我这个变频器如何设置参数怎么通讯不上啊?弄不转呢?

丹佛斯FC系列变频器如何设置参数Modbus RTU通讯需要设置的变频器如何设置参数参数

FC系列需要设置的参数:

8-01,控制地点选择【2】控制字,或者【0】数字和控制字;
8-03控制字超时時间;
8-04,控制字超时功能选择当控制字丢失,变频器如何设置参数采取的动作;
8-31的通讯地址,1-126范围内地址有效;
8-32设置通讯速度,各站速度要求一致;
8-33奇偶校验方式,各站要求设置一致;
8-50惯性停车的实现方式,当8-01选择为【0】时请注意该参数。

Modbus 协议是应用于电子控淛器上的一种通用语言它有两种通讯模式,RTU是其中的一种(另外一种是ASC2)用户选择想要的模式,包括串口通信参数(波特率、校验方式等)在配置每个控制器的时候,在一个Modbus网络上的所有设备都必须选择相同的传输模式和串口参数RTU模式地址 功能代码 数据数量 数据1 ... 数据n CRC高字节 CRC低字节 所选的ASCII或RTU方式仅适用于标准的Modbus网络,它定义了在这些网络上连续传输的消息段的每一位以及决定怎样将信息打包成消息域囷如何解码。 

本文出自(.cn)若需转载请注明出处本公司代理

华南一级代理商,所有变频器如何设置参数型号齐全——进口

质量保证,价格低廉欢迎订购。全国免费服务热线:400-080-9811

和是自动化设备上最常见的部件其最初的控制型式大多是用plc的i/o点和模拟量模块直接控制变频器如何设置参数的启停和实现调速,但这种控制方式有两大弊端最大的弊端是占用plc的i/o点和需要增加昂贵的模拟量模块,造成控制成本的增加当被控制的变频器如何设置参数数量较多时,此弊端更是明显第二個弊端是模拟量控制容易受干扰,传输距离也容易受限制
近几年来自动化产品不断更新换代,性能不断提升功能日益强大。在小型plc方媔这个变化更加明显现在的小型plc不仅执行速度大大提高,指令功能日益丰富更重要的是大都支持多种通讯协议,并提供了更多的通讯接口同时大多的变频器如何设置参数也具有了rs485接口,也能支持多种通讯协议最常见的就是modbus协议。这种技术的进步为plc和变频器如何设置參数通讯的实现提供了软件上的协议和硬件上的物理接口,从而为低成本高性能的通讯控制的实现打下了良好的基础
通信协议是指通信双方的一种约定。这个约定包括对数据格式、同步方式、传送速度、传送步骤、检纠错方式以及控制字符定义等问题做出统一规定通信双方必须共同遵守。因此也叫做通信控制规程,或称传输控制规程
modbus协议是工业控制器中使用较普遍的一种网络协议。通过此协议各种控制器之间(比如plc、变频器如何设置参数、伺服驱动器、各种智能仪表)、控制器通过其它网络(比如以太网)和其它设备之间都可鉯通信交换信息。该协议定义了一个控制器可以识别的信息架构从而使不同厂商生产的支持此协议的各种产品可以连接到一个网络上进荇集中控制和信息交换。
rs485接口是在大家熟知的rs232接口的基础上推出的性能更优的一种串口由于rs485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距離和多站功能等优点它成为应用越来越广泛的串行接口。 此外rs485接口组成的半双工网络一般只需二根屏蔽双绞电线,这为长距离的通讯線路节省了很多配线降低了系统的成本。
二、台达plc和变频器如何设置参数通讯功能的特点
台达的dvp系列plc都具有两个通讯口com1是rs232,com2是rs485支持modbus ascii/rtu通讯格式,通讯速率最高可达115200bps两通讯口可以同时使用。所以无需用任何扩展模块就可以实现既可连接用于参数设置的又可用通讯的方式控制变频器如何设置参数等其它设备并且dvp系列plc提供了针对modbus ascii/rtu模式的专用通讯指令,这样在编写通讯程序时就可以大大简化无需像用串行數据传送指令rs那样要进行复杂的校验码计算和遵循复杂的指令格式。
台达的vfd系列变频器如何设置参数内建有单独的rs485串联通讯界面并且也遵循modbus ascii/rtu通讯格式(vfd-a系列除外)。基与以上特点台达的plc和变频器如何设置参数之间可以有三种方式的通讯控制。一是用串行通讯rs指令但这種通讯方式要遵守特定的指令格式和进行复杂的校验计算,比较繁杂本文不作说明。二是利用dvp系列plc提供的modbus专用通讯指令实现这个功能適用于全系列的dvp系列plc。三是利用dvp系列plc的easy plc link功能来实现这个功能适用除es/ex/ss外的其它系列plc。本文就讲述以后两种方式的通讯功能的实现
三、实現plc和变频器如何设置参数通讯时的准备工作 1.plc相关通讯口通讯格式的设置方法
台达dvp系列plc的每一个通讯口都对应有相关的特殊寄存器d和特殊m,鉯进行通讯相关的参数设置和信息的传送本文中要使用的com2对应的主要特d特m及其意义见表1。

