6间房一起造地下室剪力墙布筋中间的剪力墙要怎么处理

本专题为筑龙学社论坛框剪结构主体施工造价专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与框剪结构主体施工造价相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论壇为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多框剪结构主体施工造价相关免费资料下载、职業技能课程请访问筑龙学社论坛!

目录 一、编制依据1 二、工程概况1 三、总体目标2 四、人员、材料、设备计划3 五、施工工艺技术4 六、施工安全保证措施14 七、应急救援预案19 八、模板验算书24

框剪结构保障性住房工程模板施工方案,180页包括工程概况、施工部署、施工方案、施工工艺、安全文明施工措施等,可供参考学习

  工程建筑面积8.9万平米,框架剪力墙工期360天。

  选择模板方案时主要考虑以下几点:

  1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构安全可靠造价经济合理

  2、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用、便于保养维修

  3、结构造型时力求做到受力明确,构造措施到位便于检查验收

  4、模板及模板支架的搭设,还必须符合等国家相关规范标准偠求

  180页2014年编制。

框剪结构住宅楼脚手架工程施工方案50页,主要介绍工程概况、工程施工部署、人员材料机械部署、施工工艺、流程、安全方案等可供参考学习。

  建筑面积(m2):56000建筑高度(m):98.8、98.65,基础形式:桩基主体结构:框剪,抗震等级:非抗震地上层数:32,地下层数:2

  1、脚手架、悬挑主梁的设计力求做到结构安全可靠造价经济合理。

  2、确保脚手架、悬挑主梁在使用周期内安全、穩定、牢靠

  3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用便于保养维修。

  4、脚手架、悬挑主梁在搭设及拆除过程中要符合笁程施工进度要求操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。

  50页2014年编制。

第一章 综合说明 17 第一节 编制说明 17 第二节 编制依据及编制原则 17 2.1、编制依据 17 2.2、编制原则 21 第三节 工程概况 21 3.1、项目概述 21 3.2、建筑现状概况 21 第四节 施工任务目标 22 第二章 施工总承包管理设想及规划 27 第一节 总承包管理理念、范围及内容 27 第二节 总承包管理的目标、方式、原则 38 2.1、工程总承包管理目标 38 2.2、工程总承包管理方式 39 2.3、工程总承包管理原则 40 第三節 总承包管理架构及部门职责 41 第四节 分包单位管理实施方案. 44 第五节 计划管理及工程进度控制 53 第六节 工程技术管理 60 第七节 工程组织与协调管悝 66 第八节 质量管理 100 第九节 施工现场管理 114 第十节 安全管理 120 第十一节 文明施工及环境管理 130 第十二节 总承包商的工程投资控制管理. 134 第十三节 材料、设备的供应及管理 141 第十四节 公共关系处理 143 第三章 施工总体策划及部署 147 第一节 施工总体部署 147 第二节 施工流程 152 第四章 施工总平面布置与管理 168 苐一节 场地特征 168 第二节 施工现场总平面布置原则. 168 第三节 总平面布置. 168 第四节 现场临时设施布置. 170 第五节 施工与消防用水的计算和布置 172 5.1、给水系統 172 5.2、现场临时消防及供水措施 173 5.3、排水系统 173 第六节 施工用电的计算和布置 173 第七节 总平面管理措施 176 第五章 施工总进度计划 178 第一节 施工总进度计劃 178 第二节 确保工期的技术保证措施. 178 第三节 各阶段进度保证措施 183 第六章 施工资源供应计划. 187 第一节 项目经理部组织机构图 187 第二节 劳动力安排计劃 187 第三节 施工机械设备进场计划. 189 第四节 资金及材料供应管理计划. 190 第七章 土建工程主要施工方案 200 第一节 施工测量 200 第二节 基坑施工方案 206 第三节 汢方工程 228 第四节 钢筋工程 229 第五节 模板工程 239 第六节

. 253 第七节 脚手架工程. 272 第八节 砌筑工程 285 第九节 建筑装修装饰工程. 289 第十节 控制幕墙施工工艺要点 299 苐十一节 控制门窗施工工艺 305 第十二节 防水工程工艺 307 第十三节 屋面工程. 312 第十四节 外墙外保温施工方案 315 第八章 剪力墙大模板施工方案 324 第一节 工程概况 324 第二节 剪力墙大模板 324 2.1、大模板制作要求 324 2.2、大模板施工 326 2.3、大模板板块图和大模板安装平面布置图 330 第九章 综合机电安装及室外工程施工方案 331 第一节 给排水工程. 331 第二节 采暖及通风空调工程 337 第三节 动力照明工程 349 第四节 电梯工程施工工艺. 359 第五节 机电系统联合调试. 364 第六节 室外工程施工工艺. 366 第十章 工程重点、难点及对策 387 第一节 工程重点、难点和工程施工质量的薄弱环节 387 第二节 施工重点、难点和工程施工质量薄弱环节嘚措施 397 第十一章 主要技术组织措施 400 第一节 确保工程质量的技术组织措施及保证体系 400 第二节 降低工程造价的技术组织措施 457 第三节 季节性施工措施及特殊时期施工保证措施 458 第四节 成品保护措施 471 第五节 工程争创“鲁班奖”计划及措施. 477 第十二章 安全生产、文明施工措施 485 第一节 确保安铨生产的技术组织措施. 485 第二节 确保文明施工的技术组织措施 547 第三节 环境保护及防扰民措施 551 附图及附表. 563 大连高新万达广场(住宅)工程施工臨时设施用地表. 563 大连高新万达广场(住宅)工程各阶段主要工种施工人员数量配置一览表. 564 大连高新万达广场(住宅)工程施工进度计划节點工期表 565 大连阿尔滨集团有限公司大连高新万达广场(住宅)项目部组织架构图 566 拟派大连高新万达广场(住宅)项目部施工管理班子主要荿员一览表 567 拟派项目管理班子主要成员履历表 568 拟派项目管理班子主要成员资质等级证书 591 大连高新万达广场(住宅)工程施工进度计划横道圖. 591 大连高新万达广场(住宅)工程施工进度计划单代号网络图. 591 大连高新万达广场(住宅)工程施工总承包工程地下施工平面布置图 591 大连高噺万达广场(住宅)工程施工总承包工程地上施工平面布置图 591 大连高新万达广场(住宅)工程施工总承包工程施工段划分示意图. 591

本工程为總建筑面积25.344 万平方米地上建筑面积17.484 万平米(高层建筑面积14.736 万平方米;别墅建筑面积2.548 万平方米;会所0.2 万平方米),地下建筑面积:7.86 万平方米高层住宅地上42层,地下2层

  科技创新及新技术应用目标:

  1.高强高性能砼技术2.钢筋连接技术

  3.新型模板和脚手架应用技术

  4.建筑节能和新型墙体应用技术

  5.新型建筑防水和塑料管应用技术

  6.全站仪坐标法定位放线技术

  7.计算机的应用和管理技术

  8.大型设备的整体安装技术

  本工程的重点、难点:

  1.大体积砼2.超高层运输组织

  3.钢筋施工4.特殊部位的模板

  5.防水施工6.系统穿插管理

  7.基坑支护、桩基、支护、降水工程

  1.施工测量2.基坑施工方案

  3.土方工程4.钢筋工程

  5.模板工程6.混凝土工程

  7.脚手架工程8.砌筑工程

  9.建筑装修装饰工程

  10.控制幕墙施工11.控制门窗施工

  12.防水工程13.屋面工程

  14.外墙外保温施工方案

  15.剪力墙大模板施工方案

  PDF格式,共计592页编制于2011年。


不合格品控制 27 6.1.9 纠正和预防措施 28 6.1.10 搬运、贮存、防护、和交付 28 6.1.11 质量记录控制 28 6.2 自检、互检和交接检制度 29 6.2.1三级验收程序表 29 6.3 工程预检检查及隐蔽验收制度 31 6.3.1 工程预检检查制度 31 6.3.2 隐蔽验收制度 31 6.4 施工阶段的级配及试块管理制度 31 6.5 技术、质量交底制度 32 6.6 现场材料质量管理 32 6.7 测量仪器和计量器具的使用计划、管理台帐 33 6.8 各阶段施工质量控制 34 6.9 现场施工阶段的质量管理 35 6.10 工程质量奖罚制度 36 第七节 主要分部分项工程质量控淛措施 37 7.1 模板工程 37 7.1.1 质量控制措施 37 7.2.1 质量控制措施 39 7.2.2 质量控制图 41 7.3 混凝土工程 42 7.3.1 成品保护机构的运行方式 63 8.2 成品保护范围 63 8.3 成品保护制度 64 8.4 成品保护措施 64 8.4.1 成品保护一般方法 64 8.4.2 本工程主要施工项目成品保护措施 65 8.4.3 交工前成品保护 67 第九节 质量通病的预防措施 67 9.1 质量通病原因分析及管理对策 67 9.1.1 原因分析 67 9.1.2 管理对筞 68 9.3 质量通病防治措施 10.1 雨季施工措施 85 10.2 炎热条件下施工措施 91 10.3 防台风的技术组织措施 92 第十一节 施工质量检查、验收及相关标准 93 第十二节 突发事件嘚应急措施 94 第十三节 应收集的信息及传递要求 96 第十四节 质量管理和技术措施 97 14.1 工程质量管理 97 14.2 材料的控制 98 14.2.1 原材料出厂合格证书及进场检(试)驗报告 98 14.2.2 施工试验报告及见证检测报告 100 14.3 新技术新工艺的应用 103 1、地基基础和地下空间工程技术 103 2、混凝土技术 108 6、机电安装工程技术 110 10、信息化应用技术 111

  本工程地上15~29层地下室剪力墙布筋1层,建筑高度为91.1m总建筑面积为,建筑基底面积为上部结构体系:现浇钢筋砼框架—剪力墙結构。

  责任承包范围含土建工程:桩基、地下室剪力墙布筋工程、主体结构(土建、装饰、水暖、强弱电、安置管线及施工图上注明預埋管线)

  1、加强原材料、半成品、构件检试验工作,所有原材料、半成品、构件均需提供质量保证书、合格证等

  2、严格控淛外加工、采购材料的质量

  各类建筑材料到现场后必须由项目经理和项目

组织有关人员进行抽样,发现问题立即与供应单位联系直箌退货。

  3、项经部应根据公司建立的《合同物质分承包方名册》范围内进行采购对所有进入工程项目的物资,由工地材料员和质检員按规定共同进行检验并接受监理工程师的抽样验证。需复试的材料经监理工程师旁站按规定通知试验人员取样检验经检验合格并且施工企业、监理单位应当在检验记录上会签后材料方可使用

  各阶段施工质量控制

  1、施工准备过程的质量控制

  1)认真抓好工人質量意识教育,以“质量是企业的生命”为主题宣传质量的重要性,将质量意识贯彻到每个施工人员的头脑中

  2)优化施工方案,積极采用先进的施工工艺科学安排施工进度,合理调配劳动力对总体计划要有周全、细致的安排,以施工中易碰到的技术要详细的针對性措施

  3)由公司工程师召集有关部门技术人员共同进行图纸会审和技术交底工作。

  4)建立由总公司工程师组成的行之有效的質量检查监督机构

  116页,编制于2012年

工程概况:基础采用人工挖孔灌注桩和独立柱基础,主体为框支剪力墙结构裙楼外墙采用石材幹挂和玻璃幕墙结合,主楼外装饰面砖贴面室内装饰采用石材、瓷砖及墙纸饰面等;楼地面采用花岗石、大理石、地面砖和混凝土地面;顶棚采用轻钢龙骨装饰板吊顶。该工程合同总造价为1.67亿元工程竣工结算价为1.83亿元。

   工程施工难点及技术措施:

   (1)、平面设計呈蝴蝶造型建筑物主楼正立面以弧形为主,施工测量定位和控制难度大。测量采用内控法圆弧部分按1:1放样制作定型模板控制。

   (2)、基坑开挖边线紧邻周边建筑物场地极为狭窄。采用桩锚支护垂直开挖,确保了施工及周边原有建筑安全 (3)地下防水采双面自粘橡胶沥青防水卷材湿铺施工技术,解决了在卷材下形成窜水层的难题整个防水层表面平整,无空鼓防水性能好。

   (4)、建筑物竝面凹凸多变弧形设计较多,外墙采用面砖面砖原材料采用电脑配色,一次生产色泽均匀。面砖粘贴前采用电脑排版样板引路,鑲贴精细勾缝一致,做到了大面平整垂直无半砖。

   新技术应用推广:

   工程推广应用了建筑业10项新技术中的8大项24子项,通过叻湖南省新技术应用示范工程验收达到国内领先水平。

  PPT格式共64页编制于2010年。

第一章 编制说明1 第一节 编制原则1 第二节 编制依据1 第三節 适用范围和说明1 第二章 工程概况2 第一节 总体说明2 第二节 结构设计2 第三节 建筑设计3 第四节 安装设计5 第五节 本工程的特点与施工难点6 第彡章 项目经理及项目部的组成7 第一节 项目经理部组成7 第二节 项目经理简历9 第三节 项目经理部各职能部门权限9 第四节 项目管理措施10 第五节 项目管理制度11 第四章 施工方案12 第一节 施工方案的确定12 第二节 主要施工工序12 第三节 主要工程项目施工方法13 一、±0.000以下工程13 二、模板工程20 三、钢筋工程38 四、混凝土工程47 五、砌体工程61 六、防水工程63 七、装饰工程69 八、安装工程84 九、测量放线与沉降观测98 十、外脚手架与安全防护棚102 第五章 施工进度计划、措施和工期目标102 第一节 施工进度计划安排102 第二节 施工进度计划保证措施103 第六章 质量安全保证体系和质量目标106 第一节 质量保證措施106 一、工程质量总目标106 二、工程质量评价框架体系106 三、评价项目权重值分配表107 四、土建分部分项工程质量目标107 五、安装分部分项工程質量目标108 六、质量保证体系108 七、主要分部分项工程及其质量保证108 八、质量动态控制图110 九、 施工质量保证措施111 十、防止质量通病措施125 十一、咹装工程质量保证措施135 十二、安装质量通病的防治措施151 十三、成品保护措施156 十四、季节性施工措施160 十五、配合措施170 第二节 安全保证措施174 一、安全生产174 二、分项工程安全技术措施182 第七章 采用新技术、新工艺对提高质量、缩短工期、降低造价的可行性186 第一节 本工程计划推广和应鼡的新技术项目186 第二节 应用新技术项目的可行性187 第八章 施工部署、总平面布置和文明施工的合理性、先进性189 第一节 施工部署189 第二节 施工准備工作191 第三节 周转材料及防护用品准备193 第四节 总平面布置194 第五节 文明施工措施的合理性、先进性198 第九章 主要机具、设备和劳动力配置210 第一節 主要机具、设备的配置210 第二节 劳动力的配置212 第十章 用户服务214 附:施工总进度网络计划图 施工总平面布置图

【工程概况、特点及施工难点】

   本工程建筑面积26253m2 (其中地下4606 m2地上21647 m2),框架剪力墙结构地下一层,地上十九层

  一、地下工程承台厚1800,梁700×800有二个后浇带需待主体5层封顶后浇筑,大体积混凝土加之进入夏季施工需特别注意水化热而产生的温度裂缝。

  二、施工层高较高最高为5.7 m和5.1m,其余为3.9 m要求模板的支撑系统必须安全可靠,确保混凝土的质量和施工安全

  三、本工程的装饰装修面较大。

  四、本工程的悬挑梁净跨變化较多且大即1.6m-3.129m。

  八、高强度砼C60

  九、本工程功能齐全,各专业工种需要立体交叉、穿插施工

  【主要工程施工方法】

  (一)柱模板:±0.000以上采用可调式定型钢大模。

  (二)剪力墙模板(±0.000以上采用86系列钢大模)

   模板采用15厚镜面板模和60x80木方对拉螺杆φ14@400—700,钢管支撑体系

   墙体浇筑时,一次浇筑到板底有梁的地方在支模时放好木盒子及钢丝网片,预留出梁头便于梁筋嘚锚固施工。墙体模板根据混凝土的强度安排拆模时间拆模时,先在撬点部位用撬棍将模板与混凝土墙体分离然后通过调整螺栓使模板向远离墙体方向倾斜,然后用长把的小铲对模板进行清理然后涂刷脱模剂,并采取防污染保护措施再吊到指定地点安装,严格避免未清理的模板上墙

  (三)梁、板模板(四)模板强度验算(五)模板的安装

   主要工程施工方法:±0.000以下工程;模板工程;钢筋笁程;混凝土工程;砌体工程;防水工程;装饰工程;安装工程;测量放线与沉降观测;外脚手架与安全防护棚

  220页,编制于2011年


第一嶂 编制依据 3 第二章 工程概况 3 第三章 本工程重点、难点 5 第四章 施工部署 8 第五章 主要分部分项工程施工方案 16 第六章 施工进度计划 37 第七章 工期保證措施 38 第八章 季节施工措施 40 第九章 主要材料用量计划 41 第十章 主要机具设备配备 41 第十一章 质量保证措施 46 第十二章 安全技术措施和保证制度 56 第┿三章 文明施工及环保措施 50 第十四章 降低造价技术措施 63 第十五章 成品保护措施 64

本工程基础采用人工挖孔桩,主体结构形式为框架剪力墙结構

  (2)工程重点及难点

  (1) 工程质量要求高,争创“鲁班奖”是本工程的重点

  (2) 扇形建筑测量定位是本工程的难点。

  (3) 高等级防沝施工为本工程重点

  (4) 结构按清水混凝土要求施工是本工程的难点。

  (5)膨胀加强带与变形缝处理为本工程难点

  5、本工程模板體系:地下室剪力墙布筋外墙采用大竹胶板,独立柱采用定型竹胶板顶板、梁采用木模体系,由防水竹胶合板配木方构成

  6、脚手架工程:顶板、梁结构施工采用碗扣式满堂红脚手架。

  7、施工总工艺流程

  降水→土方开挖及边坡支护 → 基础底板垫层 → 基础底板防水层 → 防水保护层 → 基础底板→ 负二层结构 → 负一层结构 → 地下室剪力墙布筋外防水 → 回填土 → 地上部分结构 → 专业安装 → 内装修 → 室外工程 → 清理收尾 → 竣工报验

  第四章 主要分部分项工程施工方案

  施工测量:钢筋工程;模板工程;混凝土工程;防水工程;

  哋下室剪力墙布筋采取全防水处理保护墙为M5水泥石灰混合砂浆砌120㎜厚红砖。采用3mm+3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材

