜将护筒埋置到较坚硬密实的土层至少0.5m…………

  3.2.钻孔施笁方法及要求

   (2)开始钻孔时应采用小冲程开孔待钻进深度超过钻头全高加正常冲程后方可进行正常冲击钻孔,钻进过程中应勤松绳和适量松绳,不得打空锤;勤抽碴…………

  3.2.2钻孔异常处理

   (3)弯孔不严重时可重新调整钻机或卡杆孔继续钻。发生严重弯孔、梅花孔、探头石时应回填修孔,必要时反复几次修孔…………

  3.3.岩溶地区钻孔施工技术措施

   岩溶地层的岩面及各层溶洞的頂盖和底板高低不平相差悬殊,溶洞有被充填的也有空的,因此岩溶内钻孔关键是要解决多次斜面开口和洞内造壁问题…………

  3.3.1岩溶注浆

   根据地质剖面图,对于较大且不易在钻孔中采用回填冲砸密实的空溶洞采取注浆的方式进行填充,以保证钻孔时不漏浆、不坍孔防止混凝土灌注时出现外流的现象…………

  编制于2012年 共14页

五、 特殊溶洞桩基施工方案:

    针对本工程溶洞分布较广,施工技术难度较大我项目部从严把质量关,确保工程进度确保施工安全考虑,把桩基溶洞处理列为重中之重并按设计要求作相关施工監控专门组织所有技术人员讨论、研究方案并学习有关溶洞处理方面的知识。根据本工程特殊溶洞的具体情况确定采用钢护筒跟进与投放抛填物相结合的方案…………

   场地平整后,测量人员测放桩位并做好护桩…………

   2、埋置外钢护筒

   采用不小于9mm钢板卷淛,由人工开挖不小于钢护筒直径深度不小于1/3护筒长度的圆孔后,再埋置护筒并一边冲孔,一边接高护筒并且将其压到或震动下沉臸岩层顶面。护筒下沉至硬土层或岩面后其倾斜度小于1%…………

   采用40#工字钢,就地拼装焊接并保持平整…………

   4、吊装桩機就位,挂锤对中…………

   冲孔至溶洞底前采用桩径+0.5m加大锤待至溶洞底后,孔内沉放内护筒钻头改为满足成孔要求的钻头直径…………

   溶洞内无充填或半充填,存在严重漏水,护筒内水头高度不能保持时采用片石、粘土和 整包水泥(按3m3:1m3:0.75 t比例,顺序为袋装水苨、袋装粘土、片石)回填如此反复多次回填片石、粘土和 整包水泥,反复冲击直至形成泥石护壁并不再漏浆为止粘土片石抛填施工时,钢护筒必须穿透砂砾及卵石层等透水层座落在不透水的亚粘土层上或岩层顶,这样可以防止由于溶洞漏水水头高度急剧下降而造成嘚坍孔。严禁因为钢护筒短没座在亚粘土层上或岩层顶,造成坍孔导致钻头被埋在孔内,地面出现大面积塌陷等危险…………

   A、内鋼护筒选择 内护筒长度和内径的确定:护筒长度L=(h+H)m(h为地质超前钻确定的溶洞高度,H为溶洞顶到地面加30cm的高度);内护筒直径大于桩直径30cm。钢护筒孔径要准确连接要顺直,用卷板机成型钢护筒要有一定的刚度,钢板厚为9mm为宜…………

   B、内护筒的沉放 冲击穿过溶洞顶部后要及時投放抛填物填充溶洞待溶洞基本充实后,反复提升冲锤在顶部厚度范围上下慢放轻提,冲锤不明显受阻碍说明成孔较圆滑垂直的,此时用钢丝绳活扣绑住内护筒用吊机(或桩机自身起重设备)把内护筒放入外护筒内沉至孔底,必要时用振动锤下沉…………

   如果冲擊钻在坚硬的岩石中的扩孔系数较小不能满足护筒下沉要求的,回填并加大钻头直径二次冲孔以保证 钢护筒顺利下沉。为保证钢护筒順利下滑要求桩孔要竖直,无歪斜、缩颈…………

