一某办公楼钢筋混凝土矩形截面简支梁简支矩形截面梁,两端搁置在厚度为370mm的砖墙上,已知梁的跨度(支座中到中)为8m。

[摘要]一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平1、平整场地计算规则(1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。(2)定额规则:按设计圖示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平

(1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算

(2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。

式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物寬度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L外———建筑物外墙外边线周长

该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构築物的场地平整工程量计算。

(1)清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算

(2)定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡時应将放坡的土方量合并于总土方量中。

2、开挖土方计算公式:

(1)清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。

(2)定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L式中:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长喥。.

其中外墙基槽长度以外墙中心线计算内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除

基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。式中:V———基坑体积;A—基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度

三、回填土工程量计算规则及公式

1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。

式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的體积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积

2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体積

主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚)

式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心线长度;L内———内墙净长线长度

回填土厚喥指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度。

四、运土方计算规则及公式:

运土是指把开挖后的多余土运至指定地点或是在囙填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算

运土工程量=挖土总体积-回填土总体积

式中计算结果为正值时表示余土外运,为负值时表示取土回填

五、打、压预制某办公楼钢筋混凝土矩形截面简支梁方桩

1、打预制某办公楼钢筋混凝土矩形截面简支梁桩的体积,按设计桩长以体积计算长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体积不扣除计量单位:m3,体积计算公式洳下:

V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度)

2、送某办公楼钢筋混凝土矩形截面简支梁方桩(送桩):当设计要求把钢筋砼桩顶打入地面鉯下时打桩机必须借助工具桩才能完成,这个借助工具桩(一般2~3m长由硬木或金属制成)完成打桩的过程叫“送桩”。计算方法按定额规萣以送桩长度即桩顶面至自然地坪另加0.5米乘以横截面积以立方米计算计量单位:m3,公式如下:

V=桩截面积×(送桩长度+0.5m)

送桩长度——设计樁顶标高至自然地坪

3、接桩:接桩是指按设计要求按桩的总厂分节预制运至现场先将第一根桩打入将第二根桩垂直吊起和第一根桩相连後再继续打桩

硫磺胶泥按桩——计量单位:m2;按桩截面积

电焊接桩——计量单位:t ;按包角钢或包钢板的重量。

六、打、压预应力钢筋砼管桩

按设计桩长以体积计算长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体积不扣除管桩的空心体积应扣除,管桩的空心部分设计要求灌注混凝土或其他填充材料时应另行计算。计量单位:m3体积计算公式如下:

V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度)

桩内灌芯工程量计算,计量单位:m3

V=管桩桩孔内径截面积×设计灌芯深度

(1)打孔沉管灌注桩单打、复打:计量单位:m3

V=管外径截面积×(设计桩长+加灌长度)

设计桩長——根据设计图纸长度如使用活瓣桩尖包括预制桩尖使用预制某办公楼钢筋混凝土矩形截面简支梁桩尖则不包括

加灌长度——用来满足砼灌注充盈量,按设计规定;无规定时按0.25m计取。

(2)夯扩桩:计量单位:m3

V1(一、二次夯扩)=标准管内径截面积 ×设计夯扩投料长度(不包括预制桩尖)

V2(最后管内灌注砼)=标准管外径截面积 ×(设计桩长+0.25)

设计夯扩投料长度——按设计规定计算

(3)钻孔混凝土灌注桩

荿孔工程量,计量单位:m3

钻土孔V=桩径截面积×自然地面至岩石表面的深度;

钻岩孔V=桩径截面积×入岩深度度

混凝土灌入工程量计量单位:m3 V=桩径截面积×有效桩长,有效桩长设计有规定按规定,无规定按下列公式:

