这样接对吗 主要是时间继电器符号为kt吗上的端子线

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

时间继电器是指输入动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件。同时,时间继电器也是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。它的种类很多,有空气阻尼型、电动型和电子型等。

时间继电器,延时通断。

时间继电器,种类很多,自己查下吧,说不清楚的

采纳数:2 获赞数:8 LV2
我试了第一个常开与第二个常闭串联,可是只动作了一次,不能循环,动作过后第二个继电器没有电源输入。我确定这是可以不加任何别的部件可以实现在,我使用过,但是我还是不会接,最好... 我试了第一个常开与第二个常闭串联,可是只动作了一次,不能循环,动作过后第二个继电器没有电源输入。我确定这是可以不加任何别的部件可以实现在,我使用过,但是我还是不会接,最好把8个触点对应的图画一下,再次感谢。哦,还有输入的电源是给一个还是两个都要给??

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

对不起,上面的回答我打错了几个字,当时没注意,现特做修改,请大家见谅。

这里有个小问题,请问是一分钟到后,才通电十秒,等十秒通电过后,再等一分钟才通电呢,还是这通电的十秒包含在这一分钟之内呢?如果是通电的十秒不包含在这一分钟内的话可以这样接线:

第一路接线:220的电源串过一个二档手动旋转开关,开关出来再串到KT2的延时断开的触点上,再通过KT2的这个延时触点串到KT1的线圈上,KT1的线圈出来到零线上。

第二路接线:由220V的电源取线串到KT1的第一个延时闭合触点上,从KT1的第一个延时闭合触点出来再串到KT2的线圈上,KT2的线圈出来到零线上。

第三路接线:由220的电源处取线串到KT1的第二个延时闭合触点上,再从KT1的第二个延时闭合触点出来串到你所说的负载上就可以了。所有的220V电源都在一个点上取就可以了。

工作原理:当手动开关转到接通位置时,220V电源通过二档旋钮再通过KT2的延时断开触点向KT1线圈供电,KT1得电开始延时,KT1的延接通时间设定成一分钟,一分钟到后,KT1时间继电器的二个延时闭合触点同时将KT2和负载接通,KT2得电开始延时,负载得电也开始工作,KT2延时设定成十秒,当十秒钟到后,KT2的延时断开触点断开,KT1时间继电器线圈瞬间断电,同时KT1的二个延时闭合触点也断开,负载失电停止工作,KT2线圈失电,KT2失电后,KT2的延时闭合触点又将KT1的线圈接通,KT1又开始一分钟的延时,再重复以上工作过程,要想电路停止工作,只要将二档旋钮开关转到断开的位置就可,这个电路一定要考虑到负载的功率,如果功率大,触点的容量一定要考虑是否符合负载要求,如果负载功率超过触点容量要求,可加中间继电器和交流接触器来满足要求。

来自知道合伙人认证行家

冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖

可是使用有正反向延时控制的时间继电器,该继电器有不同的接口 工作方式:具有“正向”、“反向”、“换向”三种工作方式。正反向时间采用时间继电器控制,可以随意设定。

这里有个小问题,请问是一分钟到后,才通电十秒,等十秒通电过后,再等一分钟才通电呢,还是这通电的十秒包含在这一分钟之内呢?如果是通电的十秒不包含在这一分钟内的话可以这样接线:第一路接线:220的电源串过一个二档手动旋转开关,开关出来再串到KT2的延时断开的触点上,再通过KT2的这个延时触点串到KT1的线圈上,KT1的线圈出来到零线上。第二路接线:由220V的电源取线串到KT1的第一个延时闭合触点上,从KT1的第一个延时闭合触点出来再串到KT2的线圈上,KT2的线圈出来到零线上。第三路接线:由220的电源处取线串到KT1的第二个延时闭合触点上,再从KT1的第二个延时闭合触点出来串到你所说的负载上就可以了。所有的220V电源都在一个点上取就可以了。工作原理:当手动开关转到接通位置时,220V电源通过KT1的延时断开触点向KT1线圈供电,KT1得电开始延时,KT1的延接通时间设定成一分钟,一分钟到后,KT1时间继电器的二个延时闭合触点同时将KT2和负载接通,KT2得电开始延时,负载得电也开始工作,KT2延时设定成十秒,当十秒钟到后,KT2的延时断开触点断开,KT1时间继电器线圈瞬间断电,同时KT1的二个延时闭合触点也断开,负载失电停止工作,KT2线圈失电,KT2失电后,KT2的延时闭合触点又将KT1的线圈接通,KT1又开始一分钟的延时,再重复以上工作过程,要想电路停止工作,只要将二档旋钮开关转到断开的位置就可,这个电路一定要考虑到负载的功率,如果功率大,触点的容量一定要考虑是否符合负载要求,如果负载功率超过触点容量要求,可加中间继电器和交流接触器来满足要求。

