电机热继电器怎么接线单相电机?要怎么接线?

热继电器接在接触器的下端,然后热继电器的NC辅助触点串联在接触器的线圈控制回路内,这样有过载动作的时候接触器就会断开。保护电机。接触器是一种用来接通或断开带负载的交直流主电路或大容量控制电路的自动化切换器,主要控制对象是电动机,此外也用于其他电力负载,如电热器,电焊机,照明设备,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用/。<br/><br/> 接触器的规格很多从10A----到250A的规格都有.也不是非要用它来控制比较大的电流,这是要看设备所需要的自动控制程度和设备的自身容量而定的. 与接触器内部牵引磁铁相连接的可以做上下运动的触头叫动触头,也叫触桥,静止不动的触头叫静触头,它们的作用是切断.和接通电路的, 辅助触头的作用是根据接触器的自动控制程度的大小.来用辅助触头进行互锁的.和自行控制接触器的启动.和停止的.还可以用它接一些信号指示灯,来指示接触器,和设备的工作情况,它不是什么复杂的电器,你要是有电工基础自己拆开来,一看就会明白的, 通用接触器可大致分以下两类。灭弧装置等组成。CJ12B等系列。

        1.的选用  热继电器的保护对象是,故选用时应了解电动机的技术性能、启动情况、负载性质以及电动机允许过载能力等。
  (1)长期稳定工作的电动机
  可按电动机的额定电流选用热继电器。取热继电器整定电流的0.95~1.05倍或中间值等于电动机额定电流。使用时要将热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。
  (2)应考虑电动机的绝缘等级及结构
  由于电动机绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。同样条件下,绝缘等级越高,过载能力就越强。即使所用绝缘材料相同,但电动机结构不同,在选用热继电器时也应有所差异。例如,封闭式电动机散热比开启式电动机差,其过载能力比开启式电动机低,热继电器的整定电流应选为电动机额定电流的60~80%。
  (3)应考虑电动机的启动电流和启动时间
  电动机的启动电流一般为额定电流的5~7倍。对于不频繁启动、连续运行的电动机,在启动时间不超过6s的情况下,可按电动机的额定电流选用热继电器。
  (4)若用热继电器作电动机缺相保护,应考虑电动机的接法
  对于Y形接法的电动机,当某相断线时,其余未断相绕组的电流与流过热继电器电流的增加比例相同。一般的三相式热继电器,只要整定电流调节合理,是可以对Y形接法的电动机实现断相保护的。对于Δ形接法的电动机,其相断线时,流过未断相绕组的电流与流过热继电器的电流增加比例则不同。也就是说,流过热继电器的电流不能反映断相后绕组的过载电流,因此,一般的热继电器,即使是三相式,也不能为Δ形接法的三相的断相运行提供充分保护。此时,应选用JR20型或T系列这类带有差动断相保护机构的热继电器。
  (5)应考虑具体工作情况
  若要求电动机不允许随便停机,以免遭受经济损失,只有发生过载事故时,方可考虑让热继电器脱扣。此时,选取热继电器的整定电流应比电动机额定电流偏大一些。
  热继电器只适用于不频繁启动、轻载启动的电动机进行过载保护。对于正、反转频繁转换以及频繁通断的电动机,如起重用电动机则不宜采用热继电器作过载保护。
  