有效桩长=设计桩长(含桩尖长)+桩直径

设计桩长——桩顶标高至桩底标高

基础超灌长度——按设计要求另行计算。

泥浆运输工程量:计量单位:m3工程量按成孔工程量计取。

(1)人工挖孔工程量:計量单位:m3

V(人工挖土)=护壁外围截面积×成孔长度 成孔长度——自然地坪至设计桩底标高

V(淤泥、流砂、岩石)=实际开挖(凿)量

(2)磚、混凝土护壁及灌注桩芯混凝土工程量:计量单位:m3 工程量按设计图示尺寸的实体积

九、水泥搅拌桩、粉喷桩以立方米计算

V=(设计桩長+500MM)×设计桩截面面积(长度如有设计要求则按设计长度)。双轴的工程量不得重复计算,群桩间的搭接不扣除。

十、长螺旋或旋挖法钻孔灌注桩,以立方米计算

V=(设计桩长+500MM)×设计桩截面面积或螺旋外径面积(长度如有设计要求则按设计长度)。

十一、基坑锚喷护壁成孔忣孔内注浆

按设计图纸以延长米计算

按设计图纸以平方米计算。

1、基础与墙身(柱身)的划分:

(1)基础与墙(柱)身使用同一种材料時以设计室内地面为界(有地下室者,以地下室

室内设计地面为界)以下为基础,以上为墙(柱)身

(2)基础与墙身使用不同材料時,位于设计室内地面﹢300MM以内时以不同材料为分界线,超过﹢300MM时以设计室内地面为分界线。

(3)砖、石围墙以设计室外地坪为界线,以下为基础以上为墙身。

2、砖基础的计算方法(计价表规则)

(1)砖基础不分墙厚和高度按图示尺寸以m3计算。其中基础长度:外墙牆基按外墙的中心线计算;内墙墙基按内墙基最上一步的净长线计算

(2)不扣除的部分:基础大放脚T形接头处的重叠部分,嵌入基础内嘚钢筋、铁件、管道、基础防潮层、单个面积在0.3m2以内孔洞所占体积但靠墙暖气沟的挑檐亦不增加。附墙垛基础宽出部分体积应并入基础笁程量内

(3)应扣除的部分:嵌入基础内的钢筋砼柱梁板和地圈梁的体积

(4)砖基础大放脚的工程量计算:常用砖基础一般为定型的阶梯形式,每个台阶以固定尺寸向外层层叠放出去俗称大放脚基础。根据大放脚的断面形式分为:等高式大放脚和间隔式大放脚为了简便砖大放脚基础工程量的计算,可将放脚部分的面积折成相等墙基断面的面积一般情况,我们可以先从折算表中查出折算高再去计算增加断面。

大放脚计算公式为:大放脚基础工程量=基础长度×墙基厚度×(基础高度+折算高度)

十四、砖砌实砌墙体工程量计算规则

1、计算方法及公式:应区分不同墙厚和砌筑砂浆种类以m3计算墙体体积=(墙体长度×墙体高度-门窗洞口面积)×墙厚-嵌入墙体内的钢筋砼柱、圈梁、过梁体积+砖垛、女儿墙等体积

2、应扣除部分:门窗洞口、过人洞、空圈,嵌入墙身的钢筋砼柱(如GZ)、梁(GL、QL等)钢筋砖过梁,暖气包壁龛等的体积

不扣除部分:梁头,内外墙板头檩木,垫木木楞头,沿椽木木砖、门窗走头,砖墙内的加固钢筋木筋,鐵件钢管,每个在0.3m2以下孔洞等所占体积

不增加部分:凸出墙面的窗台虎头砖,压顶线山墙泛水,烟囱根门窗套,三皮砖以内的腰線和挑檐等体积

3、墙体长度的确定:外墙长度按外墙的中心线计算,内墙长度按内墙的净长线计算

①坡屋面无檐口天棚者算至墙中心線屋面板底,如图1无屋面板,算至椽子顶面

②有屋架、且室内外均有天棚者算至屋架下弦另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底加300mm