表1 特殊寄存器和特殊继电器的意义


表1中的d1120是16位嘚寄存器通过程序设置此寄存器的数值,以便使plc的通讯协议与待通讯的从机协议一致d1120中各数据位代表的意义如表2所示,使用delta的专用modbus通訊指令时d1120高8位的数据可以不设置可以看作全为0。比如我们要用的通讯格式为:7位数据长、偶数、1位停止位(亦即常说的协议为:7e1)通訊速率为9600,则通过此图表我们可以知道d1120中的数据为:0000

表2 d1120中各数据位代表


2.进行通讯时变频器如何设置参数需要设定的相关参数及需要使用的通迅地址
变频器如何设置参数需要设定的参数及说明见图表3如果进行变频器如何设置参数的通讯控制时必需设定这些参数,并且设定值偠和plc的d1120值设置一致

表3 变频器如何设置参数需设置参数表


当plc对变频器如何设置参数通讯进行数据的写入和读出时,就需要知道变频器如何設置参数所定义的相关功能的地址然后依据这些地址进行数据写入和读出,才能实现对变频器如何设置参数的控制和得到变频器如何设置参数的当前信息vfd-m系列变频器如何设置参数定义的本通讯实例中需用到的字址及其意义如表4所示。根据此表可以知道当需要变频器如哬设置参数以20hz正向运转时,就只需在变频器如何设置参数通讯相关的参数字址2000h写入: 即十六进制的h12或十进制的k18;在2001h中写入k2000。

表4 变频器如哬设置参数的通讯参数字址定义


3.plc和变频器如何设置参数间的通信线的连接
变频器如何设置参数通讯接口各脚分布及定义如图1所示当与plc进荇rs485通讯时,仅需使用编号为3和4的脚其中3脚和plc的rs485接口的-相连,4脚与rs485口的+相连即可变频器如何设置参数接口为rj-11接口,和常用的电话机嘚接口是相同的而plc端是普通接线端子埠,因此通讯线的制作非常简单无需用专用接口焊接通讯线。笔者曾用从电话机上拆下的一段电話线实现了plc与变频器如何设置参数间的通讯

图1 变频器如何设置参数rs-485接口各脚定义

四、用modrw指令实现plc对变频器如何设置参数的通讯控制
modrw指令昰dvp系列plc提供的modbus数据读写指令,此指令适于dvp全系列plc因此可以利用低端的es主机完成与变频器如何设置参数的通讯控制,实现控制系统的最佳性价比配合本通讯实例就以es系列plc控制vfd-m变频器如何设置参数,以实现多段速的调速操作
modrw指令格式为:modrw s1 s2 s3 s n。s1为联机装置的地址与变频器如哬设置参数通讯时即为参数p88的设置值。s2为通讯功能码此指令支持三个功能码,即h03(读取多笔命令)、h06(单笔数据写入命令)、h10(多笔数据写入命令)s3为欲读写的通讯从机的地址。s为欲读写的数据的存储地址n是欲读写的数据长度,es系列plc当为ascii 模式时此值设定范围是k1-k8当为rtu模式时为k1-k16。
本通讯实例是利用plc对变频器如何设置参数进行多段速调速控制以实现一个单轴定位操作。其实现过程是这样的自动动作开始时,plc以通讯嘚方式让变频器如何设置参数带动电机高速运转用plc的高速计数器接收机械运转的位置信息,然后通过对位置信息的判断实现在接近设萣位置时变频器如何设置参数带动电机减速运动,直到最后位置到达时停止以实现定位功能。实现此功能的plc程序主要分三个部分其一昰高速计数程序及比较输出,其二是根据高速计数器的比较输出准备待通讯的数据其三就是通讯程序。第一部分不是本文讨论范围第②部分和第三部分的例子程序见图2、图3。

图2 待通讯数据写入程序

五、用easy plclink功能实现plc与变频器如何设置参数的通讯 台达的plc link功能是以modbus通讯协议为基础来进行数据读写其特点是进行数据读写时不需要特殊应用指令,只需用mov指令进行数据交换eh/eh2/sv plc作主站时支持m1353=on,可启动32台link功能及超过16笔讀写功能;sa/sx/sc主机仅支持16台link功能及16笔读写功能但能控制16台主机的能力就足以应付大多简单控制系统。用plc实现 link功能时同样需要让主从设备的通讯口的通讯格式设置一致所设置的方法同前文所述。
进行plc link读写从站数据时作为主站的plc其它需要设置的项目如表5所示。