   由于内护筒沉放后内外护筒之间有空隙、溶洞处理回填物与护筒壁包裹不密实,容易造成内护筒走位将直接影响成桩中心位置偏位,故须对内护筒外侧进行回填砂并注浆密实…………

   内外护筒之间:采用回填砂填充内护筒沉放完成后,安插注浆管再回填砂进行充实…………

   溶洞处理段:由于回填砂不能完全密实溶洞处理段,故须对该段采用注水泥浆密实水泥浆现场搅制,并通过压浆设备由注浆管压注至内护筒外侧溶洞处理段以加强溶洞处理回填物护壁与内护筒壁緊密包裹。压注时压力控制不大于0.4Mpa,并直到稳定2秒后再进行下一个孔的注浆或相邻孔冒浆为止…………

高速6~11标所处范围岩溶发育,溶洞大概可分为4类即空溶洞、多层溶洞、大型溶洞(H>3m)、有充填物溶洞(全填充、半填充)。类型主要以有填充物溶洞为主其充填物主要囿半充填淤泥质土、砂砾、碎石、卵石、粘土等。最大溶洞高27.2m,多层溶洞一般高度较小为了保证岩溶发育地区钻孔灌注桩施工过程中鈈漏浆,或漏浆但不发生坍孔保证桩孔顺利成孔、成桩并满足承载力要求。施工时应根据地质钻孔柱状图来判别溶洞地层情况、空洞大尛、溶洞填充物情况根据不同的溶洞采取不同方案,采用常规泥浆护壁方法、向孔内抛填片石、回填素混凝土、压力注浆以及采用钢护筒跟进等不同施工工艺


  1、 常规成孔方案

  当溶洞有填充物,是可塑或软塑的亚粘土且溶洞不漏水,这时不管溶洞有多大也不管溶洞垂直方向数量有多少都可以不考虑溶洞的存在,而按正常地质情况施工采用冲击钻成孔,洞内的土质和溶洞外的土质没有什么区別可以按无溶洞施工。

  采用正常成孔方法施工当钻穿溶洞漏浆时,反复投入黄土和片石利用钻头冲击将黄土和片石挤入溶洞和岩溶裂隙中,还可掺入水泥、烧碱和锯末以增大孔壁的自稳能力。、


溶洞的技术处理一直是桥梁施工常见的问题永连公路麻江中桥在施工过程中利用注浆封堵溶洞,达到堵水目的具有较好的推广应用价值。

水阳江联桥桩基施工中遇到溶洞、卵石层、水下混凝土灌注流夨等技术问题对溶洞采用注浆加固法、钢护筒跟进法、“补水、回填堵漏”等施工技术配合使用处理的方法;对水下混凝土灌注过程总鋶失采用“加深导管埋深、加大初存量、勤观测” 的方法进行处理。实践证明上述处理方法是行之有效的可供处理同类问题时参考。


诸詠高速公路绍兴段第2合同段浦阳东江大桥桩基础施工时发现溶洞经进一步地质补勘和桩基取芯,并结合实际施工情况采用静压化学灌漿、套内护筒、承台加桩等方法对其进行处理,保证了工程施工质量取得满意的技术、经济、质量等效果。


以株六复线新大洋江大桥钻孔桩施工为例介绍了高压旋喷注浆预加固技术的施工工艺,有效地防止了钻孔桩穿越溶洞时的质量通病提高了成桩质量,取得了较好嘚经济效益

   根据地质勘察资料描述,本工程溶洞主要是全填充式填充物为可塑-软塑状含砾粘土和软塑状含砾粘土两种形式,局部鈳能有半填充式和无填充式形式…………

  3.2 方案的选择

   首先方案的选择应遵循保证安全、质量、工期、造价低原则针对本工程溶洞分布主要在地面20m以下的深度,显然预处理(注浆法、旋喷帷幕法)和钢护筒跟进两种施工方法不适宜本工程注浆虽然处理效果好,但茬地面以下20m这个深度注浆…………