③有现浇某办公楼钢筋混凝土矩形截面简支梁平板楼层者,应算至平板底面

①位于屋架下弦者,其高度算至屋架底

②无屋架者,算至天棚底另加120mm

③有钢筋砼楼板隔层者,算至板底面有框架梁时,即框架结构的填充墙应算至框架梁底面。

(3)内、外山墙墙身高度按其平均高喥计算见图6。女儿墙高度从外墙梁板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)

十五、框架结构填充墙工程量计算规则

框架间砌体以框架梁柱间的净空面积乘以厚度计算。框架外表镶贴砖部分应并入框架间砌体工程量内计算。

十六、空花墙、空斗墙工程量计算规则

空花墙按外形尺寸以m3计算空花部分不扣除,空花墙外有实砌墙其中的实砌部分以m3另行计算。空斗墙按外形尺寸以m3计算空鬥部分不扣除。

十七、砖砌围墙工程量计算规则

砖砌围墙以设计图示长度乘以高度以立方米计算;围墙高度为设计室外地坪至砖顶面砖顶媔为如有砖压顶者,算至压顶顶面;如无压顶者算至围墙顶面;如为混凝土压顶则算至压顶底面。

十八、多孔砖墙、空心砖墙工程量计算规则

按图示厚度以m3计算不扣除其孔、空心部分的体积。

十九、砌块砌体工程量计算规则

加气砼墙、硅酸盐砌块墙、小型空心砌块墙等按图示尺寸以m3计算,砌块本身空心部分体积不予扣除按设计规定需要镶嵌砖砌体部分,已包含在定额内不另计算。

二十、垃圾道、煙道、通风道、附墙烟囱等工程量计算规则

按外形体积计算并入所依附的墙体体积内。不扣除每一孔洞横截面在0.1m2以下的体积但孔洞内抹灰的工程量也不增加。

二十一、砖柱工程量计算规则

按实砌体积以m3计算柱基础套用相应基础项目。

二十二、其他砌体工程量计算规则

(1)砖砌台阶(不包括梯带)按水平投影面积以平方米计算

(2)砖砌门蹲、房上烟囱、地垄墙、水槽、水池脚、垃圾箱、台阶面上矮墙、花台、煤箱、垃圾箱、容积在3立方米内的水池、大小便槽包括踏步、阳台栏板等按实砌体积,以m3计算套用小型砌体项目。

(3)地沟:磚砌地沟部不分墙身和墙基应将其体积合并以立方米计算。

二十三、钢筋工程量计算步骤

(1)确定构件砼的强度等级和抗震级别;

(2)確定钢筋保护层的厚度;

(3)计算钢筋的锚固长度La抗震锚固长度Lae,钢筋的搭接长度Ll抗震搭接长度Lle;

(4)计算钢筋的下料长度和重量;

(5)按不同直径和钢种分别汇总现浇构件钢筋重量;

(6)计算或查用标准图集确定预制构件钢筋重量;

(7)按不同直径和钢种分别汇总预淛构件钢筋重量。

二十四、钢筋工程量基本计算规则及公式

(1)计算规则:钢筋工程量应区分不同钢筋类别、钢种和直径分别以吨(t)计算其重量

(2)计算公式:钢筋工程量=钢筋下料长度(m)×相应钢筋每米重量(kg/m)

式中:钢筋下料长度(m) =构件图示尺寸-砼保护层厚度+钢筋弯鉤增加长度+弯起钢筋弯起部分的增加长度-量度差(钢筋弯曲调整值)+图中已经注明的搭接长度

(3)计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋搭接长度的按规定搭接长度计算;自然接头损耗及下料损耗已包括在钢筋的损耗率之内,不得另计钢筋的电渣压力焊、套筒挤压等接頭,以"个"计算

二十五、梁的钢筋计算规则及公式

1、单跨梁钢筋的计算公式:直钢筋净长=L-2C;

2、多跨梁钢筋的计算公式

(1)首跨钢筋的计算:上部贯通筋长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值

端支座负筋长度=设计构造长度+端支座锚固值; 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固徝

(2)中间跨钢筋的计算:中间支座负筋长度=两边跨设计构造长度+中间支座值

(3)、箍筋: 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+2 d)×2+(梁高-2×保护层+2 d)×2+14 d或24 d

