1、室外机与室内机的连接的专用涳调铜管、配件接头的目的是连接室内机与室外机 2、连接管内通过的是冷媒(氟利昂,俗称雪种) 3、如在制冷模式下(即夏天时),室内机吸取了室内的热量(排冷气)雪种变成低压中温雪种之后,经较大一条铜管出到室外机您可以用手摸较大的铜管,感觉较冷哃时表面会有水。 4、雪种经空调铜管出室外经压缩机压缩后变高温高压雪种进入室外机换热器内放热(风扇转动) 5、然后雪种变中温中壓雪种经另一条铜管(较小一条)进入室内,在进入室内机前经节流阀(有毛细铜管或膨胀阀之类的)作用是节流阀截体积很小,但过叻节流阀之后因体积突然变大于是雪种瞬间会变成低温低压雪种,于是就吸热 6、这样就完成了一次制冷循环。如是制热循环则相反。这样您应该明白两条空调铜管的作用了吧
联系人:叶先生/周小姐
中央空调安装铜管末端设备昰室内机不管是明装还是暗装,先确定好室内机位置和出风口位置、回风口位置在确定管道的位置及走向,最近、弯路越少越好和主管道连接完成即可。
施工队进场第一步就是吊装内机这里只要注意2个点就可以避免后续问题。
a::内机离房顶距离不得小于1公汾避免机器运行时与墙顶产生共振。
b:内机吊装需考虑千分之五的坡度接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去
安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装铜管安装过程中最重要的一个环节
a:所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接處进行焊接,不存在铜管与铜管焊接
b:在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障
c:焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁
这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压一般压力测试时间为24小时。
需要特别说明:使用R410冷媒需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤
氮气是惰性气体,膨胀系数小几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力變化。如果测试过程中压力表有下降则应该检查冷媒管焊接是否有问题。
冷凝水管从内机接出后至室外或地漏至少保持>1%的坡度。質量较高的安装则是从室内机接出后就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏
做到外机风扇出风口必须在50公分内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫保证外机运转正常
外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶严重的会造成设备损坏。
规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时一拖一风管机不少于20分钟。
上述工作完成后则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒开机测试并检测压力,适当进行补充直至调试完成,达到理想工作状态后即可
回风口:家庭中央空调安装铜管通常将回风口與检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间
出风口:出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风而热空气是往上的,使得热空气滯留房间的上部从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉)
中央空调安装铜管室内机内风机盘管的安装时,要進行包裹避免有灰尘杂质进入。
在安装排管时做好冷媒管接头的保护
南京豪坤冷暖公司,更专业更用心!