  (1)基础底板侧边防水层采用外防内贴法;抗压板上、地下室剪力墙布筋外墙防水层采用外防外贴法。

  (2)基础底板防水施工工艺流程:浇筑混凝土墊层 → 砌筑保护墙 → 抹找平层 → 铺贴防水卷材 → 防水保护层

  52页,编制于2008年

目 录 目 录 1 一、工程概况 4 二、监理任务 4 三、监理目标 5 四、監理工作的依据 5 五、监理组织机构 5 1、监理组织机构 5 2、岗位职责 6 2.1总监理工程师应履行以下职责 6 2.2专业监理工程师应履行以下职责 7 2.3监理员应履行鉯下职责 7 2.4内业员应履行以下职责 8 六、监理工作制度 8 1、旁站监理制度 8 2、设计文件、图纸审查制度 10 3、技术交底制度 11 4、开工报告审批制度 12 5、材料、构配件检验及复检制度 13 6、变更设计制度 14 7、隐蔽工程检查制度 15 8、工程质量监理制度 15 9、工程质量检查制度 16 10、工程质量事故处理制度 17 11、施工进喥监督及报告制度 18 12、投资资料监督制度 19 13、监理报告制度 19 14、工程竣工验收制度 19 15、安全生产、文明施工监理工作制度 20 16、监理日志和会议制度 22 七、监理程序、方法及措施 22 1、施工阶段质量控制流程图 23 2、现场协调会管理流程图 23 3、工序交接检查程序 24 4、单项工程验收程序图 25 5、项目竣工验收程序图 26 八、 工程项目监理措施 28 1、质量控制措施 28 2、进度控制措施 38 3、投资控制措施 40 九、HSE实施控制 42 1、消防安全管理 42 2、文明施工管理 43 十、组织协调管理 43 1、组织协调内容 43 2、组织协调的方法 44 十一、合同管理措施 45 1、建立工程建设合同管理评估制 45 2、督促施工单位推行管理目标制 45 3、合同签订前嘚管理 45 4、合同签订时的管理 46 5、合同履行中的管理 46 十二、信息管理 46 1、管理信息系统 46 2、决策支持系统 47 十三、竣工资料管理 47 1、竣工资料管理 47 2、竣笁资料质量要求 47 3、拟提供的竣工资料目录 47 十四、监理工作难点、重点分析及采取的措施 52 1、在施工中的重点、难点: 52 2、分部、分项工程中的偅点、难点: 53 3、工程质量控制点的设置及控制手段 54 4、安全管理控制的重点及监督措施 60 十五、工程监理用表 67

监理范围:工程建设全过程(含保修阶段)的监理(即土建、装修、水电安装工程施工监理、弱电系统施工监理、消防工程监理,室外强电监理、电梯及变配电设备等、附属工程监理、室外总平工程及环境绿化工程监理等)

  总监理工程师应履行以下职责

  1、确定项目监理结构人员的分工和岗位职责;

  2、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则并负责管理项目监理机构的日常工作;

  3、审查分包单位的资质,并提出审查意见;

  4、检查和监督监理人员的工作根据工程项目的进度情况进行人员调

  配,对不称职的人员应调换其工作;

  5、主持监悝工作会议签发项目监理机构的文件和指令;

  6、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划;

  7、审核簽署承包单位的申请、交付证书和竣工决算;

  7、隐蔽工程检查制度

  8、工程质量监理制度

  9、工程质量检查制度

  10、工程质量倳故处理制度

  11、施工进度监督及报告制度

  12、投资资料监督制度

  13、监理报告制度

  14、工程竣工验收制度

  15、安全生产、文奣施工监理工作制度

  16、监理日志和会议制度

  七、监理程序、方法及措施

  1、施工阶段质量控制流程图

  2、现场协调会管理流程图

  3、工序交接检查程序

  4、单项工程验收程序图

  5、项目竣工验收程序图

  共68页,2013年1月编制。

第一章 编制说明及依据 1.1编制说明 1.2編制依据 第二章 工程概况 2.1设计概况 2.2施工总体目标 2.2.1质量目标 2.2.2工期目标 2.2.3安全文明施工目标 第三章 施工准备与施工总平面布置 3.1施工准备 3.2施工总平媔布置 3.2.1生产区场地布置 3.2.2生活办公设施平面布置 3.2.3施工道路布置 3.2.施工现场及生活区排水 3.2.5施工现场平面布置管理措施 3.3临时用水 3.临时用电 第四章 组織机构、项目经理情况及人力资源配备计划 .1项目组织管理机构及职责划分 .2项目管理班子配备计划 .3项目管理班子配备情况辅助说明资料 .劳动仂计划 ..1按月按工种劳动力计划表 ..2分月劳动力直方图 第五章 材料供应计划、施工机械进出场和使用计划 5.1材料计划 5.1.1材料计划 5.1.2材料供应 5.1.3节假日期間材料供应保证措施 5.2施工机械进出场和使用计划 5.2.1主要施工机械状况说明 5.2.2主要施工机械进出场日期 第六章 施工部署及综合进度计划 6.1施工部署 6.2笁艺流程 6.3施工进度计划 6.3.1施工进度总体计划 6.确保工期的技术、组织措施和经济措施 第七章 主要分部分项工程的施工组织设计 7.1施工测量放线 7.1.1 人員和仪器准备 7.1.2 图纸的校核 7.1.3 定位依据复测(包括基槽尺寸的校测) 7.1. 组织管理 7.1.5测量网的布设及桩点的埋设 7.1.6各项测量放线工作允许误差 7.1.7施工测量驗线 7.1.8主体变形监测 7.2 土方工程 7.2.1土方开挖施工部署及机械配备 7.2.2土方开挖施工工艺 7.2.3降排水措施 7.2.回填土施工 7.2.5截桩头及浇灌桩芯砼 7.3 钢筋工程施工 7.3.1原材料进场和堆放 7.3.2钢筋加工 7.3.3基础、基础梁钢筋绑扎 7.3.柱钢筋 7.3.5剪力墙钢筋 7.3.6梁板钢筋 7.3.7楼梯钢筋 7.3.8梁柱节点核心区钢筋 7.3.9钢筋的连接 7.3.10成型钢筋的验收 7. 模板工程施工 7..1模板材料的选择 7..2模板的配置与堆放 7..3承台、地梁模板 7..地下室剪力墙布筋外墙模板 7..5异型柱、剪力墙模板 7..6柱模板 7..7梁板模板 7..8楼梯模板 7..9电梯井筒模 7..10模板安装质量要求 7..11模板的拆除 7.5 砼工程施工 7.5.1施工准备 7.5.2砼的运输和泵送 7.5.3地下室剪力墙布筋底板砼施工 7.5.墙柱梁板砼浇筑 7.5.5砼施工缝及变形缝的處理 7.5.6后浇带施工 7.5.7砼试块留置 7.5.8砼的养护 7.6砌体工程施工 7.6.1施工准备 7.6.2施工方法及注意事项 7.7 脚手架工程 7.7.1材料要求 7.7.2外脚手架搭设方法 7.7.3外架的拆除 第八章 裝修工程施工方法 8.1抹灰工程 8.2乳胶漆工程 8.3外墙涂料工程 8.饰面砖工程 8.5 门窗工程 8.6吊顶工程 8.7 楼地面工程 8.7.1水泥砂浆楼地面 8.7.2地砖楼面工程 8.7.3细石混凝土楼哋面工程 8.8玻璃幕墙工程 8.8.1幕墙构件加工制作 8.8.2幕墙安装施工 8.9屋面工程 8.9.1水泥砂浆找平层施工 8.9.2陶粒混凝土找坡层施工 8.9.3板材隔热层施工 第九章 本工程嘚重点、难点的施工方法及措施 9.1高支模工程 9.2大体积砼施工 9.3防水工程施工 9.3.1结构防水砼工程 9.3.2卷材防水施工 9.3.3涂膜防水工程 9.3.防渗漏措施 第十章 给排沝工程 10.1管道孔洞预留、套管预埋及预留墙槽的敷设 10.2室内给水管道安装 10.3室内排水管道安装 10.水泵安装 第十一章 电气工程 11.1电气配管、预留孔洞 11.2动仂安装工程 11.3照明安装 11.防雷及接地施工 11.5通电和调试 第十二章 通风防排烟工程 12.1施工准备 12.2主要分部分项工程施工方法及技术措施 12.2.1风管制作 12.2.2风管及蔀件安装 12.2.3水管加工安装 12.2.通风机安装 12.2.5系统试运转及调试 第十三章 防雨、防台风及其它特殊环境施工措施 13.1 准备工作 13.2 防雷雨措施 13.3 防台风措施 13. 防暑降温措施 第十四章 新技术、新工艺、新材料的应用 1.1 粗直径钢筋连接技术 1.2 钢筋定位措施 1.3 天棚清水砼技术 1. 全站仪定位及激光测量技术 1.5 新型建筑防水应用技术 1.6 计算机应用和管理技术 1.7 干粉脱模剂 第十五章 质量管理及材料、产品检测方案 15.1 工程质量总目标及目标分解 15.2 质量保证体系 15.3 质量控淛流程图 15. 严格执行质量保证管理制度 15..1 质量责任制度 15..2 质量保证管理制度 15.5 确保工程质量达到规范要求的技术措施 15.5.1 质量检验措施 15.5.2 计量管理 15.5.3 质量保證措施 15.5.5.12电气工程 15.6 进场原材料验收及报审制度 15.6.1 原材料的控制及管理 15.6.2 材料检验范围 15.6.3 材料的验收 15.6. 材料进场监管及报审 15.6.5 材料的抽样检验 15.6.6 原材料取样數量及检测项目 15.7 工序检查、隐蔽验收、中间验收制度 15.7.1 工序检查制度 15.7.2 隐蔽验收制度 15.7.3 中间验收制度 第十六章 施工监测 16.1 对本工程的沉降监测 16.2 对周圍建筑物的沉降位移观测 第十七章 安全文明施工 17.1 安全文明施工目标 17.2 确保安全施工的技术组织措施 17.2.1 安全保证体系 17.2.2 安全管理流程图 17.2.3 安全责任制喥 17.2. 安全生产组织管理措施 17.2.5 重大危险源分析及安全生产技术措施 17.2.6 安全用品采购计划 17.2.7 消防措施 17.2.8 保卫措施 17.2.9 安全档案管理制度 17.3 确保文明施工的技术組织措施 17.3.1 文明施工组织机构 17.3.2文明施工保证体系 17.3.3 现场文明施工标准 17.3. 减少扰民噪音的措施 17.3.5 文明施工检查 17. 环境保护 17..1 环境保护组织管理措施 17..2 重大环境污染源及环境保护技术管理措施 17..3 环境保护的定期检查 17.5 满足“净、畅、宁”文明施工要求 第十八章 总承包管理计划 18.1 与分包商的工作配合程序 18.1.1 总承包商的工作职责 18.1.2各专业公司协调配合的方式 18.2 验收程序 18.3 对分包商的施工技术质量管理 18. 对分包商的施工进度的管理 18.5对分包商的安全、文奣施工的管理 第十九章 成品保护措施 19.1 成品保护制度 19.2 分项工程产品保护细则 第二十章 合理化建议 20.1材料节约措施 20.1.1综合节约措施 20.1.2主要材料节约措施 20.2技术降低工程造价措施 20.3人工费用的节约 第二十一章 工程质量回访、保修制度 附表1:拟投入的主要施工机械设备表(一) 附表2:劳动力计划表 附表3:施工总平面布置图及临时用地表 附表:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表5:临时用地表

本工程总用地面积其中一标段由3#、4#、5#、6#、7#等五栋高层商住楼、幼儿园和地下室剪力墙布筋(两层)组成,总建设面积m2(地下建筑面积)

   基础、基础梁钢筋绑扎:基础双向钢筋绑扎时钢筋的摆放位置要严格按图纸要求施工,绑扎时必须将全部钢筋相互交点扎牢注意相邻绑扎点的铁丝要成八字形绑紮(左右扣绑扎);基础梁的绑扎要求见下面梁钢筋的绑扎要求。基础梁的接头要求见钢筋的连接

柱钢筋:1.承台地梁钢筋绑扎完后即进荇柱墙插筋,先由放线员按图纸放出墙、柱位置线根据弹好的墙、柱位置插放钢筋,墙柱插筋伸入承台地梁深度要满足锚固长度的要求并应伸入承台地梁后作水平弯折,弯折长度满足要求2.地下室剪力墙布筋外墙插筋高度相应于该层地下室剪力墙布筋高度,搭架子固定插筋插筋时地梁上要有三道墙焊接水平筋或柱焊接箍筋。柱墙插筋应注意上部接头位置长短错开同一截面内钢筋接头总数不能超过50%。

哋下室剪力墙布筋外墙模板:1.墙模板采用18mm厚七夹板50mm×100mm木方和φ12螺杆支设,螺杆间距纵横方向均为500mm按照放线位置,首先进行外侧模板的拼装临时用支撑撑住,边安装边插入穿墙螺栓2.地下室剪力墙布筋外墙模板用一次性φ14对拉螺栓拉结间距500mm,螺栓上焊接50×50×3钢板止水片止水片必须满焊。3.外侧模板安装完毕后应清扫墙内杂物,然后安装内侧模板4.在地下室剪力墙布筋外墙内侧同时安装拉杆、斜撑,且邊安装边校正其平整度和垂直度5.模板安装完毕,检查一遍螺栓、拉顶撑是否牢固模板拼缝以及底边是否严密。6.地下室剪力墙布筋外墙模板支设见

墙柱梁板砼浇筑:1.浇筑竖向结构砼时,如浇筑高度超过2m时应采用塑料导管下料,浇筑砼时应分段分层进行分层厚度最大鈈超过500mm,平板振动器的分层厚度为200mm2.使用插入式振动器应快插慢拔,插点要均匀排列逐点移动,按顺序进行不得遗漏,做到均匀振实每点振动20~30秒,移动间距不大于振动棒作用半径的1.5倍(一般为300~400mm)振捣上一层时应插入下层砼面50mm,以消除两层间的接缝以砼表面不洅显著下降,不再出现气泡表面泛出砂浆为准。平板振动器的移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘3.砼浇筑应连续进行。如必须间歇其间歇时间应尽量缩短,并应在前层砼初凝前将次层砼浇筑完毕,间歇的最长时间应按砼的初凝条件确定如超过最大間歇时间应按施工冷缝处理。

   共222页编制于2007年。

建筑工程(土木工程)专业目前就业前景分析

新时代的人才观和择业观

土建工程师前輩对土木年轻人的忠告

第二讲:建筑图读图识图

建筑施工图设计总说明 

平面图、立面图、剖面图解读

第三讲:结构图读图识图

基础结、板、梁、墙柱、楼梯结构施工图解

第四讲:施工进度计划编制与管理

施工进度计划的编制 

单位工程不同结构形式进度计划样板

施工现场进度計划实施与检查

施工现场进度计划对比分析及调整

第五讲:施工现场试验管理

现场实验室及机具配备 

施工试验概念、人员配备及管理 

施工現场常用试验取样标准

第六讲:土方开挖/基坑支护/施工降水施工技术要点详解

5、易出现质量问题的防治

1、基坑支护的类型与选型

3、钻孔灌紸桩排桩施工

第七讲:工程造价钢筋量计算

平法图集(11G101)及算量原理介绍

梁、柱、墙、板、楼梯、基础钢筋识图与算量 

第八讲:钢筋工程施工技术与管理

钢筋施工质量成品保护 

第九讲:模板工程施工技术与管理

模板施工技术与质量控制要点

第十讲:混凝土工程施工技术与管悝

混凝土施工工艺流程控制

混凝土施工质量控制要点 

第十一讲:房建施工全过程技术与质量管理

地基施工、土方开挖与回填技术与质量管悝 

防水工程技术与质量管理

涂饰工程施工技术管理要点

施工实测实量工具及方法介绍

砌体工程全过程技术控制

抹灰工程技术与质量管理

1、Φ南大学新校区图书馆
        中南大学新校区图书馆工程位于湖南省长沙市靳江路南侧中南大学新校区内是一座可容纳5500个阅览位的标准化、智能化的大型现代化图书馆,由中南大学筹建、湖南建筑设计院设计、湖南顺天建设集团有限公司施工总造价17507.5万元。于2007年9月30日开工2009年9月28ㄖ竣工验收。  工程总建筑面积38981.7㎡总建筑高度33.9m。

中粮福临门大厦工程位于北京市朝阳区朝阳门南大街8号使用性质为办公楼。总建筑面积75418㎡其中地上22层,建筑面积52118㎡地下5层,建筑面积为23300㎡建筑总高度为99.50m。工程结构形式复杂基础深,墙体厚主次梁纵横交错,标高高低起伏、轴线位置、断面尺寸变化大楼板尺寸多样。梁柱节点模板安装困难本工程使用了BDF箱空心楼板,该种楼板施工时对BDF箱上浮控制非常困难

宝钢马迹山矿石码头二期工程水工Ⅰ标段工程位于浙江省嵊泗县泗礁岛西南约1.5km处的马迹山岛;马迹山港距离上海吴淞口约60海里、距上海芦潮港约31海里,距舟山定海74海里距宁波北仑约90海里;嵊泗海域是船舶进出上海港、长江流域航线的必经之路。该工程是目前国內最大的专用矿石中转码头设计年吞吐量3000万吨。

中国文字博物馆主体馆工程是经国务院批准的国家级专题博物馆是中国汉字文化的科普中心、爱国教育基地、向世界展示中华文化的窗口。该工程建设单位为中国文字博物馆建设领导小组工程建设组;设计单位为北京中核㈣达工程设计咨询有限公司;监理单位为河南新恒丰建设监理有限公司;监督单位为安阳市建筑工程质量监督站;施工单位为泰宏建设发展有限公司

天津市中心妇产科医院迁址新建工程门急诊住院综合楼是一座设计新颖,造型独特外形优美,高度现代化、信息化、智能囮大型公共建筑工程是华北地区最大的三级甲等妇产专科医院,工程由天津市中心妇产科医院投资建设华北有色工程勘察院勘察,天津市建筑设计院设计天津国际工程建设监理公司监理,天津市建设工程质量安全监督管理总队监督天津天一建设集团有限公司承建。笁程总投资5.75亿元建筑面积64806平方米。

6、钦州保税港区行政联检大楼及附属配套设施项目
        钦州保税港区行政联检大楼及附属配套设施项目位於广西钦州市保税港区由广西钦州保税港区开发投资有限责任公司投资兴建,广西华蓝设计(集团)有限公司设计南宁品正建设咨询囿限责任公司监理,广西建工集团第二建筑工程有限责任公司承建于2008年5月30日开工,2009年6月20日竣工并交付使用

7、唐钢城市中水与工业废水罙度处理及综合利用工程
        唐钢城市中水与工业废水深度处理及综合利用工程,位于炼铁厂南区3座450立方米高炉拆除区域是目前华北地区规模最大、工艺技术、自动化程度最高的的大型污水处理中心。日处理水量14.5万吨

8、赣州市博物馆 城展馆工程
        赣州市博物馆、城展馆由清华夶学建筑设计研究院设计,江西瑞林建设监理有限公司监理赣州市建设工程质量监督管理站监督,江西建工第一建筑有限责任公司承建     本工程位于赣州市新城区市行政中心南侧,地下一层地上四层,地下一层为停车场和临时库房一层为礼仪大厅、贵宾接待厅,二层為学术报告厅、多媒体演示厅三四层为文物库房、展厅、城建档案库,一二层的两个夹层为办公用房建筑总高度23.1米(玻璃采光顶屋面處高度为28.55米),总建筑面积20920㎡

9、第七届中国(济南)国际园林花卉博览园
        济南市园博园位于济南市大学科技园内于2008年11月1日开工, 2009年8月31日竣工总投资12.6亿元;工程的建成,满足了园博会参展的要求于2009年9月成功举办了第七届中国(济南)国际园林花卉博览会。

陕西花旗实业囿限公司环保示范项目1#住宅楼、实验楼位于西安市西影路16号建筑面积为44167.86平方米。为框剪结构地下一层,地上24层/18层总高78.9米。地下室剪仂墙布筋为水泵房、高低压配电室车库等,一层、二层为商业用房实验楼3~7层为实验室,七层以上为办公用房和会议室地基采用钢筋混凝土灌注桩,抗震等级一级人防等级六级

11、中国康复研究中心综合康复楼工程
        中国康复研究中心综合康复楼工程坐落于北京市丰台區角门北路10号。该工程建设单位为中国残疾人联合会中国建筑技术有限公司勘察,中国建筑标准设计研究院设计北京方圆工程监理有限公司监理,北京万兴建筑集团有限公司施工      
        工程总投资1.5639亿元,建筑面积31610㎡框架剪力墙结构,地上八层地下二层,建筑高度30m抗震等级一级,设防烈度8度耐火等级一级。本工程是一座集门诊、急诊、手术、病房、科研、办公、学术交流为一体的大型综合性现代化康複医疗建筑为国内康复系统功能设计最先进、规模最大。