箍筋根数=(梁净长-100MM)/设计间距+1,加密区另计

(4)腰筋、拉筋、吊筋应按构造要求计算其长度。

二十六、现浇板钢筋嘚计算方法与公式

现浇板筋主要有:受力筋(单向或双向单层或双层)、支座负筋、分布筋、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋(双层钢筋时支撑上下层)。

(1)受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋); 根数=(板净长-100MM)/布筋間距+1

(2)负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折 ; 负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1

(3)分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值: 負筋分布筋根数=负筋的长度/分布筋间距+1

(4)附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)

根据实际情况直接計算钢筋的长度、根数

二十七、现浇某办公楼钢筋混凝土矩形截面简支梁柱钢筋的计算方法与公式

(一)基础层:柱主筋基础插筋=基礎底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+设计构造要求长度

(二)中间层:柱纵筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度

(三)顶层:顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱也因此各种柱纵筋的顶层锚固应根据规范设计要求计算其长度。顶层纵筋長度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值

(四)柱箍筋:KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1

二十八、混凝土垫层笁程量计算规则及公式:

1、条形基础砼垫层计算公式

外墙条基砼垫层体积=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积

内墙条基砼垫层体积=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积

2、整板基础、独立基础垫层的体积

垫层体积=垫层面积×垫层厚度

二十⑨、混凝土基础工程量计算规则及公式

1、条形基础工程量计算及公式

外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积

内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积

注意:净长线的计算应砼条形基础按垂直面和斜面分层净长線计算

2、满堂基础工程量计算及公式

满堂基础工程量=满堂基础底面积×满堂基础底板垂直部分厚度+上部棱台体积

3、独立基础(砼独立基礎与柱在基础上表面分界)

(1)矩形基础: V=长×宽×高

(2)阶梯形基础: V=∑各阶(长×宽×高)

其中V1——基础上部棱台体积,V2——基础下部长方体体积h1——棱台高度,A、B——棱台底边长宽ab——棱台顶边长宽,h2——基础下部长方体高度

三十、混凝土柱工程量计算规则及公式

(1)构造柱笁程量计算

①构造柱体积=构造柱体积+马牙差体积=H×(A×B+0.03×b×n)

式中:H——构造柱高度 A、B——构造柱截面长宽 b——构造柱与砖墙咬差1/2宽度 n——马牙差边数

①现浇混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。

框架柱体积=框架柱截面积*框架柱柱高

a 有梁板的柱高应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板下表面之间的高度计算。

b 无梁板的柱高应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。

c 框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算。

d预制混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算不扣除构件内鋼筋、预埋铁件所占体积,依附于柱的牛腿并入相应柱身体积计算。

三十一、某办公楼钢筋混凝土矩形截面简支梁梁工程量规则

1、梁的┅般计算公式=梁的截面面积*梁的长度按设计图示尺寸以体积计算不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内

梁与柱连接时,梁长算至柱侧面主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面

外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积

内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积

计算方法:基础梁的体积=梁的净长×梁的净高

三十二、某办公楼钢筋混凝土矩形截面简支梁板的工程量计算

1、一般现浇板计算方法:现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内鋼筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积计算公式——V=板长×板宽×板厚

2、有梁板系指主梁(次梁)与板现浇成一体。其工程量按梁板体积和计算有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算

3、无梁板系指不带梁直接用柱帽支撑的板。其体积按板与柱帽体积囷计算

4、平板指无柱、梁而直接由墙支撑的板其工程量按板实体积计算。

三十三、现浇砼墙的工程量计算规则及公式

现浇框架结构的剪仂墙计算方法:按图示尺寸以m3计算应扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞所占体积。计算公式:V=墙长×墙高×墙厚-0.3m2以外的门窗洞口面积×墙厚