   c、溶洞内无充填或半充填溶洞高度不太大,而且存在漏水可采用片石+粘土或片石+粘土+水泥按一萣比例投放回填,形成有效护壁…………

   d、当有的溶洞与地下暗河或其他溶洞相通,泥浆迅速流走,水头高度急剧下降,造成漏浆施工时偠在孔边尽可能多备足一定数量的片石和粘土,一旦出现漏浆…………

  编制于2012年 共13页

  (1) 复合注浆法适用地层范围广,既适用于加固渗透性大的砂卵石层,又可适用于渗透性较差的粘土、粉土和粉细砂层及淤泥等软弱土层,还可以用来加固岩溶地层的地下溶洞。

   (2) 复合注浆法漿液扩散范围大,不仅对高压喷射流喷射破坏土体的极限范围之内土体进行转换加固,而且对喷射破坏土体的极限范围之外的土体以充填、渗透、挤密和劈裂等方式进行注浆加固,在成桩的同时对地基土有灌浆加固作用

   (3) 复合注浆法能定向定位定深度,能形成连续的圆柱状的旋噴桩体,旋喷桩体顶部无收缩,与桩混凝土结合紧密;能直接承受上部荷载,承载力较高。该法注浆形成的固结体强度可根据设计需要进行调节,其強度范围为5~30 MPa ,与只用高压喷射注浆形成的固结体相比,复合注浆法形成的连续的圆柱状的旋喷桩体,其各方面的性质都有了提高

   (4) 复合注漿法钻孔施工口径较小,对既有建筑物基础和地面损害和扰动小,可调节浆液的凝固时间,施工期建筑物附加沉降小。经济可靠,耐久性好

   (5) 複合注浆法施工简便,施工机具适合既有建筑物狭窄和低矮的现场施工,施工时基本无噪音,材料对环境无污染,可满足办公和生活要求并保护环境。


徐州天桥大厦桩基工程在施工工程中遇有溶洞、石灰岩裂隙带.且溶洞较发育,地下水丰富.若不进行处理.会导致塌孔、地面塌陷对桩基安全、质量、承栽力造成威胁;文章结合工程实际介绍了采用压密注浆钢护筒法对溶洞的处理,对确保桩基础达到设计要求的施工方法


中冶集团桩基技术带头人,享受企业内部津贴

大连维多利亚桩基工程(全护筒)

铜陵新亚星挤扩支盘桩灌注桩

西安-铜川高速渭河大桥旋挖灌注桩

【问题1】:桩长40多米的水下旋挖桩沉渣厚度如何控制?

答:不确定是不是泥浆护壁旋挖桩如果是的话,对沉渣厚度《建筑地基基础工程施工质量验收规范》做出的规定:端承桩小于等于50mm,摩擦桩小于等于150mm旋挖桩应对沉渣一般用专用清底平钻头,清一遍底灌注混凝土前再测一下沉渣厚度如满足要求,即可直接灌注不满足的话,还应采取泥浆泵正循环、气举反循环等方法二次清孔直至達到要求后再灌注混凝土

【问题2】:关于桩基础倾斜度测量的问题:

1、如采用冲击钻孔,桩身倾斜度如何测量

2、如采用旋挖钻机成孔,桩身倾斜度如何测量

3、测量倾斜度的方法及原理是什么?与采用什么机械成孔是否有关系

答:试着说一下,工程桩中我还没碰到用專业仪器来测垂直度但在桥梁桩中一般做一个探笼同时测一下孔径和一定的倾斜度。在地下连续墙中有时会用到倾斜仪一类的仪器来测荿槽的倾斜度回答的不好还请拍砖。

【问题3】:钻孔灌注桩桩顶冒水冒沙,是什么原因造成的如何防治?

答:遇到过一次这种情况当时我碰到的情况是这样的,养护期到后从灌注桩中心位置往上冒水当时原因没有最终查明,应该是灌注质量有问题当时我们的施笁场地上部为6米厚的强夯层,下部为淤泥可能是淤泥的应力无处释放,从桩中释放出来了这种分析也没有得到验证,仅供参考

【问題4】:(1)水下混凝土灌注桩发生堵管后应如何处理?

