漏电开关保护器,总开在分一个总开

工地一级配点箱必须要有总隔离开关吗,有总断路器,分回路有空开,漏电,还必须配备总隔离开关吗,小白求教


电工?上元教育专业的电工设备,专业的师资,为你打造良好的学习机会!实践+理论,学习+就业, 一步到位!

隔离刀是必须的,电路里要有明显的断开点,而断路器并不具备明显的断开点。


一级配电柜,也可以叫总电箱,内设记能表(电量表)、总隔离开关、漏电保护开关、电流、电压表。二级配电箱也叫分配箱,设总开关(空气断路器)一个,分支断路开关和漏电保护开关若干套,根据现场电气设备数量和功率设置。三级箱,也叫设备开关箱,内设断路器一个、空气断路器一个,只控制一个电气设备。以上配置叫三级控制、两级保护。是现在施工现场的标准配置。


西门子: 西门子(中国)有限公司,西门子SIEMENS,1847年创立于德国,世界500强企业,世界上较大的和电气工程公司之一,主要业务集中在工业、能源和疗领域,中国出名和受推崇和尊敬的企业公民之一。西门子在电机和领域是全球业界的先驱,活跃在能源、疗、工业及基础建设与城市四大业务领域,以创新科技与专业知识,为遍布于全球190多个的客户创造利益。 松下Panasonic: 松下电器产业株式会社创建于1918年,创始人是被誉为“经营之神”的松下幸之助先生。创立之初是由3人组成的小作坊,其中之一是后来三洋的创始人井植岁男先生。经过几代人的努力,如今已经成为世界出名的国际综合性技术企业集团,并在世界各国开展着事业活动。###施耐德。 施耐德电气(中国)有限公司,施耐德Schneider Electric,开关插座十大品牌,电气设备-电工十大品牌,拥有170多年的辉煌历

墙壁式漏电保护开关接线:电源接漏电 保护器的电源侧(上端),漏电保护器负荷侧接负载。如果支路有开关,全部并联在漏电保护器的负载侧(下端)。其支路开关,分别接负载(用电器)。注意输入输出不能接反,接反烧漏电保护器脱扣线圈。

按照的强制标准,电热水器的漏电保护(器)开关在生产出厂是已经有了的,一般不需要再专门的安装。大多数被安装在电热水器的插头线上或者在插头上了,它的漏电保护电流小于30 mA、动作时间小于0,1秒。电热水器安装通满水后,插上插头,应该按一下上面的漏电保护器的试验按钮,看能不能跳闸,如电热水器的指示灯不亮了,说明漏电保护器是正常的,可放心、安全的使用。以后每个月试验一次就可以了,(试验多了会影响它的使用寿命的)。如果你感觉不放心,或者家里的总线路没有安装漏电保护开关,你安装一个也很简单:如果你把它安装在总线路上,需要买一个40或者60A额定电流的漏电保护开关,把它加装在你现在家里的总开关上面或者下面都可以,也可以直接把它换做总开关,如果是单独为电热水器安装,就买一个15或者20A额定电流的漏电保护开关,把它加装在电热水器插座线的

至少得16A;目前,随着社会经济的发展,生活水平快速的提高和居住条件的改善,家中的各种电器越来越多,在使用中如何保障人身和家用电器安全是亟待解决重要问题,不容忽视。其中,正确选用和安装漏电保护器是简单经济、安全可靠的保障手段之一,因此,在民用住宅及电气设备保护中得到广泛的应用。家用漏电保护器在我国还是一项新技术、新事物,目前还没有统一的规范出来,在GB50096-99《住宅设计规范》中只要求住宅楼的总电源应具有漏电保护功能外,但对各住户没有具体规范。GB13955-92《漏电保安器安装和运行》也没有涉及家用漏电保护。这显然已不能满足构建现代化和谐住宅小区的需要。目前,市场上常见的家用漏电保护器额定电流In规格有:16A、20A、2、32A、40A、63A。目前的漏电保护器漏电电流的规格有:6

1、漏电保护器的漏电动作电流不应超过30毫安的,否则是不允许的。进线总开关一般使用三相四线空气开关 (3天前 )

2、进线总开关要用一个用电总容量1.5倍左右的断路器,再接一个漏电保护开关。 (3天前 )

别墅的总进线需装300MA的漏电保护器吗进线总开关你们都用什么的啊

漏电保护器的漏电动作电流不应超过30毫安的,否则是不允许的。进线总开关一般使用三相四线空气开关

别墅的总进线需装漏电保护器吗

你这个情况可以不加总的漏电开关,但你过了总断路器后的每一分支线,比喻空调,照明,或插座,应该都是独立的,就要加漏电开关了,

三相四线中,我用CM1-80L3300,带100mA的漏电保护器能起火灾保护吗做一栋别墅的总开关吗

不可以刚有火时保护器不起作用

家装总开关漏电保护器的问题

 
总漏电的漏电动作时间和分漏电一致才行,否则总漏电跳闸,而分漏电不动作。一般家用最好不加总漏电,灯具不要漏电,插座有漏电是最好的,我们的总开关应该是隔离开关而不是空气开关,这样可以有效避免因为漏电(零线对地)造成的漏电开关跳闸,还便于维修,在最短时间内找到短路(断路)的线路。
不会 因为在分开跳了 就没有回路了
属于二级保护,总开不会跳,但配置的一定要合理,否则起不到保护作用
分开关最好要用漏电保护器

