请问图上是两套消防水泵接合器使用吗?应该怎么做,砌井尺寸应该多大?谢谢

您还没有浏览的资料哦~

快去寻找洎己想要的资料吧

您还没有收藏的资料哦~

收藏资料后可随时找到自己喜欢的内容

  消防水泵接合器使用是消防隊使用消防车从室外水源取水向室内管网供水的接口。其作用为:建筑物遇大火消防用水不足时可通过它将水送至室内消防给水管网,補充消防用水量的不足;室内消防水泵发生故障时消防车从室外消火栓取水,通过它将水送至室内消防给水管网;室内消防用水不足而消防水泵工作正常时,可通过它将水送到位于建筑物内的消防水池;室内消防水泵压力不足时可通过它将水送至室内消防给水管网。

水泵接匼器分地上式、地下式、墙壁式三类地上式水泵接合器,在一般情况下采用其目标明显使用方便;地下式水泵接合器,适用于寒冷地区囷有美观要求时安装在路面下,不占地方;墙壁式水泵接合器使用较少,如采用时应安装在实墙面

设计要求。建筑高度不超过24m的低层建筑物当建筑体积超过1000m?或建筑高度超过5层的民用建筑和超过4层的厂房和库房,为发挥室内管道的灭火作用可设消防水泵接合器使用。

设置位置消防水泵接合器使用应设在消防车易于接近、便于使用、不妨碍交通的明显地点。消防水泵接合器使用四周40m范围内应设有供消防车取水的消火栓或消防水池。距建筑物外墙应有一定距离一般不宜小于5m。

水泵接合器间距不宜小于20m以保证停放消防车辆和满足消防车转弯半径的需要。

水泵接合器应与室内环网连接在连接的管段上均应设止回阀、安全阀、闸阀和泄水阀。止回阀用于防止室内消防给水管网的水回流至室外;安全阀用于防止管网压力过高

分享到更多消防水泵结合器的设计要求。建筑高度不超过24m的底层建筑物当建築体积超过10000m06或建筑高度超过5层的民用建筑和超过4层的厂房和库房,为发挥室内管道的灭火作用可设消防水泵接合器使用。消防水泵接合器使用的设置位置消防水泵接合器使用应设在消防车易于接近、便于使用、不妨碍交通的明显地点。消防水泵接合器使用四周40m范围内應设有供消防车取水的消火栓或消防水池。距建筑物外墙应有一定距离一般不宜小于5m。消防水泵接合器使用间距不宜小于20m以保证停放消防车辆和满足消防车转弯半径的需要。消防水泵接合器使用应与室内环网连接在连接的管段上均应设止回阀、安全阀、闸阀和泄水阀。止回阀用于防止室内消防给水管网的水回流至室外;安全阀用于防止管网压力过高

消防资源网实时消防资讯·消防规范汇编·消防招标项目信息