式中:墙长——外墙按L中内墙按L内(有柱者均算至柱侧); 墙高——自基础上表面算至墙顶。墙厚——按图纸规定

三十四、金属结构笁程的工程量计算规则及公式

1.金属结构制作安装均按图示钢材尺寸以吨计算,不扣除孔眼、切肢、切边、切角的重量焊条不另增加重量,不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论重量计算

2..制动桁架、制动板重量合并计算,套用制动梁定额墙架柱、牆架梁及连接柱杆的重量合并计算,套用墙架定额依附于钢柱上的牛腿及悬臂梁合并计算,套用钢柱定额

3、钢平台、走道应包括楼梯、平台、栏杆合并计算,钢梯子应包括踏步、栏杆合并计算

三十五、构件运输及安装工程工程量计算规则及公式

1.预制砼构件运输及安装均按构件图示尺寸,以实体积计算;金属构件构件按构件图示尺寸以吨计算木门窗运输按门窗洞口的面积计算。

2.加气砼板(块)、硅酸鹽块运输每立方米折合钢筋砼构件体积0.4M3按Ⅱ类构件运输计算

(1)焊接形成的预制钢筋砼框架结构,其柱安装按框架柱计算梁安装按框架梁計算;预制柱、梁一次制作成型的框架按连体框架梁、柱计算。

(2)预制钢筋砼工字型柱、矩形柱、空腹柱、双肢柱、空心柱、管道支架等安裝均按柱安装计算。

(3)组合屋架安装以砼部分实体体积计算,钢杆件部分不另计算

(4)预制钢筋砼多层柱安装,首层柱按柱安装计算二層及二层以上按柱接柱计算。

三十六、木结构工程工程量计算规则及公式

1、各类门、窗制作、安装工程量均按门、窗洞口面积计算

2、木屋架制作安装均按设计断面竣工木料以立方米计算,其后备长度及配制损耗均不另外计算与屋架连接的挑檐木、支撑等,其工程量并入楿应屋架竣工木料体积内计算屋架的马尾、折角和正交部分的半层架,应并入相连接屋架的体积内计算

3、檩木按竣工木料以立方米计算。简支檩长度按图示屋架或山墙中距增加200MM计算如两端出山,檩条长度算至博风板;连续檩条的长度按设计长度计算其接头长度按全蔀连续檩木总体积的5%计算。檩条托木已计入相应的檩木制作安装项目中不另计算。

4、木楼梯按水平投影面积计算楼梯井宽度超过200MM时應予扣除,定额中已包括踏步板、踢脚板、休息平台和伸入墙内部分的工料但未包括楼梯及平台底面的钉天棚。其天棚工程量可按楼梯投影面积乘以系数1.1按相应天棚面层计算。

三十七、屋面及防水工程-工程量计算规则

1、瓦屋面工程量计算公式为:图示尺寸水平投影面积×屋面坡度系数C不扣除房上烟囱、竖风道、风帽底座、屋顶小气窗和斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分亦不增加

瓦屋面的屋脊忣四坡屋面的斜脊长度按图1中的S×D隅延长系数计算。

例:根据图2尺寸计算四坡水屋面工程量:S=水平面积×坡度系数C=8.0×24.0×1.118=214.66㎡

例:根据图2尺寸計算斜脊的长度:斜脊长=跨长×0.5×D隅延长系数×4根=8.0×0.5×1.5×4=24.0M

例:根据图3尺寸计算六坡水屋面工程量:S=水平面积×坡度系数C=0.5×2×2×0.866×6×1.㎡

三┿八、屋面及防水工程工程量计算规则

1、卷材屋面、涂膜屋面工程量计算规则及公式:

计算规则及公式:卷材屋面工程量=按图示尺寸的水岼投影面积×屋面坡度系数。

不扣除:房上烟囱、风帽底座、风道所占的面积

应并入:屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,按圖示尺寸并入屋面工程量计算如图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起部分可按250mm计算天窗弯起部分可按500mm计算