家里的热水器上漏电保护开关的进线发热应该怎么处理

你有没有看到你的插头背面有个黄点,是你插头的正极或负极,因为长时间的使用导致接触不良,线接触不良就会导致发热的。那个黄点就是线在发热时烧焦的,所以有黄点的那一极的线路接触不良,你的插头坏了换一个吧
你说的滋滋的响就是你的线接触不良所发出的声音,就好比你把两条有电的电线放在一起摩擦发出火花产生的声音一样,你插头里的线接触不良就像在不断的摩擦一样,你听到的滋滋声和发热都是线的接触不良产生的。 
我不知道在Hi上留言你能不能看到,所以在这在给你留言。希望可以帮你解决问题 出现漏电保护开关的进线发热一般有两种情况:1.线径太细。就是热水器功率过大,电源线线径与之功率不匹配造成。一般热水器上面有额定功率。一平方铜线能带动2千瓦的电器设备。如果家里的热水器是6千瓦。理论上要用3平方的电线,但没有3平方

商品房内电源总开关漏电保护器是多少安的

1你的布线如果是穿管布线的话自己再穿一根地线就可以了 
2即使有保护线(地线)的情况下用电器回路也最好采用漏电断路器,找到你冰箱、微波炉、洗衣机的插座所布的线在总开关箱里的位置把这一回路的空气开关换成带漏电功能的就可以了 
3卫生间里一般都有一个等电位端子箱,把导线洗衣机插座里的接地极和等电位端子箱里的母排连接是最安全的

家里面的总开关可以用漏电保护器么

漏电保护器的作用是其后的线路有漏电时,起安全保护的。空开主要是其后的线路有短路或者电流过大时,起安全保护的。至于怎么用,你看到办!劝你安全第一。

40个房间的小宾馆各个房子有1.5P空调 电视 电脑 那么主进线漏电保护器需要多大

 你的布线很不好,也很复杂。浪费好多电线。现在安全用电应该是三相五线。你所说的漏电保护器没有大小之分,国家有标准的,漏电流小于30mA,你所说应该是空气开关容量大小,考虑到你每个房间独有小配电箱,空调是最大用电器,1.5空调正常电流3-4安,电视电脑功率很小,加起来不到一安,从安全角度考虑房间空气开关选16安就可以,20安有点大了。三相电总控空气开关选250安就足够了。很多人喜欢加大空气开关,这样就没有保护功能,是很大安全隐患。宾馆不是工厂,所以选择合适就可以了

我家里老是跳闸,发现总开关漏电保护器的那个按钮总是弹出来,这是什么原因啊

漏电、短路都会引起跳闸,你首先把你家的所有电器插销都拔掉 再试一下 如果好 说明有个别的电器有问题 你一个一个实验 如果还是跳闸 你就要请电工师傅上门用专业的测量仪器检修

农村6层楼房总进线要配多大的漏电开关是要带漏电保护的还是不要什么是微断 4P...

总进线开关的容量,应是整个楼房设计总用电量的容量,并留有一定的余量,由此选用开关 。我的看法不在总开关上设置漏电保护,避免一户跳闸影响全楼。漏电开关应在每户的支路上设置较合理。如果每户都有漏电保护,总开关上设置漏电保护开关也可以,那是对总线路的保护。仅供参考。
 

楼层总开关、房间总开关以及分下去的插座开关都带漏电保护器,总开关会不会容易跳闸

每套住宅总开关后面的厨房、卫生间、起居室插座及柜式空调等回路均应采用漏电断路器,这样在一个回路出现漏电或过流故障时只有此回路的断路器跳闸,而不会影响其它回路电器的使用。照明和挂式空调等回路可以只用普通断路器,因这些回路的电器安装在较高位置,人不易触碰到。
住宅内的总开关不推荐用漏保。因为如果一个回路漏电,那么总开关就可能跳闸从而造成整套房子在排除故障前无法再用电。 如果仅仅只有总开关带漏保,则查找和确定故障点可能要用较长时间;如果如你所说的那样,总开关和各插座回路都带漏保的情况下,因一般家用漏保都是相同的30MA动作值,也可能越级而使总开关跳闸。 而且可能还有一种特殊情况,如果在各回路均存在微小漏电的情况下(比如10MA),因漏电电流很小,达不到回路漏保的动作值,但这些回路的微小

家里插座线路漏电保护器,把出线的位置进行反接,也就是进线左L右N出线是左N右L,这样可以吗

漏电保护器出现LN ,正反接都一样,是可以的。
不过有跳闸需检查:1、保护器是不是坏了,误动作经常跳砸,按试验按钮看怎样; 2、调换线不再跳闸,有可能有一根线绝缘不好,又接地现象;3、插座上使用电器是否漏电!