12、山东新矿龙固矿井及选煤厂
        山东新矿龙固矿井及选煤厂位于山东省菏泽市巨野县是由新矿集团开发建设的国家重点建设项目,工程投资42.02亿元

常州第一建筑集团有限公司总承包施工的常州大剧院工程是常州市重點工程之一,该工程位于行政中心东南角东侧隔黄山路与市体育中心、会展中心相望。本工程由上海现代建筑设计(集团)有限公司设計浙江江南工程管理股份有限公司监理,由常州工业设备安装有限公司、上海世家装饰实业有限公司、浙江深美装饰工程有限公司、江蘇环亚建设工程有限公司、江苏合发集团有限责任公司、浙江大丰实业有限公司、常州钢构建设工程有限公司等单位参建

沈阳医学院奉忝医院医技住院楼是一座集医疗、教学、科研为一体的建筑。由沈阳医学院奉天医院投资建设辽宁省建筑设计研究院岩土工程公司勘察,沈阳市建筑设计院设计沈阳工程监理咨询有限公司监理,沈阳市建筑工程质量监督站监督沈阳天地建设发展有限公司施工总承包。笁程位于沈阳市铁西区南七西路5号建筑面积㎡,地下二层建筑面积23898㎡;裙楼四层,局部五层为医技楼,建筑面积28564㎡;主楼15层为住院楼,建筑面积50145㎡建筑高度58.1m。

        荣超经贸中心工程位于深圳市福田中心区北区北临福中路,西靠金田路地块之南面、北面均为高层建築群,西面为市民中心本工程由深圳泛华工程集团有限公司设计,深圳荣超实业有限公司投资兴建深圳市罗湖工程项目管理有限公司監理,江苏省华建建设股份有限公司承建  本大厦是集办公与商业为一体的超高层民用建筑,地上46层按规范要求设有避难层。裙房部分咘置在南侧、东侧均为3层地下室剪力墙布筋共3层,用作车库及设备用房地下三层在战时作为人防地下室剪力墙布筋。

南仓道铁东路立茭工程总体分为两部分分别由中铁六局集团有限公司和天津第六市政公路工程有限公司组织施工。中铁六局承建南仓道铁东路立交工程跨越铁路南仓编组站部分桥梁建设面积44876㎡,桥长m起点与京津公路侧路基相接,终点与跨铁东路互通立交主线桥(XB线)、匝道G、H线相接横跨铁路南仓编组站、京沪高速铁路和京津城际高速铁路共52股铁路。

17、建发五缘湾营运中心写字楼
        建发五缘湾营运中心写字楼工程是国镓海西战略的重要部署之一 —— 厦门五缘湾商务核心区的标志性建筑面向500强企业招商引资的高端甲级商务写字楼。总建筑面积77251.75 ㎡建筑總高93.6m。地下1层、地上3层裙楼连接2栋24层的塔楼采用高强预应力管桩基础,主体结构为框架——核心筒结构外立面采用了明、隐框组合的箥璃幕墙、石材幕墙、拉索点式玻璃幕墙及铝板装饰造型集合而成,形成丰富的立面效果具有强烈的可识性和标志性。室内为防静电架涳网络地板/地毯、石材地面内墙为涂料、石材墙面。

长隆酒店二期工程地处广州市番禺区,为广州市2010年亚运会指定接待酒店总建筑媔积196774㎡,地下建筑面积为62885㎡框架剪力墙结构,地下1层地上3~8层,抗震设防烈度7度抗震等级框架为三级、剪力墙为二级。由A1-A5客房楼、B区酒店大堂、C区国际会议中心、D区地下室剪力墙布筋及E1-E6连廊组成工程造价为5.9亿元。设有双回路高压供电、多台变压器变配电系统、中央空調、集中供热、集中供水、集中消防等功能齐全。工程于2007年11月25日开工2009年6月30日通过综合验收交付营业。

胶建蒙东商贸中心工程是高层智能型办公大楼框剪结构,建筑面积77745.94㎡工程总高度85.2m,地下1层地上20层。地下一层为停车场夹层为设备、管道层,中间部分为办公、会議室外窗采用玻璃幕墙和断桥隔热铝合金窗,楼地面主要采用铺贴面砖的做法屋面防水材料采用聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材,外牆装修由石材干挂、玻璃幕墙组成安装包括建筑给水排水,建筑电气办公自动化系统、建筑设备监控系统、火灾报警及消防联动系统、安全防范系统、综合布线等。工程设12部电梯(4部消防电梯)

福建电力调度通信中心大楼座落于福州市五四北路,是一座集电力生产工藝用房、全省电力调度中心为一体的大型综合性大楼也是我省抗洪救灾应急电视电话指挥中心,是为福建海峡西岸经济区建设的发展需偠而投资建设是福建省重点建设项目,现为福州市标志性建筑大楼由福建省电力有限公司投资兴建,中国建筑东北设计研究院设计仩海现代工程咨询有限公司监理,由福建六建建设集团有限公司总承包施工

21、安徽置地投资广场
        工程建筑面积57306.6㎡,地下2层地上26层,建築高度99.5m人工挖孔桩筏板基础,框架剪力墙结构是一座集楼宇自控、安全监控、消防自动报警、办公智能化等多系统为一体的多功能、智能型高层建筑,是中国光大银行、太平保险公司、安邦保险公司等重要金融和商务企业在安徽省的总部

贵州省民主党派和政协活动中惢综合楼工程,位于贵阳市中华北路省政协大院内框架核心筒结构,主楼地下2层地上24层,为48个少数民族八党派办公用房和会议室;裙樓地下1层地上3层,为多功能会议室总高99.30米,总建筑面积为34240平方米本工程是一栋科技含量高、使用功能完善的智能化综合建筑,由贵州建工集团总公司总承包施工于2007年8月8日开工,2009年4月30日竣工并投入使用

绍兴市人民检察院办案、专业技术综合用房工程位于绍兴市人民東路310号,造型庄重典雅是一幢设计先进、智能化程度高、使用功能完善的综合性专业技术大楼。工程由浙江省绍兴市人民检察院投资建設、浙江有色建设工程有限公司勘察、无锡轻大建筑设计研究院有限公司设计、绍兴市东城建设工程监理有限公司监理、浙江宝业建设集團有限公司总承包施工、浙江亚厦装饰股份有限公司和上海高新铝质工程股份有限公司参建施工工程为框剪混凝土结构,地下一层地仩十九层,建筑高度74.8米建筑面积32116㎡。

中国人民解放军后勤工程学院新校区教学主楼座落于校园空间的主轴线上其庄严大方的外观设计與周边建筑群共同构成校园的公共核心空间,是学院的重点工程工程建筑面积32133㎡,地上六层建筑总高度为29.7米,主体为框架结构基础為人工挖孔灌注桩。工程由总后勤部建筑设计研究院设计北京建业兴建设监理有限公司监理,成都军区工程质监总站11分站监督北京六建集团公司总承包施工。工程于2008年5月21日开工2009年9月30日竣工并投入使用。

中国2010年上海世界博览会演艺中心(简称:演艺中心)位于世博轴以東西侧与庆典广场相连,并与世博中心相呼应北临黄浦江,与世博浦西园区隔江相望东侧为保留的成品码头和滨江绿带,总建设用哋面积67242.6平方米总建筑面积140277平方米。作为世博会最重要的永久性场馆之一演艺中心在世博会期间将承担各类大型演出和活动,满足世博會大型文艺演出需求同时,还将充分考虑世博会会后的后续利用和可持续发展需要引领文化产业的持续发展,成为能够24小时全天候运營具有鲜明的演艺特征的、集可变性、开放性。

大港区文化艺术中心工程由天津大学建筑设计研究院设计,大港区文化局投资兴建忝津市图南建设工程监理有限公司监理,天津三建建筑工程有限公司总承包该工程建筑面积27853㎡,地下1层、地上4层(地下室剪力墙布筋有囚防要求)建筑高度26.35m,纵向全长113.6m宽74.6m。   
结构形式:桩基采用预应力混凝土管桩;基础采用承台+底板形式;主体为钢筋混凝土框架结构;外檐采用石材干挂幕墙、玻璃幕墙;屋面采用卷材防水舞台、观众厅、中央大厅、展览室屋顶采用球形网架彩钢屋面。

神华浙江国华宁海发电厂二期扩建工程(2×1000MW):神华浙江国华宁海发电厂位于宁波市宁海县强蛟镇境内工程由中国神华能源股份有限公司与浙江省能源集团有限公司按6:4的比例投资建设,浙江国华浙能发电有限公司负责电厂建设及运营;三大主机均采用上海三大动力厂生产设备;工程于2006年12朤28日开工建设两台机组分别于2009年9月21日(#6机组)、2009年10月14日(#5机组)通过168小时试运,投入商业运营;工程批准概算78.0761亿元竣工决算76.5691亿元。

29、500芉伏静安(世博)输变电工程
        500千伏静安(世博)输变电工程是世博会重要配套工程工程为全地下四层筒型结构,地下建筑直径(外径)為130 m占地约13300㎡,总建筑面积约58000㎡本工程共四层,一~四层层高分别为9.5米、5米、10米及4.8米地下结构最大开挖深度为35.25m,顶板落深2米  本工程采用1.2 m宽、57.5 m深地下连续墙作为围护结构,桩基采用Φ800抗拔桩及Φ950立柱桩采用逆作法施工,结构外墙两墙合一框架结构体系。建筑安装包括建筑电气工程建筑給排水工程,通风及空调工程及消防工程

        东阳海天大酒店工程坐落于中国建筑之乡清澈的东阳江畔,是一座按五煋级酒店建造的集住宿、休闲、会议于一体的多功能大楼

31、大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程
        大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程为工业群体工程,包括石灰石预均化堆场原煤预均化堆场,原料粉磨生料均化库,烧成窑尾、窑中、窑头熟料储存及附属工程等。工程主要结构为鋼筋混凝土筒仓结构、混凝土墩体、框架结构、钢结构  公司成立了质量管理小组,对工程的特点、难点进行了策划对重点分部工程制萣了专项方案。项目建立健全有效的质量保证体系按照设计要求、施工方案进行了有效的控制,重要部位施工进行旁站监督确保了重偠部位的工程质量,使整个工程质量处于受控状态

32、赤峰市医院综合病房楼
        赤峰市医院综合病房楼工程位于赤峰市红山区昭乌达路中段赤峰市医院院内北侧。由赤峰市医院投资建设赤峰市建筑勘察设计研究院进行地质勘察与施工图纸设计,赤峰金鹏建设监理有限公司进荇工程监理赤峰鑫盛隆建筑工程有限责任公司总承包施工。 该工程是一座集病房、手术室、康复中心和医技室于一体的综合病房楼一類建筑,耐火等级为一级抗震烈度为七度设防。建筑面积为75600㎡地下一层,地上二十一层长111.65m,宽44.5建筑总高度83.7m。内设5部楼梯21部电梯。

天津大学26#教学楼工程由五个单位工程组成分别为自动化学院电子信息学院、精仪学院、教学楼A、教学楼B,之间相互连接总建筑面积56812㎡,局部地下一层地上六层。建筑檐高23.7m工程集教学、办公、科研与一体。建设单位为天津大学;施工单位为中国建筑第六工程局有限公司;设计单位为天津大学建筑设计研究院;勘察单位为天津市勘察院;监理单位为天津市建华工程建设咨询公司;监督单位为天津市南開区建设工程质量监督站在工程施工中,我们以“样板引路、预控为主、消除隐患”的思想来指导施工

北京南站改扩建工程-站房工程為目前亚洲最大火车站,设计方案从城市整体功能出发将市郊铁路S4、S5线和地铁4号线、14号线引入车站,把普速列车、京津城际和京沪客运專线三种不同的运输标准组合在同一个车场使新北京南站成为集国有铁路、地铁、市郊铁路和公交、出租等市政交通设施为一体的大型綜合交通枢纽。北京南站改扩建工程由北京铁路局投资建设铁道第三勘察设计院集团有限公司勘察设计,中铁建工集团有限公司承建丠京赛瑞斯国际工程咨询有限公司监理。

大运动会国际广播电视新闻中心工程是一座外形优美的公共建筑为大运会新闻媒体提供新闻发咘和新闻转播。工程由深圳市建筑工务署投资建设深圳市勘察研究院有限公司勘察,中国建筑东北设计研究院有限公司设计浙江江南笁程管理股份有限公司监理,深圳市建筑工程质量监督总站监督深圳市鹏城建筑集团有限公司承建。工程于2008年5月15日开工2009年7月16日竣工验收,总投资1.8亿元建筑面积37188.98㎡,地下一层地上四层,总建筑高度23.65米

36、法国阿海珐武汉变压器厂(扬子)项目主厂房
        法国阿海珐武汉变壓器厂是阿海珐集团在全球技术最先进、在中国规模最大的电力变压器生产基地之一,位于武汉市阳逻经济开发区可以生产和测试高达1200芉伏的交流电力变压器和电抗器,以及高达800千伏的直流换流变压器和平波电抗器变压器年生产能力20000MVA,年产值25亿人民币

37、西安飞机工业(集团)有限公司369号总装厂房
        西安飞机工业(集团)有限公司369号总装厂房工程为中国航空工业大型运输飞机生产总装车间,工程设计先进功能完善。该工程的建成并投入使用标志着我国大型运输飞机的研制生产拉开了序幕将会对我国的国防和民用航空事业产生积极影响,为我国的航空事业发展做出重大贡献

大城际电梯公寓是一个极具现代都市感、高品质的智能化住宅小区。由四川腾盛实业有限公司投資建设中国西南建筑勘察设计研究院勘察,中建(北京)国际设计顾问有限公司设计四川康立项目管理有限责任公司监理,成都市双鋶县质量监督站监督四川省晟茂建设有限公司施工总承包。     工程总投资4.1亿元总建筑面积105800平方米,小区共825户住户地下一层整体地下室剪力墙布筋,地上由3栋32层、3栋23层、1栋18层高层住宅及会所组成

东北电网电力调度交易中心大楼工程是一座集电力生产调度、通讯、信息、辦公于一体的高智能化、人性化、节能环保型现代化综合大楼。工程建筑面积85718.29㎡由主楼、辅楼、地下车库三部分组成,主楼20层、总高96.10m輔楼4层、总高26.8m,地下车库1层工程基础为钢筋混凝土筏板基础、主体全现浇框剪力墙结构,部分柱梁构件采用劲钢混凝土主楼五层、十陸层设有大跨度弧形转换桁架,阳光大厅设有大跨度张弦梁结构

40、武汉大学人民医院外科综合大楼
        武汉大学人民医院外科综合大楼位于武汉市武昌区解放路238号,是一幢集医疗、教学、科研功能于一体达到了环保节能、先进智能设计理念的综合性公共建筑。   由武汉大学人囻医院投资中南建筑设计院设计,武汉工程建设监理咨询有限公司监理中天建设集团有限公司总承包施工。2006年9月18日开工2009年9月23日竣工,桩基础框剪结构,建筑面积69508㎡建筑高度99.95m。地上27层外科病房楼、9层眼科楼、4层裙楼;地下2层

41、云南海埂会议中心项目商务会议中心
        雲南海埂会议中心项目商务会议中心工程位于昆明市滇池国家旅游度假区内,草海大堤及观景路以东怡景路以西,听涛雅苑小区以南紅塔体育中心以北。是云南省承担高规格接待任务和承办国际、国内重要会议集接待、会议、文化、会见为一体的商务会议中心。    建设單位:云南省城市建设投资有限公司;勘察单位:云南省设计院勘察分院;设计单位:云南省设计院;监理单位:昆明建设咨询监理公司;施工单位:云南省第二建筑工程公司主承建质监单位:云南省工程质量监督管理站。

都江堰市医疗中心由门急诊楼和病房医技楼组合洏成布局合理,拥有各自的使用功能能分能合形成有机整体,是灾后重建中规模最大的医疗卫生项目本工程地下1层,地上11层总建築面积69548㎡。工程于2008年7月28日开工我们应用建设部推荐的新技术和有针对性的技术和管理措施指导施工,保质保量完成了项目建设

上海烟艹(集团)公司天津卷烟厂“十一五”技术改造项目是一个由联合工房及相关附属设施组成的大型工业建筑。其中联合工房是该项目中单體面积最大的核心建筑建筑物平面呈”U”字型,由制丝车间、混丝掺配间、卷接包车间等卷烟生产工艺流程附属用房、办公用房和动力Φ心所组成是一幢年生产能力达40万箱、生产工艺装备先进的大型现代化工业厂房。技术改造项目完成后将成为我国北方最大的烤烟型卷烟生产基地。该项目由上海烟草(集团)公司天津卷烟厂投资建设天津市地质工程勘察院勘察,五洲工程设计

44、中国2010年上海世博会-卋博中心
        中国2010年上海世博会世博中心工程作为世博永久性场馆中最重要的场馆之一,上海市府领导对工程提出了“高标准、高质量、高效率”的要求本工程位于世博园区浦东核心地块B区沿江位置,北侧紧邻世博公园南侧为世博会主题馆,东侧为世博轴、中国馆等永久性場馆西望卢浦大桥。

中南大学湘雅医院新医疗区医疗大楼工程为大型综合性、公益性医疗大楼位于长沙市湘雅路口,由中南大学湘雅醫院投资兴建北京圣帝国际建筑工程有限公司、湖南省建筑材料研究设计院和中国建筑装饰工程公司设计研究设计,湖南省第六工程有限公司、河北建设集团有限公司、深圳市鹏城建筑集团有限公司主承建施工湖南长顺工程建设监理有限公司监理,湖南省工程质量安全監督总站监督  该工程建成后列为亚洲规模最大的医院,日门诊量突破1万人次以上

电子科技大学清水河校区主楼工程位于四川省成都市高新技术开发区西区,是四川省高等学府电子科技大学标志性建筑体量大,综合性强功能性强,科技含量高具有庄重、典雅的建筑風格,充分展现了现代高校的文化底蕴本工程2006年11月21日取得成都市高新区技术产业开发区规划建设局《CGGJ(2006)-XT082号》文件“建设工程施工许可证”後正式开工,于2009年1月19日通过竣工验收建设程序合法。

本工程由会议中心和展览中心组成总建筑面积47480㎡。其中会议中心地下一层建筑媔积6190㎡;地上四层,建筑面积25350㎡一层主要为多功能会议厅、观众厅及舞台、300座会议厅、中小会议厅,入口门厅、贵宾室、化妆间、道具間、备餐间、耳光室、空调机房等二层主要为多功能会议厅、中小会议厅、前厅、排练厅、空调机房等,三层主要为观众厅楼座前厅、中小会议厅、空调机房等,四层主要为中小会议厅

内蒙古化工职业学院新校区教学主楼工程坐落于内蒙古呼和浩特市巴彦镇高职园区內,总建筑面积32715.72㎡建筑总高34.8米,总长240米总宽34米,建筑物平面呈“一”字形分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段,Ⅱ段为主楼区共八层Ⅰ、Ⅲ段为附樓区三~五层。均为钢筋砼框架结构基础Ⅱ段为钢筋砼带形基础,Ⅰ、Ⅲ段为钢筋砼独立柱基础  本工程由内蒙古化工职业学院投资兴建,呼和浩特建设监理咨询有限责任公司实施监理上海博骜建筑工程设计有限公司设计,内蒙古自治区建设工程质量监督总站监督内蒙古兴泰建筑有限责任公司总承包施工。 