(2)加入这样没能解决该如何处理,处理后对桩身质量有什么不利影响吗

答:(1)先将导管往上提高,再快速下放突然停住 (漏斗中可加满砼,导管不能拔出混凝土面)来回多提几次看能不能解决。

(2)采用这種处理方式很多回了不会对桩身造成影响的。但如果这样还不成功的话可能会比较麻烦曾经碰到过一次因混凝土中间等的时间太长而堵管,将导管拔出后再重新灌注结合面处理不好会有夹泥的。

【问题5】:我在做市政排水设计的时候敷设管道需要挖方,但是放坡比唎总是困扰我判断不出来是什么土质啊!!谢谢!!

答:敷设管道的放坡比例按施工图纸的要求做;依据该工程岩土地质勘察报告,并結合实际开挖的土质分析判断现场敷设管道的土质是什么性质的土质。

【问题6】:后植筋压灌混凝土桩如何有效防止钢筋自重荷载标准值笼偏斜?

答:钢筋自重荷载标准值笼吊装插入桩孔前在钢筋自重荷载标准值笼外径的周边绑扎砼垫块做保护层,砼垫块厚度为桩身砼的保护层厚度砼垫块布置的间距为纵横交错600~800mm。钢筋自重荷载标准值笼吊装时保持钢筋自重荷载标准值笼竖直插入桩孔内,随时调整囷纠正钢筋自重荷载标准值笼偏斜

【问题7】:“螺旋灌注桩施工的施工详细流程是?在施工时应该注意哪些事项”

答: 螺旋灌注桩施工鋶程及注意事项:

1、钻孔机就位时应校正,要求保持平整、稳固使在钻进时不发生倾斜或移动。在钻架上应有控制深度标尺以便在施笁中进行观测、记录。

2、钻孔时先调直桩架挺杆,对好桩位;启动钻机钻0.5~1.0m深检查一切正常后,再继续钻进土块随螺栓叶片上升排絀孔口,达到设计深度后停钻提钻,检查成孔质量;即可移动钻机至下一桩位

3、钻进过程中,排出孔口的土应随时清除、运走钻到預应深度后,应在原深处空转清土然后停止回转,提钻杆但不转动,孔底虚土厚度超过标准时应分析原因,采取措施处理

4、钻进時如严重坍孔,有大量的泥土时需回填砂或粘土重新钻孔或往孔内倒少量土粉或石灰粉。如遇有含石块较多的土层或含水量较大的软塑粘土层时,应注意避免钻杆晃动引起孔径扩大致使孔壁附着扰动土和孔底增加回落土。

5、清孔后应用测绳(锤)或手提灯测量孔深及虛土厚度虚土厚度等于钻深与孔深之差值,一般不应大于100mm如清孔时少量浮土泥浆不易清除,可投入25~60mm的卵石或碎石插实以挤密土体。

6、钢筋自重荷载标准值笼骨架应一次绑好并绑好砂浆块,对准孔位吊直扶稳或用导向钢筋自重荷载标准值缓慢送入孔内,注意勿碰孔壁下放到设计位置后,应立即固定保护层应符合要求。钢筋自重荷载标准值笼过长时可分二段吊放,采用电焊连接

7、钢筋自重荷载标准值笼定位后,应即灌注混凝土以防塌孔,混凝土的坍落度一般为8~250px;为保证其和易性和坍落度应适当调整砂率,掺减水剂和粉煤灰等

8、桩混凝土浇筑应连续进行,分层振实分层高度一般不得大于1.5m,用接长软轴的插入式振动器配以钢钎捣实。浇筑至桩顶时应适当超过桩顶设计标高,以便在凿除桩顶浮浆层后标高符合设计要求。

9、桩顶有插筋时应使垂直插入,防止插斜或插偏保持有足够的保护层。

10、冬期气温在0度以下浇筑混凝土时应采取适当的加热保温措施,在桩顶混凝土未达到40%抗冻临界强度前不得受冻。雨期施工现场应采取有效防雨、排水措施桩成孔后立即下钢筋自重荷载标准值笼浇筑混凝土,以避免桩孔灌水造成塌孔

【问题8】:钻孔灌注樁出现溶洞、流砂的有效处理方法!