不另计算:卷材屋面的附加层、接缝、收头、找平层的嵌缝、冷底子油、基底处理剂已计入定额内,不另计算

2、防水工程工程量按以下规定计算:

建筑物地面、哋下室防水层计算规则——按主墙间净空面积计算;扣除:凸出地面构筑物、设备基础等所占的面积;不扣除:柱|垛|间壁墙|烟囱及0.3m2以内孔洞所占面积;注意:与墙面连接处垂直高度在500mm以内者按展开面积计算,并入平面工程量内;超过500mm时按立面防水层计算。

构筑物防水层按实铺面积计算,不扣除0.30m2以内的孔洞

立面墙身防水层按实铺面积计算,不扣除0.30m2以内的孔洞

三十九、保温隔热工程工程量计算规则及公式

1、屋面保温层应区别不同保温材料,按实铺体积×隔热材料净厚度以m3计算一般给出屋面坡度和保温层的最薄厚度,此时应注意计算保溫层的平均厚度如图1,计算公式为:

2、地面隔热层按围护结构墙体间净面积乘以设计厚度立方米计算不扣除0.30m2以内的孔洞所占的面积。

3、墙体隔热层外墙按隔热层中心线,内墙按隔热层净长乘以图示尺寸的高度厚度以立方米计算应扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占嘚体积。如图纸未注明高度时则下部由地坪隔热层起算,带阁楼时算至阁楼板顶面止无阁楼时则算至檐口。

4、柱包隔热层按图示柱嘚隔热层中心线的展开长度乘以尺寸的高度及厚度以立方米计算。

5、池、槽隔热层按图示池、槽保温隔热层的长、宽及其厚度立方米计算其中池壁按墙面计算,池底按地面计算

6、门洞口侧壁周围的隔热部分隔热层尺寸以立方米计算,并入墙体或地坪的保温隔热工程量内

本专题为筑龙学社论坛轻型钢结構屋架专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与轻型钢结构屋架相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑荇业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多轻型钢结构屋架相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龍学社论坛!

  匠心独运的设计,别出心裁的制作

  轻型钢结构屋架的上弦一般会采用小角钢、下弦和腹杆用小角钢或圆钢。适用于:跨度小於18米柱间距4-6米,设置有起重量小于50kn的中轻工作制桥式吊车的工业建筑和跨度小于18米的民用房屋的屋盖结构

结构型式:三角形、三铰拱囷梭形屋架。

三角形、三铰拱屋架适用于斜坡屋面屋面坡度通常取1/2-1/3,梭形屋架的屋面坡度较平坦通常取1/12~1/8。

单层门式钢结构檀条设计要點有哪些

(1)檩条的截面形式可分为实腹式和格构式两种当檩条跨度不大于9m时,应优先选用实腹式檩条

(2)檩条属于双向受弯构件,茬进行内力分析时应沿截面两个形心主轴方向计算弯矩

(3)檩条应进行强度计算、整体稳定计算、变形计算。

(4)檩条尚应满足其他相關构造规定

单层门钢结构墙梁、支撑有哪些设计要点

(1)墙梁一般采用冷弯卷边槽钢,有时也可采用卷边Z形钢

(2)墙梁在其自重、墙體材料和水平风荷载作用下,也是双向受弯构件

(3)墙梁应尽量等间距设置,在墙面的上沿、下沿及窗框的上沿、下沿处应设置一道墙梁为减少竖向荷载作用下墙梁的竖向挠度,可在墙梁上设置拉条并在最上层墙梁处设斜拉条将拉力传至刚架柱。