2.热继电器的安装  热继器安装的方向、使用环境和所用连接线都会影响动作性能,安装时应引起注意。
  (1)热继电器的安装方向
  热继电器的安装方向很容易被人忽视。热继电器是电流通过发热元件发热,推动双金属片动作。热量的传递有对流、辐射和传导三种方式。其中对流具有方向性,热量自下向上传输。在安放时,如果发热元件在双金属片的下方,双金属片就热得快,动作时间短;如果发热元件在双金属片的旁边,双金属片热得较慢,热继电器的动作时间长。当热继电器与其它电器装在一起时,应装在电器下方且远离其它电器50mm以上,以免受其它电器发热的影响。热继电器的安装方向应按产品说明书的规定进行,以确保热继电器在使用时的动作性能相一致。
  主要指环境温度,它对热继电器动作的快慢影响较大。热继电器周围介质的温度,应和电动机周围介质的温度相同,否则会破坏已调整好的配合情况。例如,当电动机安装在高温处、而热继电器安装在温度较低处时,热继电器的动作将会滞后(或动作电流大);反之,其动作将会提前(或动作电流小)。
  对没有温度补偿的热继电器,应在热继电器和电动机两者环境温度差异不大的地方使用。对有温度补偿的热继电器,可用于热继电器与电动机两者环境温度有一定差异的地方,但应尽可能减少因环境温度变化带来的影响。
  热继电器的连接线除导电外,还起导热作用。如果连接线太细,则连接线产生的热量会传到双金属片,加上发热元件沿导线向外散热少,从而缩短了热继电器的脱扣动作时间;反之,如果采用的连接线过粗,则会延长热继电器的脱扣动作时间。所以连接导线截面不可太细或太粗,应尽量采用说明书规定的或相近的截面积。
  3.热继电器的调整  投入使用前,必须对热继电器的整定电流进行调整,以保证热继电器的整定电流与被保护电动机的额定电流匹配。例如,对于一台10kW、380V的电动机,额定电流19.9A,可使用JR20-25型热继电器,发热元件整定电流为17~21~25A,先按一般情况整定在21A,若发现经常提前动作,而电动机温升不高,可将整定电流改至25A继续观察;若在21A时,电动机温升高,而热继电器滞后动作,则可改在17A观察,以得到最佳的配合。

电机单机启动一个接触器一个指示灯两个按钮一个热继电器实。

一个刀闸开关一个热继电器三个交流接触器,模拟配电盘。
参考上图,不自保有两个问题,一是接触器的线圈你接到电路里面去了吗,二是应该从接触器的常开结点引两根线和你的控制启动按钮并联。

热继电器底面是5个焊脚,三个脚里两边的是线圈,中间的脚和另一边的两个脚是单刀双掷开关,线圈得电后动作,使之转换节点。需要实物图?

一个热继电器一个380v交流接触器一个双按钮开关控制30kw。
典型的长动控制。无法上图,可以自己搜索电气长动控制或者长动-点动控制。或者留邮箱我给你发

正泰CGT1-60 热继电器 中间 带11千瓦电机的。
图中:SB1为停止按钮,SB2为起动按钮,热继电器FR作保护,熔断器FU1、FU2作短路保护。 工作原理:按下按钮SB2,接触器线圈KM得电,其主闭合,电动机得电运转;按下按钮SB1,线圈KM失电,其主触头断开,电动机失电停止。 由图可知,按下按钮SB2,接触器线圈KM得电,其主触头闭合的同时,其辅助常开触头也闭合,即使SB2断开,闭合的辅助触头也能保持KM线圈一直处于得电状态,这种电路称为“自锁电路”。这种自锁电路不但能保证电动机持续运转,而且还具有欠压和失压(零压)保护作用。 欠压保护是指:当线路电压下降到某一数值时,接触器线圈两端的电压会同时下降,接触器的电磁吸力将会小于。 供参考:

工厂一般控制电机的配电柜接线实物图(断路器,热继电器,。
一般控制电机的有双速电路,星角启动能耗控制电路,正反转能耗控制电路,点动与运行电路,等等,你是想要电路图,还是接线路,不是PLC梯形控制图, 实物接线图有必要看么?自己理解对学工控有很大帮助!!!

交流接触器带辅助接点,下面是热继电器 谁知道怎么接线 急。

220v交流接触器热水泵实物接线图
(、热继电器、水泵电机全部是220v )实物接线图如下:

求220V正反转实物图,只要断路器,按钮,接触。
你用的是三相还是单相的,接触的A1 A2是。 95 96 长开触点, 97 98 长闭 正反转原理,保持三相电源中的一相不变,另外两相交换就可以实现,自己去接吧。