参考资料: 个人根据提问者要求现场设计

  • 看了大家的回答,感觉都不全面。我尽量用最简短的语言把时间继电器描述清楚。首先,继电器分得电和失电两个状态,1、2端子通电为得电,反之为失电。延时都是以得电或者失电的状态起始点作为时

  • 时间继电器分两组一组是瞬时触点,一组延时触点,延时常闭触点是线圈得电断开,常开点是得电吸合

  • 看你的追问,貌似你是要设置一个定时正反转的电路是吧,追50分,给我你要的逻辑,我还你一个有图的真相

  • 如果驱动条件一直不变,那定时器(延时继电器)就会保持接通状态。你可以看看我给你的插图,如果X0一直接通,那Y0就始终在接通状态。

  • 时间继电器常开延时断开触点:“常开、得电闭合、失电延时断开触点”。  继电器分得电和失电两个状态,1、2端子通电为得电,反之为失电。延时都是以得电或者失电的状态起始点作为时间零点开

  • 继电器在线圈没有得电时,断开状态的触点是常开触点。行程开关、压力继电器等元件,在不受外力的情况下,断开状态的触点是常开触点、闭合状态的触点是常闭触点。通电延时常开:通电时,延时闭合

  • 分通电延时和断电延时,常开延时合和常闭延时开是通电延时。常开延时开和常闭延时闭是断电延时。通电延时表示通电触点延时动作,失电恢复原状。断电延时表示通电触点马上动作,失电触点延时动作

  • 常开延时继电器断开触点: 就是说它有两个触点(常开触点和常闭触点)     这些开关都是指按钮,带弹簧的那种。     触点开关是指一个利

  • 四开单控开关和四开双控开关的功能区别:双控开关是指,两个开关控制一个灯。单控开关是指,一个开关控制一个灯。四开开关也就是四位开关,就是有四个开关按钮。单控开关在家庭电路中是最常见的

  • 原理:触点分为常开触点与常闭触点,当按下按钮开关的时候常开触点闭合,常闭触点断开,手松开后常开触点恢复断开,常闭触点恢复闭合希望对你有帮助。

  • 在按钮不按时用万用表测量,通、按下按钮不通的就是常闭点,不通、按下按钮通的就是常开点。

  • 有,型号:AH3-3、JSZ3C这两款时间继电器分别有一付常开、常闭即时动作触点和一付常开、常闭延时触点。

  • 时间继电器常开延时断开触点:“常开、得电闭合、失电延时断开触点”。  继电器分得电和失电两个状态,1、2端子通电为得电,反之为失电。延时都是以得电或者失电的状态起始点作为时间零点开

  • 断开延时定时器(TOF)用于在输入关闭后,延迟固定的一段时间再关闭输出。启用输入打开时,定时器位立即打开,当前值被设为0。输入关闭时,定时器继续计时,直到消逝的时间达到预设时间。达

  • 时间继电器延时闭合触点的规格是 3A 250VAC 可以带220V负荷700W左右,报警器的规格是AC220V 10W,完全可以。

  • 三线制的光电开关只接一个负载;五线制的光电开关接两个负载。常开的意思是没有光通过的时候通过负载的电流接近零;有光通过的时候通过负载的电流比较大。常闭则相反。测量好坏的话可以使用一个

  • "24v的电压经过"这句话有问题,先弄清楚24V电压通过该触点施加于何种性质负载之上,再估算流经触点的电流。负载电流较小的情况下,可直接测量经触点控制后电压的有/无来判断;负载电流

  • 每个品牌的都不同的。一般是电源接线圈,常开或常闭触点接要控制的设备。

  • 从照片可知H3BA-N8H时间继电器接法如下:2、7 :接电源,AC220V,50/60Hz5、6、8:为一组转换触点。其中8为公共端,8、5组成常闭触点,通电后延时断开;8、6组

  • 常闭触点就是你按下去的时候接通电路用的。   正常情况下这条回路中会有一个维持继电器保持该回路的接通。这样当你松开按钮时,回路通过那个维持继电器仍然保持得电状态

