排烟口执行器,与排烟风机家用控制柜接线图

来源网络 发布时间: 03:04:20 此页面信息为商业广告

s1553消防排烟风机控制柜规范要求

消防排烟风机控制柜规范要求1使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物,定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。
2只能在风机完全正常情况下方可运转,同事要保证供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺相运行,供电线路必须为专用线路,不应长期用临时线路供电。

、对空气指数要求严格的室内,需及时定时通风换气。

3风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修,检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。

.依据被保送气体的物理、化学性子,选择差别用处的透风机。如保送干净氛围,应选择普通透风机;保送易燃、易爆气体,应选择防爆透风机;保送腐化性气体,应选用耐腐化风机。

4根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承,加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3.严禁缺油运转。

影响自然通风器主要有:建筑物所处 的地理环境、气候条件、建筑物的空间结构布局与组 合形式以及其周围环境等。此外,评价自然通风还有 两个限制性条件即环境噪声和室外空气所含的主要 污染物(NO、SO、CO、O、VOC)。

5风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤。以便充分发挥弹性元件的弹性作用

消防排烟风机控制柜规范要求防火阀,常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处,起火灾控制作用,可以设置输出电讯#,温度超过70℃或者280℃时阀门关闭,联动送(补)风#闭。

新年伊始,万象更新,屋顶通风器默默的工作了一年,也该清洗以下,迎接崭新的一年。下面就来介绍一下屋顶通风器的清洗方法:

安装在#空调风道系统中,工作原理是利用阀门上安装的极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用,当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。而且为了保障安全
安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭#。体育馆
防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同1,不过多一个电讯#输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间。
计算时应根据生产时的散热量、厂房高度、室内外温度等因素计算所需排风量
常开型排烟防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯#,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可联动关闭排烟风机。以设计科学合理、选材讲究、经久耐用而深得用户信赖!
将以守协约、重质量、讲信誉、优服务为原则
消防排烟风机控制柜规范要求安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用。当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起排烟作用的阀门。日常使用时要注意密封圈的防尘
常闭型排烟防火阀(常闭,电讯#开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。安装工程十分简便
排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种。镀锌板
()阀门平时处于常开状态
3.全自动排烟防火阀(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动#设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个#电动控制#,分别由EMCS、气消系统进行监控,控制#均为DC24V±10%#。每台全自动防烟防火阀有六个#反馈#(三个开到位,三个关到位)反馈#均为常开无源接点#。

德州亚美空调通风设备有限公司几年来业绩持续增涨、规模逐渐壮大,充分取得客户的信赖并建立长期的合作关系。德州亚美空调通风设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“专业文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

消防排烟风机、排烟口和排烟距离:

a、消防排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,并应在风机的入口处设有当烟气温度超过280度时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证在280度时能连续工作30小时。

b、消防排烟风机宜设置在建筑的顶部,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机的进风口,两者垂直距离不应小于3m或水平距离不应小于10m。当系统中任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动。

c、消防排烟风机必须采用不燃材料制人。

d、消防排烟风机的余压应按排烟系统最不利环路进行计算,排烟量应增加10%

 e、消防排烟风机的风量应符合下列规定:

担负一人防烟分区排烟或净空高度大于6m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。负担两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区每平方米不小于120 同m3/h计算。中庭体积小于17000m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算:中庭体积大于17000m3换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算;但最小排烟量不应小于/h。

每个防烟分区内必须设置排烟口,排烟口应设置在顶棚或墙面的上部,应设在储烟仓内。排烟口直宜设置于该防烟分区的居中位置,并应与附近安全出口湍走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5m.排烟口平时应常闭,火灾时由火灾自动报警装置联运开户排烟区内的排烟口,且在现场设置手动开户装置。排烟口的风速不宜大于10m/s.

按照具体情况,规范上都有规定,但总的有一个概念,就是在防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m.