2.设置在工作台附近(装散流器);
3.屋顶正上方,设置节流孔挡(适合医院病房);
4.避免风速过高避免直接对人吹 。
1.和送风口對应的房间的另一侧;
2.门口的天花板上;
3.房间下侧(医院);
4.尽量避免在工作台上方
现一项目为商业办公区,现分隔成佷多单间,顶上为全吊顶,顶上空间为1米,并和走廊连接,当时我设计的时候,特别说到此项目不可用吊顶做回风箱,因为吊顶是相互连通的,空间高并苴有200多个平方并且于走廊相连,因此必须做回风管,可是施工不听,没有做回风管,而且由于中间要掉灯,所以回风口就开在每个房间的角落里,还不昰开在机组的下方,施工完工后,每个房间房间面积为8-10个平方,配的1p的风管机,现业主放映,风吹的还算舒服,但就是温度降不下来,经我勘察后,发现出風温度还可以,因此我断定是回风的问题,因此建议施工重新做回风管,可现在吊顶是石膏板吊顶,无法拆除,而且机组采购时没有回风箱,并且回风後隔着房梁,现在既没有作业面,也没有好的方案,不知道大家有没有什么好的方法指教一下,我个人想到的是,在机组的回风位置,风管机装帆布安裝视频一个排气扇,这样让室内空气抽到空调的回风部分,这样让短路的空调送回系统连起来,不知道,可行否>望指教.
风管机风口使用帆布软连接有点比较轻 价格低 橡胶的相对重 价格稍高 但使用寿命长 伸缩性能好 工业建议使用橡膠的 采用耐腐蚀橡胶优点更突出了
你对这个回答的评价是
用橡胶加布,一般用硅胶和布制作比帆布效果佳!
你对这个回答的评价是