知道上述这些需要设置的数据就可以编写plc与从机间实现link功能的程序了。本例以sa plc作主机控制vfd-m变频器如何设置参数实现上例所述之多段速控制功能变频器如何设置参数的设置及通讯线的连接和上例相同。
从两个通讯实例可以看出台达的plc和变频器如何设置参数间实现高性能的通讯控制非瑺简单容易,且性价比极高值得推广应用。但需要注意的是由于rs485口是半双工工作模式因此当程序中有多条通讯程序段时,一定不能出現两个或以上的通讯程序同时被执行的情况
不知道你什么系列的变频器如何設置参数下面是我给别人的ACS800标准程序的回答,复制给你看看对你有没有帮助。欢迎采纳
一、变频器如何设置参数的简朴本地启动

1. 首先确定空开闭合,接触器得电;

2.按LOC/REM使变频器如何设置参数为本地控制模式

3. 按PAR进入控制盘的参数设置模式

用双箭头键选到99参数组然后用單箭头键选择04,ENTER进入

DTC 变频器如何设置参数设定值为转速 (多数情况下用这种模式)

SCALA 变频器如何设置参数的设定值为频率

选择好模式后按ENTER确认 (取消按ACT返回)

4. 按ACT回到当前状态

5. 按REF选择上下调节键,输入指定的参数后按ENTER确认

6. 按启动键,变频器如何设置参数启动

至此完成了一个变頻器如何设置参数简单的本地运行过程

假如需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以按以下步骤进行操作:

1. 按ACT进入实际信号显示模式;

2. 选择需要改变的参数行按ENTER进入;

3. 按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组;

(常用的几个显示信号:

4. 按ENTER确认并返囙实际信号显示模式; (取消直接按ACT)


如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312操作面板上:

1. 激活可选设备的通讯

3. 按FUNC进入功能模式;

4. 按单双箭头键進入UPLOAD功能按ENTER执行上传完成后自动切换到当前信号显示模

5. 如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程控制模式状态(可鉯

如何将数据从控制盘下载到传动单元:

1. 将存有上传数据的控制盘连接到传动设备;

2. 确认处于本地控制模式(可以按LOC/REM选择);

为了实现变頻器如何设置参数与PLC之间的通讯首先确定通讯模板已安上,然后把DP网线安装好

此时需要在本地模式下(按LOC/REM选择)设定和确认以下参数:(按FAR进入参数选择

模式,用单双箭头选择ENTER键进入参数或参数组的设定)

转向的命令的连接和信号源;

REQUEST 答应用户定义转向(选定此项);

12、51这组参数只有安装了现场总线适配器模块并且该模块被参数98.02激活后才是可

15、51.02 值为变频器如何设置参数地址;

17、51.04 DP通讯协议 值为PPO4; 全国免费垺务热线咨询:

27、92.02 102 变频器如何设置参数实际转速值作为主实际信号的第二个字(ACT1)发送

28、92.03 104 变频器如何设置参数实际电流值作为主实际信号的苐三个字(ACT2)发送

29、92.04 110 IGBT温度值作为辅助实际信号的第一个字(ACT3)发送

30、92.05 320 以最后一次故障代码作为辅助实际信号的第二个字(ACT4)发送

设定完毕後观察通讯模板状态灯状态,此时如果两个亮两个绿灯说明通讯成功;有红

四、变频器如何设置参数的一些参数设置

1、转速极限值和加速、减速工夫

用户启用参数锁定功能可以防止对参数的误调整

具体信息请参考《ACS800标准应用程序7.0X》

5.将配置下载到主站中。

6.这样主站对从站2的输入区(OUTPUT)的数据构造为:

用于ABB传动通信协议的控制字CW

变频器如何设置参数的给定值REF1

变频器如何设置参数的给定值REF2

变频器如何设置参數的给定值REF3(由ACS800变频器如何设置参数参数90.01决定)

变频器如何设置参数的给定值REF4(由ACS800变频器如何设置参数参数90.02决定)

变频器如何设置参数的給定值REF5(由ACS800变频器如何设置参数参数90.03决定)

7.主站对从站2的输入区(INPUT)的数据构造为:

用于ABB传动通信协议的状态字SW

变频器如何设置参数的實际值ACT1(由ACS800变频器如何设置参数参数92.02决定)

变频器如何设置参数的实际值ACT2(由ACS800变频器如何设置参数参数92.03决定)

变频器如何设置参数的实际徝ACT3(由ACS800变频器如何设置参数参数92.04决定)

变频器如何设置参数的实际值ACT4(由ACS800变频器如何设置参数参数92.05决定)

变频器如何设置参数的实际值ACT5(甴ACS800变频器如何设置参数参数92.06决定)

PLC与变频器如何设置参数通讯-PLC侧应用

控制字1未使用位按说明部分:常0或常1在db内已经写入无需更改

就绪可以匼闸时控制字w#16#476

已合闸未运行时控制字w#16#477