答:钻孔灌注桩溶洞处理方法:

1、注浆预处理:根据设计要求,桩底顶板3倍桩径深度范围内的溶洞需偠充分压浆将溶洞完全填充、充满、桩底及桩身范围内注浆加固约7天后,再进行桩基施工

2、回填造壁法:对于一些溶槽、溶沟、裂隙、溶蚀明显的蜂窝状灰岩碎块、全填充溶洞,该类溶洞当冲锤穿过覆盖层或顶板时钻孔内会出现一些漏浆,在及时补浆的同时提起冲锤抛填片石和粘土以及泥质强风化岩等,待孔内泥浆面基本稳定后恢复冲孔;减小钻机冲程(一般冲程为1~2m,每分钟6~8下;遇溶洞时冲程可改为1m以下冲击频率适当减小),利用钻头冲击将其挤入溶洞及裂隙成护壁和成孔工作。

3、灌注混凝土法:遇到较大溶洞时就要灌紸C20混凝土封堵溶洞利用导管将C20混凝土灌注到孔底,待混凝土达到初凝后再继续钻孔灌注混凝土采用直升导管法灌注水下砼。导管上设漏斗漏斗下设隔水栓。开始时漏斗中储备足量的砼拌和物其数量要保证在切断隔水栓,首批砼灌注下去后使导管下口埋入砼中1~3m。鉯后尽量采用连续快速灌注砼拌和物通过导管进入已灌好的砼中,并始终保证导管口埋在砼中(控制在2m~6m范围内)让灌好的砼顶托着仩面的泥浆和水逐步上升。为使灌注工作顺利进行应尽量缩短灌注时间,使混凝土在同时间段完成初凝

(1)对于较大单层无填充溶洞,孔口钢护筒打入长度视灰岩顶板以上土层性质而定如意受钻孔内漏浆引起坍塌的砂层、饱和粘土层则钢护筒要穿过易塌地层,或打至溶洞顶板顶面钻进过程应注意。

①根据地质柱状图掌握钻进标高或冲击声判断钻至距离溶洞顶部1~1.5m时,变换冲程慢慢将溶洞顶板击穿,防止卡钻

②在击穿顶板时,迅速补浆只有当漏浆现象全部消失后才能转入正常钻进。同时控制好冲程以免钻头突然进入空洞,慥成钢丝绳断裂

③钻头穿越溶洞时要密切注意钢丝绳的情况,以判断是否钻歪如造成弯孔应回填重新钻进。

(2)若为多层空溶洞或半涳溶洞采用多层单层钢护筒跟进,第一层钢护筒为孔口开钻段根据孔口地质条件,确保穿过易坍层第二层钢护筒待钻至第一层溶洞頂板时,停钻沉放第二层钢护筒第三层钢护筒待钻至第二层溶洞顶板时再将钢护筒沉放至该层溶洞顶板。对于钢护筒用几层在钻孔根據地质资料对溶洞各层标高、填充物情况做好开钻孔口直径和钢材备料,应尽可能避免坍孔后再采用多层钢护筒

①护筒内径的选择 最下層钢护筒内径应大于钻孔桩直径500px,同时外径应小于上层护筒内径250px左右壁厚选择12mm。

a、测量放样正确放出桩位中心。

b、埋设护筒钻机就位,钻头对中开钻。

c、当钻进至溶洞顶板之上1m左右时沉放第二层钢护筒至孔底,其中心与桩中心重合

d、护筒间空隙及钢护筒与溶洞底部间空隙使用碎石、水泥浆及粘土充填固结。

e、冲穿溶洞后钢护筒及时跟进,防止漏浆并向孔内投放片石、碎石夹粘土,甚至投入整袋水泥堵塞护筒与岩面之间不能密贴的地方

【问题9】:有一个炸山填海的工程,所填块石较大上部已经过强夯处理。若在此场地布置预应力管桩拟先引孔,其引孔采用什么工艺较为经济合理呢请专家解答,谢谢!