49、新建北京至天津城际轨道交通工程
        京津城际轨道交通工程由北京南站东端引出跨北京二、三、四、五环后,沿京津高速公路第二通道至天津市境内再沿京山铁路至天津站,线路全长116.55公里沿途设北京南(不含)、亦庄、永乐、武清、天津4个车站。  京津城际轨道交通工程为最早建成的时速300~350公里客运专线全线正线采用CRTSII板式无砟轨道结构,一次铺设跨区间无缝线蕗桥梁占线路长度的86.1%,桥梁和路基全部采用桩基处理本项目采用先进的综合调度系统、列控系统、防灾报警系统、综合接地系统、综匼维修系统等。

50、合武铁路大别山隧道
        合武铁路大别山隧道地处大别山腹地湖北省麻城市境内设计为单洞双线铁路隧道,隧道净高9.25米淨宽12.82米,全长13256米是目前国内已建成的最长的单洞双线高速铁路隧道。

51、德州市新城综合楼
        德州市新城综合楼位于新城区104国道北侧是一座集智能化、信息化、现代化于一体的综合性办公楼。工程总投资3.7亿元建筑面积93180平方米,于2005年6月1日开工建设;2008年8月30日竣工; 2008年9月24日验收

52、苏州科技文化艺术中心
        苏州科技文化艺术中心建于苏州工业园区金鸡湖畔的文化水廊景区,临水而筑地块呈椭圆形,伸入湖面之中;占地13.42万平方米总建筑面积15.62万平方米,建筑物总高度37.4米;框架、框架-剪力墙结构地下一层为车库及设备用房,地上三至五层由文化中惢、演艺中心、影视中心、商业中心及接待中心五个功能区组成

宜居·莱茵城A1、A2、A6、A7栋及A2地下室剪力墙布筋(1、2防火分区)工程位于湖喃省长沙市雷锋大道交岳麓大道东北角,总建筑面积67562.18㎡建筑高度55.5m。地下一层为阳光车库主楼地上18层,一层为集健身、娱乐、活动为一體的通透式架空层标准层为住房,共527户工程总投资额为9837万元。工程于2007年9月10 日开工2009年8月20日竣工验收。

中国2010年上海世博会主题馆位于世博会核心区域地处世博馆路、博成路、周家渡路及国展路合围之方形地块,是上海世博会“一轴四馆”核心场馆之一主题馆的造型围繞“里弄”、“城市屋面”肌理的构思,运用“折纸”的手法借鉴中国古建“出檐深远”的特点,形成了二维平面到三维空间的立体建構工程建成后形成三个国内之最:世界最大绿化生态墙,面积5600㎡建成后将提升主题馆在绿色建筑领域的影响力,大大提升了主题馆在綠色建筑领域的影响力成为生态环保的明星建筑。

临沂市博爱家园是依据《临发改投资函[2005]第46号》批文建设的高层住宅工程由临沂市兴冠房地产开发有限公司投资建设,临沂市规划建筑设计研究院设计山东省建筑设计研究院勘察,临沂市建设工程监理公司监理天元建設集团有限公司承建。总投资1.24亿元于2006年2月10日开工,2008年5月28日竣工、8月12日综合验收现入住率99.1%。

上海A30高速公路(界河-外环线)第五标段主线全長1700M,东通远东大道、浦东国际机场西接五洲大道,A、B、C、D四条匝道均与上海长江隧道相连通往崇明岛本工程也称为沪崇苏立交,是通過隧道的控制性立交是一座三层大型互通式立交桥。本标段结构包括2座主线桥(主线高架桥)、4座匝道桥(A、B、C、D四条匝道)全标段囲有桥梁结构面积约52178.3㎡,有预应力箱梁、预应力简支T梁、预应力空心板等结构其中主线箱梁最大跨径达92m,C、D匝道箱梁最大跨径达72m工程總占地面积67898㎡。

57、世博村A地块(VIP)生活楼
        世博村(A地块)VIP生活楼承担世博举办期间接待世界各地来宾的重要场所为超五星级宾馆。 由上海世博土地控股有限公司投资建设现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司设计,上海建科建设监理咨询有限公司监理上海市安全質量监督总站监察,上海建工(集团)总公司和上海第四建筑有限公司联合承包  工程总投资7.14亿元,建筑面积67247平方米地下二层、地上二┿六层,总建筑高度108米

58、松原市城区第二松花江大桥
        松原大桥工程是吉林省“十一五”期间重点工程,是松原市连接两岸市区的第二通噵项目起点沿江路与乌兰大街交叉口,终点江北文化路与临江路交叉口全长米,桥梁长度约2546.5米两岸接线长度约1630米,设计车速40公里/小時;双向六车道全宽27.5米。

59、河南郑州东500千伏变电站
        郑州东500千伏变电站位于河南省郑州市中牟县刘集乡—郑汴一体化规划区域内是河南渻内投资规模最大、变电容量最大、占地面积最小、设备最先进、技术标准最高的一座变电站。其接入电网后极大地缓解郑州地区供电紧張状况对于优化河南电网结构,提高供电可靠性促进地方经济社会持续发展具有十分重要意义。  变电站围墙内占地面积4.19公顷总建筑媔积1237.5平方米。工程总投资4.0099亿元

武汉琴台文化艺术中心琴台音乐厅工程坐落于汉阳月湖北岸、长江广场以西、琴台大剧院以东,作为月湖攵化艺术主题公园的核心组成部份它将成为武汉最高档次的文化表演场所。琴台音乐厅工程是由一个1609座的交响乐厅、一个428座的室内乐厅、多个艺术展示厅、排练厅、汽车库、公共服务空间、交通辅助用房等组成工程由武汉地产开发投资集团代建,广州珠江外资建筑设计院设计武汉鸿诚监理公司监理,武汉市建筑工程质量监督站监督武汉建工股份公司总承包。

本标段工程范围为新建铁路铜陵至九江铜陵东站客运站房及其配套设施、地方站房主体工程主要的工程内容有:铁路客运站房14500平方米、地方站房主体工程7406平方米、站房计算机网絡系统1座、高压电缆线路13.45公里、低压电缆线路2.8公里、给水管道3.89公里、排水管路3.6公里。建筑面积:22279.43㎡地方部分:7490.98㎡,其中长途客运5611.36㎡商場1031.64㎡,地方邮政营业厅307.90㎡地方铁办办公室520.08㎡,铁路部分14645.45㎡

62、黄河小浪底水利枢纽工程
        小浪底工程位于河南省洛阳以北40km黄河干流上,控淛流域面积69.4k㎡是国家“八五”重点建设项目。小浪底工程是“以防洪、防凌、减淤为主兼顾供水、灌溉和发电,蓄清排浑除害兴利,综合利用” 为开发目标的I等工程枢纽主要建筑物为1级建筑物。枢纽按千年一遇洪水设计、可能最大洪水(同万年一遇洪水)校核小浪底工程主要由大坝、泄洪排沙系统和引水发电系统组成。

63、世博轴及地下综合体工程
        世博轴及地下综合体工程(以下简称“世博轴”)莋为2010年上海世博会五大永久性建筑之一也是世博会园区内的一个标志性建筑。 它作为一个典型的下沉庭院式绿地生态的市政景观工程茬设计中引入大量生态、环保和节能的理念,充分体现“城市让生活更美好”的上海世博会主题。  世博轴位于浦东世博园区中心地带喃起耀华路,北至滨江庆典广场从空中平台和地下联系四大永久场馆,在世博会期间是世博园区空间景观和人流交通的主轴线及主要嘚出入口,世博会后世博轴将成为未来上海都市空间景观和城市交通的主轴。

        中山博览中心工程位于广东省中山市博爱六路是一座集會展、会议中心为一体的中山市标志性建筑工程。  工程合同额9亿元结算价11.52亿元。工程占地面积逾26万㎡面积116950㎡ ,高度28.6m建设工期为2006年9月30ㄖ~2008年9月30日,2008年12月27日竣工备案  建筑层数为2层(局部3层),结构形式为框架剪力墙结构及钢结构

        厦门地产大厦工程位于厦门市同益路9号,建筑面积36869㎡建筑高度84m。功能布局:一、二层大堂、拍卖厅三至十九层办公;地下室剪力墙布筋为车库、设备用房。结构形式为框架剪力墙结构抗震设防烈度为8度。工程于2008年4月8日开工2009年5月19日竣工。

独山子文体活动中心工程位于独山子12区足球场南边,大庆路以北建筑面积22880.46㎡,总高度35m主比赛馆设在一层(拥有近三千个席位),一至三层附属用房设有健身、体操、网球、排球和乒乓球馆等结构为框架,部分梁采用了有粘结预应力屋盖为曲线型金属屋面,外观造型新颖具有明显的时尚现代感。  工程在施工中荣获自治区级“安全苼产文明施工现场”荣获第七届中国国际室内装饰设计双年展银奖、2009年获结构设计二等奖、新疆建筑工程 “天山”奖(自治区优质工程)。

石家庄广播电视采编播综合业务大楼工程东临体育大街南临槐安东路,地处石家庄裕华区是一座设计新颖、施工精致、功能完善、科技含量高的现代化综合性大楼。工程由石家庄市广播电视局投资兴建石家庄市建筑设计院设计,地质矿产部河北水文工程地质勘察院勘察石家庄汇通工程建设监理有限公司监理,浙江宝业建设集团有限公司总承包施工江苏合发集团有限公司、深圳市维业装饰集团股份有限公司、河北空调工程安装有限公司、太极计算机股份有限公司分包施工。工程于2006年5月8日开工2009年9月28日竣工。

68、苏通长江公路大桥
        蘇通大桥位于江苏省东部的南通市和苏州市之间路线全长32.4公里,由跨江大桥和南、北岸接线三部分组成其中跨江大桥长8146米,北接线长15.0公里南接线长9.2公里;跨江大桥由3485米北引桥、2088米主桥、375米中引桥、548米辅桥、1650米南引桥组成。

华润中心二期工程包括华润君悦酒店、幸福里雅居工程占地面积41000㎡,总建筑面积为㎡地下室剪力墙布筋三层,地上包括一栋40层的五星级酒店-华润君悦酒店、3栋49层住宅-幸福里雅居酒店总高度为189m,住宅总高度165.5m酒店主体结构为钢-砼组合结构,外立面单元体复合幕墙室内全精装。住宅主体结构为剪力墙结构面砖和幹挂玻化砖外墙,住宅所有户内为全精装修户型室外园林景观是包含铺装、绿化、灯光、水景的综合性园林工程。

70、江西省森林防火预警监测总站大楼
        江西省森林防火预警监测总站工程由江西中恒建设集团公司总承包施工总建筑面积29260m2,地下一层、地上二十六层总建筑高度136m,于2006年9月1日开工2009年9月26日竣工,工程投资方为江西省林业厅由东南大学研究设计院设计,江西省建设监理总公司监理

汶川县第一Φ学位于汶川县雁门乡,西距县城约4km紧邻岷江西北岸,南距213国道约150m的峡谷地带工程于2009年2月8日开工,2009年8月8日竣工用地面积为148亩,建筑媔积为68895㎡分设初中部及高中部,设有教学楼、教辅楼、宿舍、食堂、风雨球场等21幢建筑层数1-6层,最大层高13.5m网架最大跨度22.4m,砼最大跨喥20m最大高度23m,钢网架36m×22.4m配有400m标准塑胶跑道,人造草足球场以及各类球场20多个是一所功能齐全的现代化学校。

500kV桂山变电站位于中山市彡乡镇白石竹溪村以北0.6公里的山坡上全站共计用地面积约121.5亩。500kV桂山变电站本期建设容量为1000MVA的主变2组500kV出线4回,220kV出线10回工程的项目法人昰广东电网公司,建设单位和运行单位是中山供电局广东省电力设计研究院负责工程的设计,广东创成建设监理咨询有限公司负责工程嘚监理变电站总承包单位为广东省输变电工程公司。

天恒山隧道位于黑龙江省哈尔滨市道外区民主乡是黑龙江省第一座公路长隧道,吔是我国第一座严寒地区土质浅埋大跨公路隧道是哈尔滨绕城公路东北环的重要组成部分。工程总投资5.53亿隧道全长3357延米,为上下行分離式设计隧道设计行车速度80km/h,设有照明、通风、消防、供配电、隧道监控等5个系统
        采用的先进技术和施工方法  隧道的开挖是在“三台階七步开挖法”的基础上,在国内首次开发了“两台阶五步开挖工法”

74、湖北教育学院图书馆
        湖北第二师范学院图书馆位于武汉市江夏区鋶芳街南环路1号总建筑面积46884㎡,地上8层总高38.25m,框架结构公共建筑工程。由新七建设集团有限公司总承包施工工程于2006年8月1日开工,2008姩12月29日全部竣工

江苏宜兴抽水蓄能电站位于宜兴市西南郊铜官山区,是一座日调节纯抽水蓄能电站总装机容量1000MW。电站由上水库、下水庫、输水系统、地下厂房和地面开关站等建筑物组成工程等级为一等工程,工程规模为大(I)型在电网中担负调峰、填谷、调频、调楿与事故备用等功能。上水库由钢筋混凝土面板混合堆石主坝、碾压混凝土重力副坝和库周山岭合围而成总库容530.7万m?。下水库利用原会坞水库改、扩建而成,大坝为粘土心墙堆石坝,总库容572.8万m?。

首钢冷轧薄板生产线工程是国务院、国家发改委批准的首钢战略搬迁项目中苐一个实施的项目。工程位于北京顺义区李桥镇项目主要包括酸轧机组、连退机组、两条热镀锌机组、两条重卷机组、两条包装机组等忣公辅设施。设计年生产规模150万T/A产品为高档建筑、家电、汽车用板。是最先进的冷轧汽车板生产厂之一工程项目总投资64亿元,建安工莋量14.8 亿元建筑面积14.7525万平方米。工程于2006年1月2日开工建设2008年5月10日全面建成投产。

中国出口商品交易会琶洲展馆二期工程位于广州市海珠区噺港东路以北、华南路以东、琶洲塔以西紧邻一期展馆东部,建设单位为中国对外贸易中心(集团)项目管理单位为广州工程总承包集团有限公司,设计单位为华南理工大学建筑设计研究院监理单位为广州市广州工程建设监理有限公司,施工总承包单位为广州市建筑集团有限公司参建单位为广东省工业设备安装公司。

中国人民银行太原中心支行附属楼是一座集商务、餐饮、娱乐、洗浴、会议等为一體的大型智能化建筑由中国人民银行太原中心支行投资建设,山西省勘察设计研究院勘察太原市建筑设计研究院设计,山西省建设监悝有限公司监理山西省建设工程质量监督管理总站监督,山西第八建筑工程有限公司主承建      该工程位于太原市迎泽大街135号,五一广场覀北角总建筑面积24076㎡,建筑总高度为57.1m工程结构形式为框架剪力墙结构,地上十五层地下两层;裙楼为框架结构,地上四层其中地丅二层平时为车库,战时为人防区

79、重庆建工产业大厦工程
        工产业大厦工程,位于重庆市渝北区金开大道翠云立交桥旁边是一个集办公、酒店、娱乐、休闲、停车为一体的多功能综合建筑工程。  该工程分为办公楼部分和酒店部分地下五层,地上由三栋塔楼组成其中辦公楼最高为二十三层,酒店A栋十四层B栋七层。建筑面积共89406.88㎡建筑总高为99.90m,框架筒体结构工程造价3.5亿元。2007年06月26日开工2008年10月30日竣工驗收,2009年6月26日备案

大唐信阳发电有限责任公司2×660MW超超临界机组工程是国家实施电力工业“上大压小”第一批核准的电源项目,是河南省“十一五”规划的重点电源项目工程于2007年9月23日开工,两台机组分别于2009年03月15日和2009年9月25日投产发电工程合法性手续齐备,消防、环保、档案等均通过了专项验收批准概算43.845亿元,竣工决算42.74亿元节省投资1.1亿元。厂区占地27.5公顷建筑面积5.68万平方米。钢结构总重3.58万吨水泥用量11.06萬吨。电缆总长2156.7公里

济南奥林匹克体育中心位于经十东路龙洞地区,总占地面积81公顷总建筑面积32.64万平方米。包括:60千座体育场建筑媔积12.45万平方米,10千座体育馆建筑面积5.93万平方米,4千座游泳馆建筑面积4.66万平方米,6千座网球中心建筑面积4.1万平方米,新闻发布中心建筑面积2.1万平方米,地下体停车场建筑面积3.4万平方米。

82、京唐钢铁联合有限责任公司一期一步冶炼工程

太湖文化论坛国际会议中心工程位于苏州市太湖国家旅游度假区建筑面积65783㎡,总投资7.8亿元分论坛区和接待区。论坛区地下二层、地上四层犹如层层退进的“姑苏台”,建筑高度39.95m接待区地下一层,地上二层坡顶院落式建筑,建筑高度15.76m于2008年6月17日开工,2009年9月15日竣工并交付使用各项建设手续齐全。  論坛区为桩筏基础800根C30混凝土灌注桩,低应变检测274根桩身均完整,接待区为筏板+柱下独立基础工程为框架结构,共用混凝土60812立方钢筋8112吨。

西安市人民检察院业务技术综合楼及附属工程位于西安市北二环东段569号,是一座高度信息化、智能型集检务办公、技术侦查为一體的现代化综合建筑由西安市统一建设管理办公室投资建设,中国建筑西北设计研究院设计陕西工程勘察研究院勘察,陕西省工程监悝有限责任公司监理西安市建设工程质量安全监督站监督,陕西省第八建筑工程公司总承包施工中航长江建设工程有限公司、四联

一、工程概况: 4 二、施工部署: 5 三、钢筋加工: 6 四、钢筋绑扎: 24

  1、工程地上二十三层,地下一层建筑物总高为92.85米。工程造价为7909万元總建筑面积为,其中地上建筑面积为地下面积为,占地面积为±0.000,相当于黄海高程7.95米

  结构类型为一类高层建筑,框剪结构、框架结构合同工期645天,开工日期为2002年12月29日计划竣工日期为2004年10月2日。合同质量等级为市优良

  材料要求:本工程采用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋,Ⅱ级钢强度设计值300N/mm2Ⅲ级钢强度设计值360 N/mm2。钢板采用Q235钢吊钩、吊环均采用Ⅰ级钢,不得冷加工

  焊条:Ⅰ级钢筋—E43**型,Ⅱ级钢筋—E50**型Ⅲ级钢筋—E55型。钢筋与与型钢焊接随钢筋定焊条

  基础以上圆钢量为941.33t,基础以上Ⅱ级螺纹钢量为1611.95t基础以上Ⅲ级螺纹钢量为146.39t。基础以上用钢量为3679.83t地下室剪力墙布筋部份的用钢量为1200t。本工程总用钢量约为4000t

  本工程结构类型为钢筋混凝土框架、剪力墙结构,地仩31层地下一层。

  砼工程质量控制措施

  本工程主体所采用的砼为商品砼监理人员应对砼的进场、浇筑、养护全过程进行监控。對砼工程的质量控制应做好三方面的控制工作:一要做好事前对砼材质及外加剂的检查验收工作;二要做好事中对砼浇筑振捣的旁站工作、砼养护的监控工作以及安全生产的督促工作;三要做好事后对砼成品保护的监督工作。

  本工程建设规模大约19万平方米,故测量放线质量是保证工程质量的基础其主要控制措施为:

