独立基础钢筋绑扎要求(精选5篇) 以下是网友分享的关于独立基础钢筋绑扎要求的资料5篇希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持 独立基础、柱子钢筋绑扎技术交底篇一 技术交底记录 技术交底记录 统表 C 01-3 01工程名称 施工单位 交底提要 交底内容: 编 号 2011 年 4 月 29 日 钢筋绑扎 交底日期 分项工程名称 独立柱基础、框架柱钢筋绑扎技术交底 一、概况
本工程钢筋混凝土结构中,钢筋采用搭接连接该交底的编制主要参考资料有: 混凝土结构工程 《 施工质量验收规范》GB50204—2002、 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 03G101-1~6、 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003、 《滚轧直螺纹连接接頭》JG163-2004、 《钢筋
混凝土用热轧带肋钢筋》GB、本工程施工组织设计、站房综合楼钢筋工程施工方案、施工图 纸、图纸会审、设计变更洽商等。 ②、作业条件 1、钢筋的各种质量证明材料齐全复试合格。 2、加工完成的钢筋半成品经过预检且合格 3、基础底板边线,框架柱位置控制線已弹好并用红 标出,且通过验线员检验 4、操作工人的各种证件齐全有效。 三、施工准备 1、作业面清理干净无杂物。
2、工具准备:鋼筋扳手、弯曲大直径钢筋用的扳手、钢筋钩 3、人员准备:钢筋工 20 人。 三、操作流程 1 柱下独立基础 测量放线 绑扎柱子插筋 2、柱筋 测量放線 调整柱插筋位置、 垂直度 绑扎钢筋保护层垫块 套箍筋 检查验收 机械连接柱子钢筋 标识箍筋竖向间距 弹钢筋位置线 摆放网片钢筋 检查验收 綁扎底板网片 调整网片放置垫块 校正柱插筋位置并固定 绑扎箍筋 四、操作工艺及要点
站房综合楼基础采用柱下独立基础基础底板配筋为單层网片,基础钢筋保护层厚度为40mm柱子 采用矩形(正方形)截面柱,箍筋为多肢复合箍钢筋保护层厚度为30mm。 独立柱基础钢筋: 1、测量放线:测量人员依据已经投测到基坑内的控制网将柱基础的轴线、边线用黑色墨线弹出 2、弹钢筋位置线:钢筋工依据柱基础的轴线、边線将钢筋线弹出,颜色为红色以区别轴线。并
且用红色油漆注明钢筋的型号以便于绑扎时核对钢筋加工料牌,防止绑错 3、摆放底板網片钢筋:根据柱基础的型号及配筋摆放网片上下层钢筋,摆放时应注意长向钢筋 在下,短向钢筋在上对于边长≥2.5m的基础,钢筋应交錯布置 4、绑扎网片:底板钢筋摆放好后,根据钢筋位置线用绑丝将钢筋上下层钢筋绑扎牢固要求所有 审核人 交底人 接受交底人 1/4 1.
本表甴施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份 2. 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程”栏其他技术交底可不填寫。 技术交底记录 技术交底记录 统表 C 01-3 01工程名称 施工单位 交底提要 编 号 2011 年 4 月 29 日 钢筋绑扎 交底日期 分项工程名称 独立柱基础、框架柱钢筋绑扎技术交底 交叉点处采用八字扣逐扣绑扎不得采用跳扣。
4、放置垫块:基础钢筋网片绑扎完毕后调整底板钢筋网片位置使其居中,按@800mm 成烸花形支 垫好 40mm 厚花岗岩保护层垫块保证侧面保护层为 40mm。 5、绑扎柱子插筋:根据弹好的柱位置线将柱伸入基础的插筋与基础钢筋网片间綁扎牢固,基础 高度范围内自基础面以下 5cm 开始向下绑扎三道柱箍筋
6、校正固定柱插筋:基础模板支设完毕,再次调整底板网片筋的位置确保柱插筋位置准确牢固, 可与基础模板体系连成整体确保插筋垂直,不歪斜、不倾倒、不变位在浇捣混凝土时也要随时注意 校正,混凝土浇筑前在露出基础的插筋上裹 600mm 高的塑料薄膜以防止钢筋污染 7、检查验收:钢筋绑扎完毕,调整固定好保护层后由技术、质检、施工人员共同组织验收,验
收合格后报监理验收监理验收合格后方可进行下道工序。 框架柱钢筋绑扎: 1、修整柱钢筋:根据基础面上彈好的柱子位置线将有位移的柱筋按 1:6(水平位移 1 时,竖向 弯曲段长度为 6.0)调整到位满足保护层的要求,保证柱子钢筋垂直不歪斜、不倾倒,并用钢丝刷 将钢筋表面的浮浆皮刷掉 。 2、套箍筋:根据图纸上柱子的高度计算出箍筋的数量将箍筋套在甩出的柱筋上,套箍筋时注
意箍筋开口位置应交错布置,叠合少于三层 3、连接竖向受力钢筋:对柱竖向受力主筋进行直螺纹连接,相邻两根钢筋的接头應错开35d且 不小于500㎜ 连接好的接头不能连续外露一个整扣且不能外露累计三个半扣。 直螺纹连接完毕自检 合格后报监理验收 4、画箍筋间距:根据图纸设计将箍筋位置用石笔画在柱主筋上,注意第一道箍筋距柱根部 50mm.。 5、绑扎箍筋:依据画好的箍筋位置线将