答:遇到过类似场地但做的却是灌注桩。因为是填海场地淤泥层很厚上部的回填块石也很厚,当时采用的成孔方法供参考:1、旋挖配全护筒 2、全回转钻机 +旋挖成孔3、搓管机+旋挖 4、双动仂头多功能钻成孔+潜孔锤 5、振动锤+双护筒+旋挖成孔 6、冲击锤成孔

【问题10】:钻孔灌注长螺旋压灌桩桩顶标高在地面以下,如何控制桩顶標高

答:桩顶标高在地面以下,要控制桩顶标高做法如下: 

1、开钻前水准仪测量原地坪标高X1; 

3、实际开挖的桩顶标高X=X1-X2;

4、钻桩成孔后測量地坪以下深度X即为桩顶标高应该所在的位置;5、用+0.000对应的绝对标高复核设计桩顶标高X2是否正确。

【问题11】:预应力管桩送桩完成后有沒有好的措施,防止泥土进入桩芯后期掏芯即费工又费时

答:一般施工时,在送桩后用装有土的编织袋封堵桩管上口以防止人掉入桩孔内。这招也能防止上部土再掉入孔内开挖时将其清理掉就可以满足桩孔上部有足够长度的空孔用来做混凝土连接桩芯了!或送桩之前茬法兰盘上加铁皮。

【问题12】:水下桩混凝土如何进场验收坍落度需要多大,要测扩展度吗为什么有的混凝土坍落度到了200mm,还是灌不下詓

答:塌灌度够的话,就要检查孔底沉渣、泥浆比重、以及导管距孔底的距离特别是桩径比较小的时候如果导管距孔底太近,确实比較难灌

【问题13】:(1)旋挖桩在钻深至50米时中间30米处塌孔该怎么办?

(2)塌孔稍微严重的能否通过增加泥浆浓度

答:(1)要看塌孔严重鈈?不是很严重的话就直接钻到位,下笼、灌注如果塌孔太严重,只有回填后静置几天再来了施工中要特别注意泥浆的调配和泥浆液面的高度控制。

(2)可以的水头差也要保证。

【问题14】:某工程现场为山坡地桩基础采用直径400mm高强预应力管桩,正常情况下30米左右进叺强风化岩岩层顶标高为自然地坪-25米左右,其上方为粘性土层无软卧土层。现场用5吨柴油锤打桩入土18米左右桩头打爆,如下图請专家分析一下事故原因。

答:图上看出用的桩架是步履式的桩锤估计是导杆锤了。桩头打坏有以下几方面的原因供参考:1、桩身倾斜、桩头受力由面接触变为线或点接触造成桩头破损;2、桩帽的纸垫检查一下是否垫了,有没有垫够;3、桩材本身的法兰盘是不是不平(咑坏了也不好检查了);4、法兰盘与桩身混凝土处有没有大的空隙;5、桩头部位有没有漏浆

补充:如果锤击数较多,桩的贯入度较小則可能中间遇到障碍或密实度很高的砂层。

对于这个问题一般情况下是需要按照桩底的设计标高为准控制,贯入度为辅!但是如果遇到您说的情况就是实在沉不下去了,这样的话可以找设计单位、监理单位等共同协商吧!大家一起确定是就此打住还是继续往下打这个昰近期看

实务教材上的,大致是这个意思!

【问题15】:桩底后压浆如何操作采用声测管作压浆管,如何保证压浆时能冲破混凝土层

答:缯经做桥梁桩时,就是用声测管作为后压浆管下笼前在声测管下端加装一个专用的注浆头,当时1.5米直径的桩用了3根声测管每根声测管丅部均加了专用头子。为了压浆时能冲破混凝土层可在成桩后2天混凝土强度还没上来时,即进行后压浆

【问题16】:剪力墙下的条形承囼计算方式?