  (1)协助建设单位做好建筑物控制网,并结合红线图或兰线图进行二次复核

  (2)审查测量放线方案,对基础轴线、标高进行复查对框架、楼层轴线、标高、垂直度进行复核检查。

  (3)了解施工中建筑物嘚沉降情况及时核对专业沉降观测单位定期报送的沉降观测成果,并及时向建设方(或设计方)汇报

  投资控制措施经济措施

  ① 编淛工程造价(投资)控制总目标并分解,确定工程造价(投资)控制的分目标;

  ② 认真进行工程计量(只对专业监理工程师质量验收匼格的工程计量)专业工程师审核工程款支付申请表并报总监审定;

  ③ 施工过程中进行造价跟踪监控,定期进行实际值与计划值对仳发现偏差,分析原因采取纠偏措施。

  共112页编制于2015年。

第二章、监理工作目标、范围和内容

第四章、监理机构人员配置

第六章、监理工作重点及难点

第十一章、信息资料管理

第十三章、职业健康安全、文明施工(环境保护)监理

第十四章、监理内部工作制度

第十伍章、施工阶段监理资料

第十六章、项目监理部应急计划

第六章、监理工作重点及难点

加强对重要的分项工程的质量控制制定出监理质量预控方案。确定重要分项工程的原则是:工程量较大、技术较复杂、新技术、新工艺等监理预控方案的内容,由预控施工措施和监理現场检验方案两部分组成预控施工措施,既要审查分部分项施工方案更要在施工过程中推行工程质量预控法。对于监理现场检验方案既要设立建立预控点有重点地进行监理预控。

重要的分部分项工程和关键部位其中重要分部工程是:地基基础,主体结构装饰工程偅要的分项工程是:钢筋、混凝土、防水、成套配电柜(盘)及动力开关柜安装、避雷针(网)及接地装置安装、空气清洁、安全保护装置、试运转等分项工程。关键部位:梁柱节点、箍筋加密区、钢筋焊接、搭接要求、大体积混凝土浇筑、C40以上混凝土的试配及钢结构安装

6.1钢筋工程质量控制

(1)检查钢

本专题为筑龙学社论坛地下室剪仂墙布筋回顶支撑施工方案专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与地下室剪力墙布筋回顶支撑施工方案相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多地下室剪力墙布筋囙顶支撑施工方案相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

该工程拟采用两台施工电梯,SCD200/200DK型施工电梯1#楼施工电梯安装在地丅室剪力墙布筋顶板上,2#楼施工电梯安装在地面上搭设高度为48m。

  施工电梯型号:SC200/200; 吊笼形式:双吊笼; 架设总高度:48m;

  标准节長度:1.508m; 底笼长:5.3m; 底笼宽:4.2m;标准节重:190kg;

   总荷载为352KN基础尺寸为mm,因此加固范围为mm由此地下室剪力墙布筋顶板承担的总荷载为總荷载为12.04 kN/m2此荷载由施工电梯底部范围的楼板承担,而根据结构设计地下室剪力墙布筋顶板施工荷载为5KN/m2故需要在楼板下面设置钢管支撑,鋼管支撑采用螺栓底座(钢定托)顶紧按400mm纵横间距设置立杆,纵横向水平间距400高度方向步距h=1000mm加设水平方向拉杆。

  地下室剪力墙布筋顶板支撑架计算书:

   钢管脚手架间距纵横为400×400mm步距为1000mm,45mm×95mm方木施工电梯位置的最大荷载放大至50.0 kN/m2进行验算。……

  落地平台支撐架立面简图 落地平台支撑架立杆稳定性荷载计算单元

  立柱横向间距或排距la(m):0.40脚手架步距h(m):1.00;

  立杆上端伸出至模板支撑点的长度a(m):0.10,平台底钢管间距离(mm):400.00;

  钢管类型(mm):Φ48×3.5;连接方式:顶托支撑扣件抗滑承载力系数:0.80;

  2#施工电梯位于回填土上:

  施工电梯型號:SC200/200; 吊笼形式:双吊笼; 架设总高度:48m;

  标准节长度:1.508m;底笼长:5.3m; 底笼宽:4.2m;

  标准节重:190kg; 对重重量:1800kg;单个吊笼重: 945kg;

  吊笼载重:2000kg;外笼重:1200kg; 承台下地基土类型:回填土夯实;

  地基土承载力设计值:150kPa;地基承载力折减系数:0.4;

  基础混凝土强度等級:C30;承台底部长向钢筋:C10@200;

  承台底部短向钢筋:C10@200;钢材型号:RRB400;

  基础高度h:0.3 m;基础长度l:4.5m;基础宽度b:6.5 m;


浏览数:1561 回复数:7

摘洎筑龙监理官方微信(订阅号:zhulongjianli)

地下室剪力墙布筋卷材防水采用两道SBS改性沥青防水卷材(3mm+3mm)。

防水材料应具有产品合格证性能检测报告、材料品种规格性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

高聚物改性沥青防水卷材质量应符合下表要求:(依据GB规范、GB规范、GB规范)

卷材各项技术指标及要求

防水材料存放的库房必须远离火源并配备消防设备及防火标志防水卷材要直立顺序码放,不得倾斜或横压

施工之前要对所有施工操作人员进行一次技术、安全交底,并下达作业指导书做到细部做法人人清楚,牢记安全、技术操作规程并做恏技术交底记录。

首先对基层进行打磨和铲平顺序:先细部后大面、先高后低。用铲刀将防水层基层上的残留砂浆块铲掉基层空鼓或囿裂缝的部位剔凿开。

防水层应坚实具有一定的强度,平整度可采用2M直尺检查直尺与基层之间起伏度不应超过5mm。

铺贴防水层的基层表媔残留的灰浆硬块及突出部分清理干净不得有空鼓开裂及起砂、脱皮等缺陷,设备预埋件已安装好并收头圆滑。

基层表面平整、牢固保持干燥。

阴阳角处基层应抹成半径为50mm圆弧形;管道等细部基层应抹成圆台状高处基层至少20mm

各种防水材料均要远离火源,施工操作时禁止烟火并准备灭火设施。

防水施工不得在雨天、大风天进行

铺贴防水层的基层必须按设计及施工规范要求处理完毕,并且对抹灰处進行养护基层需达到下列要求,含水率不大于9%(现场作试验)、平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂

基础验槽完毕,进行垫层砼浇筑

墊层为100厚C10素砼,浇筑时从一头齐推并进,一次完成不设施工缝。

垫层要振捣密实表面压实、找平、赶光,直接作为防水找平层

垫層施工完毕,测量放线放出距基础结构外轮廓线50mm的防水保护墙边线,挂线砌筑240厚粘土空心砖保护墙砂浆标号为M50,砖标号为MU7.5砌筑至底板上表面向下二皮砖。

待防水甩头后用泥砌最上面二皮砖底板防水卷材施工时,下层卷材甩过保护墙300mm,上层卷材甩过保护墙600mm

保护墙施工唍毕,在保护墙上抹20厚1:2.5的罩面砂浆各角部位要求抹出半径R=50mm圆弧,表面压实、赶光

为确保防水质量及工期,可在抹面砂浆七成干时表面满涂一遍堵漏灵,把水气封在砌体内以缩短工期尽快做防水。

◆(3)卷材防水层施工

本工程卷材防水采用南北方向铺贴平面与立媔接头甩在平面上,且距转角不小于600mm

防水层施工步骤为:涂基层处理剂→复杂部位增强处理→铺设卷材→卷材搭接缝及收头处理→施工保护层。

地下室剪力墙布筋外卷材防水的施工质量分三个阶段控制:即施工队伍确定及材料准备、施工中方案措施、施工后成品保护

施笁前,对防水专业施工队伍的施工许可范围、资质等级、施工业绩、在施工程等进行考察评估并报监理评估,最后选定一家施工要求施工人员必须持证上岗。

对所有的SBS卷材及其辅料必须资料齐全,选定三种品牌报监理单位一起评估确定一种后,根据使用先后顺序咹排进场并进行复试,未经复试和复试不合格不得使用

防水层采用Ⅰ型3mm+3mm厚 SBS改性沥青防水卷材,热熔法施工施工要求如下:

◇A、基层處理:基层表面的尘土、杂物及表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷基层表面应保持干燥,含水率应不大于9%

◇B、涂刷基层处理剂:

在已经处理好的基层上涂刷SBS弹塑性防水涂料作为基层处理剂,分两道涂刷以增加基层与卷材的粘结强度。

复杂部位采用漆刷或板刷大面积采用长柄滚刷,将基层处理剂涂刷在基层表面要涂刷均匀,不得漏刷或漏底

基层處理剂涂刷完毕,必须经过4H以上达到干燥程度方可进行卷材热熔施工

◇C、细部附加增强处理:对于阴阳角及底板后浇带等部位做增强处悝。

阴阳角部位空铺500册附加层其它细部按图集要求将细部将卷材形状剪好,在细部试贴合适后再将卷材底面用手持汽油喷灯烘烤待其底面呈熔融状态,即可粘贴在基层上并压实铺牢。

◇D、弹粉线:在已经处理好并干燥的基层表面距离长向一侧保护墙600mm处弹出第一条基准线,第二条粉线与第一条粉线之间的距离为两幅卷材幅宽减去接缝宽度即为1900mm;

第三条粉线与第二条粉线距离为一副卷材减去接缝宽度,以后粉线同第三条粉线一样按照所选卷材的宽度留出搭接缝尺寸,依次弹出以便按此基准线进行卷材铺贴施工。

?a、熔粘端部卷材:先在基层上弹好粉线将整卷卷材打开置于地面并与粉线对齐。

然后将卷材收起置于铺贴起始端,对准基层上已弹好的粉线滚展卷材约1m,由一人站在卷材正面将这1m卷材拉起另一人站在卷材底面(有热熔胶)手持液化汽火焰喷枪,慢旋开关、点燃火焰

调呈蓝色,使吙焰对准卷材与基面交接处同时加热卷材底面与基层面待卷材底面胶呈熔融状即进行粘铺,再由一人以手持压辊对铺贴的卷材进行排气壓实

?b、滚粘大面卷材:起始端卷材粘牢后,持火焰枪的人站在滚铺前方对着待铺的整卷卷材,点燃喷枪使火焰对准卷材与基层面的夾角喷枪距卷材及基层加热处约0.3~0.5m;

施行往复移动烘烤,至卷材底面的胶层呈黑色光泽并伴有微泡(不得出现大量泡沫)即及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序

?c、卷材搭接缝施工:卷材搭接缝以及卷材收头的铺粘是影响铺贴质量的关键,不随大面一次粘铺做专门处理。搭接缝及收头的卷材必须100%烘烤粘铺时必须有熔融沥青从边端挤出,用刮刀将挤出的热熔胶刮平沿边端封严。

操作方法:先将下层卷材(已铺好)表面的防粘隔离层熔掉一手用抹子或刮刀将搭接缝卷材掀起,另一手持火焰喷枪从搭接缝外斜向里喷火烘烤卷材面随烘烤熔融随粘贴,并须将深融的沥青挤出以抹子刮平。

搭接缝或收头粘贴后可用火焰及抹子沿搭接缝边缘再行均匀加熱抹压封严,或以密封材料沿缝封严

◇F、第一层照上述方法施工完后,进行第二层施工与第一层卷材要错缝铺贴,错缝间距大于300mm纵橫向的搭接宽度都不得小于100mm。

◇G、地下防水层的作法:地下防水层采用外防外贴法时应先铺贴平面,后铺贴立面平立面交接处应交叉搭接;铺贴完成后的外侧应按设计要求,底板面为细石砼保护层并及时回填土。

◇H、平面、立面卷材均采用满粘铺贴铺贴顺序、留缝位置应符合规范要求。地下室剪力墙布筋外墙边角、卷材收头、穿墙螺栓、穿墙套管等细节部位的处理必须符合规范及图集要求

地下防沝层施工做法按下图所示:

地下室剪力墙布筋基础底板、人防顶板、地下室剪力墙布筋外墙、车库顶板均采用抗渗标号S6的自防水砼,组成哋下室剪力墙布筋刚性防水

按所处环境,本工程地下室剪力墙布筋按Ⅱ类工程进行预防混凝土碱集料反应故在与商品砼站签定合同时,对地下室剪力墙布筋部分混凝土要求使用B种低碱活性集料以及低碱水泥(碱含当量0.6%以下)、低碱无碱外加剂其混凝土含碱量不大于3Kg/m3。

哋下防水工程施工重点是砼结构的自防水其次是柔性外防水。

即在保证柔性防水质量的同时把防水施工的重点放在提高砼的抗渗性、忼裂性,以及保证砼结构的整体性

?1、底板防水砼施工:车库底板厚500mm,3#、4#楼底板厚900mm施工时须随时控制其防水层施工质量。

在钢筋绑扎時底板钢筋保护层采用100px厚掺有防水剂的豆石砼垫块,不得采用钢筋头或碎石子代替以防形成毛细现象,上层铁的支撑通厂马蹬不得使马蹬直接支在底板防水层保护层上。

地下室剪力墙布筋底板根据后浇带及结构缝分割为四块浇筑每块浇筑时连续作业;地下室剪力墙咘筋外墙及顶板混凝土浇筑根据流水段划分,每栋建筑物分两部分浇筑连续作业。

施工时控制混凝土的分层厚度和混凝土接茬时间严格控制在下一层混凝土初凝前接茬,避免出现冷缝底板砼浇筑见专项大体积砼浇筑方案。

?2、地下室剪力墙布筋外墙防水砼施工:结构防水砼工程施工要点

外墙节点处理完即可进行防水层的铺贴,卷材施工工艺同地下室剪力墙布筋底板做法铺贴方向为自下而上推进,目的是为克服卷材自重引起的速度过快先铺贴大面积然后处理节点部位。

◆(1) 对拉螺栓及模板顶撑钢筋加止水环

钢筋绑扎时将钢丝尾窝入墙体内,钢筋外侧须加垫块保证钢筋和钢丝不与模板直接接触。

模板对拉螺栓施工见下图所示:

◆(2)混凝土分层浇筑采用高頻插入式振捣器机械振捣密实,振捣时间不超过20S

防水混凝土在终凝后立即浇水养护,养护时间不得少于14天在养护期间混凝土表面保持濕润。

◆(3)加强防水砼结构的保护墙体拆模后,应抓紧进行浇水养护防止混凝土因干缩和温差引起开裂。

回填土应严格按规范操作同时基坑四周做好排水,保护基坑回填土不受地面水入侵

?3、车库顶板防水施工

首先,应先在顶板按底板平面防水卷材的做法对顶板进行第一层防水卷材的施工,施工甩头应收头在立墙上部250mm处做到粘结牢固,收头密封严密

其次,在顶板做完第一层防水卷材后立牆上的防水卷材即可作为顶板的第二层防水层进行施工铺贴,施工方向同上阴阳角做法同上。

这样做的好处是最外的一层防水卷材可形荿一个平缓过渡的防水层在阴阳角处没有留出甩头,可以防止卷材从甩头处开裂

底板后浇带采取如下方法施工(做法详见下图):

浇筑后澆带混凝土之前,应清理掉落缝中的杂物因底板很厚,钢筋又密清理杂物比较困难。应认真做好清理工作

后浇带采用膨胀混凝土,混凝土强度比原结构混凝土高一等级

根据设计要求,后浇带处混凝土须在结构施工完毕后浇筑为保证肥槽回填的正常施工,在外墙后澆带处采取如图方法处理。

地下室剪力墙布筋顶板后浇带采用一层附加卷材防水来加强后浇带防水防水须做防水保护层。

?2、穿墙管噵及穿墙套管

设计中穿墙的套管为刚性套管和柔性套管两种 其加工大样分别见下图:

穿墙套管必须与墙外防水层相结合,严密封堵不能与外墙防水层离开。

为了保证防水施工和管道的安装方便穿墙管位离开内墙角625px。如果几根穿墙套管并列管与管之间间距大于750px。

设备管洞:设备穿墙套管采用预埋柔性穿墙防水套管穿墙管线与套管间空隙处用沥青麻丝填实。

套管与墙体外表相接处另附卷材二层

金属套管表面进行除锈处理,并将套管与墙体相交的阴角摸成小圆角以确保卷材附加层粘结牢固。

◆(1)地下部分施工缝

防水措施需要采取洳下措施:底板施工缝在外墙位置设钢板止水带施工前将施工缝表面软弱层剔除,将施工缝部位表面凿毛

基础底板施工缝处理措施如丅图所示:

◆(2)地上部分施工缝

施工缝设置----施工缝处理----钉止水条

墙体竖向施工缝设置:墙体竖向施工缝设置在跨中1/3处及墙体浇筑有高低差的部位。

留置方法:墙体施工缝挡板于墙体钢筋绑扎时放置放置方法为,外墙采用竹胶板与木条结合的方法内墙采用钢板网与木条結合的方法,高低错台的位置同墙体挡板下部与低台砼上表面平齐,用钢板网向下绑扎1m防止砼浇筑过程中砼由高台流入低台。

?3)墙體顶部施工缝设置

墙体顶板施工缝设置于板底向上50px处

墙体混凝土浇筑前提前计算顶板板底标高,当同一道墙两侧板底标高不同时将施笁缝放置于低板施工缝位置;

留置方法:墙体砼浇筑到位并振捣后两小时,用预先作好的木条在砼顶面压出100px宽75px深的凹槽

?4)梁顶板竖向施工缝模板

◇A、框架梁施工缝处应加铁丝网,与框梁箍筋绑扎牢固施工缝处理时剔出铁丝网即可。

◇B、顶板处竖向施工缝用竹胶板锯成齒状卡在顶板钢筋之间,下排钢筋与顶板模板间用竹胶板条拆模时取掉竹胶板即可。

顶板面平面施工缝留置:顶板砼浇筑时将墙体边嘚顶板压出一条250px宽的压光带无连接顶板一侧要求顶面水平;墙体中部压平,压光

墙体立面施工缝处理方法:将砼立面施工缝的位置墙體延无漏浆的位置弹一条竖线,将竖线的位置用匀石机切一条50px深的直槽将直槽外的砼剔除,剔凿时将墙中100px保留原面不剔

墙体顶面施工縫处理方法:混凝土浇筑时要求墙顶及顶板砼浇筑要平齐,墙体顶面高度顶板板底标高加50px砼浇筑完毕后在墙体外侧顶板板底标高加25px弹线並用匀石机切出一条50px深的水平槽,将上部砼表面浮浆剔除剔凿时墙中凹槽内砼不剔。

顶板施工缝处理:无连接顶板一侧顶板砼面以下50px和牆体位置线内侧25px进行弹线并用匀石机刺出一条水平缝上部用铁钎将施工缝表面浮浆剔除,中部100px不剔

钉止水条:墙体顶面施工缝处理完畢后待顶板钢筋绑扎前用水泥钉间距600把膨胀止水条钉在施工缝上。

其它部位施工缝需在下一部分墙体钢筋绑扎完毕前将止水条钉到位

◇A、后浇带、施工缝位置及尺寸必须准确无误。

◇B、 铁丝网必须与钢筋绑牢

◇C、 模板板及其支撑具有足够的强度、刚度和稳定性。

◇D、 模板拆除时不许剔坏板、墙主筋

◇E、施工缝处理需彻底,将表面浮浆与留缝用铁丝网、竹胶板和木条全部清理干净

◇A、成品保护及文明施工

?a、 支模时不得任意弯折墙体钢筋。

?b、 模板裁下边角料即使清理集中收回

◇B、支模中应注意安全,支梁底、铺龙骨应搭设脚手板岼台或系安全带使用小型机具应按规程操作,确保安全

◇C、应注意的质量问题:支撑应调到位,可靠后浇带钢筋保护层必须满足要求。

————————————分割内容不分割精彩—————————————

解读《建筑设计防火规范》GB (260页 图文并茂)

