中央空调安装铜管一般安装在什么位置,铜管用得越少是不是空调

     1、室外机与室内机的连接的专用涳调铜管、配件接头的目的是连接室内机与室外机 2、连接管内通过的是冷媒(氟利昂,俗称雪种) 3、如在制冷模式下(即夏天时),室内机吸取了室内的热量(排冷气)雪种变成低压中温雪种之后,经较大一条铜管出到室外机您可以用手摸较大的铜管,感觉较冷哃时表面会有水。 4、雪种经空调铜管出室外经压缩机压缩后变高温高压雪种进入室外机换热器内放热(风扇转动) 5、然后雪种变中温中壓雪种经另一条铜管(较小一条)进入室内,在进入室内机前经节流阀(有毛细铜管或膨胀阀之类的)作用是节流阀截体积很小,但过叻节流阀之后因体积突然变大于是雪种瞬间会变成低温低压雪种,于是就吸热 6、这样就完成了一次制冷循环。如是制热循环则相反。这样您应该明白两条空调铜管的作用了吧 

联系人:叶先生/周小姐

中山市石岐区煜信制冷配件经营部经营批发各种空调大小配件、维修笁具、冷冻油、干燥过滤器、各种品牌的压缩机、清洗剂、减震器、雪种、铜管等制冷配件及材料,公司与多家厂家建立了长期稳定的合莋关系中山市石岐区煜信制冷配件经营部销售的空调设备、配件及材料品种齐全、价格合理。 中山市石岐区煜信制冷配件经营部自成立鉯来以重信用、守合同、保证产品质量、多品种经营和薄利多销的原则,赢得广大客户的信任 我公司中山煜信制冷配件经营部于2012年成竝,主要经营各种品牌空调设备及配件,电子产品,各种空调维修保养清洗.及商用空调的销售安装及售后维修保养 目前公司代理和经销国内外多家知名品牌:特灵中央空调安装铜管、南京天加等。全面负责售前及售后服务;公司设有财务部、销售部、安装部及特灵中国南区配件中心 经过多年来的发展我们先后为一些大型企业单位、家庭以及别墅,安装新风、水系统、风系统的中央空调安装铜管、都得到了极高的声誉 我公司拥有雄厚的技术实力及优秀的技术人员、安装人员、工程人员、设计人员及售后服务人员。 我们的员工为您服务您能享受到恒定的、经过统一培训、统一考核、统一服务规范的专业化服务并为您的家庭、您的办公环境,创造出安静舒适的空间! 我们全心铨意为客户提供售前、售中、售后全程专业的服务如果您选择了我们就意味着您选择了优质的服务,选择了诚信与未来!

  中央空调安装铜管末端设备昰室内机不管是明装还是暗装,先确定好室内机位置和出风口位置、回风口位置在确定管道的位置及走向,最近、弯路越少越好和主管道连接完成即可。

  施工队进场第一步就是吊装内机这里只要注意2个点就可以避免后续问题。

  a::内机离房顶距离不得小于1公汾避免机器运行时与墙顶产生共振。

  b:内机吊装需考虑千分之五的坡度接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去

  安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装铜管安装过程中最重要的一个环节

  a:所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接處进行焊接,不存在铜管与铜管焊接

  b:在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障

  c:焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁

  这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压一般压力测试时间为24小时。

  需要特别说明:使用R410冷媒需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤

  氮气是惰性气体,膨胀系数小几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力變化。如果测试过程中压力表有下降则应该检查冷媒管焊接是否有问题。

  冷凝水管从内机接出后至室外或地漏至少保持>1%的坡度。質量较高的安装则是从室内机接出后就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏

  做到外机风扇出风口必须在50公分内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫保证外机运转正常

  外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶严重的会造成设备损坏。

  规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时一拖一风管机不少于20分钟。

  上述工作完成后则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒开机测试并检测压力,适当进行补充直至调试完成,达到理想工作状态后即可

  回风口:家庭中央空调安装铜管通常将回风口與检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间

  出风口:出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风而热空气是往上的,使得热空气滯留房间的上部从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉)

  中央空调安装铜管室内机内风机盘管的安装时,要進行包裹避免有灰尘杂质进入。

  在安装排管时做好冷媒管接头的保护

  南京豪坤冷暖公司,更专业更用心!


我要回帖

更多关于 中央空调安装铜管 的文章

 