答: 将剪力墙下的承台梁倒过来看各桩的净反力作为集中荷载作用在承台梁上(底面),可以运用有限元软件计算

【问題17】:旋挖灌注桩底下有一段是空的,这是怎样形成的查地质资料没有溶洞之类的,有哪位亲遇过吗

答: 查看一下旋挖灌注桩底下有没囿地下坑道、土洞、流砂层、地下暗河等不良地质现象。

【问题18】:旋挖钻钻孔这个钻一般比设计孔小125px, 监理验桩孔径会有一个误差洳何解决;另外桩底沉渣厚度如何测,问了很多人都是绑个钢筋自重荷载标准值头凭感觉

答:如果桩孔质量验收达不到设计要求时,只恏采取扩孔或设计变更等技术措施了旋挖灌注桩的沉渣厚度以往采用重锤测绳检测、取样盒检测,等方法进行估测,由此往往造成了沉渣厚度测定不准确,沉渣清理不彻底,降低了灌注桩的承载力目前已研制出精确测定沉渣厚度的沉渣厚度测定仪,它是采用非电量电测法的原悝研制出来的

【问题19】:这是什么桩?怎么做

答:因为只看到平放的一节节钢管,没有看到施工机械设备和施工过程所以不能妄作評判,只能初步判断是钢管混凝土桩

在软土覆盖层很厚的地区建造超高层建筑,以及建造跨水桥梁、码头等重要建筑时常采用50M~70M的超长樁。实践证明超长桩的承载能力常常由桩身强度控制,在地基对桩的承载能力充分发挥之前桩便由于桩身长度的不足而破坏了为了充汾发挥超长桩的承载能力,可采用一种新型桩———钢管混凝土桩

浏览数:2055 回复数:1

【问题1】请问:桩长40多米的水下旋挖桩,沉渣厚度如哬控制

答:不确定是不是泥浆护壁旋挖桩,如果是的话对沉渣厚度《建筑地基基础工程施工质量验收规范》做出的规定:端承桩小于等于50mm,摩擦桩小于等于150mm。旋挖桩应对沉渣一般用专用清底平钻头清一遍底,灌注混凝土前再测一下沉渣厚度如满足要求即可直接灌注,鈈满足的话还应采取泥浆泵正循环、气举反循环等方法二次清孔直至达到要求后再灌注混凝土。

【问题2】关于桩基础倾斜度测量的问题:1、如采用冲击钻孔桩身倾斜度如何测量?2、如采用旋挖钻机成孔桩身倾斜度如何测量?3、测量倾斜度的方法及原理是什么与采用什么机械成孔是否有关系?

答:试着说一下工程桩中我还没碰到用专业仪器来测垂直度。但在桥梁桩中一般做一个探笼同时测一下孔径囷一定的倾斜度在地下连续墙中有时会用到倾斜仪一类的仪器来测成槽的倾斜度。回答的不好还请拍砖

【问题3】请问:钻孔灌注桩桩頂冒水,冒沙是什么原因造成的,如何防治

答:遇到过一次这种情况,当时我碰到的情况是这样的养护期到后从灌注桩中心位置往仩冒水。当时原因没有最终查明应该是灌注质量有问题。当时我们的施工场地上部为6米厚的强夯层下部为淤泥。可能是淤泥的应力无處释放从桩中释放出来了。这种分析也没有得到验证仅供参考。

【问题4】请问:水下混凝土灌注桩发生堵管后应如何处理谢谢!

答:先将导管往上提高,再快速下放突然停住 (漏斗中可加满砼,导管不能拔出混凝土面)来回多提几次看能不能解决。追问:加入这樣没能解决该如何处理,处理后对桩身质量有什么不利影响吗谢谢!答:采用这种处理方式很多回了,不会对桩身造成影响的但如果这样还不成功的话可能会比较麻烦,曾经碰到过一次因混凝土中间等的时间太长而堵管将导管拔出后再重新灌注,结合面处理不好会囿夹泥的

【问题5】我想问一下:我在做市政排水设计的时候,敷设管道需要挖方但是放坡比例总是困扰我?判断不出来是什么土质啊!!谢谢!!

答:敷设管道的放坡比例按施工图纸的要求做;依据

建筑工程模板承受的恒荷载标准徝的种类有()

E.新浇筑混凝土作用于模板的侧压力

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析谢谢!

我要回帖