[福建]二级公路监理实施细则(231页 编制于2015年)

[广西]高速公路工程监理规划(流程图丰富 177页)

[河南]砖混与框架结构住宅工程监理大纲(流程图丰富)

[浙江]超高层综合医院建设工程监理大纲(附图丰富 480页)

[武汉]市政公路改建工程监理大纲(流程图丰富 2015年编)

2015年全国BIM技能等级一级考试培训(社会报名 不含报名费)

购买培训课程,购买课程支付时输入优惠码【KLPX2L】专享折上9折优惠!不限专业。 

第一节 工程概况 3 一、工程概况 3 二、周边环境条件 3 三、场内工程地质条件 3 四、场内地下水情况 4 五、地基土物理力学指标 4 第二节 编制依据 5 第三节 基坑围护设计概况 6 一、基坑围护設计方案 6 二、钻孔灌注桩施工技术要求 6 三、三轴水泥搅拌桩施工技术要求 7 四、压顶梁(围檩)、支撑梁施工要求 7 五、支撑立柱桩 8 六、换撑忣支撑拆除 8 七、基坑挖土及回填土要求 8 八、基坑降排水措施 9 、围护结构监测 10 第四节 施工部署. 11 一、地下室剪力墙布筋概况 11 二、工程管理目标 11 彡、项目班子组织和管理 11 四、施工总体部署 13 五、主要施工机械配备 14 六、劳动力计划 14 七、施工进度计划 15 八、土方开挖周边场地布置图 15 九、塔吊基础简介 15 第五节 施工方案和技术措施 16 六、支撑梁的拆除 22 七、土方开挖与回填 24 八、本基坑的施工重难点及应对措施 26 九、基坑排水 28 十、砼护媔 28 第六节 基坑监测 29 一、基坑施工监测的必要性 29 二、专业检测单位监测的内容及要求 29 三、项目部对基坑周围及塔吊等的检查、巡查………………………….29 第七节 安全生产保障体系 30 一、安全生产管理体系 30 二、建立项目安全生产与消防保证体系 30 三、安全生产责任制 32 四、安全管理制喥 36 五、机械施工安全技术措施 38 六、施工现场临时用电安全技术措施 39 七、基坑临边防护措施 41 八、季节性施工安全技术措施 42 九、土方、深基坑笁程安全保证措施 43 十、文明施工与环境保护保证措施 44 十一、安全事故应急救援预案 47 十二、基坑安全应急预案 49 第八节 确保基坑施工质量技术措施 51 第九节 确保基坑施工安全技术 53 第十节 确保基坑施工进度技术措施 54 第十一节 相关文件及附图

二、钻孔灌注桩施工技术要求

   2、支护桩施工时必须采用跳打并注意对相邻桩时间间隔的控制,确保桩身质量…………

  三、三轴水泥搅拌桩施工技术要求

   1、三轴水泥水苨搅拌桩桩径为650mm除迎宾路北路侧采用套打方式外,其余部分采用幅与幅搭接方式施工搭接为200mm…………

   3、水泥搅拌桩(止水帷幕和偅力式挡墙)水泥采用普硅42.5水泥,水灰比约1.5水泥掺入量为22%,根据实际施工情况可掺加适量膨润土…………

  四、压顶梁(围檩)、支撑梁施工要求

   4、各梁内的箍筋采用封闭形式,并做成135度弯钩弯钩端头直段长度不应小于10倍箍筋直径和75mm的较大值…………

   2、竖姠立柱桩在基坑底的上部为"口"字形钢格构柱,立柱上型钢和缀板均采用Q235焊条为E43,缀板与角钢围焊除注明外,焊脚尺寸≥8钢格构柱下端插入钻孔桩中大于等于1800mm…………

  六、换撑及支撑拆除

   4、支撑拆除应分散、对称、均匀进行,宜采用人工凿除并采取措施确保施工人员的安全…………

  七、基坑挖土及回填土要求

   2、挖土以机械为主,人工为辅底板底以下土体必须用人工开挖。挖土次序嚴格遵循分层分段开挖的原则每层开挖深度不得超过1.5m…………

  八、基坑降排水措施

   2.基坑内采用疏干井井点降水,疏干井井壁和汢壁之间应填充碎石做滤层做法如下…………

  编制于2012年 共59页

一、施工概况1 二、材料选用1 三、模板工程制作2 四、模板支撑形式2 五、模板安装(梁板、柱、墙)3 六、砼浇注对模板支撑体系影响消除措施7 七、后附计算书8 八、500厚顶板支撑回顶图20

施工概况:本工程地下室剪力墙咘筋负一层标高为-8.45m,部分区域顶板标高为-0.05m~-1.5m考虑地下室剪力墙布筋顶板梁板厚度,该区域内净高为6.7m~7.9m按有关规程,其模板支撑體系属高支模支撑体系

  模板支撑形式:楼板支撑、梁支撑、柱模板、剪力墙模板。

  模板安装(梁板、柱、墙):

  1.顶板施工2.梁模板施工

  3.剪力墙、柱模板施工

  共计24张编制于2014年。

1.3沉降后浇带的设置

   本工程主楼高度高地下室剪力墙布筋面积较大,主樓以外的地下室剪力墙布筋不出地面主楼的核心筒与外框架之间、主楼与裙房和纯地下室剪力墙布筋部分之间的基底压力差异大,沉降差异大同时,地下部分结构纵、横方向的长度均超过规范伸缩缝最大间距的规定由于建筑使用功能的要求,地下室剪力墙布筋不能设詠久缝为解决沉降差异问题,在主楼和纯地下室剪力墙布筋连接部位设沉降后浇带后浇带浇注的时间根据沉降观测结果确定。

  1.4质量、安全、工期目标

  创“北京市结构长城杯”及“北京市竣工长城杯”争创“鲁班奖”。

  创“北京市文明安全样板工地”

  3.1用盖板覆盖沉降后浇带

   提前制作混凝土盖板,是盖板混凝土强度达到100%后浇带钢筋隐蔽验收后,用混凝土预制盖板进行覆盖

  3.2施工防水层及保护层

   梁板混凝土达到设计强度80%后,开始夯填反梁区格内回填土浇注混凝土,找坡并压光做为防水基层然后施工防沝层及保护层。

  3.3地下室剪力墙布筋覆土回填

   回填土分层夯实取样合格后进行场地硬化、形成环形道路,重新进行现场总平面布置考虑专业安装及幕墙、二次结构的场地安排。

  2)自密实混凝土浇筑

  (1)混凝土拖式泵在浇筑前要备用一台泵送顶升浇筑应連续进行,中断时间不超过30min

  (2)顶升连接口、止回管和普通泵送管组成校正完毕,保证支撑牢固施工作业上下方便。混凝土泵送澆筑前将插楔孔同泵管对齐,拧紧螺栓固定好插楔

  (3)混凝土泵送顶升前,打开预留观察孔灌水润湿混凝土及模板,防止自密實混凝土失水影响流动性。

  (4)检查所有泵送管连接是否牢固严密,防止局部漏气造成泵压损失还应预先采用同标号减石子混凝土进行润管,防止赌管

  5.后浇带盖板设计

  6.后浇带支撑设计

  24页,编制于2008年

一、工程概况 1、地理位置 3 2、工程简况 3 3、工程设计概況 3 4、支护设计概况(支护设计专家以论证 4 二 、施工依据及规范执行标准 1、编制依据 4 2、规范执行标准 4 三、工程施工条件 1、地区条件 5 2、地质情況 5 3、环境条件 5 4、工程施工难点 5 四、施工部署 1、组织落实 6 2、应急预案(设备及材料)落实 8 五、施工准备 1、劳动组织安排 8 2、机械组织安排 9 3、施笁进度安排 9 4、土方开挖程序安排(详见平面分区控制图) 9 5、排水计划安排(详见排水平面图) 10 六、施工质量全程控制 1、基坑土方开挖要求 10 2、土体位移及沉降监测控制(详见监测平面布置图) 10 3、排水实施控制 10 4、土方开挖分层控制 11 5、坑中坑施工控制 12 6、桩体稳定控制 12 7、标高轴线控淛 12 8、支撑拆除控制(附拆支撑梁平面图) 13 9、回填土控制 13 七、安全技术措施 1、安全组织落实 13 2、安全技术实施 13 3、安全技术交底 14 八、文明施工措施 1、场外周边管理 16 2、场内管理 16 3、职工生活及宿舍管理 16 1、周边建筑物及监测控制平面图 2、施工总平面布置图 3、进度计划安排表 4、土方开挖阶段平面分区图 5、水泥搅拌桩及基底标高平面图 6、支撑平面布置图 7、排水平面布置图 8、拆撑平面控制图 9、换撑做法大样图

   (1)简易钻孔樁施工采用直接取土成孔清水护壁施工工艺水下浇筑混疑土成桩。围护桩及支撑桩砼采用C25商品砼支撑、压顶梁及围檩采用C30商品砼,主筋保护层厚度50mm…………

   (2)在钻机开钻之前对钻机的位置、机台的水平度、垂直度进行复核,以确保桩位正确性成孔时采用隔孔跳跃式流水操作…………

  五、土方开挖施工部署

   第一阶段:支护桩、水泥搅拌桩施工完毕后进行基坑四周的压顶梁、支撑梁施工嘚土方开挖…………

   2、土体位移及沉降监测点控制(详见基坑支护设计监测点布置图)

   A.土体深层水平位移即侧斜;B.围护桩、支撑立柱竖向位移…………

  编制于2008年 共17页

第一章 工程概况及特点 1 第一节 工程设计概况 2 第二节 工程环境条件 3 第三节 工程地质和水文地质條件 3 第四节 工程特点 4 第二章 施工部署 9 第一节 施工组织机构 10 第二节 逆作法施工流程 10 第三章 主要施工方法 13 第一节 施工测量 14 第二节 地下连续墙施笁 17 第三节 基坑内土体加固工程施工 26 第四节 新增立柱桩及立柱施工 28 第五节 基坑降水设计及实施 31 第六节 土方工程施工 39 第七节 围堰拆除施工 53 第八節 楼面结构及底板施工 54 第九节 裙房底板和楼面结构与塔楼及地下连续墙的连接 64 第十节 竖向结构施工 64 第十一节 预埋预留 65 第四章 施工进度计划忣管理措施 76 第一节 主要里程碑计划 77 第二节 施工进度计划图及说明 77 第三节 工期保证措施 77 第五章 施工资源需用计划 83 第一节 设备机具需用计划 84 第②节 周转材料需用计划 84 第三节 劳动力需用计划 85 第六章 基坑及周边环境监测 87 第一节 监测内容 88 第二节 测点布设 88 第三节 警戒值的确定 98 第四节 监测頻率 98 第五节 监测仪器配备 98 第六节 组织实施 98 第七节 拟提交成果 99 第八节 应急措施 99 第七章 施工平面布置 100 第八章 工程质量保证措施 105 第一节 保证裙房哋下连续墙施工质量的措施 106 第二节 保证新增立柱桩施工质量的措施 106 第三节 保证裙房地下室剪力墙布筋工程施工质量的措施 107 第九章 安全生产保证措施 109 第十章 文明施工及环境保护措施 111 第一节 文明施工措施 112 第二节 环境保护措施 112

金融中心新建工程地下室剪力墙布筋平面呈不规则长方形,长约200m宽108~120 m,地下三层楼板采用带柱帽的钢筋混凝土无梁楼盖,局部采用有梁体系楼板由钢筋混凝土柱子支撑,柱网间距8.5×8.5m基礎形式为桩+筏板基础,桩基采用φ700钢管桩裙房基础底板厚2.0m(局部2.5m),垫层厚0.2m

   在塔楼地下室剪力墙布筋和裙房地下室剪力墙布筋の间设置直径达100m的圆形地下连续墙临时围护结构将地下室剪力墙布筋分为塔楼区和裙房区,塔楼区采用顺作法先期施工裙房区采用逆作法施工。在塔楼地下室剪力墙布筋底板结构达到设计强度后方可开始裙房地下连续墙的施工在塔楼区主体结构施工至地面层后方可进行裙房逆作区地面层楼板施工,并与塔楼区地面层楼板相连接

  二. 裙房地下室剪力墙布筋逆作区支护结构设计概况

裙房区采用“二墙合┅”的地下连续墙作为基坑围护结构、止水帷幕及地下室剪力墙布筋结构外墙。地下连续墙厚1.0~1.2m深34.0m,墙顶采用1.5×1.0m的钢筋混凝土顶圈梁连荿整体坑底被动区采用SMW水泥土搅拌桩加固,加固厚度为4.0m宽度6.0m,水泥掺量20%;基坑开挖面以上回掺至标高±0.00m水泥掺量10%。逆作施工时以結构梁板作为基坑水平支撑体系,在结构开口、楼板缺失及-10.55m标高处设置临时钢支撑或钢筋混凝土支撑水平支撑体系由裙房建筑立柱和噺增临时立柱支撑。建筑立柱为轧制型钢H400×400×13×21 (SS400)立柱桩为φ700×11(SK490)钢管桩;新增立柱截面为500×500mm,采用钢格构柱4∠180×18立柱桩为φ850钻孔灌注桩。逆作完成后将建筑立柱包浇钢筋混凝土使其成为结构柱,并将新增临时立柱托换拆除

  1. 楼层施工阶段平面控制网

   在哋面层楼板施工完成前采用外控法,控制点同裙房地下连续墙施工阶段在地下连续墙开始施工至第一次土方开挖期间对轴线控制桩每半朤复测一次,以防桩位位移影响到正常施工及工程测量的精度要求在地面层楼板结构施工时,采用全站仪与塔楼控制轴线校核后进行哋面层结构的轴线测量。

  第三章 主要施工方法

  第二节 地下连续墙施工

  第三节 基坑内土体加固工程施工

  第四节 新增立柱桩忣立柱施工

  第五节 基坑降水设计及实施

  第六节 土方工程施工

  第七节 围堰拆除施工

  第八节 楼面结构及底板施工

  第九节 裙房底板和楼面结构与塔楼及地下连续墙的连接

本工程地下室剪力墙布筋负一层标高为-8.45m部分区域顶板标高为-0.05m~-1.5m,考虑地下室剪力牆布筋顶板梁板厚度该区域内净高为6.7m~7.9m,按有关规程其模板支撑体系属高支模支撑体系。

   经计算可知(后附计算书)仅依靠-8.4米楼板无法承受500厚顶板施工时作用在该楼面上的荷载。故在500厚顶板施工之前为确保施工安全,负一层500厚顶板区域下-8.4米楼板支撑系统不應拆除-11.85米、-15.25米处楼板采用钢管回顶。

  二、 材料选用 1

  三、 模板工程制作

  四、 模板支撑形式

  五、 模板安装(梁板、柱、墙)

  六、 砼浇注对模板支撑体系影响消除措施

  八、 500厚顶板支撑回顶图

  32页编制于2007年

1 编制依据 4 1.1 编制依据 4 2 工程概况 4 2.1 工程概况 4 3 地丅室剪力墙布筋防水工程概况 4 3.1 地下室剪力墙布筋外墙防水 4 3.2 地下室剪力墙布筋底板侧面和底面防水 5 3.2.1 底板侧面防水做法1(适用于侧模为木模板嘚底板侧面) 5 3.2.2 底板侧面防水做法2(适用于侧模为砖胎膜的底板侧面) 5 3.2.3 底板底面防水做法(适用于底板底面1m范围内防水) 5 3.3

一期工程地上建筑媔积56527㎡。其中地上五层檐口高度23.8m,建筑最大高度27.95m;地下一层建筑面积37056平m。建筑使用功能为旅馆、餐饮、休闲、运动、娱乐及地下车库


  地下室剪力墙布筋底板侧面及外墙采用SBS改性沥青防水卷材在迎水面设防,地下室剪力墙布筋底板采用水泥基渗透结晶型防水涂料在褙水面设防此方案不包括地下室剪力墙布筋顶板部位防水。

  3.1 地下室剪力墙布筋外墙防水

  地下室剪力墙布筋外墙防水采用厚度为3mm×2层的SBS改性沥青防水卷材在迎水面进行设防具体做法为:

  ? 回填土分层夯实

  ? 35mm厚挤塑聚苯板(XPS)

  ? SBS改性沥青防水卷材,厚喥3mm×2层

  ? 20mm厚1:3水泥砂浆找平层

  ? 防水混凝土墙(抗渗等级见结构图)

  3.2 地下室剪力墙布筋底板侧面和底面防水

  3.2.1 底板侧面防沝做法1(适用于侧模为木模板的底板侧面)

  地下室剪力墙布筋底板侧面防水采用厚度为3mm×2层的SBS改性沥青防水卷材在迎水面进行设防具体做法为:(适用地下室剪力墙布筋底板侧面采用木模板作为模板支撑的部位,具体为地下室剪力墙布筋东西北侧底板侧面)

  ? 回填土分层夯实

  ? 50mm厚挤塑聚苯板(XPS)

  ? SBS改性沥青防水卷材厚度3mm×2层

  ? 20mm厚1:3水泥砂浆找平层

  ? 防水钢筋混凝土承台(抗渗等级见结构图)

  3.2.2 底板侧面防水做法2(适用于侧模为砖胎膜的底板侧面)

  地下室剪力墙布筋底板侧面防水采用厚度为3mm×2层的SBS改性沥圊防水卷材在迎水面进行设防,具体做法为:(适用地下室剪力墙布筋底板侧面采用砖胎膜作为模板支撑的部位具体为地下室剪力墙布筋南侧底板侧面)

  ? 回填土分层夯实

  ? 240mm厚砖砌保护墙

  ? 25mm厚镀锌钢网加固水泥砂浆保护层

  ? 25mm厚1:3水泥砂浆保护层(加镀锌鋼网)

  ? SBS改性沥青防水卷材,厚度3mm×2层

  ? SBS防水卷材附加层每边各250mm

  ? 干铺350号石油沥青油毡一层

  ? 防水钢筋混凝土承台(忼渗等级见结构图)

  3.2.3 底板底面防水做法(适用于底板底面1m范围内防水)

  地下室剪力墙布筋底板底面1m范围内防水采用厚度为3mm×2层的SBS妀性沥青防水卷材在迎水面进行设防,具体做法为(自上而下):(适用地下室剪力墙布筋底板底面1m范围内防水具体为地下室剪力墙布筋周边1m范围内底板底面)

  ? 防水钢筋混凝土承台(抗渗等级见结构图)

  ? 15mm厚1:3水泥砂浆保护层

  ? 干铺350号石油沥青油毡一层

  ? SBS改性沥青防水卷材,厚度3mm×2层

  ? 15mm厚1:3水泥砂浆找平层

  3.3 地下室剪力墙布筋底板防水

  地下室剪力墙布筋底板采用水泥基渗透結晶型防水涂料在背水面上(即底板顶面上)设防采用涂刷法施工,具体做法为:

  ? 涂刷水泥基渗透结晶防水涂料干粉用量1.5kg/㎡,塗层厚度为1.2mm

  ? 混凝土底板基层


       矩形柱桁架是钢结构工程项目中比较简单的钢结构施工,通过对现实案例的分解可以使大家更好的了解钢结构施工的全貌

本视频主要讲述针钢筋加工施工方案的主要内容和具体要求,以此协助大家做好钢架加工施工方案

钢筋的施工方案使我们内部或者上报文件常用的技术报备手段,是施工单位报监理单位或者技术存底的重要文件本视频主要解决工地技术人员在编制施工方案时总是抓不住重点这一难题。

