变频器故障显示Err12变频器显示FL是什么故障障

这台VLT2980变频器开机启动带不带马達,会报ERR12同时监视IO为几十安到一两百安在跳一直上,最后ERR9停机有时开久了机子,再启动IO不跳了就不会报ERR12,输出电压正常为估计电鋶检测问题,但是我打开机子看了很久没发现输出电流检测电路。UVW直接由模块就接到输出端子没有任何电路,请教高手们指教这种变頻器检测输出电流是怎么设计哪一部位是检测电路,大家帮帮忙讨论讨论,我找到了帮故障一定会在这里跟大家分享!

输出电缆穿过電流互感器一般采用的是罗克威尔的,那三个就是你测量一下静态输出如何?平衡不如果不平衡先更换,再测量后级放大电路电壓比较电路正常吗?

对:青岛黄工关于输出电缆穿过电流互感器一般采用的是罗克威尔的,那三个就是你测量一下静态输出如何?平衡不如果不平衡先更换,再测量后级放大电路电压比较电路正常吗?内容的回复:



这个变频器输出没有电流互感器,现在就是找不到哪蔀份是电流检测!

这里有个帖子跟我的差不多但是没解决!

没人来讨论哦!高手高手在哪里?

输出的三根线穿过分别穿过三个圈圈那这個三个圈圈就是霍尔传感器,就是这个圈圈坏了咱们自己购买那个圈圈的价格跟买个模块差不多,我刚刚咨询并维修过建议直接换模塊得了。

4楼的什么人啊问题都没查清楚,就要别人换模块建议送厂家保修,如果确认是电流检测元件坏了跟换也是很便宜的,不要動不动就换模块!
引用 turlip8 的回复内容:4楼的什么人啊问题都没查清楚,就要别人换模块建议送厂家保修,如果确认是电流检测元件坏了跟换也是很便宜的,不要动不动就换模块!
你查询了、咨询过单买rockwell的霍尔的价格么先问问吧,我刚刚咨询维修过 声明一点:我跟danfoss一點关系没有

补充一下,一个霍尔价格大概500-1000不等零星采购价格是高了点,整板1000这个要看你坏了几个霍尔了