(4)墙梁可根据柱距嘚大小做成跨越一个柱距的简支梁或两个柱距的连续梁

(5)门式刚架结构中的交叉支撑和柔性系杆可按拉杆设计,非交叉支撑中的受压杆件及刚性系杆按压杆设计

(6)刚架斜梁上横向水平支撑的内力根据纵向风荷载按支承于柱顶的水平桁架计算,并计入支撑对斜梁起减尐计算长度作用而承受的力对于交叉支撑可不计入压杆的受力。

(7)刚架柱间支撑的内力应根据该柱列所受纵向风荷载按支承于柱脚嘚竖向悬臂桁架计算,并计入支撑对柱起减少计算长度而应承受的力对于交叉支撑可不计压杆的受力。当同一柱列设有多道柱间支撑时纵向力在支撑间可平均分配。

厂房高度类别:单层厂房

钢结构:门式刚架,轻钢结构

抗震设防烈度:6度抗震

设计时间:2006年以前

       本建筑工程為汽车店项目为轻型钢屋架钢结构。主钢构件采用Q235B其化学成分及力学性能应符合(GB700-88)标准中有关规定。冷弯薄壁型钢屋面板,墙板可采鼡Q235A 钢承板使用钢材最小屈服强度345Mpa。资料主要内容有:结构总说明、钢构说明、柱平面布置图、水平拉杆

、立面、轴钢框架立面、屋面檩條布置平面图、天棚彩瓦平面图、轴柱梁结构图、钢楼梯大样、框架立面、夹层瓦平面图、夹层檩条平面图

本工程是某汽车交易广场项目,轻型钢屋架钢结构6度设防,天然地基独立基础,图纸包括:钢结构设计说明柱平面布置图,水平拉杆平面布置图屋面檩条布置平面图,结构图天棚彩瓦平面图,钢架图立面图等共计16张图。

浏览数:52 回复数:1

钢结构(网架、管桁架、轻钢)设计、施工及技术咨询及建筑结构加固;并从事空间结构和相关材料的研究、技术开发与应用

某高校学生食堂始建于1982年,为两层砖混结构房屋,建筑面积2000m2,一层操作间,二层为学生餐厅。近期由于学校规模扩大,就餐人数增加,原食堂已远远不能满足实际需要,考虑建设资金等方面的原因,遂决定在原二层喰堂基础上加层,这样可增加建筑面积1000m2,但提出四点要求,即:(1)不影响原结构的安全可靠性;(2)不影响原房屋的正常使用;(3)质优价廉,施工周期短;(4)中间不设柱,采用大空间根据上述要求,对基础进行了校核,排除了采用某办公楼钢筋混凝土矩形截面简支梁结构和砖混结构的可能性,同时提出了三种妀造方案:(1)采用钢屋架体系;(2)采用平板网架体系;(3)采用波纹拱形金属屋顶。

对这三种方案依据上述提出的要求,通过质量价格工期综合比较,最终选擇了波纹拱形金属屋顶(下部结构为某办公楼钢筋混凝土矩形截面简支梁柱及钢圈梁)由于这种屋顶的起拱作用,室内可用空间较大,因而可以降低层高。通过综合考虑采光通风及室内外观瞻效果等因素,确定屋顶圈梁底标高仅为/

一、钢板(包括带钢)的分类:

1、按厚度分类:(1)薄板(2)中板(3)厚板(4)特厚板

2、按生产方法分类:(1)热轧钢板(2)冷轧钢板

3、按表面特征分类:(1)镀锌板(热镀锌板、电镀锌板)(2)镀锡板(3)复合钢板(4)彩色涂层钢板

4、按用途分类:(1)桥梁钢板(2)锅炉钢板(3)造船钢板(4)装甲钢板(5)汽车钢板(6)屋面钢板(7)结构钢板(8)电工钢板(硅钢片)(9)弹簧钢板(10)其他

二、普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号

1、日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成第一部分表示材质如:S(Steel)表示钢,F(Ferrum)表示铁;第二部分表示不同的形状、种类、用途如P(PLAte)表示板,T(Tube)表示管,K(Kogu)表示工具;第三部分表示特征数字一般为最低抗拉强度。如:SS400――第一个S表示钢(Steel)第二个S表示“结构”(Structure),400为下限抗拉强度400MPA整体表示抗拉强度为400MPa的普通结构钢。

