这种变压器的分接开关装于怎么装接成三个单开

1有载分接基本原理、结构

    有载分接变压器的分接开关装于是一种能在励磁状态下变换分接位置的电器装置。有载分接变压器的分接开关装于调压的基本原理就是在

绕組中引出若干分接头后,通过它在不中断负载电流的情况下由一个分接头切换到另一个分接头,来改变有效匝数即改变变压器的电压仳,从而实现调压的目的因此,有载分接变压器的分接开关装于在操作过程中一要保证负载电流的连续性;二要在切换分接的动作中具有良好的断弧性能。

    有载分接变压器的分接开关装于在变换分接头过程中必须利用电阻实现过渡,以限制其过渡时的环流通常采用嘚是电阻式组合型有载分接变压器的分接开关装于。实际工作中电阻限流有载分接变压器的分接开关装于的结构可分为3个部分,即切换變压器的分接开关装于、选择变压器的分接开关装于、操作结构这些中的哪一部分出现问题都会直接影响变压器的正常运行。


2有载分接變压器的分接开关装于在运行中出现的问题
2.1.1切换变压器的分接开关装于内触头发热

    频繁的调压会使触头之间的机械磨损、电腐蚀和触头汙染严重,尤其是负荷电流较大的变压器电流的热效应会使弹簧的弹性变弱,动、静触头之间的接触压力降低接触电阻增大,又使触頭之间的发热量增大发热加速了触头表面的氧化腐蚀和机械变形,并形成恶性循环从而导致切换变压器的分接开关装于损坏。

    在检修投运前要分别测试变压器的分接开关装于各分接位置的直流电阻吊罩检修时应测量触头的接触电阻,检查触头镀层和接触是否良好每姩结合检修或试验对分接变压器的分接开关装于各档位置多转动几次,除去氧化膜或油污的影响使其接触良好。


2.2.1过渡电阻断开和松动

过渡电阻断开和松动会造成整台变压器烧毁。如果过渡电阻在已烧断的情况下带负荷切换不但会使负载电流间断,而且会在过渡电阻的斷口上以及动静触头断开口间出现全部相电压该电压不仅会击穿电阻的断口,也会在动静触头断开时产生强大的电弧从而导致变换的兩分接头间短路,造成高压绕组分接线段短路烧毁同时,电弧将变压器的分接开关装于油室的油迅速分解产生了大量气体。如果安全保护装置不能立即排出这些气体就会使变压器的分接开关装于破损。电弧的能量也可使变压器的分接开关装于绝缘筒烧坏致使变压器嘚分接开关装于无法修复。

    ⑴在变压器出厂以及运行前和大修后必须检查过渡电阻紧固是否松动,以及电阻丝

是否有机械破损以免切換时产生局部过热而烧断。

    ⑵切换次数达到2万次以上或运行在2年以上的有载变压器的分接开关装于必须检查过渡电阻的材质是否变脆,電阻是否变值紧固是否松动。

    ⑶运行中遇到变压器在2倍以上额定电流的大电流情况下切换必须检查过渡电阻是否烧毁。

    ⑷发生过有载變压器的分接开关装于不切换的情况即快速机构主弹簧疲劳或断裂不工作、传动系统损坏、紧固件松动、机械卡死、限位失灵等使变压器的分接开关装于不能切换和切换中途失败以及切换程序时间延长超过规定值时,必须检查过渡电阻是否烧毁


2.3.1切换变压器的分接开关装於油室渗漏油

    切换变压器的分接开关装于油室是独立的油箱。运行中切换变压器的分接开关装于油室中的油是绝对不允许进入变压器本體的,这是因为切换变压器的分接开关装于运行时产生一定的电弧致使油室中的油质变差,这种油只能在切换变压器的分接开关装于油室中使用而不能进入变压器本体。一旦进入会严重影响变压器内部油的色谱分析即变压器内部故障判断。引起切换变压器的分接开关裝于油室渗漏油的原因有:

    ⑴有载分接变压器的分接开关装于油箱底部放油阀门未紧固致使变压器本体油箱中油与有载分接变压器的分接开关装于油箱中的混合。

    ⑵两油箱间密封胶垫材料不良或装配工艺不佳现场处理时发现多数因胶垫尺寸选择不当,压缩后无余量胶墊不起作用。另外有载分接变压器的分接开关装于油箱上沿与本体油箱预留孔错位,密封更加困难还有的有载分接变压器的分接开关裝于油箱绝缘筒上边沿被压裂,出现缺口导致渗漏油。

    运行中应密切注视分接变压器的分接开关装于储油柜油位当异常升高或降低直臸变压器储油柜油位时,则应检查切换变压器的分接开关装于油室是否渗漏油对变压器定期取油样,若发现主变的色谱分析氢、乙炔和總氢含量异常超标也应检查切换变压器的分接开关装于油室是否渗漏油,以便及时处理

变压器的分接开关装于每操作一次,由于电弧引起油质劣化变压器的分接开关装于的绝缘水平下降。是分接变压器的分接开关装于最基本的它作为绝缘和灭弧介质,还具有冷却、潤滑、防腐蚀作用在分接变压器的分接开关装于中,由于电弧的作用变压器的分接开关装于油室中的绝缘油被分解,并析出游离碳、氫、乙炔等气体及油垢气体一般会从绝缘油中排出,但游离碳微粒和油垢的一部分混在绝缘油中一部分积在变压器的分接开关装于的絕缘件表面。此外还有少量触头材料融化后溅射出来的金属微粒也留在了绝缘件表面。这些沉积物的增多会增加泄漏电流,降低绝缘電阻最终导致油沿绝缘表面放电,使变压器的分接开关装于损坏

    对运行6-12个月或切换2000~4000次后,应取切换变压器的分接开关装于箱中的油樣作试验对切换5000~10000次后或绝缘油的击穿电压低于25kV时,应更换变压器的分接开关装于箱的绝缘油并对绝缘件表面做清洁处理。

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

电力变压器分接变压器的分接开关装于的作用是什么?

拍照搜题秒出答案,一鍵查看所有搜题记录

电力变压器的分接变压器的分接开关装于是用来调节变压器输出电压的.由于电力系统电网中各处的电压不是完全相同嘚,为了使得变压器无论安装在电网什么位置都能输出额定电压,就在变压器的高压绕组设置了多次抽头,并将抽头接到分接变压器的分接开关裝于上,通过变压器的分接开关装于于电网相连.这样,可以通过分接变压器的分接开关装于与不同的变压器绕组抽头连接来改变变压器高低压繞组的匝数比,从而达到调节变压器输出电压的目的.
分接头有无载调节和有载调节两种,前者只能在变压器于电网脱开后调节分接变压器的分接开关装于位置,而后者可以在变压器运行工况中调节分接头位置.
一般配电变压器,如果没有特殊的要求,都采用无载调压分接头变压器的分接開关装于,调节档次为±5%额定电压,容量稍微大一些是可以是±2X2.5%.而采用有载调压分接头的,可以有±5X1.25%、±7X1.0%等等许多组合