变频供水的工作原理问题

供水专用型变频控制柜工作原理

供水系统运行时,由压力传感器连续采集供水管网中的水压及水压变化率信号,并将其转换为电信号传送至供水专用型变频控制柜,供水专用型变频控制柜将反馈回来的信号与设定压力值进行比较、运算,并根据状况进行如下动作:

3.1、发现供水系统的实际压力比工作人员设定压力值低,供水专用型变频控制柜就会发出指令让一号水泵加速运行,如果实际压力比工作人员设定的压力值设高,供水专用型变频控制柜则会发出指令让一号水泵减速运行,当供水系统的管网的实际压力与工作人员设定的压力值相同时,就发出指令让一号水泵维持该运行频率;

3.2、供水专用型变频控制柜经过一段时间的比较、运算后,发现一号水泵达到了额定转速(频率),管网压力仍低于设定压力,则供水专用型变频控制柜会将一号水泵切换至工频运行,并变频启动二号水泵,如果还不行,就让二号水泵也转入工频继续工作,同时变频启动三号水泵,如此循环,直至管网压力达到设定压力为止;

3.3、供水专用型变频控制柜经过一段时间的比较、运算后,发现管道压力高于工作人员的设置压力值,那么,供水专用型变频控制柜就会给N(1≦N≦15)号水泵下令,让其减速运行,如果管道压力还是偏高,就会下达指令让N号水泵停止运行,让N-1号水泵进入变频状态工作,如此循环,直至管网压力恒定在设定压力范围内。

资料提供者:长沙中崛供水设备有限公司自动供水设备加压变频水泵常见的问题一、水泵启动方式:经济适用型直接启动:一般用在15kw 以下的泵。普通型耦合星三角启动:启动时先将电机绕组接成星形,使每相绕组上得供电电压为相电压,待电机转速升高到一定值后,再将电机绕组的接线方式改为三角形,使每相绕组的供电电压为线电压,完成电机启动。标准型软启动器启动:电压由零慢慢提升到额定电压,使电机启动的全过程都不存在冲击转矩,而是平滑的启动运行。高档变频器启动:一般较大的电动机,启动电流很大,通过降低启动频率,使电机的启动曲线较为平滑,减少对电网电压的影响,水泵运行节能效果显著,但成本相对较高。二、加压水泵系统可采用二次加压供水方式:(一)增压设备和生活水池联合供水;(二)变频恒压调速供水;(三)箱式或罐式无负压管网叠压供水。三、加压水泵选配方案组成部分:(一)采用不锈钢立式多级离心泵:低噪声、节能、维修方便;(二)变频电控系统控制柜:变频器启动,采用进口变频器,变频调速控制时,水泵额定转速时的工作点位于水泵高效区的末端,标配2台以上水泵组合供水,并设置备用水泵且备用水泵的供水能力不应小于最大一台运行水泵的供水能力;(三)进口储压稳能气压罐:可双重保证市政管网压力值恒定并能提供停水时小流量的供水需求。(四)成套设备管路管阀附件:每台水泵的出水管上,设置压力表、止回阀和阀门,必要时应设置水锤减震消除装置;资料提供者:长沙中崛供水设备有限公司(五)食品级不锈钢水箱(独立设置水泵泵房):304SUS 组合式不锈钢生活水箱,全封闭式无污染,定时循环清理水箱用水量。水泵品牌,品质保证:水泵电机应采用 F 级绝缘或以上,IP55防护设计,电机连续使用可达100000小时以上。备注:其中恒压供水与无负压供水设备主要组成区别在于无负罐稳流罐的设置。四、生活消防水箱技术要求:(一)水箱应独立设置在维护方便、通风良好、不结冰的房间内,且结构合理、内壁光洁、内拉筋无毛刺、不渗漏;(二)当水箱容积大于1立方米时,宜分为容积基本相等的两格或以上,并能独立工作;(三)水箱应设进水管、出水管、溢流管、泄水管、通气管、人孔;(四)水箱进水管的设置应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》(GB 50015)的规定;进水管应安装有机械和电气双重控制的水位控制阀;(五)水箱应有液位自动控制和溢流报警装置。进水阀门应根据高、低液位自动关闭和开启,系统在高、低液位内自动运行,当遇超高液位时报警,当遇超低液时自动报警并停泵;(六)通气管口应采取防护措施,加装防护网;(七)水箱人孔必须加盖、带锁、封闭严密。五、自动供水设备加压变频水泵选型依据:1、扬程:供水距离+楼层高度;2、流量:所供用水面积及每小时最大用水量;3、管路损耗及口径;4、客户设计图集指定参数。资料提供者:长沙中崛供水设备有限公司六、中崛自动供水设备加压变频水泵节能原理:变压供水方式控制原理和恒压供水相同,依据设置不同的压力,使水泵扬程不确定,沿管路特性曲线移动。用户差多少用多少,不造成供水水泵轴功率的消耗。变压供水理论上避免了流量减少时扬程的浪费,显然优于恒压供水。管网压力值恒定,也是将水泵出口压力恒定变成了控制点压力恒定来达到变频器启动节能节电的最大效果。

是将交流变频调速技术和微机控制技术应用于水泵自动控制设备之中,并与水泵机组相结合的机电一体化供水装置。

变频供水的工作原理是根据用户用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速,使水泵出口压力保持恒定。当用户用水量小于一台水泵出水量时,系统根据用水量变化有一台水泵变频调速运行,当用水量增加时管道系统内压力下降,这时压力传感器把检测到的信号传送到微机控制单元,通过微机运行判断,发出指令到变频器,控制水泵电机,使转速加快以保证系统压力恒定,反之当用水量减少时,使水泵转速减慢,以保持恒压。当用水量大于一台泵出水时,第一台泵切换到工频运行,第二台泵开始变频调速运行,当用水量小于两台泵出水量时,能自动停止一台或两台泵运行。在整个运行过程中,始终保持系统恒压不变,使水泵始终工作在高效区,既保证用户恒压供水,又节省电能。

我要回帖

更多关于 变频供水的工作原理 的文章

 

随机推荐