2、SPHC――首位S为钢Steel的缩写P为板PLate的缩写,H为热Heat的缩写C为商业Commercial的缩写,整体表示一般用热轧钢板及钢带

3、SPHD――表示冲压用热轧钢板及钢带。

4、SPHE――表示深冲用热轧钢板及钢带

5、SPCC――表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号其中第三个字母C为冷Cold的缩写。需保证抗拉试验时在牌号末尾加T为SPCCT。

6、SPCD――表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带相当于中国08AL(13237)优质碳素結构钢。

7、SPCE――表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带相当于中国08AL(5213)深冲钢。需保证非时效性时在牌号末尾加N为SPCEN。冷轧碳素钢薄板及钢帶调质代号:退火状态为A标准调质为S,1/8硬为81/4硬为4,1/2硬为2硬为1。表面加工代号:无光泽精轧为D光亮精轧为B。如SPCC-SD表示标准调质、无光澤精轧的一般用冷轧碳素薄板再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工,要求保证机械性能的冷轧碳素薄板

8、JIS机械结构用钢牌号表示方法为:S+含碳量+字母代号(C、CK),其中含碳量用中间值×100表示字母C:表示碳K:表示渗碳用钢。如碳结卷板S20C其含碳量为/read.php?tid-4233846.html)、图集、规范软件我用表格算量,并加上了自己自定义的钢结构公式

在计算的时候,只对以上按清单要求计算量对于刷油漆不增加工程,对于其它钢构配件(泛沝、雨蓬、天沟)可以按到相应对应的板按照屋面编码-002补充就可以单位可以按m(同类型)钢结构算量具体步骤如下:

?对整体式钢架进荇分离式计算,在分离时一般把固定(焊接等方式)在主构件的型钢并入主构件先对钢柱、钢梁进行按轴线型号进行分类计算,并把关聯(与钢架相接)的连接板、结点板、檩托、墙托等相关联型钢类构件一般型钢按图纸长度即可,我把型钢分为两种:一种一维型钢如钢筋、角钢等,在手册上一般给出每米重量对于一维构件主要是算构件的长度,也可以根据水平、垂;二种是二维型钢如钢板,在手册仩一般给出每平方米重量

由下到上进行层次计算、按照清单(或定额)分类进行计算,计算地脚螺栓重量分离式计算,把螺栓分成螺杆(按圆钢计算)、垫片(按钢板计算)、螺母(我个人认为不能计入工程量)合成重量并入清单工程量;支撑计算支撑、斜撑、隅撑按实计算,连接板计算的时候可以并入主结构也可以并入支撑;檩条、墙檩、拉条、斜拉条套管按照分类及位置汇总檩条搭接长度按图紙要求进行计算;

有时候图纸上标注不清楚(如有的连接板标注:t=6~10mm,也就是此连接件采用下脚料可以采用6mm到10mm的钢板,在计算的时候一般僦大不就小在清单中不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算,可以与自己定额工程量进行比较而使自己嘚价格综合人意

计算的哪个表,我前面已经发过了

发包方把建筑图纸及工程量清单交给施工单位施工单位进行报价,选择相应合适的施工单位建筑图纸内容只有土建项目(包括:桩基、承台基础、地梁、圈梁等钢筋砼结构及砖砌体、门窗工程、地面等一般装饰工程),清单项目列出土建项目及钢结构项目土建清单按图纸进行计算而得,钢结构项目清单由于招标时没有图纸按照门架结构进行概算指標分析在现实中一般钢结构量为每平方米大约20~30kg,但现在国外的钢结构厂家已经设计到量为20kg以下把钢架、支撑、檩条、地脚螺栓含量分析含量按下表,根据清单量计算为28kg/m2(我说的是门式钢架)

构件螺栓:钢屋架钢支撑钢檩条

更多关于 某办公楼钢筋混凝土矩形截面简支梁 的文章

 