  • 行程开关又称限位开关,用于控制机械设备的行程及限位保护。在实际生产中,将行程开关安装在预先安排的位置,当装于生产机械运动部件上的模块撞击行程开关时,行程开关的触点动作,实现电路的切

  • 常闭是串联在控制线路中,热继电器一动作,常闭就断开,控制线路就断电,交流接触器就失电释放,从而保护电机。常开点是串联在故障报警铃或者报警灯或者其他能产生自锁的装置中,热继电器一动作

  • 的确是你描述的那样,按下那个STOP按钮,常闭触点断开,对常开触点没有作用,设计上就是这样的,可以看一下相关说明书都是这样说的。 当电机过载的时候,热继保护跳的时候,常闭和常开点

  • 热继电器本身一般都有数字表示哪个是常闭哪个是常开 如果你用万用表测量,档位打到电阻档×1K就可以了,常闭出点是2点直通,常开触点是2点不通,按下热继电器的按钮,常闭会断开,常开会

  • 热继电器的常开和常闭触点的断开和闭合与是否通电是没有关系的,热继电器的触头是当热继电器通过的电流超过了设定值后才动作的,在正常情况下,热继电器的常开始终是断开的,常闭始终是闭合的,

  • 这种继电器通常可以设定延时时间,经常见到的是时间继电器。 时间继电器是这样工作的,那通电延时的时间继电器来说,在使用之前要一定一个时间,例如设定延时时间10s,在继电器线圈通电后

  • 中间继电器:常见是上面是4个常闭触点,下面是4个常开触点,当其线圈通电(AC220V或AC380V)后,利用电磁力把动触头拉下来,使上面4常闭触点同时自动断开,下面的4常开触点同时

  • 时间继电器瞬动触点与延时触点有的可见有的在继电器内部不可见,不可见的一是通过符号来识别,二是经通电模拟验证。两类触点在电气图中的符号是不相同的,延时触点有一个圆弧与之相连,而瞬动触

  • 你好,根据我的了解,如果延水阀关不严可以考虑更换一个延水阀,建议就是更换黄铜材质的延水阀,使用寿命长,质量也很好,非常好用。或者你也可以检查一下延水阀门的开关,看有没有堵塞的情况。

  • 4脚就是正负极2条线(进线2条出线2条)接到电路上啊,你可以当成是2个分开的单相开关接,四脚只不过他用了一个开关按钮控制2个电路,其内部数据是2个开关,

  • 1、手机电池中间的触点一般标记为T,是TEMPERATURE温度的意思。电池内部的锂电保护板上有个NTC的元件,即负温度系数电阻,温度低的时候,电阻大,温度高的时候,电阻就变小。这

  • 重庆以赛贸易有限公司的Aqua-tech品牌CQYSD07型号的常开电磁阀水阀价格是25-48元/个,这是塑料螺纹先导式电磁阀水阀,适合各类型的饮水机、自动洗衣机、感应洁具、淋浴房

  • 常开电磁阀水阀是常开电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来挡住或

  • 可以,适当的通风,可以改善室内的空气质量。

  • 1、一般时间继电器的工作方式为工作线圈通电后,一些触点立即闭合(或断开),有些触点根据整定时间, 延迟后再闭合(或断开),并在工作期间一直保持闭合(或断开)状态,直到线圈断电(继

  • 你好,时间继电器的触点图形符号主要是触点的半圆符号的开口的指向,遵循的原则是:半圆开口方向是触点延时动作的指向。延时继电器主要用于直流或交流操作的各种保护和自动控制线路中,作为辅助

  • 装饰KT板38元/平方,Kt板是常见于广告展示、包装、建筑装饰中的一种新型板材,它是将PS颗粒进行发泡在生成板芯,在经过表面覆膜压合而成的。Kt板可直接在上面涂油漆、上丝网印刷、喷

  • 香蕉计划怎么代理?延时湿巾有用吗?股东洋洋微信 香蕉计划怎么代理?延时湿巾有用吗?股东洋洋微信

  • 香蕉计划怎么样?能延时吗?股东洋洋微信香蕉计划官.网全国招商

  • 1、继电器的触点在开、关时会产生火花的。利用电容器可以减轻火花的产生。在线圈侧并联电容主要作用是吸收线圈吸合和释放时产生的冲击干扰信号。 2、既然火花产生在触点,那么电容器直接连