三相电空调线插座进线必须接三相漏电保护开关吗接二极保护的会跳闸吗

你要知道漏电保护开关是保护人身安全的。
三相电接二极漏电保护,就说明只有一相起到保护,另二相没有任何保护,当人碰到另二相中的一相,后果就不堪设想了。
所以为了人身安全不要省钱。

电表箱内出线开关带漏电保护器,户内箱的出线开关也带漏电保护器2者,脱口时间都是0.1秒,漏电电流相同都是 30mA

多个保护还不好 别人就一控制一保护 你双控制双保护 没有必要解决 只有在出现问题是才会脱扣 平时是发掘不到优点的 建议就这样用吧 如果就想使用一个 那就把室内的撤除了就行了 或者加大漏电电流 懂则做 不懂别做

我家的电表是1040的,漏电保护器总开关是0的,卫生间插座是C20的,可以在卫生间装一即水器吗

 电线的截面现在有的即热热水器功率小可以用4平方的,但如果你家是北方的,我建议电线最好用6平方的,这样足够安全因为北方的冬天比较冷,凉水温度低,热水器始终处在高功率的工作环境下,4平的有可能会有发热现象,这样就有一定的安全隐患,另外电线老化的也很快,如果是6平方的就很安全了!至于空气开关,实际是多大的都能用,问题是,如果用c16的空气开关,那你洗澡的时候就会经常发生跳闸现象,理想的是c32的,这样既不能跳闸,也保证了安全!如果还有什么不明白的,可以再问我!

30000瓦用什么电线,做火锅店用进线和室内布线,电表,保护器,都需要多大的

30000瓦电工标准叫法30个千瓦、选用4X16十1X10的铜芯电缆,30千瓦16的线、装80A的空开、3X15(60)的三相电表、室内如果有条件走桥架!没有条件电线穿管,横平坚直就可以!

怎么判断总开关那里的漏电保护器正泰DZ47LE的好坏

所有微型断路器应符合IEC 60898 和 IEC 60947-2标准,无专业设备无法检测是否满足标准要求。 
 试验按钮实质是人为制造30mA漏电电流,检测漏断是否动作。电工说“按T会跳,但如果真的漏电是不会跳的”,他很有可能动过内部产生漏电电流的电阻。 
 漏电断路器出厂前,要做很多出厂试验,特别脱口特性试验,让断路器通过其额定电流的几个规定的倍数值,测其动作时间。因此,个人无专业设备情况下,不能判断是否合格。 
 安全起见,更换! 所有微型断路器应符合IEC 60898 和 IEC 60947-2标准,无专业设备没法检测是否满足标准要求。 试验按钮实质是人为制造30mA漏电电流,检测漏断是否动作。电工说“按T会跳,但如果真的漏电是不会跳的”,他很有可能动过内部产生漏电电流的电阻。 漏电断路器出厂前,要做很多出厂试验,特别脱口特性试验,让断

我家新房子是刚修完的,装的也是新电线,在总进线处装的是一个60A的漏电开关,漏电开关跳闸

这需要认真检查一下了,可从两个方面入手,一是漏电开关本身故障,二是线路确实有问题,家装电路改造时要注意用捆绑法接线并侵锡,先放水胶带后黑胶布这样能防止打火和腐蚀,底线同火线零线一样重要,要确实可靠的连接,同时要注意插座的零线和火线不要接反了,就这么3跟线,仔细量量看,用表不要用电笔,看看地线和零线混没混,确实电路没问题就换个漏电开关试试

楼房入户电箱那个总开关是什么 是漏电保护吗 家里短路或者漏电 那个总闸会掉吗 新房2.14年的

 
楼房入户的是配电箱,是供电部门为了安全合理用电设置的一般 不具备漏电保护功能,有短路保护作用。如果你家里面线路直接 出现短路故障且短路电流较大(例如家里主线短路),自家的空开或者漏电保护器未跳闸,那么楼层配电箱会自动跳闸的。这个可以放心!!!
家庭用户配电箱:总开关、分开关,一般2~3级漏电保护,根据漏电情况,有时分开关跳闸,有时总开关跳闸,有时分总一起跳闸。
这个一般是短路保护
入户总开关是为维修方便设置的,遇到漏电,这个总闸一般是不会跳的,自己家的分体开关才会调。
应该是总闸并且有漏电保护

DZ47Le一63,C32的作总开关,请问后面再接个漏电保护器在卫生间吗

你带的什么负载?热水器或什么?
一般来说热水器的话,外壳只要接地好了,其他的都不是很重要了。