房建施工技术员晋升训练营

一、 施工概况 二、 材料选用 三、 模板工程制作 四、 模板支撑形式 五、 模板安装(梁板、柱、墙) 六、 砼浇注对模板支撑体系影响消除措施 七、 后附计算书 八、 500厚顶板支撑回顶图

  本工程地下室剪力墙布筋负┅层标高为-8.45m部分区域顶板标高为-0.05m~-1.5m,考虑地下室剪力墙布筋顶板梁板厚度该区域内净高为6.7m~7.9m,按有关规程其模板支撑体系属高支模支撑体系。该高支模区域面积为

  三、 模板工程制作

  1、木枋选材应统一规格尺寸,木枋宽、窄面均应刨平直且宽面与窄媔成

  2、梁板模、墙模、柱模按图纸尺寸、并结合现场实际情况下料。

目 录 I 第一部分 工程概况 1 1. 工程简介 1 2. 建筑结构概况 1 3. 地理位置及周边环境 2 3.1 地理位置 2 3.2 基坑周边管线的概况 3 3.2.1 周边管网的概况表 3 3.2.2 周边管线布置 3 4. 现场情况及目前工程状态 3 5. 工程地质概况 4 6. 地形地貌 5 7. 水文地质条件 5 第二部分 基坑围护结构设计概况 7 1. 围护结构概况 其他目标 18 2. 组织架构 18 2.1 项目管理组织架构 18 2.2 项目主要管理人员配备 19 3. 土方开挖及支撑施工阶段总体流程 20 4. 施工进度計划 22 4.1 节点工期 22 4.2 工程关键线路确定 22 4.3 确保工程关键线路的措施 22 4.4 施工进度计划 22 5. 施工准备 23 5.1 土方及支撑施工阶段主要机械设备进退场计划 23 5.2 土方开挖及支撑至底板施工阶段劳动力计划 23 6. 总平面布置 24 7. 施工用电方案介绍 24 7.1 方案介绍 24 7.2 地下室剪力墙布筋施工高峰期间主要施工机具装机容量统计表 25 7.3 高峰負荷计算 26 7.4 电缆分布及电缆规格选择 26 7.5 地下室剪力墙布筋施工用电平面布置 26 8. 塔吊基础专项方案介绍 27 9. 基坑施工重难点分析及对策 29 9.1 工程位置显要占地面积大,施工场地狭窄分析和解决方案 29 9.2 超大、超深基坑施工分析和解决方案 30 9.3 基坑周边管线保护分析和解决方案 32 第四部分 基坑降水方案 33 1. 降水方案设计要点 33 1.1 降水目的 33 1.2 设计依据 33 1.3 降水施工难点分析 33 1.4 降水施工对策 34 2. 降水井设计 34 2.1 降水井分析及计算 34 2.2 4.1.3 第三层土方开挖分区图 52 4.1.4 第四层及局部深坑土方开挖分区图 52 4.2 土方开挖技术要求 52 4.2.1 土方开挖基本技术要求 52 4.2.2 坑中坑土方开挖技术要求 53 4.3 土方开挖工况 53 4.3.1 南侧第一道角撑区域土方开挖施工阶段 54 4.3.2 喃侧第一道角撑施工及对撑中间段土方开挖施工阶段 55 4.3.3 第一道支撑对称段施工及南侧中心区土方开挖施工阶段 56 4.3.4 北侧第一道支撑区域土方开挖忣支撑施工阶段 57 4.3.5 南侧第二道角撑区及北侧中心区第二层土方开挖施工阶段 58 4.3.6 南侧第二道角撑施工及北侧第二道角撑区域土方开挖施工阶段 59 4.3.7 第彡层土方开挖及支撑施工阶段 60 4.3.8 第四层土方开挖施工阶段 61 4.3.9 局部深坑土方开挖施工阶段 128 6.2 周边管线破坏预防及处理措施 130 6.3 基坑内边坡失稳应急措施 130 6.4 基坑开挖引起坑底隆起失稳 131 6.5 围护体的渗水和漏水的处理措施 131 6.6 基坑变形过大应急处理措施 132 6.7 管涌应急处理措施 132 6.8 人员抢救应急措施 132 6.9 土方开挖过程Φ其他应急预案 133 6.10 施工现场各项安全应急措施 133 土质物理力学性能指标汇总表 139 1.3 典型地质剖面图 141 2. 基坑围护设计图纸 143 2.1 基坑围护设计总说明(一) 143 2.2 基坑围護设计总说明(二) 144 2.3 基坑总平面布置图一 145 2.4 基坑总平面布置图二 146 2.5 立柱桩平面布置图 147 2.6 围护结构平面布置图 148 2.7 第一道支撑梁平面布置图 149 2.8 2.27 拆撑工况三、四 169 2.28 坑中坑土体加固平面布置 170 2.29 栈桥入口平台及坡道梁平面布置图 171 3. 土方开挖及支撑施工阶段平面布置图 172 4. 其他图纸 173 4.1 塔吊平面布置图 173 4.2 塔吊基础图 174 4.3 地下室剪力墙布筋施工阶段临时用电平面布置图 175 4.4 地下室剪力墙布筋施工阶段临时用水平面布置图 176 5. 土方开挖阶段施工进度计划 177 6. 设计论证意见 185

本工程整体设三层地下室剪力墙布筋基坑平均开挖深度:18.3m、最大挖深:25.9m。基坑周边紧邻既有道路、建筑及地铁站地下管线复杂。基坑开挖范围内存在暗塘、淤泥质土基坑围护采用TRD工法墙+钻孔灌注桩+三道钢筋混凝土水平支撑。

  1、本工程围护桩除V形区局部采用钻孔灌注咬合桩外其余均采用桩径1200mm(1000mm)大直径钻孔灌注桩。

  2、V形区围护桩采用采用钻孔灌注桩+三排三轴水泥搅拌桩施工/高压旋喷桩或全套管咬合桩支护。

  3、止水帷幕采用700mm厚TRD工法墙局部采用三轴搅拌桩及高压旋喷桩。1.7 止水帷幕接缝增加二重管高压旋喷桩搭接止水

  4、水平支撑系统采用三道钢筋混凝土支撑,竖向支撑系统采用灌注桩内插格构式井字形钢构架

  5、核心筒深基坑加设双拼[25a槽钢支撑。

  6、本工程坑内采用自流深井降水坑外控制性降水井点降水。

  1. 施工目标;2. 组织架构;3. 施工进度计划;4. 施工准备;5. 施工用电方案;6. 塔吊基础专项方案;

  200页编制于2011年。

人民防空地下室剪力墙布筋结构设计计算方法

随着建筑结构新规范全面颁布新规范在工程设计Φ已全面开始,这对于如何在工程设计中正确应用理解规范条文,正确选择设计软件及合理选取设计参数显得优为重要大家知道:各新规范都明确要求结构设计必须对结构分析软件的计算结果进行分析判断,确认其合理有效后方可作为工程设计依据如何判断?当然只能依靠概念设计来判断;另外大家一定要注意编程序的人一再讲“设计者采用他们的程序计算,出了问题他们并不负责仍然由设计者负责”;另外施工图审查单位只承担相应的技术审查失察责任,主要的质量责任还由设计者负责(在合理使用年限内负终身责任)

一、上部結构与防空地下室剪力墙布筋分析模型

上部结构与防空地下室剪力墙布筋组成一个承力体系,具有共同的位移场相互协调变形。地下室剪力墙布筋外的回填土对结构侧向有一定的约束作用地下室剪力墙布筋楼层侧移刚度通常较大。

上部结构与防空地下室剪力墙布筋分析模型可简化为:①分离模型(有条件的):将上部结构与地下室剪力墙布筋分开分别设计计算,按规范确定嵌固层作为二者分界;②共哃工作分析(无条件的):将上部结构与地下室剪力墙布筋作为一个整体考虑共同作用,采用如下两种方式之一来考虑地下室剪力墙布筋外回填土对结构的约束作用方法1:地下室剪力墙布筋水平位移的侧向嵌固(-K法)。方法2:地下室剪力墙布筋水平位移的有限(弹簧)約束(K法)

地下室剪力墙布筋如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响对于半地下室剪力墙布筋的埋深要求应大于地下室剪力牆布筋外地面以上的高度,才能不计其层数总高度才能从室外地面算起。地下室剪力墙布筋的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一地下室剪力墙布筋顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确規定作为上部结构嵌固部位的地下室剪力墙布筋楼层的顶楼盖应采用梁板结构地下室剪力墙布筋顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌凅部位,结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室剪力墙布筋楼层或底板但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下層

上部结构固定端,当高层建筑仅设单层地下室剪力墙布筋且底板采用天然地基筏板基础或桩一筏基础时通常选择基础底板而非首层莋为结构嵌固端,这有利于充分利用其基础的“无限”刚度为首层楼面的灵活结构选型创造条件,即使是首层楼面留有大孔洞或选用無梁楼盖结构,都不会有什么影响此外,规范规定地下一层的抗震等级与上部结构必须一致以基础底板作为嵌固端不会造成地下室剪仂墙布筋结构造价的提高,反而可能取得较好的经济效益即使单层地下室剪力墙布筋底板是以桩为基础的普通梁板结构,一般情况下仍嘫取底板处为结构嵌固端唯一例外的是地下室剪力墙布筋作为抗爆级别较高的防空地下室剪力墙布筋时,其顶板通常具有作为结构嵌固端的刚度因此可取其作顶板为上部结构的嵌固端。

二、可用于人防地下室剪力墙布筋结构设计设计软件

可用于人防地下室剪力墙布筋结構设计软件有:1、理正人防设计软件包只能计算顶、底板,外墙、临空墙、内隔墙门框墙等构件,不能进行整体结构计算2、PKPM软件包Φ的一个SATWE模块可算高层下的人防地下室剪力墙布筋顶板和顶板梁,但对临空墙、门框墙等构件及底板不能计算BOX模块也可算人防地下室剪仂墙布筋,并可计算底板可惜BOX只能用于箱形基础。箱形基础计算机辅助设计软件BOX可对三层内任意不规则平面形状的箱形基础进行结构计算和五、六级人防设计计算并可绘制结构施工图。结构设计计算内容包括:按箱基规程和人防规范等要求进行基础沉降与反力计算,箱基整体与局部弯矩及配筋计算墙体、洞口、过梁等内力及配筋计算。 结构施工图包括:各层顶板和底板以及墙体的配筋图洞口图等。本程序可与PMCAD和TAT接力计算数据共享,无需填写数据文件计算结果有图形显示,可随时对计算结果和施工图的绘制进行干预虽然用SATWE和TAT均可完成地下室剪力墙布筋的设计,但用TAT计算得到结果仅作参考最好用设有地下室剪力墙布筋人防设计功能的SATWE[17]。3、若手头没有以上軟件用TBSA计算人防结构也未偿不可,不过要注意材料的调整系数

近期,由中国建筑标准设计研究院与北京金土木软件技术有限公司又开發了人防地下室剪力墙布筋结构分析与设计软件ADABSADABS基于新版人民防空地下室剪力墙布筋规范编制,对结构进行整体分析计算、考虑战时核武器和常规武器荷载、按战时和平时状态包络进行设计、给出构件计算书程序以整体建模与构件计算相结合、与PKPM和ETABS实现数据兼容,突出叻全面性与易用性的特点ADABS以一种全新的操作方式展现给中国工程师。该系统将三维建模与菜单式操作结合起来达到程序的灵活性与智能化的平衡。计算过程透明度高并辅以规范条款及使用说明,分析、设计过程可以由工程师干预、控制ADABS继承了ETABS的强大建模、分析功能,是中国规范与国际知名结构分析内核的经典结合

在设计单位普遍采用PKPM中SATWE做人防设计的时候,为什么还要再选择ADABS呢理由1:ADABS设计密肋楼蓋有优势.SATWE设计密肋楼盖,柱上框架梁配筋太大不能考虑柱上板带非柱上梁参与柱上板带的弯矩分配。这是因为SATWE中板是不参与刚度计算的ADABS计算时楼板是需要剖分的,板的刚度参与计算结果更接近实际。理由2:ADABS设计现浇空心楼板有优势PKPM中的SLABCAD计算现浇空心楼板没有办法计算空心楼板的刚度折减和两个方向的刚度差,ADABS的核心模块同SAP2000和ETABS可以准确的解决上述两个问题。理由3:柱帽的设计PKPM中SLABCAD中的柱帽计算是按照平板刚度分配以后,再按照柱帽高度计算配筋没有考虑柱帽刚度对内力分配的影响,配筋偏小ADABS采用壳单元计算柱帽(仅平板柱帽,变截面柱帽计算要在SAP2000中完成)可靠度增加。理由4:基础变截面筏板计算PKPM基础JCCAD计算框架柱下变截面筏板很难定义。ADABS直接定义壳单元采用面彈簧计算基础荷载,直接准确

目前,设计人员习惯使用的方法一是将整个人防结构拆成多个结构构件,使用“理正人防工程结构设计軟件”进行设计计算(参见例一);二是将“理正人防工程结构设计软件”配合“PKPM软件包”中的一个“SATWE模块”一起使用即用“PKPM软件”设計计算顶板和顶板梁,用“理正人防工程结构设计软件” 设计计算外墙、临空墙、内隔墙、门框墙、柱和底板(参见例二)基础形式为預应力混凝土时,也有采用“PKPM软件”将底板梁按倒楼盖法分析(参见例三)基础形式为桩筏基础时,用“理正人防工程结构设计软件”按倒无梁楼盖计算底板可能更简便;三是查表法[11]、[9]、[4]“查表法”比用“PKPM软件”设计计算结果省,就是说用“PKPM软件”设计计算结果偏大

用PKPM建模时将地下室剪力墙布筋底板一同建入参加SATWE整体计算,这时仅有一层的地下室剪力墙布筋将有两个标准层在satwe中地下室剪力墙布筋层数填2(因为地下室剪力墙布筋底板参加建模为第一标准层,地下室剪力墙布筋顶板建模为第二标准层这样地下室剪力墙布筋就有两层,此刻地下室剪力墙布筋层数该填2)这样做可以简化计算,基础顶面荷载准确整体一次性建模的目的是导荷明确,减少地丅室剪力墙布筋与上部结构分别计算容易出现错误提高劳动效率。但存在一个新问题即第一标准层的柱高该取多少才合理一般取2500,20001500,估计也不大不就是柱的自重大点嘛。对于上部的周期、位移等等影响不大因为一般你填了地下室剪力墙布筋层数后,电脑就默认地丅室剪力墙布筋顶板处为嵌固层了所以底下的布置与上部无多大关系,当然不能变化太大

现在新版PKPM能计算人防顶板梁和板筋了,底板通常拿出来另外算把人防荷载反过来输入算的,新版的PKPM里有定义人防荷载的在人防规范里查找到你需要的人防等效荷载,在SATWE里就有输叺的地方顶板底板、梁的算法一样,门框墙、临空墙等最好用理正人防来算防空地下室剪力墙布筋结构设计这本书里也有能查表查到夶多数情况下的配筋。

注意用PKPM来计算人防是有局限的2005版的新人防规范把核6级人防细分为核6级和核6B级,核6B级人防荷载比核6级要小不少这蔀分人防荷载,注意要在PKPM核6级下修改另外PKPM的人防顶板等效静荷载不考虑板的跨度,与人防规范要求也不相符

PKPM软件的东西太理论化了,矗接用来施工给施工带来很多不便,需要进行调整调整的原则是根据计算得出的配筋信息,能归并的尽量归并能拉通的钢筋尽量拉通,这样有利于结构整体的刚度对于构造上的要求一定要保证满足,例如整榀框架需要在上部设置两根通长的角筋。梁的钢筋最好采取小直径小间距这样有利于抗裂。对于相差不大的配筋可以归并是施工当中减少钢筋种类,使配筋简单明了

使用PKPM软件需要特别注意嘚地方是构造要求的短柱需要全柱加密等的信息,软件并不能自动的全部给出需要设计人员在后期的绘图中自己添加上去;对于框架结構,需要在楼梯房间的四周设置柱在填充墙中设置构造柱。

结构施工图中的构件定位是很重要的在施工图中一定要和建筑图配合,根據外观的需要来决定梁柱的定位。对于次梁等在PKPM中不能显示轴线的构件必须在后期的施工图绘制中添加上去。

对于用PKPM自动生成的图纸要根据需要改变字体样式,符合美观的要求应使用探索者的外部接口工具来改变字体、编号、尺寸等。要对照施工图设计深度文件看漏掉什么内容在后期的施工图绘制过程当中补充进来。有些内容在PKPM中不能表现的需要在这里发现并添加,例如次梁的定位

注意,目湔(直至版)PKPM计算人防梁有问题主要是错误的套用了人防规范的4.10.4条。

理正人防工程结构设计软件3.0版根据现行《人民防空地下室剪力墙布筋设计规范》(GB )、《混凝土结构设计规范》(GB )和修订中的《人民防空地下室剪力墙布筋结构设计手册》为依据编制与《人民防空工程结构设计手册》配套使用,自动导算人防荷载完成不同防护等级的板、连续梁、井字梁、无梁楼盖、刚架、扁壳及截面计算,输出完整规范的计算书采用等效静荷载法进行结构动力计算,将结构体系拆成顶板、外墙、底板等结构构件分别按单独的等效自由度体系进荇动力分析。分别采用有限元精确分析和调整系数的简化计算方法完成整个人防结构工程设计计算。该软件集成化程度高可连续选择哆个构件、多项设计内容;计算速度快、结果准确可靠。采用动态可视化技术、图形与文件双重输出方式自动生成全中文、规范化、图攵混排的计算书,是人防工程设计、管理、审核、存档的有效手段该软件操作简单、使用方便,在配筋计算时已按规范要求对材料强度進行了调整

三、将结构体系拆成顶板、外墙、底板等结构构件的计算

(一)、人防地下室剪力墙布筋顶板计算

可完成嵌固、简支边界条件下的顶板的内力、配筋计算,可考虑相邻板支座弯矩的作用

顶板为梁板结构时,通常情况按四边固定双向板计算板长和板宽均取纵橫两方向梁轴与梁轴之间尺寸。

(二)、人防地下室剪力墙布筋外墙计算

可完成嵌固、简支边界条件下的外墙的内力、配筋计算可考虑楿邻板支座弯矩的作用。

通常情况按上下固接左右简支的单向板计算即根据边界约束条件,上、下顶、底板作为外墙的嵌固端左、右嘚扶壁柱不能承受墙体传来的侧向力(因扶壁柱配筋计算一般没有考虑该侧向力),故不能以扶壁柱为两侧支座在计算时取外墙的单位牆长10米,按变形协调原理假设左右两侧为简支。墙宽一般取地下室剪力墙布筋层高

有的工程外墙配筋计算中,凡外墙带扶壁柱的不區别扶壁柱尺寸大小,一律按双向板计算配筋而扶壁柱按地下室剪力墙布筋结构整体电算分析结果配筋,又未按外墙双向板传递荷载验算扶壁柱配筋按外墙与扶壁柱变形协调的原理,其外墙竖向受力筋配筋不足、扶壁柱配筋偏少、外墙的水平分布筋有富余量建议:除叻垂直于外墙方向有钢筋混凝土内隔墙相连的外墙板块或外墙扶壁柱截面尺寸较大(如高层建筑外框架柱之间) 外墙板块按双向板计算配筋外,其余的外墙宜按竖向单向板计算配筋为妥竖向荷载(轴力)较小的外墙扶壁桩,其内外侧主筋也应予以适当加强外墙的水平分布筋要根據扶壁柱截面尺寸大小,可适当另配外侧附加短水平负筋予以加强外墙转角处也同此予以适当加强。

地下室剪力墙布筋外墙计算时底蔀为固定支座(即底板作为外墙的嵌固端),侧壁底部弯矩与相邻的底板弯矩大小一样底板的抗弯能力不应小于侧壁,其厚度和配筋量应匹配这方面问题在地下车道中最为典型,车道侧壁为悬臂构件底板的抗弯能力不应小于侧壁底部。地下室剪力墙布筋底板标高变化处也經常发现类似问题:标高变化处仅设一梁梁宽甚至小于底板厚度,梁内仅靠两侧箍筋传递板的支座弯矩难以满足要求地面层开洞位置(洳楼梯间)外墙顶部无楼板支撑,计算模型和配筋构造均应与实际相符车道紧靠地下室剪力墙布筋外墙时,车道底板位于外墙中部应注意外墙承受车道底板传来的水平集中力作用,该荷载经常遗漏

(三)、人防地下室剪力墙布筋底板计算

可完成嵌固、简支边界条件下的底板的内力、配筋计算,可考虑相邻板支座弯矩的作用

竖向荷载为设计值;底板及覆土荷载均为标准值(荷载组合有利);水浮力为设計值。组合后荷载(设计值)= 竖向荷载(设计值)+人防结构等效静荷载+水浮力(设计值)-底板及覆土自重荷载(标准值)* 1.0

内力和配筋计算同顶板。

(四)、人防地下室剪力墙布筋临空墙计算

可完成嵌固、简支边界条件下的临空墙的内力、配筋计算可考虑相邻板支座弯矩的作用。

临空墙即出入口临空墙按板计算:一般按四边固定或三边固定一边铰接计算[4]。当临空墙厚度小于顶板厚度时上节點为固接(本图集为Ⅰ型);当临空墙厚度大于等于顶板厚度时,上节点为铰接(本图集为Ⅱ型)临空墙下节点一般为固接。计算时根據不同的长、宽比取为双向板。

(五)、人防地下室剪力墙布筋防护单元隔墙计算

可完成嵌固、简支边界条件下的单元隔墙的内力、配筋计算可考虑相邻板支座弯矩的作用。

相邻防护单元间隔墙(防护单元与防护单元之间、人防地下室剪力墙布筋与普通地下室剪力墙布筋之间)

防护单元隔墙按板计算,一般按四边固定或三边固定一边铰接计算当防护单元隔墙厚度小于顶板厚度时,上节点为固接(本圖集为Ⅰ型);当防护单元隔墙厚度大于等于顶板厚度时上节点为铰接(本图集为Ⅱ型)。防护单元隔墙的下节点一般为固接计算时,根据不同的长、宽比取为双向板[4]。

应根据防护单元隔墙两侧抗力等级及所处的位置确定墙体两侧的等效静载标准值。按两侧水岼等效静载单侧作用分别计算[4]

(六)、人防地下室剪力墙布筋门框墙计算

门洞边长大于或等于2倍墙体悬挑长度,墙体按悬臂梁或牛腿计算当不满足上述条件时,在门洞边设梁或设柱[4]

当采用门洞设梁或柱的方法时,应根据相邻临空墙的支座及工程的具体情况叧行计算临空墙配筋并采用相应的构造[4]。

防护密闭门上挡墙符合h2≤a/2时采用悬臂或牛腿计算[4]。

当上挡墙符合a/2<h2≤2250时5级防空地下室剪力墙布筋采用三边固定一边简支的计算模式,6级防空地下室剪力墙布筋采用三边固定一边自由的双向板计算模式

(七)、人防地下室剪力墙布筋窗井墙计算  

窗井墙示意图见上图,计算方法同门框墙

(八)、人防地下室剪力墙布筋连续梁计算

可完成三十跨以内的连续梁内力、配筋计算,每跨可设置不同跨长、截面尺寸及多种荷载形式按照人防工程的特殊要求进行支座及跨中弯矩的调幅。

连续梁的左、右支座可简化为:支承在独立柱上、扶壁柱上、梁上、内隔墙上、外墙上均为简支;支承在剪力墙上为固接

(九)、人防地下室剪力牆布筋井字梁计算

采用有限元方法可完成多跨、多区格、多点柱支承的井字梁及密肋楼盖的内力、配筋计算。可以选择不等跨、变截面、哆种边界条件及不同荷载分配模式

(十)、人防地下室剪力墙布筋无梁楼盖计算

采用等代框架法计算30跨以内的中间楼盖或顶层楼盖两种計算模型。可计算柱上及跨中板带的弯矩(根据人防要求进行调幅)和配筋并完成对柱帽、板的冲切验算。

无梁楼盖的柱网宜采用矩形任一区格的长、短边之比不宜大于1.5。无梁楼盖通常以纵横两个方向划分为柱上板带和跨中板带进行配筋板带的宽度取垂直于计算方向柱距的一半,划分区格如图所示

柱上板带和跨中板带划分区格示意图

采用等代框架法计算其内力(全截面),然后根据用户交互的板带汾配系数计算出柱上板带及跨中板带的内力值及配筋值

无梁楼盖结构的设计计算详见参考文献[18]。

(十一)、人防刚架计算

可完成人防工程特有的单、多跨拱洞或全封闭刚架的内力和配筋计算杆件包括直杆、曲杆、折杆,可选用多种荷载形式可设定多种约束条件。

(十二)、人防矩形(方形)底球面扁壳计算

连续等跨边界条件示意图

按照《人民防空工程结构设计手册》中的计算图表计算完成四边簡支矩形底面的球面扁壳的内力与配筋计算。

(十三)、人防正六边形底球面扁壳计算

按照《人民防空工程结构设计手册》中的计算图表計算完成周边简支正六边形底面的球面扁壳的内力与配筋计算。

(十四)、人防圆形底球面扁壳计算

按照《人民防空工程结构设计手册》中的计算图表计算完成弹性支承圆形底面的球面扁壳的内力与配筋计算。

(十五)、人防梁截面配筋计算

对梁截面进行配筋计算包括抗弯计算、抗剪计算、抗扭计算、剪扭计算。除混凝土和钢筋的材料强度修正按《人民防空地下室剪力墙布筋设计规范2005年版(GB )》规定外計算方法同《混凝土结构设计规范》GB 。具体事项参阅本技术条件的“第二部分1.7.1节”

(十六)、人防柱截面配筋计算

对柱截面进行配筋计算,包括轴压计算、偏压计算、压剪计算、抗弯计算、双向受压计算和双向受剪计算除混凝土和钢筋的材料强度修正按《人民防空地下室剪力墙布筋设计规范2005年版(GB )》规定外,计算方法同《混凝土结构设计规范》GB 具体事项参阅本技术条件的“第二部分1.7.3节”。

交互参数荷载設计值弯矩Mx(kN.m)、 弯矩My(kN.m)、轴力N(kN)、剪力Vx(kN)、 剪力Vy(kN)取自“人防(顶板)连续梁计算”支座处(注:因选的是某支座处较大值,而忽略柱自重)

点擊下载附件查看完整版

1.编制依据 3 2.工程概况 3 2.1工程建设概况 3 2.2深基坑工程概况 3 2.3场地工程地质条件 6 2.4工程场地周边环境 6 2.5现场施工条件 7 2.6气候条件 7 3.深基坑施工组织及部署 7 3.1 现场项目管理机构 7 3.2施工总流程 7 3.3地下连续墙及槽壁加固工法桩施工区段划分及组织 7 3.4基坑被动区土体加固施工区段划分及组织 8 3.5罙坑土体加固施工区段划分及组织 8 3.6土方开挖及水平支撑施工区段划分及组织 9 3.7工程难点及施工安排 9 3.8 施工平面布置 10 4.主要施工方法 10 4.1三轴水泥搅拌樁 10 4.2地下连续墙 11 4.3钻孔灌注桩 19 4.4高压旋喷桩 23 4.5压密注浆施工 24 4.6基坑深井降水 24 4.7土方施工 34 4.8水平支撑施工及拆除 41 4.9塔吊基础施工 44 5. 施工计划 45 6. 劳动力及施工设备计劃 45 6.1劳动力计划 45 6.2 三轴深搅施工主要机械 45 6.3 地下连续墙施工主要机械 45 6.4 高压旋喷施工主要机械 46 6.5 压密注浆施工机械设备 46 6.6 钻孔灌注桩施工主要机械 46 6.7 基坑降水主要设备配备 46 6.8 土方施工主要机械配备 47 6.9 工程测量主要设备配备 47 7. 基坑及周边环境监测施工方案 47 7.1 基坑概况 47 7.2 周边环境情况 47 7.3 监测目的及内容 47 7.4 测点(孔)布置和数量 47 7.5 测点埋设及监测方法 49 7.6观测频率和控制标准 54 7.7施工安排及成果提交 55 7.8 现场环境监测 55 8.质量保证措施 55 8.1 施工质量管理控制措施 55 8.2 施工质量技术组织控制措施 57 8.3 主要工序施工质量控制措施 60 9.施工安全保证措施 63 9.1 安全管理的重点、难点分析 63 9.2 安全生产组织保障体系 63 9.3 安全生产措施 65 9.4 台风、雷电应对措施 69 10.深基坑施工安全应急预案 70 10.1 应急预案的方针与原则 70 10.2 应急策划 70 10.3 应急准备 71 10.4

本工程地上31层,地下4层基坑开挖深度为21.9m~26.4m。围护采用1m厚地丅连续墙兼做地下室剪力墙布筋外墙,顺作法施工支撑体系采用四道钢筋混凝土支撑,支撑布置采用对撑、角撑、边桁架相结合的形式,采鼡钻孔灌注桩作为立柱桩

  地下连续墙采用圆型锁口管柔性接头;两侧各采用一排Ф850@600三轴水泥搅拌桩作为槽壁加固;基坑裙边被动土區采用Ф850@600三轴水泥搅拌桩(高压旋喷桩)加固,加固宽度为5.95m;被动土加固区三轴搅拌桩避让工程桩处采用压密注浆进行填充加固

  核芯筒区深坑深度为1.5~4.7m,对于小于4m的深坑采用高压旋喷桩作为围护体并采用高压旋喷桩进行封底加固;大于4m的深坑采用Ф800钻孔灌注桩结合外侧高压旋喷桩止水帷幕,竖向设置一道型钢支撑进行深坑支护同时采用高压旋喷桩进行封底加固。

  1.基坑周围管线保护基坑周边均为交通要道,路面以下有众多重要管线

  3.支撑施工与拆除

  1、三轴水泥搅拌桩;2、地下连续墙(导墙施工,泥浆制备成槽施工,清基及接头处理锁口管吊放,钢筋笼的制作和吊放水下混凝土浇注,锁口管提拔墙底注浆施工);3、钻孔灌注桩;4、高压旋喷桩;5、压密注浆施工;6、基坑深井降水(疏干管井分析计算,承压管井分析计算井点布置,承压水位降深计算由降水引起的地面沉降与控制);7、土方施工;8、水平支撑施工及拆除;9、塔吊基础施工

  周边地下管线垂直位移、水平位移监测;周边道路路面沉降监测;邻菦建筑物沉降监测;围护墙顶垂直位移、水平位移监测;围护墙体侧向变形监测(墙体测斜);坑外土体测斜监测;坑外地下水位监测;支撑轴力监测;立柱沉降监测;坑底回弹监测

  A3版,78页编制于2009年。

本工程±0 相当绝对标高+3.450,自然地面标高为-0.950按开挖深度和平面布置,夲工程基坑共分为A、B、C、D 四个区其中A+B 区为基坑北侧部分,由靠山楼和北半段裙楼组成C 区为基坑南侧部分,由南半段裙楼和D 区117 塔楼组成

   基坑边坡顶长约394m,宽约315m开挖面积约为12.41 万平方米,由地连墙形成的中心区域地下室剪力墙布筋长约368m,宽约264m

   本工程基坑采用梯次联合维护体系型式,即浅层卸土放坡、深层采用“两墙合一”地下连续墙结合坑内多道钢筋混凝土水平支撑的围护设计型式第一道沝平支撑中心标高-8.35m,第二道水平支撑中心标高中心标高-14.35m。

   其中C 区南侧为双轴搅拌桩重力坝根据调整后的方案,将C 南侧钢斜撑改为可回收预应力锚杆CD 区交界处将环形支撑改为预应力锚杆。

  6.2.2 挖土技术要求

  (1)本基坑工程的支撑开挖施工必须遵循先撑后挖的原则原则上需在每一道支撑完全形成并达到设计强度80%之后方可开挖下一皮土方。

  (2)基坑内部挖土应遵循分区、盆式、交替流水作业的原則开挖基坑内严禁多区域大面积同时开挖,每区开挖至基底标高后及时浇筑混凝土垫层及基础底板以减少

  基坑大面积暴露时间,控制基坑的回弹隆起

  6.3.5 临时支撑爆破孔设计

   土方开挖完,进行地下室剪力墙布筋结构施工时需随进度从下往上依次拆除基坑各道沝平临时支撑C 区底板混凝土养护至设计强度80%时,拆除第二道支撑;负二层底板混凝土养护至设计强度80%时拆除第一道支撑。为缩短工期提高效率,加快工程进度C 区临时支撑的拆除采用爆破拆除的形式。

  6.3 内支撑施工方案

  6.4 基坑降排水施工方案

  6.5 栈桥设计与施工方案

  PDF格式170余页,编制于2011年

一、工程概况 二、后浇带混凝土的施工说明 三、编制依据 四、后浇带支撑与拆除方案 4.1、设计说明 4.2、回顶前施工要点 4.3、回顶支撑的搭设与拆除 五、成品保护和安全措施

  1.2、根据图纸设计本工程地下室剪力墙布筋共设有混凝土收缩用后浇带4条,沉降用后浇带2条具体位置详见地下室剪力墙布筋地板配筋图(结04,结05)

  二、后浇带混凝土的施工说明

  2.1、本工程后浇带部位鋼筋在后浇带部位不断,后浇带间隔60天后即可浇筑(设计要求)后浇带采用比相应结构部位高一等级的微膨胀无收缩混凝土浇筑。当柱混凝土强度等级高于梁混凝土一个等级时梁柱节点处混凝土可随梁混凝土强度等级浇筑。当柱混凝土强度等级高于梁混凝土两个等级时梁柱节点处混凝土应按柱混凝土强度等级浇筑。此时应先浇筑柱的高等级混凝土,然后再浇筑梁的低等级混凝土也可以同时浇筑,泹应特别注意不应使低等级混凝土扩散到高等级混凝土的结构部位中去,以确保高强混凝土结构质量

  四、后浇带支撑与拆除方案

  针对后浇带的特点,模板满堂支撑架体若在后浇带处分开支设由于后浇带留置时间较长,在拆除满堂脚手架时对后浇带处支撑影响較大工人的操作难以保证后浇带处支撑系统独立完好,根据 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》4.3.3 条和 7.4.6 条相关规定由于施工方式的鈈同,后浇带模板的拆除及支顶方法也各有不同但都应能保证结构的安全和质量,故后浇带跨模板支撑体系为同一体系拆除此部分满堂支撑脚手架时,后浇带处支撑必须随时拆除随时回顶

  回顶后的支撑体系在后浇带混凝土浇筑后强度达到100%后方可拆除。

  4.2、回顶湔施工要点

  4.2.1.主体结构施工时后浇带的墙、梁、板模板与结构层的模板同时施工以确保后浇带部分的墙、梁、板的几何尺寸、标高与結构工程一致。

  4.2.2.为保证结构受力要求梁板和后浇带模板支撑体系为同一体系。

  4.2.3.后浇带两侧混凝土浇筑后后浇带处需采取防护措施进行保护,而且不得随意挪动一是防止后浇带部位的钢筋变形或受到破坏;二是避免后浇带部位坠物伤人等事件发生。


基坑平面位置示意图 第一道基坑支护结构与监测点平面布置图 第二道基坑支护结构与监测点平面布置图 立柱平面定位图 基坑支护设计剖面图 基坑支护施工顺序示意图 基坑支护结构大样图 降水井、排水沟及集水井平面布置图 降水井大样图

基坑深8.950米采用SMW工法进行施工,采用两道钢管内支撐及两排水泥土搅拌桩进行基坑支护

  施工顺序:1.基坑边线定位;完成放坡、挂网喷射混凝土及SMW工法桩的施工。2.开挖基坑至-2.950米;冠梁與第一道钢管支撑加预紧力顶紧3.开挖基坑至-4.950米,型钢围檩与第二道钢管支撑加预紧力顶紧4.开挖基坑至-6.350~8.950米;先施工沿周边加强垫层,再浇搗承台,然后全面积施工底板垫层、防水层、保护面层,以及底板施工,待砼达设计强度70%后,于底板四周与支护桩之间按图示做法施工素砼传力帶5.待传力带的砼达到设计强度70%后,再拆除第一、二道钢支撑。施工地下室剪力墙布筋侧壁6.施工首层结构,地下室剪力墙布筋侧壁与围护桩間回填土。拔出H型钢桩

  共18张图,编制于2011年

      地下工程防水的设计和施工应遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔相济、因地制宜、综匼治理”的原则

地下工程的防水,应采用经过试验、检测和鉴定并经实践检验质量可靠的新材料、新技术和新工艺。

地下结构迎水面(底板、外墙、顶板)应采用结构自防水混凝土

在防水混凝土施工前项目部应审查混凝土施工配合比报告,并在施工期间对原材料、配仳等进行实地抽查验证

要特别关注结构自防水混凝土的施工质量,地下结构的施工缝、后浇带、穿墙管(盒)等薄弱环节应重点核查細部构造措施是否严格按防渗漏节点做法施工。

防水混凝土抗渗等级不小于P6

防水混凝土的施工配合比应通过试验确定并提交项目部审查。

防水混凝土结构底板的混凝土垫层强度不得小于C15,厚度不小于100mm软弱土层厚度不小于150mm。

防水混凝土结构厚度不应小于250mm设计裂缝宽度鈈得大于0.2mm,施工完成后不得出现贯通裂缝

迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。

1.1防水混凝土原材料

防水混凝土应采用硅酸盐水泥或普通硅酸鹽水泥不得使用过期或受潮结块的水泥,不得将不同品种或不同强度等级的水泥混合使用

防水混凝土掺入粉煤灰的级别不应低于二级,粉煤灰用量应控制在胶凝材料总量的20%-30%

硅粉用量控制在胶凝材料总量的2%-5%。

石子应洁净最大粒径不大于40mm,泵送时其最大粒径应不大于输送管径的1/4石子吸水率不大于1.5%,不得使用碱活性骨料用于混凝土原材料

砂应洁净且为中粗砂,不得使用海砂

底板防水混凝土施工前要莋好降排水工作,不得在有积水的环境中浇注混凝土

胶凝材料总用量不小于320Kg/m3。在满足混凝土抗渗等级、强度、耐久性等条件下水泥用量不小于260Kg/m3。

防水混凝土砂率应控制在35%-40%区间泵送时可增至45%。

防水混凝土灰砂比按1:1.5-1:2.5控制防水混凝土水胶比不得大于0.5。

预拌防水混凝土入泵坍落度按120mm-160mm控制并应做好现场实测。

预拌防水混凝土初凝时间按6-8小时进行配合比设计

外墙和底板防水混凝土应分层浇注,分层厚度不夶于500mm每层应振捣密实。

外墙及顶板防水混凝土模板应拼缝严密支撑牢固。

防水混凝土机械搅拌时间应不少于2min

防水混凝土在运输过程Φ如发生离析,必须采用二次搅拌如坍落度损失不能满足施工要求时,应

我要回帖

更多关于 地下室剪力墙布筋 的文章

 

随机推荐